Многоярусная парковка без пожаротушения
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многоярусная парковка без пожаротушения

Многоярусная парковка без пожаротушения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2008, 19:07 #1
Многоярусная парковка без пожаротушения
stoper
 
урбанист
 
Юг России
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 2,585

Сооружение - металлоконструкция, автоматическая парковка
Если делать без ограждающих конструкций, то по СНИПу можно не ставить систему автоматического пожаротушения.
А если полностью облицевать "легкосбрасываемыми" сэндвич-панелями, прокатит?
Просмотров: 3938
 
Непрочитано 26.10.2008, 20:23
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,804
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Сооружение - металлоконструкция, автоматическая парковка. Если делать без ограждающих конструкций, то по СНИПу можно не ставить систему автоматического пожаротушения. А если полностью облицевать "легкосбрасываемыми" сэндвич-панелями, прокатит?
Твою бы машину на эту парковку поставить и посмотреть как она горит
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 20:58
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Для вашего же блага сендвичи вешаются - чтобы зимним утром забрать машину и не прогревать двигатель.
А в случае чего - пожарники баграми панели скинут и ствол внутрь очага направят.
Или легкосбрасываемые - это только против взрыва?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2008, 21:48
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


потому и называются легкосбрасываемыми, что от взрыва
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 22:13
#5
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Ладно, уговорили. Буду делать утепленное сооружение с системой порошкового пожаротушения. Людей в местах хранения нет по определению (разве что во время регламента), так что система обещает быть несложной и недорогой.
Кстати, СНИП нам прописывает автоматическое тушение остекленных поверхностей автомобиля. А как быть с двигателем, багажником?
(Поэтому изначально поместил тему в "Отраслевые")
stoper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многоярусная парковка без пожаротушения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59