Возможность устройства чистых полов по плитке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможность устройства чистых полов по плитке

Возможность устройства чистых полов по плитке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2009, 13:41 #1
Возможность устройства чистых полов по плитке
Werdok100
 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 23

Добрый день.
Ситуация. Есть помещение с плиточным покрытием полов, необходимо уложить новую.
Отметка большой роли не играет
Возникшие вопросы:1 прочность основания
2 адгезия с плиточным клеем как вариант усиления адгезии насечки или сетку штукатурную пристрелять.
Не хотелось бы снимать старую а потом стяжку делать долго и затратно.
Ваши предложения
__________________
Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Мишель Монтень
Просмотров: 4002
 
Непрочитано 09.04.2009, 13:47
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Когда вы начнете пристреливать сетку, а тем более насекать плитку топориком, вы ее всю расколете и придется ее снимать в любом случае. Так что плитку снимать надо обязательно. А стяжку может и не придется делать, в большинстве случаев плитка и клей очень хорошо отскакивают от стяжки. В любом случае клеить плитку поверх плитки - это плохое решение.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:55
#3
Werdok100


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 23


А если дюбель-гвоздем сетку? Сроки горят
__________________
Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Мишель Монтень
Werdok100 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 14:01
#4
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Да можно, конечно, аккуратно прикрутить сетку, еще можно пройтись Бетоконтактом, он еще усилит адгезию, но это все паллиативы, правильный вариант - снимать старую плитку.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 14:02
#5
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Werdok100 писал:
Возникшие вопросы:1 прочность основания
2 адгезия с плиточным клеем как вариант усиления адгезии насечки или сетку штукатурную пристрелять.


Возникшие ответы:
1 "прочность основания" - сходить и пощупать...
2 "адгезия с плиточным клеем" зависит от того какую и на какую плитку вы собираетесь клеить. И если по вновь укладываемой плитке все просто - клей класса С2 подходит почти подо все, то вот по старой плитке - нужно сходить и пощупать поверхность... Глянцевая она или нет, чистая или грязная, может вообще у вас керамогранит и т.д.?...

ту Шишков В.С
насчет того, что это "плохое решение" не соглашусь. Это нормальное решение для нормального цементного клея если основание позволяет...
А если не позволяет, то есть эпоксидные и полиуретановые плиточные клея...
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:14
#6
Werdok100


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 23


Ходить правда далековато (1200км). сейчас звоню снимут пару квадратов, посмотрим как пойдет. А вообще не понимаю, чем плохо плиточное горизонтальное покрытие как основание для чистого пола?
__________________
Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, кем мы станем. Мишель Монтень
Werdok100 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 15:49
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Плохо только одним: пониженной адгезией. Но если применить Бетоконтакт+сетку+качественный клей, то наверное, плитка держаться будет, если нет другого выхода.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 16:19
#8
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Werdok100 Посмотреть сообщение
Отметка большой роли не играет
Может проще поверх толстую стяжку сделать если долбить не хотите
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 16:30
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Может проще поверх толстую стяжку сделать если долбить не хотите
Я так понимаю, у уважаемого Werdok100 нет времени сбивать старую плитку, а не то что делать новую стяжку.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 17:06
#10
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


Нужно еще узнать, какие это помещения. Будут там кары ездить, или медсестры в тапочках ходить? Автор этот момент не осветил.
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2009, 09:20
#11
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


Существующая поверхность обрабатывается раствором каустической соды - а потом клеешь новую плитку поверх старой, для этой цели специальный клей есть (название забыл к сожалению) - сходи в магазин стройматериалов - там все расскажут и помогут подобрать.
сам так сделал - держится третий год без малейших признаков бухтения
Мустафин В вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2009, 10:38
#12
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
Существующая поверхность обрабатывается раствором каустической соды - а потом клеешь новую плитку поверх старой, для этой цели специальный клей есть (название забыл к сожалению) - сходи в магазин стройматериалов - там все расскажут и помогут подобрать.
сам так сделал - держится третий год без малейших признаков бухтения
Это интересный вариант. А как перед укладкой плитки удалить остатки каустика?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 09:08
#13
Мустафин В

архитектурное проектирование
 
Регистрация: 17.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 69
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Это интересный вариант. А как перед укладкой плитки удалить остатки каустика?


Тряпочкой насухо вытереть
Мустафин В вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможность устройства чистых полов по плитке