Непрочитано 20.04.2005, 09:30 #1
Чем покрыть прохожую часть
Flint
 
С-Петербург
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 38

Посоветуйте покрытие для прохожей части на пешеходном переходе. Важно, что бы укладывалось оно без уплотнения чем либо, то есть наливные полы, литые и т.п. пролетное строение металлическое, поэтому наносится будет на металл (гидроизоляцию) В какие конторы не обращался-никто не может даже характеристик нормальных дать, рекламные листовки 90х годов присылают. Может кто знает чегой-то такого?
Просмотров: 3305
 
Непрочитано 20.04.2005, 11:44
#2
hralgar


 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 6


Литой асфальтобетон тип II по ТУ 400-24-158-89* толщиной 40 мм, укладывается без уплотнения. Гидроизоляция должна выдерживать температуру 220-240 градусов Цельсия в момент укладки.
hralgar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 11:49
#3
Flint


 
Регистрация: 02.10.2003
С-Петербург
Сообщений: 38


40мм литого асфальта для пешеходов будет не оправдать в экспертизе. 15мм еще куда ни шло но все же литой асфальт это жирно. Какой нить покрытие типа полимерного вяжущего
Flint вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 12:36
#4
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


А бетонный пол не пойдет? Или плиткой заложить по стяжке?

По дешевле можно фигурные эл. мощения ФЭМ?

Зачем монолитный пол, ведь будет основа и гидроизоляция (если она вообще нужна)?
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 12:47
#5
Flint


 
Регистрация: 02.10.2003
С-Петербург
Сообщений: 38


Чтобы сделать бетонный пол надо верхний лист металла делать по типу ортотропной плиты с ками-то выпусками в бетон иначе не прилипнет. Что-нить полегче
Flint вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2005, 12:50
#6
hralgar


 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 6


Тогда просто: горячий плотный песчаный аcфальтобетон типа Г марки II толщиной 40 мм по ГОСТ 9128-97, укладка с вибрацией. Широко используется.
P.S. Покрытие в цельнометаллическом пролетном строении должно обладать хорошими адгезивными свойствами и достаточной деформативностью.
hralgar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 13:28
#7
Flint


 
Регистрация: 02.10.2003
С-Петербург
Сообщений: 38


Я пришел к такому же выводу и принял тип Г марки 1 30мм
Flint вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2005, 00:02
#8
Новицкий

stairmaker
 
Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Сообщений: 119


Уважаемые коллеги!
Мы в таких случаях используем резиновые профильные покрытия. Ассортимент очень большой, от бассейнов до железнодорожных переездов.
__________________
С уважением,
Огурец.
Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться.