01.12.2008, 13:25 | #1 | |
правильность расчетов программы NormCAD
Челябинск
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 478
|
||
Просмотров: 33389
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Мне два раза было лень - первый раз при расчете устойчивости гофры профнастила на опоре, еще когда Нормкад был 2 или 3 версии, второй раз - при расчете на продавливание. Оба раза были ошибки в алгоритме. [Типа, реклама С продавливанием алгоритм был исправлен за два (!) дня с момента отправки соответствующего письма. Невероятная оперативность!] И здесь облом с заветной красной кнопкой, хи-хи... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
спасибо за разьяснения, но мне не совсем понятно в чем разница расчетов по СНиП (II-23-81*) и по СП 53-102-2004??? ведь нормы то по сути одни и теже, и к этому же вопросу, хочется уточнить как все таки делать правильно по СНиПу или по СП?
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
rybin74, почитайте введение к СП
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
да как правило заказчик не знает вообще ничего про СНиПы и СП и в техзадании на проектирование указано лишь то что смогли коллегиалльно родить его советники, договор тоже технических подробностей не содержит, там в основном юридические уточнения вроде ответственности сторон и т.д.,
Я имею ввиду насколько тот или иной способ расчета близок к действительности, потому что результаты расчета как правило получаются не совсем одинаковыми??? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
rybin74, к сожалению или к счастью, но если Вы внесете в договор пункт, который обязывает проектировать по документу, рекомендуемому к применению, этот документ становится обязательным. Большинство СП (но не все) имеют рекомендательные функции, новые ГОСТы также рекомендательные. В данный момент обязательно соблюдение регламентов, но, поскольку их пока нет, нужно соблюдать обязательные документы, рекомендуемые могут стать обязательными только на основании договора. Что касается обязательных документов на сегодняшний день, то они скоро также станут необязательными, до 2010г., если не ошибаюсь.
Как нам объясняли, например, есть вроде как ТСН на высотки, но он для конкретного города, так вот, в нормах, высоток нет, как проектировать? Пишите в договоре, что проектирование следует вести согласно ТСН для того самого города, и все, теперь этот документ станет для Вас обязательным. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
К сожалению или к счастью, но я договоры не заключаю, я инженер, а не юрист поэтому до меня это доходит в уже подписанном обеими сторонами виде!
я же прошу разьеснить другое, почему при расчете по СНиП и по СП получаются неодинаковые результаты"при расчете в NormCAD", ведь принципыи формулы заложены одни и теже? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
ander , во похожете меня не понимаете, мой вопрос был в другом:
я не оспариваю правильность алгоритмом расчетов, они соответствуют СНиПу, с ошибками пока не сталкивался, и цыферки правильные выдает-тоже проверял простейшие расчеты с карандашом и бумагой! но вопрос не в этом,а в том, что при расчете по алгоритму СНиП и по алгоритму СП, в задачах посложнее выявляется расхождение результатов я получил 9.75%, при этом повторяю!!! алгоритмы правильные!!! может я чего пропустил, но сомневаюсь 2 раза проверял! |
|||
|
||||
Это абсолютно не так! Эти два документа имеют достаточно отличий. Попробуйте, например, сравнить раздел 8 СП и раздел 5 СНиП в части расчетов элементов на центральное сжатие. Общего маловато Кроме того СП содержит достаточное количество ошибок, что делает его использование весьма проблематичным. И еще, обратите внимание на один момент: если начали проектировать по СП, то все его требования должны выполняться. Нельзя в одном объекте проектировать одни элементы по СНиП, а другие по СП. Лично я однозначно за СНиП.
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
В последнем обновлении, в расчете бесфасоночных соединений, при задании характеристик сечений поясов и решетки программа выдает следующее:
ошибка размещения данных - ошибка номер 5 -Invalid procedure call or argument Если заменить базы данных (характеристики сечений) на старые, то все работает нормально. Кто-нибудь наступал уже на эти грабли? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Подниму темку, дабы не создавать новую.
Использую NormCAD 6-й версии. Производится расчет изгибаемых элементов таврового сечения согласно СП 52-101-2003. Offtop: Так вот, значение предельного момента, воспринимаемого сечением, находится в зависимости от положения границы сжатой зоны. И в случае, если граница проходит в полке (формула 6.16 СП), то значение предельного момента Mult находят как для прямоугольного с шириной b=bf'. И, следовательно, высоту сжатой зоны находят также как для прямоугольного по формуле 6.15.А теперь вопрос: почему прога рассчитывает высоту сжатой зоны как для сечения, у которого граница сжатой зоны проходит в ребре, а потом подставляет это же значение в формулу расчете предельного момента 6.14 (для прямоугольного сечения)? Во-первых, алгоритм расчета неправилен, а, во-вторых, с помощью таких вот махинаций (если все это не проверять) завышается прочность сечения..... Либо это я неправ в своих суждениях? P.S. Все махинации проги видны во вложенном файле в пункте 9 Последний раз редактировалось Дрюха, 19.12.2009 в 17:24. Причина: ошибочку в буковке обнаружил :) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Можете полностью условия выложить - нормкад на работе. Посмотрите, возможно вот здесь причина:
д) Коэффициенты , принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать: 2*h/S0 (где h - в м; So - в кПа); 4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1+l2< 48 м; 6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1+l2>72 м. Промежуточные значения определяются по интерполяции. Т.е. что это покрытие здание не гарантирует условия <4. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2016
Сообщений: 4
|
Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться: веду расчет балки прямоугольной в NormCad. При определении момента инерции приведенного сечения в отчете написано
Продолжение расчета по п. 8.2.12 СП 63.13330.2012 Ired = I +Is (as-1)+I's (as-1) (формула (8.125); п. 8.2.12 ) Но в самом СП ( в бумажном варианте) Ired = I +Is*as+I's*as. Почему так? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
I - мом.инерции сечения полного,с арматурой, затем вычли мом.инерции арматуры и потом добавили уже приведенную. раскройте скобки и поймете.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2016
Сообщений: 4
|
В расчете не обозначение типа арматуры, а вычитание реальной единицы:
Продолжение расчета по п. 8.2.12 СП 63.13330.2012 Ired = I +Is (as-1)+I's (as-1) = = 0.00417+0.000039441 · (6.66667-1)+0.00003961 · (6.66667-1) = 0.00462 м 4 = 462000 см 4 (формула (8.125); п. 8.2.12 ). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Эта же единица фигурирует при расчете статического момента: St, red = (as-1) (As as+A's (h-a's))+b h 2/2 = = (6.66667-1) · (0.0008 · 0.028+0.0008 · (0.5-0.028))+0.4 · 0.5 2/2 = 0.05228 м 3 = 52280 см 3 . |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Екатерина Ю., выложите весь ваш расчёт в Ворд, со всеми данными, я у себя забью
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2016
Сообщений: 4
|
----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Отчет по расчету Последний раз редактировалось Екатерина Ю., 20.05.2016 в 12:28. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если полагать, что есть общий множитель за скобкой, то что получается из приведенного момента инерции вычитается обычный? Ну это точно ерунда.. в нормах этого нет, поэтому я и подумал, что они так штрих "намулевали". А смысла вычитать единицу из отношения модулей упругости/деформации уж точно нет.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
там 3 члена получается,мом.инерции стержней вычитается не из приведенного...а из мом.инерции всего сечения ,жб .
а вот и есть! просто в другой форме. там же первый член - мом.инерции бетона,без арматуры, а в программе считается мом.инерции всего сечения,с арматурой,после уже вычитая мом.инерции стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Подскажите, можно ли как то в нормкаде посчитать профлист СКН127-1100-0,9, в базе программы его нет, есть только СКН 153 ? Расчет по СП 260 нужен в разных вариантах. Может можно как то базу обновить или вручную характеристики где то профлиста прописать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 49
|
Насколько я знаю, в NormCAD есть возможность подгружать регионы из Автокада (волшебная "красная кнопка" справа вверху диалогового окна при задании сечения). Есть ли такая возможность именно при расчёте профлиста утверждать не могу, ибо профлист не считал в этой программе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
Большое спасибо за помощь, поищу в нормкаде. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Для информации добавлю может кому пригодится, с сайта нормкада :"Программа предлагает вставить данные из базы данных. А можно ли вставить свои данные, например для профиля, которого нет в базе данных?
Да, можно. Имеется два способа. 1) При запуске на расчет при запросе программой профиля из базы данных нажмите кнопку "Cancel" ("Отмена"). Далее программа предложит ввести требуемые в данной ситуации характеристики профиля. 2) Создайте документ без запуска на расчет. Далее выделите значок, обозначающий требуемую группу данных на вкладке "Данные", и в контекстном меню (при нажатии правой кнопки мыши) выберите команду Изменить. Также можно изменить данные введенные в первом способе." |
|||
|