СП по железобетону регламентирует продавливание в общем случае так:
Q<=Qb+Qsw

но есть ограничение - Q не должно быть больше чем 2xQb

еще существует такой НТО НИИЖБа где также описываются аспекты расчета на продавливание в различных случаях (не только случаи СП), включая жесткую профилированную арматуру.
Но опять же в этом отчете на все случаи распространяется вышеуказанное ограничение.

У меня вопрос первый:
- почему в нормах не учитывается жесткость этой жесткой профилированной арматуры (скажем неразрывность двутавров)и как ее корректно и адекватно учесть.

второй:
- можно ли запроектировать конструкцию с Q более чем 2хQb и не противоречить нормам?
Просмотров: 1865
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 14:48
#2
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


с другой стороны есть Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой, разработанное также НТС НИИЖБ
в разделе "Расчет по прочности сечений наклонных к продольной оси изгибаемого элемента" есть единственное ограничение для прочности бетона на действие наклонных сжимающих усилий.
Так же в этом руководстве есть примеры где Q больше Qb более чем в три раза.
Если опираться на руководство то можно сделать вывод что поперечная (продавливающая) сила может быть более чем 2xQb.

Последний раз редактировалось mann, 20.01.2009 в 15:31.
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 14:53
#3
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


единственное что в Руководстве по жесткой арматуре рассматриваются балочные и колонные конструкции
mann вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 11:40
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
- можно ли запроектировать конструкцию с Q более чем 2хQb и не противоречить нормам?
Можно только с жесткой арматурой, для этого она и применяется (в случаях, когда F>2Fb,ult и увеличение толщины плиты нецелесообразно).
Видимо, это как раз ваш случай.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание плит с жесткой профилированной арматурой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безригельное перекрытие с жесткой арматурой OMMM Железобетонные конструкции 10 24.12.2008 14:08
ИЩУ Материалы, литературу по армированию жесткой арматурой FF2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.10.2008 04:24
Расчет каркаса с жесткой арматурой в ЛИРЕ Tat Лира / Лира-САПР 8 02.08.2008 22:40
Продавливание железобетонных плит на грунтовом основании ILYA.ar Основания и фундаменты 3 15.09.2005 17:33