Металлические балки в грунте - как защищать?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,067

На консольные балки "садится" тамбур-пристройка к существующему зданию, сами балки анкерятся к ростверку того же здания. Все оказывается в грунте. Вроде как кроме обетонирования балок ничего из способов защиты не вспоминается, вот надежно ли такое решение? или чего получше есть?

ЗЫ. Принимаю варианты замены металлических балок на монолитные. Объясните только как можно тогда без лишнего геморроя (вроде разбивания бетона ростверка и приварке к его каркасу арматуры консолей) заанкерить эти самые консоли?
Просмотров: 6168
 
Непрочитано 11.08.2008, 16:50
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а зачем на консоли сажать тамбур-пристройку. на морозное пучение считались консоли? по мне логичнее посадить тамбур-пристройку на свой фундамент. в виду незначительности нагрузки хватит и ленточного. неужели присутствие деформационного шва пугает?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 18:47
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


действительно пугает наличие деф. шва, причем не меня а архитектора. На свой фундамент я бы и сам рад эту конуру посадить и никого из коллег не мучать сбивчивыми объяснениями, но как всегда но... Типа эта стекляшка архитектурно решается как продолжение здания и конструктивно отделить ее практически невозможно.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 19:07
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Ничаво, потом сама отделится Ты объясни архитектору, что конструктивно отделить это не значит разделить их 2-х метровым швом, а просто посадить на свой, отдельный, фундамент. Ох уж эти архитекторы...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 12:38
#5
Patish


 
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 13


3-4 слоя битумной мастики должны хорошо защищать металоконструкции расположенные в грунте... правда при четком соблюдении нанесения мастики... например каждый слой наносить через 48 часов при температуре +15-+30 градусов...
Patish вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 13:38
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Для защиты от коррозии надо знать коррозионные свойства грунта.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
или чего получше есть?
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические балки в грунте - как защищать?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
упругое основание в SCADe al1 Основания и фундаменты 10 26.10.2005 20:46