Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.

Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2009, 22:39 #1
Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294

Здание состоит из трех функциональных блоков. Двух пром зон в осях 1-6 Д-Ж и 6-13 А-Д. Административной зоны А-Д 1-6. В пром зонах устанавливаются подвесные карны 3.2т. Требуется ли разрезать здание швами, делать двойной ряд колонн по осям 5 и Д?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план.dwg (225.5 Кб, 1322 просмотров)

Просмотров: 5624
 
Непрочитано 17.02.2009, 07:42
#2
chief designer

проектировщик КМ
 
Регистрация: 16.02.2009
екатеринбург
Сообщений: 10


если это разные пожарные отсеки и между колоннами должна пройти противопожарная стена, это вопрос к архитекторам в их компитенции
chief designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:08
#3
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Является ли наличие подвесных кранов грузоподъемностью 3.2 т, достаточным условием для организации деформационного шва, между частями здания? В литературе в основном указано необходимость деформационного шва при большой разности нагрузки на колонны. В данном случае разность нагрузки не значительна. Грунтовые условия для всех частей одинаковые. Высота здания одна.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 10:38
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


У Вас каркасное металлическое одноэтажное здание длиной 72 м, что не требут устройства каких либо швов.
Насчет фундаментов и п/п перегородок сказано выше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:48
#5
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Здание в осях 1-6 двух этажное административное, в осях 6-13 одно этажное производственное, с крановым оборудованием.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 11:02
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если будете вводить свои вертикальные связи по колоннам для разных частей, то нужен шов, чтобы разгрузиться от температурных нагрузок. А если обйдетесь одним связевым блоком, то нет. Для этого надо как-то ужесточить каркас встроенного каркаса без "анкеровки" в землю матушку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 12:19
#7
chief designer

проектировщик КМ
 
Регистрация: 16.02.2009
екатеринбург
Сообщений: 10


Данная компановка самая выгодная с точки зрения работы каркаса, если не показано другое исходя из технологических требований.
А на счет встроенных и переживать нечего, на то и они и встроенные называются! Введите горизонтальные связи в уровне перекрытия или учтите жесткость диска и можно считать среднюю колонну развязанной из плоскости, в плоскости рамы за нее родимую все и подержится. По основным колоннам связи разбить на два креста по высоте... и все!

Последний раз редактировалось chief designer, 17.02.2009 в 12:26.
chief designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:19
#8
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


В административной части здания принята рамная схема, ориентировочно в осях 12-13 будут вертикальные связи. Если отбросить необходимость установки шва по пожарным соображениям. То есть ли необходимость установки шва по технологическим соображениям? Направляющие подвесного крана фактически будут опиратся на балки административного здания.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 12:28
#9
chief designer

проектировщик КМ
 
Регистрация: 16.02.2009
екатеринбург
Сообщений: 10


вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план.dwg (144.4 Кб, 1252 просмотров)
chief designer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 12:46
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Направляющие подвесного крана фактически будут опиратся на балки административного здания.
Да пусть. Это же пром.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 09:12
#11
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Руководитель группы утверждает, что между АБК и пром частями здания должен быть двойной ряд колонн, с сылаясь на свой опыт и наличие подвесного крана (3.2т).
Почитав литературу я выделил несколько причин выполнения швов в пром зданиях.
1. Температурные швы, при большой протяжонности выполняются для уменьшения влияния температурных усилий.
2. Большая разница в нагрузках соседних частей здания.
3. Разные грунты в основании.
Ни по одному из пунктов данное здание не подходит для устройства швов. Может ли кто нибудь дать ссылку на нормы где этот вопрос был бы четко оговорен?
PSI вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 15:32
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Там нет противопожарной стены?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:15
#13
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Все помещения здания в пределах В2-В4. Общая категорийность здания В.
Да и руководитель группы основывается не на пожарных нормах, а именно конструктивных требованиях, "из опыта", мол "крановая динамическая нагрузка, на АБК низя"
PSI вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:33
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


П.1. Начальник всегда прав.
П.2. Если начальник иногда не прав, см. п.1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:36
#15
chief designer

проектировщик КМ
 
Регистрация: 16.02.2009
екатеринбург
Сообщений: 10


ну ребята так нельзя у них иногда уже и маразм начинается
chief designer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:59
#16
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Вобщем то проект уже делается с 2 швами, деформационными ли... температурными... Просто лично для себя хочется поставить точку. А именно наличие подвесного крана обязывает разделять пром здание со встроеным АБК, на часть с кранами, и собственно АБК. И можно ли опирать пути подвесного крана на балки АБК. Сточки зрения динамики, шкафчки в АБК трести будет =)
PSI вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 13:26
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Ну не совсем трясти, кран-то достаточно плавно перещается. Но при перезде стыков и торможениях вдоль что-то будет доходить.
Хотите уровень жизни в АБК повысить - разделяйте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По этажности здания damiruska Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 09:31
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. Comunikabel SCAD 15 22.06.2007 14:41