Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа

Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2009, 17:02 #1
Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа
KKirill
 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 2

На объекте (офисное здание, 5 этажей, длина ок 50м, по центру вдоль здания идет коридор) АПС в случае пожара осуществляет стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа. Дымоудаления нету (!!!). Могу ли я данные запуски производить только от коридорных извещателей (расстановка в половину от нормативного) и по комнатам могу не ставить в этом случае извещатели в половину от нормативного расстояния?
Или, согласно НПБ 88-01* везде в половинуот нормативного расстояния, но не менее 3, запуски обязательно от всех помещений?
Просмотров: 4629
 
Непрочитано 29.04.2009, 18:29
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


В кабинетах 3 извещателя - весьма излишне. На путях эвакуации - да, и с уменьшением расстояния.
Опять же с другой стороны, ЭТО надо для 3 типа оповещения. А у вас 2. Насчет 2 типа как бы сомневаюсь, но доверяю вам.
Запуск всяческой автоматики - от коридорных шлейфов по двойной сработке.

Последний раз редактировалось Andi55, 29.04.2009 в 18:35.
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 09:43
#3
KKirill


 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Запуск всяческой автоматики - от коридорных шлейфов по двойной сработке.
А можно нормативную ссылку, на то, что можно делать запуски только от коридорных шлейфов, так как это надо объяснить заказчику
KKirill вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 22:54
#4
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Такой ссылке, на запуск и отключение от коридорных шлейфов, Вам никто не даст, потому как это совсем не правильно. Можно расстояние не уменьшать в половину нормативного, на это обычно "закрывают глаза", но и это не правильно.
СИД вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 17:38
#5
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


насчет уменьшенного растояния, может конечно ошибаюсь, но вроде в НПБ 88-01 гл. 13 сказано, что допускается управление СОУЭ от сработки 1 извещателя, при выполнении требований повышенной достоверности - перезапрос ШС или квитирование. Запкускит необходимо делать от любого помещения обязательно, а для того чтобы снять проблему, посоветовал бы установить адресную систему, например Болидовскую связку "ДИП-34А - КДЛ - С2000", оповещение на РУПОР, отключение вентиляции от С2000-СП1 или КПБ. И все. В мелких кабинетах вообще по одному датчику оставишь.
Proff вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:48
#6
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


поставишь по 1 датчику и потом не сдашь
запуск от любых датчиков
везде 3 штуки и расстояние согласно нпб половинное
Борисович вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:33
#7
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Борисович Посмотреть сообщение
поставишь по 1 датчику и потом не сдашь
запуск от любых датчиков
везде 3 штуки и расстояние согласно нпб половинное
Почему это не сдам?
СП 5.13130.2009
13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать
один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в
технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 — 13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в усло-
виях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и
формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и
возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответ-
ствии с приложением О;
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками
пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами,
ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или
снижению уровня безопасности людей.

Далее:
14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по [15], дымо-
удаления, инженерным оборудованием, управляемым системой пожарной сигнализации, и другого
оборудования, ложное срабатывание которого не может привести к недопустимым материальным
потерям или снижению уровня безопасности людей, допускается осуществлять при срабатывании
одного пожарного извещателя с учетом рекомендаций, изложенных в приложении Р. Количество по-
жарных извещателей в помещении определяется в соответствии с разделом 13.

Последний раз редактировалось Proff, 08.05.2009 в 14:33.
Proff вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 22:46
#8
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Да, всё это правильно, я думаю никто спорить не будет. Адресная система бесспорно допускает установку одного извещателя в помещении (если площадь позволяет), но вопрос первоночально стоял-то совсем иначе и там не упоминались адресные извещатели.
А где Вы видели утвержденые СП? Говорят их только 12 мая будут утверждать. Если они уже действуют, то может кто мне сообщит их реквизиты.

Последний раз редактировалось СИД, 09.05.2009 в 00:01.
СИД вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 08:37
#9
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Еще седьмого числа добрый человек выложил сюда http://dwg.ru/dnl/5893,
а утвердили их 29 апреля, чтобы успеть к введению регламента по ПБ 1 мая. Россия ))))).
Также на сайте Российской газеты можно найти

А насчет превоначального вопроса, так яж ему и посоветовал на адресе сделать, а если обычные, тогда да, получится объект-мечта монтажника :-))) километры кабеля, сотни датчиков и "вкусная"смета, смотря что нужно))

Последний раз редактировалось Proff, 10.05.2009 в 08:43.
Proff вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 22:04
#10
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Спасибо за СП, а то правила уже изучаю или в крайнем случае стараюсь это сделать, и не уверен был до сих пор утверждены они или нет.
СИД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа