Электроснабжение по шинопроводу
electrical engineer
Yekaterinburg
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 11345
|
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Категория определяется по вводному устройству-ВРУ. Есть на нём 1-я категория, значит и в здании будет, не зависимо оттого, чем запитан потребитель электроэнергии (шинопровод или кабель) и сколькими кабелями.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вообще-то автор ставит вопрос-двумя-ли кабельными линиями осуществляется запитка? И, если ответ будет, что двумя, то следует-ли из этого, что при замене кабеля на шинопровод их тоже надо два? Каков будет ответ на вопрос, если источник будет не первой категогии?
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Электроснабжение насосных установок системы пожаротушения должно осуществляться по первой категории, т.е. от ВРУ с двумя вводами и установкой АВР. Более ни каких ограничений на накладывается. Резервирование может быть реализовано как по высокой, так и по низкой стороне
Последний раз редактировалось Vlad®, 16.10.2009 в 15:38. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
это Вам так кажется. Приемники противопожарных устройств должны быть запитаны отдельными линиями по радиальной схеме. (Шинопроводы - это магистральная схема.) И категорию в данном случае лучше обеспечивать на месте. Выйдет из строя шинопровод - и хоть пять вводов у вас на ВРУ - ничего не поможет.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
Другое дело что если там технологичекий резерв (рабочий и резервный насосы), то они должны питаться с разных секций и тогда шинопровод(кабель) от одной и той же секций к ним нельзя подводить.
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 19.10.2009 в 10:03. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
кстати, а "шинопровод ВРУ" - это что такое?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
это ещё почему АВР ставить ещё и на месте (обычно говорят "по месту")? на вводе недостаточно?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
"по месту" - это значит, что при монтаже установить оборудование там, где удобнее, а "на месте" - это значит - там, где насосы стоят, там и АВР поставить.
что касается АВР на месте - ну производители этого оборудования уже комплектуют шкафы управления АВР, ну и как говорится - перезаклад на третьего валета - а вдруг кабель сгорит, отходящий автомат на ВРУ отключится, а АВР на ВРУ не сработает - нет условий - вводы-то в порядке. Вот вам и станция пожаротушения без питания, а тут пожар
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
черт возьми, а технологически резервный насос сам что ли включается? он чувствует, наверное, что основной отключился. Вот вам и АВР на месте. вот вам и 2 питания на шкаф управления насосами
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
потребителю тут разницы никакой - ему главное обеспечить бесперебойную работу системы пожаротушения, а не выяснять в чем разница между электрическим и технологическим резервированием
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
А разве, если есть технологическое резервирование, к каждому насосу не требуется два питания? У нас на серьезном билдинге основные питания идут от разных switchboards, то есть даже не секций, а систем, резервное от домового генератора, но на каждый насос от разных секций. И все это кабелями в гальванических трубах, причем от генератора через 50 этажей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
разговор идёт про электроприёмник 1 категории? Читаем ПУЭ. Если кем то решено выделить насосы в особую группу - это его личное дело Даже скорее всего заказчика, который за это заплатит
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
советую кроме ПУЭ в данном случае еще почитать правила пожарной безопасности касательно электроснабжения насосных пожаротушения, посмотреть схемы шкафов управления насосными группами, которые (шкафы) изготавливают производители самих этих насосов, уяснить, что для особой группы требуется 3 питания, привести в порядок свои мысли и не заниматься демагогией, подменяя одни понятия другими в процессе разговора
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
хм...
1. товарисч, давайте без личностей(это по поводу демагогии и мыслей) 2. не игнорируйте вопросы которые вам задают форумчане (пост №9,16). и желательно с конкретными примерами и нормами(по пунктам) 3. по поводу норм: [quote]...По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок[/quote] догадались откуда это? да- верно. Это НПБ 88. где хоть слово про особую группу? нормы говорят о минимальных требованиях. максимум на ваше усмотрение. заказчик согласится оплатить - хоть десять кабелей подводите. дерзайте 4. для меня
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 21.10.2009 в 16:59. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
гы, мне тут указивки дают кому и как отвечать? там же написано:
1. "раньше считалось" - т.е. нету норм, было какое-нить рекомендательное письмо Тяжпромэлектропроекта или что-то в этом роде (даааааавно) 2. "производитель оборудования делает такие схемы", т.е. по факту получается такая схема питания, а меня про нормы спрашивают - пусть производителя спросит, почему он так сделал. 3. про "особую категорию" - эт вы сами придумали, я ни слова не сказала про 3-й источник питания, посему к ПУЭ вас и отослала, а у вас "смотрю в книгу - вижу фигу", гы еще раз. 4. главное - первым сказать "тема закрыта" типа "кошка сдохла, хвост облез - кто промолвит, тот и съест". гы гы
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
ах... вы женщина!
мадам, повторюсь 1. "раньше считалось" - т.е. нету норм, было какое-нить рекомендательное письмо Тяжпромэлектропроекта или что-то в этом роде (даааааавно) зачем писать о том что было(или не было) при царе Горохе? нужно про "сейчас" 2. "производитель оборудования делает такие схемы", т.е. по факту получается такая схема питания, а меня про нормы спрашивают - пусть производителя спросит, почему он так сделал. всё не так. спрашивают не производителя, а вас. вы и отвечайте 3. про "особую категорию" - эт вы сами придумали, я ни слова не сказала про 3-й источник питания, посему к ПУЭ вас и отослала, а у вас "смотрю в книгу - вижу фигу", гы еще раз. Цитата:
4. главное - первым сказать "тема закрыта" типа "кошка сдохла, хвост облез - кто промолвит, тот и съест". гы гы кроме гыгы и детсадовских присказок сказать нечего? давайте посерьёзней
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 22.10.2009 в 10:05. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
3. так я ж вам и говорю: "для особой группы (а про особую группу вы первым сказали) нужно 3 питания, а я предлагаю 2."
читайте, юноша, как следует опять гы гы, тема ж для вас закрыта,чего вы опять впрягаетесь
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
Так, разборки - не на форуме! Есть чат, есть личка (если так уж не терпится поругаться). Посты редактируйте сами или они будут элементарно удалены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
to Vova
А что за трубы такие, гальванические? Вы как то говорили про стеклопластиковые... Диалог зашел в фазу выяснения отношений. Давайте лучше посмотрим документ: СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования" 15 Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения 15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4. ... 15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. П р и м е ч а н и е — Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики. При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора. 15.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в 15.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника — от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения. 15.5 Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно на вводах электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации или децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения определяется в зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных электроприемников. 15.6 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется. 15.7 В установках водяного и пенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается применение дизельных электростанций. 15.8 В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения. 15.9 Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с [ПУЭ]. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара. 15.10 При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора. Последний раз редактировалось Vlad®, 22.10.2009 в 20:31. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Гальванические-с более толстыми стенками, чем обычные применяемые для электрики трубы, покрытые изнутри и снаружи цинком, иногда чтобы блестели и хромом. Применяем для открытой пролкадке для пожарных насосов, иногда, если хочет заказчик, все трубы, закладываемые в бетонное перекрытие (не только пожарные). Стеклопластиковые-ли, или из другой химии, гофрированные, не помню точно, применяем для закладки в бетон иногда вместо стальных.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
я что-то непонимаю, это по вашему нужно гнать к насосам два фидера и устанавливать в насосной АВР? А помоему достаточно АВР в ВРУздания и отдельное питание насосной установки пожаротушения по радиальной схеме вот вам и первая категория, а если мы будем гнать по два кабеля к насосам и устанавливать АВР в насосных, может тогда и на кнопки пожаротушения тож по два кабеля прокладывать от разных фидеров...А если сам насос замкнет тут хоть три кабеля к нему подключай все-равно непоможет. Для этого и устанавливают два насоса и запитывают их отдельными линиями, а негородят АВР в насосных.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
третий день спор крутится вокруг терминов, надоело уже одно и то же разжевывать
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
А вообще если стоит шкаф управления этими насосами, то достаточно будет и одного питающего кабеля от АВР ВРУздания(если насосы один рабочий второй резервный)? Ведь этим АВР мы уже обеспечили первую категорию для данного потребителя(насоса системы пожаротушения), а второй насос вообще резервный, на случай выхода из строя насоса а не кабеля.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: +100! Между прочим, очевидное разжевывется.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
для каждого своя очевидность Если насосы уже питаются как потребители 1 категории, то лепить шкаф управления с АВР рядом с насосами совсем необязательно. Заводим цепи управления к существующим пусковым устройствам и ждём (не дай бог) пожара
Цитата:
кстати Цитата:
да уж... а началось всё с шинопровода
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 23.10.2009 в 16:22. |
|||