Прошу помощи с конструктивной схемой.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи с конструктивной схемой.

Прошу помощи с конструктивной схемой.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2008, 07:56 #1
Прошу помощи с конструктивной схемой.
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Уважаемые эксперты, недавно дали на разработку вот такой объект. Ума не приложу как все это сделать. Если коротко, то к складу (металлокаркас с сендвичпанелями) выполнено вплотную кирпичное здание, фундамент свайный. Реально ли такое выполнить, потому как никогда не видел такого. Как бы мухи отдельно, котлеты отдельно.

Вложения
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (27.3 Кб, 354 просмотров)

Просмотров: 3348
 
Непрочитано 06.12.2008, 08:16
#2
OrlEV


 
Регистрация: 01.11.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 23


Конечно реально. Ничего особенного. Делали даже 3х этажную кирпичную вставку между двумя цехами. Стены опираем на фундаментные балки.
OrlEV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 08:45
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Каким образом вы делали фундаменты, смущает то что под кирпичной частью надо делать свайные ленты, а под колонны кусты, разница в осадках смущает.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 09:30
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Между блоками нужно делать деформационный шов.
Если сваи-стойки, то можно и без шва обойтись.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 13:34
#5
OrlEV


 
Регистрация: 01.11.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 23


1.Можно сделать кусты, на них опереть фундаментные балки, а сверху кирпич, на него перекрытия.
2.Но можно сделать и свайную ленту. И пусть осадки будут разные-на это и делается деформационный шов.
3.Можно сделать кусты, на них колонны (ж/б или металл), по ним балки (ж/б или металл соответственно) с плитами, а стену сделать ненесущей.
OrlEV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 18:01
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


В том то и дело что сваи висячие, при деф. шве не начто опирать перекрытия придеться колонны городить да балки прокидывать.
Michail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:56
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Как организовать деф. шов между сендвичем и кирпичем?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 18:08
#8
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Где будет кирпичная стена там Вам сендвич и не нужно вешать.
А куст под колонну металлического каркаса какого размера, сильно большой?
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 15:56
#9
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


IMHO Помимо разных осадок еще один минус разные материалы с разыми коэф деформативности, шов хоть как образуется.
Может кто узелком или мыслью поделится?
Кусты не большие по 4 сваи на крайние колонны и по 6 свай на внутренние.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 19:16
#10
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Кусты небольшие, я бы тогда сильно не заморачивался.
Выполнил бы самостоятельный свайный фундамент под кирпичное здание, в месте примыкания к каркасному можно в местах пересечения ростверков каркасного здания сразных сторон выполнил бы кусты свай и перекинул балку выше ростверка каркасного здания, пролет балки всего-то чуть больше 2м получится, ну а где ростверки каркасного здания не мешают там обычные свайные фундаменты.
При этом вы сможете придвинуть свое здание вплотную к колоннам оставив лишь зазор 5 см. между краем колонны и наружной поверхностью кирпичной стены здания.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 11:30
#11
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Не совсем понял предыдущий пост.
Касаиельно схемы стен по фундаментным балкам, посмотреа серию не нашел балки под стену 640 или плохо искал или отпадает схема. Остается схема кирпичн стены на своем фундаменте(ленточный ростверк) в одном монолите с кустами для колонн, реально ли выаольнить.
P.s Пишу с телефона, извиняюсь за ошибки
Michail вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 11:51
#12
mic1000


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 41


Шов сам собой получится. Сендвич в кирпич никак не заделаешь Нащельником закроешь снаружи вот и шов. А в остальном можно считать их как отдельностоящие.
mic1000 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 13:11
#13
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Не совсем понял предыдущий пост.
Касаиельно схемы стен по фундаментным балкам, посмотреа серию не нашел балки под стену 640 или плохо искал или отпадает схема. Остается схема кирпичн стены на своем фундаменте(ленточный ростверк) в одном монолите с кустами для колонн, реально ли выаольнить.
P.s Пишу с телефона, извиняюсь за ошибки
Извиняюсь, написал коряво
Объединять ростверк кирпичного здания с ростверками колонн нельзя.
Выше изложенное мной поясню по другому:
Ленточный ростверк и ростверки колонн наезжают друг на друга. Раздвинув сваи ленточного ростверка, в местах где стоят ростверки колонн, вы получите разрыв ленточного ростверка на величину ширины ростверка колонны плюс два деф. шва по 50мм., поэтому чтобы выполнить кирпичную стену без такого разрыва, Вы над ростверком колонны перекинете монолитную ж/б балку (или ростверк, как назовете не важно) с зазором не менее 10-15 см. Эта балка у Вас опирается на разорваный ростверк и не связана с ростверком колонны. По балке уже стена здания.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 19:15
#14
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 Ron
Прошу прощения, но такие заморочки. Почему нельзя ростверки объединить?
Неужели ни у кого ничего подоюного не было, просил наших Арх. отделить и сделать по блокам, говорят нормы требуют вместе, делали ведь наверно такого типа склад и АБК.
Внутри склада требуют разместить еще помещения, при чем опять вплотную к стене, что посоветуете?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 08:50
#15
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Вообще-то я наверное зациклился на мысли что каркасное здание стоит, а Вы пристраиваете кирпичное.
Согласен с Вами пожалуй что в Вашем случае можно выполнить единый ростверк кирпичного здания и крайних колонн каркасного
Ron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи с конструктивной схемой.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в оценке основания ihoo51 Основания и фундаменты 4 13.11.2008 16:20
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
Lisp и снова прошу помощи ilka_t LISP 10 03.12.2004 12:57