Нормы проектирования втроенно-пристроенных зданий к жилым домам
Antonic
 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 2

Ситуация такая. Жилое 17-этажное здание. К нему пристроен торговый комплекс (он 2-х этажный) таким образом, что квартира 3-го этажа находится над помещениями торгового комплекса. И окна квартиры выходят на его крышу. Крыша плоская, по периметру идет кирпичный парапет. На данный момент выполнено так: Уровень верха парапета выше уровня низа окна на 40 см, торцы парапета упираются в окна (вид из них на кирпичи), над парапетом возводится рекламная конструкция (высотой до низа 4-го этажа). Отдаленность парапета от окон - 3 м.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста чем в данном случае регламентируется высота парапетов и на что можно ссылаться, чтобы максимально ее уменьшить?
Просмотров: 6150
 
Непрочитано 20.02.2009, 23:33 eatokarew
#2
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


На счет того, что парапет упирается в окна, норм нет. Но, по-моему, это не допустимо чисто эстетически. Да и экспертиза врятли пропустит такое решение. По крайней мере вопрос будет точно. А высота парапета 2х этажной пристройки - 900мм от уровня кровли. Обрати внимание на то, чтобы реклама не мешала инсоляции квартир.
eatokarew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 08:51
#3
Antonic


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 2


Спасибо за ответ. Но почему именно 900? меньше нельзя? Строители, видимо, пытаясь выполнить те самые 900 и залезли на окна.
Antonic вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 17:05
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Высота парапета в данном случае строго не регламентирована.
Нормируется высота ограждения кровли, в которую может быть включен и парапет (как ограждение или его часть)
СНиП 31-01-2003
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Цитата:
8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Кроме того, при примыкании кровли к вертикальным участкам стен (парапету) должны быть выполнены вертикальные нахлестки покрытия кровли на стенку парапета на высоту не менее 250мм.
СНиП I I-26-76
КРОВЛИ, Приложение 6

Так что минимальная высота парапета от уровня кровли - 250мм, остальная часть ограждения может быть выполнена металлической по ГОСТ 25772.
Еще для Вас полезным думаю будет вот это:
СНиП 31-01-2003
Цитата:
7.1.15 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 18:40 eatokarew
#5
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


Для двухэтажных зданий вроде бы допускается 900...
А про уровень кровли и уровень пола в квартире - это да. Хотя я проходил экспертизу и на это замечание разрабатывал узел (т.к. деваться было уже некуда), с усиленной гидроизоляцией и огнестойким слоем.....Пропустили ))
eatokarew вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 09:39
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


eatokarew Пропустили ))
Вот у человека тоже что-то пропустили. Теперь парапет в окне торчит.
У нас местная экспертиза требует ограждение кровли высотой 1200мм по п.8.3 при любой этажности.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 21:32 eatokarew
#7
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


DJo Frey - ну не сравнивай....
eatokarew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормы проектирования втроенно-пристроенных зданий к жилым домам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу ГОСТЫ, СНиПы, нормы проектирования по сносу зданий. Shved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.12.2008 09:05
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05