| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Методики расчёта на прогрессирующее обрушение
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,619
|
||
Просмотров: 182344
|
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Cвелл(д)!
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваши результаты, к сожалению, не будут представлять не только практический интерес, но и теоретический интерес. А в общем Вам правильно посоветовали заняться поиском. Тут дело до драки доходило с эфтим прогрессирующим разрушением. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:52. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Cвелл(д)!
Хочется добавить - сам хотел создать тему"Скад и прогрессирующее разрушение" - хотел немного "развлечься" ![]() И тут Вы со своей темой - очень кстати! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Методика расчета на лавинообразное обрушение входит теперь в новый украинский ДБН на высотные здания. Его уже даже вроде приняли.
Для расчетов на лавинообразное обрушение СКАД не подходит никак. Вот самые простые причины: 1) В процессе расчета, расчетный процессор должен уметь сам "выключать" элементы, вышедшие из строя. Для этого, разумеется он это должен "определять". Физически линейный процесор, которым обладает СКАД делать этого не умеет (как, и любой другой физ. лин). Он просто насчитает перемещение в километр. Максимум- выкинет сообщение о статической изменяемости, если встроенная экспертная система распознает некое перемещение как признак геометрической изменяемости. 2) В процессе расчета расчетный процессор должен по мере развития разрушения сечений уметь уменьшать их геометрические характеристики, выключая разрушенные участки сечения из работы, на основании моделей поведения реальных материалов. Это позволяет увеличивать деформативность конструкции, поглощать деформации и эффективно перераспределять усилия внутри статически неопределимой схемы. Разумеется, физ. лин. проц делать этого не умеет. 3) Не сомневаюсь, что в связи с важностью темы и отсутсвием нормального инструмента для решения- физически нелийненого процессора с развитыми моделями материалов- в ближайшее время много кто из авторов программ обнародуют полу-меры. Например- физ. лин расчет с удалением положенного количества опор и реальной установкой в плитах, балках, колоннах получившегося армирования. Такой подход приведет лишь к проставки галочки в рекламных буклетах программ и поставит конструкторв перед необходимостью или нарушать нормы, или строить по сути высотные бомбоубежища. В этой ситуации важно умение полноценного физ.-нелина выбрать существующие запасы из конструкции и без радикального увеличения расхода арматуры (а-ля бомбоубежище) дать гарантии в устойчивости здания против лавинообразного обрушения. Кстати, похоже лировцы об этом уже догадались. Неслучайно среди новшеств Лиры 9,6 заявлена возможность импорта результатов подбора арматуры обратно в Лиру для задания исходных данный для физ.нелина. Ну, и учитывая размерности таких задач- тут весьма к месту придется реальная многопроцессорность Лиры. Вот бы, теперь еще узнать, как у нее будет насчет откушивать более чем 2Гб оперативки под управлением Вынь64х. Что еще можно сказать топикстартеру? Задачу вы себе поставили некислую. Узнаю себя в студенчестве. Но, ее честная реализация будет весьма сложна и трудоемка. Объем информации, который надо анализировать, обрабатывать и задавать для физ.нелина- больше в разы. Но, удачи вам! |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
ГОСТ 27751-88 СП 52-103-2007 Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях. М., 2002. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2005. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2006. МГСН 3.01-01. Жилые здания. М., 2001 из иностранного я нашёл пока только: UFC 4-023-03. Unified Faclities Criteria (UFC). Design of Buildings to Resist Progressive Collapse. Department of Defense USA, 2005 (перевод к сожалению не нашел) удаляя колонну и прикладывая в узел силу, направленную вверх, я при определенной комбинации нагружений моделирую работу конструкции, аналогичную работе с колонной. теперь, когда у меня есть деформированная схема, я хочу убрать эту силу и посмотреть возникающие усилия и напряжения в элементах, обладающих массой и соответственно - инерцией. Цитата:
Цитата:
п.с. постараюсь подготовить парочку слайдов по полученным результатам и тогда повешу тут ссылку на них... Последний раз редактировалось swell{d}, 01.05.2009 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
я не ставлю задачу нормальной эксплуатации после удаления колонны.
12 арматуры с шагом 200 в двух направлениях в верхней и нижней зоне с дополнительным армированием надопорных зон 12 с шагом 200 (чтобы в сумме шаг 100 получился) мне достаточно даже в линейной постановке. забавно, что если включить расчёт по трещиностойкости - скад всё равно подбирает арматуру =) проблема только с угловыми колоннами. п.с. шаг 6х6, толщина плиты 200мм. п.п.с. да и потом, у нас прочностные характеристики зависят от скорости приложения нагрузки. я получу усилия, а потом уже руками могу сравнить их с допустимыми. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
maestro!
Цитата:
![]() Да и думаю нас таких "проверяльщиков" тут человек 200 на форуме наберется. swell{d}! Цитата:
Поделитесь результатами, как оно сравнилось то? ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Цитата:
Пришлось "вылизывать" языком всю лишнюю арматуру. ![]() Зданьице, правда, 2-х этажное без подвала, но сетка колонн 6мх6м? Так, что тут может быть как раз мой случай рассматривается на предмет прогрессирующего разрушения? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
нагрузка 550 с.в. + 130 полы + 130 перегородки + 240 полезная
http://img-fotki.yandex.ru/get/3013/..._b091a7a8_orig чего-то вы смеётесь тут много, а по делу мало пишите. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нда....
написано много всякого тут. А о главном то и ничего. Как вы думаете в чем вообще то заключается методика расчета на прогрессирующее обрушение? Для начала надо вообще проанализировать - какие возможны воздействия на несущий каркас здания, а уж потом "убирать" колонны(ИМХО - бред полнейший убриать колонны из расчетной схемы). Нормы как раз прописывают для начала сделать анализ возможных внештатных воздействий на конструкции, прежде чем считать. простой пример: в здании имеется система охраны, пропускной режим, детекторы и т.п., значит как таковой террористический акт со взрывом внутренних колонн маловероятен(т.е. в соответствии с Нормами можно исключть такую возможность), но здание находится на оживленной улице. Т.е. возвожен въезд в здание авто с большой массой взрывчатки - ну так считайте крайние колонны на это воздействие(их ведь еще разрушить надо). а если все здание огорожено блоками или забором, который грузовик пробить не сможет?.... и это только маленький пример... 2-й пример такой - сейчас многие здания не оборудуются газовыми плитами, а значит газа там нет - так на кой нам нужен таой расчет?... Рекомендую всем участникам ветки да и вообще заинтересованным лицам внимательно изучить вопрос о прогрессирующем обрушении - особенно с чего все началось... считать же здание на незапланированный кап ремонт жилой квартиры со сносом несущих элементов - бред - так все здания будут у нас как бункеры выглядеть. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Свеллд
Цитата:
Лис По методике конструкция не должна полностью разрушиться, при удалении всех несущих конструкции на определенной площади. ТАк в нашем новом ДБНе написано на высотные здания. Мы проектировщики, мы не охранники. После 9/11, после взрывов домов в Москве, стало ясно, что здания (тем более высотные)- лакомая цель террористов. И, варианты могут быть самые любые. Например- подрыв несущих колонн внутри здания. Вы переоцениваете эффективность обычной охраны. Если на борт самолетов проносят, то уж через турникет как-нибудь пронесут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Предположить можно что угодно и где угодно -с.
Но есть объективная реальность - невозможно-с довести конструкцию до полного разрушения и понять как она, где именно она, каким образом она разрушилась - без физнелина. А так играть на гармошке в церкви и уверять всех, что Бах получается ни чуть не хуже чем на органе - да пожалуйста. (Господи прости, согрешил, но нету сил терпеть.) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 861
|
Не важно, каким образом вы предполагаете "что угодно и где угодно" - с физнелином, или без него... Если по-настоящему уметь играть на гармошке, то Бах может получится даже лучше, чем на органе... Другое дело, что умеющих "играть" очень мало...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Расчет по ДБН на прогрессирующее мог чем-то помочь 9/11? А кто в кризис будет выполнять эти бредовые требования? Все вернется к такому расчету только панельных зданий, может быть и зданий с регулярной сеткой.
|
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
C1
Цитата:
Думаю, что случай ВТЦ1,2- слишком серьезный для рассмотрения в рамках данного фоума и квалификаций участников. Хотя, для новых небоскребов бурики уже применяют методы, гарантирующие зданиям полную безопасность при повторении 9/11. Статью даже когда-то на этот счет читал. Ну, и теперь в моде железобетон. Чемпион мира- железобетонный. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
faysst!
А Вы ведь, батенька, не проектировщик?! Только не отрицайте! ![]() Реально за Вашими плечами не стоит ничего построенного? А соответственно и к проблеме Вы подходите точно так же, как я - к опреснению воды в Аравийской пустыне. ![]() С уважением к Вам -опус. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Не более стойкой, регулярную хоть как-то реально можно качественно посчитать: вариантов меньше. А нужно ли это другой вопрос. И тут масса споров и сомнений. Вот еще мнения Залесова, Перельмутера (Избранные проблемы надежности ... 2007)
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39
|
Offtop: Не знаю насколько по теме, рассматривайте это как резюме прочитанного: некий ОПУС такую ерунду пишет, ничего по теме, наверное и мне разок можно, просто читать невозможно, сарай какой-то спроектировал и тот неправильно- судя по его собственным постам
Последний раз редактировалось Фернандо, 04.05.2009 в 01:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Фернандо!
Странно! Maestro в сообщении №7 написал абсолютно все, что здесь вообще можно на писать по этой теме. Но тем не менее все, как всегда - продолжают писать. ![]() Цитата:
Цитата:
![]() faysst! Не хотел Вас обидеть - только все это далеко от проектирования, далеко от действующих документов, далеко от экспертизы. За предоставленную информацию - спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
faysst!
Ну тогда прошу - пардону! ![]() За приглашение - спасибо, но, по правде говоря, это все меня мало интересует - извините за откровенность. ![]() Offtop: "Засиделся" я на этой теме - пора и честь знать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3412/..._3b6cff09_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3408/..._196de91d_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/3010/..._8e6b5769_orig расчёт с учётом мембранного эффекта, как и обещал, выложу на днях. давайте подкреплять свои доводы фактами. я посчитал - вот результат. я в нём уверен. вы утверждаете, что нужна 32 арматура. какие у вас доводы? п.с. странные проектировщики окружают меня. многие горизонтальную арматуру d12 в стены с шагом 200 ставят... а я вот восьмерочку с шагом 400 ставлю, и стоят мои домики, не падают. вообще я глубоко убежден, что при шаге осей до 3600 арматура в стенах нужна только при высоте где-то от 50 этажей... Последний раз редактировалось swell{d}, 04.05.2009 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
видели фонарные столбы вдоль дорог стоят после аварий? складывается впечатление, что колонну 400х400 легковушка выбьет где-нибудь километрах на 60 в час.
а проектировать паркинги под домами сейчас очень модно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 286
|
ЛИС
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Кто даст вам время и возможность делать шпуры в колонне в многоэтажном здании без кучи согласований и экспертиз и без надзора??? Смешно право слово. а без оболочечные ВУ для ж/б мало эффективны (тут на форуме уже была ветка на эту тему - там даже фотки были). На счет "сама пойдет" - никуда она не пойдет - для этого нужно "убрать" хотя бы половину сечения колонны, причем с арматурой, а это сделать очень и очень сложно даже снарядом, а не то что тротиловой шашкой(любым другим аналогом). |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096
|
Видел американские рекомендации.
Взрывная нагрузка имитируется условной статической, в зависимости от террористической опасности региона, возможности или невозможности подвоза к зданию грузовика с ВВ, проноса заряда в сумке и пр. В зависимости от мер безопасности, "контролируемого периметра" и т.д. Насчет удара в колонну паркинга машиной - видел немецкие нормы. Удар имитируется статической нагрузкой, высота приложения которой и величина зависят от типа машин. Не очень большие там величины, но несколько тонн будет. Это практические расчеты в проектировании. А для разработки норм, для проведения исследований - я бы смотрел в сторону расчетов в ANSYS и LS-DYNA. С экспериментальной проверкой результатов. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
так что если колонна запроектирована на 100%, то выбить надо совсем немного... хотя конечно в случае с колоннами лично я проектирую их так, чтобы вся N воспринималась только лишь бетоном - запасы получаются достаточно существенными. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,439
|
Цитата:
![]() пс. при 5% армировании В25 арматура несет еще столько же 365*,05=18,25МПа
__________________
хорошее - в обыденном |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689
|
ЛИС, 4 оборота детонирующего шнура перебивают телеграфный железобетонный столб. Напополам. В самом худшем случае останется 1 стержень продольной арматуры уполовиненного сечения.
__________________
|
|||
![]() |
|
||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Лис Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() не надо мешать мух с котлетами... ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 05.05.2009 в 20:16. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689
|
ЛИС, насчет колонны не скажу, а столб лично подрывал на сборах. Ничего так жахнуло, душевно
![]() P.S. Никто не мешает сделать не 4, а 40 оборотов. Тоже мало не покажется ![]()
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Зачем вообще считать такие здания? они все потенциально подвержены атакам террористов(партизан, диверсантов и т.п.). Повторю свою мысль, уже высказанную как то на этом форуме и которую говорю всем - хотите жить в бункере - считайте конструкции на взрыв и т.п. хоть на волну от ядреной бомбы. Но во-первых не надо "убирать" колонну просто так - это курам на смех. И во-вторых просто не стройте такие здания - при желании можно завалить все что угодно, как-же будете считать??? Цитата:
вроде взрослые люди, а несут ахинею полнейшую. P.S. для меня разговор тут окончен - желающие в приват. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
проверил, вроде работает.
Цитата:
да, так и есть =) в жилье архитекторы больше не рисуют. высотное в моём понимании - от 75м. нет, не считал. считал вышеназванную 20ти-этажку на свайном основании. 70м по-моему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
какой таймер? какой запал? какие камеры? какие свидетели? если уж говорить о терроре, то там чем этого добра больше тем лучше ЯТД ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
Вот так ( |
|||
![]() |
|
||||
Из личного опыта замечу, что корабли тоже тонут, но это не мешает вести расчеты на непотопляемость.
Не знаю , как у вас , у строителей,а у судостроителей (проектирование) прижился метод вероятносного определения повреждения судна и соответствено наиболее неблагоприятному случаю (в разумных пределах конечно) выполняется конструктивная защита от потопления. Что касается зданий, то тут тоже вероятно, согласно норм , или опыта нужно определиться, какое кол-во колон могут быто повреждены полностью или частично, и из здания еще могут безопасно эвакуироваться люди (т.е. оно не разрушится полностью). Высотные здания - не дешевый объект, и подход к проектированию тоже , наверно , должен быть , несколько серьезнее, чем к сараю. Или есть другие мнения? Я бумаю, что в данном расчете речь не идет о полной целосности здания при сносе 5-и колон и более. Но если при этом большая часть здания устоит и спасутся большая часть жителей - это уже победа. Главное найти разумный компромис (это задача НИИ, составляющих нормы). На мой, глубоко дилетанский взгляд, на данном этапе расчет на прогресирующее разрушение заключается в определении достоверной (в определенной степени) информации, что будет со зданием, ести разрушаться н-колон, в каком то месте, что упадет и что устоит. И анализ аварийной ситуации. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
шаг осей 6х6м, армирование 5d12A500 всё проходит даже для угловой колонны. http://narod.ru/disk/8419126000/%D0%...D1%80.pdf.html если я не прав, прошу указать где. add: http://narod.ru/disk/8422375000/%D0%...D1%80.pdf.html расчёт (не мой) с учётом мембранного эффекта арматуры. (см. самый конец, пример 3.02). шаг осей 6х6м, армирование 3d12A400 (честно говоря, лично мне не хватает iq понять, как всё это считается) а вы говорите мало, мало... вам бы тока арматуры в сечение нафигачить =) Последний раз редактировалось swell{d}, 06.05.2009 в 19:17. |
|||
![]() |
|
|||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
В общем- это не расчет. Я не хочу никого обижать- но это не расчет. А сама методика- неюзабильная. В ней прямо говорится, что в случае более сложных случаев наиболее опасную форму разрушения надо устанавливать перебором вариантов. Ее невозможно применить к плитам вышестоящих этажей. По ней невозможно оценить прогибы и перемещения плит. Короче- забудьте эту методику, как страшный сон. Цитата:
Нехорошо создавать здания, склонные к хрупкому разрушению и без ресурсов на приспособление к меняющимся условиям эксплуатации. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я выводы таки прочитал. Аз долго ржал. Причем- даже не знаю, какой из п-тов 1,2,5 или 6 мне понравился больше. Все- перлы ![]() |
||||||
![]() |
|
|||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
для расчёта на прогрессирующее ничего другого наши нормы пока не предлагают. Цитата:
на счёт хрупкого разрушения - не согласен. эта стена удовлетворяет требованиям по минимальному проценту армирования, значит можно считать, что хрупкого разрушения не будет. Цитата:
я тоже лазал по многим стройкам, вел авторский надзор, даже ходил по плите толщиной 14см с пролётом 6м, зажатой по контуру. не считая зыбкости даже при ходьбе, всё нормально. сделали строительный подъем и прогибы получились в пределах допустимых. трещины на нижней поверхности затёрли раствором. армирование не помню уже, но оно там злое было. Цитата:
высмеять "на форуме" можно всё что угодно. предложить что-то своё, так, что бы к вашему мнению прислушались - намного сложнее. и если уж об исследованиях говорить, то видных деятелей по пальцам: А.Перельмутер, А.Залесов, В.Травуш. больше никто по этим вопросам в литературе не светится. |
||||
![]() |
|
||||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Хорошо и долго этими методиками занимаются лировцы под руководством Александр свет Сергеевича ![]() |
|||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Offtop: Они упорно "отбрыкиваются" от физнелина - ну не хотят его есть и все тут!
Хоть, что с ними делай! "Предлагаю за упорство "В бою" дать ему" - "Магистра"! ![]() И закрыть эту тему. Р.S. Maestro - не тратьте себя на "пустяки" - Ваша голова нам еще сильно будет нужна - для совета по существенным вопросам. С искренним к Вам уважением - опус. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
я не отбрыкиваюсь. я - не умею.
у меня даже тупо не получилось модель скада в лиру загнать. пробовал и через экспорт в данные лиры - лира пишет ошибку, и через dxf - лира не в состоянии его загрузить, виснет. |
|||
![]() |
|
||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Опус Цитата:
Ну, а .т.к. не могут- то прибегают к методу лисы. Ну вы помните, про зеленый и неспелый виногдрад. Последний раз редактировалось maestro, 07.05.2009 в 13:27. |
|||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
faysst
Цитата:
Цитата:
Далее, почему-то первое впечатление- авторы предполагают, что получение таких красивых картинок- цель расчета. Довольно, глупое предположение. Меня, например, интересует напряжение в арматуре по шагам. Трещинообразование, опять же по шагам. Сами показанные модельки- весьма примитивны. По написанному по заглавной странице похоже, что это софт не для проектирования и не гражданских инженеров. Никаких сведений о стоимости, сопровождении- вы тоже не привели. Так что пока- такие вот картинки и заявы- отдыхают. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
faysst
Цитата:
Вдобавок, средний уровень буржуйского софта для обычного применения- весьма невысок. Вон, хоть Аллплан гляньте. Немцам- хватает. Юмор в том, что наши расчетные комплексы для каждодневного применения- часто серьезней, чем буржуйские программы, занимающие те же ниши. Кстати, продемонстрированная на скриншоте концепция, имхо, не совсем верна. Создавать полноценную прогу с такими наворотами ради заводки исходных данных в физ. нелин- тоже смешно. Надо или научиться дергать армирование из существующих прог, или придумывать специализированные инструменты, облегчающие задание массивов исходных данных. Конструировать все здание "как на самом" деле, с детализацией вплоть до хомутов- это они глупо придумали. И, неуниверсально. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
faysst
спасибо за ссылки, интересненько. в ответ могу поделиться вот такой ссылочкой: http://www.luxinzheng.net/enpratical.htm maestro Цитата:
Цитата:
Offtop: вам же вроде не так много лет, так чего же вы на каждое предложение брюзжите как старик? по поводу предельного равновесия. верить вам у меня нет никаких оснований, т.к. научный руководитель говорит, что они испытали десятки реальных перекрытий и тысячи балок и методика показывает нормальные результаты. все плиты сборняка и балки считали этой методикой и получали экономичные решения. когда это всё делалось, ещё компьютеры не изобрели =) |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:52. |
||||
![]() |
|
||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
swell{d}
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это такие азы, что я даже не могу мысли иметь, что ваш научный руководитель такую ересь нес. Скорре всего вы просто не в состоянии запомнить более одного умного слова одновременно ![]() ![]() faysst Цитата:
http://ab-pokoj.livejournal.com/58872.html Сосбно, после вашей картинки и заявок все было и так ясно. Но, вам смотрю мало. Последний раз редактировалось maestro, 08.05.2009 в 16:30. Причина: Прекращаю смех. ТАки да- могли считать и балки передбным равновесием. |
|||||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
проблема в том, что авторы ПО тоже как правило не проектировщики.
maestro так и не привел нам ни одного довода, кроме "я - бог проектирования и мегаконструктор, все остальные - говно" п.с. плиты бывают не только пустотными, но и ребристыми. участки плит между рёбер считали этим методом. Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,653
![]() |
maestro
Ссылка в точку ![]() faysst+swell{d} Цитата:
Offtop: Вспомнилось: примерно четверть века назад, когда только началось кооперативное движение, какой-то комсомольско-КГБ-шный кооператив сумел в обход КОКОМ купить нашей лаборатории 386-ю с EGA монитором. Мы тут же убрали свою СМ-4 в подвал и, перекатав на 386-ю свои расчетные программы получили возможность намного быстрее и точнее проводить расчеты. Но ни начальство, ни военпреды это оценить не могли. Тогда мы состряпали цветовую визуализацию напряжений, наделали картинок и слепили слайд-шоу с маскированным переходом от картинки к картинке. Получилось что-то вроде минутного фильма, показывающего в реальном времени изменение напряженного состояния вкладыша критического сечения сопла. Ой что началось, кого только к нам не таскали: и вояк, и министра, и даже появившихся в связи с "новым мЫшлением" американцев... Все цокали языком: ай-яй-яй, какой уровень и т.п. и никому из них, естественно, и в голову не приходило, что все это просто показуха, ведь в расчет закладывались характеристики малоисследованного новейшего сильно анизотропного материала при температурах выше 3000 градусов и непонятных условиях взаимодействия с соседними деталями и потоком... Отечественный софт действительно отдыхает от необходимости пришпандоривать дешевые демонстрашки, когда есть еще серьезные задачи, требующие решения.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658
|
Offtop: Извиняюсь, что не в тему теоретических дискуссий по затронутому вопросу, но в порядке отдыха и разрядки международной напряженности…
![]() В монолитном 4-х этажном каркасном здании одного из посольств, построенных в Астане внутренние колонны приняты крестовые, облицованные под квадратные или многогранные колонны, по контуру - монолитные простенки шириной от 1,5 до 2 м. Перекрытия – монолитные ребристые плиты с подвесным потолком. Возможно, принятое конструктивное решение напрямую связано с повышением безопасности здания при ЧС и приводит к снижению вероятности отказа одного из его основных элементов ...Вполне разумно. А какие могли быть другие соображения по замене квадратных, в том числе "большого" сечения колонн на простенки и крестовые колонны. Периметр крестовой колонны намного больше, чем у аналогичной по размерам в плане квадратной, есть возможность разместить больше арматуры, разрушение одной из ветви колонны не столь критично в сравнении с квадратной. По степени огнестойкости, если заполнить обшивку теплоизоляционным материалом также их намного превышают. Секрета здесь нет - все это можно было увидеть в процессе возведения здания... Есть безусловно СТУ, инструкции по проектированию зданий подобной категории, в которых решается вопрос с "прогрессирующим разрушением" - от расчетно-конструктивных методов защиты на стадии разработки проекта до мероприятий по снижению возможности возникновения подобных ситуаций. По крайней мере более вероятных, чем попадание метеорита или обстрел из гаубиц во время осады … |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
ещё несколько ссылок для интересующихся:
http://www.pdf-search-engine.com/pro...lapse-pdf.html http://www.ebook-search-engine.com/p...ebook-all.html http://www.powerpoint-search.com/pro...lapse-ppt.html по последней ссылке много презентаций - отчётов о проделанных экспериментах. в какой-то презентации прикольно показана картинка, как они вначале определяют положения пластических шарниров, потом проводят эксперимент и показывают, что шарниры раскрылись именно там, где показала программа. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
посмотрел, как в лире считают прогрессирующее через "монтаж".
в моём понимании, аккуратненько убирают колонну, делают расчёт, как будто её и не было. никакой динамики. да даже если и так, всё равно не посмотреть какие элементы в какой последовательности и в какой момент выходят из строя. учесть вес обрушившихся конструкций тоже тока если руками в монтаже... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
"Магистр" Свеллд!
Не знаю, что Вы там в "монтаже" увидели - никогда его сам не видел, не считал в нем, следовательно рассуждать не могу. Только и козе понятно, что рассчитать "монтаж" можно и обычным способом - ну да не об эфтом речь. Цитата:
Offtop: На форуме наметился кризис - две партии, так сказать - 1. те кто знает, что говорит. 2. те, кому кажется, что знает. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
(могу ошибаться) стадии в лире определяются % приложения нагрузки. т.е. от 60% такие-то элементы, от 80% - такие-то, от 100% - такие-то.
меня же интересует вопрос перераспределения нагрузки на соседние колонны, выход их из строя, дальнейшее перераспределения и т.д. Offtop: просто те, кто знают, не могут ничего вразумительного _показать_. всё только на словах |
|||
![]() |
|
|||||||||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Все так вкусно, все так вкусно... Не знаю с чего и начать...
swell{d} Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вопросы лавинообразного обрушения пока что для строительной науки- новая тема. Для всей. Во всех странах. Она возникла в столь явном виде после 9/11 и пока что даже нет единого мнения даже о самой методике подготовки исходных данных, определения начальных зон обрушения и т.д. Пока даже не понятно- насколько это надо. Так чего вы удивляетесь, что строительный софт тоже еще не совсем готов? Если даже толком постановок задач нет- откуда взять реализации? Приведенная Файсстом прога- в значительной степени позиционируется как узкоспециализированный софт для исследования различного поведения конструкций при запроектных воздействиях. Для моделирования подрывов, например. И таки шо? А есть еще Лс-Дина. Когда исследовалось лавинообразное обрушение ВТЦ7- то именно в ЛС-Дина моделировали собсвенно процесс разрушения. Только там американцы приложили такие титанические ресурсы, что вряд ли где-то у обычного проектировщика такое возможно. Цитата:
Цитата:
faysst Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хотите поговорить об этом? Не скажу, что будет дешево стоить- все-таки у вас приличный набор проблем. Но- может попробуем? А вообще, это мудро- в вашем положени начинать съезжать с темы на карикатуры. |
||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
"Магистр" Свеллд!
Отвлечемся от прогрессирующего разрушения, тем более "писано тут на форуме переписано" - все. Я Вас уверяю - не такие "мыслители", как мы с Вами сталкивались лбами - искры летели, а спецы какие выступали!!! - многие идеи у них позаимствовал. Очень, знаете ли, в жизни пригодилось на реальной экспертизе - "Бабульки" были очень довольны, да и я был рад - на "стадии" - проектная документация - любой бред проходит, особенно по КМу. А вразумительного я Вам ничего не скажу - сам сюда на форум сам учиться хожу, мне идеи нужны, а как и что считать эфто дело техники - не очень, знаете ли, интересно больше "ремеслухлой" попахивает. Ну будьте здоровы и не кашляйте! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48. |
||||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
faysst
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Расчет армирования стержневых элементов- вполне себе понятная и хорошо проработанная задача. Там не надо изобретать велосипеда- просто действуем строго по СНиП. Применение метода предельного равновесия к безбалочным перекрытиям- мягко говоря, устаревший подход. И, весьма неуниверсальный. В СССР, где безбалочные перекрытия мало применялись- это было допустимо. Но сейчас- нет. И еще одна проблема- что ваш друг пытается настаивать на результатах такого расчета перекрытий с площадями армирования, не выдерживающего никакого анализа опытом. Не бывает верхнего армирования d12s100 на плите 200мм и пролете 12м. На 6метрах- и то, маловато. |
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Maestro!
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096
|
Есть мнение, что степень детализации расчета на прогрессирующее обрушение должна зависеть от степени ответственности здания. Для одних зданий достаточно конструктивного введения дополнительной арматуры, поясов, введения повышенных коэффициентов надежности и т. д.
Для других, более ответственных зданий - нужен расчет в явном виде, а могут понадобиться и испытания моделей и натурных фрагментов. Как думаете, в чем рассчитывались здания-небоскребы рекордной высоты? Насколько мне известно, там применяли и ANSYS и LS-DYNA. А мнение MAESTRO о невозможности задействовать ресурсы для проектирования такие, какие задействованы были для анализа обрушения WTC, - мне кажется спорным. Проектирование небоскребов могут выполнять только несколько проектных фирм в Штатах, Европе и Азии вместе взятых. Там задействованы серьезные специалисты и серьезная материально-техническая база. И ЛИРУ для расчетов там не используют. А на Украине, если что-то высотное и будут строить (в чем я очень сомневаюсь), то проектировать (и строить) будут иностранцы. И также надо понимать, что настоящий небоскреб- это совсем не то, что какой-нибудь "многоэтажный элитный жилой дом" высотой всего лишь 40-70 метров. А высотки в Азии строят и в сейсмических районах, и тайфуны там не редкость. Насчет армирования плит и пролетов: вы знаете, что такое высокопрочный бетон в понимании Штатов, Японии? Это некоторый аналог нашего бетона, который должен быть класса В 150, которого нет в наших СНиПах. А еще белые люди умеют проектировать и строить монолитные безбалочные преднапряженные перекрытия. Последний раз редактировалось engineer_a, 08.05.2009 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49. |
||||
![]() |
|
|||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
faysst
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Начнем стого, что прочитаем вот тут: http://stroimsiten.ru/archives/202 Цитата:
Сам метод предельного равновесия в настоящее время почти не применяется. Есть гораздо более удобные методы- МКЭ, в частности. Кроме того, расчет методом предельного равновесия требует значительных затрат времени и ручного труда. Он плохо формализуем. Он плохоприменим для анализа сложных систем. Кроме того, как все методы, применявшиеся при разработки сборных конструкций- он предполагает испытания. По всем этим причинам, этот метод более не применяется. Отсюда мои столь скромные о нем познания. Расчет же по предельным состояниям- это исторически третий метод расчета ЖБК (1ый- по допускаемым напряжениям, 2ой- по разрушающим нагрузкам). Основными посылами к его разработке стало появление высопрочной арматуры и бетонов. В результате стало возможным такое состояние конструкции, когда она вроде и не разрушена, а вот использовать ее уже нельзя. Например- из-за чрезмерных прогибов. Ранее, в эпоху более низкокачественных строительных материалов такие случаи были маловероятны. В основу расчетов по предельным состояниям положен посыл, что элемент конструкции теперь надо проверить сразу на несколько видов предельных состояний- чтобы и не разурушились сечения, и прогиб не превысил, и устойчивость сохранилась. ТАкже в этом методе расчета усовершенствована методика работы с к-тами запаса. Вместо единого кт-та запаса при расчете по допускаемым напряжениям (и, по моему и при расчете по разр. нагрузкам) теперь вводятся группы коэффициентов- по нагрузке, по материалу, по классу ответсвенности. Каждый из них более обусловлен вероятностными методами, чем бывший единый к-т. Все это приследует одну задачу- полней осваивать запасы материала, не допускать чрезмерных запасов. Хотя, при этом например, при расчете по первой группе предельных состояний (т.е. по прочности), когда рассматривается сечение, что внутренние силы в сечении уравновешиваются с внешними. Ваша неправота была в том, что вы путаете метод предельных состояний (действующую теорию расчета ЖБК) и метод предельного равновесия (метод расчета статически неопределимых систем, учитывающий способность таких к-ций к перераспределению усилий). Моя- что я не знал, что этот метод применялся и к балкам. Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1448 Собсвенно, я должен извиниться перед Свеллдом за свои слова о том, что он не может запомнить умных слов. Неправ был действительно, я. Свеллд, извините. Ваш руководитель вполне мог считать балки методом предельного равновесия. Хотя слова о том, что им считались ВСЕ сборные конструкции- можно отнести к преувеличению. И, это не отменяет, что приводимые вами значения армирования- абсурдны. Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49. |
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096
|
Увы, господа, сейчас идет "прогрессирующее обрушение" экономик Украины и России. И строительство, в том числе проектирование, первым попало в "зону обрушения". Хорошо, если будет хоть какая-то, работа. Хотя бы сараи проектировать. А мы тут о небоскребах речь ведем.....
Придется считать прогрессирующее обрушение собачьей будки.... Или пивного ларька..... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
внимательный читатель, следящий за положением дел на мировых фондовых рынках, не мог не заметить, что всё растет вот уже месяц. не показатель дна, но хотя бы не падает уже
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 22:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Фаусст!
Цитата:
Смотрите металлический СНиП - там все для металла до предела текучести R= 5400 кг/см2 расписано и не Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49. |
||||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096
|
Кроме "ловли блох" в смысле точности расчета, еще важно удобство применения на практике. Если при повышении точности расчета на 2 процента увеличивается в 5 раз сложность расчета и количество формул - то это никуда не годится.
Попробуйте по современным нормам посчитать прогиб ж.б. балки. Вручную. Кстати, Британские нормы мне понравились тем, что формулы покороче будут. А то вычисляем десять коэффициентов, чтобы потом их перемножить и получить 0,9998. Маразм. Нормы должны позволять расчеты и экспресс проверки вручную, в то же время детально излагая формулы и методы, применимые в расчетных комплексах. А то получаются крайности - или примитив без всяких нелинейностей и пространственной работы, или такие сложности, что и не проверишь вручную, и не запрограммируешь из-за путанного и противоречивого алгоритма. Хорошо бы общие случаи расчета в нормах иллюстрировать алгоритмическими блок-схемами. Что, как, по каким формулам в какой последовательности считать. Подбор армирования, прогибы и пр. Последний раз редактировалось engineer_a, 08.05.2009 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
он говорит, что считали так. я ему верю больше, чем товарищу "маэстро" с форума. add Цитата:
Цитата:
Цитата:
с плитой, работающей в двух направлениях (между ребер) и при этом - как многопролетная балка. весь совок из таких примерно плит и построен, о чём я тут упорно и пытаюсь сказать. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 22:38. |
|||||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689
|
faysst, при удалении поста на почту приходит соответствующее письмо. Там обычно указывается, в какой теме и какой пост, а самое главное - за что был удален пост.
engineer_a, swell{d}, а вы в курсе насчет судьбы тем со словом "к___с" на этом форуме (это касательно ##98 и 99)?
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
надо этим заниматься самим. если не мы, то кто? у меня впечатление, что люди, выпустившие "нормы" в последнее время (87 постановление, сп 52-103, пожарные нормы - не помню номера) мягко говоря сами никогда ничего не проектировали. та же толщина стен 180мм. да нафига они такие толстые нужны кому? 175тс 1 погонный метр стены несет без арматуры вообще. при ширине грузовой площади в 6м и тонне с этажа можно 30 этажей ставить. а если у меня их 3 ? или 1 ? моё мнение, что раз в полгода надо проводить какие-то конференции, собирать специалистов и принимать какие-то решения, касающиеся всех. иначе - край. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689
|
Semvad, черт с ним, гривну в кассу форума я отдам (основная проблема - найти обменник). Слово - "Кризис".
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
по рис. 1 я бы добавил, что математическое ожидание усилий и математическое ожидание несущей способности сначала совпадают, но коэффициентами надежности по нагрузке мы отодвигаем график 2 вправо, а коэффициентами надежности по материалу отодвигаем график 1 влево. таким образом, пересечение графиков не должно превышать 2 или 3 сигма.
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
пища для ума.
в своей работе я пишу о том, что при нормировании предельных состояний необходимы: - учет последствий разрушения элемента конструкции - ввод системы коэффициентов, учитывающих ущерб, вызванный разрушением элемента конструкции; (простой пример: в каркасном здании разрушение плиты скорее всего не приведет к дальнейшему обрушению; обрушение балки приведёт к обрушению плит с двух сторон от балки; обрушение колонны приведет к обрушению балок с двух сторон от колонны, и соответственно плит, с двух сторон от балок); - учет сопротивляемости элемента разрушению при достижении предельного состояния (запредельные состояния): - элементы положительной сопротивляемости разрушению (большие пластические деформации с некоторым запасом прочности после площадки текучести); - элементы нулевой сопротивляемости разрушению (большие пластические деформации и разрушение); - элементы отрицательной сопротивляемости разрушению (мгновенное хрупкое разрушение по достижению предельного состояния). Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 09.05.2009 в 01:25. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Цитата:
А кто первый упомянул именно гривну? Почему не рубль? Забанить этого шельмеца. Кому-нибудь известны материалы, посвященные вопросам прогрессирующего обрушения не жилых, а каркасных ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий? И еще, во всех имеющихся у меня руководствах нет упоминания об террористических актах. Почему? Я думаю, что основной заботой государства должно быть искоренение даже предпосылок к терроризму, а не проектирование многоэтажных бункеров. Если государства не могут победить терроризм, то это говорит о кризисе цивилизации. 1000 рублей с меня. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||
engineer_a,
Цитата:
Цитата:
maestro Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 10.05.2009 в 00:06. |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658
|
Цитата:
Разработку ПСД для ряда категорий подобных объектов могут вести только организации, имеющие сответсвующую лицензию на их проектирование и имеющие доступ к ведомственной документации под грифом от ДСП до "Сов.секретно". Одно время работал с одной из таких Московских проектных организаций, о которой мало кто знает... И сейчас чертят только на кульманах, изготовляя документацию поштучно и под расписку о не разглашении. Это и есть одна из составялющих методов защиты от "прогрессирующего разрушения", проходящая по другому ведомству. Но это международная практика и большого секрета, если речь не идет о конкретном объекте здесь нет. Но бывают и проколы по обоим направлениям, из которых и делают соотвествующие выводы... Последний раз редактировалось AMS, 10.05.2009 в 08:47. Причина: Удалил "секреты" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
swell{d}!
Извольте объясниться ! Это Вы о сообщении AMS так изволили выразиться Цитата:
![]() Если так,то лишаем Вас звания - "Магистр" - отныне Вы в моих глазах просто - "бакалавр" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
я не верю, что кто-то сейчас работает на кульманах. а это заставляет усомниться в адекватности всего высказывания.
п.с. разбираюсь с лирой, выдала ошибку: ![]() много думал =) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658
|
В первый раз непосредственным свидетелем и косвенным соучастником большой всесоюзной "фигни" - одного из направлений госбюджетной НИР, как ее тогда шифровали «2+3 конвертом» был будучи аспирантом НИИОСП, еще в до перестроечные 80-е
( в Казахстане в 90-е годы всю эту «фигню» взорвали и закопали практически одновременно с Семипалатинским ядерным полигоном). Второй раз "фигней" занимался в 2003-2004 г.г., когда в составе группы техсопровождения и авторского надзора принимал участие в реализации проекта комплекса зданий Посольства РФ в Республике Казахстан. Цитата:
![]() Цитата:
На проходившем в декабре 2008 г. в Индии Международном конкурсе научных работ среди молодых Ph -докторов, на который были представлены работы из 16-ти стран, в том числе университетов Японии, Китая, Ю/Кореи, Индии, Малайзии наши первые Ph доктора, защитившие летом 2008 г. диссертации заняли призовые места, в том числе первое. Страны СНГ они представляли впервые и безусловно, в этом заслуга не только и не столько наша, а Нашей общей научной школы. Так что есть на кого равняться, к чему стремиться и чего всячески swell{d} желаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
не стал создавать отдельную тему (поиском смотрел)
считаю одну и ту же модельку в скаде и лире. перемещения более и менее совпадают. частоты более и менее совпадают. а вот ускорения от ветровой пульсации совсем не совпадают. скад: Mаксимальное ускоpение по оси Y в узле 10566: 0.06427 м/cek^2 лира: Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 6227, фоpма 2) - 0.203 м/с2 как так? перемещения по Y. в скаде / в лире - от статической составляющей 78,44 / 107 - от динамической составляющей 46,9 / хз как посмотреть - от суммарной 125 / 153 по-моему, скад учитывает амплитуду только от динамической составляющей, а лира от полной. по крайней мере похоже по отношению ускорений к перемещениям по Y: т.е. 0,064/46,9 = 0,2/153 если так, то это явно баг в лире. п.с. где-то слышал, что вроде плохо, когда первая форма собственных колебаний - крутильная. у меня как раз такая фигня. действительно плохо? п.п.с. обломно, что при выдаче результатов армирования шкалу не подстраивает под видимый диапазон, как в скаде. add товарищ maestro видимо положил на эту тему, либо он на форуме с работы сидит и ждать нам его только завтра. а я пока продолжу холивар: прикрепляю 3 модели в лире (физическая нелинейность, вся фигня). шаг колонн 6х6м. армирование: две сетки d12s200 в двух направлениях. над колоннами зона 1х1м - верхняя арматура в двух направлениях d12s100. размещение колонны / воспринимаемая нагрузка с учетом с.в. / деформация: - угловая колонна / 0,9 тс/м2 / 174мм - колонна крайнего ряда / 1,0 тс/м2 / 237 мм - колонна центрального ряда / 1,2 тс/м2 / 119 мм если укажите на ошибки, буду признателен. add2 удалил и в посте ниже прикрепил свежий вариант Последний раз редактировалось swell{d}, 12.05.2009 в 03:30. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:47. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
как-то не вяжется предельные деформации и геометрическая нелинейность, ну да ладно - это моя безграмотность.
не подскажешь какой тип диаграмм надо выбирать? add так, я понял, тип диаграмм может быть и правильный, но не заданы предельные деформации. так а они по идее же связаны не хитрой формулой: сигма = E * эпсилон ну ладно, задать-то не проблема. сейчас диаграммы поставил 21 и 15. п.с. (речь про обычную задачу) и большой вопрос по поводу жесткостей конечно. с учетом нелинейности перемещения такие же, как и в линейной постановке с начальным модулем упругости. я же как-то привык считать в линейной постановке со сниженным в 4 раза модулем, соответственно и перемещения в 4 раза больше. add2 размещение колонны / воспринимаемая нагрузка с учетом с.в. / деформация: - угловая колонна / 1,0 тс/м2 / 264мм - колонна крайнего ряда / 0,9 тс/м2 / 99 мм - колонна центрального ряда / 1,0 тс/м2 / 71 мм результаты по нагрузке не сильно отличаются. по перемещениям - сильно. теперь они логичнее как-то. Последний раз редактировалось swell{d}, 12.05.2009 в 03:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
откуда вы взяли такую формулу в нелинейной постановке? не путайтесь с начальным модулем упругости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
На мой взгляд, все рассуждения о методе предельного равновесия, нелинейном расчете слабо корреспондируются с реальным прогрессирующим разрушением. Но я хочу отметить другое. Для того, чтобы вводить какие-то требования для расчета на прогрессирующее обрущение, надо сначала составить карту районирования по террористическим воздействиям и ввести ее в СНиП по нагрузкам и воздействиям.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
чего вы на террористах зациклились. у нас есть ещё пожары например, которые равномерно по стране распределены. аварии транспорта. в моём районе питера за последние пару лет кранов башенных тока штуки 3 упало на жилые дома.
а как замечено и faysst, и в московских нормах - правильнее считать не каждый элемент на 100% прочности и защиту, а конструкцию вцелом. т.е. не каждой колонне делать 60мм защитного слоя от пожара, а рассчитать конструкцию так, что выход из строя одной колонны не приведет к разрушению всей конструкции. Цитата:
я фрагментирую только одну плиту, где максимальный d16, но шкала у меня остаётся вплоть до d40. может где какую галочку поставить надо? в скаде шкала автоматом перерисовывается для видимого на экране диапазона. Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2009 в 15:24. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
я бы на террористов не рассчитывал. было бы желание, подорвать можно что угодно. это скорее для атомных станций нужно. а для обычного ширпотреба скорее надо рассчитывать на незаконную перепланировку =)
у меня сосед на 3 этаже 4х этажного монолитного дома полностью снес одну стенку несущую - весь подъезд затрещал. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:53. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Ничего я не представляю. Я уже раньше написал, что надо террористов искоренять, а не бункеры строить. Однажды в экспертизе удивились, почему у меня по расчету (при удалении 1 колонны в подвале) перекрытие 5 (или 6, не помню уже) этажа получились толщиной 60 см (а там находились градирни)...
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096
|
Если всерьез заниматься темой прогрессирующего обрушения, то надо признать, что у нас норм, детально регламентирующих практические расчеты в этой области - пока нет.
Поэтому остаются расчеты исследовательские. То есть научно-исследовательская работа. Используйте ANSYS, LS-DYNA, проводите эксперименты..... Забудьте про СКАДЫ с Лирами (IMHO). Как мне кажется, обычному проектировщику не стоит пытаться заменить собой институты, разрабатывающие эти нормы и пытаться на основе литературы 30-ти летней давности что-то такое выдумывать самому. Это неблагодарный труд, который никем не будет оценен. Экспертиза первая вставит палки в колеса. Не получится на голом энтузиазме идти в ногу с передовыми в области строительства странами. Мы можем (в лучшем случае) стараться от них не отставать и хоть как-то перенимать новые методы расчетов, новшества в нормах и пр. Признайтесь, коллеги проектировщики, у кого из вас есть на работе время пару часов в день читать литературу, пробовать тестовые расчеты, ездить на конференции? А когда в частной фирме работаешь так, что аж "дым из ушей идет", то уже не до попыток лезть в дебри. Особенно, когда за это никто не собирается платить и кроме тебя это никому не нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() ![]() дак Profan, не надо бункеры строить, надо отдавать себе отчет и находить так называемую "золотую середину", ясно понятно, что чем больше мы защищаем от подобных ситуаций, тем больше стоимость стремится к бесконечности. Ясно-понятно, что при желании можно подорвать все, что угодно, но если рассуждать как Вы то что тогда будет происходить со зданиями когда кратковременные нагрузки будут достигать своего расчетного значения, тогда эти коэффициенты сочетания 0,8~0,95 Вам нифига не помогут, или например, зачем нужны тогда коэффициенты сочеания при учете 2х и более кранов если все равно есть вероятность что они подъедут к друг другу. И примеров, кстати, можно еще не один привести, поэтому выходить из сложившейся ситуации удалением колонны или удалением стены от и до считаю хоть каким то выходом и решением против п.о.чем вообще ничего. Если Вы предложите что-то лучше, обещаю это рассмотреть в своей диссертации ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Нет, вы мне законодательно предпишите, что при расчете объектов здравоохранения, запроектированных в монолитном каркасе и небольшой этажности, я обязан удалить колонну потому-то и потому-то, а не отделываясь расплывчатыми фразами о чрезвычайной ситуации. То, о чем вы пишете - предсказуемо и поэтому может быть формализовано. Но вынужденная мера - расчет на прогрессирующее обрушение - имеет сейчас смысл предугадать непредсказуемое, случайное, бессистемное и даже нелогичное. IMHO.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2009 в 19:47. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
P.S. не удержался все таки.... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения есть уже такая строчка: Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:47. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
|
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:54. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
1. я считаю колонны на растяжение.
2.1. колоннам над разрушенной задана жесткость сплошного металлического стержня, по площади эквивалентного сумме площадей арматуры колонны. 2.2. скад не показывает деформации, так что до лампочки =) 2.3. я всё считаю в лире и сравниваю результаты. 3. всё учтено =) |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
столкнулся вот ещё с какой проблемой.
необходимо определить коэффициент динамичности. методику определения нашёл в справочнике Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" 2007г. (см. рис) по ней коэф.динамичности зависит от динамической относительной высоты сжатой зоны. для моей плиты она составила 0,07 и по методике коэф.динамичности составляет 1,05. мне кажется этот результат крайне сомнительным. может кто подскажет, есть ли ещё методики и где их можно посмотреть? следующий вопрос по поводу "моделирования" этого коэффициента. в лире рекомендуют в узел над разрушенной колонной приложить усилие. у меня 20 этажей и при к.д. 2,0 приложить в узел надо 710тс, т.е. мягко говоря - не мало. плиту над разрушенной колонной рвёт на куски =) остальные практически не задействованы. может имеет смысл разбить это усилие на 19 кусков и приложить их по высоте колонны в уровне каждой плиты? п.с. эх, эксперимент бы =) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Рекомендую обратиться к классикам жанра:
В.А. Котляревский энд компани "Убежища гражданской обороны" Конструкции и расчет. 1989 г Москва Стройиздат. Там очень подробно и доходчиво написано про все то, что обсуждалось в этой ветке, в том числе и про коэф. динамичности. http://dwg.ru/dnl/448 Последний раз редактировалось ЛИС, 01.06.2009 в 19:03. Причина: добавил ссылку |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
сегодня был на семинаре, на котором выступал Тихонов И.Н. (автор справочника, очень интересно и эмоционально выступал). после семинара удалось с ним немного поговорить. так вот он считает, что учитывать коэффициент динамичности не нужно, т.к. не при всех типах ЧС он возникает.
привёл в пример пожар, но (имхо) при пожаре всё равно возможно хрупкое разрушение колонны (например), так что походу истины не знает никто =) |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Уважаемые коллеги!
С интересом прочитал все Ваши дебаты, прошелся по ссылкам, некоторые оказались полезными ![]() Не могу не разделить мнение Так оно и есть. А в части прогрессирущего разрушения (или обрушения) как такового, расчетных стратегий и применяемого для расчетов программного обеспечения могу сказать, что при всей реальной или в определенной мере искусственно обостренной остроте проблемы проверить на практике применяемые подходы вряд ли удастся. По крайней мере нам самим. По той причине, что аварийные воздействия катастрофического, скажем так, характера случаются крайне редко. Так что о наших делах будут судить уже потомки ![]() Желаю успехов! |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531
|
Ниче себе! Я месяцев 1,5-2 только программах модели создавал бы (и то не факт что правильно все задал бы, с учетом ИГУ и тд)!
Не подскажите как научиться быстрее работать в Сапрах (меня интерфейсы их просто бесят ![]() Только не говорите, что опыт. Я имею ввиду есть какие-то приемы для ускорения работы, как для акада? А вы считали на огнестойкость здания? Если да, то мну интересно как при температурном загружение уменьшить характеристики бетона и арматуры? И как совместить температурные нагрузки с обычными? И как происходит расчет на хрупкое разрушение колонеы, (считаете кол. отдельно или вместе со всем)например? Вопросов много (преимущественно глупых ![]() Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
"ИГУ" я в работе не рассматривал, задал коэф. постели 1000 тс/м3 под всей плитой и не парился. жесткость фундаментной плиты брал заведомо выше реальной. это пошло в допущения.
модельки делал в форуме для скада и в мономахе для лиры. с учётом крайне примитивной планировки на КЭ разбивается всё очень ровненько. приёмы ускорения - это опыт =). огнестойкость я не рассматривал. в работе я делаю расчёты на то, что колонна в мгновение ока испаряется. по какой причине это происходит мне не так важно. в принципе, это и есть хрупкое разрушение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531
|
Цитата:
Да, косноязычный я ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
какие могут быть дополнительные нагрузки? самолёт? =)
из дополнительных нагрузок я учитывал только вес участка разрушенного перекрытия в зоне аварии. что брать с запасом - посмотрите работу: плиты я беру без изменений, а колонны армирую с учётом их работы на растяжение - этажи "подвешиваю" на стенах технического этажа. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Уважаемый коллега!
Предоставленный Вами материал представляет интерес даже для специалистов со стажем. Отпала необходимость лазить по Инету в поисках, сборе и анализе первичной информации. Спасибо ![]() Вот только в диссертационной работе в формулах не конвертировались некоторые сиимволы - они не видны. Если есть возможность исправить - буду признателен ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
виноват. исправил вложения в сообщении #151
добавил модели scad и lira. + добавил кандидатскую диссертацию, с которой я передрал большую часть первой главы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мутока Кяло Ндунда Живучесть многоэтажных каркасных железобетонных гражданских зданий при особых воз
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
||||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
![]() |
Цитата:
Спасибо за материалы!
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:46. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
faysst:
Цитата:
Надо очень-очень постараться, чтобы обосновать цифру. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
если правильно понял, то считали в физически линейной постановке. ?
НО смысл в этом только, как в предварительном расчете. если обнаружна физическая нелинейность (в бетоне- это будет завсегда, в металле при прогрессирующем наверняка) коэффициента 25 не будет, как не будет скорее всего даже 3.... (для "Ходынки" у меня получалось однажды 1.5 по МАКСИМАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ= сравнивалось статическое и динамическое приложение. при динамике началась пластика. составила 0.5% и прогибы затихли-затухли после спада силы) НО если прикладывать линейно статически 1.5 силы, то ровно того же напряженно деформированного состояния в линейном расчете, что и при физнелинейном расчете не получишь. разве что случайно. даже перемещения изменятся НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО. а напряжения тем более.. уважаемый faysst! если уж в руках у вас nastran, то переходите к физ-нелинейным расчетам. (хотя для этого уж лучше сразу марк. или самый обычный ансис). иначе все Вами сделанное не имеет практического применения. разложение по формам, отдельные коэфф для каждой формы и тп линейщина не имеет ровно никакого приложения для прогрессирующего обрушения. Только усложнение, затемняющее анализ. СЧИТАТЬ НУЖНО ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНО Всех и все заставлять считать ансис-настраном не нужно. Хотя если уж организация берется строить многомиллионный ($) объект, то экономить 70-100 тысяч (на софт + владеющих им) некрасиво... считать нужно как полагается. по принципу: не умеешь-не берись! А от Вас народу (ИМХО) нужно , чтобы вы провели сотни ФИЗНЕЛИНЕЙНЫХ расчетов своим мощным софтом и выдали обобщающие формулы-огибающие-рекомендации. И некий условный коэффициент КД, который практики получали бы с ВАших "НОМОГРАММ" для ОЦЕНОЧНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ расчетов. С тем, чтобы они уже на стадии проектирования могли избежать ошибок и ненужного риска, в частности нелинейностей поведения. Последний раз редактировалось СергейД, 04.10.2009 в 19:03. Причина: еще подумал |
|||
![]() |
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:46. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
я для расчётов своих железобетонных коробух уже давно зарекся даже для прикидки жксткие узлы не использовать... |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Есть следующий вопрос.
Знаете-ли (видели-ли) где-нибудь у иностранцев (сша, европа, китай и т.д.) нормативные документы/исследования по расчету на прогрессирующее обрушение большепролетных сооружений (стадионов, мостов, рынков...)? Сколько искал, ничего конкретного не нашел... _______________________________________ Расчет стадиона "Зенит" на отказ зубочистки в LS-Dyna (делали специалисты МГСУ / ЦНИиСКа): http://www.mkrtychev.ru/load/stadion...erburg/1-1-0-5 Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:54. |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
Цитата:
жесткость по наитию =) при шаге разбиения 0,5м - примерно 500-2000 т/м по такой схемке определяю нагрузки от фрагмента схемы, руками расставляю сваи, стараясь все до единой загрузить равномерно (без учета ветра). обвожу ростверком, уточняю модель ростверком и упругими связями в местах свай. на взаимное влияние свай в кусте и осадки соседних секций кладу болт =) перестраховываюсь большой жесткостью ростверков. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
![]() |
Так тогда нужно и сваи задавать с их жесткостями, а не закреплять здание на обрезе фундамента... типа совместный расчет модели О-Ф-С
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619
|
получится, как будто мы её аккуратно выпелили и конструкцию мееедленно разгрузили. впринципе - реально при пожаре для изгибаемых элементов. но при ударе транспорта или взрыве - совсем другая тема.
|
|||
![]() |
|
||||
понятно. Мне в принципе понятно и как выполнить нелин. расчет в лире 9.6 смущает громоздкость унификации элементов
|
||||
![]() |
|
||||
Дописал, как сказал наурук, сочинение по поводу проблемы живучести.
Переработанный материал - http://dwg.ru/dnl/4438 Думаю, тема раскрыта)) "Прогрессирующее" обрушение и его глупость must die. За критику буду очень признателен. Последний раз редактировалось faysst, 22.01.2010 в 13:38. |
||||
![]() |
|
||||
to profan:
В большинстве случаев кандидатская должна узко специализироваться - выбрал большепролетные сооружения. При прочих равных условиях последствия аварий таких сооружений в сравнении с обычными (жилыми) зданиями более тяжелые. Так, на стадионе в момент матча может находиться 5-15 тысяч человек. Вот свежий пример: ![]() 2. must die – надо вдумчиво прочитать скучный и малость занудный текст первой и второй глав, т.е. предлагаемую философию вопроса. Если кратко, сейчас в научной среде РФ и не только идут острые дискуссии относительно ПРАВИЛЬНОСТИ постановки «прогрессирующего» обрушения. В РФ десять лет назад, если не считать положений норм 85-88 годов, которые почти не использовались и также были заимствованы, в попыхах перехватили «ПО» у американцев, а те в свою очередь у англичан. Мы скопировали грубо – то, что сделали в МНИИТЭПе, ни в какие "ворота" не лезет. У американцев, европейцев (про азиатов не знаю - очень интересно, что у них) разворот уже давно произошел в правильную сторону, они признали, что прогрессирующее обрушение это глупость, которую частично уже откорректировали. Но все быстро исправитьнельзя, т.к. существует инерция норм и привыкания к ним. Большинство проектировщиков не понимает, например, зачем им в жилых зданиях расчет на прогрессирующее обрушение? Где целесообразность стойкости таких зданий к столь сильным и редким авариям: газовые плиты в таких зданиях уже редкость (именно взрыв бытового газа, приведший к обрушению панельки в Англии, и стал причиной новой темы прогрессирующего обрушения; а уже после стали к этой теме причислять терроризм)... Таких недопонимай огромное количество... Как результат, насилуется та же лира с ее физнелинейностью. "Типовой расчетчик" смотрит на мозаики разрушений и в большинстве случаев абсолютно не знает, что с ними делать. Гадание на кофейной гуще еще больше усиливается, как только расчетчик видит разрушенные конечные элементы... У него возникает вопрос: "А что с ними делать? Это хорошо или плохо для здания, если программа их выдала по результатам?". Четкого ответа у него опять же нет... Еще веселее становится, когда возникает вопрос, а что делать с падающими обломками вышележащих конструкций? Их нужно или не нужно учитывать, а может быть нужно или не нужно допускать? А, если допускать, то зачем? Многие не могут сформулировать и до конца понять, какая изначальная цель такого расчета... А может будет достаточно только превентивных мер, или опять нет? Забавный пример с реализацией расчета на ПО в Скаде (http://www.scadgroup.com/download/mo...brusheniye.pdf): - красно-зелено-желтые фрагменты... как хочешь, так и гадай, что с конструкцией... "цвет интервала неопределенности"... - по поводу любимых скадовцами обломков... коэффициент динамичности для учета динамики от падающих обломков в очень редких и исключительных случаях будет равняться двум. Коэффициент будет возрастать в зависимости от высоты падения... Вопрос только в том, а следует ли допускать ситуацию с падающими обломками??? ![]() "Переплюнули скадовцев" только микрофешники. Их авторский блок расчета на ПО заслуживает особого внимания... а именно картинки многостадийного разрушения. ____________________________________________ Кстати, одно из наиболее распространенных и ошибочных – мнение о невозможности разрушения как такового любого элемента (ведь мы, мол, запроектировали с двойным запасом), или невозможности разрушения только одного элемента (мол, взрыв уничтожит сразу несколько)… Такая ошибочность часто объясняется узкой специализацией отдельных проектировщиков. Вот один из примеров повседневного «риска» - сейчас уже обычным стало требование мосэкспертизы обеспечить живучесть крышных рекламных установок… Падение с 10-15 этажа такой «махины», собственным размером в несколько этажей и с приличной массой, приведет к тяжелым последствиям: ![]() ![]() ____________________________________________ Попытался разобраться в этом вопросе - откуда, что и как появилось, где истоки. Вроде, получилось. Есть желание на основе дис. работы опубликовать книжку. А в том, что выложил для скачивания, текст еще не один раз будет дорабатываться и правиться. Ведь, такой процесс естественнен - на качественный текст нужны десятилетия. Недавно, 19 января 2010, прошел предзащиту... уровень двухчасовых споров, мягко говоря, был острым. Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2010 в 13:30. |
||||
![]() |
|
||||
Еще раз к опровержению тезиса о невозможности отказа... вот пример сложной многоэлементной и сверхответственной конструкции...
![]() При таком количестве элементов невозможно уследить при строительстве и экслуатации за надежностью каждого отдельного элемента... А значит, авария неизбежна... Тогда логичен вопрос, что дешевле после аварии: а) разобрать обломки, а затем построить новый цех и самолеты, б) обеспечить живучесть каркаса. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Цитата:
Экспертиза предложила убрать наиболее нагруженную колонну и посчитать какркас. Я же предложил нашему ГИПу загнать в эту колонну (фактически это пилон 80х40 см) два стальных широкополочных двутавра 40. Теперь никакой террорист не сможет полностью разрушить эту колонну. Докажет ли экспертиза, что и такую колонну можно разрушить? Здание - производственная аптека, крайне привлекательный объект для террористов. ![]() Последний раз редактировалось Profan, 25.01.2010 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
В частности и про обломки…
Сейчас по этой теме в научной среде и среде профессиональных «нормотворцев» идет жесткий спор: 1) Стоит ли обеспечивать стойкость конструкций к определенным сценариям аварий (взрывы, терроризм, наезды автомобилей, удары самолетов). При такой постановке все эти воздействия надо изучить (собрать статистику, провести испытания и т.д. и т.п.), чтобы потом аварии занормировать. Дополнительно (при возможности) подключить аппарат теории риска, и рассчитать, чем выгоднее пожертвовать при аварии… При такой постановке в случае реализации вида аварии, не предусмотренного нормами, и при надлежащей эксплуатации сооружения никто не несет ответственности. Но здесь есть специфичные трудности – всех сценариев не предугадаешь, не занормируешь и не изучишь. 2) Или стоит обеспечивать стойкость конструкций к единичным повреждениям. При учете того, что вероятность такого повреждения – единица. Т.е. оно рано или поздно произойдет, и, неважно, какова при этом будет причина отказа. Важно, что в таком случае можно обеспечить живучесть только к НЕУМЫШЛЕННЫМ авариям. Здесь не должно возникать питания иллюзий по ложному ощущению безопасности против терроризма. 3) Или следует ввести компромиссный вариант – совместно исполнять первый и второй подход. Причем второй подход вовсе не эквивалентен первому. Стойкость конструкции к абстрактным отказам не гарантирует ее способность выдерживать другие аварийные воздействия, например ту же взрывную волну. Такую единичную живучесть по отношению к неумышленным повреждениям можно воспринимать только как одну из граней безопасности конструкции, а в частности как аналог КСС (коэффициента спокойного сна). Другой вопрос – это критерии живучести в случае аварии, т.е. «хотелка» (проектировщика, экспертов или прочих лиц, решающих по каким законам жить обществу). Есть несколько критериев: – критерий выполнения сооружением функций, специфичных при аварии; – все прочие (например, ограничение диспропорциональности повреждения), входящие в первый. По поводу вышеприведенного цеха… логично, чтобы при реализации ситуации из пункта 2 (например, при потере устойчивости сжатого раскоса), ферма не упала и тем более не потянула бы за собой все покрытие. А раскос со временем бы «подштопали». В случае отказа колонны логично, чтобы опирающиеся на нее фермы зависли на смежных через «хребтовые» фермы.... Но возможен вариант, при котором обществу будет все равно, что с техникой и персоналом - пусть каркас падает. Общество в контексте развития науки всегда идет на риск... пример для строительства - в начале прошловека века американцы рисковали, когда строили высотки.... а когда кто-то строит АЭС? ...Смелые люди. По поводу жбк – жилых гражданских зданий - есть опыт общения с проектировщиками, всячески экономящими арматуру – доходит вплоть до того, что сжатая зона плит либо не армируется, либо в лучшем случае армируется тонкими ВР-скими сетками. А, значит, риск отказа растет как на дрожжах: ![]() __________________________________________________ про аптеки – ответ см. пост № 181 – с одной стороны, это к возврат к вопросу целесообразности стойкости, с другой стороны здесь не надо путать возможности террориста, и его цели. Возможность снести все, что угодно, практически не ограничена. (По поводу 40-вых двутавров – могли бы отлить ж.б. бункер в стиле убежищ «fallouta» ![]() ![]() Мнение специалистов, проектирующих маленькие аптеки, небольшие магазинчики, стояночки, склады сильно разнится с мнением тех, кто проектирует высотки, большепролетки, мосты и прочие уникальные сооружения. Страху больше. Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2010 в 13:10. |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
Только не затягивайте с редактированием текста диссертации - это увлекательный, но вместе с тем и затягивающий процесс. А время идет. Книга - вещь очень нужная и полезная, даже если в ней будут спорные моменты. Вряд ли кто-то расставит все точки над "i" в этой проблеме в обозримом будущем. Цитата:
Кстати, о высотных зданиях, раз ушла зашла речь - интересно, кто-нибудь когда-нибудь думал, что с ними будет, когда несущие системы выработают свой ресурс? Кто и как их будет демонтровать. Или оставим благодарным потомкам эту свинью? ![]() ![]() Последний раз редактировалось selega, 25.01.2010 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
faysst
40-е двутавры - это как раз для того, чтобы ничего не считать. По расчету там проходит колонна 40х40 см с большим запасом. Нагрузка всего 150 т. А террорист, конечно, может таскать с собой маленькую атомную бомбу как раз на случай аптеки, выполненной в виде бункера. Мне непонятно - в экспертизе сидят идиоты? Доколе этот идиотизм будет процветать? Почему проектировщики всея Руси глотают все подряд? |
|||
![]() |
|
||||
В экспертизе сидят чиновники.
Кто хочет брать на себя ответственность? Одно дело им аптеку принесли, другое - например, рынок 50 на 50 м, перекрытый жб скорлупой-оболочкой, толщиной в 12 см... Последний раз редактировалось faysst, 27.01.2010 в 00:00. |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Знаю некоторых местных лично (ибо приходилось сталкиваться), некоторых понаслышке - сказать просто нечего. Из того, что можно напечатать.
Вопрос риторический, а потому должен звучать: "Кто должен..." (далее по тексту). А должен брать тот, кто принимает решение. А решение должен принимать профессионал. И не то, что третьего, а и другого тут не дано. Но, учитывая, что в эксперитзе сидят чиновники и просто случайные в строительстве люди, наличие профессионалов им невыгодно. А как же с этого иметь? Простите за тафтологию, но корчевать с корнями надо этот сорняк! Потому как нафиг не нужен. |
|||
![]() |
|
||||
Пошел оффтоп…
Профессионалы… ага, сейчас… Откуда им взяться? Сейчас на себе наблюдаю когнитивный диссонанс – в довесок к аспирантским делам позволили почитать лекции по металлическим конструкциям в МГСУ-МИСИ – через три дня конец сессии. Пример «лучшей» группы реставраторов – 95 % надо отчислить – уровень студентов таков, что они к середине четвертого курса построить эпюру от сосредоточенной силы в консольной балке. Про подбор по сортаменту двутаврового сечения для центрально-сжатой колонны и говорить не приходится. С другой стороны – отчислять нельзя – негласная позиция ректората. Было очередное заседание кафедры… ее состав, с возрастом за 60-65, в очередной раз констатировал, что нисходящий тренд успеваемости не изменился. В течение трех лет наблюдал за развитием науки на конструкторских и расчетных (строймех, сопромат) кафедрах… П-ц полный – выход на защиту уже двух диссертаций в год по конструкторским кафедрам это уже событие... На строймехе другая тенденция – налажен конвейер по производству «болванок» – уровень упал на столько, что на защиту выносятся решения дифференциальных уравнений, описывающих колебания пластин. Научная новизна – в том, что аспирант решил диффур с учетом константы. При вопросе члена совета к докладчику: «А как колеблется ваша пластина – в плоскости или из плоскости», докладчик не может дать ответ в течение минуты… Итог голосования – 20/0 – никто не против, все за. Дискуссий и в помине нет. За три года хорошо изучил преподавательский состав конструкторских кафедр. Каждого «уцелевшего» надо приравнять к ветерану ВОВ… Среди препсостава усиливается мнение, что скоро три кафедры (жбк, мк, кдип) объединят в одну – «Строительные конструкции», а курсовой проект будет смешенным – сверху мк фермы, опирающиеся на жб колонны, пол деревянный))) Зато полезно посмотреть на липовые дипломные работы… На плакаты выносятся аэропорты, ТРК, высотки… Невооруженным глазом видно, чтобы создать любой из чертежей (план, разрезы, 3d-шки) коллектив профессионалов должен пахать как минимум год. Сейчас диплом в основном сводится к упрощению реального проекта под студенческую работу. Нужно грамотно выкинуть лишнее… Год назад наблюдал смешную историю… Дипломник принес древнему преподу 3d-ные ансисовские расчеты узлов… Узлы по конструкции очень сложные (куча фасонок, примыканий, болтов, сварки)… Дипломник сам ни ногой, препод (уже за 65) тоже сам ничего понять не может… Бедненький, он пытался сделать ручные расчеты… но не осилил – сдался и подписал. |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Оффтопом по оффтопу
![]() В БНТУ (бывший политех) в Минске - та же ботва. Средний возраст кафедры мостов - около 70. На других - не намного лучше - за пенсионным возрастом. Когда сыну учился, приходил с занятий и с ужасом говорил, что им читают лекции по плакатам 80-х годов (он где-то дату подсмотрел), т.е. по которым учили меня. Насчет владения МКЭ и пакетами конечно-элементного анализа и САПР у преподавателей нестроитеьлномеханической кафедры представление, как у среднестатистического строителя об устройстве квантового генератора. Несколько лет назад был курьезный случай. Поручили двум уважаемым профессорам двух наших ведущих вузов выполнить дублирующий расчет покрытия Летнего амфитеатра в Витебске. Снабдили чертежами. Понятное дело, профессура сама себя не шибко напрягла (по понятным причинам), а поручила это дело башковитым студентам. Студенты отнеслись к порученному делу в меру возможностей, которыми их наделили в вузе. В общем не вникли в суть технического решения структуры. И получили многометровые прогибы, которые, кстати, при испытаниях составили всего несколько сантиметров (как и должно было быть). Сначала поднялся шум, потом конфликт быстро замяли. Как видите, тенденции на постсоветском пространстве одни и те же. Зато все бросились писать нормы. Выгодное дело, и отвечать особо не за что. Последний раз редактировалось selega, 25.01.2010 в 18:14. |
|||
![]() |
|
||||
Появился СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (введен в действие с 1 января 2010 г.) http://dwg.ru/dnl/6774
п. 5.40 "Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера." 1. Теперь для некоторых типов зданий и сооружений на расчет по устойчивости к ПО подсадили всю страну. 2. Пункт сформулирован замечательно - противоречит сам себе. Последний раз редактировалось faysst, 03.02.2010 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Вот только показатель надежности, как обычно, забыли привести. Или я ошибаюсь?
|
|||
![]() |
|
||||
А показатели надежности кто как умеет, так и трактует. Кто как безотказность, кто как способность функцию выполнять (по этому вопросу Перельмутер пишет хорошие книжки)...
В этом пункте интересует часть фразы на основе "рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера"... Это как? Злоумышленник всегда придумает, как можно снести часть конструкции, а в том числе как обойти мероприятия против терроризма, заложенные в проекте по несущим конструкциям. Составителям этого пункта поставить "неуд" + оставить на второй год)). |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Тут не надо изобретать велосипед. EN 1990 более-менее конкретно отвечает на вопрос о надежности объектов строительства. Отсюда и надо плясать. В том числе в части коэффициентов надежности (частных коэффициентов безопасности) по нагрузкам.
Для справки - в Беларуси введены в действие СТБ ЕН 1990 и 1991, это аутентичный перевод европейских норм. Правда, последний частично, а точнее с оглядкой на СНиП 2.01.07 в качестве (пока) национального приложения (значения нагрузок, предельных прогибов и т.п.). Что же до узаконивания методики расчета на ПО зданий (за исключением крупнопанельных - методика расчета есть в Пособии к СНиП 2.08.01), белорусские нормы пока хранят молчание, в ученых кругах идут дебаты, берега пока что не видно, хотя вроде как курс и определен. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
Наверное, целесообразнее все-таки использовать средства конечно-элементного анализа на базе таких серьезных пакетов как ANSYS (ИМХО). |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
Забегая вперед скажу, что и то, другое сделать в ANSYS можно. Только обойдется Вам это не дешево. В плане трудозатрат на подготовку и предварительное тестирование (а то и верификацию) модели и машинного времени на счет (при условии, если машина вообще потянет такую задачу). Цель оправдывает средства. Но далеко не всегда нужно растрачивать средства во имя призрачной цели. ИМХО. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
Если же Вы - представитель многомиллионной армии любителей ANSYS и просто хотите изучить возможности этого программного продукта (разумеется, не в коммерческих целях ![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145
|
в МГСУ мы проводим курсы по ансис (да и по другому софту). в октябре будем снова (пять занятий раз в неделю). программу вывешу. (+ можете полистать мои сообщения на форуме)
с иногородними сложнее= нужно формировать группу с общими интересами. кому интересно=пишите в личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4
|
У кого есть какие мысли по противоречиям «Рекомендаций
по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях» (2002 год) и «Рекомендаций по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения» (2005 год)? Согласно первым рекомендациям, стойкость к ПО сводится к обеспечению возможности вертикальных конструкций (колонн) воспринимать боковую силу в 1,5 тс (или 1тс/м2), также нужно рассмотреть повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2 (не понятно, что подразумевается под повреждением перекрытия – его падение на нижележащее?). Согласно вторым, нужно рассматривать отказ колонны или некоего участка стен, в то время как о необходимости рассмотрения повреждения перекрытий ничего не упоминается. Получается, что первые рекомендации значительно «мягче» – не нужно делать расчет на удаление колонны. Как экспертиза относится к применению первых рекомендаций за 2002 г.? Косвенно еще не понятно, какие здания относятся к жилым каркасным, а какие к жилым монолитным? |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
Поэтому по сабжу вопроса - мое личное отношение суть резко негативное (у инженера и так есть от чего болеть голове ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4
|
в данном СТО нет ответа на мой вопрос.
в конечном итоге вопрос сводится к следующему - сталкивался ли кто с негативной реакцией экспертизы, когда проектировщик утверждает, что обеспечил стойкость к ПО, поскольку колонны в здании рассчитаны на боковое воздействие, в то время как расчет на выбивание элементов не выполнялся. |
|||
![]() |
|
||||
Не сталкивался, но интересно что за расчет на боковое воздействие колонн? Какой аварийный случай имеете в виду? Необходимо обеспечить стойкость к ПО всего здания, т.е усилить колонны и перекрытия в соответствии с расчетом. Расчет необходимо вести на самый наихудший аварийный случай.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4
|
Цитата:
по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях" п. 1,1"...Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий, для каркасных зданий трактуется иначе... Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия 2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС. Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия: • карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов); • повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2; • неравномерные осадки основания; • горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице). согласно этим рекомендациям рассматривать ситуацию отказа колонны не надо. достаточно обеспечить стойкость к локальному воздействию в 3,5 тс или 1 тс/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Про это в курсе, но вот что пишут в выше упомянутом СТО:
7.2 В качестве исходной следует принимать расчетную схему, принятую при расчете первичной конструктивной системы здания для условий нормальной эксплуатации, и превращать ее во вторичную систему путем исключения поочередно вертикальных несущих конструктивных элементов для наиболее опасных случаев разрушения. При этом рекомендуется включать в работу конструктивные элементы, обычно не учитываемые при расчете первичной системы. 7.3 В качестве одной исключаемой вертикальной несущей конструкции следует принимать колонну (пилон) либо участок пересекающихся или примыкающих под углом несущих стен. Общая длина этих участков стен отсчитывается от места пересечения или примыкания до ближайшего проема в каждой стене или до сопряжения со стеной другого направления, но не более 7 м. PS.1: Все же не понял про боковое воздействие на колонну. PS.2: В конце СТО есть информативный пример расчета на ПО в системе Scad |
||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
2. В среде специалистов бытует мнение, что расчет на прогрессирующее разрушение в SCAD реализован (не в обиду разработчикам этого пакета) не удачно. Впрочем, первый блин обычно комом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4
|
Что интересно - вступил в действие Федеральный закон 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Согласно ему, расчет на прогрессирующее обрушение необходим только для зданий повышенного (первого) уровня ответственности (п.6, ст. 16).
При этом возникает вопрос, что выше ГОСТ "Надежность строительных..." с п 1.10 или Федеральный закон? Последний раз редактировалось dimm, 03.08.2010 в 08:46. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
однозначно что с юридической точки зрения выше ФЗ
в конце ФЗ говорится что должен быть сформирован список нормативов обеспечивающих его реализацию P.S. Есть даже такая казуистика: согласно ФЗ "о техрегулировании" стандартизация это деятельность по ...... на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе..... т.е. все документы стандартизации (в том числе и ГОСТ) с юридической точки зрения применяются только добровольно Согласно данного ФЗ действие ГОСТ может обязательным только в том случае если это отвечает реализации соответствующего техрегламента
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Что интересно, не смотря на новый федеральный закон 384-ФЗ, - единой позиции у экспертов МГЭ (мосгосэкспертизы) по вопросу обязательного обеспечения стройкости конструкций 2-го уровня ответственности (а таких большинство) к прогрессирующему обрушению нет - часть требует обязательного расчета, другие согласны на простое выполнение конструктивных мероприятий, в том числе характерных для сейсмостойкого строительства.
Интересно, у кого какой опыт по общению с московской экспертизой при согласовании новых объектов с учетом 384-ФЗ? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вообще-то на ПР рассчитываются только уникальные и особоответственные здания (см. ФЗ).
Цитата:
Усилия из двух расчетов складываются. Последний раз редактировалось bahil, 13.01.2011 в 14:48. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,525
|
Цитата:
Цитата:
Есть ли шансы уесть эксперта, ткнув его в 384-ФЗ??? Напомню цитату из закона: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |