условия опирания такого элемента, как правило, следует проектировать из условия консольной расчетной схемы (как минимум, с одной стороны).
само сечение, как правило, испытывает сложное НДС. кручение в железобетоне не самое приятное воздействие. Не забудь законструировать поперечную арматуру с учетом кручения (см. Пособие). Удачи Последний раз редактировалось lee, 25.04.2009 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
самое простое и правильное (ИМХО) это довести эту перемычку прямо до низа перекрытия и забетонировать совместно с перекрытием, то есть получится свисающаяя вниз от перекрытия балка.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407
|
specter85, в профиле в разделе "Откуда" напиши, что ты с Украины. Настоятельно рекомендую.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
нет. как ломанная в плане с жестким защемлением на опорах. Линович:
http://dwg.ru/dnl/2204 стр.550 и далее. внимание на удерживающую силу.