Непрочитано 15.09.2008, 11:05 #1
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды
Нефтехимик
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10

помогите,пожалуйста,проектирую котельную...1-й раз!
надо сбросить давление на трубопроводе воды с 38 до 10 ата,решили ставить дроссельную шайбу (регулирующий клапан по разным причинам не вариант)
нигде не найти подробного расчета!
и еще,насколько понимаю эти шайбы не делают заводы,а надо потом самим делать чертежи....с этим тоже требуется помощь....
пожалуйста!
Просмотров: 40072
 
Непрочитано 15.09.2008, 11:48
#2
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Расчет вприведен в: СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Раздел:4 ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ. Пункт:4.17 Диаметр отверстий дроссельных диафрагм d, мм, устанавливаемых в соответствии с требованиями пп. 3.26, 3.29 и 3.35, следует определять по формуле

d=10*корень 4 степени (G*G/DH)

где G - расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч;

DH - напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м.

Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм.

При необходимости следует устанавливать последовательно две диафрагмы соответственно с большими диаметрами отверстий; при этом расстояние между диафрагмами должно приниматься не менее 10Dу трубопровода (Dу - условный диаметр трубопровода, мм).
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 12:01
#3
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


спасибо!!!
а где их заказывать не в курсе?
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 12:55
#4
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


В большинстве случаев их вытачивают организации занимающиеся обслуживанием, эксплуатацией и монтажом тепловых сетей.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:36
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


ТОлько проверьте себя - действительно ли в котельной надо сбрасывать именно с 38 до 10 атмОсфер? Откуда 38-то взялось? Если берете что-то из питательной линии паровых котлов шибко высокого давления - осторожней. Шайбы-то работают при установившемся расходе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:01
#6
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


это вода непрерывной продувки:из барабана в сепаратор,там расход то постоянный
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:04
#7
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
это вода непрерывной продувки:из барабана в сепаратор,там расход то постоянный
А там то шайба зачем? Сепаратор то работает за счет разности давления.
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:09
#8
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


а как тогда в сепараторе сбрасывать давление?????мне надо чтоб там 10 было,а из барабана 38 идет......я запуталась!!!!!!!!!!!
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 22:25
#9
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Да ладно паниковать. Давайте разбираться. 38 понятно. Куда хотите определить свою десятку? Может там 1,5 хватит, если пар в деаэратор.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 06:50
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
...регулирующий клапан по разным причинам не вариант
Как раз вариант, причем обязательный. Все бы так и делали - с шайбой. "Мужики-то не знают!".

На непрерывной продувке ставятся специальные регулирующие клапаны. Имеется ряд конструкций - РК 102, BAE, BCV, игольчатые КНП. Целые фирмы занимаются только поставкой систем продувки.

Погуглите на тему "непрерывная продувка" - обнаружите много неведомого.

Шайбы же перед сепаратором могут ставиться в некоторых схемах, но только как дополнительное устройство.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 08:16
#11
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
помогите,пожалуйста,проектирую котельную...1-й раз!
надо сбросить давление на трубопроводе воды с 38 до 10 ата,решили ставить дроссельную шайбу (регулирующий клапан по разным причинам не вариант)
нигде не найти подробного расчета!
и еще,насколько понимаю эти шайбы не делают заводы,а надо потом самим делать чертежи....с этим тоже требуется помощь....
пожалуйста!
А как это вы решили? Кто решил то? 38 это не отопительная/производственная котельная, это на турбину. Какои-нибудь сахарный завод с поселком или что то вроде этого. А как в типовом советском проекте сделано?
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 10:23
#12
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


в типовом проекте как раз и сделана дроссельная шайба перед сепаратором,которая сбрасывает до 10!только расчета нет и заказана она в интституте, которого уже не существует
чего то руки опускаются....
а в интернете я провела уже ни один день и ничего дельного не нашла
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 11:48
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
а в интернете я провела уже ни один день
Ну, это смотря где дни проводить. В поисковиках находится за секунды

Цитата:
и ничего дельного не нашла
Если под "дельным" понимать совет не ставить регуляторы, а ставить шайбу, то и не найдете. Регулятор должен быть. Регулирование может быть и ручным, и автоматическим. Схем полно, в том числе фирменных.

Установка простой шайбы неизбежно приведет (рано или поздно) к упуску воды из котла и взрыву. С помощью регулирующего клапана устанавливают требуемый расход продувки. И он не постоянный (как вы думаете). Это только в проекте определяют величину продувки для вывода баланса, а реально расход будет меняться.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 15:29
#14
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это только в проекте определяют величину продувки для вывода баланса, а реально расход будет меняться.
Это точно замечено... Но на счет взрыва преувеличено, быстрее сработает автоматика по уровню. Да и еще размер продувки меньше подпитки.
Сергей 44 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 15:46
#15
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно,
знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу...
а в схемах которых полно нет нужной!
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 21:57
#16
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно,
знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу...
а в схемах которых полно нет нужной!
Так есть регулятор расхода оказывается. А перепад давления очень большои, и один клапан работать нормально не будет. шаиба, видимо в помощь что бы сбить давление грубо. А чего ее рассчитывать тогда? Вместо шаибы, наверно можно поставить пару вентилей или ручнои регулирующии клапан. Или там шаиба нужна с фланцами в которую датчики давления заделаны - по перепаду давления которои работает клапан расхода?
PL вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 23:10
#17
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Идея очевидно состоит в том, чтобы облегчить условия для регулирующего клапана в цепь вставлена регулирующая шайба. Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5. Полтора, полагаю понятно (это давление образовавшегося пара в сепараторе). Колебания по расходу в этом случае отрабатывает регулирующий клапан. В расчете размера отверстия проблем быть не должно (гидравлика). А вот сама шайба возможно имеет свои особенности, но только по конструкции установки. Скопировать старую. Если нет, то сделать новую.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 23:44
#18
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5.
клапан вроде стоит до шаибы? Тогда по давлению перепад другои, но разницы это не делает. хотя не понятно, в первом посте они шаибои сбивают 38/10.
PL вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 08:05
#19
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Разницы нет в каком порядке стоит сопротивление (относительно конечной точки безусловно). Важно какую количественную функцию оно выполняет. Вот предыдущие проектировщики видя, что загоняют регулирующий клапан в неблагоприятный режим, приняли такое решение.
А может подходящего клапана в тот момент и не нашлось, а вопрос решать было нужно. Нормальное решение раз дало необходимый результат.
layer вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:36
#20
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Разницы нет в каком порядке стоит сопротивление (относительно конечной точки безусловно).
Если только корпус клапана расчитан на давление в 38, в противном случаа разница есть и еще какая.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 09:58
#21
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Я же писал:
Цитата:
Шайбы же перед сепаратором могут ставиться в некоторых схемах, но только как дополнительное устройство.
Это как раз то, что отметили PL и layer - гашение части напора для улучшения работы регулирующего клапана. Здесь назначение шайбы понятное. Но без клапана не обойтись. Ну не может заказчик "утвердить" изменение законов гидравлики.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 10:13
#22
vlad&amp;mir


 
Регистрация: 19.06.2007
г.Черкассы, Украина
Сообщений: 1


Оставте Ваше мыло и я вышлю вам расчет шайбы или смотрите

1.Павлов К.Ф., Романков П.Г. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -Л.:Химия, 1987. -576с.

2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник.
-Л.: Машиностроение, 1989. -701 с..
vlad&amp;mir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 10:42
#23
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


[email protected]
Нефтехимик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:15
#24
Нефтехимик


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 10


layer прав, спасибо за понимание
Нефтехимик вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 19:54
#25
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Идея очевидно состоит в том, чтобы облегчить условия для регулирующего клапана в цепь вставлена регулирующая шайба. Шайба гасит давление на величину 38-28=10, клапан участвует в работе в диапазоне 10-1,5=8,5.
я думаю по давлениям не совсем верно, потому что рег. клапан по расходу при 100% нагрузке котла ничего сбивать не должен вобще, он открыт. У него есть рабочая зона, не зная характеристики сказать нельзя, условно 30-100% он регулирует. Зажимать его для дросселирования нет никакого смысла, вы уменьшаете рабочую зону, и он не будет нормально работать на низких нагрузках. Поэтому что то другое должно сбивать давление с 10 до 1.5 ат.
PL вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 23:26
#26
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


For PL.
Давйте лучше о другом. Вы имеете возможность сравнить, а значит подсказать. На уровне быта как используется твердое топливо и есть ли автоматическое оборудование (положим на угле). Как решается принципиально автоматика. Немецкие или венгерские примеры не нужно. Американский подход.
layer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 00:49
#27
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
For PL.
Давйте лучше о другом. Вы имеете возможность сравнить, а значит подсказать. На уровне быта как используется твердое топливо и есть ли автоматическое оборудование (положим на угле). Как решается принципиально автоматика. Немецкие или венгерские примеры не нужно. Американский подход.
О чем о другом? Я вобще то работаю в строительнои компании, к регулирующим клапанам отношения никакакого не имею. это как в анекдоте когда в поликлинике женщину товарищ осмотрел, а потом говорит, знаете, вам с вашими жалобами... лучше к гинекологу. А вы кто? Я, я сантехник.
Но по быту я большои специалист. Я не знаю "за всю Одессу", но в наших краях у твердое топливо в быту не используется, используется природный или сжиженный газ.
Твердое топливо-дрова у нас жгут в каминах, безо всякои автоматики, для фана так сказать. Или жарят мясо на углях или всякои искуственнои гадости (брикеты). Ничего другого про быт и твердое топливо в голову не приходит.
PL вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 00:56
#28
vasilyis

Инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074


>PL, у нас и в Европе ещё пользуются каменным и древесным углем.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 15:37
#29
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


До "непрерывная продувка" неплохо бы погуглить "дросселирование"
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 15:51
#30
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


"Расходомеры и счетчики количества" - не к месту.
"... из области химической технологии" - тем более.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 19:11
#31
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Нефтехимик Посмотреть сообщение
на линии продувки до шайбы ставится клапан-регулятор по расходу,при помощи которого регулируется солесодержание котловой воды
я понимаю,что расход будет непостоянный,но в нашем случае расход будет меняться незначительно,
знающие люди, которые отвечают за проект данного котла сказали ставить шайбу, и что изменение расхода особо не повлияет на ее работу....заказчик утвердил шайбу...
а в схемах которых полно нет нужной!
А вот тот клапан по расходу, как работает его регулятор? От датчика солесодержания котловои воды или пропорционально паропроизводительности котла? Есть ли обратная связь по расходу продувки? Как я пониваю , Вы, наверное, выдавали задание специалисту КИПиА . Что значит что в вашем варианте расход будет меняться незначительно? Если котел сбросит нагрузку до 30%, что продувка останется на уровне 100%?
PL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу расчет балочного перкрытия vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.03.2008 11:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет расхода воды по зданию. Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 7 15.05.2006 11:24