Что это за балка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что это за балка?

Что это за балка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2008, 18:39 #1
Что это за балка?
vinchenso
 
Обследование зданий и сооружений
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67

При обследовании животноводческого корпуса обнаружил вот такую балку (см. фото) ни где не нашел ни чего подобного. Может кто видел. Поделитесь информацией. Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0076.JPG
Просмотров: 322
Размер:	84.6 Кб
ID:	12257  

__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Просмотров: 5038
 
Непрочитано 15.11.2008, 15:29
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Вполне возможно, что это ж.б. труба для прокладки эл. кабелей. Выпускались с одним или двумя каналами.
пст вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 15:13
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


больше похоже на ГОСТовскую сваю.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 15:39
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


мне тоже кажется что свая. только закладные снизу смущают...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 15:50
#5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


а ведь закладные детали могли попросту идти как дополнительные сборочные единицы к основному опалубочному чертежу
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 16:06
#6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
а ведь закладные детали могли попросту идти как дополнительные сборочные единицы к основному опалубочному чертежу
конечно могут... только какой смысл к СВАЕ добавлять закладухи, чтобы сделать её балкой, если можно изначально сделать нормальную балку?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 20:31
#7
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что это ж.б. труба для прокладки эл. кабелей. Выпускались с одним или двумя каналами.
Да ксати там посередине есть такая же балка только с двумя пустотами Но балки или как их там армированны д-12 мм 4 шт и закладные есть. и еще можно ссылку на ГОСТ по этим трубам для прокладки кабелей может будут сходство.

И еще что за сваи с пустотой сквозной тем более (видимо где-то я не доучился)
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 20:44
#8
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
и еще можно ссылку на ГОСТ по этим трубам для прокладки кабелей может будут сходство.
НР-145-54 /МСПМХП "Нормаль. Трубы бетонные для прокладки электрокабелей сильного тока".
пст вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2008, 01:23
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
И еще что за сваи с пустотой сквозной тем более (видимо где-то я не доучился)
есть такие сваи. посмотрите в ГОСТе (тот же гост что и на обычные ж.б. сваи призматические) номер не помню наизусть...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 10:12
#10
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
НР-145-54 /МСПМХП "Нормаль. Трубы бетонные для прокладки электрокабелей сильного тока".
Уважаемый нигде ни нашел я этого документа если есть в наличии можете его мне сбросить. Только мне надо с размеравми и армированием чтобы сравнить с существующей.
Извините за наглость и заранее спасибо
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2008, 10:53
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Я за сваю. Они обычно маркировались СП (типа СП7-30) были сечением 40,30 и 25. Диаметр дырки 10, 15(или 16?), 25 (а вроде и 28?) см, длина до 8 м.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 18:23
#12
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Да на самом деле похоже очень на Сваю СП 3.30 по ГОСТ ГОСТ 19804.3-80* "СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ"
Но остается вопрос как же быть с балкой с двумя пустотами (фото чють позже Сотрудники с объекта приедут)
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 14:40
#13
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Балка с двумя отверстиями размеры 230х470, два отверстия по 150, 4 арматуры AIII D12, по середине плоский каркас из AI D6, хомуты АI D6 шаг 200 (см. фоото). Закладные детали снизу 2 (в зоне опирания) и 4 сверху под опирание ж/б страпил.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0025.jpg
Просмотров: 156
Размер:	64.0 Кб
ID:	12349


Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0027.jpg
Просмотров: 127
Размер:	286.5 Кб
ID:	12350
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар

Последний раз редактировалось vinchenso, 18.11.2008 в 14:47.
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 05:36
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


это больше на обрез пустотной плиты похоже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0027.jpg
Просмотров: 79
Размер:	135.7 Кб
ID:	12362  
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 09:25
#15
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Я все таки предполагаю что балка делалась на полигоне где нибудь поблизости т.к. видны следы опалубки
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 23:26
#16
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Уж очень зацепила ваша балка... Еле отыскал тему чтобы ответить.
Выпускались прогоны такого сечения. bxh=220x220.
А также колонны с круглой пустотой.

Возможно на ваших фотографиях как раз и есть такой прогон. Гляньте если найдете серию ИИ-10Ж1 Дополнение 5. У меня к сожалению ее нет, только каталожный лист.
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:46
#17
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Спасибо Dorogon
Сейчас буду искать. Ну честное слово хоть и уже занимаюсь обследованием около 10 лет и думаю что видел и насмотрелся уже на все. И нет же новый объект и какая то новая заковырка. Век живи век учись. Еще раз спасибо
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:51
#18
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Так вот и я не видел, потому и зацепило...
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:52
#19
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


Если найду то перешлу обязательно. Уже запрос написал.

Обновляю тему немного может еще кто увидит мою горемычную Балку
Читай правила. Внимательно читай правила. Много раз читай правила. /kpblc/
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 13:36.
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:32
#20
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Ну и в чем проблема. Армирование известно, клас бетона можно установить. Поверочный расчет можно провести без вопросов. Подход такой же как для пустотки (плиты перекрытия). Несущую способность можно быстро определить.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что это за балка?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46