14.08.2008, 11:59 | #1 | |
Отказ свай. Определение.
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 136514
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Dmitij - проектный отказ сваи подбирается под несущую способность сваи, указанную в проекте и под конкретное сваебойное оборудование, так как величина отказа зависит и от его технических характеристик.
Если под рукой нет СНиП 3.02.01-83 или Пособия к этому СНиП (ф. 23, п.8.37 и ф.19 п. 8.8), то вытащите величину отказа сваи Sa из формулы 18 СНиП 2.02.03-85, получите то-же, что и в Пособии... При определении Sa подставляйте Fu = 1,4*Pсв, где Pсв - максимальная фактическая расчетная нагрузка на сваю, полученная по результатам статрасчета здания (сооружения). При проведении пробных испытаний свай проектный отказ сваи является контрольным, так как какой бы не получили отказ при пробных испытаниях, ее н.с. будете определять по фактическому отказу и по той-же формуле, из которой получили формулу для определения отказа сваи. |
|||
|
||||
Строитель, иногда :-) Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
|
Дополню, пожалуй.
Если будете производить динамические испытания, то в некоторых грунтах это надо делать через неделю, или две после того как забили до проектной отметки. Ибо не все грунты после нарушения структуры сразу вступают в работу как им положено. Так было у нас - вбили на проектную отметку в глину казахских степей, а она все идет и идет. оставили. Через неделю решили попробывать добить - так свая реально два с половиной миллиметра всего за 10 ударов прошла, что и подтвердило расчетные показатели. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Подскажите, как быть с металлическими сваями?
В СНиПе СНиП 3.02.01-87 и СП 50-102-2003 сказано: Расчетный отказ для железобетонных свай длиной свыше 25 м, а также для стальных трубчатых свай следует определять расчетом, основанным на волновой теории удара. В Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) есть данный коэффициент для стальных свай n=500Кн/м2! Формула расчета отказа, одинакова у всех выше перечисленных источников. Кому верить? Как считать? PS Кто какими программами пользуется для расчета отказа стальных свай? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Приведенные в указанных нормативных источниках формулы для расчета отказа стальных свай не используются. Отказ свай длиной более 20 м и стальных любой длины необходимо определять только с использованием программ, основанных на волновой теории удара.
Кому верить - СП 50-102-2003 Ознакомится с основами методики расчета отказа стальных свай и перечнем программ можно здесь: СТП 010-2000 : http://www.remontnik.ru/docs/9488/?page=3 Вторая ссылка этого документа, полная и доступная для копирования http://stroy.dbases.ru/Data1/10/10605/index.htm, (Приложение С). СТП носит статус не действующего и речь идет только о ознакомлении с основами методики определения отказа свай по волновой теории удара и программах, никак не связаных с данным документом или ограничивающих их применение... Последний раз редактировалось AMS, 17.12.2008 в 19:55. Причина: Добавил вторую ссылку |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
JaMP!s - не столько помог в решении проблемы, сколько дал понять, что надо думать о замене динамики статикой. Если бы там речь шла только о программках...
Если вопрос в назначении контрольного отказа при забивке рабочих свай, то при погружении свай на статику будут получены данные о величине отказа в конце начальной забивки пробных свай. А програмки, о которых упомянули, написанные в DOS-е насколько знаю были в Фундаментпроекте Минмонтажспецстроя, НИИОСП и свободно не распространялись (по крайней мере так было), а только на них под заказ по договору выполняли расчеты ... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Цитата:
Вывод: замена динамики статикой! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AMS,
Давно хотел у вас спросить относительно волновой теории удара. Где можно хорошо почитать о этой теории применительно к геотехнике. Посоветуйте литературу. Очень часто сталкиваемся с погружением свай до 34 м. Надо как-то предварительно оценивать результаты. Последний раз редактировалось _Oleg_, 19.12.2008 в 11:24. |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
AMS, может ли она быть применима для исследовательских задач группы свай на гор. силу? (природа гор. силы - сейсмический удар)..давно стеснялся спросить Последний раз редактировалось Sid Barret, 19.12.2008 в 11:45. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
На приложенных картинках – применение теории волнового удара для интерпретации динамических испытаний свай на практике. Фрагмент из цикла лекций проф. ун-та Kanazawa (Japan), привезенных в прошлом году одним из аспирантов. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
А вот мне попалось мнение, что грунт НИКАК не подчиняется всяким там "волнам" (тем более "ударам по волнам")Это все из геофизики пришло, которая в свою очередь все "слизала" у акустиков.
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Sober, чес. говоря еще не изучал вопрос, но то, что сваи при значительной глубине погружения >25-30 м и в определенных грунтовых условиях (зачастую пылевато глинистые грунты по острием) очень плохо подпадают под формулу определения несущей способности по отказу СНиП 2.02.03-85 - это факт проверенный на практике. Сваи сильно пружинят. Приходится руководствоваться только аналогией.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
1.не делать длинные сваи 2.забивать на проектную глубину пробными забивками 3.проследить за отказами в это время 4.ИСПЫТать статикой (вспомнить об "отдыхе") 5.перепроектировать свайное поле на основании а)пробной забивки б)испытаний свай статическими нагрузками 6.Отказаться от динамических испытаний (оч. большой разброс, не зависящий от проетировщика...)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
7.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ доканала меня величина m3 - масса подбабка... считаю проектный отказ для ПДИ (программа динамических испытаний), конкретно при забивке свай штанговым дизель молотом С-330. где посмотреть численное значение подбабки, мои поиски безуспешны...может кто имел дело с этим вопросом, помогите разобраться...и еще масса наголовника входит в полный вес молота или нет? если нет, то где ее также смотреть (численное значение) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
Я вчера тоже с этим подБАБКом.....
То что я понял (почти интуитивно) что это какаято проставка которая истользуется для забивки свай ниже уровня на котором может бить молот (если сваебойка на горе). Только что уточнили что подбабка применяется для деревянных свай Вес оголовка 180-680кг Ваша цитата из СНиПа 2,02,03-85 всё верно читайте пост 2 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
Цитата:
вот например для гидромолота РОПАТ вроде как все ясно - полная масса с наголовником молота МГ3ш - 5,4 т, т.е. величина формулы (7,20) СП 50-102-2003 - m1+m2+m3=5.4 т + масса сваи, но и тут непонятно как из полной массы молота вместе с наголовником вытащить величину масс отдельно наголовника или это есть : полная масса молота вместе с наголовником минус ударная масса? Последний раз редактировалось rzinnurov, 15.04.2010 в 10:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
Цитата:
т.е. вы считаете, что для деревянных свай - устанавливается подбабка, а для железобетонных наголовник... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
нужны сведующие...потому как вопрос, по крайней мере, для меня важный
Последний раз редактировалось rzinnurov, 15.04.2010 в 14:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Мы в своих проектах не задаем проектный отказ в длинах, в зависимости от оборудования отказ в длинах для одной и той же сваи будет разный. Следовательно в проекте нужно писать, что сваи нужно забивать исходя из несущей способности столько-то тонн или кН. Товарищи строители зная характеристики своего оборудования прекрасно умеют вычислять по отказу фактическому несущую способность сваи (если конечно если они грамотные ребята, как наши ). В любом случае они должны предостваить вам журнал забивки свай с фактическими отказами, и тогда вы с них стресете и массу молота и про подбабок узнаете и про все на свете. По формуле посчитаете отказ и скажите им ребята молодца или идите дальше забивайте (при условии, что если есть что забивать, то бишь свая еще не вся ушла ).
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Подбабка (подбабок), как я понимаю...
- элемент необходимый для обеспечения контакта (передачи усилия) молота и сваи. используется при забивке деревянных свай, ж.б. свай-оболочек... К подбабку отношу и прокладку в наголовнике из березы (в конце забивки она обычно дымит). Более опытные товарищи-коллеги поправьте если я ошибаюсь. Добавил 2010.05.08: Помогите разобраться с ситуацией: При проектной несущей способности сваи 42 т., при заданной массе сваи и конкретном сваебойном оборудовании (трубчатый дизель-молот) требуемый отказ равен 1,2 см (т.е. фактический отказ при производстве работ должен быть не более 1,2 см). Подробности нарушений при забивке умалчиваю. По результатам производственной забивки сваи средний отказ 8,3 см, соответственно Fd=15,5 т. По результатам контрольной добивки сваи (динамич. испытания) средний отказ 1,0 см, соответственно Fd=42,1 т. Предполагаемый ИГЭ - четвертичные делювиально-пролювиальные суглинки твердые и полутвердые; IL=0.18; e=0,67; pII=1,93 т/м3; фII=20 град.; сII=21 кПа; Е=12 МПа; коэф. фильтрации 0,08 м/ сут; коэф. водонасыщения 0,753. Предполагаемый УГВ – 6,15 м от поверхности спланированного грунта. Глубина забивки сваи от поверхности спланированного грунта по факту 3,6 м. Какие возможные причины большой разницы отказа при производственной забивке 8,3 см и контрольной добивке 1,0 см ??? (последнее значение считаю лажей или мухлежом). Последний раз редактировалось olf_, 08.05.2010 в 17:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Как определялся средний отказ производственной забивки ? По последнему удару и среднее по всем сваям и контрольная также ? Если вся разница только во времени и контрольная по технологии совпадает с производственной, т.е. был перерыв во времени, то здесь либо ошибка в замерах или вычислениях, либо после отдыха свая дала меньший отказ, хотя обычно происходит наоборот - после отдыха добивку производят (может для некоторых грунтовых условий возможна обратная картина ???) |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для глинистых грунтов возможна разная картина (изменение отказа после отдыха) и зависит она от степени водонасыщения (здесь хотелось бы услышать мнение экспертов и коллег разбирающихся в вопросе). Последний раз редактировалось olf_, 09.05.2010 в 11:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Многоуважаемый OLF_, позвольте высказать свое мнение. Считаю что разница между средним отказом при производственной забивке (на последнем метре поделенное на количество ударов) и динамических испытаниях (3,5 ударов) теоретически может иметь большую разницу. Однозначно, что средний отказ на последнем метре будет больше, чем при динамических испытаниях, так как с каждым ударом отказ сваи по логике вещей становится все меньше и меньше. И если предположить, что свая на последних 50см заходит в несущий грунтовы слой, то разница значительно возрастет и скорее всего превысит оговоренные вами 20%. Это конечно более характерно для свай-стоек. Сразу всплывает вопрос какое общее количество свай у вас, количество кустов и расстояние между ними, и на одинаковую ли глубину погружались сваи ? Если у вас один ИГЭ , то насколько доставерная геология ?
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Напоминаю: при динамическом способе оценки несущей способности сваи, грунт характеризуется только величиной отказа. Последний раз редактировалось olf_, 11.05.2010 в 08:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
В этой формуле нет зависимости от глубины погружения сваи. Кто скажет, почему? А также, нужно еще знать полный вес молота, а не только ударной части. А полный вес в этом СНиПе и в пособии к нему не дается. И еще - высота ударной части молота дана максимальная, а в формуле - фактическая. Как перевести?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
в формуле все только нужное. Правда - на все случаи жизни. Так бывает не всегда.
Отказ - показатель фактического сопротивления продавливанию сваи вглубь грунта. Неважно, на какой глубине это сопротивление достигло необходимой величины, главное - достигло. Подбабок - действительно подставка для добивки сваи до отметки ниже, чем позволяет конструкция крепления молота на базу, на которой он смонтирован. Полметра над отметкой ровного грунта, в яму забить с большинства техники почти невозможно. Обратите внимание на характеристики дизель-молотов. Чаще всего отдельной конструкции наголовника нет. Так и пишут - сухой вес - без наголовника. Если есть желание прикрыть задницу поосновательней - можно засчитать за наголовник вес молота без веса ударной части - он и одевается на сваю, и увеличивает массу, по которой лупит ударник, не участвуя в ударе. все, что касается дизель-молота - вопрос подрядчика. При очень большом желании можно дать несколько отказов - для наиболее распространенных молотов. Можно не считать энергию удара, для которой нужна высота, все данные о молоте - с паспорта однозначно. Последний раз редактировалось dostali, 22.03.2011 в 17:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Здравствуйте. Считал всегда проектный отказ свай по СНиП 3.02.01-87. В программке BASE увидел модуль Испытание свай динамической нагрузкой. Вопрос возник в пункте "способ испытания", если ставить галочку "испытания свай добивкой и забивкой" то значения сходятся со СНИП. Если "контроль по результатам производственной забивки", то отличаются примерно в 1,4 раза в меньшую сторону (несущая способность меньше сниповской в 1.4 раза). В чем отличие между забивкой и производственной забивкой? Формула снипа вроде не имеет ни каких коэффициентов учитывающих это.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
конечно проги используют пункты 5.3, 5.4, 5.7 СНиП 2.02.03-85 (или пункты 7.3.3, 7.3.4, 7.3.7 СП 50-102-2003), но сути это не меняет.. Offtop: знатоки нервно курят в сторонке |
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Цитата:
Так что не думаю, что это мухлеж. Вы ведь не одну сваю забивали? Результаты по другим как? Похожи или как? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Я так понимаю разница в определении энергии удара. Она определяется по разному для разных способов забивки, производственной или испытание, в пункте энергии удара это уже учтено. На что влияют кнопки ниже расположенные (способы испытания)
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Цитата:
И есть еще так называемый "ложный отказ" это противоположные по сути явления. При "засасывании" происходит примерно следующее: Вокруг сваи образуется как бы слой водной смазки и она "пролетает" свое проектное положение Но если свае дать отдохнуть, а потом попытаться добить, то отказ намного уменьшится за счет того, что влага успевает рассосаться и трение сваи о грунт увеличивается. Это как раз ваш случай. "Ложный отказ" это когда наоборот вода из грунта около сваи отжимается и трение при забивке также увеличивается, а после отдыха отказ растет. Про эти два явления есть инфо в интернете, советую почитать. Из личного опыта имеются еще кое какие своеобразные явления, но объяснения им в литературе я пока не нашел.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Алексей!
Все это знакомо и прочитано... Повторюсь все тайны раскрыты - см. последний абзац #42 Просто ребята наплевательски отнеслись к работе (бухали, выполняли конструктивно неоправданные указания начальства), а когда петух клюнул проснулись.. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
в принципе, испытание сваи и расчет отказа - вопрос подрядчика. Контрольные сваи забиваются для того, чтобы определить, нужно ли корректировать длину сваи - формулы-то эмпирические, т.е. приближенные. Добрый совет - никогда не давайте на сваю нагрузку больше 70% от того, что она может нести по расчету. что касается ложного отказа - сущность его легко понять, если шлепнуть по воде. При ударе вода вовсе не мягкая |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
или вы просто не понимаете что значит "дать нагрузку" и "несущая способность" расчет отказа - вопрос подрядчика. Вовсе нет. Это делает проектировщик. Отказ нужен для контроля производства работ. Отдаете ли вы себе отчет, что противоречите сами себе? Проектировщик вовсе не всегда знает, чем будут бить сваи по его проекту. Ну и какова цена бережно вычисленному им отказу если бьют другим молотом?? Не говоря уже о том. что во 2 части СНиП, которым мы все же обязаны пользоваться при проектировании, даже нет формулы расчета отказа. Она в 3 части, изнт ит? Последний раз редактировалось dostali, 18.01.2013 в 15:34. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
Цитата:
«При размещении свай в плане необходимо стремиться к минимальному числу их в свайных кустах (группах) или к максимально возможному шагу свай в лентах, добиваясь наибольшего использования принятой в проекте несущей способности свай. Не следует допускать недоиспользование несущей способности свай более 15 %...». Offtop: Если у Вас есть желание поболтать о том, как надо строить экспертов, то в разделе «Разное» есть об этом тонны флуда. Нормальные темы не стоит такой ерундой засорять. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
тогда понятны 2 вещи - почему мы так мучились с уродским московским проектом и почему у нас то и дело что-нибудь падает...
интересно, что придурки из института и ссылались именно на это СП, которое, по сути, есть идиотский перепев СНиПа, который есть обязательный для исполнения документ и к тому же само СП является документом РЕКОМЕНДОВАННЫМ, т.е. вовсе не обязательным... Короче говоря, наша госэкспертиза - это гитлеровская 5-я колонна, правильно взявшаяся разрушать именно фундамент, а чего там - остальное само упадет. В советские времена, при всей заморочке на экономизм, такое не допускалось. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
однако следование условию
часто влечет за собой корректировку проектных параметров свай или кустов(поля) , а кому это нужно: заказчику, который закупил свай на весь объект, или проектировщику, который будет даром делать корректировку проекта? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
нам просто повезло, что реальные отказы были в допустимом пределе. А что в итоге? Даже недальновидный Петр1 требовал, чтобы на фундаментах не экономили - это просто НЕ ТО МЕСТО, где МОЖНО экономить. Сэкономив пару десятков тысяч (сваи вещь весьма недорогая), усилиями госэкспертизы была снижена безопасность объекта, стоящего сотни миллионов. Не говоря уже об опасности, которая может стоить куда дороже. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
несущая способность сваи определяется расчетом по геологии - это то, что она теоретически способна нести
передаваемая нагрузка - то, что передается на сваю согласно проекту. если второе приближается к первому, то и отказ приближается к минимальному. Если его расчетная величина приближается к 0,2см, то возникает проблема: либо нужно искать более мощный молот (что не всегда возможно, а то и невозможно совсем), либо приборы, о которых (и слава Богу) большинство строителей только слышали. И ради чего будет возня? Ради экономии нескольких свай? Сейчас даже полиции приходится подсчитывать возможные финансовые потери от своих действий и выбирать более рациональный вариант. Именно поэтому лучше заложить недогруженные сваи, чем недогруженное сооружение, которое будет опираться на перегруженные сваи. Если этого не понимает госэкспертиза, нужно писать приятные ей цифры, но на фундаментах не экономить. Если, конечно, нет желания прославиться, как это удалось Герострату. Причем - написать приятные цифры отказов в ведомости и акте динамики вовсе не прокатит - это вещь куда более чреватая славой Герострата. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Есть тема - определение несущей способности свай по результатам погружения свай гидромолотом, например Junntan etc...
Проблема заключается в том, что гидромолотом как правило поргужают сваи в грунты, в которые погрузить сваю с недостаточной энергией молота затруднительно или практически невозможно. Но из-за сущесвующих стандартов на полевые испытания свай динамической нагрузкой приходится тащить на площдку допотопный С-330 или С-996. Как решается этот вопрос, есть ли у кого региональные или ведомственные нормы по применению гидромолтов для динамических испытаний свай... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
SergeyKonstr: Offtop: Глупость несусветная dostali Добрый совет - никогда не давайте на сваю нагрузку больше 70% от того, что она может нести по расчету. это надо понимать 100/70=1,4- коэф надежности? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: дело было в тяпницу
Я таки понял, что это уже от 100/70=1,4. А почему 1,4? Может 1,2...1,25 и т.д. dostali не объяснил, от несущей способности или от допускаемой нагрузки. Но по-любому, природе без разницы, какую вы в расчете НС сваи вычислите. Сваи, а обычно в группе, работают не равномерно, и если я буду для крайней сваи, которая гружена более, чем средняя, и которая после определенной нагрузки начинает сдвигаться относительно грунта более, чем средняя и "тормозиться" (нелинейная осадка) за счет включения в работу рядом стоящей сваи, буду ещё и 70% ей давать, у меня никакого ф-та не хватит. А для одиночной сваи, вообще глупость. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
а для крайней перегрузка с 1,2 допускается.
Цитата:
так что, все правильно- но по моему это чистое совпадение (ну в смысле- формально правильно, а что, он имел ввиду по сути- неизвестно. если еще раз разделить на 1,4, то это как-то не того) Последний раз редактировалось efwl, 18.01.2013 в 21:42. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
Проблема описанная вами существует. У нас распространены новосибирские гидромолоты Ропат. Для них производитель в документации к молоту прилагает график определения энергии удара в зависимости от высоты подъема молота, и рекомендует несущую способность свай считать по ф-ле 18 СНиП. Но увы... результаты получаются сильно заниженными. Приходится тащить на стройку дизель-молот и испытывать сваи им. За несколько лет накопилась некоторая статистика по соответствию отказов дизель и гидро молотов. Пытаемся пользоваться ей. В песчаных и гравийных грунтах иногда помогает, в глинистых- почти никогда. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
величина отказа и коэффициент надежности совершенно разные вещи. ВСЕ свайные формулы ЭМПИРИЧЕСКИЕ, в связи с этим и такой большой коэффициент надежности, принятый авторами СНиП. Однако, это их коэффициенты. И их правила -запрещающие верить отказу = или меньше 0,2см. В итоге, если ПО ПРОЕКТУ отказ под какой-то молот получается от 0,5 до 0,3 то строителей, использующих этот молот, ждут серьезные проблемы. ПРОСТО ОТКАЗ - ВЕЛИЧИНА ВЕСЬМА НЕПОСТОЯННАЯ. Это как раз тот случай, когда все относительно и, кроме статических испытаний, никто не скажет, сколько же свая будет нести В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. А ведь, по правде говоря, нас всех и интересует именно эта величина. И, повторяю, если даже достаточно однородная сталь обладает некоторым разбросам в прочности, то что можно сказать о грунте, который вообще не бывает одинаковым.
Так что о несусветной глупости будем разговаривать перед Всевышним, хотя древние строительные нормы, когда архитектора казнили за потерю прочности его конструкцией, миновали. И - да. Я призываю к практически удвоению коэффициента запаса прочности. Просто экономия на сваях = экономия на спичках. Фальшивое удовольствие от экономии нескольких десятков тысяч на строительстве многомиллионного объекта - форменный идиотизм. Как-то так, господа видные экономисты во главе с госэкспертизой. Последний раз редактировалось dostali, 20.01.2013 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 17.05.2011
Мордовия
Сообщений: 23
|
Пост №66 "И - да. Я призываю к практически удвоению коэффициента запаса прочности. Просто экономия на сваях = экономия на спичках. Фальшивое удовольствие от экономии нескольких десятков тысяч на строительстве многомиллионного объекта - форменный идиотизм. Как-то так, господа видные экономисты во главе с госэкспертизой."
Было несколько раз когда заказчик просил добавить сверх того еще один этаж . При повторном расчете (при стимуляции) все получалось. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
как раз наоборот. Я понимаю физику процесса. В отличие от. И что чем чревато. И что сам по себе отказ дает весьма приближенные представления о фактической несущей способности. И прикольно, что, как я понимаю, авторы СП, проектировщики и госэкспертиза реально не осознают этого простого факта. Будь у авторов СП не только алчность и желание содрать бабло с помощью выпуска СП, они бы как раз и написали, что не стоит приближаться нагрузкой к "расчетной" несущей способности сваи ближе, чем хотя бы на те же 15%, а не наоборот. Определение несущей способности сваи по отказу в действительности не слишком-то отличается от попытки по вкусу ветчины получить представление о крике поросенка. И тем более это актуально, что сама физика сопротивления грунта продавливанию сваи - вещь достаточно размытая, основанная на некоторых допущениях. Т.е. мы пользуемся явлением не понимая до конца его сущности, заменяя реальные процессы моделями, которые придуманы, а не получены в результате измерений. И свайный фундамент - как раз то самое место, на котором экономить нельзя, а лучше потратиться. Вам и не снилось, какие деньги вбухивают в фундаменты на диком западе. Для них буронабивные сваи под монолитной плитой по всей площади здания - вполне нормально. Не заметно, что они от этого обнищали. Похоже, даже совсем наоборот.
И вы слышали, чтобы что-нибудь у них упало по этой причине??? А у нас падает. У меня пара очень хороших знакомых - КТНы. Со специализацией как раз по фундаментам и основаниям. Не помню, чтобы наши мнения когда-либо расходились. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Offtop: dostalpisakablin
Прежде чем продолжить выражаться, спрошу прямо: Уважаемый Вас с самого начала выводят на простой вопрос - Различаете ли Вы разницу между "несущей способностью сваи" и "допускаемой/допустимой нагрузкой на сваю" ?! (Все что пишете касаемо этой темы слабовато коррелируется с общепринятым) Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
допускаемая нагрузка- это называется?
P.s я так понимаю- предлагается к коэф запаса прибавить 0,15 (ранее предлагалось 0,43) Последний раз редактировалось efwl, 24.01.2013 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
под несущей способностью сваи я понимаю то, что получается при вычислении по формулам 8 или 18 СНиП 2.02.03-85. Допустимая нагрузка по тому же СНиП 2.02.03-85, по формуле 2 в 1,4 раза меньше несущей способности - то, что допускается передавать на сваю согласно СНиП. И я призываю к передаче еще меньшего усилия (около половины расчитанной по 8 или 18 несущей способности), потому что считаю - экономизм в этой сфере больше похож на идиотизм. Ваше право послать меня вместе с моим мнением лесом. Тем более, что я и недалеко от него нахожусь.
однако Обращаю ваше внимание, что слово "допускаемый", безусловно, защищает проектировщика и желающего сэкономить заказчика в случае аварии - если авария все же произойдет - от уголовного наказания. Однако саму-то аварию оно не предотвратит (и моральное состояние не улучшит). Слово "рекомендуемый", наоборот, подставляет - оно не имеет в виду "обязательный". Обязательное человек исполнять обязан и ответственность в случае исполнения обязательного лежит на том, кто издавал обязательное правило. Это - государство, госстрой и т.д. - их в тюрягу не посадишь. Рекомендуемое - это то, за что ответственность несет принявший рекомендацию, а не придумавший. Госэкспертиза, ЗАСТАВЛЯЯ проектировщика и заказчика выполнять решение, снижающее безопасность объекта, подставляет его под рекомендуемое. Прикольно, что ее-то и авторов рекомендованного СП, в случае чего, не посадят. А ЗРЯ. И кто мне объяснит - госэкспертиза призвана следить за тем. чтобы безопасность строительства повышалась или наоборот? Последний раз редактировалось dostali, 24.01.2013 в 13:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
это значит, что написал я невнятно. Бывает. Прошу прощения, наверное, вы уже давно поняли, что я подрядчик и обращаюсь к соответствующим терминам пореже, чем те, кто пишет о моем совете про запас несущей способности. что это чушь. Вот только оперировать понятиями и понимать физику процесса - разные вещи. И лучше таки физику понимать
Но, надеюсь, самое главное, о чем я веду речь с самого начала - давать на сваю нагрузку больше половины ее несущей способности, определенной по формулам 8 и 18 - совершенно бестолковое действие - и это хоть кем-нибудь было понято. По крайней мере, по одному, хоть и несогласному, сообщению это было заметно. И вы мне лучше про госэкспертизу расскажите - что понимается под ее деятельностью и кого туда набрали? Один мой знакомый, директор проектной конторы, еще в начале ее работы рассказывал, что туда попали те, кого уволили за бестолковость - из проектировщиков. Судя по действиям - очень похоже. Последний раз редактировалось dostali, 24.01.2013 в 17:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
слежу за темой, и очень удивлен, что не видно сторонников мнения "dostali". не знаю, сколько у него еще хватит терпения объяснять одно и то же) хотя мысль понятна, все обосновано, никаких весомых аргументов против не видно. из практики строительства и проектирования мнение "dostali" правильно
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
я к словам не придираюсь, просто решил, что вы снизили требования с 2 до 1,55. но теперь вижу, что нет
в разных грунтовых условиях- практика разная. может и стоит, в определенных случаях, увеличить коэф запаса. но 2- для всех свайных фундаментов- это перебор. и вообще для таких заявлений хорошо бы статистику аварийного состояния свайных фундаментов знать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
идея забить на 8 и 18 интересна, вот только чем это заменить? условия наши, на первый взгляд, идеальны - сваи, как правило, добиваются до глины (вроде - тугопластичной, сейчас не могу гарантированно сказать - детали не слишком интересуют, больше интересуюсь величиной отказа). После отдыха отказ, как правило, только уменьшается. Все бы хорошо. Вот только на домах, которые успешно простояли лет 30, поперли трещины. И какова будет дальнейшая статистика, покажет только время. О панике говорить не приходится, но возникновение трещин там, где их, по идее, быть не должно, не воодушевляет совершенно. Последний раз редактировалось dostali, 26.01.2013 в 22:23. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
dostali - адекватный спец своего дела, с одним недостатком - чтобы понять приходится мозг напрягать ))
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 27.01.2013 в 11:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
Цитата:
2 - пункт 5.7 сообщает, как определить НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СВАИ по ФАКТИЧЕСКОМУ ОТКАЗУ. А вовсе не по проектному. Когда я как-то сдуру выводил из формулы 18 отказ - ну и намучился (зато убедился, что во 2 и 3 части формула одна и та же). Ну, затмение накатило, было такое дело - вместо того, чтобы в 3 часть заглянуть. Так что когда контора получает чертежи с указанием только усилий - никогда не обижаемся. Таблицы отказов под имеющиеся молоты и виды свай есть - прорабу/мастеру нужную в руки - и вперед. 3 - Ну, "авторам" СП нужно было заработать - вот они и впарили это правило, да еще и повысили порог учета упругого сопротивления грунта. И оба этих шага - ДЕСТРУКТИВНЫЕ. Так что, друзья - живем мы во времена последние (правда, уже 3-е тысячелетие и никак не кончится), мерзавцев среди людей становится все больше. Есть, правда, небольшая надежда на то, что найдутся здравые люди и попробуют заработать денег не на развале безопасности, а на ее увеличении - можно же и адекватное СП написать или имеющееся за деструктивность отменить. Только где их найти? Можно, правда, подождать - пока что-нибудь конкретное рухнет - набрать статистику. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я заменяю испытаниями свай статической нагрузкой.
Вот в пятницу принесли стат. испытания очередного дома. Fd по формуле 8 получилась 680 кн. По испытаниям 800 кН (и это ещё не до "срыва" сваи). И что же, мне в проект 680/2=340 кН закладывать? Offtop: Да меня с работы выгонят А это не обязательно зависит от несущей способности, тем более одиночной сваи. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
стат зондирование- самое простое
отказ далеко не всегда дает адекватное представление о несущей способности. так что зря деталями не интересуетесь |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
никакие детали не заменят реальных процессов. Которые не всегда проявляются сразу. Очень приятно, что по статике получилась хорошая несущая способность свай. СЕГОДНЯ. Но здания-то строятся НА ВЕКА. Хотелось бы верить. И я уже объяснял, что ни на чем не настаиваю - каждый принимает решение сам. И если есть желание экономить на спичках - у вас в руках все возможности для реализации такового.
Когда европейцы познакомились с индейцами, то узнали 2 новые вещи - табак и картофель. Одно пошло на пользу людям, другое во вред. Сейчас у нас идет процесс американизации. Тупо копируем систему образования и разные другие стороны, в числе которых и строительство. И почему-то то, что полезно (сумасшедшие запасы по фундаментам, уважение к налоговой системе, честность в деловых взаимоотношениях) - игнорируется начисто, зато то, что разрушает - подхватываем на ура |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
то, что вы написали, в большей степени относится к опред несущ способн свай по отказам, чем к статике или стат зондированию. а детали- это как раз то, что не учитывается этими методами напрямую, но непосредственно влияет на несущую способность сваи в течении срока эксплуатации, и может проявится не сразу, а с течением времени
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Аналогично.
Я в других ветках уже писал о "замечательных" изменениях в актуализированном СНиП Свайные фундаменты. Там при расчете расчетного сопротивления под "лбом" сваи определяются коэфф-ты альфа. Так вот если раньше их определяли в зависимости от фи, то теперь надо фи*0,9. Это для песчаных и т.д. грунтов. Получилось: допустимая расчетная нагрузка по СП ...-2003 - 235т, по СП 24.13330.2011 - 170т, по испытаниям - при 270 т осадка 7 мм, расчетная нагрузка 225 т (дальше испытания остановили потому как надо было 200 т). Вот и нихреначего себе понижающий коэфф-т.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не дождетесь!© (как говорил герой анекдота)
А на счет актуализированных вы зря. Местами там правильные вещи написаны. Только вот теперь убрать противоречия встречающиеся там и тут. Да сделать разъяснения почему внесены именно такие изменения, на основании каких данных.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 29.01.2013 в 11:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
1. Американская система образования 20х годов в разы превосходит сегодняшнюю систему, которая больше походит на систему продвижения гомосексуализма в массы. А именно сегодняшняя система и внедряется
2. ДемАгог пишется через А. Это по поводу того, понимает ли человек, что он топчет на клавиатуре. 3. Я подумал еще раз. И еще раз решил, что лучше-таки назначить нагрузку по половине расчетной по СНиП. Финансовые потери (можете проверить) будут не сильно больше (если не меньше) стоимости статических испытаний (если они производились не на одной свае) |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
вы прекрасно понимаете, что испытание 1 сваи на площадке ни о чем не говорит. Она запросто могла банально упереться в камень, которого просто не будет подо всеми остальными сваями. Я всяких свайных чудес понавидался. Поэтому сумма увеличивается минимум в 2 раза. А потом посчитайте, насколько бы увеличилась стоимость фундамента, если бы вы приняли их по предлагаемым мною меркам.
Как говаривал один мой хороший знакомый (когда я толковал ему, что возможность возникновения аварийной ситуации ничтожна), опасность - это результат умножения вероятности на величину последствий. (не дословно, но общий смысл таков). А потом сравните (если будет) разницу от возни со статикой и удорожания фундамента со стоимостью объекта и возможными затратами на лечение возможных последствий. |
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
и - да, меня достать очень непросто. За последние 20 лет это удалось буквально нескольким особо одаренным личностям.
ГОСТ на конец света (ну очень понравилось) все же утвержден. Библией зовется. Дата не указана - это правда, но ведь мы большей частью принципы обсуждаем. 0,5% свай статикой испытать - это не 0,5% удорожания стоимости свайного основания, а, смею заметить, значительно больше. Вполне возможно, что какое-то количество денег в итоге сэкономлено. Но я не начну считать западных строителей дураками за то, что их фундаменты в разы дороже наших. Скорее - похвалю. Они правда этого заслуживают. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
мы не обсуждали свайное основание на вечномерзлых грунтах. Это совсем другая песня. которую я только слышал, но не пел ни разу (и почему-то не огорчаюсь). Что касается недогруженных свай на наших объектах, а я вас уверяю, они весьма таки северные и морозное пучение я видел не понаслышке, то для того, чтобы оно взялось за дело нужно, чтобы сваи были ВООБЩЕ НЕНАГРУЖЕННЫМИ. Недогруженные я видел сплошь и рядом и - ничего особенного. Стоят и держат, что на них положили, без проблем. Проблемы видел только на перегруженных или нагруженных впритык к норме. И не слишком рад этому знанию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11
|
Ну все когда нибудь бывает в первый раз.....
А еще вот такой момент: 1. нагрузка известна, 2. Допустим по расчету хватает сваи длины - х, 3. Мы страхуемся, берем сваю 1,5х - все ок, носвая не ватная приращение длины сваи утяжеляет ее и нагрузка от собственного веса возрастает..... 4. Что делаем? растим дальше? И еще немного из практики необходимо внимательно смотреть геологию и если находим нормальный грунт, дальше играть сечением... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 30
|
наскоко я помню, вес сваи в расчет нагрузки на нее не входит.
между сваей-стойкой и висячей - бездна разницы. Это вещи не сравнимые А страховка - не в длине, а в отказе, который несколько меняется при изменении веса сваи и т.п. Расчет мало чем можно заменить. Это не рулетка, хотя формулы и эмпирические |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Тоже есть проблемка с определением отказов для свай более 20м, что же за программы их вычисляют? Или, как я понял, оценивать отказ при забивке, испытывать статикой, а массовую забивку ориентировать на полученный до этого отказ, если, конечно, свая показала необходимую н.с. по статике? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
я их ни разу не видел, но, насколько понимаю, они, отказомеры, - "самописцы", а на современных вовсе встроены в программное обеспечение копра.
А цифры там менее 0.002см согласно формуле, реальных не встречал, не довелось. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а по современным нормативам никак?
Очень похоже на коэффициент (текст взят из нового СП по свайным фундаментам), но полностью не уверен: Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
так если отказ вычислять, то формула все равно та же, просто подставляете все остальное.
А данные отказомера что по новым, что по старым нормам, нужны в любом случае при отказах менее 0.002см. Без них - испытание статикой, а для массовой забивки остается контроль глубины погружения, если геология не сильно разнится. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
п.8.37 ф.23 можно вычислить отказ, без данных отказомера. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да, здесь не увидел ограничений в отказах менее 0.002см, но это не соответствует требованиям "свежих" нормативов.
А как вы тогда определяете, какую из 2-х формул следует применять? Последний раз редактировалось ander, 04.02.2014 в 07:39. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вы не поняли, здесь нет четкого указания по какой формуле считать (написано или). Предлагают 2 формулы, а чем руководствоваться при выборе, не написано. Вот я и спрашиваю вас, чем вы собираетесь руководствоваться, чтобы пользоваться той или иной формулой?
Вобщем, "дыра" здесь очевидная, как мне кажется, которая и была устранена впоследствии. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
да я все о том же, только с размерностью напутал - при отказах 0.002м и более - одна формула (без отказомеров), при отказах меньше 0.002 - либо увеличение энергии удара, либо расчет по формуле с отказомерами.
У вас есть выбор - либо другое оборудование, либо по формуле с отказомером. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Вроде, немножко допёрло, спасибо!
А, почему Вы ограничение длины сваи до 20м. зелёным подчеркнули? А, то я пытаюсь, как раз, до 28м. эти формулы применить. Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.02.2014 в 13:46. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
подчеркнул, потому что здесь произошло изменение допускаемой к расчету сваи. Сам не знаю, как быть в подобных случаях. В принципе, тут предлагали вариант - забивать сваю до проектной отметки, дать ей отдохнуть, определить отказ, испытать статикой, и если по статике несущая способность обеспечена, то можно использовать полученный отказ для массовой забивки. Но как всегда есть "но" - заказчик может и не захотеть делать статику, а на расчет по волновой теории - нужны специалисты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Подскажите. Та же проблема забивка и добивка отличаются в 10 раз, забивка 3.33см, добивка 0,3см. Грунты глины, они вроде как повышают несущую способность во время отдыха, но не настолько же, по каким значениям принимать несущую способность свай?
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
В естественном состоянии. Вопрос в следующем, несущую способность свай вычислять по результатам добивки? Были забиты 6 пробных свай. При забивке остальных, получается тоже производить контрольную добивку, дабы определить реальную несущую способность сваи. А иначе по результатам забивки несущей способности явно мало.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
каких остальных? Программой испытаний предусмотрено строго определенное количество свай на объект не менее 6шт (и не менее какого-то %-та от общего количества), именно эти сваи нужно забить, выдержать в вашем случае не менее 6 сут. и проводить испытания. Для массовой забивки с вас попросят посчитать отказ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Цитата:
В данной ситуации отказы по результатам забивки составляют 33мм, по результатам добивки 3мм. Несущая способность по забивке где то 20 т, по добивке 40т. Как я могу им дать отказ свай если он меняется фактически во времени. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Испытуемые сваи (пробная забивка) забивают на проектную отметку вне зависимости от отказов, потому как испытанию подлежат сваи, погруженные на проектную глубину и проектной длины/сечения. (Отдельный вопрос, если не доходят до проектной.)
Затем отдых, после - испытания, акты испытаний - проектанту, он считает несущую способность и допускаемую нагрузку на сваю, если все нормально - корректировка проекта не требуется. После этого опять-таки "он" считает проектный отказ для массовой забивки. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если посчитано верно, то дело сводится к тому, что: увеличивать глубину заложения, либо забивать все сваи тупо на проектную отметку и делать статические испытания. Есть вариант, что после обжатия грунтом и отдыха сваи понесут, если нет, то этажи снимать из проекта, но если уже сейчас по результатам добивки все неплохо (ил я не так понял?), то проблем не должно быть при однородной геологии.
Несущая способность свай статическим зондированием определялась? Можете выложить параметры свай и сваебоя, прикинем. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ну это не совсем то же. Может быть площадка с водовысасывающей растительностью, т.е. воды нет, глинистые грунты сухие и плотные, а стоит все это озеленение убрать, как грунты насытятся, и все будет как горячий нож в масло..
потому и требуется считать с учетом водонасыщения. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 16.09.2007
Moscow
Сообщений: 25
|
Цитата:
Грунты преимущественно глинистые. Проверка НС сваи по отказам журнала производственной забивки - дает цифры существенно ниже чем результаты динамических испытаний свай после отдыха. Я так и не понял как эти отказы в журнале сравнивать с проектным (расчетным) отказом для контроля, который якобы можно посчитать по той же формуле 18 СНиП как и для дин. испытаний. Тут же энергия ударов еще разная, испытания на холостом ходу проводятся, а в журнал заносят то что меряют при подаче топлива в молот на массовой забивке. Энергия чуть ли не в 2 раза больше получается. Отсюда ключевой вопрос - Как обеспечить контроль НС свай по журналу производственной забивки? Можно конечно провести динамику после положенного отдыха и экстраполировать эти цифры на все поле, но если геология неоднородна? Как быть тогда? Есть чёткий п. 11.11. СНиП 3.02.01-87 "Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после „отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если честно, не помню такого требования. Когда-то, наверно, было, у меня в голове тоже осело, но в итоге не смог в свое время найти таких требований.
Ну а так, да, "вам флаг в руки", нужно сваи корректировать или нужно статические испытания проводить, или того, что получили достаточно. там и отказы "другие" получаются. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Сваи-стойки и проектный отказ свай | ander | Основания и фундаменты | 21 | 18.07.2014 14:15 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Определение жесткости К.Э. свай для свайно-плитного фундамен | S.Timur | Основания и фундаменты | 7 | 10.04.2007 16:00 |