Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 46088
|
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
что изменилось?? появились инструменты расчета 3х мерной модели грунта, появилась возможность учета нелинейного поведения грунта, имеются механизмы различных вариаций моделей...этого мало?? не говоря уже о доступе "к мозгам мира".
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
самое забавное что Клепиков уже в далеком 61-м пишет обо всем этом. Строго говоря проектировщик лишь идет по кем то проторенному пути, есть методика расчета которой нужно следовать чтобы получить результат с заданной точностью. Поэтому наличие или отсутствие интернета тут не помошник. Лучше книги читать. Тем более насколько я знаю ни в одной модели основания нелинейность грунта не учитывается. Более того модели оснований изначально отвергают необходимость учета нелинейных свойст грунта.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
ну да )) проще на 1,4 или на 2,0 все характеристики делить )) а себя успокаивать, что до пластичности не дойдет ))))) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Что Винклера упрщенная, что усложенная - это все как кофе из цикория или безалкогольное пиво. Грунт (если говорить за современную практику а не во времена Клепиковых) рассчитывают объемными КЭ по специальным нелинейным моделям. Специальные "грунтовые" программы - общеизвестные: Plaxis и Tochnog
Ansys, Abacus и еще ряд общего плана программ имеют в арсенале модель Друккера-Прагера. В Code-Aster есть несколько моделей, но его пока не перевели попутному на английский. RobotMe - инженерная программа общего плана и содержит скорее всего упрощенный набор средств. Есть ли там тот же Др-Пр, не знаю, надо читать манулы. В Лире есть Аналог КРОССа есть даже в бесплатной программе FrameWork (только на голландском идет языке, называется PL3WIN) Все что я могу сказать по данной теме. Т.е. современные методы на самом деле - это именно объемники и именно модели для грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ETCartman, спасибо, очень интересно.
Вот только есть масса очевидных ньюансов. Подобные модели из объемных конечных элементов - весьма сложны и адекватность их применения в проектировании все таки большой вопрос. Адекватность ставиться под сомнение не потому что сами модели неточны, а потому что уровень знаний даже очень сильных специалистов для них вероятно недостаточен. В отличае от них модели на упругом основании обладают рядом преимуществ - простотой и достаточной степенью точности. На счет первой фразы - мнение слишком резкое чтобы претендовать на объективность. Думаю надо видеть разницу в варианте решения простой задачи 2*40. Метод ОКЭ это скорее 2+2+2... и так 40 раз, методы коэффициентов пастели это скорее математический метод. Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 18.12.2008 в 10:19. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это, скажем, в-общем, в принципе. А как на практике? Т.е. чем пользуется среднестастический проектировщик при повседневном проектировании?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Уточните пожалуйста, что под этим подразумевается? Как на практике моделируется основание в МКЭ программе?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Адекватность ставится под сомнение? Кем? Разработчиками СКАД? Они вам что угодно поставят под сомнение, лишь бы не работать. Не нужно сильно разбираться в теории, чтобы понять, что объемная модель описывает грунт априори лучше чем несколько косвенных коэффициентов. Представьте что вы ферму будете считать не вводя все ее стержни и узлы, а только через пролет, среднее арифметическое нагрузок + один два коэффициента. Интересоваться моделями грунтов и их адекватностью нужно у геотехников. Наши геотехники шпарят свои задачи естественно в Плаксисе. А не в СКАДе. Не думаю, что они зря едят свой хлеб. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199
|
в МКЭ программе упругое полупространство решается, как и все континуальные (непрерывные) системы, с известной точностью путём дискретизации массива грунта до конечных (+граничных) элементов.
А вообще это задачи теории упругости. Простейшие примеры - методы послойного суммирования и эквивалентного слоя, учитывающие сжимаемость грунта до определённой (вполне эмпирической) степени. Если говорить о теории, то в основу упругого основания закладывается уравнения 1)неразрывности деформаций основания и фундамента (т.н. "условия контактности балки с основанием" 2)равенство площадей под ординатами линий деформации и производных функций прогибов... там еще несколько диф. уравнений взаимосвязи, не помню. Из этой системы решаются всевозможные задачи с несколькими переменными (жёсткости основания и фундамента, нагрузки, форма фундамента). Поскольку вручную это слишком трудоёмко, для случаев составляются таблицы, применяемые на практике.
__________________
П(ривет) Городам и Сёлам! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Neutrino, данный метод понятен. Но давно не новость то что грунт среда такая, что применять к ней методы теории упругости не совсем корректно. Сам я испытаний не проводил, но вот в вышеупомянутой мною книге приводится такой график (см рисунок). В целом Автор утверждает что результаты испытаний показали следующее (привожу только первый пункт): Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Да нет, вы ошибаетесь. Я отлично понимаю о чем идет речь. Вы спрашивали о моделировании оснований. Так вот винклерово основание и некторые его разновидности имеют к моделированию оснований отдаленное отношение. Перельмутер никак не второй Бил Гейтс, хотя он безусловно на своем уровне человек известный и заслуженный. Сомневаюсь что его кто то там ненавидит или любит. Просто в той или иной мере все разработчики используют в коммерческих целях всеобщую безграмотность. Одни - полунамеком, а другие культивируют. Получается что чем больше человек читает рекламные буклеты, тем больше у него вопросов.
Моделирование основания - вопрос в большей мере к геотехникам. Введите в поиск "Plaxis" и вы прочитаете много интересного на эту тему. То что вы привели какой то график - это ни о чем не говорит кроме как о том, что для данного конкретного случая одна модель оказалась точнее другой. Ясное дело что упругое полупространство (без коррекции коэффициентами) не лучше винклерова, потому что грунт не упругий материал. Опять же, о чем идет речь смотря. Если вы считате сооружение в целом, то нагрузка под одним фундаментом влияет на осадку под другим. Это ясно. Последний раз редактировалось ETCartman, 18.12.2008 в 11:55. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Не надо пинать ногами КРОСС . Модель основания в виде переменного С1 на третей четвертой итераци дает хорошую сходимость с моделями основания из объемников посчитаных в Лире с СКАДе по расчетной модели основания в виде линейно деформируемого полупространства с ограничением глубины сжимаемой толщи по напряжениям . В нелинейной постановке пробовал эту задачу считать в Лире но так пока и не досчитал ... , время расчета Лира выдает просто астрономическое ... . Ладно уже с компом , не выключается неделями . Но трудность в том что или свет вырубят на время большее которое аккумулятор держит , то Лира матюкается .... и т.д. и т.п.
З.Ы. А как в Плаксисе обстоит время с нелинейным расчетом расчетом тысяч на 100 ... 200 КЭ ??
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В ANSYS-е видел массу примеров расчетов с нелинейным грунтом, он вообще такие вещи быстро считает. В Лире слышал только то, что такое есть.
Плаксис - это отдельная тема. Это программа именно для моделирования грунта (а не просто расчета вероятных теоретических осадок по какой то из моделей). Т.е. для начала не представляю как можно винклером смоделировать то же рытье котлована. Сейчас под моделированием (слово модное такое) понимают что угодно - разве что расчет по формуле qL^2/8 пока не подразумевают. А вообще эта тема обсуждалась раз наверно 10 со всех сторон. Проще поднять старое, чем опять разводить холливар. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Для всех кто любит слово нелинейность ...
Как быть с моделированием нелинейного нагружения ??? Если кратковременных нагрузок например больше 20 штук ??? При нелинейных расчетах принято что нагрузка всегда идет по визрастанию , а как же быть с явлением разгрузки ??? В какую точку кривой закона деформирования должен вернуться материал ??? И какие при этом получатся у него физ характеристики ??? Если кто ответит - СПАСИБО !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199
|
Можете посчитать упругопластичность - считайте на здоровье. Вообще грунтам также присуща немалая ползучесть (добавляется функция времени). Идеальной расчётной модели не существует.
Винклеровой модели распределительная способность вообще неведома, её учёл Пастернак своим С2. А на практике, если Вы стремитесь к точности, матрица квазипластичности грунта Вам в помощь... Только такой расчёт не имеет смысла, поскольку чтобы не потерять точность, необходимо считать основание вкупе с фундаментом, а лучше с РС всего здания. Simonoff, см. "петля упругого гистерезиса"
__________________
П(ривет) Городам и Сёлам! Последний раз редактировалось Neutrino, 18.12.2008 в 12:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ETCartman, Цель расчета здания с основанием - получение переспределения усилий в конструкциях здания, проверка осадок, проектрирование фундамента. РАспределние напряжений в грунте волнуют расчетчика весьма посредственно - ровно до той степени пока это не мешает заниматься основной работой. Моделировать котлован коэффициентами пастели человек в здравом уме не станет - не для того существует модель. Я Вас еще раз прошу - если вы не понимаете о чем идет речь, не разводите ваш любимй "хливар". Я очень уважаю plaxis но служит он другим целям, а вы не занимайтесь рекламой (в чем обвиняете SCAD-чиков).
Все настроение испортили. Нормальную тему превратили в балаган.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Regby Так от распределения напряжений и зависят осадки и перераспределение усилий в конечном итоге. На самом деле мое мнение такое: для 70% случаев вообще никакой совместной работы можно не учитывать (и не учитывают) для 29% желательно рассмотреть вариант с ее учетом по любым приближенным моделям, но не столько для того чтобы утвержадать, что вот оно именно так все и будет, а просто оценить влияние. И наконец в ответственных случаях (АЭС, плотины, уникальные сооружения) нужно считать настолько точно, насколько это возможно. Последний раз редактировалось ETCartman, 18.12.2008 в 12:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
ETCartman, вы неугомонны. Высотку МГУ явно считали не в Плаксисе, а вот методом Винклера вполне могли. Что касается Эйфелевой башни.. то какой там фундамент не подскажете?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
2 Neutrino
2 ETCartman Спасибо за ответы , в принципе Ваши ответы такие , как я и ожидал их услышать . Очень проблемматично учесть всё это даже в многовариантном моделировании . Поэтому для приблезительных расчетов модель основания в виде переменного С1 посчитанного в КРОССе самая удачная . Ну а потом уже можно и с объёмниками повозиться . Неучет податливости основания или раздельный расчет дают не только количественно неверный результат , но и качественно .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
К п.24:Во время закладки фундамента Эйфелевой башни было проведено заглубление до 5 метров ниже уровня Сены, в котлованы были уложены блоки 10-метровой толщины, ибо для безусловной гарантии устойчивости нельзя было пренебрегать ничем. В каждый из четырех фундаментов для башенных ног были вмонтированы гидравлические прессы грузоподъемностью до 800 тонн. Они предназначались для точной регулировки вертикальности башни, проектный вес которой составлял 5000 тонн. Для сборки башни потребовалось 12 000 составных элементов
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
Как вы вручную находите осадки фундаментов по методу линейно-деформируемого полупространства? - методом послойного суммирования, используя закон Гука. (по формуле 1 приложения 2 СНиП "Основания зданий и сооружений".) Для использования этого закона Гука нужно, чтобы материал работал линейно. Для этого и находится расчётное сопротивление грунта R - при напряжениях ниже расчётного сопротивления, грунт считается линейно-деформируемым. Напряжения в толще грунта, для вычисления осадок, в том же СНиПе вычисляются с помощью коэффициентов альфа, табл.1 прил. 2. Поскольку по СНиП требуется, чтобы грунт деформировался линейно (ограничение по R), значит и модуль деформации будет постоянным. Поэтому, ничто не мешает находить распределение напряжений в грунте с помощью ОКЭ и находить по ним осадки, причём с учётом бокового давления грунта. Последний раз редактировалось SergL, 18.12.2008 в 21:18. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Regby, при всём уважении к Вам, Вы по-моему грубите не в меру и не к месту.
Мне лично, гораздо ближе позиция ETCartman, нежели Ваша невежественная: Цитата:
Simonoff: Цитата:
Пять копеечек про здание МГУ на Воробьёвых Горах. Года три назад нескольким именитым институтам поставили задачу: оценить устойчивость основания здания МГУ. Одним из них был и наш институт. В результате получилось очень интересно: наши академики, проведя расчёты, пришли к выводу, что основание не устойчиво. К такому же выводу пришли профессора с кафедры механики грунтов МИСИ. При этом третий институт, которому поручили эту же работу, заключил что основание устойчиво и нет причин для беспокойства. Все три института считали основание разными методами, с использованием своих наработок и опыта, и сомневаться в достоверности расчётов не приходится. Вот и думай, дорогой заказчик, что же тебе делать с такими результатами! |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Как уже верно отметил SergL, большинство задач проектирования и расчёта оснований и фундаментов не выходят за рамки модели линейно деформируемого грунта. Это облегчение жизни, дарованное нам СНиПом (если мы спроектировали фундамент так, чтобы напряжение под его подошвой не превышало расчётного сопростивления грунта - значит мы "молодцы" и можем спать спокойно). Многие ошибочно считают, что если напряжение под подошвой больше расчётного сопротивления, то хана зданию. Однако ничего подобного, можно считать и дальше. Просто в этом случае придётся сойти с протореной дорожки СНиПа 2.02.01, и начать думать, доставать книжки, может даже изучать программы расчётные...
Я учился в институте, а теперь и работаю, в той области, где необходимость нелинейного расчёта грунтов и сооружений вместе с ними, стоит гораздо острее, нежели в ПГС. По-этому взгляд на проблему у меня как бы "со стороны". За то время, которое я работаю по своей специальности, у меня сложилось устойчивое мнение, очень похожее на вот это: ETCartman Цитата:
Закончив институт, я был уверен в своих силах, и была возможность рассчитывать всё что угодно со всеми нелинейностями (в разумных пределах). Однако энтузиазм быстро угас, потому как в большинстве задач эти нелинейности влияют на результат лишь в пределах точности рассчёта. Это и есть те "70%" выше указанные. То, что под "29%" отнесли - это скорее задачи "с подвохом", где нужно подстраховаться и проверить возможные неприятные моменты, но глубоко в дебри уходить всё равно не стоит (уж лучше изменить конструкцию на более ясную и понятную). А "особенные" задачи - наверно и в голову не придёт рассчитывать простыми методами? Например в технической литературе !середины прошлого века!, видел не мало примеров расчётов оснований плотин и гидроэлектростанций методом конечных элементов, в которых уже тогда были учтены нелинейные свойства грунтов, и расчёты эти были НЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ, а для ручного счёта! - А в институте нам один профессор показывал свои собственные расчёты времён его студенчества, методом конечных элементов, целая группа в течении семестра считала одну единственную задачу. Такой вот "курсовой проект". А в проектных институтах сидели инженеры, и месяцами считали такие же задачи, только не абстрактные, а вполне реальные, и в последствии реализованные. Для чего все эти "сложности"? - какраз для того, чтобы отчётливее понимать, что происходит с основанием проектируемого здания/сооружения, чтобы потом не было мучительно больно! Не удивлюсь если кто-то скажет, что когда проектировалось здание МГУ, и его основание считали не по "закону Гука"... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Нравятся мне разговоры о заумном, только вот кто в теории то серьёзно подкован? Рассуждать на тему какая программа лучше считает - это дело студентов в курилке. Тема действительно интересная, но только когда в ней отвечают специалисты, а не операторы ЭВМ, строящих из себя корифеев.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я думаю, против этого авторитетного мнения никто сильно возражать не будет:
Constantin Shashkin Цитата:
Цитата:
и даже метод послойного суммирования почти аналогичен. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А че вам все за бугром да за бугром у нас то же не лыком шиты
http://www.geoteck.ru/ans_methods/
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Тема называется "Моделирование оснований "за бугром" и в разных расчетных программах". Наверно имеются в виду не столько модели, которые уже многократно обсуждались, а именно программы их реализующие.
И намек был именно на то, что "правильно считает только СКАД". "За бугром", вообще говоря, программ на порядок больше чем в нашем отечестве - на любой вкус. В те или иные программы разработчиками включаются инструменты, в которых имеется потребность у пользователей. Мне кажется Regby исходит из ложного положения о том, что включение в программу той или иной модели - что то такое, на уровне запуска ракеты на Марс. Это не так. Для специалиста написать нужный модуль не сложнее чем для нас сделать какой-нибудь КМ. Если расчетный пакет разработан с прицелом на дальнейшее развитие и правильно структурирован, то встроить указанные модуль в основной пакет тоже несложно. Иногда разработчики упираются в тот факт, что программа не может больше расти, в нее все сложнее вталкивать новые инструменты. Например - ANSYS. Классический ANSYS изначально гибкий и грамотно структурированный пакет, легко вбиравший в себя новые модели, типы КЭ, методы решения и дополнительные функции. Вплоть до того что код ANSYS всегда был открытым и пользователи по желанию могли его модифицировать и дополнять. Но так или иначе с середины 90-х ANSYS inc начал развивать новый параллельный проект - ансис воркбенч. Насколько я представляю, начали это делать потому, что технология машиностроительного проектирования (с использованием CAD) здорово поменялась за 30 лет. И оказалось проще параллельно начать новый проект, чем калечить старый. Теперь возьмем SCAD. Это программа изначально негибкая (на уровне разработчиков) и плохо приспособленная для изменений. Ноги растут у него из досовского миража, к которому сначала приделали окошки, а потом попробовали что то менять коренным образом. В результате получилось то, что в 11-й версии столько ляпов, что большинство до сих пор считают в 7-31. Что приходится делать, если сделать то что нужно очень трудно? Верно - нужно убедить пользователя в том, что это на самом деле и не нужно. Отсюда появляются мифы, что нелинейность (им. в виду жб) что то офигенно сложное и изначальное неправильное. Что примитивная по сути модель Винклера (даже модифицированная) - вершина человеческого творения и т.д. и т.п. Да ладно бы писали себе статейки и книжки и этим все бы дело и ограничилось. Но все дело в том, что уровень знаний в нашей стране упал ниже плинтуса. И разработчики программ стали выступать в некотором роде законодателями мод и норм. Если этому не сопротивляться - завтра местная экспертиза потребует какой-нибудь сарай 6х6 м считать в СКАДе и КРОССе, и балку проверять не вручную а в "Кристалле" (который правильно считает через раз). Вот это меня и раздражает. Это на мой взгляд конкуренция нечестная. А сама программа нормальная - немногим хуже собратьев. Но и не лучше. Я в нашем извечном холливаре "скадовцев" и "лировцев" занимаю всегда нейтральную позицию. Но "скадовцы" раздражают больше своей безаппеляционностью. А что до моделей грунтов - все они имеют право на существование. И инженерные и уточненные. И нелинейность не всегда оказывается нужной, равно как и Винклерово основание. Это уже другой вопрос, другой спор - стоит ли начинать заново, если все уже обсосано до косточек? Последний раз редактировалось ETCartman, 19.12.2008 в 07:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ильнур, не дождетесь - занят был кризис кризисом (2 гривны) а работать надо...
SergL, Серёга - Bilder, о да! Вы правы, я невежда, и я не пытаюсь кого либо убедить в обратном. Вот только прав и metod - ученых здесь нет, все практики, все чего то считают, причем в разных программах и часто спорят - какая же лучше (ну как же... я же так крут - не могу же я считаь в плохой программе!!!). Народ... вы меня совершенно не слышите. Изначально вопрос был: как считают зарубежом и как реализовано моделирования грунтового основания в разных программах. При этом я привел пример как это делается в SCAD и RobotME. ETCartman, чего вы прицепились к этому SCAD-у? При чем тут он вообще? Где я писал что он правильно считает? Как можно быть настолько слепым? Читать одно и видеть совершенно другое? Я ведь громко говорил что ПЕРЕЛЬМУТЕР тут не при чем! Ответ на один вопрос я получил (смею думать) - "за бугром" все считают ОКЭ... приемлимо. Ответ на другой вопрос - какие методы расчета используются в расчетных программах - нет (кроме PLaxis). Мне даже не ответили как и где моделируется метод упругого полупространства . Более того.. в ответ я услышал что метод Винклера - кофе из цикория - полная лажа. Меня убивает то невежество с коим ETCartman отзывается о работе лучших умов Советского Союза. Чем подтверждены расчеты ОКЭ? Винклеровская модель проверялась и уточнялась на протяжении 50 лет, разные ученые разных стран проводили натурные испытания.. добивались какой то сходимости... И тут пришел уважаемый ETCartman и сказал - это все ГОВНО. Не народ... это не серьезно. Можно как угодно относиться к Винклеровской модели, но ГОСПОДИ.. при чем тут SCAD??? SergL, совершенно согласен с тем что вы пишете в пост №28 о том что не всегда нелинейность грунта - определяющая характеристика. Клепиков пол века назалд писал о том же самом и это также ответ на замечание по поводу того что писал Sid Barret в пост №5. И ВСЕ ЭТО - вовсе не повод думать что Я считаю метод моделирования оснований ВИнклера единственно верным. Скорее наоборот - это очень узкий метод, подходящий лишь для решения ряда задач. Ничего универсальнее ОКЭ тут не придуманно. Другой вопрос насколько точно отражают ОКЭ реальную картину - у меня нет таких данных. Если у кого то есть - поделитесь. PS. Забавно в одинх темах рассказывают что гордятся школой Советского Союза, "Московской" школой, AMS многократно рассказывал что все навороченные японские технологии для устройства оснований были разработаны в СССР, а в другой теме это все посыпают пеплом... вопрос: НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 19.12.2008 в 10:11. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
И еще , результат зависит начиная от того как Вы побили сетку и от того как Вы смоделировали саму толщу грунтового основания .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Так скажите, с чего ради разработчики современных программ будут заниматься быльем поросшими моделями, когда сейчас даже студенты в домашних условиях располагают вычислительными возможностями большими чем Академия Наук и все военные институты вместе взятые во времена СССР? Метод винклера в прямом экспериментальном подтверждении как таковой не нуждается. Подверждать или опровергать его можно исключительно теми же расчетами. В числе которых упругого полупространства разных модификаций и может рассматриваться как более точный. Вот скажите - можно прикинуть сечение башни, как консольного стержня? Можно - это приближенный метод. Или посчитать ферму покрытия по формуле qL^2/8 ? Тоже можно - М/h вот вам примерно и усилия в поясах. Но располагая современными программами вы и башню и ферму влет посчитаете как надо. А приближенным методом разве что прикинете от грубой ошибки. А у вас все наоборот. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Мои высказывания? На на тех же самых источниках! Просто мы с вами по разному их трактуем. Почему возникла нужда в методе Винклера? Да потому что не было современных ЭВМ. Как только они появились, все "лучшие умы Советского Союза" в том числе те, которые ранее занимались разработкой приближенных методов, бросились за написание программ и разработку новых, более совершенных моделей. Это было уже в 60-е и 70-е.
Метод Винклера априори не может быть точнее методов реализуемых в ОКЭ, потому что невозможно точно одним-двумя коэффициентами описать поведение такой сложной системы как "грунт-здание". И все эксперименты не имеют в данном случае никакого значения, потому что они всегда дают результат для частных случаев, а сама модель - приближенная. Вот ваш коллега то, более информирован, он и написал "не ругайте КРОСС - в большинстве случаев он недурно сходится с ОКЭ". Что он взял за критерий? Вы утверждаете, что творог получают из варенников, на том основании, что там он есть. Поэтому вас трудно переубедить. 90% содержимого СНиПов написано не кровью, не экспериментом, не "великими умами" даже (простыми кандидатами и докторами наук) - большая часть разработана на моделях. А модели в свою очередь подтверждались или не подтверждались в той или иной степени экспериментально.Все перечисленные объяснения - это для очень-очень ленивых студентов, которые таким образом пытаются уйти от ответа на экзамене ("Как вывести формулу?" "А - великие умы получили! Кровью написано! ... А что, не великие что ли ??? :-) ). Как вам объяснить приципиальную разницу между точным и приближенным методами? Вот, если х - число близкое к нулю мы можем записать, что y= равно: А можем И то и другое подтверждается экспериментально (на калькуляторе ) Значит ли это, что так и надо считать? Да нет же! Потому что на калькуляторе надо считать А он так в конечном итоге считает (независимо от вашего сознания и от "лучших умов") Последний раз редактировалось ETCartman, 19.12.2008 в 12:33. |
|||
|
|||||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В том то и дело: вы как человек воспитанный той великой и ужасной страной, знания которого базируются на чужих работах, сейчас отрицаете значимость этих работ и их применимость, только потому что наконец дорвались до компьютера. Я рад за Вас.
Читать Вас - что общаться со стенкой. Вы меня не слышите, и разговариваете сами с собой. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ps. Тема потеряла осмысленность. И со временем напряг. Так что временно выбываю.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
||||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А давление под подошвой фундаментов Эйфелевой башни 40 тонн на кв.м.
А вот из соседней ветки: EIDGEN: "Жаль, на теме "Искусство моделирования..." мой почин в установлении истины (относительно известных экспериментов) на моделях трехмерки, С1, С2, на примерах из Клепикова и т.п.) реальных осадок никого не зацепил. Где же хваленые ПЛАКСИС, АНСИС, МИКРОФЕ и прочие гиперкомплексы, или овладевшие ими законсперированы? Что сложно повторить (просчитать) выставленный мной тест? Или всем хватает коридора осадок от 15 до 50 см для одной и той же задачи?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.12.2008 в 15:49. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в 1973 г вышло второе издание книги М.И. Горбунова-Посадова "Расчет конструкций на упругом основании". История развития расчетов там же.
Сейчас ситуация на основе СП 50-101-2004. "Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87." |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Привет всем участникам: постирующим и наблюдателям!
Приятно видеть и слышать новые лица и голоса...С одной стороны радует ваша профодержимость, с другой стороны огорчает тенденциозное недопонимание друг-дрга и этика общения... Мое мнение: 1. Каждый из выступивших в чем-то прав: в оценке актуальности проблемы и в изложении своего видения и способов ее решения. Но, дабы вернуть обсуждение в русло конструктивизма, я, как ИНЖЕНЕР хочу докопаться до конкретики: а). не хочу повторяться, но заинтересованных прошу заглянуть на тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F1%F2%E2%EE пост 150-159. Интересно ваше мнение и тестирование. б). интересен вопрос о учете демпфирующих свойств грунта на динамические воздействия (сейсмика). Как это " за бугром" учитывается? б). умоляю, кто-нибудь по ПЛАКСИСу может выставить на обзор результаты расчета деформирования грунтов основания, дабы почувствовать разницу. 2. Главное, ЯТД, не в самой вычислительной программе - это просто инструмент (орудие труда) которым, при наличии мастерства и сноровки можно наваять приемлемое изделие. Подробности последуют при соответствующей реакции... PS Не настаиваю, но можно переместиться на ук. ветку.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Метод конечных элементов - наиболее распространён: Лира, Скад, Микрофе, Plaxis, Z-Soil, Ansis, Abacus и т.д. Метод дискретных элементов (МДЭ - по англицки сокращение очень нам знакомое - DEM - Discrete element method) - применим больше для расчёта не сплошных сред (например трещиноватых массивов, или массивов, сложенных разробленым грунтом), реализован в частности в программе UDEC (от одной из извеснейший организаций в области геомеханики - ITASCA). метод конечных разностей, реализован например в программе FLAC, если не ошибаюсь, от того же разработчика ITASCA. В программе Befem (по-моему так пишется) - реализован метод граничных элементов (тот же МКЭ, но решение можно получить ТОЛЬКО на границе расчётной области, и реализуется только для упругой модели материала/среды). Цитата:
Отвечу за ETCartman'a, с позволения. Идеология метода перемещений была заложена ещё в 19 веке, и применять этот метод начали при расчёте подвесных и вантовых мостов. Далее метод в то время развиваться не мог, в силу того, что сложные задачи становились слишком громозкими для расчёта в ручную. Развитие этот метод получил в США в 50-ые годы 20-ого века, в связи с тем, что появились первые вычислительные машины. И как это не удивительно звучит, в первую очередь вычислительные мощности первых ЭВМ привлекли для математического моделирования атомных взрывов и для решения геотехнических задач! Какраз тогда, метод перемещений со всеми его вариациями и начали применять. Методики расчёта и написание программ - это конечно же разные вещи. Но заметьте, в расчётных программах кроме математических алгоритмов - больше ничего нового НЕТ! Грунтовая модель Кулона-Мора - скажете новоизобретённая? - Кулон свои основополагающие труды создал в самом начале !19века!, а модель грунта до сих пор актуальна! Так что наверно писали, всё-таки программы, а методики расчёта - придуманы были раньше, и реализовывались они на бумажке и логарифмической линейке А те работы, которые позже появлялись - это скорее уточнение тех самых преславутых коэффициентов, совершенствование теории, применительно к более конкретным задачам и обобщение собранных из разных источников сведений. Кстати, методика расчёта деформаций основания из СНиП 2.02.01 - тоже ведь 50 лет назад придумана (если не больше), но до сих пор значится "эталоном" в нашем СНиПе, хоть и морально устарела. Однако загнав её в компьютер - люди деньги за неё требуют! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Серёга - Bilder, спасибо за первую часть сообщения. А что касается второй - что вы опровергли то? А я что пытался втолковать? Что ОДИН человек разрабатывает метод (например конечных элементов, или метод перемещений) а другой человек спустя 50 лет исспользуя этот алгоритм пишет программу. Вы совершенно верно сказали все что сейчас используется расчетных программах разработано много лет назад. Неужели это не очевидно?
разве вы Сами не опровергаете фразу Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
В нашем родном СНиП "Основания зданий.." написано, что при расчёте по деформациям надлежит пользоваться 2-мя моделями оснований для вычисления конечных осадок: -линейно деформируемого полупространства, -линейно деформируемого слоя. Применимость каждой модели регламентируется тем же СНиП, всё подробно расписано. Цитата:
А далее, это решение интегрировали и получали формулы для определения напряжений от прямоугольного, круглого и т.д. фундамента. Это математическое решение Бусинеска вполне может заменить метод конечных элементов с использованием ОКЭ. Методы Винклера, Пастернака и т.д. - это уже моделирование моделей грунта. Кстати, и тема есть такая очень популярная. Физическую суть модели Винклера понять очень просто: осадка фундамента пропорциональна давлению по подошве - p=C*u, где p-давление, u - осадка, а C - коэффициент постели. Из этой формулы понятно, как будет деформироваться основание - за пределами фундамента деформации будут отсутствовать. Модель Пастернака позволяет учесть ещё и работу грунта за пределами фундамента. Таким образом, в модели Винклера и Пастернака надо неким хитрым образом найти эти коэффициенты пропорциональности, чтобы было похоже на правду. Я так думаю, что метод Винклера моделирует модель линейно деформируемого слоя, а метод Пастернака - линейно деформируемого полупространства. А все эти модели грунта Мора-Кулона, Друкера-Праггера и т.д. - это теории предельного напряжённого состояния грунта (предельного равновесия) и предназначены для расчёта фундаментов по несущей способности, устойчивости склонов и т.д. Деформаций грунта в соответствии с этими теориями определить не удастся. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
- пока грунт работает линейно, тут всё ясно и понятно, напряжения в грунте распределяются в соответствии с сопроматовскими формулами для упругих сред. А вот если нагружать дальше - то грунт переходит в пластическую стадию, и тут уже Кулона-Мора в сторонку не подвинешь. Про это я начал писать в посте #30, но бросил. Сейчас допишу. В общем, решать задачи в Z-Soil можно задавая разные модели грунтов и материалов конструкций: упругие модели, модели Кулона-Мора, Друкера-Праггера и ещё несколько. Если считать, например, задачу определения осадки фундамента, ступенчато увеличивая нагрузку на него, то в упругой модели - можно увеличивать нагрузку до бесконечности, и получать деформации. Момент, когда нужно остановиться можно поймать по максимальным наряжениям под подошвой (которые сравнивать придётся со СНиПовским расчётным сопротивлением ) и по величине осадки разумеется. Если же этот эксперимент проводить моделью Кулона-Мора, то получается следующее: при тех же нагрузках в начальной стадии будут примерно теже осадки и та же картинка распределения напряжений. В тот момент, когда нагрузка дойдёт до "критической" (из первого расчёта) - ничего по идее не должно произойти, задача будет считаться, и будет результат. Нагружая дальше ступенями - в какой-то момент произойдёт срыв расчёта. На этом этапе грунт "поползёт" - т.е. напряжения в грунте превысят его структурную прочность по Кулону-Мору, и начнутся нарастающие пластические деформации. Так вот, в зависимости от грунтов и расчётной схемы - разница между "предельной" нагрузкой по упругому расчёту, и "разрушающей" нагрузкой по нелинейному - бывает весьма значительной. И в пределах этой разницы - основание устойчиво. И запас этот можно использовать (если знаешь, умеешь, и уверен что нигде не промахнулся ). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Наконец то беседа перетекает в нужное русло.
Есть 2 направления интереса: - научный интерес - практический расчтеный интерес. Изучение вопроса с научной точки зрения, без соответсвующей основы и подосновы по меньшей мере наивно. Возможно тут есть "великие умы современности" спообные внести вклад в науку.. но это точно не я, и врядли что то подобное может родиться в дискуссии без математических выкладок и натурных экспериментов. А посему подобное общение может свестись только к 2-м задачам. Практическому интересу (исспользовании накопленных знаний в расчетах), и собственному осмыслению текущей проблемы. Итак с точки зрения практики нас интересует расчет здания или сооружения с учетом деформации основания. А посему я смею предположить что допустимы любые модели учета грунта, с тем условием что они достаточно точно отражают реальное НДС грунта. В нашем распоряжении несколько "моделей". 1 ОКЭ (реализованное в различных програмных средствах) 2 Винклер с постоянным коэффициентом пастели 3 Винклер с переменным коэффициентом пастели 4 Модель Пастернака с вариациями. 5... что то еще? Также можно внести примечание о том что нелинейный расчет ОКЭ - имеет больше научный интерес чем практический. Ввиду того что размеры основания в практическом расчете как правило удовлетворяют неравенству давление под подошвой фундамента<расчетного сопротивления грунта. Поэтому (я думаю) можно остановиться на линейной постановке данного расчета. Итак в идеале нужно произвести расчет по всем моделям и сравнить с результатами натурных испытаний. Но возникает ряд проблем: 1 натурные испытания мы провести не можем 2 Единственным фактором влияющим на точность результата расчета по Винклеру с постоянным коэффициентом пастели является выбор самого коэффициента. Как его выбрать адекватно. т.е это как минимум не то что делается в SCAD-е и его сателитах (к примеру) [потому что я понятия не имею как там подбираются коэффиценты]. 3 Так как термин "программа считает хуже" или "программа считает лучше" не совсем корректен (ибо программа лишь решает систему уравнений, заданную пользователем), то требуется указывать ВСЕ параметры расчета. Я понимаю что не написал ничего нового, просто хотел подвести некий итог. Серёга - Bilder, у меня вопрос. Насколько я знаю курс основания и фудаменты грунт под нагрузкой претерпевает 3 стадии. Если не ошибаюсь на 3-ей под штампом образуется зона уплотненного грунта (в виде клина), которая "выдавливает" из под краев остальной грунт. Удается ли это смоделировать расчетом ОКЭ в нелинейной постановке?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
Было замечено, что при этом значении деформации грунта зависят от напряжений линейно и можно использовать методы теории упругости. Поэтому, не надо никаких других извращений, если хотите в линейной постановке считать. Просто надо попробовать посчитать осадки ручками, сразу всё ясно станет. А по поводу Винкера: можете взять любую плиту и посчитать в СКАДе, Лире, задать любой коэфф. постели С1 и приложить на неё равномерно-распределённую нагрузку - напряжений в плите не будет. Осадки будут равномерные. Как вы думаете, это реальная картина деформаций? Если введёте коэфф. постели С2 и законтурные элементы (модель Пастернака), то в этом случае деформации плиты будут напоминать "корыто". Последний раз редактировалось SergL, 20.12.2008 в 00:44. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Все модели пытаются (изначально) смоделировать работу грунта как она есть в натуре (в природе). Модель грунта представляет собой не что иное как математически оформленную гипотезу. Борьба (уточнение) между моделями грунта за право ниболее верного отражения действительности процесс сложный и он также как и все остальные научные уточнения идет в соответствии со следующими правилами (не все утверждения кажутся бесспорными, но всё-таки) http://www.pshelp.narod.ru/lib/psychology/0006-023.html Цитата:
ps. Истинность научного знания состоит не в том, что оно является абсолютной неприрекаемой и последней Истиной, а в том что оно потенциально опровергаемо, т.е уточняемо. автора данного утверждения не припомню. pps. неоднократно отмечено EUDGEN, что СНиП2.02.01-83* в п. 2.4 поступает как сознающий верность выше приведенного утверждения. Последний раз редактировалось p_sh, 20.12.2008 в 09:47. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
СергейД с этого форума, показывал когда-то подобный расчёт с учётом больших деформаций. Задача была рассчитать устойчивость высокой насыпи с крутым откосом. В результате расчёта в конечном итоге получилась новая устойчивая схема: "оползень" произошёл, вместе с ним ещё несколько мелких, после чего деформации стабилизировались. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Большие перемещения - это нелинейная геометрическая задача, насколько я знаю учесть одновременно физическую и геометрическую нелинейности довольно-таки сложно, ансис вроде некоторые случаи считает.
Что касается КЭ, то в начальной стадии (упругой) они все работают одинаково - в соответствии с теорией упругости, а вот дальше при наступлении некоторого критерия (по Кулону - это достижение грунтом угла внутреннего трения), КЭ начинает "течь" и далее расчет ведется в соответствии с теорией пластичности. Ну и вот еще - КЭ, всего лишь частное решение диф. уравнения, с таким же успехом, вы можете все замоделировать конечными разностями, вот только при помощи КЭ это как то попроще сделать. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
p_sh
Цитата:
Однако, было бы куда полезней, если бы вы вместо той громадной цитаты, указали бы конкретно, в чём я не прав, либо дали бы какую-нибудь ссылку. Тем не менее, я поглубже разобрался в этом вопросе и признаю, что написал неправильно. Всё равно, элементы неясности остались: В Лире обе модели: модель Винклера и модель Пастернака используют для вычисления коэфф. постели осадки, высчитанные по двум схемам (моделям грунта): линейно деформируемого полупространства или линейно-деформируемого слоя. Клепиков вообще меня удивил! На стр. 9 книги, выложенной в дайнлоаде, он пишет: Цитата:
Далее он пишет, как определять коэфф.постели с помощью штампов, причём тут же критикует и этот метод, т.к. форма и площадь штампа не совпадает с формой и размерами фундамента. И Затем на стр.19 в формуле 13 он предлагает для вычисления осадки пользоваться формулой послойного суммирования - т.е. методом ЛПП! ну и где же логика?! Последний раз редактировалось SergL, 20.12.2008 в 23:50. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Основные практические проблемы моделей оснований начинаются при переходе от строгих решений задач механики сплошной среды, полученных с использованием классического аппарата теории упругости и пластичности для невесомого полупространства к учету весомости среды, определению уравнения состояния грунта с учетом его физической и геометрической анизотропии, особенностей реологических свойств.
Три проблемы перехода: гравитация, дискретность грунта и анизотропия его свойств, особенности реологии. Вторая группа проблем связана с реализацией моделей и в первую очередь с определением параметров среды, получаемых из решения обратных задач и используемых для обработки экспериментальных данных. При сложных моделях, имеющих параметров больше, чем граничных условий, из которых мы их можем получить они не имеют однозначного решения. Определить экспериментально параметры таких моделей, если по крайней мере не установлена между ними корреляция практически невозможно и чем больше параметров, тем более чувствительна модель к их изменению. Необходимо отметить, что на конечном результате сказывается , с учетом перечисленных выше особенностей грунта и различие между напряженно-деформированным состоянием, при котором определяются параметры среды и в решаемой задаче т.е. проблема и в их инвариантности при преобразовании тензоров напряжений и деформаций. Используемые в нормах проектирования модели имеют минимальное количество параметров, получаемых из экспериментальных данных с использованием математического аппарата теории вероятности и математической статистики. Численные методы реализации – действительно вопрос вторичный. Безусловно, имеется тесная связь между первой и второй группой проблем механики грунтов и она определяется законами диалектики развития - это не заткнутый круг, а спираль, стержнем которой является практическая потребность. Но по своей сути все проблемы глубоко интернациональны и объективны, как Гук и Кулон, как лессы пустыни Гоби и Лунный реголит. |
|||
|
||||
Цитата:
[IMG]http://s46.***********/i112/0812/8f/b591e91e54ect.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.12.2008 в 20:54. |
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
В лучших традициях блестящего теоретика, Вы выдали рекордное количество умных слов на один пост, но при этом не прояснили ни одной из озвученых здесь проблем!!! К чему вообще был весь этот Ваш Опус?! Мне было бы интересно услышать ВАШ ответ на вопрос SergL, из поста #60: в каком случае и при каких условиях осадки вычисляем по модели линейно деформируемого полупространства или линейно-деформируемого слоя? Ответьте пожалуйста коротко (на сколько возможно) и ясно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Почему я "поднял" эту тему (ведь "начинали" ее много раз до меня)? Потому что Клепиков меня то же удивил. Удивил он меня тем что пишет о высокой сходимости расчетов по Винклеровой модели с результатами испытаний. До недавнего времени я Данную модель серьезно не рассматривал, ввиду ее убогости и очевидной грубости, а прочитанное заставило задуматься. Цитата:
Серёга - Bilder, metod, значит скорее НЕТ чем, да... т.е. теоретически такое возможно - для научного института, при использовании технологий Ansys, но это совершенно не подходит для практических расчетов. Это очередной ушат холодной воды для приверженцев моделей ОКЭ - они далеко не так совершенны как этого бы хотелось. AMS, а ведь верно - водичка... Но красиво... Cfytrr, эээ... я чего то пропустил? Не могу понять сообщение 62 topos2, признаюсь честно (как всегда) не силен в "инкрементной теории". Если есть возможность рассказать что нибудь интересное по этой теме, буду рад усвоить.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
Плюс к этому, на форуме много хороших специалистов-гидротехников, которые гораздо изощрённее в грунтах, чем мы - пгс-ники.: рассчитывают и фильтрационную устойчивость основания, осадки во времени, учитывают ползучесть и т.д. Поэтому, я сам стараюсь, по мере возможности, дополнительно изучать механику грунтов, но только для того, чтобы глубже понимать, что хотят сказать в своих постах вышеперечисленные люди. Просто, на самом деле, если считать по-простому - по СНиПу ручками, и для начала выяснить применимость моделей грунта, выяснить, что такое расчётное сопротивление, на что оно влияет и т.д., тогда много вопросов сразу отпадут. А вы в этой теме, мне кажется, поставили рекорд грубости и дерзости к участникам темы, которые, к тому же, к вам отнеслись вполне прилично. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Про необходимость практического применения таких глубоких научных изысков я и не говорил. А приведённый мною пример расчётов больших перемещений - скорее исключение из общей статистики. В практике - нет необходимости в таких расчётах, потому что если начались ТАКИЕ деформации - это уже влечёт за собой разрушительные последствия. А нам для проектирования вполне достаточно лишь отследить момент начала разрушения (это вполне по силам большинству расчётных программ) - чтобы в реальности не довести конструкцию до предела. Такие серьёзные исследования глубоких деформаций проводятся больше в научных целях, в том числе для уточнения расчётных коэффициентов, и сопоставления с экспериментальными данными. Кто-то на этом форуме писал уже давольно давно, про попытки компьютерного моделирования погружения сваи в грунт. (что-то не смог найти поиском) Вот это какраз отличная задача для таких расчётов и изысков. Экспериментальные данные получить не проблема: любую сваю забивая снять данные можно, и скважину рядом пробурить до погружения - не проблема. Из такой модели можно вытащить в результате не мало данных, и по силам сопротивления грунта под нижним концом и по боковой поверхности сваи, и влияние динамической составляющей и много чего ещё. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
SergL, Рекорд дерзости? Возможно - судить не мне. Рекорд грубости - не соглашусь, стараюсь быть корректным, вот только не все отвечают этим, но тыкают лицом в банальности как нашкодившего мальчишку. Лезу ли я не в свой огород? Нет. Я лишь пытаюсь разобраться. Если кого обидел своей пылкостью - прошу прощения, но когда нападают приходится защищаться, если бы я этого не делал, то не услышал бы многих интересных мнений. Хоть я еще и в начале пути, но прогресс уже есть. Предлагаю оставить все обиды - и вместе попробовать что то решить. Еще раз Прошу прощения - бываю резок, но не со зла.
Что касается Цитата:
(и вообще я отвлекся) Итак: хочу понимать что делаю - если я виноват в этом, то только перед Богом. Серёга - Bilder, Естественно такие расчеты очень специфичны и необходимость в них возникает крайне редко, не хочу и не буду спорить. Все вы правильно говорите. Я лишь хочу сказать что... в "плюс" моделям ОКЭ кроме всего прочего указывают возможность расчета по нелинейным зависимостям после повышения напряжений под подошвой фундамента выше расчетного сопротивления грунта, но даже этот "плюс" оказывается весьма органиченным, ибо такой расчет возможен лишь до некоторой стадии. Нет сомнения что под любым фундаментом и в любом геотехническом ооружении возникают "текучие" зоны - обычные конценраторы напряжений, просто чаще всего этими зонами можно пренебреч.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2008 в 15:23. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Учесть реальную жесткость конструкций с трещинами и арматурой - это как минимум нелинейность ж/б. Не решив данную задачу бесполезно что то уточнять в сферах вышних.
А что до дерзости - так это наверно ситуация не простая. Как в рассказе Зощенко "Нервные люди" : Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
А по осадкам и находятся коэфф. постели. Сначала нужно найти осадки, применив либо модель ЛПП либо ЛДС, вычислить по ним коэфф. постели, а потом уже пользоваться моделями Винклера или Пастернака. Поэтому, эти модель Винклера и называют моделированием модели. Вот фрагмент из справки Лиры по определению коэффициентов постели: вам ничего не напоминают эти формулы? А по поводу образования уплотнённого клина: он образуется и при давлении под подошвой равной расчётному сопротивлению, но, несмотря на это, при расчёте осадок методом послойного суммирования, это не учитывается. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Кстати, я тут вспомнил, что изначально метод Винклера разрабатывался для балок, а балками не каждый фундамент назовешь.
SergL, а Вы бы не могли указывать ссылку на литературу, которую приводите в миниатюрах. P.S. Я как гидротехник, который не так часто как хотелось бы считал основание под плотины и шлюзы, могу утвердительно заявить, что шлюзы (доковые камеры, железобетонные) считались как балки на упругом линейно деформируемом полупространстве, основоположником теории считается Жемочкин Б. Н. Последний раз редактировалось metod, 21.12.2008 в 18:58. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
А потом открыть СП 50-101-2004 и обнаружить, что метод линейно-деформируемого слоя как таковой из норм проектирования изъят и осадки фундаментов, в том числе большеразмерных фундаментных плит, а так же при залегании в пределах сжимаемой толщи малосжимаемого грунта определяются по модели линейно деформируемого полупространства методом послойного суммирования ... SergL Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
SergL - а что еще остается делать, как не проанализировать недостатки моделей и из n зол выбрать наименьшее...
Модель ЛПП (точнее ЛДП) при всех ее недостатках в той постановке, в котрой она реализована в СП в методе послойного суммирования позволяет учитывать физическую анизотропию (рзномодульность среды при нагрузке и разгрузке), влияние собственного веса на напряженно-деформированное состояние, учитывает изменение свойств грунта по глубине, наконец дает возможность определять необходимые парметры достаточно простыми методами. Метод линейно - деформируемого слоя есть (была) одной из попыток приблизить теорию к практике, в особенности в отношении большеразмерных фундаментных плит. Но если внимательно посмотреть на методы его реализации в нормах проектирования, то можно заметить, что он изобилует эмпирическими параметрами, достаточно неопределенными и весьма условными (расчетная толщина ЛДС, в особенности при наличии слоистых напластований), осадка не зависит от собственного веса грунта и в расчетах не учитывается "гамма", есть ряд других особенностей, относящихся к постановке самой задачи и ее граничных условий. То, что по теории ЛДП осадка за контуром (депланация поверхности) превышает экспериментальные данные, то это идет в запас надежности расчета по деформациям. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
SergL, или я чего то непонимаю или... (поправьте меня) Клепиков сравнивает результаты расчета грунта по модели упругого полупространства, которая определяется на базе формул теории упругости с моделью Винклера. Рекомендует он для НАХОЖДЕНИЯ ОСАДОК метод послойного суммирования - это ведь абсолютно разные вещи.
Почему вы отождествляете Метод упругого полупространства с методом послойнойго суммирования? Методы расчета по моделям упругого полупространства описаны в упомянутой уважаемым p_sh книге (см. пост 48), в книге (под рецензией Клепикова) приводится взгляд с другой стороны на методы расчета. Очень занимательно и намного сложнее для восприятия по сравнению с книгой Клепикова. Тем не менее авторы не противоречат друг другу
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2008 в 21:06. |
|||
|
||||
там картинка с поперечными деформациями
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
А ещё AMS очень доступно написал в последнем своём сообщении, причём расставил все точки над i. Советую прочитать его сообщение ещё раз. (как, например, это сделал я) AMS Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
И вы не заметили что сами ответили на свой вопрос. Исспользуется расчетная схема метода упругого полупространства, а не сам метод нахождения осадок, а для нахождения этих осадок используется метод послойного суммирования, смотрите ВАШУ же картинку К стати... я должен поправить себя же... да и многих тут. Есть небольшое недопонимание. Смотрим Клепикова стр. 3 Цитата:
Есть Винклеровская модель основания - то же расчетная схема. И Клепиков в своей книги, конечно, говорит о решениях мдели упругого полупространства. В то же время метод послойного суммирования - это ведь по сути прямая пропорциональность между напряжениями и осадками, а это и есть К=P/S, более того, если внимательно читать Клепикова он указывает (к стати Горбунов-Посадов в своей книге то же указывает на это), что метод послойного суммирования это есть способ учесть в модели Винклера размеры плиты и ее форму. Таким образом метод послойного суммирования - это лишь метод определения осадок в теории Винклера...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2008 в 21:47. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
В основе метода послойного суммирования (МПС), разумеется, лежит модель ЛДП, откуда не следует что МПС и ЛДП - одно и то же. Достаточно посчитать осадку упругого основания, замоделированного конечными элементами в любой программе, реализующей МКЭ, и Вы увидите, что разница в результатах такого расчета и результатах МПС будет существенная (процентов 20% на вскидку) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
RomanM
Цитата:
Я говорил о том, для нахождения СНиПовских коэфф. альфа для расчёта осадок МПС- затухания напряжений по глубине использовалась формула Лява (см. решение задачи в посте №56). Формула Лява основана на решении Бусинеска - распределения напряжений в линейно упругом полупространстве от сосредоточенной силы. А по поводу Горбунова-Посадова и дифф. уравнений: Конструкции, лежащие на упругом основании, характеризующиеся коэфф. постели, тем более переменных в плане - это много раз статически неопределимые конструкциии. Суть этих дифференциальных уравнений - решить эту задачу и определить деформации конструкций с учётом жёсткости самой конструкции. Последний раз редактировалось SergL, 21.12.2008 в 22:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Погодите... "мухи отдельно,а котлеты отдельно"
Цитата:
Цитата:
Поясните мысль.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
сорри, я хотел сказать не осадки, а деформации конструкций. т.е. решить статически неопределимую систему, определить деформации и усилия в ней, с учётом того,что конструкция лежит на пружинках известной жёсткости. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
избавляйтесь от суеверий: sueverie.net Ме́тод (от греч. μέθοδος — «путь сквозь») — систематизированная совокупность шагов, которые необходимо предпринять, чтобы выполнить определенную задачу или достичь определенной цели, способ постижения истины. Цитата:
pps Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 22.12.2008 в 10:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
p_sh, собственно эта фраза
Цитата:
там приводиться график зависимости осадок от ширины. И объясняется что метод расчета по теории упругого полупростнаства в этом отношении выгодно оличается от Винклеровской теории, потому что для ТУПП получается графики вида (см рисунок) т.е. есть зависимость осадок от ширины, а для теории винклера графики будут горизонтальными линиями - т.е. осадки не зависят от размеров оснований, что далеко от действительности. И тут же автор говорит Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
RomanM,SergL,Regby. Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
давайте подробнее рассмотрим это действительно незаменимое творение.
стр 0 - обложка: М.И. Горбунов-Посадов. д.т.н., проф. Т.А.Маликова. к.т.н. "Расчет конструкций на упругом основании." здесь следует, что разбираются теории(гипотезы) и методы с помощью которых можно получить решение по данным гипотезам (в предидущем я попытался объяснить, что это вообще-то относительно независимые понятия) связанные с выдвинутыми в различное историческое время гипотезами Упругого основания (не зависимо от напряжения подчиняется законам теории упругости.) Теория(гипотеза) Винклера и теория(гипотеза) упругого полупространства(УПП) это теории которые объединяет то, что обе они есть теории(гипотезы) предполагающие упругую работу основания (не природного грунта). Теория(гипотеза) Винклера состоит в том, что было выдвинуто предположение p=s*C Теория(гипотеза) УПП состоит в том, что основание представляется в виде бесконечного упругого полупространства - в форме такого бесконечного "полутела", НДС в точках которого при воздействии на него сил подчиняется законам теории упругости для сплошных тел. В современных широко распространенных программных конечноэлементных комплексах реализованы методы (зачастую называемые моделями), как вы сами знаете, способные решать обе данные гипотезы: Для решения по гипотезе Винклера необходимо (и достаточно) задать один коэффициент постели. Для решения по гипотезе УПП можно воспользоваться методом, в котором необходимо задать 2 коэффициента, есть решение которое включает т.н. "дневную" и "ночную" поверхности. , а можно воспользоваться "физическим" построением упругой среды в виде реализованных объемных элементов... Последний раз редактировалось p_sh, 22.12.2008 в 11:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
видимо в таком случае следует вопсользоваться таким советом Цитата:
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Regby , ну что Вы уцепились зубами за этого Винклера и никак от него не отстаните ...
Эта модель была в "моде" еще в начале позапрошлого века из за своей несложной математической интерпритации , когда фундаментные конструкции были еще жесткими и не стоял так остро вопрос о законе распределения реакций отпора грунта под подошвой фундамента . Считалось что осадка поверхности прямопропорциональна давлению . А само распределение отпора грунта - линейное . В то время русский ученый Фурс приметил , что осадка колеса экипажа пропорциональна "количеству человек находящемуся в нем" . Поэтому в таких фундаментах покоящихся на винклеровском основании должен отсутствовать изгибающий момент , так как все точки плиты получали одинаковые перемещения . В наше же время появились гибкие фундаменты , и модель Винклера имея один постоянный коэффициент С1=Р/s не может правильно отобразить реальной работы конструкции на упругом основании . Потому что она в себе содержит осадку только загруженной территории , а незагруженная територия по Винклеру не претерпевает никаких перемещений . По другому дело обстоитт с применением переменного коэффициента постели вычисленного для каждой точки фундаментной конструкции . В заверщение . Если Вам так нравиться модель Винклера с одним коэффициентом постели , то почему бы ее не продолжить считать на бумажке с логарифмической линейкой ??? А не использовать для этих целей мощные компы ... прошу прощения за бред ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, на самом деле в начале данной темы это уже обсуждалось . Ни к какому Винклеру я не привязался. Я уже объяснял свою позицию. Как предлагаете моделировать основание?
Цитата:
за ссылочку спасибо
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 22.12.2008 в 12:40. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Исторической необходимостью в модели Винклера - Фусса в первую очередь являлось разработка методов расчета шпал на балластах железнодорожных путей. Несмотря на то, что к моменту ее создания был решен практически весь круг задач теории упругости применительно к механике грунтов, она дала возможность по простоте в постановке решить и довести до численных методов, табулировать расчеты основания под ж/д пути на подвижные динамические нагрузки. В этом ее заслуга и теоретическая, и практическая...
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Как я считаю , можете посмотреть перейдя на ту ветку в которую приглашал уважаемый EUDGEN . Там кстати и Роботовский результат расчета выложен , о котором Вы спрашивали вначале темы . Еще раз ссылка на соседнюю ветку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14635&page=9
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Достоинство книги Клепикова - в стремлении упростить расчеты конструкций на упругом основании, чтобы инженер мог чуть ли не вручную (с помощью Excel) все рассчитать, шаг за шагом, и "прочувствовать" работу конструкции. Для этой цели автор книги считает пригодной теорию Винклера, пишет о достаточной сходимости с натурными испытаниями. Подкупает относительная простота расчетов конструкций - на основе таблиц легко можно составить и решить систему уравнений с многими неизвестными с помощью Excel (до 52 уравнений с 52 неизвестными очень просто решаются в Excel). Эта книга дает возможность самому инженеру стать автором рассчетной программки, которая с достаточной точностью (думаю, погрешность расчетов не превысит 20%) рассчитывает конструкции на упругом основании. Последний раз редактировалось playgamer, 22.12.2008 в 14:11. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 22.12.2008 в 14:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, А зачем вам данные об осадке за пределами фундаментной плиты? Как вы их исспользуете?
Вообще тема: "а нужно ли пользоваться при расчете зданий с учетом основания смоделированных по теории Винклера" - бессмысленная. Как видим у каждого свое мнение на сей счет. Подобное обсуждение не носит конструктивного характера и может свестить лишь к ссорам.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
А вообще , если здание проектируется возле существующего , то по пространственной модели грунта можно прикинуть влияние нового строительства на существующее . Также можно пространственной моделью смоделировать экскавацию грунта и учет поднятия дна котлована ... З.Ы. Как то считал такую задачку . Подъем дна котлована составил сантиметров шесть с копейками ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Но ведь это задача ради задачи. О сходимости можно спорить. Тут уже говорили что модель Винклера с переменным коэффициентом пастели весьма сходиться с ОКЭ. Можно читать Клепикова или Горбунова-Пассадова, у них иное мнение. Поднятие котлована... есть смысл учитывать толкьо для особых объектов, на рядовых зачем оно надо? Также есть свидательства что модель Пастернака дает доже более точные результаты чем результаты расчетов по теории УПП...
В общем обо всем этом выше уже писалось. Так же я уже писал что ОКЭ то же не дают достоверного значения, тем более я не видел работ сравниваешь результаты по ОКЭ с натурными данными.... Я уже многократно повторяюсь
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Есть свидетельства ... Данные подтверждают... Великие умы ... вы уже действительно повторяетесь. Вам много раз уже объяснили что ВИнклер суть модель убогая, принципиально не отражающая действительного положения вещей в общем случае и верная только для того испытания по результатам которого и установлен коэффициент.
Уж если нельзя доказать, то нужно заговорить? Вот обычная балка двутавровая. Нормальное напряжение М/W. Подтверждается опытом. Но также считается ОКЭ. Причем ОКЭ естественно считается точнее потому что само M/W и есть формула полученная из теории упругости для частного (практически не встречающегося случая) чистого изгиба, при котором сечения плоские. А ОКЭ основывающееся на базовых гипотезах ТУ (без не всегда верных упрощающих допущений), позволяет посчитать в том числе неравномерное распределение напряжений по полке, и неплоскостность сечения в общем случае, и даже более точную теорию Тимошенко (аналог в нашем случае С1, С2), ОКЭ объемлет в себе. Что же тут доказывать? Вы нарушаете умышленно законы логики, как мне кажется, поэтому спор может быть бесконечным. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 22.12.2008 в 16:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Patrick Henry, Вы не правы. Честно? Заманали уже твердить одно и то же - не вас конкретно касается, но когда каждому приходиться писать одно и то же... Откройте книгу (лучше 3) и почитатйте. Как составите мнение милости просим продолжить диалог.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да как раз вы не правы, дорогой Regby Потому что книг надо читать не 3, а 103. И не в середине их открывать, а с начала и до конца - начиная с основ математики, статики, теории упругости и т.д.
Если посмотреть на то что вы пытаетесь утвердить в качестве истины, то получится, что вы ставите на первое место приближенную модель (которую сами разработчики пытались обосновать из ТУ в конечном итоге) и ниспровергаете основы, т.е. ТУ и в конечном итоге - ОКЭ. Как вам объяснить - современные программы легко и быстро моделируют что угодно с помощью ОКЭ. И поэтому во многих случаях надобность в приближенных моделях отпадает сама по себе. Поэтому в современных программах и стараются улучшить ОКЭ, а не внедрять сомнительные и заведомо приближенные методы, которые и родились то в то время и по той самой причине, что ОКЭ невозможно было считать... |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Patrick Henry, вы клон что ли? Я ничего не ставлю, я ничего не свергаю, я не говорю что ОКЭ хуже Винклера и тем более ничего не утверждаю в качестве истины Что уж говорить о 103 книгах, что говорить о 3х... прочитайте ПОЖАЛУЙСТА 5 страниц этой векти и придумайте что нибудь оригинальное
Simonoff, дословно мои слова Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Regby , Вы наверное не так меня поняли . Я имел ввиду сходимость результатов о которых я писал в начале ветки , и еще о том что по данным наших доблесных геологов расчентые осадки пока что не сходятся с натурными . Именно из за этого расчетные осадки затухают не так быстро как натурные . И вообще , надо начинать плясать от исходных данных , а потом уже пинать какие то модели .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, так я этого и не отрицаю. Геология и у нас весьма паршивенькая, и не часто ей можно доверять. Тем более что расчеты как правило выполняются на полное замачивание грунтов, а при эксплуатации далеко не всегда это так.
Сравнить расчет (неважно по какой методике) плиты 50*30 метров можно только с натурным испытанием плиты 50*30 метров, а кто такие испытания проводил когда либо?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Исходные данные: фундамент: АхВ = 4х4м (абсолютно гибкий); Po=300кПа хар-ка упругого основания: габарит = 20х20м, H=8м в ГСТ 4м: E=18МПа 4м: E=28МПа коэф. Пуассона 0.3 (для песков по снипу) удельный вес = 0 считал в Лире 9.4 Сетка КЭ 1х1х1м Влияющий фундамент для упрощения не рассматриваем Результат: максимальная осадка 5.1см против сниповских 4.3см (см. пособие). Разница - 18% Файл с моделью и результаты прилагаются Что скажите, p_sh? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
см. цитату из "Механики грунтов" Ухова С.Б., 2005г. где-то еще встречал что для водонасыщенных песков хорошие результаты Винклер дает |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Думаю, инженер на базе опыта и знаний может прикидочно рассчитать любую конструкцию, используя некоторые разумные упрощения и разбивая сложную задачу на более простые. Главное - не потерять суть (физический смысл) расчетной модели.
Монолитные многоэтажки, например, моделировать плоскими поперечными рамами. Диафрагмы жесткости - как воспринимающие в основном горизонтальные нагрузки, каркас - вертикальные. Думаю, много инженеров старой закалки даже в наше время применяют "собственноручный" (не с помощью мощных программ) расчет и оценку несущей способности. Среди причин, наверное, не последнюю роль занимает гордость и самодостаточность Инженера, который может сам принять решение, "здесь и сейчас", без сторонней помощи. Это приходит с опытом инженера. Безусловно, компьютер значительно ускоряет графическое оформление проекта - это необходимо использовать. Что касается расчетов, то для прогресса науки компьютерный расчет, моделирование и анализ необходимы, на их основе в СНиП должны вноситься упрощенные формулы, дающие достаточную надежность, чтобы можно было выполнять рассчеты вручную (или с помощью простейших программ-калькуляторов). Немаловажно уметь проверять результаты компьютерного расчета, а без опыта "ручных" расчетов это невозможно. Плата за упрощения - повышенный коэффициент запаса, удорожание конструкций. Но вместе с тем - повышается надежность, долговечность здания (как говорят - "строили на века" ). К тому же, себестоимость материалов (бетон, арматура) и труда в рыночной стоимости 1 м кв. жилья достаточно низкая. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
p_sh
Цитата:
Приведите мне, пожалуйста, мои софизмы, а то как-то нехорошо получается. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Есть Интернет журнал Питерских геотехников, ниже привожу ссылки на статьи по обсуждаемой теме ...
http://www.georec.spb.ru/journals/10/files/10002.pdf http://www.georec.spb.ru/journals/10/files/10006.pdf http://www.georec.spb.ru/journals/10/default.aspx |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Тема, по-моему, оканчательно свалилась к словестной перепалке. О том, с чего она начиналась - забыли все, и никому уже не интересно.
Кое что интересное для себя прочёл лишь в каждом десятом сообщении из последних двух страниц... Может хватит? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Прочитал тему с некоторой грустью. Сколько умных людей спорит из-за, в общем, несущественных вопросов, оставляя принципиальные моменты. По поводу расчета осадок честнее всего написано у Гольдштейна (смысл излагаю по памяти - учебник на работе где-то):
"Методы расчета типа метода послойного суммирования заключают в себе множество допущений и позволяют определить только порядок величины осадки. Задача расчета осадок, в общем, механикой грунтов не решена". Увы, это и сегодня так. Более того, эта задача даже толком не поставлена. Что такое конечная осадка? Через сколько лет она конечная? И где массовые наблюдения за объектами? Наблюдают за зданиями максимум года 2 (пока оно строится). За рубежом - то же самое. Осадки они считают даже реже и, подчас, хуже, чем мы. Рекомендуемый метод расчета в Еврокоде 7 - это вообще тушите свет. По сравнению с ним метод послойного суммирования - просто теория относительности рядом с таблицей умножения. Критерий научной истины - эксперимент. Мы накопали в Питере 15 зданий, за которыми велись более или менее долговременные наблюдения. Результаты я, в общем, много где докладывал. Подробная статья есть, кажется, в 11 номере нашего журнала. Кратко результат: метод послойного суммирования (старый добрый) - недооценка осадок в среднем 30% метод послойного суммирования новый (СП) - недогоценка 80% метод Егорова (из старого СНиП) - недооценка осадок 180%. Точность, конечно, не радует. В чем причина такой мрачной картины? На мой взгляд, ответ тут очевиден. Мы пытаемся описать работу такого непростого материала, как грунт одним параметром деформативности (модулем). Любителям ОКЭ и теории упругости вопрос: сколько в ТУ для изотропного тела независимых констант? Правильно, 2. Из какого опыта мы берем вторую? С потолка... Неужели грунт проще упругого тела? Очевидно, нет. Плата за такой подход - низкая точность результатов. И тут нечего спорить об ошибке 18%. У Вас сам метод дает ошибку процентов 30...40 в лучшем случае. Что тут о мелочах спорить? (Причиной расхождения численного решения ОКЭ и метода послойного суммирования является, скорее всего, немного другой вид эпюры напряжений. Из-за наличия жесткого ограничения схемы вид эпюры несколько меняется по сравнению с упругим полупространством.) ОКЭ, к сожалению совсем не панацея. В упругой постановке они обладают ровно теми же недостатками, что и нормативные методы расчета осадок. Единственный положительный момент - они позволяют хотя бы более правильно отразить характер поведения основания. К тому же здесь проще не совершить грубых ошибок. Поэтому для рядовых зданий я настоятельно рекомендую использовать упругие ОКЭ с ограничением сжимаемой толщи по СНиП. Причем для Питера - по старому СНиП, а не по СП. Нелинейные модели - долгий разговор. К сожалению в механике грунтов после Кулона аблюдается резкая нехватка физиков и вообще свежих идей. Модель Кулона-Мора (или как правильно ее называть "модель с предельной поверхностью, описываемой критерием Кулона-Мора") в расчете осадок не помогает, поскольку в 99% случаев не даст ничего нового по сравнению с упругим решением. С шатровыми моделями (типа CamClay или (если я правильно понимаю) расширенной модели Друкера-Прагера в Ansys) тоже весело. Наличие шатра опровергается элементарными экспериментами в лаборатории. Ну нет в природе этой упругой области! В результате шатровые модели проявляют такие галлюцинации, что, кажется лучше вернуться обратно к Кулону-Мору. Наиболее перспективные модели - с незвисимым упрочнением при сдвиге и при компрессии. Такая модель есть у нас. Модель такого рода (с некоторыми заморочками) есть в Plaxis (Hardening Soil Model). Для использования таких моделей обязательны трехосные испытания грунтов. Для некоторого оптимизма отмечу, что мы попробовали расчет осадок с использованием трехосных испытаний. Точность получается существенно выше (несмотря на то, что в большинстве случаев параметры модели принимались по корреляциям по причине отсутствия трехосных испытаний). И, главное, отпадает необходимость ограничения сжимаемой толщи (зона деформаций ограничивается сама). Наконец, резюме моего длинного сообщения. Если у Вас нет трехосных спытаний и опыта использования нелинейных моделей основания - берите метод послойного суммирования и считайте осадку и сжимаемую толщу. Затем берите ОКЭ той же глубины, что и сжимаемая толща и считайте основание. Расхождение осадок в пределах 20% не должно особенно смущать (особенно для свайных фундаментов). Если хотите оценить осадку по возможности точнее - обращайтесь к геотехникам. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Серёга - Bilder,
Цитата:
Цитата:
Offtop: Constantin Shashkin, как здорово, что и вы отметились в этой теме! Сразу видно замечательного спеца - нет никакого самолюбования с видом мессии, как у некоторых. Всё чётко и по делу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
SergL, модель Кулона-Мора _идеально_ упруго-пластическая, а следовательно нелинейной диаграммы нет, а имеется билинейная диаграмма в координатах tau-gamma (в других координатах, например sigma-epsilon, тоже можно построить, но тогда нужно пояснить, что делают другие главные напряжения). После достижения предела прочности на сдвиг наблюдается пластическое течение. Нелинейный участок НИКАК не задается. При моделировании осадки, например, штампа нелинейный участок получается за счет постепенного развития зон идеально-пластического состояния.
В более сложных моделях, типа Hardening Soil или нашей модели тем или иным способом задаются аппроксимации кривых. В этом случае модуль для каждого участка (если это нужно) легко вычислить как производную к заданной аппроксимирующей кривой. В Plaxis и FEM models решение получают методом начальных напряжений (с постоянной матрицей), поэтому касательные или секущие модули как таковые не вычисляются. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
И чем больше грунт напоминает твердое тело, тем меньше оснований считать его по Винклеру. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Цитата:
Есть данные, и не мало, в особенности начиная с 70-х результатов наблюдений за деформациями оснований, среди которых преобладают промышленные здания и сооружения. Как правило они изначально носили прикладной, технологический характер и не представляли особой научной ценности – низкий класс точности наблюдений, не надежность конструкций опорных реперов, отсутствие данных по их устойчивости и т.д. К тому же учитывая особенности грунта имеющиеся данные можно интерпретировать и оценивать как правило только для его конкретного вида, состояния и условий проведения наблюдений. В начале и средине 80-х по договору с НИИОСП, лабораторией механики грунтов, а тогда ее возглавлял Егоров К.Е. , вели госбюджетную НИОКР по наблюдениям за осадками кольцевого фундамента диаметром 60 м и перемещением глубинных марок, установленных под ним на разных глубинах от 6 до 18 метров в основании дымовой трубы высотой 420 метров на Экибастузской ГРЭС-2. Наблюдения велись после возведения фундамента и в течение трех лет после окончания строительства. В основании до элювиальных песчаников залегали маловлажные мелкие пески плотные и средней плотности – идеальный случай слоя конечной толщины. Результаты наблюдений за осадками плиты и перемещением глубинных марок под плитой были использованы для сопоставления с расчетными значениями, полученными по модели ЛДП и сжимаемого слоя конечной толщины. Выводы носили частный характер и относились к конкретным условиям. Таких данных в НИИОСП собрали по ряду аналогичных объектов, строящихся в других грунтовых условиях условиях. По результат обобщения экспериментальных данных впоследствии были выпущены рекомендации по проектированию кольцевых фундаментов. В настоящее время на строящихся в Астане зданиях высотой выше 75 метров по разработанным техусловиям для высотных зданий проводится геотехнический мониторинг, включая измерение на ряде объектов усилий на сваи заложенными на контакте с плитой динамометрами. Это позволит провести анализ не только деформационных моделей оснований, но и характер распределения нагрузок на сваи на разных участках свайного поля, перемещений с получаеми в расчетных комплексах. Цель – корректировка методов расчета фундаментных плит, ростверков-плит (среди них есть и КСП) применительно для конкретных условий. Только вот несколько смущает история нагружения - на многих объектах на ней появлась длинная, практически горизонтальная линия. Если так будет продолжаться и дальше, то похоже придется поменять направление и вплотную заняться теорией наследственной ползучести... Последний раз редактировалось AMS, 23.12.2008 в 14:12. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Т.к. после п.114 уже не о чем говорить, предлагаю провести аналогию вот с этим расчетом: есть время и желание - так считаем (см. рис), надо быстрее и дешевле - на калькуляторе считаем. Результаты не будут принципиально отличаться.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Constantin Shashkin
Цитата:
Никогда раньше не обращал внимания на диаграмму тау-гамма (суть закона Кулона-Мора до этого момента для меня заключалась в зависимости сигма-тау и кругах Мора), поэтому пришлось обратится к учебникам. Должен сказать, что в тех учебниках, которые у меня есть, данный вопрос освещён довольно скупо и увязан с теорией нелинейного деформирования грунта. Я имею ввиду перекрёстное влияние девиаторного и гидростатического нагружения. Т.е. в расчётных комплексах задачу Мора-Кулона нужно решать в нелинейной постановке? Ведь если рассчитывать по упругой стадии, то получается при использовании закона Мора-Кулона в толще грунта будут зоны, в которых деформации будут возрастать упруго до наступления предельного равновесия и течения грунта? Посоветуйте литературу, где об этом можно более подробно узнать, а также про метод начальных матриц, - что на данный момент выше уровня моего понимания: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Не усложняйте, тут все очень просто. В координатах sigma-tau по закону Кулона можно нарисовать границу области упругого состояния. Теперь разберемся, что происходит при выходе на границу этой области. Там происходит пластическое течение, сопровождающееся развитием сдвиговых деформаций. Теперь если нарисовать диаграмму tau-gamma она как раз и будет состоять из двух прямых с упругим поведением до предела прочности и неограниченным возрастанием деформаций при предельном напряжении сдвига.
Задача расчета по упруго-пластической модели с критерием Кулона-Мора является нелинейной, ее, естественно, нужно решать в нелинейной постановке, как же еще? И эти вопросы, конечно же увязаны с теорией нелинейного деформирования грунта. Расчитывать по упругой стадии нелинейную задачу нельзя, она станет линейной. При решении нелинейной задачи в грунте, как правило, остаются зоны допредельного состояния в которых происходят только упругие деформации. Решение нелинейных задач я сам когда-то изучал по книге А.Б.Фадеева "Метод конечных элементов в геомеханике". Книга, к сожалению, стала библиографической редкостью. Метод начальных матриц - не знаю что имеется в виду. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Из трехосных и компрессионных испытаний. При этом не поленитесь промоделировать эти испытания. Если получаются те же кривые, что и в лаборатории, значит Вы правильно подобрали параметры. Если не получаются - значит Вы еще недостаточно разобрались в модели. Достаточно подробное описание есть в Materials Model Manual (кажется, где-то я видел и его перевод).
Вообще модель HSM достаточно универсальная и сложная. Нужно хорошо понимать, что Вы хотите посчитать и какие эффекты при этом нужно учитывать. Не сочтите за снобизм, но для ее использования в практических расчетах нужно очень хорошо разобраться в ее работе. Я для себя сформулировал 2 минимальных требования к использованию нелинейных моделей: 1. модель должна быть способна изобразить результаты лабораторных испытаний (с чего я и начал). 2. модель (а также принципы назначения ее параметров) должна быть апробирована путем сопоставления с данными натурных наблюдений. После этого можно надеяться, что результаты расчетов имеют какую-то степень достоверности. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
Мои 5 копеек по поводу HS.
Для данной модели в России никто не делает нормальных испытаний. собственно они вообще нормальными не делаются, просто потому, что проектировщики не достаточно грамотны, чтобы требовать достойных отчётов, а геологи ленивы, чтобы просто делать разгрузку при компрессии, чтобы мерить боковое давление при трёхосных испытаний, про срез я вообще молчу, его по-моему только в России ещё делают. Одним словом, все характеристики придётся брать из опыта, но был уже инцедент, когда встал вопрос "а на каком основании вы брали характеристики." доказать, что считали мы по более правильной модели не удалось, пришлось выдавать значения при использования идеально-пластической модели. Мезжу делом. именно из-за неточности в инженерных изысканиях возникают не сбивки при сопостовлении расчётов и наблюдений, именно поэтому нужно всегда решать обратную задачу в процессе строительства. Правда этот случай подходит для уникальных, а следовательно дорогих объектов, в остальных можно просто взять большие запасы. Так что сама по себе модель считает максимально приблежённо к реальному поведению грунта, но как и любая мат. модель даёт те значения, которые получаются по "нашим" испытаниям. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Наверно самая полная подборка разных программ по геотехнике, в т.ч. узкоспециальных и малоизвестных
http://www.ggsd.com/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
К посту 107 (с опозданием на 5 месяцев)
Получить с помощью ОКЭ значение осадки, максимально точно совпадающее с результатом по методу послойного суммирования, - не проблема. Для этого в модели с ОКЭ нужно отразить те же положения, что используются в методе послойного суммирования. Результат - на картинке (результат примера к п.2.218 из пособия к СНиП 2.02.01-83 - 43 мм). |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
engineer+ , о каких именно положениях ведёте речь , если не секрет ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183
|
Да какой секрет, об этих положениях говорится в любом учебнике ( у Далматова точно помню в "Механике грунтов", библиографические данные сейчас нет возможности уточнить). По памяти это, в том числе, абсолютно гибкий фундамент, определение осадки только от вертикальных напряжений, отсутствие возможности бокового расширения грунта, ограничение глубины сжимаемой толщи. Ну и из коэффициента бета=0,8 для полного совпадения результатов нужно формально "вытащить" соответствующий коэффициент Пуассона.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование свойств материалов в расчетных программах | Regby | Расчетные программы | 24 | 18.02.2010 16:41 |
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах | Розмысл | Расчетные программы | 14 | 27.07.2009 11:03 |