Товарищи, какой минимальной ширины должен быть антисейсмический пояс в районе опирания двух пустотных плит на кирпичную стену шириной 380.Так получилось что плиты опираются на 120 и 190 мм, таким обазом на пояс остается только 70 мм?
Просмотров: 26726
 
Непрочитано 09.04.2009, 06:35
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


где интересно вентиляция будет проходить, если и оставшиеся 70мм занять поясом, который ну никак нельзя рубить.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 06:40
#3
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


Вентиляция проходит не в стене
Виталька Паустовский вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 13:56
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


У Вас какой случай? Если идет речь о бескаркасных зданиях, то см. п.3.45 (СНиП II-7-81*):
Цитата:
3.45. Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, марка бетона' - не ниже 150.
т.е. пояс делается ниже (под плитой непосредственно), другое дело нужно почитать в этом же СНиПе про анкеровку, закладные..
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 04:55
#5
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


В моем случае сейсмопояс проходит в уровне перекрытия и данный пункт СНиП не применим...Здание бескаркасное.
Виталька Паустовский вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 08:23
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если смотреть СП 31-114-2004 п.7.6.12:
Цитата:
7.6.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее толщины плиты перекрытия, класс бетона - не ниже В15.
то ширина не ограничивается, сказано лишь, что пояс должен занимать оставшееся пространство между опорными участками плит. Так что и 70 можно, вопрос в том, как там разместить расчетное (конструктивное) армирование.
Если плиты (или одна из 2-х сторон) не преднапряженные, то можно разбить опорную часть, чем авто обеспечите анкеровку плиты в пояс и сможете его выполнить. Другой вариант - увеличивать толщину стены. А почему нельзя пояс ниже сделать? Проблемы с высотой помещений?
ander вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 20:55
#7
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
3.45. Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, марка бетона' - не ниже 150.
Но в п. 6.14.11, СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», указано, что:
«В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием».
В абзаце 3, п. 6.3.2., того же СНиПа указано:
"Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:
...
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; ".

Значит антисейсмический пояс должен быть только в уровне с плитой-перекрытием, обвязывая его, а не под ним. Или я не правильно читаю СНиП?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:54
2 | #8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Значит антисейсмический пояс должен быть только в уровне с плитой-перекрытием, обвязывая его, а не под ним.
да
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АСП.jpg
Просмотров: 852
Размер:	98.8 Кб
ID:	154047  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:59
1 | #9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да
Не всегда
Есть антисейсейсмический пояс с опороным участком и без опорного участка (его часто и называют называли обвязкой)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:04
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не всегда
не всегда, но лучше в одном уровне
kruz, картинка не открывается
есть еще вот такие пояса
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АСП2.jpg
Просмотров: 672
Размер:	126.6 Кб
ID:	154048  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:04
#11
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


kruz, ссылка битая, не открывается. Перезалейте пожалуйста, ну или "на пальцах", если не затруднит, объясните в чем отличие?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:10
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Вот так
wvovanw в #10 это наверное при ремонте?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.gif
Просмотров: 1115
Размер:	78.9 Кб
ID:	154049  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:19
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
10 это наверное при ремонте?
это серия 0.00-2.96с - повышение сейсмостойкости зданий

----- добавлено через 32 сек. -----
kruz, откуда скрин?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:52
#14
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не всегда
Есть антисейсейсмический пояс с опороным участком и без опорного участка (его часто и называют называли обвязкой)
Значит антисейсмический пояс всегда в уровне с перекрытием и лишь когда его высота больше, то нижней частью он может быть под перекрытием, являясь одновременно опорой для него и тогда называется
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
антисейсейсмический пояс с опороным участком
, но верхней частью в любом случае должен обвязывать перекрытие. Так?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 12:16
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
kruz, откуда скрин?
А взял первый попавшийся с download
http://dwg.ru/dnl/4309

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Значит антисейсмический пояс всегда в уровне с перекрытием
Нет. Не всегда. Антисейсм пояс может быть сделан в уровне перемычек (и заменять их). А у плит перекрытия, которые могу быть на 50-80 см лежать выше этих перемычек-пояса делается обвязка, или НЕ делается (если ее хватает), но тогда плиты анкеруются в кладку (а кладка как положенно армирована)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 12:23
#16
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Нет. Не всегда. Антисейсм пояс может быть сделан в уровне перемычек (и заменять их). А у плит перекрытия, которые могу быть на 50-80 см лежать выше этих перемычек-пояса
Но это прямо противоречит, требованию СНиПа. Там же однозначно сказано, что антисейсмический пояс в уровне перекрытия. Разве нет?

6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием.

Исключение лишь - "В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают.".

Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 12:32.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:11
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вот так
Самый правильный пояс.
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм.
Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 29.07.2015 в 13:19.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:14
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса
"в уровне перекрытий" не означает в "в плоскости перекрытий"
если пояс располагается под плитой - это тоже "в уровне"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:16
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ack, учи русский!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: mainevent100, опередил
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:49
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм.
Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/4309
оттуда же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы12.jpg
Просмотров: 466
Размер:	189.6 Кб
ID:	154083  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 14:29
#21
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
"в уровне перекрытий" не означает в "в плоскости перекрытий"
если пояс располагается под плитой - это тоже "в уровне"
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Ack, учи русский!
Благодарю за совет, но:

Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова
УРОВЕНЬ, -вня, м. 1. Горизонтальная плоскость, поверхность какграница, от к-рой измеряется высота; В уровень с чем - 1) на одной высоте, на одном уровне с чем-и.

Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова
УРОВЕНЬ уровня, м. 1. Горизонтальная плоскость, представляющая собой границу высоты расположения чего-н. В уровень с чем - 1) ровное чем-н., на одной высоте с чем-н.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.
уровень 1. м. 1) а) Горизонтальная линия или плоскость, являющаяся границей высоты чего-л.

Так как же сейсмопояс в УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ=В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ,
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не означает в "в плоскости перекрытий"
?

Бахил, вы не подозреваете вышеуказанных составителей словарей в плохом знании русского?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 06:47
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Гуманитарий!
Плита это не одна плоскость, а две. Уровень перекрытия - низ плиты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 13:23
#23
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Гуманитарий!
Это местное ругательство?) Ну так я и не претендовал на звание "технаря" и строительного образования не имею.

Только вот, моё ущербное гуманитарное мышление, замечает логические несостыковки, в изложенном вами.

Сначала вы пишите
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм.
Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
Явно противопоставляя сейсмпояс в плоскости плиты, т.е. не под ней и сейсмопояс под ней, т.е. в вашем изложении не в плоскости плиты.

Затем горячо поддерживаете
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: mainevent100, опередил
уважаемого mainevent100, так же противопоставившего уровень перекрытия и плоскость перекрытия
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
"в уровне перекрытий" не означает в "в плоскости перекрытий"
А в итоге выдаете
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Плита это не одна плоскость, а две. Уровень перекрытия - низ плиты.
признавая таким образом, что в уровне перекрытия - это в плоскости перекрытия, только нижней.

Это так, к слову о знании русского языка и гуманитарном мышлении...

При этом Бахил, я не пытаюсь вас ни в чём уличить. Просто я хочу разобраться в этом трудном для меня вопросе.

Раз вы утверждаете, что указанное в СНиПе расположение сейсмопояса - в уровне перекрытия, не означает, что он должен обвязывать перекрытие, верхним краем находясь выше нижней плоскости перекрытия, то по-вашей логике сейсмопояс можно расположить и над плитой, ведь
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Плита это не одна плоскость, а две.
, а значит и над перекрытием он тоже будет в его плоскости, только верхней.

Но, в упомянутом СНиПе недвусмысленно указано
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
"Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:
...
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; ".
Разве может быть обвязка под плитой-перекрытием?

Кроме того, в этой и смежных темах приводилось большое количество разнообразных схем сейсмопоясов и ни в одной не было сейсмопояса исключительно под перекрытием.
Вот наглядный пример - http://dwg.ru/dnl/8460
И вот - http://dwg.ru/dnl/4309

Потому мне кажется, что в СНиПе подразумевается расположение сейсмопояса именно в уровне перекрытия, т.е. верх пояса, выше нижней плоскости перекрытия. Вы можете привести в обоснование иного прочтения схему с другим расположением сейсмопояса, из солидного источника, где он будет именоваться именно "антисейсмический пояс", выпуском более поздним нежели указанный СНиП?

И как тогда расценивать в свете вышеизложенного, утверждение уважаемого kruz, что антисейсмический пояс может быть намного ниже перекрытия, т.е. в вашей трактовке - даже не в нижней плоскости перекрытия?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Антисейсм пояс может быть сделан в уровне перемычек (и заменять их). А у плит перекрытия, которые могу быть на 50-80 см лежать выше этих перемычек-пояса
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 13:41
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: харэ сраться, хлопцы!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 13:46
#25
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


И да, вы можете сослаться на конкретный СНиП, в обоснование вот этого утверждения

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм.
Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
Вот эти схемы
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Вот наглядный пример - http://dwg.ru/dnl/8460
И вот - http://dwg.ru/dnl/4309
опровергают ваше утверждение о расположении сейсмопояса, в зависимости от ширины стены. Да и в указанном СНиПе, нет ограничений по ширине антисейсмического пояса. А в СП 31-114-2004, прямо указано, что
"7.7.11 Ширина антисейсмического пояса должна быть не менее 90 мм, высота - соответствовать толщине плит перекрытий, класс бетона - не ниже В".

Кстати, с чего бы это указание про высоту равную высоте плит-перекрытий?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: харэ сраться, хлопцы!
И в мыслях не было.

wvovanw, а Вы не могли бы прокомментировать мой вопрос - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1432234&postcount=9, в созданной мной теме теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123900?

Последний раз редактировалось Ack, 30.07.2015 в 13:54.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:08
1 | #26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
по-вашей логике сейсмопояс можно расположить и над плитой
по моей логике, да, можно, но не рационально.
при обвязке в плоскости плит получаем, по сути, сборно-монолитное перекрытие, монолитные пояса которого воспринимают растягивающие усилия.
аналогичную функцию выполняют монолитные пояса, располагаемые чуть ниже плит (при этом естественно нужно обеспечить анкеровку плит в эти пояса)
а вот располагать их в середине высоты этажа не правильно (т.к. связи с перекрытием не будет), поэтому и сказано "в уровне перекрытий"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:14
#27
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


mainevent100, т.е. термин "обвязка" не означает вокруг перекрытия? Обвязка выходит может быть и под перекрытием? Т.е. верх сейсмопояса будет на уровне низа перекрытия или ниже и все-равно будет именно ОБВЯЗЫВАТЬ его?

А почему в в СП 31-114-2004, прямо указано - "7.7.11 высота антисейсмического пояса должна соответствовать толщине плит перекрытий"?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:34
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не понял, причём здесь СП 31-114-2004?
Если мы говорим об СП 14, то там всё чётко написано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:51
#29
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не понял, причём здесь СП 31-114-2004?
Потому что он опирается, в том числе на СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах, о чем прямо сказано в этом документе:
"В настоящем Своде правил использованы следующие нормативные документы:
...
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах".

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если мы говорим об СП 14, то там всё чётко написано.
Так видите, какие у нас выходят разночтения. И в этом СНиПе то, написано про ОБВЯЗКУ перекрытий. Вот я и пытаюсь уточнить, не должно ли это указание, в совокупности с другими статьями, расцениваться именно, как указание на расположение верха сейсмопояса выше нижней плоскости перекрытия, для его обвязки.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 18:27
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
написано про ОБВЯЗКУ перекрытий.
Первый раз такое слышу. Что за перекрытие?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 19:18
#31
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Первый раз такое слышу. Что за перекрытие?
Да только в этой теме уже несколько раз процитировал п.6.3.2., главы 6.3 Перекрытия и покрытия, указанного СНиПа.
Повторю еще раз:

"6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:

...
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;".
Ack вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 11:58
1 | #32
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


К чему все споры? Для чего нужен монолитный шов? Чтобы воспринимать горизонтальную сейсмическую нагрузку от перекрытий. Если он будет под плитой, то диск перекрытия будет давить на кладку, что может ее разрушить по неперевязанному сечению. Таким образом монолитный пояс должен быть на всю высоту сечения плиты..
инок вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 12:23
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;".
Ясно. Опять секретарша попутала. Можешь смело вычеркнуть этот пункт. К антисейсмическому поясу не имеет отношения.
По "антисейсмическим поясам" читай п.п. 6.13.5, 6.14.11 и 6.14.12.

----- добавлено через ~8 мин. -----
А лучше посмотри п.3.10 СНиП II-7-81 и всё станет ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 15:10
#34
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Я думаю, что спор весь о том, что при устройстве антисейсмического пояса его совмещают с железобетонным поясом от неравномерной осадки здания (например на просадочных грунтах) и в итоге мы получаем и под и в уровне перекрытия пояс. ЯТД
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 18:17
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Всё дело в криво сформулированном требовании о создании жёсткого диска из сборных плит.
Просто в новом СП !4 каша из положений старого СНиПа и кусков Еврокода.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 21:14
#36
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ясно. Опять секретарша попутала. Можешь смело вычеркнуть этот пункт. К антисейсмическому поясу не имеет отношения.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто в новом СП !4 каша из положений старого СНиПа и кусков Еврокода.
Ну, то что - это смело, согласен. Однако, не уверен, что можно игнорировать отдельные положения СНиПа, лишь на том основании, что лет 20 назад, он был в другой редакции. Его ведь неспроста пересматривали и актуализировали в 2011 и 2014 гг. Иначе, справедливо будет сказать, что и СНиП II-7-81 - это каша из кусков СНиПа II-А.12-69 и еще чего-то. А ведь многое в СНиП II-7-81, взято без изменений или с некоторыми отличиями из СНиП II-А.12-69.
Раз в указанную статью внесено изменение, мне кажется, самонадеянно придумывать этому объяснения, вроде описки секретарши т.п.

Кроме того, что делать, к примеру с СП 31-114-2004? Тоже списать на легкомысленность секретарши?

Последний раз редактировалось Ack, 31.07.2015 в 21:56.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 06:55
#37
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


А СП14 так-то отменили действие на 2 года...
инок вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 14:09
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


инок, сплетни. Никто никого не отменял и не отменит.
Offtop: и нечего читать всякие "протоколы"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2015, 14:32
#39
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
инок, сплетни. Никто никого не отменял и не отменит.
Вот тут скачайте. http://dwg.ru/dnl/13419
инок вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 20:32
#40
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: допустимо ли выводить дымоходную и вентиляционную трубу через центр сейсмопояса? Это не ухудшает его эффективность, не разрывает его?
Т.е. при ширине стены и соответственно сейсмопояса в 400 мм, труба 150 диаметра пройдет в его центре и по бокам этой трубы сейсмопояс будет иметь толщину лишь 125 мм (400 мм минус труба диаметром 150 мм = 250 мм : 2 = 125 мм, по бокам трубы). Так можно?
Продольные стержни каркаса сейсмопояса, будут идти по бокам трубы, расположенной в центре этого каркаса. Трубы планируется две, соответственно длинна этого выпускного участка составит 420 мм (150+150 и расстояние в 120 мм между ними).

Всю ночь читал СНиПы, но не нашел ответа на свой вопрос. Буду благодарен за разъяснение.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 20:45
1 | #41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Так можно?
можно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 20:56
#42
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


А какая минимальная толщина, допустима для сейсмопояса? Если стена 400 мм, то при опирании на нее двух плит-перкрытий на 150 мм, каждая, на сейсмопояс остается всего 100 мм. Как тогда разместить в таком узком пространстве каркас сейсмопояса? Лучше уменьшить глубину опирания ПК до 120 мм, чтобы увеличить толщину пояса или сделать плоскую вставку из двух продольных стержней внизу и вверху и поперечными короткими, т.е. лесенку?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 21:04
1 | #43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Лучше уменьшить глубину опирания ПК до 120 мм, чтобы увеличить толщину пояса или сделать плоскую вставку из двух продольных стержней внизу и вверху и поперечными короткими, т.е. лесенку?
можно и так и так. что лучше - нужно решать в каждом конкретном случае.
я не спец по сейсмике, но, думаю, уж меньше 100 мм принимать не стоит ))
в любом случае, армирование пояса по расчету..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 21:13
#44
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Я правильно понимаю, что при опирании ПК на фундамент из ФБС, согласно п. 6.3.4. СП 14.13330.2014, не обязательно опирать на 120 мм, а можно и вовсе на 80 или 90?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в любом случае, армирование пояса по расчету..
Проектировщик рассчитал, что 4 продольных стержней из 10 и обвязки 6, достаточно, для каркаса, но при опирании ПК в 120 мм, а прораб на месте уверяет, что лучше на 150, мол чем глубже, тем надежнее при сейсмике, дескать плиты не соскользнут. Но, тогда не выходит в таком пространстве, обеспечить с боков, минимальные 3 см защиты арматуры бетоном. Вот и ломаю голову, как быть.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 21:21
1 | #45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


ну да, на ФБС можно опирать и на 80 мм. Особенно если пролет плит не большой..
я бы выбрал опирание по 120 мм + пояс 160 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 21:43
#46
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы выбрал опирание по 120 мм + пояс 160 мм
Понял, спасибо.
А нельзя одну и ту же плиту с одного края, к примеру опереть на 150, а с другого на 120? Вроде где-то читал, что опирание должно быть симметричным, но не вспомню где.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 21:54
1 | #47
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А нельзя одну и ту же плиту с одного края, к примеру опереть на 150, а с другого на 120?
Почему нельзя? Главное соблюдать минимальное....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 22:52
#48
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Главное соблюдать минимальное....
Благодарю за пояснения.
А выпуски арматуры из ПК, для связи с сейсмопоясом, лучше делать по этой схеме - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...&d=1438149429?
Прораб уверен, что их надо загибать ни вверх, а в стороны, приматывая к нижнему продольному стержню сейсмопояса. На вышеприведенной схеме же, выпуск из плиты просто загнут вверх, по-моему даже без связи с каркасом пояса.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 00:34
#49
AlexSidlin


 
Регистрация: 03.08.2015
Сообщений: 1


Спасибо за тему). Нашёл ответ на свой вопрос
AlexSidlin вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 07:49
1 | #50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А выпуски арматуры из ПК, для связи с сейсмопоясом, лучше делать по этой схеме - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...&d=1438149429?
Прораб уверен, что их надо загибать ни вверх, а в стороны, приматывая к нижнему продольному стержню сейсмопояса. На вышеприведенной схеме же, выпуск из плиты просто загнут вверх, по-моему даже без связи с каркасом пояса.
на чертеже анкеровка, как этого и требуют нормы - СП 14.13330.2014 п.6.3.2

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: допустимо ли выводить дымоходную и вентиляционную трубу через центр сейсмопояса? Это не ухудшает его эффективность, не разрывает его?
арматуру не разрывайте и все будет хорошо
см. серию 2.140-5с в.1
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 09:53
#51
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на чертеже анкеровка, как этого и требуют нормы - СП 14.13330.2014 п.6.3.2
Да, я понимаю, просто на рисунке, как я понял, анкеровка - это просто загиб вверх выпуска из ПК в бетоне пояса, без привязки к самому каркасу пояса. А прораб считает, что надо выпуски именно прикрутить к каркасу и загибать в стороны, а не вверх.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
арматуру не разрывайте и все будет хорошо
см. серию 2.140-5с в.1
Спасибо.
А нет ли какой-нибудь серии, с чертежами анкеровки плит-перекрытий между собой, через петли? Я так понимаю, плиты надо связывать 10 арматурой, но как ее гнуть, тем более что петли в плитах утоплены, а не торчат над верхней плоскостью?
Нашел только такие схемы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34.gif
Просмотров: 119
Размер:	37.0 Кб
ID:	154830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 512.jpg
Просмотров: 106
Размер:	78.6 Кб
ID:	154831  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 10:06
1 | #52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Ack, см http://dwg.ru/dnl/4833
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 10:14
#53
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Большое спасибо.

Последний раз редактировалось Ack, 16.08.2015 в 22:47.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 22:48
#54
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


wvovanw,

я не могу понять - почему все схемы анкеровки плит между собой, из указанной Вами серии, предполагают использование отдельного арматурного стержня, на каждую подъемную петлю плиты? Т.е. для анкеровки, к примеру двух плит, надо завести в подъемную петлю ПК - один стержень, в петлю соседней плиты - другой стержень и потом эти два разных стержня, сварить между собой по середине. В чем смысл?
Пример см. ниже

Почему нельзя соединить две петли соседних плит одним арматурным стержнем, заведя его концами в разные петли? Разве это не надежнее чем сварка из двух стержней?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p00081.png
Просмотров: 108
Размер:	284.3 Кб
ID:	155093  

Последний раз редактировалось Ack, 16.08.2015 в 23:43.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2015, 10:11
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Почему нельзя соединить две петли соседних плит одним арматурным стержнем, заведя его концами в разные петли? Разве это не надежнее чем сварка из двух стержней?
возможно это более трудоемко, хз, не задумывался
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 08:09
#56
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А взял первый попавшийся с download
http://dwg.ru/dnl/4309
продолжу тему
в указанной литературе есть как с опорным участком (под плитой + в уровне плиты делается пояс), так и без опорного участка (только в уровне плиты)
вопрос: когда какой случай необходимо применять?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 11:07
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


В СНиП всё чётко прописано - на всю ширину стены. Некоторое послабление для наружных стен толщиной более 500.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:11
#58
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиП всё чётко прописано - на всю ширину стены.
Там написано - "как правило", что по видимому означает послабления не только для стен шириной в 500 мм и более. Кроме того, там в скобках указано, что на всю ширину стены - для поясов с опорным участком под перекрытие.

У меня тоже вопрос: какая, по-вашему, схема армирования сейсмопояса более эффективная, из этого альбома - http://dwg.ru/dnl/4309 или из этой серии - http://dwg.ru/dnl/8460. Сравнительные примеры выложил внизу.

В местах соприкосновения каркасов, идущих перпендикулярно, по сопряженным стенам, их надо вязать между собой или варить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0014.png
Просмотров: 111
Размер:	221.7 Кб
ID:	155401  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0038.png
Просмотров: 91
Размер:	157.6 Кб
ID:	155402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0053.png
Просмотров: 81
Размер:	117.8 Кб
ID:	155403  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 22:25
#59
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно сделать сейсмопояс в эркерной части: чтобы перекрыть эркер, в уровне пола первого этажа, решили не рубить ПК, а сделать монолитную заливку.

Вариант 1 - сделать монолитную плиту в эркерной части с неглубоким опиранием на ФБС и заливкой вокруг нее отдельного сейсмопояса;
Вариант 2 - сделать монолитную плиту в эркерной части с полным опиранием на всю ширину ФБС, а каркас сейсмопояса пустить в теле этой плиты, залив ее одновременно с заливкой сейсмопояса и сделав их единым целым. Т.е. сейсмопояс, как бы переходит в эту монолитную плиту;

Рисунки разместил ниже, подрисовав, как сумел, в Пейнте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150816_1131401.jpg
Просмотров: 73
Размер:	287.6 Кб
ID:	155444  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150816_1131402.jpg
Просмотров: 60
Размер:	287.1 Кб
ID:	155445  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 22:41
#60
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


По большому счету я разницы не вижу, в обоих случаях сейсмопояс выполнит свою роль. Ack, хорошо что ты так детально стараешься разобраться , но все-же не заморачивайся так сильно уж
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 10:46
#61
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
По большому счету я разницы не вижу, в обоих случаях сейсмопояс выполнит свою роль.
Так меня пугает, что в одном случае сейсмопояс есть. А во втором случае, он как бы исчезает переходя в монолитную плиту на эркере. Вдруг при сейсмике резкий удар в сторону эркера и эта монолитная заливка в которую вошел каркас сейсмопояса его разорвет. Или это ерунда?

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Ack, хорошо что ты так детально стараешься разобраться , но все-же не заморачивайся так сильно уж
Так не хочется потратив столько времени, сил и средств, потом кусать локти из-за какой-нибудь ошибки, допущенной строителями. Я то всего лишь хочу хотя бы минимального соответствия СНиПам. Заверения шабашников, что "мы всегда так делали и нормально", доверия не вызывают.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 12:56
1 | #62
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Ack, пытаюсь понять твою мысль, в каком месте ты боишься разрыва сейсмопояса? Просто от включения его в сечение плиты, в вертикальной плоскости жесткость останется "ну почти" та-же, а в горизонтальной объединившись с плитой вырастет в разы (собственно обвязку-то и делают для сборняка, для монолита смысла не вижу). Другими словами он просто из явного станет условным и все, так что думаю любой из двух вариантов пойдет. Так для примера картинки из рекомендаций БелНИИС
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 83
Размер:	43.0 Кб
ID:	155473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 72
Размер:	29.2 Кб
ID:	155474  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 18:54
#63
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


И подскажите пожалуйста, какой должен быть напуск или запуск (не знаю как правильно) продольных стержней каркаса сейсмопояса, если он состоит из нескольких каркасов уложенных в одном направлении, относительно друг друга? Т.е. вот идет каркас из четырех продольных стержней и они закончились на стандартной длине в 11,75 м и необходимо его продлить дальше. Приставляются в той же плоскости еще 4 стержня, той же длины - 11,75 или короче, чтобы продлить каркас дальше на длину стены. Так вот какой должен быть заступ продлевающих стержней каркаса, относительно стержней предыдущего? Прораб утверждает, что читал в каком-то СНиПе, что не менее 20 диаметров арматуры. Т.е., если используется 10-ка то напуск стержней следующего отрезка каркаса, должен быть не менее 20 см. Это правда или нужно заводить продольные стержни поглубже относительно друг друга?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 22:36
1 | #64
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Да нахлест нужен, вот таблица из СП http://dwg.ru/dnl/11477 (не знаю насколько актуальны эти данные, не успеваю за обновлениями следить ), но к этим длинам надо добавлять 30% , см.п.6.7.12 СП14.13330.2011
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 23:20
#65
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Да нахлест нужен, вот таблица из СП
Спасибо. Выходит при использовании для сейсмопояса бетона М200 и арматуре диаметром 10 класса АIII, нахлест между каркасами нужно делать минимум 54 см + 16,2 см (30%)? Но, по конструктивным требованиям (то что в скобочках) можно всего 26 см? А на какое значение правильнее ориентироваться, на то что в скобках или без?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2015, 23:40
1 | #66
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Но, по конструктивным требованиям (то что в скобочках) можно всего 26 см?
Принимай лучше без скобок, конструктивное армирование это значит минимум принятый без расчета, но бывает что оказывается больше. Вообще есть формула как это считать см.приложение п.2.46 (в таблице несколько параметров проверял у меня совпало, думаю можно верить)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 15:00
#67
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а можно ли объединять каркас сейсмопояса с каркасом смежной монолитной доливки перекрытия, длинными поперечными обвязками, т.к. плитами не удалось все точно перекрыть.

На первом фото ниже, справа 50 см неперекрытого ПК пространства, которое будет доливаться.

Каркас сейсмопояса составляют два продольных стержня 10 диаметра вверху и два внизу. А каркас заливной плиты будет состоять из 3 продольных стержней 12 диаметра внизу и трех вверху. Но, при этом у этих двух каркасов будет единая обвязка поперечной арматурой 6 диаметра. Получается, что поперечная арматура обвязывает длинным прямоугольником 5 стержней вверху и 5 внизу. Допустимо ли такое решение?

Фото готовых каркасов ниже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150823_091711.jpg
Просмотров: 57
Размер:	491.6 Кб
ID:	155833  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150824_142929.jpg
Просмотров: 47
Размер:	278.7 Кб
ID:	155834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150824_142937.jpg
Просмотров: 39
Размер:	283.1 Кб
ID:	155835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150826_122031.jpg
Просмотров: 39
Размер:	450.0 Кб
ID:	155836  
Ack вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический пояс

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замкнутый монолитный пояс valdemir9 Железобетонные конструкции 12 09.04.2012 08:31
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? ISER Железобетонные конструкции 2 15.12.2008 19:27
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. ArchiTRAV Конструкции зданий и сооружений 1 30.05.2008 14:40
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44