Ищу таблицу cтрел провиса проводов АС
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 21241
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278
http://www.google.ru/search?q=%D1%81...L_ruRU278RU278 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=76161 Там пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
ВЛ 110 кВ и выше Регистрация: 22.09.2008
Урал-Зап.Сибирь
Сообщений: 7
|
Таблица стрел провеса (монтажных) зависит от кучи исх. данных: климатических и геометрических параметров (например, температур, гололеда, местности расположения ВЛ, региональных коэффициентов - см.гл.2.5 ПУЭ). Проектировщики используют спец. программы для их расчета в каждом случае.
Исключение - провода АС для ВЛ 6-10 кВ и провода СИП для этих-же напряжений. Типовые стрелы для этих случаев есть в типовых проектах на опоры ВЛ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ВЛ 110 кВ и выше Регистрация: 22.09.2008
Урал-Зап.Сибирь
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |