Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N

Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2008, 15:53 #1
Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N
Ната14
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62

Подскажите, пожалуйста, как проверить прочность ригеля при совместном действии M, Q и N? Такая проверка требуется при подборе узлов по серии 2.440-2. Не могу найти нужные формулы.
Просмотров: 4454
 
Непрочитано 16.10.2008, 16:24
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" открывали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 16:35
#3
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" открывали?
Не нашла там.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 16:39
#4
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Правильно, там это называется на изгиб, на сжатие, на срез, на прочность и т.д.
Святослав_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 16:49
#5
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Я так думаю, что если требуется проверка от совместного действия М, Q и N то это следует искать совместную формулу, сочетающую в себе эти три составляющие. А в проверке, к примеру, на изгиб не учитывается продольная и поперечная сила. При проверке на срез не учитывается момент и т. д.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 17:15
#6
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Есть такой раздел в СНИП II-23-81*: Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом.
Думаю, там следует поискать.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 19:17
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну возник вопрос - а у Вас (Ната14) прям в одном сечении возникают экстремальные значения сразу для M, Q и N? насколько мне помнится, интенсивность усилия M и Q меняются, скажем так, в противофазе.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2008, 20:41
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
Я так думаю, что если требуется проверка от совместного действия М, Q и N то это следует искать совместную формулу, сочетающую в себе эти три составляющие. А в проверке, к примеру, на изгиб не учитывается продольная и поперечная сила. При проверке на срез не учитывается момент и т. д.
Есть такая формула! В ней учитываются сигма x, сигма y и тау. Соответственно M и N дают нормальные напряжения в сечении, а Q - касательные. К сожалению, СНиПа под рукой сейчас нет. Если не найдете формулу самостоятельно, завтра подскажу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 11:28
#9
Ната14


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Есть такая формула! В ней учитываются сигма x, сигма y и тау. Соответственно M и N дают нормальные напряжения в сечении, а Q - касательные. К сожалению, СНиПа под рукой сейчас нет. Если не найдете формулу самостоятельно, завтра подскажу.
Спасибо. Кажется нашла. Пункт 5.14. По этой формуле рекомендуют проверять стенки балок.
Спасибо за подсказку.
Ната14 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 13:08
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
насколько мне помнится, интенсивность усилия M и Q меняются, скажем так, в противофазе.
а как же неразрезные балочки?
но это не суть, роли не играет.
Отдельно выполняется проверка по формуле и отдельно на действие поперечной силы:

Последний раз редактировалось Liam, 17.10.2008 в 13:15.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 14:02
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Liam - не хотелось опускаться до математических выражений %-) говоря о "противофазе" моментов и поперечных сил я в уме держал тот факт, что поперечная сила есть суть первая производная от момента с вытекающими отсюда последствиями.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 16:06
#12
stumpel

проектирование мостов
 
Регистрация: 08.02.2007
Москва
Сообщений: 83


Расчет на совместное действие M и N называется расчетом внецентренно -сжатого элемента. На Q проводится отдельный расчет.
stumpel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Проверка прочности ж/б элемента Dimitrius Расчетные программы 2 03.07.2007 22:10