Забивные или буронабивные сваи. Дилемма.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные или буронабивные сваи. Дилемма.

Забивные или буронабивные сваи. Дилемма.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2009, 12:37 #1
Забивные или буронабивные сваи. Дилемма.
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Встал перед дилеммой.
Есть площадка сложенная песками пылеватыми водонасыщенными средней плотности/плотными с плывунными св-вами и супесями пылеватыми твердыми.

Рассматриваю 2 варианта:

1. Забивные составные 2х секционные сваи. Минус в наличии песков и супесей, которые при забивке уплотняться и создадут трудности в забивке свай. Думаю, что решаемо увеличением отдыха между залогами и очередностью забивки.
2. Буронабиные. Минус (помоему) в наличии плывунных св-в песков, тк возможны "дефекты" бетонирования при извлечении обсадной трубы...

Склоняюсь к 1му варианту...
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 4057
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:54
#2
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


может на пантон поставить все, с предварительно-напряженными швартовыми? ))
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 13:04
#3
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Вопрос не столько - куда/как уткнуть сваю... а в том какая из технологий в данном случае обеспечит качество и спокойный сон )))
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:09
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


а без свай никак?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:12
#5
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Если буронабивные (буровые), то почему не применить SFA, DDS или Double Rotary качество и спокойный сон почти гарантированы.
Забивные...ну для гидромолотов супеси не проблема
Я думаю заказчик будет смотреть на критерии цена/срок
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 13:13
#6
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
2. Буронабиные. Минус (помоему) в наличии плывунных св-в песков, тк возможны "дефекты" бетонирования при извлечении обсадной трубы...
а шо такое? шо за проблемы?

Едут два психоаналитика на велосипеде. Один упал. спину ушиб. Второй стпрашивает:
- Тебе сильно больно? Хочешь про это поговорить?

topos2
SFA, DDS - эти технологии предпологают использование обсадных труб? SFA - это точно, не - CFA?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 11.03.2009 в 13:53.
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:28
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


А заложите через раз - в шахматном порядке - то набивные, то забивные. В среднем хорошо будет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:45
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
topos2
SFA, DDS - эти технологии предпологают использование обсадных труб? SFA - это точно, не - CFA?
Конечно continuous flight auger (СFA) -спасибо. А с буквой...я хотел по Бауэрски написать SOB-труба, вот и скрестил
Чистый полый шнек конечно используется для грунтов с модулем более 5-8МПа. Я не думаю, что в задаче модуль меньше.

Да и DD piles это так же видоизмененный бесконечный шнек (в данном случае труба) снабженный особым наконечником (раскатчиком).
Вероятность разрыва ствола при бетонировании в данных технологиях мала
1) из-за большого давления бетона при вытаскивании снаряда (20-30 м)
2) все машины снабжаются конторолем не только при погружении нао и при подъеме рабочего органа.

Последний раз редактировалось topos2, 11.03.2009 в 14:53.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные или буронабивные сваи. Дилемма.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Вибропогружаемые сваи Hottesh Основания и фундаменты 48 27.01.2009 15:50
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04