Непрочитано 17.02.2009, 12:18 #1
Как сделать технологический шов в стене?
ABR-VALG
 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7

Всем здрасте!
Вопрос у меня в следующем: как сделать технологический шов в монолитных несущих стенах (s=0.6m, H=3m) жилого цоколя? Цоколь опирается на фунд. плиту 350мм.
Приблизительный объем бетона 150м3, за смену планируем укладывать 40-50м3, можно ли в таком случае заливать "кольцами" высотой 1м, или нужно делить на вертикальные захватки и лить их на всю высоту? Опытных спецов, у которых можно было бы проконсультироваться нет, так что на вас уповаю...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план цоколя.jpg
Просмотров: 108
Размер:	45.0 Кб
ID:	16206  

Просмотров: 3157
 
Непрочитано 17.02.2009, 14:02
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Мое мнение, лить по периметру в три этапа:
1. до низа оконных проемов,
2. до верха оконных проемов,
3. надоконная часть до отметки низа плиты перекрытия.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 16:02
#3
ABR-VALG


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7


Я так тоже думал ,но есть пара противоречий: время на выдержку нижнего "кольца" для того чтоб переместить опалубку да и проемы у меня на разном уровне...
И как в таком случае организовать стык двух слоев (прокладывать гидроизоляцию или снять карбонатную пленку с монолита и прям на него?)
ABR-VALG вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 16:58
#4
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


есть определенные требования,по подготовке поверхности для повторной заливки(подливки),а заливку разбить на горизонтальные пояса
andr74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:33
#5
ABR-VALG


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7


Литературку не подскажите, где можно посмотреть?
ABR-VALG вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 21:58
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


http://dwg.ru/dnl/2288
http://dwg.ru/dnl/3203
http://dwg.ru/dnl/4247
ABR-VALG, а вообще, пользуйся поиском...
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 10:00
#7
ABR-VALG


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7


Всем спасибо за участие!
ABR-VALG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать технологический шов в стене?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58