| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.03.2009, 10:53 | #1 | |
Какой документ регламентирует подсчет обьемов?
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 31651
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
ГОСТ 21.110-95, 4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).
ГОСТ 21.501-93, 3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) схемы расположения элементов конструкций; 3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций. В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают: 1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; 2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. Там же есть указания насчет винтиков.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Давайте товарищи без флуда, я знаю что в нормальных проектных организациях сметчики сами все считают а некоторые даже и поправляют конструкторов. Но эти бездари на монтаж стеновых панелей сэндвич на производственный корпус высотой 40 м закладывают в расценку - леса строительные на 40 м))) как они после установки лесов собираются монтировать панели не понятно. Но им надо все обьемы - кирпичной кладки, арматуры (можно из групповой ведомости взять), перемычек (обьем, вес и т.п.), утеплителя на кровле (трудно площадь кровли умножить на толщину утеплителя), вес профнастила, количество саморезов в кг (заложено в расценке на м.кв.).
Короче писец. Но в норматив их ткнуть очень охота. ГОСТ 21.501 не катит, там не написано кто считает обьемы. Ильнур, спасибо за ссылки, это все мне понятно. Но видимо тут необхдим документ по сметным работам. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Норматива, наверное, не существует.
В книге "Сметное дело в строительстве.Вопросы и ответы." Под общей редакцией к.э.н. И.Ю.Носенко Том 2 читаем: Вопрос. Какой порядок определения стоимости проектных работ? Как определить стоимость работ по составлению сметной документации? Ответ. В соответствии с письмом Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя России от 07.04.2004 г. №10-269 «стоимость проектных работ для строительства определяется на основе действующих разделов Сборника цен (изд.1987г.) с изменениями и дополнениями и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999, 2003 гг.). Изменения, учитывающие требования к проектированию объектов в современных условиях, а также положения, отраженные в нормативных документах, введенных в действие после 1990 года, при наличии соответствующих обоснований, необходимо учитывать дополнительно к базовой цене, определенной по соответствующим разделам Сборника цен и Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.), при формировании договорной цены». Стоимость работ по составлению сметной документации составляет, как правило, 7-12% от стоимости проектных работ. При этом следует иметь в виду, что этот удельный вес стоимости работ по составлению сметной документации определен из условия того, что смежники, проектировщики, архитекторы, конструкторы, электрики, сантехники и т.д. в обязательном порядке передают в сметный отдел ведомости объемов работ, спецификации и т. д., то есть, сметчики объемы работ считать не должны. Если же сметчикам приходится самим считать объемы работ (за проектировщиков, либо заказчик непосредственно поручает составить сметную документацию какой-либо организации, а объемы работ не передает), то в таких случаях стоимость работ по составлению смет должна существенно возрасти, поскольку принято считать, что при составлении смет подсчет объемов работ требует 75% времени, а подбор единичных расценок (без их калькулирования) - 25%. С уважением, Шишков В.С. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Спасибо уважаемый Шишиков В.С. Если считать по приведенной вами выдержке, то 7-12% это 25% работ от всей сметы. Тогда смета с обьемами тянет на 28-48% стоимости ПСД. Тоже не катит. Значит должны быть какие то внутренние нормы предприятия. Настоял начальству на введение внутренней инструкции.
Последний раз редактировалось Ратмир, 06.03.2009 в 11:41. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик ОВ Регистрация: 09.04.2008
Псков
Сообщений: 23
|
Я считаю, что если сметчики объёмы не составляют, то это хуже для них....просто когда ко мне сметчица с 50летним стажем подходит и спрашивает отмостка относится к кровельным работам или нет....даже не знаю, смеятся или плакать
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По ГОСТу спецификации - часть комплекта рабочих чертежей. Соответственно их заполняет "конструктор". Что включать в спецификацию - другой вопрос.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Ратмир, 7-12% от стоимости ПСД - это стоимость разработки всей сметной документации: с подсчетом объемов, локальными, объектными сметами, ССР. Именно такое деление по стоимости содержится в Справочниках базовых цен на проектные работы.
С уважением, Шишков В.С. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Объем бетона В30 200 кубов в спецификации - это геометрический объем бетона в конструкции. На деле прорабу понадобится 210 кубов. Вот ему и любовь к объемам.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Боюсь Ратмир точного ответа или ссылки не найдете.
Это у кого как повелось в организации. Мы для сметчиков до винтика расписываем, в других организациях сами сметчики считают. Можете только попробовать заглянуть в должностную инструкцию сметчиков.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Определенно нет однозначного ответа в нормативных документах.
Возможно, что то сказано в стандартах Вашей организации, положениях об отделах, должностнтольк инструкциях - проектировщиков и сметчиков. На практике: В основной массе сметчики не инженеры ни разу. Хотя ведь в институтах не учат на сметчиков, нет таких факультетов. Они все становятся сметчиками из кого-то. Вот и вопрос - из кого. Если из инженера-строителя - хорошо. Если из филолога, гинеколога - не очень хорошо. Хотя могут быть и исключения, как приятные так и наоборот. На личном опыте - в каких то организациях объемы считаю сметчики - квалификация у них соответствующая, про отмостку на крыше не спрашивают. А в каких то конторах объемы дают проектировщики - это полезно для самопроверки - а сметчики только умножают одно число на другое, не понимая смысла этих чисел. Но там у них работа такая и квалификация и зп. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
С моей точки зрения - как принято в организации.
Однако правила подсчета объемов работ приведены в Технических частях сметных сборников Единичных расценок по видам работ. Таким образом - это святая обязанность сметчика. Кстати в любом учебнике по сметному делу правилам подсчета объемов работ уделяется достаточно много места. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Если они тупо будут глядеть в табличку на листочке с обьемами, то не увидят ни на какой отметке расположенна балка, ни примечания по поводу оштукатуривания по сетке. Соответственно как они учтут надбавку на высоту и оштукатуривание не влезая в чертежи? Помоему нонсенс.
А учитывая что они все у нас инженера 2, 1 и т.д категорий то и зарплату получают как инженеры которые выполняют расчеты, чертят, считают обьемы и дают их сметчикам. Печально за своих ребят которым мне приходится говорить что обьемы надо посчитать, иначе не сдадим ПСД и заказчик не подпишет акты. ВОт так. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В КМ например сеть техническая спецификация стали - там все разложено по полочкам - какой прокат относится к балкам, а какой к олоннам - соотв. он и стоит по разному - из всего раздела КМ сметчикам только ТС и нужна. Таже самая история с КЖ и АС. Что касается каких то общестроительных работ - то в расценках применяемых в сметных программах уже заложены некоторые подготовительные мероприятия(которые в проекте(спецификации) могут быть не учтены) - обычно это самое благодатное поле для сметчиков(там можно многое накрутить). Так что перед тем как охаивать сметчиков - лучше попробуйте разобраться в специфике их работы более досконально. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Offtop: ЛИС, полностью поддерживаю. Ох нет на Ратмира сметчика, готового отстаивать свою точку зрения! Ох как такого спеца не хватает!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Кулик Алексей aka kpblc, у меня тоже жена - сметчик, но это не повод быть не объективным. У сметчиков своя работа - это правда. Но они таки разные. Кто то и проектировщикам на ошибки указывает, а кто то только число х число.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Я скажу за сметчиков.
Вы, ребята, не желающие выдавать обьемы на одном листочке - молодые и борзые, ленивые и некомпетентные инженеришки. Кто такой сметчик? Это экономист. Это он определяет стоимость СМР, это он мучительно ищет ту расценку, за которую не будет стыдно перед коллегами, он потеет перед заказчиком за круглую сумму на оцинкованные гвозди, он потеет перед подрядчиком-строителем за неучтенные работы, которых не было вашей спецификации, он потеет перед экспертизой за часовую ставку машиниста крана, о которой вы и слыхом не слыхивали и тд и тп. В замечаниях любой экспертизы из 10 листов 8 - по сметной части и вовсе не от того, что сметчики "тупые и ленивые". Вы видели ИХ нормативную базу? Наши СПДСы и ЕСКД бледнеют перед томами ГЭСНовских, ФЕРовских и других нормативов, коэффициентов на реконструкцию (у вас в спецификациях это указано?) на стесненность (указано?) к конкретной расценке и прочих коэффициентов. Сметчица стоит по технологической цепочке проектирования после вас - и нивелирует все ваши недоработки. Каково бы вам было работать без ТЗ? Про него хоть в Договоре обычно упоминается и вы трясете его с заказчика, саботируя проектный процесс и отодвигая сроки под этим предлогом, а сметчица и ведомость работ от нагловатого инженера потребовать не может, поскольку тот типа круто занят черчением линий. Сметчик - ваш коллега, он в той же лодке, что и вы, только на конечном участке работы, и начальство при этом считает, что вот, наконец, через три месяца чертежи выданы, а сметы "к обеду можно посчитать". У него своя работа. Извлекать инфо из ваших чертежных творений - не его задача. Дайте сметчику спецификацию и к ней ведомость работ, не перекладывайте на них свою работу. В конце-концов большинство сметчиков - дамы, поздравьте их с праздником. PS. Моя жена не сметчица. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Andi55, передаю дословно фразу жены: "Спасибо от всех сметчиков. ОГРОМНОЕ!"
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390
|
Andi55, ну что же - тогда и от моей жены спасибо!
От себя скажу - согласен, процентов на 99. И вот еще - считать объемы, а мы считали и объемы работ и делали выборку материалов из спецификаций - в качестве самопроверки этих же спецификаций - полезно очень. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Ратмир, Сметчики считают стоимость, а объёмы должны давать Вы.
С института ещё помню. И то что вы зашиваетесь всем плевать, это Ваши проблемы, они правы. В том что вы бездельники, а не они. P.S. Сметчики все считают от объемов. Вот и подумаете??? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Хе-хе, лучше сами посмотрите:
Цитата:
Всех сметчиц - поздравляю с праздником. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
П. 31. Очень интересный стиль изложения: вроде ругает почем зря, а воспринимается без обид и даже весело:
Цитата:
Конечно наверно, такое желание слишком: Цитата:
Но вот эти слова, думается, подкупят любого "нагловатого инженера": Цитата:
Вот был лишь один уточняющий пример: Цитата:
Цитата:
Поточнее бы с определениями...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2009 в 18:24. |
|||||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159
|
Andi55
Ссылка на ГОСТ 21.110-95 не совсем корректна. Из ГОСТ 21.110-95: "...4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций)." |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Резюмируя все вышесказанное сообщаю - сделал вывод, что четкого норматива нет. Рассуждать о том насколько полно должен давать инженер объемы - вопрос бесконечного обсуждения, везде по разному. За 7 лет работы НИ РАЗУ не давал числа по гидроизоляции- сколько м2 гидроизола надо, а тут шабашку делал, так там спрашивать стали.
Вот вопрос в качестве опроса - должен ли инженер давать количество гидроизола для горизонтальной гидроизоляции? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обязательно надо давать - это должно входить в спецификацию по кровле(если о ней идет речь) или в спецификацию по полам перекрытий(если речь о каких то санузлах и т.п.)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
и к стати эти нормы учитывают(в идеале) различные утруски(усушки) материалов на мерный объем определенной конструкции. К стати эти нормы не обязательно знать проектировщикам, но для самообразования желательно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Все объемы работ которые ОБЯЗАН дать проектировщик и архитектор регламентированы в СНиП по АС рабочим чертежам, площадь кровли тоже вроде где-то фигурирует, ну не виноваты мы, что сметчики(цы) не знают что это и есть объем работы по гидроизоляции.
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
В проектных институтах - это, сперва, Инженер - проектировщик, а уж потом сметчик.
Цитата:
И тогда встречный вопрос ко всем участникам дискуссии - Чем должен заниматься сметчик? Тупо забивать объёмы в сметные программы? Так это уже не сметчик, а секретарь! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А объемы РАБОТ Вы не имеете права считать, т.к. у Вас нет квалификации. Вы же не сметчик... В одном иституте было принято на листе общих данных КЖ давать сводную таблицу объемов сборного и/или монолитного бетона. В шапке таблицы было слово "объем работ". Но это не был ОБЪЕМ РАБОТ, а объем материала. Цифры же использовались для беглой оценки объемов работ при долгосрочном планировании. Нынче еще один вопрос становится актуальным - это комплектация. В связи с наступлением меркантильного капитализма и "фирменных" техгологий требуются точные цифры (винтики). И заказчик часто требует подробных спецификаций. Это никакого отношения к сметам не имеет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Объясните особо непонятливому, что именно следует включать в спецификацию оборудования, изделий и материалов? Объемы, к примеру, материалов на устройство перегородок, - ладно. А то что учтено в ведомости отделки, ведомости заполнения проемов, в перемычках - тоже сюда?!
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
А я Ратмира понимаю. Хотя это давно обсуждалось. Работал я лет 10 (первая работа после института) в одной организации там испокон веков было принято давать и разжевывать все работы в Word. Хотя я в других институтах такого не видел, в других все работают по чертежам. Если грамотно чертежи составлены, сметчики обычно с чертежа все и берут. Когда новые или молодые проектировщики приходили, для них это было дико, доходило даже до небольших разборок. А руководство только разводило руками, типо говорили: они же одни на все разделы (на весь институт).
Только не надо путать со спецификациями и разного рода таблицами, которые положено быть в чертежах. Я имею виду только тех сметчиков, которые вообще не хотят смотреть в чертежи и требуют всё расписать и оформить подробно по пунктам в Word. Могу даже примером привести как приходилось оформлять. Вспоминается первое на ум, простейшие столбчатые фундаменты под надземную емкость из под воды: Приведу только один пункт, например земляные работы первые идут: - земляные работы 2 категории в стесненных работах механизированным способом (еще бывает надо прописать какай техникой: типо экскаватор обратной лопатой или прямой, объем ковша); с отвозом лишнего грунта в автосамосвалах по 10т в отвал за 30 км; разравнивание выгруженного грунта бульдозером 10 м3. А перед этим еще иногда надо прописать подготовительное работы (если это например не в городской территории типо зачистка территории от кустарников по площади, распил деревьев (расписать примерно по диаметру деревьев и количеству, и на плевать если ты там не был и у тебя только генплан). Эта я условно прописал, но все это обязательно прописывали: категорию грунта, в каких условиях, каким способом и т.д. Так же и по другим видам работ демонтаж, металлоконструкции, жб, деревяшки, прочие работы. И на все это для оформления уходило куча времени. Я понимаю, если эти ведомости куда нибудь прикладывались бы к проекту. А нет, они только пылились на полках, чтоб потом если что предъявить проектировщику претензии по замечаниям. Кстати вот как раз это многим это и не нравилось, что в добавком приходилось вникать в ихнею работу, расписывать, разжевывать потом и отвечать за это, типо "а зачем ты мне не тот механизм прописал или не тот коэффициент условия работы не дал". Я в начале конечно их постоянно приходил к ним, напрягал и отвлекал от работы. Если что то не понятно или какие нибудь новые виды работы садились вместе изучали расценки ТЕР, ФЕР... Я уже в других организациях поработал и не в одной больше не расписывал в Word для сметчиков подробно ведомости работ, все работают с листа. Если что то не понятно подходят спрашивают. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Здравствуйте дамы и госопда.
Вставлю свои 5 копеек. Веду со сметчиками тоже неравный бой и пока проигрываю. На сегодняшний день заставляют считать объём краски и грунтовки на покраску изделий, земляные работы с указанием сухой, мокрой земли, водотлива. Саморезы, гвозди, и прочие расходные материалы это классика. Запрашиваем ТКП на мачты, резервуары и прочее раз в квартал, ибо цены меняются. Хотя работал в организации где были сметчики со стажем, которые смеялись когда я приходил со своими спец. аргументируя, что мол зачем мне твои объёмы ибо у меня есть специальный справочник, где прописаны методики коэф. и прочее как считать материалы. Даже сколько кубов кирпича нужно они считали сами по чертежам. Но теперь таких людей я не встерчал. Но по мне это логично. Я не против закладывать основные объёмы, но считать мелочёвку и тратить кучу времени на разговоры с мененджерами производств - глупо. Я считаю геометр. объём, а когда на стройках неожиданно чего то не хватит. Спросят меня. Был случай заказчик мне предъявил что я заложил на 5 пенноблоков больше и типа такой кто будет оплачивать? Короче мы теперь ещё и инженеры ПТО. Считаю от таких случаев должна быть страховка у нас. Что удалось нарыть: - В ГОСТ 21.110-2013 указано: «4.3 В спецификацию включают все оборудование, материалы и изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта. 4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм». Но что за нормы такие, где должно быть прямо прописано что они технологические и производственные, не понятно. - МДС 21.01-95 маааленькими буквами написано: "* В рабочих чертежах строительных конструкций все изделия и материалы включают в спецификации, выполняемые на листах основного комплекта по ГОСТ 21.101-93, что ИСКЛЮЧАЕТ необходимость выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95. Необходимость выполнения спецификаций по ГОСТ 21.101-93 к планам (схемам) расположения коммуникаций, чертежам установок систем и др. установлена соответствующими стандартами СПДС." - Кроме того если открыть форму «Ведомость объемов работ»: то мы увидим что там есть столбец "№ в ЛСР", который инженер никак не в состоиянии заполнить. Кроме того все замечания по ВОРам всегда приходят от экспертов в разделе замечаний сметчикам. А так же если открыть професиональный стандарт специалиста по ценообразовании строительства вы удивитесь что должен делать сметчик и какое образование должен иметь. У инженеров ПГС нет в стандарте ни слоова что я должен делать ВОРы. И помоему это логично. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Больше десяти лет назад работал в организации, где у отдела сметчиков даже своих компьютеров не было И они требовали как раз делать им ведомости объемов работ, чтобы потом по бумажным справочникам выписать свои там коды, пойти в общий компьютерный зал и там на компе с какой то еще древней программой быстро набить смету. Они проектов вообще в глаза не видели. Видимо, это старая школа сметчиков сохранилась еще в некоторых заповедных местах, несмотря на компьютеризацию сметной отрасли)
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вот когда обяжут выполнять серьёзным образом всеразличные графики планирования - тогда и станет понятным для чего всё "расписывается в Word".
Цитата:
А пока до планирования дела ни кому нет - продолжаем "ненавидеть" Ротенбергов и их "Крымский мост". Последний раз редактировалось BYT, 17.05.2018 в 14:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
я бы не стал перекладывать всю вину на сметчиков - понятно, что за пару месяцев действительно только самые азы можно дать. Но зато такие сметчики меньше стоят, более лояльно относятся к переработкам, проблемам с з/п, некомпетентности руководства и прочим сопутствующим признакам "успешно развивающихся" фирм. Пока другие исполнители будут компенсировать эту "экономию" - никто и чесаться не будут.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
А вот напрасно так. Вы способны определить точное количество механизации под объект да ещё в течении длительного срока (3-5 лет)? Когда и сколько какой техники понадобится.
Например - можете определить количество башенных кранов на объект? Расчёт нужен точный так как аренда стоит денег. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Добавлю: это всё надо сделать до того, как проект будет готов (а значит объёмы и конструктив известен лишь предварительно), ибо проектировщики любят всё делать/доделывать/переделывать в последний день.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но в некотором небольшом проценте проектных организаций была своя система - ведомости объемов работ должны были составлять проектировщики. "По закону гор". Причем оформляя их в виде документов, да еще записывая каждую позицию по номенклатуре сметных расценок. Т.е. не так, как в спецификациях. Это было чрезвычайно неудобно для проектировщиков, но в их пользу перераспределялись деньги по разбивке. Деньги эти небольшие, мороки больше. Может где-то отрыжки такой "системы" еще есть. А для того, чтобы улучшить взаимодействие сметчиков и проектировщиков у нас сметчики по спецработам (сантехника, электрика, технология) были прямо в составе проектных отделов. Когда они под одним начальником и сидят рядом решение всех вопросов упрощается. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
А теперь вопрос - какого хрена правила подсчета объемов работ указаны в технических частях СМЕТНЫХ нормативов? ----- добавлено через ~11 мин. ----- По поводу сроков согласен - очень жестко и всегда на вчера. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
У сметчиков конечно есть свои трудности: это и знать примерно профиль работ каждого проектировщика (электриков, строителей, технологов, сантехников, связистов и др.) и сметчики всегда последние приступают к работе, а сроке "вчера". Но работа не из трудоемких, если взглянуть по другим специальностям в институте. Не зря же, например, на каркас смета готова где то за два дня, а проектировщик этот каркас на много дальше рассчитать и запроектировать.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Проектировщик, например проектирует трубопровод чего-то. Он в спецификацию включит "физическую" длину, например 100 м трубы. В сметных же нормах расхода на 100 м прокладки трубопровода будет не 100 м, а, например, 105. А иногда - 95 - это учитывает отходы и прочие нюансы. В правилах подсчета это записано. Может быть записано, надо ли из протяженности вычитать длину арматуры, компенсаторов и прочие нюансы. А их множество по всем видам работ. Но, если правила написаны в сметных нормативах, это не означает, что знать их должны только сметчики. Все нормы общие и распространяются на всех. Проектировщик тоже должен эти правила знать, по крайней мере по своим работам. И ни в каких правилах не записывается, кто именно должен объемы подсчитывать. Здесь ведь всё дело в том, кому какой процент разбивки относительной стоимости назначен в сборнике цен. В свое время мы запрашивали это у институтов-разработчиков. В основном был ответ - подсчет объемов работ вошел в сметный процент, но с учетом подготовки проектировщиками всех необходимых спецификаций. Но по одному (не помню какому) сборнику было, что ведомость объемов работ (ВОР) должны готовить проектировщики - был такой период с введением ГОСТ на ВОР. Потом его отменила. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Осмыслил пост ShaggyDoc. В очередной раз пришел к выводу, что конструктор (хоть кж/км/кд, хоть смежник) самый главный клоун в этом цирке . Подгребает косяки за архитектором, далает все возможное, чтобы шедевр архитектуры не развалился и сметчикам информацию дает. Но если посмотреть на оплату труда, то выхода два - или работать самостоятельно, или удалять нафиг автокад и менять профессию.
Я, правда, не могу понять как можно составить качественную смету по ВОР, не изучая проект. А если конструктор в ВОР еще в примечаниях напишет все коэф на условия работ, то ему, чтобы стать сметчиком, останется освоить Гранд-смету (или что там у вас сейчас в моде). Осваивается она уж куда быстрее, чем Лира. Собственно со мной так и произошло. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
А ведь все эти ведомости носят целевое конкретное назначение и отнюдь не только для финансового портрета. Достаточно заглянуть в планово-экономический отдел. Просто всё перевернули с ног на голову. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Да что ж в них не понятного, то? Сметчик их использует как исходные данные для составления смет. Плановики или экономисты - для планирования деятельности предприятия на определенный период, прогнозирования общепроизводственных и административных расходов, прибыли и прочих околоэкономических штук. Так должно быть и, вероятно, есть на больших предприятиях.
Тема вечная, так же как и сравнение какое ПО кошернее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а сметчик, получается, должен уметь нагрузки собрать Последний раз редактировалось oleg_ua, 18.05.2018 в 19:50. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо передергивать. Грамотный сметчик должен уметь прочитать любой чертеж.
И по чертежу, например, определить процент работ, выполняемых на разной высоте - это разные расценки. Проектировщик ведь не будет их в спецификациях разделять. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Цитата:
Еще я помню на старой работе просили процент писать: например, сколько брать процентов от коэфф. при работе в охранной зоне ЛЭП, типо проектировщик должен заглянуть в генплан, осмотреть свою конструкцию как она посажена и на каком расстоянии от ЛЭП (перед этом от чертить радиус охранной зоны), если она на метр заходит в охранную зону, то не весь коэфф. брать, а только какой то процент (не помню уже). Может это правильно было, но я уже в других институтах поработал и пока такого не встречал, все работают с чертежа! Оказывается, счетчики тоже обсуждают этот вопрос и нас проектировщиков: http://cmet4uk.ru/forum/39-2133-1 Последний раз редактировалось Heckfy15, 22.05.2018 в 08:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Согласен, что это работа не проектировщиков ИОС,КР,АР. Но что понимать под проектировщиком? ПОС, как раздел ПД выполняет тоже проектировщик.
На мой взгляд ВОР должны составлять те кто занимается планированием. Чтото ближе ТЭО (технико-экономическое обоснование) и планированию совместно с сметчиками. Но не проектировщики инженерных, конструктивных и архитектурных разделов. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Так на эти деньги можно и "девочку" посадить, которая быстро набьет руку. Нет там никаких особых сложностей. Но сами сметчики тогда без зарплаты останутся, да и квалификацию потеряют. Кроме того, по многим работам (вся сантехника, электрика, технология) все объемы работ записаны в СО. Лишь изредка что-то надо выделить. Так за 7.5% это можно делать. Вот с общестроительными работами и генпланом сложнее. Объем кладки, отделка, котлованы и прочее. Но если есть деньги - нет проблем. Поэтому-то сметчики сами и отказывались от использовани проектных ВОР. Кому же охота свои объемы и зарплату снижать? А уж подсчитать объемы "сметная тетенька" сможет быстрее, чем "проектная девочка". Вот когда и проектировщики и сметчики малоопытные и начинаются препирательства. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Но для ПОСовица это отдельная песня. А вот, например, по конструкциям: фундамент из сборных жб блоков ФБС. На старой работе я расписывал каждый блок по весу, так как в сметах расценки на монтаж разный (не хотели счетчики в чертежи заглядывать), вообще было принято проектировщику-строителю знать как подавать для счетчика объемы где в кубах должно быть, где от площади, а где в штуках......ладно сейчас у меня чертеж выдал и все.
Кстати на старой работе у нас еще и счетчики больше всех получали обычно. Последний раз редактировалось Heckfy15, 22.05.2018 в 08:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Цитата:
У нас как всегда нормы как и законы, как дышло и не понятно кто что должен делать. Живём не по законам, а по понятиям. Кто громче орёт и нахальнее тот и в плюсе. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Вот как про такой и случай и говорим. А если начнешь разбираться с руководством, то один ответ: так работали всегда, счетчики "одни" на весь институт....
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
ИМХО проектировщику делавшему свой раздел подсчитать объемы работ не составляет особого труда. Нужен лишь небольшой опыт по работе с теми же сметными сборниками. При этом меньше вероятность упустить в смете не очевидные работы, про которые в лучшем случае сказано где нибудь в примечаниях или на выноске. Коэффициенты и проценты естественно оставить сметчикам. Вопрос распределения оплаты оставляю за скобками. ФОТ редко когда на прямую связан с стоимостью проектирования
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Вы реально считаете что девчонка с трехмесячными курсами сметчика ни разу не бывавшей на стройке и не видевший объект подсчитает лучше? Нюансы есть в любой работе. Проектировщик точно так же считает эти трубы кабели и фитинги чтобы составить спецификацию. Тем более что никто не говорит что эти объемы подсчитанные проектировщиком должны быть включены в проект. Выдаются сметчикам как задание на составление смет совместно с документацией
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116
|
А разве ведомость объемов работ не выполняется путем совмещения всех ведомостей элементов или спецификаций в одну ? Тут же по сути что требуется то - взять с каждого листа спецификацию и собрать ее воедино. Что касаемо подробных расписываний как откуда получили какую цифру - так это только в Экспертизе требуют, и то не всегда (смотря на кого нарваться)
Сколько ни смотрел - все эти ведомости были нужны лишь для подсчета денег, чтобы менеджерам было понятно сколько финансирования должно быть. А потом начиналось или давайте от чегото избавимся, или наоборот добавим. Потом и лезут эти танцы с бубнами о несоответствии объемов))) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
так это уже внутренние вопросы организации - сможет ли сметчик разобраться во вспомогательных файлах, не включаемых в проект. Было бы желание руководства что-то делать для организации и развития фирмы, а не просто спихивать все проблемы на подчиненных и считать - что вопрос решен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Это причинно-следственная связь) Посмотрите на топик ветки - руководство положило на свои прямые обязанности по разрешению конфликта между сметчиками и проектировщиками. И проектировщик занимается по сути работой начальства - так как по нормальному этим вопросом должны заниматься начальники проектного и сметных отделов, разграничивая границы ответственности в условиях ограниченных ресурсов:
p.s. Если, конечно, ТС - не начальник проектного отдела |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
ПОС для многих обьектов не разрабатывается. Да и теже ПОСовцы очень часто трясут теже объемы и трудоемкость со сметчиков. ППР делается монтажной организацией, а она появляется как правило уже после того как проектирование закончено и сметы давно составлены. Да и в большинстве случаев ППР составляется весьма условный. Лишь бы был и заказчик допустил до работ |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Сколько можно объяснять и на эту тему говорить. Деградация в строительстве посе развала СССР большая, специалистов опытных мало. В программе обучения для сметчиков есть даже отдельные курсы. Вот пример, не реклама.
"Для опытных пользователей проводятся практикумы: «Подсчёт объёма работ в строительстве», изучение программ Гранд-Смета, Smeta.ru новые версии. https://medcollege5.ru/obuchenie-pro...smetchika.html Кто учился на сметчиков все говорят, их учат читать чертежи и считать объемы работ. А то, что в стране мало специалистов сметчиц, и из-за этого начальство принимает решение всем делать ВОРы самим и приносить этим операторам сметной программы, и это реалии и дальнейшая деградация. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Вопрос зарплат сознательно не касался. Реалии таковы что они не коррелируют с выполняемой работой. Так все можно свести к должностной инструкции и указаниям руководителей. В итоге сведется к тому что все только и будут делать как прикрываться служебками и инструкциями лишь бы ничего не делать и получать з/п
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Посмотрите любую локальную смету, например на общестроительные работы. Графы Наименование работ и Кол - это как раз и есть ВОР. И там совсем не совмещение ведомостей элементов и спецификаций. И нужна ВОР (помимо сметчиков) прорабу, а не менеджерам. Он должен знать физические объемы работ. "Чего и скока вешать в граммах, кубах, километрах". Особенно если прораба до локальной сметы и не допускают. Ради этого в свое время выпущен был ГОСТ 21.111-84 ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Но в нем было написано Цитата:
Но тогда широко применялись УСН или "прейскуранты". Например у нас все дома 121 серии строились по "прейскуранту". Это означает, что детальных локальных смет просто нет, они только в архиве. На их основании выведена цена квадратного метра и вся смета на дом - несколько страниц. Но каждому прорабу надо знать физические объемы, все они толклись в архиве, чтобы "хоть глазком взглянуть". Вот для них ВОР и стали делать. Причем ВОР была не исходным документом для смет, а вторичным продуктом. Сметная программа АВС просто могла распечатать ВОР уже по готовой смете, т.е. наименовани и количества работ. Сейчас тоже до подрядчиков сметы не доходят. Такая же ситуация. Только об этом те, которые "эй вы там, наверху" и не думают. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
чем плохо, что люди стали интересоваться своими реальными границами ответственности по законам - а не хотелкам руководства по понятиям?)
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Вот даже пример данной темы - ВОР всем нужна, но выполнять её ни кто не хочет. Ктото должен подготовить эту ведомость и отдать "для финансовых решал". |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Offtop: а почему надо заставлять из под палки работать? Потому что уровень многих руководителей настолько низок - что они ни организовать работу не могут, и даже нанять тех - кто это сделает за них. А в бардаке/мутной воде и расцветает все это - ИБД, кумовство, наведение блеска на полушария начальства и т.п. А расхлебывать это все потом рядовым исполнителям-тяговым лошадкам, которых пытаются накормить лозунгами типа "мы все в одной лодке" вместо денег)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Те недообъёмы работ, которые требуют с разработчиков (км, кж, ар) в ведомостях не должны включать решения по технологии, решения организации строительства по водоотливу и прочему.
В случае госбюджета эти ведомости должны делать не разработчики. Слишком трудоёмко. Но в любом случае, от разработчиков должно исходить задание с объёмами работ для смет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
tyuk
Касаемо "девченки с трехмесячными курсами, ни разу не бывшей на стройке". Зачем она нужна такая в сметном отделе? Это же не богоугодное заведение для парикмахеров, хореографов и зоотехников, которые решили сменить профессию. Это весьма серъезная работа. Деньги все ж считают. Давайте ее врачом назначим тогда. Войдем так сказать в положение и будем делать за нее работу (сами себе диагнозы гуглить будем). Лишь бы у нее только все хорошо было. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
после трехмесячных курсов получили лишь заготовку сметчика, которую еще дотачивать надо. Но это заготовка хочет получать как сметчики с опытом, но в конечном итоге оседает где-то в фирмах, куда нормальных сметчиков нечем заманивать. А там кто лучше лапши навешает начальству про "чужие" обязанности)
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
И в современных "колледжах", в которые преобразовались техникумы уже так не учат. Вот в бывшем моем техникуме было 4 специальности - ПГС, ПСД, Механики, Сантехники. Теперь там же 18 специальностей, включая всякое Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Да на столько специальностей и преподавателей грамотных не найти. А теперь в стране 36000 проектных фирмочек. Туда берут кого угодно, и не только сметчиками, но и проектировщиками. Постоянно на форумах появляются такие - закончил "университет на астронома", пошел работать проектировщиком. А уж "3-месячных сметчиц" из кого угодно делают. Они же курсы закончили, кнопки в Гранд-Смете научены нажимать. Да еще "колледж" по специальности "товароведение" закончен. Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 13.02.2009 16:02 |
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2008 19:54 |
Какой нормативный документ, регламинтирует !? | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.12.2006 10:21 |