| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 127047
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Есть серия 1.141-1 "Панели перекрытий ж/б многопустотные" вып.64
п.1.3 "Глубина опирания панелей должна быть не менее 90мм." Но это не все про опирание - остальное см. серию! Интересно куда смотрит Форрест Гамп?! ![]() п.с. По поводу крепежа - зачем? Но если очень надо - то вижу два варианта. Последний раз редактировалось таи, 03.09.2008 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
При опирании на кирпичную стену минимальная глубина защемления 120 мм (СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"). Дайте еще 10 мм на отклонение стены в плане (уже 130). Слишком глубоко защемлять не стоит, т.к. при этом возрастает жесткость узла, а с ней и опорный момент. Многопустотные плиты армируются по расчету преднапряженной арматурой (Вр-II чаще всего), причем по расчетной схеме опирание шарнирное - следовательно вся арматура внизу. В верхней части тоже ставят арматуру, но она скорее конструктивная. При опирании на другие конструкции минимум 80 мм. Согласен и с 90 (больше не меньше+всякие там допуски). При опирании на балку критическим фактором может стать устойчивость самой балки (выполнение условия жесткой связи верхнего пояса балки с жестким настилом). Либо местная устойчивость пояса... У вас по расчету самой стальной балки требуется крепить верхний пояс?
Если нет тогда я бы посоветовал опереть плиту на весь пояс балки по ширине (но не менее 90мм) |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
было у меня желание с утра пораньше написать направление обратно в институт учиться, но решил быть добрым. у меня отпуск с субботы.
чаще всего при опирании плит перекрытия на металлическую балку плиты перекрытия подходят к балке в двух сторон - поэтому проще связать плиты перекрытия между собой скрутками к монтажным петлям, чем городить анкеровку плит к балке. при желании можно подварить арматуру к верхнему поясу балки и завести другой конец в пустоту плиты с последующим заполнение пустоты ц/п раствором. |
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
Цитата:
таи обидеть - ума не надо!!!!!! Дельное надо писать.... А по поводу опирания автору уже всё сказали и если у него нет больше вопросов, то тему можно закрывать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для таи:
Вопрос не нестолько прост, как Вам кажется. Имея многолетний опыт проектирования, я, к примеру не знаю типовых узлов опирания пустоток, обеспечивающих надежное раскрепление верхнего пояса металлической балки в горизонтальной плоскости для обеспечения ее устойчивости. Каждый раз приходится придумывать свое. Получается трудоемко, сложно, некрасиво. Если Вы сможете представить удобоваримое решение, буду Вам весьма благодарен. Последний раз редактировалось DK, 04.09.2008 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 17
|
не хочу оправдываться, но я занималась только монолитными железобетонными конструкциями, а в проектировании сборных или металлических конструкций опыта нет. Я понимаю работу конструкций,просто из-за того,что никогда не делала сборняк, задаю вопросы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Смотря для чего закреплять. У нас сейсмика, но если панели перекрытия без выпусков, я бы пробил пустоты (через две), в пустоты вложил небольшие арм. каркасы, которые через арм-й стержень приварил к балке, сверху над опорной "пробитой" частью плиты бросил сетку и залил бы все бетоном В15 б=50 см. Вариант железный, но я не знаю для чего закреплять опять же, если покрытие, то Z-образных стержней, заанкеренных в пустотах бетонной пробкой хватит, или просто "отдолбить" защитный слой и привариться к балке через арматуру, не забыв забетонировать.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не нужно по этому поводу комплексовать. Все мы чего-то не знаем. Именно поэтому и обсуждаем возникающие проблемы. Высказываем свои мнения, спорим, иногда до хрипоты. Ну а те, кто пытается возвысить себя на форуме, принижая других, как правило, в действительности оказываются малокомпетентными специалистами.
|
|||
|
||||
Мария 1251
Вы бы какой-никакой чертежик выложили. А то гадать приходится что там у вас. Очень часто все зависит от контекста, причем довольно сильно. Вы нам конкретный вопрос, а мы вам конкретный ответ, а не общие фразы. Идет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 648
|
to DK:
ИМХО: вертикальная пластина, приваренная вдоль балки в зазоре между торцами пустоток (после монтажа первой - до монтажа второй плиты) - вполне достаточно а вообще-то : веса плиты, умноженного на коэф. трения 0,3, должно вполне хватать для восприятия условной поперечной силы и без всяких закреплений балки (при отсутствии сейсмики или динамики) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это какой перерасход металла может быть. Лучше уж снизу засверлить плиты, в отверстия вставить штыри и приварить их к металлическим балкам.
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 648
|
to DK:
вообще-то я не настаиваю - это просто мнение: ну дайте зазор побольше и замонолитте пластину бетоном, если раствору не доверяете - требуется же только обеспечить несмещаемость верхнего пояса по поводу СП - писатели тоже страхуются, по СНиП - запрета нет, а если нет трения - значит нет вертикальной нагрузки - соответственно - балка не нагружена, и потеря устойчивости ей не грозит, если считаете - плита зависла на соседних и не опирается на балку - тогда соседние опираются на балку с полуторным прижимом - получаем ту-же развязку шагом в ширину плиты 1200мм, что при размерах пояса балки, достаточным для опирания плиты дает возможность забыть про фи балочное. можете полистать Линовича-расчет лестниц по мк косоурам - никто про фи балочное не вспоминает. а связать все плиты скрутками по петлям я не отказываюсь. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Пипец
Убитые раненых тащат. Ну не ужели так сложно серии по смотреть и по искать в аналогах подобные узлы. Самый что ни на есть простой вариант это приварить стержни с шагом плит в швах, потом связать их скрутками с петлями. Если плиты укладываются с двух сторон то скрутка скрепляют петли плит и стержень приваренный к балке. Причем стержень практически можно варить на площадке. А вообще поиск по форуму рулит, подобные темы раз в 3 месяца появляются.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для alexfr:
Здесь все высказывают "просто мнения". Нередко эти мнения не совпадают и возникает дискуссия. Мое просто мнение: Замоноличенная в шов пластина или арматурина не обеспечит должной связи между балкой и плитой. Конструктор должен проектировать в соответствии с действующими нормами. Это дело научных работников разрабатывать методики и рекомендации. В первую очередь они находят отражение в СНиП. В СНиП "Стальные конструкции" не расшифровывается, что понимается под словами "надежно с ним связанный". Это сделано его авторами в Пособии к СНиП. Там перечислены виды допустимых креплений. Трение за счет собственного веса там не упомянуто. СП, рекомендованный Госстроем России к применению на добровольной основе, дает более точную трактовку положения СНиП. В Линовиче в расчете косоуров действительно не учитывается фи балочное. Также и в сериях осуществлялся подбор косоуров. Видимо с тех пор нормы изменились. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 648
|
to DK:
та я ж не спорю, особенно насчет действующих норм, сам по необходимости доказывал про одну и ту же конструкцию - сегодня "не несет", завтра "несет", и оба раза - в соответствии со СНиП. просто повторил мысли командира про устойчивость балок (не касаемо ж/б плит, под любой распределенной нагрузкой) СП написан сколькими весьма уважаемыми людьми? 3-20? а может, здравый смысл и законы физики тоже имеют право на существование? пусть хотя бы для справки, а не для прокурора? |
|||
![]() |
|
||||
DK
Я все никак в толк не возьму. Клименко Ярослав предложил считать балку как нераскрепленную из плоскости. Вы сначала его вариант зарубили, мотивируя перерасходом стали, а потом и сами говорите, что согласно норм нельзя ее считать раскрепленной, т.к. штырьки, пластинки и прочие чопики не могут служить надежным раскреплением. Мне раньше не приходилось опирать плиты на стальную балку. После определенных размышлений я тоже пришел к выводу что как ни делай, а все равно жестко и надежно раскрепить верхний пояс балки не удастся. Можно создать видимость раскрепления вышеперечисленными методами. В общем присоединяюсь к мнению Клименко Ярослава. Считать балки как нераскрепленные. Перерасхода стали большого не будет. Можно же использовать широкополочный двутавр с ввареннными ребрами жесткости. Тем более чем шире полка, тем лучше опирание. Конструкция с учетом работы по изготовлению будет конечно дороже, но самое главное для конструктора - надежнее. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Кутузов:
Предложение Клименко Ярослава делать и расчитывать металлические балки с нераскрепленным в горизонтальной плоскости сжатым поясом представляется мне нерациональным. Узлы крепления плит к балке, выполняемые замоноличиванием в межплитный шов каких-либо элементов, на мой взгляд, ненадежны. Предложенное мною решение узла крепления плит отвечает требованиям СНиП и может быть применено. Да, это решение трудоемко, но, на мой взгляд, экономически целесообразно. |
|||
|
||||
DK
Я согласен с тем, что рациональнее крепить сжатый пояс. Но вы же сами сказали, что в пособии к стальному СНиПу есть расшифровка того, что считать надежным креплением. Там 3 пункта насколько я помню. Вашего варианта там нет. А не могли бы вы напомнить (для моего общего развития) какие нормы говорят забуриваться в плиты снизу, а потом эти отверстия насаживать на стержни приваренные к верхнему поясу в "стоячем" положении. Это не сарказм, это недоумение. Мне такое соединение представляется довольно податливым. Трудно пробить или просверлить в тонком бетоне отверстие нужного диаметра. Бетон при этом скалывается и крошится. Диаметр отверстия в итоге получится больше, чем диаметр стержня. Потом замонолитить стержень, пропущенный через отверстие в тонкой оболочке - это уже не то. Это из моей прорабской практики. Из нее же: не надо питать иллюзий относительно сознательности линейных инженерно-технических работнников и тем более самих рабочих. Это у вас любой ГОСТ или СНиП под рукой, а точнее "под мышкой" ![]() Время - деньги. Этот фактор к сожалению часто на стройке преобладает даже над инстинктом самосохранения. Блин, щас же грамотные прорабы на меня налетят с кулаками. Придется оправдываться и говорить, что по-настоящему грамотный ЛИТР, знающий нормативные документы и самое главное понимающий как работает конструкция - это редкость. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Кутузов:
Я с самого начала говорил, что предлагаемое мною решение не есть гуд. Но Вы мой узел довели до абсурда. Так, конечно же сделать просто нельзя. Я предлагал зосверливать пустотки после их установки в проектное положение. Отверстия делать на 1...2мм меньше диаметра арматурного стержня периодического профиля, забиваемого в них внатяг. Затем производится приварка стержня к балке. Узел очень похож на узел заделки разжимного анкерного болта в бетон. Его несущая способность может быть легко расчитана. Такое крепление удовлетворяет требованиям, изложенным в п.9.4.4 СП53-102-2004. Что касается возражения, что "прораб не станет это делать", то для того и существуют акты скрытых работ и авторский надзор, чтобы не допустить халтуры. |
|||
|
||||
А у меня как раз и вызывает сомнение возможность просверлить отверстия на 2 мм меньше, а потом без сколов забить арматуру внатяг. Бетон же не резиновый в конце концов!!! А на деле это будет выглядеть примерно так: строители все сделают как вы говорите, но только арматура буде забита не внатяг, а будет болтаться. Они конечно же все замажут растворчиком-вроде хорошо. Потом пригласят вас или другое проверяющее лицо посмотреть - все вроде хорошо, а как вы проверите что там на самом деле? Рукой подергаете, ногой постучите-вроде держится. А при загружении поползет. Балку винтом поведет, и я думаю что арматурные стержни засверленные в пустоты не удержат. Будете потом доказывать, что вы хотели металл заказчика подэкономить...
А там кто его знает... Я бы делать так не стал - слишком много сомнений и слишком многое зависит не от вас, а от строителей. Последний раз редактировалось Кутузов, 04.09.2008 в 20:56. Причина: туплю |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
Эти узлы делали под строителей Как говорится что было применили.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
И абсолютно не рациональное Посмотрел бы Я как это на стройке выглядит. Ну оно и понятно что фирма витражами занимается в жб и каркас стальной им лучше не лезть.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно ругать это решение, но лучшего нет. С разжимными или химическими анкерами - дорого. А выглядит это красиво. Каждый день прохожу мимо многоэтажного дома (этажей 20), фасады которого, состоящие примерно на 50% из витражей, смонтированы именно по этой технологии.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
А другое дело уже на приваренные анкера сажать плиту с просверлеными отверстиями. DK вы попробуйте по данной технологии смонтировать плиты вместе с монтажниками, только не говорите, что автор идеи ВЫ. Я думаю вы услышите не мало "лестных" отзывов в ваш адрес. Поперечные ребра в данном случае особо и не нужны, только сечение ослабляют, достаточно продольных ребер. Но плиты при этом еще и между собой скрутками раскрепить надоть.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
-- Почему чукча не ест соленых огурцов? -- Голова в банку не пролазит. Ну почему Вы считаете что я предлагаю "на приваренные анкера сажать плиту с просверленными отверстиями"? Разве я об этом писал? В #28 я уже объяснял, что засверловка и установка штырей должна производиться только после монтажа плит. Я во всех своих постах подчеркивал, что данное решение трудоемко. Так что в случае его применения "лестные" отзывы в адрес конструктора гарантированы. В этом я с Вами абсолютно согласен. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
В плитах в районе отверстий можно пробить отверстие и скрутку закрепить к верхней сетке плиты или просто вставить крюк в отверстие и залить бетоном на мелком заполнителе.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Наверное только на лекциях
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нормальные узлы для серединных балок. А как это будет выглядеть для крайней?
Посмотрев эти узлы без спешки несколько изменил свое мнение. Мне представляется здравой идея поставить вдоль балки упор для торцов плит и связать плиты поверху стяжкой. Для плит опалубочного формования, на мой взгляд, имеет смысл заложить по торцам закладные для приварки их к балке и между собой, а не мудрить с петлями. Для плит безопалубочного формования (у них никогда нет петель), в качестве упора приварить вдоль балки кругляк. Стяжку крепить к плитам на анкерных болтах. Стык между торцов плит замонолитить. Последний раз редактировалось DK, 05.09.2008 в 17:10. Причина: Поспешил |
|||
|
||||
Цитата:
А вообще я просил Марию, открывшую тему, выложить чертежик какой-нить. А то мы честно говоря обсуждаем нечто абстрактное. И каждый это абстрактное еще и по-своему представляет. Спорим тут до хрипоты. Фигняс. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПЛИТЫ НА БАЛКУ!!! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
господа, не ругаемся. смотрим мой вариант и дружно его критикуем.
для раскрепения балки из плоскости варим к верхней полке уголок с шагом. связь получается правда односторонняя, но за счет опирания балок с двух сторон работает в обе стороны из плоскости балки. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
Или еще и в балку с натягом забивать???? ![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Forrest_Gump
Опирание фиговое получается, чтобы связь была не односторонней то надо связать между собой скрутками. ascota Предложила подобный вариант и он по проще, только поперечные ребра сверху не нужны.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если честно, у меня поезд через 4 часа, уже пора валить собирать монатки. Еще раз постараюсь пояснить, то что говорил раньше. Бетон - очень своеобразная субстанция. Это не дерево, не пластик понимаете? Одно дело просверлить отвестие в бетонной стене например под расширяющийся анкер, а другое в тонкой бетонной оболочке. Диаметр отверстия под заказ у вас не получится - где-то будет номинал, где-то больше, а где-то намного больше из-за скалывания бетона. Затем надо закрепить не гвоздь, чтобы картину повесить, а сильно нагруженный элемент в пустоте плиты. Это крепление должно держать верхний пояс от смещения из плоскости, иначе кердык - суши сухари. Жаль, что нет плана помещения, хотя бы порядок нагрузки прикинуть. Может быть цифра в пару тонн вас бы напугала! |
||||
![]() |
|
||||
DK
И на последок. Может быть так делают и все стоит. Но если вдруг упадет, то вам очень сложно будет доказать, что вы все сделали правильно. Причина - использование арматуры не по своему прямому назначению, пробитие отверстий в плитах и также вызывает сомнение возможность качественно выполнить сварные швы. В общем всем удачи. Только не деритесь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Кутузов:
Да нет там таких нагрузок о которых Вы пишете. А если есть, то строповочные петли плит ни в коем случае нельзя использовать для этих целей. Они расчитаны для восприятия меньших нагрузок. Что касается арматурного стержня, то установленный в ребро пустотки Ф12АIII заведомо выдержит нагрузку 1т. Установив их во все ребра мы получим более 10т на плиту. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Линейкой буду от края отмерять. Хотя, скорее всего и это не потребуется. На сколько я помню, на новых плитах местоположение ребер можно определить визуально.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
Последовательность работ теперь обьясните!!!!! Анкера сразу гнутыми идут??? На что вы их устанавиваете клей или р-р??? Вы собираетесь забурить в ребро а если арматура пред напряженная??? На хрена спрашивается потолочные швы да еще Монтажные???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это почему?
Уже не раз об этом писал. Что конкретно Вам не понятно? Можно и сразу гнутые, можно и по месту загнуть. Насухо. Без клея или раствора. Ну и какая в этом беда? Даже если случайно где-то поврежу арматуру на опоре. Плохо. Согласен. Но по другому не получается. Последний раз редактировалось DK, 05.09.2008 в 13:15. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
К тому же в бетон забивать анкера, ну это совсем уж что то новое. DK интересно сколько лет вы в проектировании если 1961 года рождения. Я вот в проектировании промки 8 лет работаю.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2008 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
Без мата!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.09.2008 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то не видел я пустоток с преднапряженной арматурой, натянутой на упоры. Может где они и еще выпускаются, но мне не встречались. Обычно преднапряженные пустотки идут непрерывного формования. Данная технология позволяет изготовленную на стенде плиту резать в любом месте. Ну а перерубить арматуру пустотной плиты у опоры прямо разрешает п.5.20 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции".
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Ой да делайте вы как хотите.
Мне дык параллельно. Стоять будет да и ладно, только монтаж трудоемкий. И стержень вы в бетон внатяг не вставите.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Внимательно просмотрел этот узел еще раз. Не могу понять, как он работает. Пусть в зоне узла на балку действует горизонтальная сила 1кг. Какое усилие мы получим в скрутке?
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Цитата:
Узел накидал по быстрому, там %%с 12 А I DK В данном случае это чисто конструктивный узел и на усилия не расчитан. К тому же раскрепление плиты будет не только за счет скрутки но и за счет жесткости диска перекрытия. По крайней мере этот узел начерчен за 3 минуты, и более технологичен нежели ваш.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это как Вы выполните раскрепление сжатого пояса металлической балки за счет жесткого диска перекрытия с ней не связанного? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уточнил ответ в #44
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Ну делайте расчет дополнительно на усилие от трения плиты о балку.
Я думаю в любом случае данная удерживающая сила будет на много больше нежели применяемые в стальных конструкциях распорки.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
1. Как связать плиты в моем случае? 2. Не скрутит ли двутавр? (Нагрузка на него с одной стороны...) 3. Нужно ли рассчитывать двутавр, кроме как M/W<R??? 4. Можно ли частично опиреть плиту на третью сторону, на сколько? Она ведь рассчитана на опирание по двум сторонам? 5. Плиты опирающиеся на стены по осям 1-2, нужно будет монтировать после плит, опирающихся на балки и после монтажа лестничных косоуров??? Нужно ли это писать в примеч. к проекту? 6. Арматуру можно ли приварить к верхнему поясу, что б не делать ребра(какая длина сварного шва)? 7. К петле арматуру приваривать? Если нет петель, то как я понял разбивать у опоры отверстие, заладывать арматуру, и забетонировать... 8. Связывать ли плиты в поперечном направлении друг сдругом?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
1. Зачем? От сдвига по балке?
2. Нет. Нагрузка автоматически воспринимается балкой центрально - Iкр не позволит сопротивляться кручению, и сечение будет "повторять" угол поворота опорной части плиты. Не более. 3. Не надо. Раскреплено силами трения. Можете еще добавить при желании. 4. Можно, на сколько угодно. Не треснет вдоль - известно из опыта. 5. Можно не писать, это не принципиальный момент. 6.Если Вы про 1-1, то там некрасивое решение. Если уж хотите привариться, то сбоку плиты пустите, по наикратчайшей траектории. У Вас бесполезная связь. Ну как она работает? 7. Если есть петля, то конечно к петле - она крепкая. 8. А как Вы рассматриваете фрагмент перекрытия - как диафрагму? Короче, кашу маслом не испортишь. 9. Я бы приварил упор-пластину с краю последней плиты (со стороны лестницы) и взе. 10. На 2-2 швеллер зачем вообще? И почему лежит не по оси? А что нельзя косоур положить просто на балку?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Tym
Я бы на вашем месте на таком перекрытии не парился, плиты крепить к балке особой надобности нету, не тот случай. В принципе можно раствор добавить для опирания плиты на балку, но это так дело вкуса.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Немного не в тему, но если очень хочется использовать б/у пустотные плиты, как их лучше усилить в приопорной зоне?
Можно ли, например, выбить бетонные пробки и вставить туда каркасы, а потом замонолитить? Как это лучше сделать, чтобы плиты опирались по разрезной схеме? Можно ли у пустотных плит устраивать дополнительные, промежуточные опоры? Надо ли в таком случае их усиливать, если надо, то как? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Андрей:
А зачем, собственно, Вы хотите усиливать приопорную зону? Изгибающий момент там близок к нулю, а расчеты на всякие локальные смятия-сжатия пройдут с большим запасом. Стандартная пустотка имеет рабочее армирование в нижней зоне. Если Вы поставите дополнительные опоры вдоль плиты, то на опорах получите моменты, требующие армирования верхней зоны. Рабочей арматуры там нет. Воспринимать момент нечем. |
|||
|
||||
Использовать б/у пустотки нежелательно в принципе, особенно если в они долго пробыли без нагрузки. Их несущая способность теперь вполне возможно отличается от заявленной из-за дополнительных потерь напряжений от ползучести бетона. Определить фактическую несущую способность можно только проведя испытания.
Смысл усиливать плиту в приопорной зоне при разрезной схеме опирания? Дополнительные промежуточные опоры устраивать нельзя... Хотя если очень хочется то можно все!!! ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот с этим согласиться не могу. Непонятно, почему пустотки, находящиеся в конструкции и, возможно, в течение длительного времени ненагруженные, не теряют несущую способность, а лежащие в штабеле, вдруг ее потеряли.
|
|||
|
||||
Цитата:
Тем более откуда вы знаете в штабеле плиты лежали или валялись как попало? И не вверх ногами ли? И как долго? Каким еще воздействиям подвергались (включая климатические)? И как теперь определить среднюю фактическую несущую способность такой плиты имея их скажем их штук 100? |
||||
![]() |
|
||||
В данном случае "несущая способность" - понятие смысловое. Это нагрузка, которую плита несет по 1-ой и 2-ой группам предельных состояний, а не только по 1-ой. Какой смысл называть прочность "несущей способностью", если плита такую же нагрузку по 2-й группе не несет? Значит уже другая "несущая способность" у плиты!?!? Или как вы себе представляете: завод изготовитель заявляет, что несущая способность плиты 600кг/м2 и при этом говорит, что это только по прочности, а по деформациям и по трещиностойкости мы не знаем - не проверяли?!?!?!?
|
||||
![]() |
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Что добавить??? Как я понял № двутавра подбираем только из условия M/W<R, доп. проверок делать не надо...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Очень благодарен за ответы.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 10.01.2009 в 18:00. Причина: русский язык |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Рис. прилагаю. 2. Не слишком ли большой вылет плиты? Расчитывать плиту как шарнирно опертую...??? Большое спасибо за ответ.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 10.01.2009 в 18:52. Причина: добавил рисунок. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Создание неразрезности в перекрытиях с пустотками - довольно распространенное решение при реконструкции зданий. В пустоты вводятся каркасы с рабочей арматурой в верхней зоне, все это бетонируется. Для включения каркасов в работу, они должны заводиться на 1/3 пролета плиты, плиты до усиления должны быть разгружены любым из общепринятых способов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
К п.90: 3. Речь идет о расчете на устойчивость. При наличии хотя бы двух точек раскрепления верхнего пояса в пролете устойчивость обеспечена при M/W<R. У Вас даже сплошное раскрепление (трение). Но есть п.5.16,а) СНиП II-23-81, где говорится о "надежности" раскрепления. Это философический момент - эксперт может потребовать штифтов, штырей, упоров, шпонок и др. Я лично считаю, что трения достаточно, ибо нет нагрузки - нет и потери устойчивости балки, а есть нагрузка, то есть и трение, и как минимум Ктр=0,3. Попробуйте потаскать ж.б. плиту по металлическому листу
![]() 6. Ваша связь не дает ездить вправо по рисунку. В остальных направлениях - вроде не работает? 8, 9 - пластину сбоку крайней плиты со стороны лестницы. Кстати где-то тут нарисовали (п.70) пластину и по торцу плит - тоже не помешает. П.91: 1. Нет, зачем? Там проще приварить к балке пару штырей - монолит же. 2. Конечно шарнирную. Где Вы ее надежно защемите? Проверьте прогиб при толщине 100 и пролете 6 м - для шарнирного возможно маловато толщины... Хотя..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Меня смущает что "кусок" перекрытия (скругление) "висит"....
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 11:25. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Ну конечно плиту надо положить на косоуры.
Если 8,4 получили без учета ползучести и сдвига, умножьте на примерно 3. А так на глаз кажется можно и не считать... Скругление... И что? плита же не опрокидывается ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Как это указать на чертеже? Можно в примечаниях написать: приварить к балке стержни AI, связать с арматурой перекрытия...- как то не звучит...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 11:37. Причина: русский язык |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
1. Это философический момент
![]() 2. Да. 3. Нарисовать приопорный узел (в разрезе балка, сверху фрагмент плиты) и указать шаг штырей. 6 секунд на рисунок однозначный, чем 3 на многозначный текст.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
2. А пример чертежика с армированием лучами не дадите, как шаг стержней выдержать (их расположение)? У меня будет только нижняя арматура - т.к. шарнирное опрание...??
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.01.2009 в 12:38. Причина: изгибные жесткости |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Ускоренный: считаем прогиб полосы 1 м из материала типа бетон с Еб и умножаем на 3.
Схема армирования: шаг концов стержней по широкой стороне 200 (например), по узкой- ширина узкого участка/на кол-во стержней. Вот Вам и лучи. А по краю пустить ломано или дугой еще стержень или два. И предусмотреть на кромке закладные для ограждения. Или сделать прим. для архитектора, что он вбуривается в плиту и ставит распорные болтики.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Могу ли я прогиб посчитать по ф-ле f=q*l^4/(8*Dоп), а ползучесть учесть при опр. Dоп - подставлять Eр=Eb/(1+fb,cr) - п. 5.1.13 СП 52-101-2003? - правда результат получается для толшины h=100 мм и 100х100 d12 AIII - f=75,5 мм. =( а вот для толщины h=140 мм - f=29,2 мм. Стоит ли увеличивать толщину???
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Вообще не понял...=( Эскизик можно... Очень благодарен за ответы.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Если у Вас есть несколько разных результатов, берите наихудший. Могу только сказать, что на деле прогибы меньше, чем по расчету.
А как Вы считали плиту - пролет 3,9 и две консоли? Т.е. при армировании не забудьте про верхнюю арматуру. А схему имел ввиду примерно такую:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Большое спасибо - видать воображение у меня хромает...=)
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
По этому поводу появился вопрос - можно ли приварить косоур к балке, если класть сверху? Где-то я слышал что не желательно сварные швы делать в поперечном направлении балки, а нужно вдоль балки. Не могу найти где написано... Логически я это понимаю: шов - концентратор напряжений - нежелательно, особенно в середине пролета. Хотя у меня же пояс толщиной 10 мм, шов - 6, это ж не сильно повлияет?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,997
|
Tym
Зачем варить то сделай нормальное болтовое соединение. А по поводу поперечных швов, то это ни где особо не регламентируется, просто зачем нарушать целостность сечения, непровары и т.д. лишь нарушают сечение.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции":
12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.2. При конструировании стальных сварных конструкций следует исключать возможность вредного влияния остаточных деформаций и напряжений, в том числе сварочных, а также концентрации напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные решения (с наиболее равномерным распределением напряжений в элементах и деталях, без входящих углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и технологические мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб, механическую обработку соответствующих зон путем строгания, фрезерования, зачистки абразивным кругом и др.). 12.3. В сварных соединениях стальных конструкций следует исключать возможность хрупкого разрушения конструкций в процессе их монтажа и эксплуатации в результате неблагоприятного сочетания следующих факторов: высоких местных напряжений, вызванных воздействием сосредоточенных нагрузок или деформаций деталей соединений, а также остаточных напряжений; резких концентраторов напряжений на участках с высокими местными напряжениями и ориентированных поперек направления действующих растягивающих напряжений; пониженной температуры, при которой данная марка стали в зависимости от ее химического состава, структуры и толщины проката переходит в хрупкое состояние. При конструировании сварных конструкций следует учитывать, что конструкции со сплошной стенкой имеют меньше концентраторов напряжений и менее чувствительны к эксцентриситетам по сравнению с решетчатыми конструкциями.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Да. Но разумнее будет "распределение" по оси 2 пернести на ~1м вправо, а в левой консоли разрядить, т.е через 3-4 стержня длинные до конца. Стержни 17-19 бесполезны. Лучше "лучей" добавить...
А стыковка арматуры зачем?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
2. длина >6 м.
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Посмотрел еще раз. Поперек (в нижнем армировании) много лишнего, а в верхнем - совсем нет. Выступающая часть плиты (дугообразный участок) на чем висит?
И концы поз 21 надо заанкерить поглубже...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Верхнее сделать тогда свлошную сетку d8 200х200?
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 20.01.2009 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Какие теперь ошибки есть? Потратил 218 кг... В нижнем изменил только длину поз. 21. В нижнем армир. в если уменьшить кол-во поперечных стержней d12 (увеличеть шаг до 200)как вы советовали и закончить на половине правой конслоли как раз в 200 кг влезу... =) Спасибо вам, может чему научусь...
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 20.01.2009 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Цитата:
Но например когда ставят рёбра жёсткости, то варят прямо поперёк всего сечения да ещё и с двух сторон, и каждое ребро двумя угловыми швами а так как толщина рёбер обычно мала 8-12мм примерно швы эти расположены очень даже близко. И что-то осбо не парятся ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо исправлю, а нужно писать в примеч. что электроды для сварки по ГОСТ 9467-75?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Монолитный участок в уровне перекрытия, опирается на нижние полки швеллеров, толщина 80. Заполнитель к примеру керамзит, по керамзиту стяжка.Можно ли считать в данном случае, что швеллера раскреплены из плоскости? Может быть про это писали но данный вариант я не нашел.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
Для экономии объема здания с металлическим рамно-связевым каркасом (шаг рам 6м), предложили пустотные плиты укладывать на нижние полки широкополочных двутавров.
Когда-то я видел такой прием, но пролеты составляли где-то 1-2м(если не изменяет память - были плиты что-то типа плит покрытия лотков или каналов). Для укладки на нижние полки производилось снятие, с одной стороны балки, участка верхней полки, шириной равной чуть более ширины плиты, в месте "нулевого момента". Кто-нибудь применял такой вариант опирания пустотных плит? и на сколько он применим при данной расчетной схеме??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Injener-81, прошу прощения.
Проектируется 3-х этажный торгово-офисный центр с размерами в плане 18х18 м. Принятая схема здания -каркасная связевая, каркас металлический. Шаг балок 6,0 м, опирание на колонны шаринирное. Балки приняты 35 Ш1. Плиты перекрытия сборные пустотные. Опирание плит на балки принято сверху по раствору t=30мм М100 армированного сеткой 5Вр1. Возникает вопрос, необходимо ли ставить вертикальные ребра в балке? Как я понимаю, устойчивость полки прокатного двутавра можно не проверять. Устойчивость стенки двутавра от кручения, "винта" также можно не проверять, т.к. нагрузку можно считать приложенной по оси балки, а верхний пояс двутавра закрепленным от сдвига трением плит о раствор. Правильно ли я рассуждаю? Помогите разобраться в рассуждениях. DK+, этот вопрос меня тоже волнует, думаю что при опирании плит на балки сверху по раствору t=30мм М100 армированному сеткой 5Вр1 можно считать сжатый пояс раскрепленным. Полазив по форуму, видела варианты приварки вертикальных пластин, связь балки и плит арматурой к петлям. Но все же ребра меня также волнуют. Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 09.05.2013 в 00:03. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Анна Рысьева, Вы рассуждаете достаточно интересно. Начиная с того, что не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "устойчивостью полки двутавра" и "устойчивостью стенки двутавра от кручения". Непонятно с какой целью укладывается армированный раствор на металлическую балку, как Вы планируете обеспечить толщину t=30мм раствора? И наконец, нормы запрещают учитывать силы трения для раскрепления верхней полки балок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Раствор на полку -для выравнивания (поверхность плиты не идеальная). Только толщина меньше, так, намазать 10мм. Армировать естественно не нужно.
Я бы сделал монолитные участки между плитами, связал-бы их с балками - + процентов 25 за счет совместной работы бетона и балки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
DK+, раствор укладывается для равномерной передачи нагрузки от плит на полку балки, так как предполагаю, что готовая плита имеет неровности. Для того, чтобы раствор не "уехал" с полки балки, перед его укладкой к полке двутавра приваривается сетка арматурная.
По поводу трения, согласна с мнением: Цитата:
Ну а что же насчет ребер, Вы, думаете? Нужны ли они? Evgeniy_73, благодарю за внимание к моему вопросу. Ваше решение интересно, выходит, что УМы будут вроде распорок, надо прикинуть по раскладке, как там получится. А в случае с крайней балкой , как Вы думаете, можно ли применить такие ж/б "распорки"? На крайнюю балку плиту предполагаю опереть по всей ширине полки 35Ш1, то есть на 250 мм, с целью меньшего кручения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Да, нет, наверно... Плиты надо крепить через приваренные к балке элементы... В противном случае, балку придется проверять на общую устойчивость. Армирование растворной постели сеткой, я, думаю, лишнее. Ведь, главное предназначение раствора - распределение опорного давления плиты (выравнивание опорных поверхностей). Я, видел, на практике, на балки, во-время укладки плит, клали деревянные рейки (шириной, порядка 4см), толщиной по толщине растворной постели (чтобы раствор не выдавливало) и здесь же, раствор... Сделать раствор нормальной жесткости... и, ничего не надо.
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Анна Рысьева, Вы где работаете? У Вас есть наставники? Вы СНиПы читаете? В старом добром пособии к металлическому СНиПу указывалось, что трение ЗАПРЕЩАЕТСЯ учитывать при раскреплении сжатого пояса двутавровых балок. Это же прямо сказано в актуализированной редакции СНиП.
Касаемо "равномерной передачи нагрузки от плит на полку балки", то я за лесом слов не увидел смысла. Поясните мне, что такое РАВНОМЕРНАЯ передача нагрузки и что случится, если передача нагрузки станет неравномерной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Анна Рысьева - ну да, типа так. Теоретически, на крайнюю балку наверно, лучше опереть через центрирующую прокладку (полосу шириной 80-100мм, привареной по центру)... Можно посчитать и на кручение. А УМы - их все равно приходиться делать, почему-ж не использовать... Методику только не помню совместного расчета бетона с балкой, но процентов 25 вроде в запас выходит...
DK+ "Поясните мне, что такое РАВНОМЕРНАЯ передача нагрузки и что случится, если передача нагрузки станет неравномерной?" - Ну, это как делается постель на кладке, ж/б элементах - поверхность плиты - он тоже не идеально ровная, может и винтом быть... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
DK+, по поводу раскрепления сжатого пояса, а не будут ли вертикальные ребра служит этим самым раскреплением? Выходит, что бы ребрами связываем нижнюю, верхнюю полки и стенку, т.е. закрепляем верхнюю полку в n местах.
Оставим равномерную или неравномерную передачу нагрузку в покое (решение положить раствор на балку продиктовано наставником). Все же интересно услышать Ваше мнение насчет раскрепления сжатого пояса балки из плоскости. Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 09.05.2013 в 00:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Ну, дык на тож вы и инженеры
![]() Кстати, Анна Рысьева, я бы пересчитал балки - 35Ш1 по мну маловато выйдет... Injener-81 , "И, вообще, надо даме помочь по-конкретнее со ссылками, или рисунками... она немного "путает педали"..." Да не, мне кажется, барышня кое-в чем понимает, в металле не очень только... Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 09.05.2013 в 00:42. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Анна Рысьева, я бы Вам категорически не советовал самостоятельно заниматься проектированием. Вы еще к этому не готовы.
Evgeniy_73, на сколько велики могут быть щели? насколько это критично? Как поведет себя тонкий слой раствора при деформациях балки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
DK+ , по мне не критично, сам никогда раньше не закладывал выравнивающий слой по металлу, прораб один года три назад посоветовал - а че, вроде и не сложно, и не противоречит, да и так, что-бы не раслаблялись...
![]() ЗЫ Да, и ж/б прогоны тоже деформируются, и че? Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 09.05.2013 в 00:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Господа, спасибо за Вашу критику, обязательно учту.
Но хотелось бы услышать Ваши мнения и советы по вопросу ребер в балках и по поводу того, каким же образом связать плиты с балками. Evgeniy_73, спасибо за предложения и ответы по этим вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Дык, вроде все уже ответили, типовых решений опираний сборных плит на металл нет - все на ваш риск... Делайте монолит. Или с несъемной опалубкой (профлист)...
ЗЫ Анна Рысьева, ребра в вашем случае не нужны, устойчивость стенки балки обеспечивается сечением (т.к. прокат). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
ябс, где-то видела, что теоритически возможно изготовление пустоток с закладными, но вариант не рассматривался. Проще все же к балкам приваривать пластины или штыри.
Изначально весь проект был выполнен в монолитном ж/б. Заказчик по какой-то причине решил изменить его на МК. Проектная организации, которая взяла этот заказ обратилась в нашу, у них есть (по опять же неизвестным мне причинам) ограничение в металлоемкости в 49 т. Наш ГИП прикинул металлоемкость, по его расчетам укладываемся, если используем сборные плиты. Если же использовать монолитное перекрытие по профлисту, то масса одного только профлиста составит 10т. Вот такие дела. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Анна Рысьева, раз делали так - после укладки ряда плит в местах стыка вваривали вертикально полосу 10х100х150 с зачеканой швов - это по совету препода по мк, знающий человек был... Но все конечно-же без расчета (а как?). Здание стоит 10 лет, это шоурум автосалона, но конечно это не аргумент, все решать вам.
![]() ЗЫ,а крайние балки - там по расчету без раскреплений проходило - т.к. грузовая ширина меньше в 2 раза. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Evgeniy_73, ну так если балка без раскреплений по расчету проходит, то раскреплять ее и не требуется. Другое дело, что это перерасход металла...
Хотя наш ГИП предложил крайнюю балку связать с соседней связями - типа круглой стали диаметром 18, чтобы она не кувыркнулась, правда на тот момент предполагалось внутреннее опирание плит, т.е. на столик, приваренный к нижней полке и стенке балки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
Цитата:
Расчет не верен, поэтому заявлять об обеспеченности устойчивости балки - самоуверенно и безосновательно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
чисто теоретически: пояс балки выгнется когда в сварных швах или металле пластины наступит текучесть, соответсвенно найти горизонтальные нагрузки на диск перекрытия-дело техники, взять РС - защемленная внизу стойка, приложить равнодействующую в центре стойки(в запас) и просчитать швы и саму пластинку, не пойдет?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Сечение крайних балок было такое-же, как рядовых. Вряд-ли кто из проектировщиков ради снижения металлоемкости станет менять сечения крайних балок (колонн, ферм)... Вот, если заинтерисовать материально
![]() Forrest_Gump, "После монтажа полосу не приварить. Места мало, электродом не подлезть." - Варили после уклади одного ряда плит, односторонним швом, решенье, конечно, спорное но... ябс, "чисто теоретически: пояс балки выгнется когда в сварных швах или металле пластины наступит текучесть, соответсвенно найти горизонтальные нагрузки на диск перекрытия-дело техники, взять РС - защемленная внизу стойка, приложить равнодействующую в центре стойки(в запас) и просчитать швы и саму пластинку, не пойдет?" - Это-же целую методику расчета надо разрабатывать, кому это нужно... Все можно сделать проще и надежнее, ЯТД. Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 09.05.2013 в 01:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Цитата:
А в моем случае я произведу перерасчет вручную (до этого пользовалась Кристалл) с учетом раскреплений или без них. Нагрузки же для торговых залов 400 кг/м2, для офисных 200 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Аня, Ваша задача по сути своей, яйца выеденного не стоит. Решается и просчитывается, максимум, за час... Понимаю, что это в сериях нигде не прописано и, поэтому, такое смятение в молодых умах...
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.05.2013 в 19:05. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
Не надо помогать, раз с азами у нее проблемы. Разве в таких случаях обращаются не к старшим товарищам в своей организации? А если в такой организации нет специалиста, способного помочь страждующей - то зачем помогать конторе "рога и копыта"?
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
При таком подходе к проектированию барышне с делом (уголовным) прокуратура поможет. А я в этом безобразии участия принимать не хочу, так же как не хочу нести моральную ответственность за результат.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Evgeniy_73, DK+, Forrest_Gump,
лет несколько назад знакомый рассказал: Ночью в Ханкале по аэродрому рядовой солдат рулил заправщиком. И заснул за рулём. Врезался, но выскочить успел. Получил несколько лет дисбата. Сгорело четыре бомбардировщика. И все рады, чисты и довольны: нашли виноватого! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Вам самим еще не страшно посещать всякие новоделы?
Недавно сорока на хвосте принесла - построили лачугу, каркас. Колонны 2 спаренных шв.16 пролет 12 высота 10. Связей нет. Сссовсем нет. По проекту... Смонтировали... Качается... Стены, кровля - т.н. сендвич поэлементной сборки. Собрали - стоит... Защщщибись. Заказчик - а давай встроим еще 2 этажа ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Дак ить стоит зараза, вопреки законам физики... Пол года уже. И доказывай потом заказчику
![]() Еще прикол был - заказчик - давай зафигачим встройку - у меня трубы б/у есть... Какие - водопроводные 2 дюйма ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
У меня складывается впечатление, что большая часть построенного в последнее время, "стоит вопреки законам физики". На самом деле я, конечно, понимаю, что строительные конструкции имеют неучтенные запасы прочности, что расчетные нагрузки бывают раз в сто лет, что Россию Бог хранит и т.п. Но ведь когда-то же везение закончится и страшно подумать, что будет. Я и тему даже об этом завел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97630
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2 при отсутствии подвижной нагрузки и 2,2 – при наличии подвижной нагрузки на поясе балки.
Расстояние между основными поперечными ребрами не должно превышать 2hef при 3,2 и 2,5hef при 3,2. Для двутавра 35Ш1 условная гибкость 1,41, для 40Ш1 - 1,33 < 3,2 (ну что в принципе логично для прокатной балки).Таким образом, стенку не требуется укреплять ребрами поперечными. Однако конструктивно СНиП требует установку ребер с шагом не более 2,5hef. Значит ребра устанавливать требуется в любой прокатной балке, если ее пролет превышает 2,5hef. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2010
Сообщений: 35
|
Да это я для себя, а вдруг я неправильно прочла.
"Расстояние между основными поперечными ребрами не должно превышать 2hef при 3,2 и 2,5hef при 3,2." - это если они требуется, т.е. если гибкость условная превышает приведенных значений? или в любом случае они ставятся конструктивно? Так, например, на странице 100 Мандриков "Примеры расчета металлических конструкций"1991г есть пример, где ребра ставятся с шагом не более 2,5hef, хотя по расчету не требуются. А по поводу нагрузок, правда ваша. Торговый зал в проекте только на первом этаже, на остальных офисы. Нагрузку собрала как положено в табличку, с учетом веса перегородок, напольного покрытия и т.п. Просто как обычно, сроки ужаты до предела. ГИП передал мне свои наброски расчетов, где нагрузку брал 400+250. Я и не стала пересчитывать. Это конечно не оправдание для меня. Спасибо, за щелбаны, впредь буду внимательнее. Еще, господа проектировщики, сколько процентов недонапряжения расчетного элемента (балка, плита и т.п. )вы обычно принимаете при подборе сечения? В СНиПе "Стальные конструкции" говорится о 5%, но на практике сталкиваюсь минимум с 20%. Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 12.05.2013 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Аня... В прокатных балках ребра на стенку , как правило, ставят на опорах (и, то при определенных нагрузках - посмотрите в справочнике конструктора). При распределенной нагрузке ребра в пролете не нужны. Подсказываю, Вам: чтобы не заморачиваться с кручением крайних балок, возмите их коробчатого сечения, допустим, из двух швеллеров.
Экономить будете на собственной кухне... здесь, помимо 5%, надо включать коэффициенты незнания и спокойного сна... У, Вас, это, где-то процентов 50... Я, не шучу и не глумлюсь над Вами... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 49
|
Здравствуйте, я столкнулся с похожей проблемой,
но у меня на балку опираются две пустотные плиты 220 мм (одна с одной стороны, другая с другой), из этого что в этой теме написано, я для себя выбрал вариант с петлями и скрутками, но имею один вопрос. Скрутку я хочу приваривать к верхнему поясу балки, у меня плита длиной 5980, и вопрос в том будет ли возможность приварить скрутки к балке, если на балку опираются эти две плиты. И реально зазор между ними будет 40 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2013
Сообщений: 49
|
Вы говорите по индивидуальному заказу или по типу плиты? Если за типовые пустотки, то напишите пожалуйста серию по которой изготавливаются или ссылки в интернете с размерами этих плит, спасибо. to eilukha например в посте #75 Я принял новое решение, я решу это с помощью закладных деталь в пустотке. Спасибо за помощ. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 369
|
как вам такое решение, обойму можно сделать внизу или наверху, к балке стальной лист приварить после монтажа. Если есть петли то обойму можно приварить и к ним, или оголить продольную арматуру и приварить к ним. В общем узел возможно надо доработать, хотя считаю можно и так, и таких плит надо 2-3 штуки на весь пролет а то и одну
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Господа, всколыхну затихшую волну:
Цитата:
Зимой раствор, нанесенный на стальную балку перекрытия мгновенно застывает. Никакой выравнивающей/распределительной функции он уже выполнять не будет. Да и при применении плит ПБ с идеальной геометрией по стальным балкам, оно и не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,064
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Укладываем плиты ПБ на стальные двутавровые балки покрытия - насухо (п. 6.4.3) Укладываем плиты ПБ на стальные двутавровые балки перекрытия - на раствор (п. 6.4.4) Или вы имеете в виду, что плитами покрытия могут зваться только плиты с закладными деталями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 436
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2019
Сообщений: 5
|
Неверно. В пункте 6.4.3 речь идёт об элементах сборного жб каркаса, которые крепятся между собой через приварку закладных элементов, и плиты по фермам ребристые. В пункте 6.4.4 речь идёт о тех же каркасниках, но уже о плитах укладываемых на полки ригелей, там многопустотки по раствору.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 436
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Это видно по "перечню" - в сериях все эти элементы привариваются закладными к закладным. Силовым образом.
А пустотки кидаются "на что попало" и не крепятся к этим "что попало", да еще нужно "потолок" выровнить понизу. Это про кладение пустоток на растворчег. Классика.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
А кто-то говорил, что повышенное?
Дурацкие балки типа "100500 рублей/метр", особенно на больших пролетах. И балка не SLIMDECK, а Slimflor. Просто тупая толстотолстостенная невысокого сечения тяжеленная балка.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2023 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 481
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683
|
Сам в шоке.
![]() Цитата:
![]() ![]() Так и я могу вАпросы порешать. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплопроводность многопустотной плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.02.2012 14:23 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |