Непрочитано 25.08.2008, 15:29 #1
Помогите. Опять запутался в связях (а может нет)
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,499

Здравствуйте.
Здание - одноэтажный металлический каркас. Шаг колонн - 6 м. Длина ферм - 12м.

По центру фермы устанавливаю связи (монтажные, хотя может их буду еще использовать для передачи ветровой от фахверка).

Теперь начинаю думать логически. Коль связи монтажные, то после монтажа их можно срезать. Тогда зачем нам ограничение по гибкости для крестов, как для растянутых элементов? Ведь провисать они все равно не будут. И чему равна все-таки расчетная длина раскосов.

Раскосы: lef=3*226=678(см), а i=678/400=1.70(см). Применяем уголок 90х6.
Стойки: lef=134см. i=134/200=0.67(см). Применяем уголок 32х4
Нижний и верхний пояса (сжатые?): lef=600см. i=600/200=3см. Применяем 2 уголка 100х8.

Но терзают меня смутные сомнения по поводу расчетных длин. Подскажите, не ошибся ли я.

И еще один ньюанс. На здание будет действовать нагрузка от жд составов, т.е. для связей принимаем 300 а не 400. Но ведь это эксплуатационные нагрузки, а монтажные можно убрать после монтажа сэндвич-панелей.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 114
Размер:	48.4 Кб
ID:	9559  

Просмотров: 2232
 
Непрочитано 25.08.2008, 16:25
#2
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


[quote=Aragorn;279930]

Раскосы: lef=3*226=678(см),

Поясните пожалуйста
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2008, 16:36
#3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Aragorn, в принципе всё делаете логично, вот только думаю что для решетки нужно брать расчетную длину (раскос имеется ввиду) от узла до узла, то бишь 226, так как это правило думаю действует для верхнего и нижнего пояса, если пояса потеряют устойчивость, то раскосов ничего не спасет....... С трудом верится, что оба пояса сжаты......если вы схемку забили, то скиньте эпюру продольных усилий (или деформированную схему)
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите. Опять запутался в связях (а может нет)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мебель - Помогите кто может GehauZeiger Прочее. Отраслевые разделы 18 14.06.2011 12:03
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46