09.04.2009, 06:26 | #1 | |
Антисейсмический пояс
Инженер-конструктор
Хакастан
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 26726
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
У Вас какой случай? Если идет речь о бескаркасных зданиях, то см. п.3.45 (СНиП II-7-81*):
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если смотреть СП 31-114-2004 п.7.6.12:
Цитата:
Если плиты (или одна из 2-х сторон) не преднапряженные, то можно разбить опорную часть, чем авто обеспечите анкеровку плиты в пояс и сможете его выполнить. Другой вариант - увеличивать толщину стены. А почему нельзя пояс ниже сделать? Проблемы с высотой помещений? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
«В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием». В абзаце 3, п. 6.3.2., того же СНиПа указано: "Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать: ... устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; ". Значит антисейсмический пояс должен быть только в уровне с плитой-перекрытием, обвязывая его, а не под ним. Или я не правильно читаю СНиП? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
, но верхней частью в любом случае должен обвязывать перекрытие. Так? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
А взял первый попавшийся с download
http://dwg.ru/dnl/4309 Нет. Не всегда. Антисейсм пояс может быть сделан в уровне перемычек (и заменять их). А у плит перекрытия, которые могу быть на 50-80 см лежать выше этих перемычек-пояса делается обвязка, или НЕ делается (если ее хватает), но тогда плиты анкеруются в кладку (а кладка как положенно армирована) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Исключение лишь - "В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают.". Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 12:32. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Самый правильный пояс.
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм. Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 29.07.2015 в 13:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова УРОВЕНЬ, -вня, м. 1. Горизонтальная плоскость, поверхность какграница, от к-рой измеряется высота; В уровень с чем - 1) на одной высоте, на одном уровне с чем-и. Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова УРОВЕНЬ уровня, м. 1. Горизонтальная плоскость, представляющая собой границу высоты расположения чего-н. В уровень с чем - 1) ровное чем-н., на одной высоте с чем-н. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова. уровень 1. м. 1) а) Горизонтальная линия или плоскость, являющаяся границей высоты чего-л. Так как же сейсмопояс в УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЙ=В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ, ? Бахил, вы не подозреваете вышеуказанных составителей словарей в плохом знании русского? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Это местное ругательство?) Ну так я и не претендовал на звание "технаря" и строительного образования не имею.
Только вот, моё ущербное гуманитарное мышление, замечает логические несостыковки, в изложенном вами. Сначала вы пишите Цитата:
Затем горячо поддерживаете уважаемого mainevent100, так же противопоставившего уровень перекрытия и плоскость перекрытия А в итоге выдаете признавая таким образом, что в уровне перекрытия - это в плоскости перекрытия, только нижней. Это так, к слову о знании русского языка и гуманитарном мышлении... При этом Бахил, я не пытаюсь вас ни в чём уличить. Просто я хочу разобраться в этом трудном для меня вопросе. Раз вы утверждаете, что указанное в СНиПе расположение сейсмопояса - в уровне перекрытия, не означает, что он должен обвязывать перекрытие, верхним краем находясь выше нижней плоскости перекрытия, то по-вашей логике сейсмопояс можно расположить и над плитой, ведь , а значит и над перекрытием он тоже будет в его плоскости, только верхней. Но, в упомянутом СНиПе недвусмысленно указано Цитата:
Кроме того, в этой и смежных темах приводилось большое количество разнообразных схем сейсмопоясов и ни в одной не было сейсмопояса исключительно под перекрытием. Вот наглядный пример - http://dwg.ru/dnl/8460 И вот - http://dwg.ru/dnl/4309 Потому мне кажется, что в СНиПе подразумевается расположение сейсмопояса именно в уровне перекрытия, т.е. верх пояса, выше нижней плоскости перекрытия. Вы можете привести в обоснование иного прочтения схему с другим расположением сейсмопояса, из солидного источника, где он будет именоваться именно "антисейсмический пояс", выпуском более поздним нежели указанный СНиП? И как тогда расценивать в свете вышеизложенного, утверждение уважаемого kruz, что антисейсмический пояс может быть намного ниже перекрытия, т.е. в вашей трактовке - даже не в нижней плоскости перекрытия? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
И да, вы можете сослаться на конкретный СНиП, в обоснование вот этого утверждения
Цитата:
Цитата:
"7.7.11 Ширина антисейсмического пояса должна быть не менее 90 мм, высота - соответствовать толщине плит перекрытий, класс бетона - не ниже В". Кстати, с чего бы это указание про высоту равную высоте плит-перекрытий? ----- добавлено через ~7 мин. ----- И в мыслях не было. wvovanw, а Вы не могли бы прокомментировать мой вопрос - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1432234&postcount=9, в созданной мной теме теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123900? Последний раз редактировалось Ack, 30.07.2015 в 13:54. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
по моей логике, да, можно, но не рационально.
при обвязке в плоскости плит получаем, по сути, сборно-монолитное перекрытие, монолитные пояса которого воспринимают растягивающие усилия. аналогичную функцию выполняют монолитные пояса, располагаемые чуть ниже плит (при этом естественно нужно обеспечить анкеровку плит в эти пояса) а вот располагать их в середине высоты этажа не правильно (т.к. связи с перекрытием не будет), поэтому и сказано "в уровне перекрытий" |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
mainevent100, т.е. термин "обвязка" не означает вокруг перекрытия? Обвязка выходит может быть и под перекрытием? Т.е. верх сейсмопояса будет на уровне низа перекрытия или ниже и все-равно будет именно ОБВЯЗЫВАТЬ его?
А почему в в СП 31-114-2004, прямо указано - "7.7.11 высота антисейсмического пояса должна соответствовать толщине плит перекрытий"? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Потому что он опирается, в том числе на СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах, о чем прямо сказано в этом документе:
"В настоящем Своде правил использованы следующие нормативные документы: ... СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах". Так видите, какие у нас выходят разночтения. И в этом СНиПе то, написано про ОБВЯЗКУ перекрытий. Вот я и пытаюсь уточнить, не должно ли это указание, в совокупности с другими статьями, расцениваться именно, как указание на расположение верха сейсмопояса выше нижней плоскости перекрытия, для его обвязки. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Да только в этой теме уже несколько раз процитировал п.6.3.2., главы 6.3 Перекрытия и покрытия, указанного СНиПа.
Повторю еще раз: "6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать: ... устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;". |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
К чему все споры? Для чего нужен монолитный шов? Чтобы воспринимать горизонтальную сейсмическую нагрузку от перекрытий. Если он будет под плитой, то диск перекрытия будет давить на кладку, что может ее разрушить по неперевязанному сечению. Таким образом монолитный пояс должен быть на всю высоту сечения плиты..
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
По "антисейсмическим поясам" читай п.п. 6.13.5, 6.14.11 и 6.14.12. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А лучше посмотри п.3.10 СНиП II-7-81 и всё станет ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я думаю, что спор весь о том, что при устройстве антисейсмического пояса его совмещают с железобетонным поясом от неравномерной осадки здания (например на просадочных грунтах) и в итоге мы получаем и под и в уровне перекрытия пояс. ЯТД
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Всё дело в криво сформулированном требовании о создании жёсткого диска из сборных плит.
Просто в новом СП !4 каша из положений старого СНиПа и кусков Еврокода.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Раз в указанную статью внесено изменение, мне кажется, самонадеянно придумывать этому объяснения, вроде описки секретарши т.п. Кроме того, что делать, к примеру с СП 31-114-2004? Тоже списать на легкомысленность секретарши? Последний раз редактировалось Ack, 31.07.2015 в 21:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Вот тут скачайте. http://dwg.ru/dnl/13419
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: допустимо ли выводить дымоходную и вентиляционную трубу через центр сейсмопояса? Это не ухудшает его эффективность, не разрывает его?
Т.е. при ширине стены и соответственно сейсмопояса в 400 мм, труба 150 диаметра пройдет в его центре и по бокам этой трубы сейсмопояс будет иметь толщину лишь 125 мм (400 мм минус труба диаметром 150 мм = 250 мм : 2 = 125 мм, по бокам трубы). Так можно? Продольные стержни каркаса сейсмопояса, будут идти по бокам трубы, расположенной в центре этого каркаса. Трубы планируется две, соответственно длинна этого выпускного участка составит 420 мм (150+150 и расстояние в 120 мм между ними). Всю ночь читал СНиПы, но не нашел ответа на свой вопрос. Буду благодарен за разъяснение. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
А какая минимальная толщина, допустима для сейсмопояса? Если стена 400 мм, то при опирании на нее двух плит-перкрытий на 150 мм, каждая, на сейсмопояс остается всего 100 мм. Как тогда разместить в таком узком пространстве каркас сейсмопояса? Лучше уменьшить глубину опирания ПК до 120 мм, чтобы увеличить толщину пояса или сделать плоскую вставку из двух продольных стержней внизу и вверху и поперечными короткими, т.е. лесенку?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
я не спец по сейсмике, но, думаю, уж меньше 100 мм принимать не стоит )) в любом случае, армирование пояса по расчету.. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Я правильно понимаю, что при опирании ПК на фундамент из ФБС, согласно п. 6.3.4. СП 14.13330.2014, не обязательно опирать на 120 мм, а можно и вовсе на 80 или 90?
Проектировщик рассчитал, что 4 продольных стержней из 10 и обвязки 6, достаточно, для каркаса, но при опирании ПК в 120 мм, а прораб на месте уверяет, что лучше на 150, мол чем глубже, тем надежнее при сейсмике, дескать плиты не соскользнут. Но, тогда не выходит в таком пространстве, обеспечить с боков, минимальные 3 см защиты арматуры бетоном. Вот и ломаю голову, как быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Благодарю за пояснения.
А выпуски арматуры из ПК, для связи с сейсмопоясом, лучше делать по этой схеме - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...&d=1438149429? Прораб уверен, что их надо загибать ни вверх, а в стороны, приматывая к нижнему продольному стержню сейсмопояса. На вышеприведенной схеме же, выпуск из плиты просто загнут вверх, по-моему даже без связи с каркасом пояса. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
см. серию 2.140-5с в.1 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Спасибо. А нет ли какой-нибудь серии, с чертежами анкеровки плит-перекрытий между собой, через петли? Я так понимаю, плиты надо связывать 10 арматурой, но как ее гнуть, тем более что петли в плитах утоплены, а не торчат над верхней плоскостью? Нашел только такие схемы |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Ack, см http://dwg.ru/dnl/4833
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Ack, 16.08.2015 в 22:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
wvovanw,
я не могу понять - почему все схемы анкеровки плит между собой, из указанной Вами серии, предполагают использование отдельного арматурного стержня, на каждую подъемную петлю плиты? Т.е. для анкеровки, к примеру двух плит, надо завести в подъемную петлю ПК - один стержень, в петлю соседней плиты - другой стержень и потом эти два разных стержня, сварить между собой по середине. В чем смысл? Пример см. ниже Почему нельзя соединить две петли соседних плит одним арматурным стержнем, заведя его концами в разные петли? Разве это не надежнее чем сварка из двух стержней? Последний раз редактировалось Ack, 16.08.2015 в 23:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
в указанной литературе есть как с опорным участком (под плитой + в уровне плиты делается пояс), так и без опорного участка (только в уровне плиты) вопрос: когда какой случай необходимо применять? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Там написано - "как правило", что по видимому означает послабления не только для стен шириной в 500 мм и более. Кроме того, там в скобках указано, что на всю ширину стены - для поясов с опорным участком под перекрытие.
У меня тоже вопрос: какая, по-вашему, схема армирования сейсмопояса более эффективная, из этого альбома - http://dwg.ru/dnl/4309 или из этой серии - http://dwg.ru/dnl/8460. Сравнительные примеры выложил внизу. В местах соприкосновения каркасов, идущих перпендикулярно, по сопряженным стенам, их надо вязать между собой или варить? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильно сделать сейсмопояс в эркерной части: чтобы перекрыть эркер, в уровне пола первого этажа, решили не рубить ПК, а сделать монолитную заливку.
Вариант 1 - сделать монолитную плиту в эркерной части с неглубоким опиранием на ФБС и заливкой вокруг нее отдельного сейсмопояса; Вариант 2 - сделать монолитную плиту в эркерной части с полным опиранием на всю ширину ФБС, а каркас сейсмопояса пустить в теле этой плиты, залив ее одновременно с заливкой сейсмопояса и сделав их единым целым. Т.е. сейсмопояс, как бы переходит в эту монолитную плиту; Рисунки разместил ниже, подрисовав, как сумел, в Пейнте. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Цитата:
Так не хочется потратив столько времени, сил и средств, потом кусать локти из-за какой-нибудь ошибки, допущенной строителями. Я то всего лишь хочу хотя бы минимального соответствия СНиПам. Заверения шабашников, что "мы всегда так делали и нормально", доверия не вызывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Ack, пытаюсь понять твою мысль, в каком месте ты боишься разрыва сейсмопояса? Просто от включения его в сечение плиты, в вертикальной плоскости жесткость останется "ну почти" та-же, а в горизонтальной объединившись с плитой вырастет в разы (собственно обвязку-то и делают для сборняка, для монолита смысла не вижу). Другими словами он просто из явного станет условным и все, так что думаю любой из двух вариантов пойдет. Так для примера картинки из рекомендаций БелНИИС
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
И подскажите пожалуйста, какой должен быть напуск или запуск (не знаю как правильно) продольных стержней каркаса сейсмопояса, если он состоит из нескольких каркасов уложенных в одном направлении, относительно друг друга? Т.е. вот идет каркас из четырех продольных стержней и они закончились на стандартной длине в 11,75 м и необходимо его продлить дальше. Приставляются в той же плоскости еще 4 стержня, той же длины - 11,75 или короче, чтобы продлить каркас дальше на длину стены. Так вот какой должен быть заступ продлевающих стержней каркаса, относительно стержней предыдущего? Прораб утверждает, что читал в каком-то СНиПе, что не менее 20 диаметров арматуры. Т.е., если используется 10-ка то напуск стержней следующего отрезка каркаса, должен быть не менее 20 см. Это правда или нужно заводить продольные стержни поглубже относительно друг друга?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Да нахлест нужен, вот таблица из СП http://dwg.ru/dnl/11477 (не знаю насколько актуальны эти данные, не успеваю за обновлениями следить ), но к этим длинам надо добавлять 30% , см.п.6.7.12 СП14.13330.2011
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Спасибо. Выходит при использовании для сейсмопояса бетона М200 и арматуре диаметром 10 класса АIII, нахлест между каркасами нужно делать минимум 54 см + 16,2 см (30%)? Но, по конструктивным требованиям (то что в скобочках) можно всего 26 см? А на какое значение правильнее ориентироваться, на то что в скобках или без?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Принимай лучше без скобок, конструктивное армирование это значит минимум принятый без расчета, но бывает что оказывается больше. Вообще есть формула как это считать см.приложение п.2.46 (в таблице несколько параметров проверял у меня совпало, думаю можно верить)
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а можно ли объединять каркас сейсмопояса с каркасом смежной монолитной доливки перекрытия, длинными поперечными обвязками, т.к. плитами не удалось все точно перекрыть.
На первом фото ниже, справа 50 см неперекрытого ПК пространства, которое будет доливаться. Каркас сейсмопояса составляют два продольных стержня 10 диаметра вверху и два внизу. А каркас заливной плиты будет состоять из 3 продольных стержней 12 диаметра внизу и трех вверху. Но, при этом у этих двух каркасов будет единая обвязка поперечной арматурой 6 диаметра. Получается, что поперечная арматура обвязывает длинным прямоугольником 5 стержней вверху и 5 внизу. Допустимо ли такое решение? Фото готовых каркасов ниже |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замкнутый монолитный пояс | valdemir9 | Железобетонные конструкции | 12 | 09.04.2012 08:31 |
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? | ISER | Железобетонные конструкции | 2 | 15.12.2008 19:27 |
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. | ArchiTRAV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.05.2008 14:40 |
Монолитный пояс - нужен или нет? | andreiov | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2007 08:44 |