URSA
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Методики расчёта на прогрессирующее обрушение

Методики расчёта на прогрессирующее обрушение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2009, 00:25 #1
Методики расчёта на прогрессирующее обрушение
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,619

Добрый день.
В настоящий момент учусь в магистратуре и пишу диплом на тему "Защита каркасных зданий от прогрессирующего обрушения".
Идея диплома в использовании жестких блоков по высоте каркасного здания, т.е. этажей (аутригерных, как их обзывают на строительстве москва-сити), состоящих только из стен по всем осям.
Вторая идея - расчёт колонн не только на внецентренное сжатие, но и на растяжение. Этажи над разрушенной колонной подвешиваются через арматуру колонны на стенках (которые начинают работать как балки-стенки) жесткого блока.
Всё это пытаюсь посчитать в SCAD`е, однако сталкиваюсь с колосальными количеством мелких и крупных трудностей. Конечно, основной недостаток, это отсутствие физической нелинейности. Уже есть первые результаты, но пока хвастаться нечем.

Вторая проблема, за решением к которой я и обращаюсь к уважаемому сообществу, это учет мгновенности приложения нагрузки при выбивании колонны. Модуль скада "Прогрессирующее обрушение" слабоват и требует доработки, так что его в данной теме не рассматриваем.

Мне видится решение этой проблемы следующим образом: делается обычная модель и определяется усилие в колонне от интересующей комбинации загружений. Далее колонна из модели удаляется, вместо нее в узел прикладывается сосредоточенная сила (направленная вверх), равная усилию в колонне.

Теперь хотелось бы создать динамическое загружение, моделирующее удар/импульс (к сожалению в вопросах динамики я не силен), и приложить массу, эквивалентную усилию в удаленной колонне, в узел. И, в результате расчёта, посмотреть какие усилия возникнут в элементах. Вопрос - как это сделать? Может быть нужно делать "Прямое интегрирование уравнений движения?"

Хотелось бы услышать у кого какое мнение вообще по поводу расчётов на прогрессирующее в целом, и по поводу моей проблемки - в частности =)

на всякий случай, адрес электропочты: 3952800@gmail.com

P.S. Всё, что есть, выложил в сообщении #151

Последний раз редактировалось swell{d}, 16.06.2009 в 19:00.
Просмотров: 182344
 
Непрочитано 01.05.2009, 00:54
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


Советую заняться поиском и просмотреть "похожие" темы.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 06:10
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Совершенно не понимаю, для чего вместо удаленной колонны прикладывать силу, направленную вверх? Не совсем ясно, почему мы должны вообще удалять колонну в каркасе? Где это прописано однозначно, а не обиняками?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 09:02
#4
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Cвелл(д)!
Цитата:
Вторая проблема, за решением к которой я и обращаюсь к уважаемому сообществу, это учет мгновенности приложения нагрузки при выбивании колонны.
- сильно сомневаюсь, что такую возможность Вам предоставит Скад.
Цитата:
Теперь хотелось бы создать динамическое загружение, моделирующее удар/импульс
- это можно пожалуй "смоделировать".
Цитата:
Конечно, основной недостаток, это отсутствие физической нелинейности. Уже есть первые результаты, но пока хвастаться нечем.
- основная Ваша проблема, хотя Вы и просили об этом не говорить - Вы не на том "программном комплексе" "моделируете".
Ваши результаты, к сожалению, не будут представлять не только практический интерес, но и теоретический интерес.
А в общем Вам правильно посоветовали заняться поиском.

Тут дело до драки доходило с эфтим прогрессирующим разрушением.
опус вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 09:37
#5
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:52.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 10:09
#6
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Cвелл(д)!
Хочется добавить - сам хотел создать тему"Скад и прогрессирующее разрушение" - хотел немного "развлечься" , долго думал, но пришел к выводу - к черту этот Скад и его методику прогрессирующего разрушения.
И тут Вы со своей темой - очень кстати!
опус вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 12:02
#7
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Методика расчета на лавинообразное обрушение входит теперь в новый украинский ДБН на высотные здания. Его уже даже вроде приняли.

Для расчетов на лавинообразное обрушение СКАД не подходит никак. Вот самые простые причины:

1) В процессе расчета, расчетный процессор должен уметь сам "выключать" элементы, вышедшие из строя. Для этого, разумеется он это должен "определять". Физически линейный процесор, которым обладает СКАД делать этого не умеет (как, и любой другой физ. лин). Он просто насчитает перемещение в километр. Максимум- выкинет сообщение о статической изменяемости, если встроенная экспертная система распознает некое перемещение как признак геометрической изменяемости.

2) В процессе расчета расчетный процессор должен по мере развития разрушения сечений уметь уменьшать их геометрические характеристики, выключая разрушенные участки сечения из работы, на основании моделей поведения реальных материалов. Это позволяет увеличивать деформативность конструкции, поглощать деформации и эффективно перераспределять усилия внутри статически неопределимой схемы. Разумеется, физ. лин. проц делать этого не умеет.

3) Не сомневаюсь, что в связи с важностью темы и отсутсвием нормального инструмента для решения- физически нелийненого процессора с развитыми моделями материалов- в ближайшее время много кто из авторов программ обнародуют полу-меры. Например- физ. лин расчет с удалением положенного количества опор и реальной установкой в плитах, балках, колоннах получившегося армирования. Такой подход приведет лишь к проставки галочки в рекламных буклетах программ и поставит конструкторв перед необходимостью или нарушать нормы, или строить по сути высотные бомбоубежища.

В этой ситуации важно умение полноценного физ.-нелина выбрать существующие запасы из конструкции и без радикального увеличения расхода арматуры (а-ля бомбоубежище) дать гарантии в устойчивости здания против лавинообразного обрушения.

Кстати, похоже лировцы об этом уже догадались. Неслучайно среди новшеств Лиры 9,6 заявлена возможность импорта результатов подбора арматуры обратно в Лиру для задания исходных данный для физ.нелина. Ну, и учитывая размерности таких задач- тут весьма к месту придется реальная многопроцессорность Лиры. Вот бы, теперь еще узнать, как у нее будет насчет откушивать более чем 2Гб оперативки под управлением Вынь64х.

Что еще можно сказать топикстартеру? Задачу вы себе поставили некислую. Узнаю себя в студенчестве. Но, ее честная реализация будет весьма сложна и трудоемка. Объем информации, который надо анализировать, обрабатывать и задавать для физ.нелина- больше в разы.

Но, удачи вам!
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 12:59
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Совершенно не понимаю, для чего вместо удаленной колонны прикладывать силу, направленную вверх? Не совсем ясно, почему мы должны вообще удалять колонну в каркасе? Где это прописано однозначно, а не обиняками?
так или иначе нам говорят об этом следующие документы:
ГОСТ 27751-88
СП 52-103-2007
Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях. М., 2002.
Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2005.
Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения. М., 2006.
МГСН 3.01-01. Жилые здания. М., 2001
из иностранного я нашёл пока только:
UFC 4-023-03. Unified Faclities Criteria (UFC). Design of Buildings to Resist Progressive Collapse. Department of Defense USA, 2005 (перевод к сожалению не нашел)

удаляя колонну и прикладывая в узел силу, направленную вверх, я при определенной комбинации нагружений моделирую работу конструкции, аналогичную работе с колонной. теперь, когда у меня есть деформированная схема, я хочу убрать эту силу и посмотреть возникающие усилия и напряжения в элементах, обладающих массой и соответственно - инерцией.

Цитата:
основная Ваша проблема, хотя Вы и просили об этом не говорить - Вы не на том "программном комплексе" "моделируете".
к сожалению, владею только скадом. поставил лиру, но с ходу разобраться в ней пока не получилось. есть возможность попробовать софистик - постараюсь найти время и не упустить её.

Цитата:
Задачу вы себе поставили некислую. Узнаю себя в студенчестве. Но, ее честная реализация будет весьма сложна и трудоемка. Объем информации, который надо анализировать, обрабатывать и задавать для физ.нелина- больше в разы.
Но, удачи вам!
Половину работы я посвящаю ручным расчетам кинематическим методом теории предельного равновесия (жестко-пластический метод) и расчёт плит с учётом мембранного эффекта работы арматуры. Понятно, что эти результаты будут куда более оптимистичными, нежели расчёт в скаде.

п.с. постараюсь подготовить парочку слайдов по полученным результатам и тогда повешу тут ссылку на них...

Последний раз редактировалось swell{d}, 01.05.2009 в 13:11.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 13:12
#9
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
я хочу убрать эту силу и посмотреть возникающие усилия и напряжения в элементах, обладающих массой и соответственно - инерцией.
Это даст чрезмерно завышенные усилия. Проверено. Хотите армировать перекрытия 32йкой шагом 200/100- получите.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 14:50
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


я не ставлю задачу нормальной эксплуатации после удаления колонны.
12 арматуры с шагом 200 в двух направлениях в верхней и нижней зоне с дополнительным армированием надопорных зон 12 с шагом 200 (чтобы в сумме шаг 100 получился) мне достаточно даже в линейной постановке. забавно, что если включить расчёт по трещиностойкости - скад всё равно подбирает арматуру =)

проблема только с угловыми колоннами.

п.с. шаг 6х6, толщина плиты 200мм.
п.п.с. да и потом, у нас прочностные характеристики зависят от скорости приложения нагрузки. я получу усилия, а потом уже руками могу сравнить их с допустимыми.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 15:29
#11
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


maestro!
Цитата:
Это даст чрезмерно завышенные усилия. Проверено. Хотите армировать перекрытия 32йкой шагом 200/100- получите.
т- тоже проверено.
Да и думаю нас таких "проверяльщиков" тут человек 200 на форуме наберется.
swell{d}!
Цитата:
да и потом, у нас прочностные характеристики зависят от скорости приложения нагрузки. я получу усилия, а потом уже руками могу сравнить их с допустимыми.
- когда сравните.
Поделитесь результатами, как оно сравнилось то?
опус вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 15:58
#12
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
п.с. шаг 6х6, толщина плиты 200мм.
Цитата:
12 арматуры с шагом 200 в двух направлениях в верхней и нижней зоне с дополнительным армированием надопорных зон 12 с шагом 200 (чтобы в сумме шаг 100 получился) мне достаточно даже в линейной постановке
Мало. Вы описали небольшое даже для нормальной эксплуатации армирование. Такое можно получить, только если считать отдельно взятый этаж, или если высота здания не велика. При удалении даже одной колонны вы получите пролет 12м при безкапительной плите 200мм. Там меньше 32йки шагом 100 на опоре не будет.

Цитата:
я не ставлю задачу нормальной эксплуатации после удаления колонны.
Никто такой задачи не ставит Ежу понятно, что такое здание после того, как выстоит- подлежит демонтажу.

Цитата:
п.п.с. да и потом, у нас прочностные характеристики зависят от скорости приложения нагрузки. я получу усилия, а потом уже руками могу сравнить их с допустимыми.
Ну, тут есть целый ряд неточностей. Но, не суть. Насколько я помню- в Лире есть ударные нагрузки. Там применяется какой-то хитрый метод... Какого-то прямого интегрирования.. Не знаю. Я не пробовал.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 16:34
#13
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Цитата:
Цитата:
п.с. шаг 6х6, толщина плиты 200мм.
Цитата:
12 арматуры с шагом 200 в двух направлениях в верхней и нижней зоне с дополнительным армированием надопорных зон 12 с шагом 200 (чтобы в сумме шаг 100 получился) мне достаточно даже в линейной постановке
Мало. Вы описали небольшое даже для нормальной эксплуатации армирование.
Вы знаете maestro есть у меня один проект с такой арматурой. Заказчик работал как то в Москве и точно помнил, что "раскатывал" там на одном объекте арматуру d.12 с ш. 200.
Пришлось "вылизывать" языком всю лишнюю арматуру.
Зданьице, правда, 2-х этажное без подвала, но сетка колонн 6мх6м?
Так, что тут может быть как раз мой случай рассматривается на предмет прогрессирующего разрушения?
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2009, 17:01
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


нагрузка 550 с.в. + 130 полы + 130 перегородки + 240 полезная
http://img-fotki.yandex.ru/get/3013/..._b091a7a8_orig
чего-то вы смеётесь тут много, а по делу мало пишите.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2009, 21:51
#15
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Ну, и мучайтесь со своими проблемами в таком случае сами, если вам в мнении профессионалов, что d12s200 для плиты 200мм при пролете 12м- мало, чудится смех.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 00:21
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


дооформлю ручной расчёт и скину. покажите на месте, где я ошибся...
иначе только слова
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 02:06
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Нда....
написано много всякого тут. А о главном то и ничего.
Как вы думаете в чем вообще то заключается методика расчета на прогрессирующее обрушение?
Для начала надо вообще проанализировать - какие возможны воздействия на несущий каркас здания, а уж потом "убирать" колонны(ИМХО - бред полнейший убриать колонны из расчетной схемы).
Нормы как раз прописывают для начала сделать анализ возможных внештатных воздействий на конструкции, прежде чем считать.
простой пример:
в здании имеется система охраны, пропускной режим, детекторы и т.п., значит как таковой террористический акт со взрывом внутренних колонн маловероятен(т.е. в соответствии с Нормами можно исключть такую возможность), но здание находится на оживленной улице. Т.е. возвожен въезд в здание авто с большой массой взрывчатки - ну так считайте крайние колонны на это воздействие(их ведь еще разрушить надо). а если все здание огорожено блоками или забором, который грузовик пробить не сможет?....
и это только маленький пример...
2-й пример такой - сейчас многие здания не оборудуются газовыми плитами, а значит газа там нет - так на кой нам нужен таой расчет?...
Рекомендую всем участникам ветки да и вообще заинтересованным лицам внимательно изучить вопрос о прогрессирующем обрушении - особенно с чего все началось...
считать же здание на незапланированный кап ремонт жилой квартиры со сносом несущих элементов - бред - так все здания будут у нас как бункеры выглядеть.
 
 
Непрочитано 02.05.2009, 11:22
#18
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Свеллд

Цитата:
дооформлю ручной расчёт и скину. покажите на месте, где я ошибся...
Ручной расчет в таким случае вам не поможет. Вручную вы сможете нормально посчитать многопролетную балку. Максимум. Просто, уже не знаю как вам удалось получить на плите 200мм при пролете 12м верхнюю d12s100- но так не бывает. Точно.

Лис

По методике конструкция не должна полностью разрушиться, при удалении всех несущих конструкции на определенной площади. ТАк в нашем новом ДБНе написано на высотные здания.

Мы проектировщики, мы не охранники. После 9/11, после взрывов домов в Москве, стало ясно, что здания (тем более высотные)- лакомая цель террористов. И, варианты могут быть самые любые. Например- подрыв несущих колонн внутри здания. Вы переоцениваете эффективность обычной охраны. Если на борт самолетов проносят, то уж через турникет как-нибудь пронесут.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 11:25
#19
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,598


to ЛИС

А если предположить что под фундаментом одной из колонн образовалась пустота? Основываясь при этом разумеется на опыт эксплуатации соседних зданий.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2009, 13:44
#20
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Предположить можно что угодно и где угодно -с.
Но есть объективная реальность - невозможно-с довести конструкцию до полного разрушения и понять как она, где именно она, каким образом она разрушилась - без физнелина.

А так играть на гармошке в церкви и уверять всех, что Бах получается ни чуть не хуже чем на органе - да пожалуйста.
(Господи прости, согрешил, но нету сил терпеть.)
опус вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 01:22
#21
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 861


Не важно, каким образом вы предполагаете "что угодно и где угодно" - с физнелином, или без него... Если по-настоящему уметь играть на гармошке, то Бах может получится даже лучше, чем на органе... Другое дело, что умеющих "играть" очень мало...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 08:21
#22
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Мы проектировщики, мы не охранники. После 9/11, после взрывов домов в Москве, стало ясно ...
Расчет по ДБН на прогрессирующее мог чем-то помочь 9/11? А кто в кризис будет выполнять эти бредовые требования? Все вернется к такому расчету только панельных зданий, может быть и зданий с регулярной сеткой.
C1 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 10:41
#23
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


C1

Цитата:
Расчет по ДБН на прогрессирующее мог чем-то помочь 9/11?
Сложный вопрос. ВТЦ1,2 сложились в основном из-за пожара. Первоначальные дефекты, от самолета, конечно, сыграли свою роль. Но запустил все- пожар. Так что только нашим расчетом тут не обошлось бы. Возникли бы вопросы к пожарной безопасности здания. И, к тому, что история не терпит сослагательного наклония. Все-таки до 9/11 такой сценария теракта не казался вероятным.

Думаю, что случай ВТЦ1,2- слишком серьезный для рассмотрения в рамках данного фоума и квалификаций участников. Хотя, для новых небоскребов бурики уже применяют методы, гарантирующие зданиям полную безопасность при повторении 9/11.

Статью даже когда-то на этот счет читал.

Ну, и теперь в моде железобетон. Чемпион мира- железобетонный.

Цитата:
А кто в кризис будет выполнять эти бредовые требования?
Я попробую. Вот быстрый физ.нелин Лиры погоняю- и решу для себя.

Цитата:
Все вернется к такому расчету только панельных зданий,
Ну, для панельных зданий это пожизненный головняк. У нас недавно в Днепре в доме взорался газ. Секция осыпалась вся. Были жертвы.

Цитата:
может быть и зданий с регулярной сеткой.
А чем вам нерегулярная кажется более стойкой?
maestro вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 11:10
#24
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Цитата:
А кто в кризис будет выполнять эти бредовые требования? Я попробую. Вот быстрый физ.нелин Лиры погоняю- и решу для себя.
Тоже попробую погонять - а чем мы хуже талантливого maestro?
опус вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 20:19
#25
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 22:24
#26
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


faysst!
А Вы ведь, батенька, не проектировщик?! Только не отрицайте!
Реально за Вашими плечами не стоит ничего построенного?
А соответственно и к проблеме Вы подходите точно так же, как я - к опреснению воды в Аравийской пустыне.

С уважением к Вам -опус.
опус вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 00:00
#27
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
А чем вам нерегулярная кажется более стойкой?
Не более стойкой, регулярную хоть как-то реально можно качественно посчитать: вариантов меньше. А нужно ли это другой вопрос. И тут масса споров и сомнений. Вот еще мнения Залесова, Перельмутера (Избранные проблемы надежности ... 2007)
C1 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 00:50
#28
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 01:13
#29
Фернандо


 
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39


Offtop: Не знаю насколько по теме, рассматривайте это как резюме прочитанного: некий ОПУС такую ерунду пишет, ничего по теме, наверное и мне разок можно, просто читать невозможно, сарай какой-то спроектировал и тот неправильно- судя по его собственным постам

Последний раз редактировалось Фернандо, 04.05.2009 в 01:21.
Фернандо вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 08:40
#30
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Фернандо!
Странно! Maestro в сообщении №7 написал абсолютно все, что здесь вообще можно на писать по этой теме. Но тем не менее все, как всегда - продолжают писать.
Цитата:
сарай какой-то спроектировал и тот неправильно- судя по его собственным постам
- за "сарай" не переживайте - это Вам не "кандидатская", там люди находятся, а не кролики подопытные - рисковать нельзя!

Цитата:
некий ОПУС такую ерунду пишет
- впрочем как и 95% форумчан. Чем же я хуже их и Вас?


faysst!
Не хотел Вас обидеть - только все это далеко от проектирования, далеко от действующих документов, далеко от экспертизы.
За предоставленную информацию - спасибо!
опус вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 09:06
#31
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:51.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 10:28
#32
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


faysst!
Ну тогда прошу - пардону!
За приглашение - спасибо, но, по правде говоря, это все меня мало интересует - извините за откровенность.

Offtop: "Засиделся" я на этой теме - пора и честь знать.
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 17:05
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Свеллд
Ручной расчет в таким случае вам не поможет. Вручную вы сможете нормально посчитать многопролетную балку. Максимум. Просто, уже не знаю как вам удалось получить на плите 200мм при пролете 12м верхнюю d12s100- но так не бывает. Точно.
года 3 назад готовился к лекции по ручному расчёту плит, работающих в двух направлениях, вот, нашёл, делюсь: (пролёт 6м)
http://img-fotki.yandex.ru/get/3412/..._3b6cff09_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3408/..._196de91d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3010/..._8e6b5769_orig
расчёт с учётом мембранного эффекта, как и обещал, выложу на днях.
давайте подкреплять свои доводы фактами. я посчитал - вот результат. я в нём уверен. вы утверждаете, что нужна 32 арматура. какие у вас доводы?

п.с. странные проектировщики окружают меня. многие горизонтальную арматуру d12 в стены с шагом 200 ставят... а я вот восьмерочку с шагом 400 ставлю, и стоят мои домики, не падают. вообще я глубоко убежден, что при шаге осей до 3600 арматура в стенах нужна только при высоте где-то от 50 этажей...

Последний раз редактировалось swell{d}, 04.05.2009 в 17:15.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 18:45
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Мы проектировщики, мы не охранники. После 9/11, после взрывов домов в Москве, стало ясно, что здания (тем более высотные)- лакомая цель террористов. И, варианты могут быть самые любые. Например- подрыв несущих колонн внутри здания. Вы переоцениваете эффективность обычной охраны. Если на борт самолетов проносят, то уж через турникет как-нибудь пронесут.
Сначала представьте себе кол-во и кач-во ВВ для подрыва колонны подвала(1-го этажа) в 30 этажном здании(уже не говорю про более высокие). Причем подрыв должен снести всю эту колонну в чистую вместе со всей арматурой, чтобы просело верхнее перекрытие.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 19:20
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


видели фонарные столбы вдоль дорог стоят после аварий? складывается впечатление, что колонну 400х400 легковушка выбьет где-нибудь километрах на 60 в час.
а проектировать паркинги под домами сейчас очень модно.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 22:29
#36
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
п.с. странные проектировщики окружают меня. многие горизонтальную арматуру d12 в стены с шагом 200 ставят... а я вот восьмерочку с шагом 400 ставлю, и стоят мои домики, не падают. вообще я глубоко убежден, что при шаге осей до 3600 арматура в стенах нужна только при высоте где-то от 50 этажей...
вообще-то, если у нас не наблюдается повального обрушения зданий во всех уголках нашей необъятной родины, то это еще далеко не значит, что мы делаем всё правильно
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 22:40
#37
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


т.е. горизонтальная в стенах нужна?
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 23:34
#38
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 286


Цитата:
Сначала представьте себе кол-во и кач-во ВВ для подрыва колонны подвала
грамм 200 - 250 аммонита
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 586
Размер:	24.9 Кб
ID:	19847  

Последний раз редактировалось andsan, 04.05.2009 в 23:40.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 01:21
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605


faysst,
Цитата:
Интересно, почему никто не обратил внимания на программку, моделирующую ПО в динамике
- обратил, как ее зовут?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 08:28
#40
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
грамм 200 - 250 аммонита
попробуйте сначала.
 
 
Непрочитано 05.05.2009, 10:43
#41
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
т.е. горизонтальная в стенах нужна?
нужна! А вот конструктивная или расчетная она будет уже зависит от расчетной схемы стены! самый простой пример-подпорная стена подвального этажа практически любого дома
BoT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 11:54
#42
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 286


ЛИС
Цитата:
попробуйте сначала.
Вообще то было бы интересно попробовать . Но не буду, потому как видел. Правда не колонну. Думаю при грамотной закладке в шпуры хватит. К тому же не надо выносить все колонну вместе с арматурой, существено ослабить сечение - дальше сама пойдет.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 12:37
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
ЛИС

Вообще то было бы интересно попробовать . Но не буду, потому как видел. Правда не колонну. Думаю при грамотной закладке в шпуры хватит. К тому же не надо выносить все колонну вместе с арматурой, существено ослабить сечение - дальше сама пойдет.
Не забывайте что речь идет о теракте, а не о разрушении здания при сносе.
Кто даст вам время и возможность делать шпуры в колонне в многоэтажном здании без кучи согласований и экспертиз и без надзора??? Смешно право слово.
а без оболочечные ВУ для ж/б мало эффективны (тут на форуме уже была ветка на эту тему - там даже фотки были).

На счет "сама пойдет" - никуда она не пойдет - для этого нужно "убрать" хотя бы половину сечения колонны, причем с арматурой, а это сделать очень и очень сложно даже снарядом, а не то что тротиловой шашкой(любым другим аналогом).
 
 
Непрочитано 05.05.2009, 12:41
#44
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096


Видел американские рекомендации.
Взрывная нагрузка имитируется условной статической, в зависимости от террористической опасности региона, возможности или невозможности подвоза к зданию грузовика с ВВ, проноса заряда в сумке и пр. В зависимости от мер безопасности, "контролируемого периметра" и т.д.
Насчет удара в колонну паркинга машиной - видел немецкие нормы.
Удар имитируется статической нагрузкой, высота приложения которой и величина зависят от типа машин. Не очень большие там величины, но несколько тонн будет.
Это практические расчеты в проектировании.
А для разработки норм, для проведения исследований - я бы смотрел в сторону расчетов в ANSYS и LS-DYNA. С экспериментальной проверкой результатов.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 14:53
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
На счет "сама пойдет" - никуда она не пойдет - для этого нужно "убрать" хотя бы половину сечения колонны, причем с арматурой, а это сделать очень и очень сложно даже снарядом, а не то что тротиловой шашкой(любым другим аналогом).
я специально смотрел долю нагрузки длительного действия от полной нагрузки. я как-то всегда думал, что она не должна превышать процентов 60%, но получил цифру в 87% и был весьма удивлен.
так что если колонна запроектирована на 100%, то выбить надо совсем немного...
хотя конечно в случае с колоннами лично я проектирую их так, чтобы вся N воспринималась только лишь бетоном - запасы получаются достаточно существенными.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 16:09
#46
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,439


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в случае с колоннами лично я проектирую их так, чтобы вся N воспринималась только лишь бетоном - запасы получаются достаточно существенными.
+1,3 на Rb :
пс. при 5% армировании В25 арматура несет еще столько же
365*,05=18,25МПа
__________________
хорошее - в обыденном
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 18:43
#47
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


ЛИС, 4 оборота детонирующего шнура перебивают телеграфный железобетонный столб. Напополам. В самом худшем случае останется 1 стержень продольной арматуры уполовиненного сечения.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 18:47
#48
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
года 3 назад готовился к лекции по ручному расчёту плит, работающих в двух направлениях, вот, нашёл, делюсь: (пролёт 6м)
Честно говоря, не открылось.

Цитата:
давайте подкреплять свои доводы фактами. я посчитал - вот результат. я в нём уверен. вы утверждаете, что нужна 32 арматура. какие у вас доводы?
Опыт, сударь. Опыт. Для безбалочной, безкапительной плиты толщиной 200мм при пролете 12 м- d12s100 на опоре кажутся мягко говоря, подозрительной арматурой. Я, кстати сейчас делаю 12м безбалочное с капителями. Там все конструкции гораздо более тяжелые- но д12ш100 на опоре я не имею.

Цитата:
а я вот восьмерочку с шагом 400 ставлю,
Стандарт- вязальной проволокой хомуты в шахматном расположении с двойным стандартным шагом. При шаге продольной арматуры 200мм- как раз и получает 400х400 в шахматном порядке.

Цитата:
вообще я глубоко убежден, что при шаге осей до 3600
Вообще, я глубоко убежден, что пролет сие, мягко говоря не большой.

Цитата:
арматура в стенах нужна только при высоте где-то от 50 этажей...
Святая простота. Вы вообще когда-то высотное здание на упругом основание с пульсацией считали?

Цитата:
расчёт с учётом мембранного эффекта, как и обещал, выложу на днях.
Если даст такие же значения- можете и не выкладывать. Все равно это неправильно.

Лис

Цитата:
Сначала представьте себе кол-во и кач-во ВВ для подрыва колонны подвала(1-го этажа) в 30 этажном здании(уже не говорю про более высокие). Причем подрыв должен снести всю эту колонну в чистую вместе со всей арматурой, чтобы просело верхнее перекрытие.
Террористы- народ терпеливый. Вон- царя пробовали взрывать, потихонечку принося и накапливая взрывчатку. А сейчас взрывчатки стали значительно эффективней. Накопить требуемое количество можно значительно быстрей.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 20:02
#49
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
ЛИС, 4 оборота детонирующего шнура перебивают телеграфный железобетонный столб. Напополам. В самом худшем случае останется 1 стержень продольной арматуры уполовиненного сечения.
и колонну 0,6х0,6м тоже?
не надо мешать мух с котлетами...

Цитата:
Террористы- народ терпеливый. Вон- царя пробовали взрывать, потихонечку принося и накапливая взрывчатку. А сейчас взрывчатки стали значительно эффективней. Накопить требуемое количество можно значительно быстрей.
и вода камень точит

Последний раз редактировалось ЛИС, 05.05.2009 в 20:16.
 
 
Непрочитано 05.05.2009, 20:33
#50
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


ЛИС, насчет колонны не скажу, а столб лично подрывал на сборах. Ничего так жахнуло, душевно
P.S. Никто не мешает сделать не 4, а 40 оборотов. Тоже мало не покажется
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 21:14
#51
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 861


Кто же тогда мешает подорвать не одну, а пять колонн разом? Будем считать и на пять?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 21:45
#52
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Кто же тогда мешает подорвать не одну, а пять колонн разом? Будем считать и на пять?
согласен.
Зачем вообще считать такие здания? они все потенциально подвержены атакам террористов(партизан, диверсантов и т.п.).
Повторю свою мысль, уже высказанную как то на этом форуме и которую говорю всем - хотите жить в бункере - считайте конструкции на взрыв и т.п. хоть на волну от ядреной бомбы. Но во-первых не надо "убирать" колонну просто так - это курам на смех. И во-вторых просто не стройте такие здания - при желании можно завалить все что угодно, как-же будете считать???

Цитата:
ЛИС, насчет колонны не скажу, а столб лично подрывал на сборах. Ничего так жахнуло, душевно
P.S. Никто не мешает сделать не 4, а 40 оборотов. Тоже мало не покажется
делайте хоть 1000 оборотов - сначала пронесите это добро, потом под видеокамерой обмотайте без свидетелей, установите запалы с таймером, сами ноги унесите...
вроде взрослые люди, а несут ахинею полнейшую.
P.S.
для меня разговор тут окончен - желающие в приват.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 00:47
#53
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Честно говоря, не открылось.
проверил, вроде работает.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Стандарт- вязальной проволокой хомуты в шахматном расположении с двойным стандартным шагом. При шаге продольной арматуры 200мм- как раз и получает 400х400 в шахматном порядке.
стены 180мм, я армирую плоскими сварными каркасами с продольной 2d12 и поперечной d8 шаг 200. каркасы объединяются горизонтальной распредкой d8 шаг 400 с двух сторон. 20 этажей стоят, адрес-фото могу назвать =)
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Вообще, я глубоко убежден, что пролет сие, мягко говоря не большой.
да, так и есть =) в жилье архитекторы больше не рисуют.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Святая простота. Вы вообще когда-то высотное здание на упругом основание с пульсацией считали?
высотное в моём понимании - от 75м. нет, не считал. считал вышеназванную 20ти-этажку на свайном основании. 70м по-моему.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 07:36
#54
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
делайте хоть 1000 оборотов - сначала пронесите это добро, потом под видеокамерой обмотайте без свидетелей, установите запалы с таймером, сами ноги унесите...
вроде взрослые люди, а несут ахинею полнейшую
до какого-то момента поддерживал ЛИСа в этом вопросе, но тут...по Вашему получается что 11 сентября террористы из самолета что-ли выпрыгнули, чтобы живыми остаться?
какой таймер? какой запал? какие камеры? какие свидетели? если уж говорить о терроре, то там чем этого добра больше тем лучше ЯТД
BoT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:43
#55
Конкорд


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение

На счет "сама пойдет" - никуда она не пойдет - для этого нужно "убрать" хотя бы половину сечения колонны, причем с арматурой, а это сделать очень и очень сложно даже снарядом, а не то что тротиловой шашкой(любым другим аналогом).
Был в Чечне.Намечалась работа по восстановлению 8 этажного АБК.Сборный железобетон.2 колонны на 5 том эт были взорваны.8х32d арматура как розочка была ,сечение колон 400х400.Чеченцы говорили что стреляли федералы танками.Ощущение такое как будто в масло пападали снаряды.Так еще жб ограждение 400 мм толщиной прошиты( диаметр дыр около 1 метра) были просто болванками выпущеные из танков.В отверстия от болванок пускали уже боевой снаряд.
Вот так (
Конкорд вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:57
#56
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Из личного опыта замечу, что корабли тоже тонут, но это не мешает вести расчеты на непотопляемость.
Не знаю , как у вас , у строителей,а у судостроителей (проектирование) прижился метод вероятносного определения повреждения судна и соответствено наиболее неблагоприятному случаю (в разумных пределах конечно) выполняется конструктивная защита от потопления. Что касается зданий, то тут тоже вероятно, согласно норм , или опыта нужно определиться, какое кол-во колон могут быто повреждены полностью или частично, и из здания еще могут безопасно эвакуироваться люди (т.е. оно не разрушится полностью). Высотные здания - не дешевый объект, и подход к проектированию тоже , наверно , должен быть , несколько серьезнее, чем к сараю. Или есть другие мнения?
Я бумаю, что в данном расчете речь не идет о полной целосности здания при сносе 5-и колон и более. Но если при этом большая часть здания устоит и спасутся большая часть жителей - это уже победа. Главное найти разумный компромис (это задача НИИ, составляющих нормы).
На мой, глубоко дилетанский взгляд, на данном этапе расчет на прогресирующее разрушение заключается в определении достоверной (в определенной степени) информации, что будет со зданием, ести разрушаться н-колон, в каком то месте, что упадет и что устоит. И анализ аварийной ситуации.
AlexCAD777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:40
#57
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


5 колонн - это много.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 15:47
#58
Конкорд


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 2


Смотря для какого здания.Если оно огромное и в нем скажем более 100 колонн?Тогда может и мало.А если взять обычную 9 ти этажку то думаю хватит и 2 колонн.
Конкорд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 17:25
#59
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Если даст такие же значения- можете и не выкладывать. Все равно это неправильно.
расчёт кинематическим методом теории предельного равновесия
шаг осей 6х6м, армирование 5d12A500
всё проходит даже для угловой колонны.
http://narod.ru/disk/8419126000/%D0%...D1%80.pdf.html
если я не прав, прошу указать где.

add:
http://narod.ru/disk/8422375000/%D0%...D1%80.pdf.html
расчёт (не мой) с учётом мембранного эффекта арматуры.
(см. самый конец, пример 3.02).
шаг осей 6х6м, армирование 3d12A400
(честно говоря, лично мне не хватает iq понять, как всё это считается)
а вы говорите мало, мало... вам бы тока арматуры в сечение нафигачить =)

Последний раз редактировалось swell{d}, 06.05.2009 в 19:17.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 11:05
#60
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
проверил, вроде работает.
В опере открылось. Странно. Посмотрел. Эта методика- мертворожденная. И не соответсвовала СНиП. Это, такой фиговый листок советских времен, призваный прикрыть непотребство- массовой и рабочей метолики расчета безбалочных плит в СССР не было. За ненадобностью. Интересны и отдельные моменты уже вашего расчета. Например "зададимся соотношением моментов 2"

В общем- это не расчет. Я не хочу никого обижать- но это не расчет. А сама методика- неюзабильная. В ней прямо говорится, что в случае более сложных случаев наиболее опасную форму разрушения надо устанавливать перебором вариантов. Ее невозможно применить к плитам вышестоящих этажей. По ней невозможно оценить прогибы и перемещения плит.

Короче- забудьте эту методику, как страшный сон.

Цитата:
стены 180мм, я армирую плоскими сварными каркасами с продольной 2d12 и поперечной d8 шаг 200. каркасы объединяются горизонтальной распредкой d8 шаг 400 с двух сторон. 20 этажей стоят, адрес-фото могу назвать =)
Зачем? Не все, что построено- верно. При том, что d12s200-более чем достаточное армирования для всей высоты диафрагмы и стен в описанных условиях, для самого нижнего яруса диафрагмы, который входит непосредственно в ростверк- такого армирования будет мало. Чтобы не вылизовать различные зоны доп. армирования и дать зданию ресурс к приспособляемости- мы 1-2 нижних этажа протягиваем 16тку шагом 200 + усилительные каркасы во всех пересечениях стен. Причем, это все- по расчету.

Нехорошо создавать здания, склонные к хрупкому разрушению и без ресурсов на приспособление к меняющимся условиям эксплуатации.

Цитата:
да, так и есть =) в жилье архитекторы больше не рисуют.
У нас- рисуют. 3,6- не очень хороший пролет. Вдобавок, на верхних этажах из-за разницы перемещений опор такой пролет сам по себе создает проблемы, потому что плиты при таком шаге опор получаются очень жесткими и ловят значительные доп. усилия от перемещения опор.

Цитата:
http://narod.ru/disk/8419126000/%D0%...D1%80.pdf.html
если я не прав, прошу указать где.
В методике. Она, как уже указывалось- кривая. И, вы это подтвердили. Если методика при h0=16,8см, армировании d12s200, пролете 6м при выходе из строя крайней колонны дает запас в 50%- это кривая методика. Без анализа деталей. Просто по физическому смыслу. Грубо говоря- так не бывает.

Цитата:
шаг осей 6х6м, армирование 3d12A400
Тоже фигня. Выкиньте и никому не показывайте. Так не бывает.

Цитата:
а вы говорите мало, мало... вам бы тока арматуры в сечение нафигачить =)
Да, я такой. НАставился численных экспериментов, нарасчитывался вдосталь, настроился, насмотрелся на авторском надзоре, чувство армирование более-менее развил. Поэтому не мне теперь про d12s200 как достаточное армирование для пролета 6м, толщины до 200мм, с колонной не более чем 400х400 расказывать. Ерунда это все. Жить не будет.

Я выводы таки прочитал. Аз долго ржал. Причем- даже не знаю, какой из п-тов 1,2,5 или 6 мне понравился больше. Все- перлы
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 11:58
#61
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Интересны и отдельные моменты уже вашего расчета. Например "зададимся соотношением моментов 2"
проектировщика с опытом удивляет, что опорный момент в 2 раза больше пролетного?
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Короче- забудьте эту методику, как страшный сон.
для расчёта на прогрессирующее ничего другого наши нормы пока не предлагают.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Чтобы не вылизовать различные зоны доп. армирования и дать зданию ресурс к приспособляемости- мы 1-2 нижних этажа протягиваем 16тку шагом 200 + усилительные каркасы во всех пересечениях стен. Причем, это все- по расчету.
Нехорошо создавать здания, склонные к хрупкому разрушению и без ресурсов на приспособление к меняющимся условиям эксплуатации.
я не дописал, шаг каркасов - 350мм у меня. в подвале и на 1 этаже делаем стены 200мм (выше 180мм), и тоже ставим d16. + защитный слой побольше, т.к. влажно в подвалах как правило.
на счёт хрупкого разрушения - не согласен. эта стена удовлетворяет требованиям по минимальному проценту армирования, значит можно считать, что хрупкого разрушения не будет.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
В методике. Она, как уже указывалось- кривая. Просто по физическому смыслу. Грубо говоря- так не бывает.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Тоже фигня. Выкиньте и никому не показывайте. Так не бывает.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Ерунда это все. Жить не будет.
я наверное сейчас выгляжу как наглый упрямый юнец, но это только слова =) покажите расчёты по вашим "правильным" методикам.
я тоже лазал по многим стройкам, вел авторский надзор, даже ходил по плите толщиной 14см с пролётом 6м, зажатой по контуру. не считая зыбкости даже при ходьбе, всё нормально. сделали строительный подъем и прогибы получились в пределах допустимых. трещины на нижней поверхности затёрли раствором. армирование не помню уже, но оно там злое было.
Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Я выводы таки прочитал. Аз долго ржал. Причем- даже не знаю, какой из п-тов 1,2,5 или 6 мне понравился больше. Все- перлы
автор работы - Мутока Кяло Ндунда. я затрудняюсь сказать, мальчик это или девочка, но в целом это единственная работа на тему прогрессирующего, которую я нашёл по нашим и не нашим библиотекам на русском языке, хотя искал долго и много.
высмеять "на форуме" можно всё что угодно. предложить что-то своё, так, что бы к вашему мнению прислушались - намного сложнее.

и если уж об исследованиях говорить, то видных деятелей по пальцам:
А.Перельмутер, А.Залесов, В.Травуш.
больше никто по этим вопросам в литературе не светится.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 12:38
#62
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Цитата:
проектировщика с опытом удивляет, что опорный момент в 2 раза больше пролетного?
Угу. Честно говоря- до коликов Так не бывает

Цитата:
для расчёта на прогрессирующее ничего другого наши нормы пока не предлагают.
Это тоже не методика. Сплошное поле для сильных волевых решений

Цитата:
я не дописал, шаг каркасов - 350мм
Если 350мм- шаг вертикальных стержней d12- так и немного.

Цитата:
в подвале и на 1 этаже делаем стены 200мм (выше 180мм),
Мы в такое не играем. Вдобавок, для высоток я не люблю делать стены меньше 300мм. Делать на 20мм тоньше стену- странное решение.

Цитата:
я наверное сейчас выгляжу как наглый упрямый юнец, но это только слова =) покажите расчёты по вашим "правильным" методикам.
Возьмите любой КЭ комплекс и сами посчитайте. Сделайте численный эксперимент. Прикиньте арматуру просто по прочности.

Цитата:
не считая зыбкости даже при ходьбе, всё нормально. сделали строительный подъем и прогибы получились в пределах допустимых. трещины на нижней поверхности затёрли раствором. армирование не помню уже, но оно там злое было.
Я логики не понимаю. Вы же сами только что описали, что конструкция кривая Вы же сами все видели- и трещины снизу, и злое армирование, и зыбкость

Цитата:
но в целом это единственная работа на тему прогрессирующего, которую я нашёл по нашим и не нашим библиотекам на русском языке, хотя искал долго и много.
Она не выдерживает проверку здравым смыслом. Опять же, сделайте хотя бы линейный КЭ расчет по схеме с удалением крайней колонны. И посмотрите на прогибы и арматуру.

Цитата:
высмеять "на форуме" можно всё что угодно. предложить что-то своё, так, что бы к вашему мнению прислушались - намного сложнее.
Поймите- с тем армированием, что вы утверждаете, нет нужды дискутировать Оно, очевидно абсурдное. Проверьте его сами.

Цитата:
и если уж об исследованиях говорить, то видных деятелей по пальцам:
А.Перельмутер, А.Залесов, В.Травуш.
Особенно Перельмутер Тот вообще спец широкого профиля. Хоть тебе прогу, хоть тебе ДБН. Один черт все криво получается Ну, с лавинообразным тоже, наверное, похоже будет.

Хорошо и долго этими методиками занимаются лировцы под руководством Александр свет Сергеевича У них и процессор есть для этого- физически нелинейный.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 12:59
#63
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


странно, а ведь земляк ваш =)
модельки могу показать, их всего-ничего 12 пока (по диплому)
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 13:02
#64
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Offtop: Они упорно "отбрыкиваются" от физнелина - ну не хотят его есть и все тут!
Хоть, что с ними делай!

"Предлагаю за упорство "В бою" дать ему" - "Магистра"!
И закрыть эту тему.

Р.S.
Maestro - не тратьте себя на "пустяки" - Ваша голова нам еще сильно будет нужна - для совета по существенным вопросам.

С искренним к Вам уважением - опус.
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 13:09
#65
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


я не отбрыкиваюсь. я - не умею.
у меня даже тупо не получилось модель скада в лиру загнать.
пробовал и через экспорт в данные лиры - лира пишет ошибку, и через dxf - лира не в состоянии его загрузить, виснет.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 13:13
#66
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
странно, а ведь земляк ваш =)
И что? Украина- большая страна. Народу много.

Цитата:
модельки могу показать, их всего-ничего 12 пока (по диплому)
Попробуйте лучше сами повторить расчет по мотивам этих картинок обрушений. И получить значения армирования. Сравните.

Цитата:
я не отбрыкиваюсь. я - не умею.
Учитесь Вы же- студент. Значит, время есть.

Цитата:
пробовал и через экспорт в данные лиры - лира пишет ошибку, и через dxf - лира не в состоянии его загрузить, виснет.
Заново сделайте расчетную схему. Или просто в Автокаде сделайте расчетную схему. Прочитайте требования Лиры к DXFу.

Опус

Цитата:
Они упорно "отбрыкиваются" от физнелина - ну не хотят его есть и все тут!
Хотят. Сильно хотят. Не могут. Физ. нелин- это нетривиальная вещь. Мало у каких строительных расчетных прог есть. Физ. нелин весьма сложен по математике.

Ну, а .т.к. не могут- то прибегают к методу лисы. Ну вы помните, про зеленый и неспелый виногдрад.

Последний раз редактировалось maestro, 07.05.2009 в 13:27.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:51
#67
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:10
#68
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


faysst

Цитата:
Отечественный софт отдыхает))
С чего бы это? Ну, картинки. Мило. И что дальше? Во-первых, прочитайте то, что сами дали:

Цитата:
Small Displacement
Elastic
Nonlinear

Large Displacement
Geometric & Material Change
Element Separation
Collision and Collapse
Т.е. в больших перемещениях физ. нелина у него нет. А это означает, что результаты его работы для ЖБК на показанных красивых картинках с осыпанием можно положить в туалет. Для Nonlinear никак не показан процесс ввода данных об армировании, о соотвествии учета нелийненых свойств железобетона нашим нормам.

Далее, почему-то первое впечатление- авторы предполагают, что получение таких красивых картинок- цель расчета. Довольно, глупое предположение. Меня, например, интересует напряжение в арматуре по шагам. Трещинообразование, опять же по шагам.

Сами показанные модельки- весьма примитивны. По написанному по заглавной странице похоже, что это софт не для проектирования и не гражданских инженеров.

Никаких сведений о стоимости, сопровождении- вы тоже не привели.

Так что пока- такие вот картинки и заявы- отдыхают.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:17
#69
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:27
#70
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


faysst

Цитата:
нервничать не надо)). за этим будущее. одно дело реальное проектирование сегодня, другое - романтика.
К тому времени и наши что-то придумают (Лировцы же вот- придумывают). Не надо забывать про изначально весьма неравные стартовые условиях. Все таки у буржуев- нормально функционирующая постиндустриальная экономика знаний, а у наших- совок с перестройкой, да люди, не желающие платить за проекты и софт. Но, поживем- увидим. Следует отдать должное- отчественные программы растут. Хорошо растут.

Вдобавок, средний уровень буржуйского софта для обычного применения- весьма невысок. Вон, хоть Аллплан гляньте. Немцам- хватает. Юмор в том, что наши расчетные комплексы для каждодневного применения- часто серьезней, чем буржуйские программы, занимающие те же ниши.

Кстати, продемонстрированная на скриншоте концепция, имхо, не совсем верна. Создавать полноценную прогу с такими наворотами ради заводки исходных данных в физ. нелин- тоже смешно. Надо или научиться дергать армирование из существующих прог, или придумывать специализированные инструменты, облегчающие задание массивов исходных данных. Конструировать все здание "как на самом" деле, с детализацией вплоть до хомутов- это они глупо придумали. И, неуниверсально.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:57
#71
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 19:00
#72
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Фи, сударь.... Ну и картинки у вас.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 01:10
#73
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


faysst
спасибо за ссылки, интересненько. в ответ могу поделиться вот такой ссылочкой:
http://www.luxinzheng.net/enpratical.htm

maestro
Цитата:
К тому времени и наши что-то придумают
кто придумает? все, кто могут хоть что-то придумать, сидят на форуме и комменты фигачат. имею ввиду вас конкретно.
Цитата:
Так что пока- такие вот картинки и заявы- отдыхают.
отдыхает пока тока прямое интегрирование уравнений движения в скаде-лире.
Offtop: вам же вроде не так много лет, так чего же вы на каждое предложение брюзжите как старик?
по поводу предельного равновесия. верить вам у меня нет никаких оснований, т.к. научный руководитель говорит, что они испытали десятки реальных перекрытий и тысячи балок и методика показывает нормальные результаты. все плиты сборняка и балки считали этой методикой и получали экономичные решения. когда это всё делалось, ещё компьютеры не изобрели =)
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 07:53
#74
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:52.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 11:25
#75
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


swell{d}

Цитата:
кто придумает? все, кто могут хоть что-то придумать, сидят на форуме и комменты фигачат. имею ввиду вас конкретно.
С чего бы это? Я не автор ПО.

Цитата:
отдыхает пока тока прямое интегрирование уравнений движения в скаде-лире.
А вы, с таким опытом оценки результатов расчета- конечно уже прошли это? И, наверное, даже внятно сможете объяснить, почему вам для ваших целей уже мало, например, Лиры?

Цитата:
Offtop: вам же вроде не так много лет, так чего же вы на каждое предложение брюзжите как старик?
Потому что у вас богатая фантазия. Видится вам то, чего нет.

Цитата:
т.к. научный руководитель говорит, что они испытали десятки реальных перекрытий и тысячи балок и методика показывает нормальные результаты
Ну, на то и научный руководитель, что в реальном проектировании и строительстве не разбираться.

Цитата:
все плиты сборняка и балки считали этой методикой и получали экономичные решения.
Бывший истерический смех прекращен. Да, могли ригели так считаться. "Все"- это, все же, думаю, преувеличение. Но- считать могли и ригели.

Цитата:
когда это всё делалось, ещё компьютеры не изобрели =)
Вне зависимости от того, были ли компы или нет- пустотная плита считается как шарнирная статически определимая балочка. Самая обнаковенная. Ее расчет прекрасно расписан в советском СНиПе на ЖБК, который ориентирован именно на расчеты стержневых элементов. А метод предельного равновесия- это фиговый листок, разработанный в СССР типа как методика расчета безбалочных плит. Различать надо.

Это такие азы, что я даже не могу мысли иметь, что ваш научный руководитель такую ересь нес. Скорре всего вы просто не в состоянии запомнить более одного умного слова одновременно и позорите на форуме нашего науч. рука

faysst

Цитата:
Нашелся единомышленник.
Да. Рыбак рыбака видит издалека. Вы, батенька, потребот:
http://ab-pokoj.livejournal.com/58872.html
Сосбно, после вашей картинки и заявок все было и так ясно. Но, вам смотрю мало.

Последний раз редактировалось maestro, 08.05.2009 в 16:30. Причина: Прекращаю смех. ТАки да- могли считать и балки передбным равновесием.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 13:04
#76
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


проблема в том, что авторы ПО тоже как правило не проектировщики.
maestro так и не привел нам ни одного довода, кроме "я - бог проектирования и мегаконструктор, все остальные - говно"

п.с. плиты бывают не только пустотными, но и ребристыми. участки плит между рёбер считали этим методом.

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 13:50.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:24
#77
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,653
<phrase 1=


maestro
Ссылка в точку
faysst+swell{d}
Цитата:
Отечественный расчетный софт отдыхает)) ....
Реакция, ей Богу, прям как у туземцев на бусы.
Offtop: Вспомнилось: примерно четверть века назад, когда только началось кооперативное движение, какой-то комсомольско-КГБ-шный кооператив сумел в обход КОКОМ купить нашей лаборатории 386-ю с EGA монитором. Мы тут же убрали свою СМ-4 в подвал и, перекатав на 386-ю свои расчетные программы получили возможность намного быстрее и точнее проводить расчеты. Но ни начальство, ни военпреды это оценить не могли. Тогда мы состряпали цветовую визуализацию напряжений, наделали картинок и слепили слайд-шоу с маскированным переходом от картинки к картинке. Получилось что-то вроде минутного фильма, показывающего в реальном времени изменение напряженного состояния вкладыша критического сечения сопла. Ой что началось, кого только к нам не таскали: и вояк, и министра, и даже появившихся в связи с "новым мЫшлением" американцев... Все цокали языком: ай-яй-яй, какой уровень и т.п. и никому из них, естественно, и в голову не приходило, что все это просто показуха, ведь в расчет закладывались характеристики малоисследованного новейшего сильно анизотропного материала при температурах выше 3000 градусов и непонятных условиях взаимодействия с соседними деталями и потоком...
Отечественный софт действительно отдыхает от необходимости пришпандоривать дешевые демонстрашки, когда есть еще серьезные задачи, требующие решения.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:27
#78
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658


Offtop: Извиняюсь, что не в тему теоретических дискуссий по затронутому вопросу, но в порядке отдыха и разрядки международной напряженности…
В монолитном 4-х этажном каркасном здании одного из посольств, построенных в Астане внутренние колонны приняты крестовые, облицованные под квадратные или многогранные колонны, по контуру - монолитные простенки шириной от 1,5 до 2 м. Перекрытия – монолитные ребристые плиты с подвесным потолком.
Возможно, принятое конструктивное решение напрямую связано с повышением безопасности здания при ЧС и приводит к снижению вероятности отказа одного из его основных элементов ...Вполне разумно.
А какие могли быть другие соображения по замене квадратных, в том числе "большого" сечения колонн на простенки и крестовые колонны. Периметр крестовой колонны намного больше, чем у аналогичной по размерам в плане квадратной, есть возможность разместить больше арматуры, разрушение одной из ветви колонны не столь критично в сравнении с квадратной. По степени огнестойкости, если заполнить обшивку теплоизоляционным материалом также их намного превышают. Секрета здесь нет - все это можно было увидеть в процессе возведения здания...
Есть безусловно СТУ, инструкции по проектированию зданий подобной категории, в которых решается вопрос с "прогрессирующим разрушением" - от расчетно-конструктивных методов защиты на стадии разработки проекта до мероприятий по снижению возможности возникновения подобных ситуаций. По крайней мере более вероятных, чем попадание метеорита или обстрел из гаубиц во время осады …
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:32
#79
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 13:47
#80
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


ещё несколько ссылок для интересующихся:
http://www.pdf-search-engine.com/pro...lapse-pdf.html
http://www.ebook-search-engine.com/p...ebook-all.html
http://www.powerpoint-search.com/pro...lapse-ppt.html
по последней ссылке много презентаций - отчётов о проделанных экспериментах. в какой-то презентации прикольно показана картинка, как они вначале определяют положения пластических шарниров, потом проводят эксперимент и показывают, что шарниры раскрылись именно там, где показала программа.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:51
#81
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 14:06
#82
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


посмотрел, как в лире считают прогрессирующее через "монтаж".
в моём понимании, аккуратненько убирают колонну, делают расчёт, как будто её и не было. никакой динамики.
да даже если и так, всё равно не посмотреть какие элементы в какой последовательности и в какой момент выходят из строя. учесть вес обрушившихся конструкций тоже тока если руками в монтаже...
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 14:24
#83
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


"Магистр" Свеллд!
Не знаю, что Вы там в "монтаже" увидели - никогда его сам не видел, не считал в нем, следовательно рассуждать не могу.
Только и козе понятно, что рассчитать "монтаж" можно и обычным способом - ну да не об эфтом речь.
Цитата:
всё равно не посмотреть какие элементы в какой последовательности и в какой момент выходят из строя
- ну зря Вы так - в отчете "Состояние материалов" все можно посмотреть - какие элементы, в какой последовтельности, на каком шаге, как Вы пишите - "вышли из строя".

Offtop: На форуме наметился кризис - две партии, так сказать -
1. те кто знает, что говорит.
2. те, кому кажется, что знает.
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 14:32
#84
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


(могу ошибаться) стадии в лире определяются % приложения нагрузки. т.е. от 60% такие-то элементы, от 80% - такие-то, от 100% - такие-то.
меня же интересует вопрос перераспределения нагрузки на соседние колонны, выход их из строя, дальнейшее перераспределения и т.д.

Offtop: просто те, кто знают, не могут ничего вразумительного _показать_. всё только на словах
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:23
#85
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Все так вкусно, все так вкусно... Не знаю с чего и начать...

swell{d}

Цитата:
проблема в том, что авторы ПО тоже как правило не проектировщики.
Допустим. И что? Вы-то как сможете это понять? Вы ведь тоже не проектировщик.

Цитата:
так и не привел нам ни одного довода, кроме "я - бог проектирования и мегаконструктор, все остальные - говно"
Да, я уже заметил, что у вас даже утрировать мысль не получается. Утрировано моя мысль звучит так: "Сие такой маразм, что нет смысла оспаривать". Маразм настолько, что даже вы его можете опровергнуть. Просто поставив численный эксперимент в любой расчетной проге с модулем расчета армирования оболочек. Однако, вы не хотите узнать более-менее истинное положение дел. Тогда зачем мне мучаться?

Цитата:
п.с. плиты бывают не только пустотными, но и ребристыми. участки плит между рёбер считали этим методом.
Да-да. Пускайте чернильное облако. Самое время. Вот только, ума не приложу, как вам обосновать, что "все ..... балки считали этой методикой", когда отлично известно, что к балкам описанный метод не применяется.

Цитата:
в моём понимании, аккуратненько убирают колонну, делают расчёт, как будто её и не было. никакой динамики.
Хочется динамики- приложите. Возможность имеется.

Цитата:
учесть вес обрушившихся конструкций тоже тока если руками в монтаже...
На каждой из стадий можно приложить доп. нагрузки. Не понимаю проблемы.

Цитата:
да даже если и так, всё равно не посмотреть какие элементы в какой последовательности и в какой момент выходят из строя.
Можно. Другое дело, что пока даже Лира не в состоянии обрабатывать автоматически ситуации частичного обрушения- когда падает часть конструкций, но здание остается. Но, можно хитрить- монтируя специальные КЭ малой жесткости, которые не дадут процессору регистрировать геометрическую изменяемость, при этом позволят конструкции продолжить передачу усилий дальше от центра разрушения. В дальнейшем, очевидно лировцы разовьют это все. Если, конечно, востребовано пользователями будет.

Вопросы лавинообразного обрушения пока что для строительной науки- новая тема. Для всей. Во всех странах. Она возникла в столь явном виде после 9/11 и пока что даже нет единого мнения даже о самой методике подготовки исходных данных, определения начальных зон обрушения и т.д. Пока даже не понятно- насколько это надо.

Так чего вы удивляетесь, что строительный софт тоже еще не совсем готов? Если даже толком постановок задач нет- откуда взять реализации?

Приведенная Файсстом прога- в значительной степени позиционируется как узкоспециализированный софт для исследования различного поведения конструкций при запроектных воздействиях. Для моделирования подрывов, например. И таки шо? А есть еще Лс-Дина. Когда исследовалось лавинообразное обрушение ВТЦ7- то именно в ЛС-Дина моделировали собсвенно процесс разрушения. Только там американцы приложили такие титанические ресурсы, что вряд ли где-то у обычного проектировщика такое возможно.

Цитата:
(могу ошибаться) стадии в лире определяются % приложения нагрузки. т.е. от 60% такие-то элементы, от 80% - такие-то, от 100% - такие-то.
меня же интересует вопрос перераспределения нагрузки на соседние колонны, выход их из строя, дальнейшее перераспределения и т.д.
Вы не потрудились изучить даже документацию. Вы описали работу просто физ. нелина. А лавинообразное обрушение считается с применением Монтажа. В Монтаже стадии определяются по-иному.

Цитата:
Offtop: просто те, кто знают, не могут ничего вразумительного _показать_. всё только на словах
А им зачем? Им какой кайф от дистанционного обучения по Инету весьма упертого и неследящего за словами молодого человека, пишущего дипломную работу? При этом еще и пытающегося надуть щеки и показаться более значимым, чем есть?


faysst

Цитата:
1. Вас лично никто не оскорблял.
Вас тоже. Или вы обиделись на "потребот"? Ну, извините- мы, паладины ордена святого СНиПа - народ безжалостный и правду привыкли говорить в глаза. Тем более, согласитесь- красиво написано! Народ оценил.

Цитата:
2. Заяв не было
Сие, батенька, прямая ложь. Если сказали глупость- то так и говорите. Дескать, ладно, погорячился. Заявы у вас как раз и были. То софт, дескать, отдыхает. То свинью в грязи приложите. Чего же вы хотели? Тут вообще народ дикий попадается иногда. В глаза плюешь, а он- в драку лезет. Учтите это в следующий раз.

Цитата:
3. Метод предельного равновесия - частный случай 1-й группы предельных состояний. Даже расчет двутавровой металлической балки на изгиб, который вбивают студентам, основан на предельном равновесии. ЖБ балки тем более)).
Да-да. Тоже подпускайте чернильное облако. Прикрывайте побитого свеженайденного товарища.

Цитата:
тоже в какой-то степени метод предельного равновесия
Полноте, батенька. Не рассчитывайте на то, что кто-то из ваших оппонентов всерьез таких отмазки примет. Расчет по методу, который прикладывал г-н Свеллд никак не применим для балок. Он просто, неподумамши ляпнул. Бывает.

Хотите поговорить об этом? Не скажу, что будет дешево стоить- все-таки у вас приличный набор проблем. Но- может попробуем?

А вообще, это мудро- в вашем положени начинать съезжать с темы на карикатуры.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:33
#86
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


"Магистр" Свеллд!
Отвлечемся от прогрессирующего разрушения, тем более "писано тут на форуме переписано" - все.
Я Вас уверяю - не такие "мыслители", как мы с Вами сталкивались лбами - искры летели, а спецы какие выступали!!! - многие идеи у них позаимствовал.
Очень, знаете ли, в жизни пригодилось на реальной экспертизе - "Бабульки" были очень довольны, да и я был рад - на "стадии" - проектная документация - любой бред проходит, особенно по КМу.

А вразумительного я Вам ничего не скажу - сам сюда на форум сам учиться хожу
, мне идеи нужны, а как и что считать эфто дело техники - не очень, знаете ли, интересно больше "ремеслухлой" попахивает.
Ну будьте здоровы и не кашляйте!
опус вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:45
#87
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:27
#88
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


faysst

Цитата:
1. Видимо, модератор срезал часть моих сообщений. Это не честно.
Ну, иногда даже модераторы не выдерживают. Гипотеза о бесконечности их терпения, не подтверждается практикой

Цитата:
2. Вы нас старше на 7-8 лет, значит должны быть умнее.
Я не против. ТОлько и вы уж мне, будьте любезны не присылайте свиней.

Цитата:
3. Предлагаю мир.
Да не вопрос. Мир.

Цитата:
А по поводу предельного равновесия, полная чушь именно за Вами.
Скажем так, порывшись по загашникам, я обнаружил с удивлением, что метод предельного равновесия, видимо таки применялся к расчету балок. Лично я этого не видел и расчетов не нашел. Для неразрезной балки тоже можно построить пластические шарниры и записать уравнения равновесия. Но, конечно, сведения о том, что этим методом считались все сборные конструкции- преувеличение. В сборняке вообще, старались не связываться с многопролетными балками- усложняло расчет и строительство. Там, узлы хитрые получались.

Расчет армирования стержневых элементов- вполне себе понятная и хорошо проработанная задача. Там не надо изобретать велосипеда- просто действуем строго по СНиП.

Применение метода предельного равновесия к безбалочным перекрытиям- мягко говоря, устаревший подход. И, весьма неуниверсальный. В СССР, где безбалочные перекрытия мало применялись- это было допустимо. Но сейчас- нет.

И еще одна проблема- что ваш друг пытается настаивать на результатах такого расчета перекрытий с площадями армирования, не выдерживающего никакого анализа опытом. Не бывает верхнего армирования d12s100 на плите 200мм и пролете 12м. На 6метрах- и то, маловато.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:31
#89
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:38
#90
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Maestro!
Цитата:
Не бывает верхнего армирования d12s100 на плите 200мм и пролете 12м. На 6метрах- и то, маловато.
А как же я? Я ведь такой "умный"? Надо, кстати, поинтересоваться построили или нет. Но больше процентов на 90% уверен, что построили, иначе давно бы уже - морду набили!
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 16:54
#91
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


лира не считает динамику и физическую нелинейность одновременно. либо одно, либо другое.
плита, работающая в 2х направлениях, считается не как балочная.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 16:58
#92
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Позвонил Заказчику - здание не построили, к сожалению, или к счастью для меня!
Вопрос
Цитата:
Не бывает верхнего армирования d12s100 на плите 200мм и пролете 12м. На 6метрах- и то, маловато.
- остается, лично для меня, открытым.
опус вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:05
#93
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096


Есть мнение, что степень детализации расчета на прогрессирующее обрушение должна зависеть от степени ответственности здания. Для одних зданий достаточно конструктивного введения дополнительной арматуры, поясов, введения повышенных коэффициентов надежности и т. д.
Для других, более ответственных зданий - нужен расчет в явном виде, а могут понадобиться и испытания моделей и натурных фрагментов.
Как думаете, в чем рассчитывались здания-небоскребы рекордной высоты? Насколько мне известно, там применяли и ANSYS и LS-DYNA.
А мнение MAESTRO о невозможности задействовать ресурсы для проектирования такие, какие задействованы были для анализа обрушения WTC, - мне кажется спорным.
Проектирование небоскребов могут выполнять только несколько проектных фирм в Штатах, Европе и Азии вместе взятых.
Там задействованы серьезные специалисты и серьезная материально-техническая база. И ЛИРУ для расчетов там не используют.
А на Украине, если что-то высотное и будут строить (в чем я очень сомневаюсь), то проектировать (и строить) будут иностранцы.
И также надо понимать, что настоящий небоскреб- это совсем не то, что какой-нибудь "многоэтажный элитный жилой дом" высотой всего лишь 40-70 метров. А высотки в Азии строят и в сейсмических районах, и тайфуны там не редкость.
Насчет армирования плит и пролетов: вы знаете, что такое высокопрочный бетон в понимании Штатов, Японии? Это некоторый аналог нашего бетона, который должен быть класса В 150, которого нет в наших СНиПах.
А еще белые люди умеют проектировать и строить монолитные безбалочные преднапряженные перекрытия.

Последний раз редактировалось engineer_a, 08.05.2009 в 17:20.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:10
#94
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:14
#95
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


faysst

Цитата:
Мне в личку написали, что я не понимаю, что такое метод предельного равновесия.
Возможно.

Цитата:
А то... вот уж как третий год у студентов преподаю))
Ничего страшного. Я вот уже проектирую лет 7 и с удивлением узнал только что, что метод предельного равновесия, оказывается, применялся и для расчета балок.

Цитата:
Тогда объясните.
Попробую. С маленькой ремаркой- мои познания в истории методов расчета ЖБК тоже не велики. Как выяснилось- иногда и просто неверны.

Начнем стого, что прочитаем вот тут:

http://stroimsiten.ru/archives/202

Цитата:
Метод предельного равновесия основывается на предположении, что несущая способность статически неопределимой конструкции исчерпывается тогда, когда образуется такое количество пластических шарниров, при котором система превращается в статически изменяемую. Последовательность задания пластических шарниров любая, следует только иметь в виду, что они располагаются в наиболее нагруженных частях конструкции. После появления первого пластического шарнира с увеличением внешней нагрузки происходит перераспределение изгибающих моментов между сечениями элемента, причем изгибающий момент в пластическом шарнире считается постоянным и определяется.
Давайте, попробуйте прочитать данное определение. Если что не ясно- продолжим. Я, признаться, думал что этот метод только для безбалочных перекрытий применяется, т.к. для них формально нет вообще иного метода расчета.

Сам метод предельного равновесия в настоящее время почти не применяется. Есть гораздо более удобные методы- МКЭ, в частности. Кроме того, расчет методом предельного равновесия требует значительных затрат времени и ручного труда. Он плохо формализуем. Он плохоприменим для анализа сложных систем. Кроме того, как все методы, применявшиеся при разработки сборных конструкций- он предполагает испытания.

По всем этим причинам, этот метод более не применяется. Отсюда мои столь скромные о нем познания.

Расчет же по предельным состояниям- это исторически третий метод расчета ЖБК (1ый- по допускаемым напряжениям, 2ой- по разрушающим нагрузкам). Основными посылами к его разработке стало появление высопрочной арматуры и бетонов. В результате стало возможным такое состояние конструкции, когда она вроде и не разрушена, а вот использовать ее уже нельзя. Например- из-за чрезмерных прогибов. Ранее, в эпоху более низкокачественных строительных материалов такие случаи были маловероятны. В основу расчетов по предельным состояниям положен посыл, что элемент конструкции теперь надо проверить сразу на несколько видов предельных состояний- чтобы и не разурушились сечения, и прогиб не превысил, и устойчивость сохранилась. ТАкже в этом методе расчета усовершенствована методика работы с к-тами запаса. Вместо единого кт-та запаса при расчете по допускаемым напряжениям (и, по моему и при расчете по разр. нагрузкам) теперь вводятся группы коэффициентов- по нагрузке, по материалу, по классу ответсвенности. Каждый из них более обусловлен вероятностными методами, чем бывший единый к-т. Все это приследует одну задачу- полней осваивать запасы материала, не допускать чрезмерных запасов.

Хотя, при этом например, при расчете по первой группе предельных состояний (т.е. по прочности), когда рассматривается сечение, что внутренние силы в сечении уравновешиваются с внешними.

Ваша неправота была в том, что вы путаете метод предельных состояний (действующую теорию расчета ЖБК) и метод предельного равновесия (метод расчета статически неопределимых систем, учитывающий способность таких к-ций к перераспределению усилий).

Моя- что я не знал, что этот метод применялся и к балкам.

Цитата:
А предельное равновесие - это лишь одна из границ для 1-й групп предельных состояний, как состояний, при которых невозможна дальнейшая эксплуатация конструкции.
По методу предельного равновесия можно выполнить и расчет по второй группе предельных состояний- на прогиб. Можно скачать руководство и посмотреть тут:
http://dwg.ru/dnl/1448



Собсвенно, я должен извиниться перед Свеллдом за свои слова о том, что он не может запомнить умных слов. Неправ был действительно, я. Свеллд, извините. Ваш руководитель вполне мог считать балки методом предельного равновесия. Хотя слова о том, что им считались ВСЕ сборные конструкции- можно отнести к преувеличению. И, это не отменяет, что приводимые вами значения армирования- абсурдны.

Цитата:
лира не считает динамику и физическую нелинейность одновременно. либо одно, либо другое.
Уже может.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:25
#96
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:26
#97
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096


Увы, господа, сейчас идет "прогрессирующее обрушение" экономик Украины и России. И строительство, в том числе проектирование, первым попало в "зону обрушения". Хорошо, если будет хоть какая-то, работа. Хотя бы сараи проектировать. А мы тут о небоскребах речь ведем.....
Придется считать прогрессирующее обрушение собачьей будки.... Или пивного ларька.....
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 17:52
#98
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


внимательный читатель, следящий за положением дел на мировых фондовых рынках, не мог не заметить, что всё растет вот уже месяц. не показатель дна, но хотя бы не падает уже

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 22:37.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 17:54
#99
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


Фаусст!
Цитата:
2. Если подумать, разве нельзя применять метод предельного равновесия для статически определимой балки - предельное равновесие в сечении? И какая разница в материале конструкции. В мк тоже в качестве экономии можно искать перераспределение моментов при пластических деформациях. Только в жизни так никто не считает, все идет в запас. А в низколегированных строительных сталях пластика может быть под 16-20%.
А зачем в применять МПР для одно пролетнойх балоки да еще в МК?
Смотрите металлический СНиП - там все для металла до предела текучести R= 5400 кг/см2 расписано и не
Цитата:
пластика может быть под 16-20%.
, а до 60% в зависимости от сечения.
опус вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 18:03
#100
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 19:03
#101
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096


Кроме "ловли блох" в смысле точности расчета, еще важно удобство применения на практике. Если при повышении точности расчета на 2 процента увеличивается в 5 раз сложность расчета и количество формул - то это никуда не годится.
Попробуйте по современным нормам посчитать прогиб ж.б. балки. Вручную.
Кстати, Британские нормы мне понравились тем, что формулы покороче будут. А то вычисляем десять коэффициентов, чтобы потом их перемножить и получить 0,9998. Маразм.
Нормы должны позволять расчеты и экспресс проверки вручную, в то же время детально излагая формулы и методы, применимые в расчетных комплексах.
А то получаются крайности - или примитив без всяких нелинейностей и пространственной работы, или такие сложности, что и не проверишь вручную, и не запрограммируешь из-за путанного и противоречивого алгоритма.
Хорошо бы общие случаи расчета в нормах иллюстрировать алгоритмическими блок-схемами. Что, как, по каким формулам в какой последовательности считать. Подбор армирования, прогибы и пр.

Последний раз редактировалось engineer_a, 08.05.2009 в 19:08.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 20:56
#102
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Ваш руководитель вполне мог считать балки методом предельного равновесия. Хотя слова о том, что им считались ВСЕ сборные конструкции- можно отнести к преувеличению. И, это не отменяет, что приводимые вами значения армирования- абсурдны.
мой руководитель (по совместительству ещё и мой отец) 7 лет заведовал кафедрой железобетонных конструкций ВИТУ, и испытаний за жизнь провёл немеряно. в том числе и от атомных бомбочек =) военное все-таки училище.
он говорит, что считали так. я ему верю больше, чем товарищу "маэстро" с форума.

add
Цитата:
Вопросы лавинообразного обрушения пока что для строительной науки- новая тема. Для всей. Во всех странах. Она возникла в столь явном виде после 9/11 и пока что даже нет единого мнения даже о самой методике подготовки исходных данных, определения начальных зон обрушения и т.д. Пока даже не понятно- насколько это надо.
немного исторической справки:
Цитата:
Термин "прогрессирующее обрушение" и формулировка проблемы защиты зданий появились в 1968 г. в докладе комиссии, расследовавшей причины аварии 22-этажного панельного жилого дома «Роунан Пойнт» в Лондоне. После публикации доклада практически во всех развитых странах были начаты исследования этой проблемы, и к концу 70-х годов анализ возможных средств защиты от прогрессирующего обрушения зданий различных конструктивных систем с учетом экономических критериев был в основном завершен.
Основные выводы, полученные разными исследователями, и последовавшие за ними изменения норм проектирования особенно для панельных зданий большинства развитых стран оказались схожи. Для конструкций различных систем зданий основные рекомендации сводились к следующему.
1. Не отказываясь в принципе от профилактических мер, направленных на предупреждение локальных ЧС или возникающих при них аварийных воздействий, самое серьезное внимание следует уделить предупреждению прогрессирующего обрушения. Это вызвано, во-первых, тем, что никакими экономически оправданными мерами невозможно полностью исключить возможность локальных разрушений несущих конструкций зданий. Во-вторых, тем, что прогрессирующее обрушение ведет к наиболее тяжелым последствиям. В-третьих, тем, что при сравнительно небольших местных разрушениях несущих конструкций зданий обеспечение их устойчивости против прогрессирующего обрушения позволяет предотвратить эти последствия и защита может быть достигнута простыми и не дорогостоящими техническими средствами.
2. Основной принцип предотвращения прогрессирующего обрушения - повышение неразрезности конструктивной системы здания посредством совершенствования стыков и связей между конструктивными элементами.
3. Эффективность конструктивной защиты зависит от развития в элементах конструкций и их связях пластических деформаций.
4. Отмечается качественное сходство рекомендуемых мер защиты от прогрессирующего обрушения с апробированными конструктивными антисейсмическими мероприятиями. В литературе приводятся многочисленные примеры сейсмостойких зданий, локальные разрушения которых не привели к прогрессирующему обрушению благодаря соответствующей сейсмозащите.
если вы не знали (в чём я сомневаюсь), то все панельные здания в нашей стране рассчитываются на прогрессирующее обрушение уже достаточно долго. кстати, мы тоже недавно делали такой расчёт... а многочисленные аварии с падениями кранов на панельные здания и взрывы газа - лишний раз доказывают эффективность решения.

Цитата:
В сборняке вообще, старались не связываться с многопролетными балками - усложняло расчет и строительство.
вот пример "сборняка": http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1241690194
с плитой, работающей в двух направлениях (между ребер) и при этом - как многопролетная балка.
весь совок из таких примерно плит и построен, о чём я тут упорно и пытаюсь сказать.

Цитата:
И еще одна проблема- что ваш друг пытается настаивать на результатах такого расчета перекрытий с площадями армирования, не выдерживающего никакого анализа опытом. Не бывает верхнего армирования d12s100 на плите 200мм и пролете 12м.
да я задолбался уже писать, что я считаю плиту пролётом 6 м. при выбивании колонны (и пролёте 12м) мне безразличны её прогибы - они могут быть и 2м, пожалуйста. мне пофигу на то, что в ней дырки будут такие, что через них пролезть можно будет. главное, что она останется висеть на арматуре и не упадет на нижележащий этаж.

Цитата:
лира не считает динамику и физическую нелинейность одновременно. либо одно, либо другое.
Уже может.
уже, это с какой версии? Водопьянов недавно говорил, что пока не может =)

Цитата:
swell{d}, а вы в курсе насчет судьбы тем со словом "к___с" на этом форуме
нет, но сообщение на всякий случай отредактировал.

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.05.2009 в 22:38.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 22:25
#103
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


faysst, при удалении поста на почту приходит соответствующее письмо. Там обычно указывается, в какой теме и какой пост, а самое главное - за что был удален пост.
engineer_a, swell{d}, а вы в курсе насчет судьбы тем со словом "к___с" на этом форуме (это касательно ##98 и 99)?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 22:51
#104
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 492
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


А можно попдробнее, что это за слово такое неприличное "к___с". А то мой мозг не может остановиться
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 22:54
#105
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Нормы должны позволять расчеты и экспресс проверки вручную, в то же время детально излагая формулы и методы, применимые в расчетных комплексах.
тоже меня эта тема волнует, хотя к топику отношения и не имеет.
надо этим заниматься самим. если не мы, то кто?
у меня впечатление, что люди, выпустившие "нормы" в последнее время (87 постановление, сп 52-103, пожарные нормы - не помню номера) мягко говоря сами никогда ничего не проектировали. та же толщина стен 180мм. да нафига они такие толстые нужны кому? 175тс 1 погонный метр стены несет без арматуры вообще. при ширине грузовой площади в 6м и тонне с этажа можно 30 этажей ставить. а если у меня их 3 ? или 1 ?
моё мнение, что раз в полгода надо проводить какие-то конференции, собирать специалистов и принимать какие-то решения, касающиеся всех. иначе - край.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 23:49
#106
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


Semvad, черт с ним, гривну в кассу форума я отдам (основная проблема - найти обменник). Слово - "Кризис".
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 23:53
#107
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Offtop: да! давайте все скинемся по гривне - поднимем экономику страны - ближайшего соседа =)
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 23:55
#108
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 492
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Semvad, черт с ним, гривну в кассу форума я отдам (основная проблема - найти обменник). Слово - "Кризис".
понятно теперь
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 00:30
#109
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 00:55
#110
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
1. Недавно опубликовал.
по рис. 1 я бы добавил, что математическое ожидание усилий и математическое ожидание несущей способности сначала совпадают, но коэффициентами надежности по нагрузке мы отодвигаем график 2 вправо, а коэффициентами надежности по материалу отодвигаем график 1 влево. таким образом, пересечение графиков не должно превышать 2 или 3 сигма.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 01:03
#111
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 01:16
#112
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


пища для ума.
в своей работе я пишу о том, что при нормировании предельных состояний необходимы:
- учет последствий разрушения элемента конструкции - ввод системы коэффициентов, учитывающих ущерб, вызванный разрушением элемента конструкции; (простой пример: в каркасном здании разрушение плиты скорее всего не приведет к дальнейшему обрушению; обрушение балки приведёт к обрушению плит с двух сторон от балки; обрушение колонны приведет к обрушению балок с двух сторон от колонны, и соответственно плит, с двух сторон от балок);
- учет сопротивляемости элемента разрушению при достижении предельного состояния (запредельные состояния):
- элементы положительной сопротивляемости разрушению (большие пластические деформации с некоторым запасом прочности после площадки текучести);
- элементы нулевой сопротивляемости разрушению (большие пластические деформации и разрушение);
- элементы отрицательной сопротивляемости разрушению (мгновенное хрупкое разрушение по достижению предельного состояния).

Offtop:
Цитата:
3. из опыта "несложной" практической работы:
я не постесняюсь спросить - а чего эта за хрень такая странная?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 09.05.2009 в 01:25.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 01:28
#113
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 06:14
#114
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: да! давайте все скинемся по гривне - поднимем экономику страны - ближайшего соседа =)
Offtop:
А кто первый упомянул именно гривну? Почему не рубль? Забанить этого шельмеца.

Кому-нибудь известны материалы, посвященные вопросам прогрессирующего обрушения не жилых, а каркасных ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий? И еще, во всех имеющихся у меня руководствах нет упоминания об террористических актах. Почему? Я думаю, что основной заботой государства должно быть искоренение даже предпосылок к терроризму, а не проектирование многоэтажных бункеров. Если государства не могут победить терроризм, то это говорит о кризисе цивилизации. 1000 рублей с меня.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 08:46
#115
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 13:40
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,605


Цитата:
"баловался" энергетическими портретами конструкций
- про это можно подробне, или где посмотреть
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 23:54
#117
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


engineer_a,
Цитата:
Как думаете, в чем рассчитывались здания-небоскребы рекордной высоты?
ETABS
Цитата:
А еще белые люди умеют проектировать и строить монолитные безбалочные преднапряженные перекрытия.
Причем давно, еще в прошлом веке вовсю строили. А у нас еще по системе Монье армируют. Вам, как земляку, знаком тупик первого трамвая ? Там армировали как раз по такой системе - 1 слой арматуры по середине плиты.
maestro
Цитата:
А метод предельного равновесия- это фиговый листок, разработанный в СССР типа как методика расчета безбалочных плит
Есть интересная книжка "Practical yield line design" 2003 г.
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Romanich, 10.05.2009 в 00:06.
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 08:28
#118
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Кому-нибудь известны материалы, посвященные вопросам прогрессирующего обрушения не жилых, а каркасных ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий? И еще, во всех имеющихся у меня руководствах нет упоминания об террористических актах. Почему? Я думаю, что основной заботой государства должно быть искоренение даже предпосылок к терроризму, а не проектирование многоэтажных бункеров. Если государства не могут победить терроризм, то это говорит о кризисе цивилизации. 1000 рублей с меня.
Безусловно есть инструкции, а они всегда были под соответсвующими грифами, закрытые для всеобщего обозрения и не только у военных ведомств (правительственные учреждения, зарубежные представительства страны, объекты промышленности, транспорта, энергетики, связи имеющие стратегически важное значение и определяющие безопасность государства при ЧС и т.д. ) - от требований к конструктивным решениям до организации работы служб внутренней и внешней разведки и контрразведки. Такие вопросы всегда решаются комплексно, используя, как их иногда называют активные и пассивные методы защиты.
Разработку ПСД для ряда категорий подобных объектов могут вести только организации, имеющие сответсвующую лицензию на их проектирование и имеющие доступ к ведомственной документации под грифом от ДСП до "Сов.секретно".
Одно время работал с одной из таких Московских проектных организаций, о которой мало кто знает... И сейчас чертят только на кульманах, изготовляя документацию поштучно и под расписку о не разглашении. Это и есть одна из составялющих методов защиты от "прогрессирующего разрушения", проходящая по другому ведомству.
Но это международная практика и большого секрета, если речь не идет о конкретном объекте здесь нет. Но бывают и проколы по обоим направлениям, из которых и делают соотвествующие выводы...

Последний раз редактировалось AMS, 10.05.2009 в 08:47. Причина: Удалил "секреты"
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 15:54
#119
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


какая-то фигня.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 16:21
#120
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652


swell{d}!
Извольте объясниться ! Это Вы о сообщении AMS так изволили выразиться
Цитата:
какая-то фигня.
!

Если так,то лишаем Вас звания - "Магистр" - отныне Вы в моих глазах просто - "бакалавр"
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 18:11
#121
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


я не верю, что кто-то сейчас работает на кульманах. а это заставляет усомниться в адекватности всего высказывания.

п.с. разбираюсь с лирой, выдала ошибку:

много думал =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 22:28
#122
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
какая-то фигня.
В первый раз непосредственным свидетелем и косвенным соучастником большой всесоюзной "фигни" - одного из направлений госбюджетной НИР, как ее тогда шифровали «2+3 конвертом» был будучи аспирантом НИИОСП, еще в до перестроечные 80-е
( в Казахстане в 90-е годы всю эту «фигню» взорвали и закопали практически одновременно с Семипалатинским ядерным полигоном).
Второй раз "фигней" занимался в 2003-2004 г.г., когда в составе группы техсопровождения и авторского надзора принимал участие в реализации проекта комплекса зданий Посольства РФ в Республике Казахстан.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я не верю, что кто-то сейчас работает на кульманах. а это заставляет усомниться в адекватности всего высказывания.
Еще как, причем в туши ! ...
Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
...Если так,то лишаем Вас звания - "Магистр" - отныне Вы в моих глазах просто - "бакалавр"
А бакалавры Опус разные, есть из которых в конечном итоге толк выходит, но у большинства, к сожалению только бестолочь и остается.
На проходившем в декабре 2008 г. в Индии Международном конкурсе научных работ среди молодых Ph -докторов, на который были представлены работы из 16-ти стран, в том числе университетов Японии, Китая, Ю/Кореи, Индии, Малайзии наши первые Ph доктора, защитившие летом 2008 г. диссертации заняли призовые места, в том числе первое. Страны СНГ они представляли впервые и безусловно, в этом заслуга не только и не столько наша, а Нашей общей научной школы.
Так что есть на кого равняться, к чему стремиться и чего всячески swell{d} желаю
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 02:25
#123
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


не стал создавать отдельную тему (поиском смотрел)
считаю одну и ту же модельку в скаде и лире. перемещения более и менее совпадают. частоты более и менее совпадают. а вот ускорения от ветровой пульсации совсем не совпадают.
скад: Mаксимальное ускоpение по оси Y в узле 10566: 0.06427 м/cek^2
лира: Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 6227, фоpма 2) - 0.203 м/с2
как так?
перемещения по Y. в скаде / в лире
- от статической составляющей 78,44 / 107
- от динамической составляющей 46,9 / хз как посмотреть
- от суммарной 125 / 153
по-моему, скад учитывает амплитуду только от динамической составляющей, а лира от полной. по крайней мере похоже по отношению ускорений к перемещениям по Y:
т.е. 0,064/46,9 = 0,2/153
если так, то это явно баг в лире.

п.с. где-то слышал, что вроде плохо, когда первая форма собственных колебаний - крутильная. у меня как раз такая фигня. действительно плохо?
п.п.с. обломно, что при выдаче результатов армирования шкалу не подстраивает под видимый диапазон, как в скаде.

add
товарищ maestro видимо положил на эту тему, либо он на форуме с работы сидит и ждать нам его только завтра.
а я пока продолжу холивар: прикрепляю 3 модели в лире (физическая нелинейность, вся фигня). шаг колонн 6х6м. армирование: две сетки d12s200 в двух направлениях. над колоннами зона 1х1м - верхняя арматура в двух направлениях d12s100.
размещение колонны / воспринимаемая нагрузка с учетом с.в. / деформация:
- угловая колонна / 0,9 тс/м2 / 174мм
- колонна крайнего ряда / 1,0 тс/м2 / 237 мм
- колонна центрального ряда / 1,2 тс/м2 / 119 мм

если укажите на ошибки, буду признателен.
add2
удалил и в посте ниже прикрепил свежий вариант
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 12.05.2009 в 03:30.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 01:01
#124
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:47.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 02:29
#125
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


как-то не вяжется предельные деформации и геометрическая нелинейность, ну да ладно - это моя безграмотность.
не подскажешь какой тип диаграмм надо выбирать?
add
так, я понял, тип диаграмм может быть и правильный, но не заданы предельные деформации.
так а они по идее же связаны не хитрой формулой: сигма = E * эпсилон
ну ладно, задать-то не проблема. сейчас диаграммы поставил 21 и 15.

п.с. (речь про обычную задачу)
и большой вопрос по поводу жесткостей конечно. с учетом нелинейности перемещения такие же, как и в линейной постановке с начальным модулем упругости.
я же как-то привык считать в линейной постановке со сниженным в 4 раза модулем, соответственно и перемещения в 4 раза больше.

add2
размещение колонны / воспринимаемая нагрузка с учетом с.в. / деформация:
- угловая колонна / 1,0 тс/м2 / 264мм
- колонна крайнего ряда / 0,9 тс/м2 / 99 мм
- колонна центрального ряда / 1,0 тс/м2 / 71 мм
результаты по нагрузке не сильно отличаются. по перемещениям - сильно. теперь они логичнее как-то.
Вложения
Тип файла: zip 2009-05-12 LData.zip (48.4 Кб, 125 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 12.05.2009 в 03:31.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 13:55
#126
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если так, то это явно баг в лире.

п.п.с. обломно, что при выдаче результатов армирования шкалу не подстраивает под видимый диапазон, как в скаде.
ну это Вы зря так на Лиру))) всё это она умеет, или я Вас не правильно понял!!!

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
так, я понял, тип диаграмм может быть и правильный, но не заданы предельные деформации.
так а они по идее же связаны не хитрой формулой: сигма = E * эпсилон
откуда вы взяли такую формулу в нелинейной постановке? не путайтесь с начальным модулем упругости
BoT вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 14:05
#127
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


На мой взгляд, все рассуждения о методе предельного равновесия, нелинейном расчете слабо корреспондируются с реальным прогрессирующим разрушением. Но я хочу отметить другое. Для того, чтобы вводить какие-то требования для расчета на прогрессирующее обрущение, надо сначала составить карту районирования по террористическим воздействиям и ввести ее в СНиП по нагрузкам и воздействиям.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 15:17
#128
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


чего вы на террористах зациклились. у нас есть ещё пожары например, которые равномерно по стране распределены. аварии транспорта. в моём районе питера за последние пару лет кранов башенных тока штуки 3 упало на жилые дома.
а как замечено и faysst, и в московских нормах - правильнее считать не каждый элемент на 100% прочности и защиту, а конструкцию вцелом. т.е. не каждой колонне делать 60мм защитного слоя от пожара, а рассчитать конструкцию так, что выход из строя одной колонны не приведет к разрушению всей конструкции.
Цитата:
ну это Вы зря так на Лиру))) всё это она умеет, или я Вас не правильно понял!!!
армирование подобрано для всех пластин сразу. где-то в одной точке вылетает d40 например и на шкале он есть.
я фрагментирую только одну плиту, где максимальный d16, но шкала у меня остаётся вплоть до d40.
может где какую галочку поставить надо? в скаде шкала автоматом перерисовывается для видимого на экране диапазона.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2009 в 15:24.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 15:24
#129
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Потому зациклился, что бум начался именно после того, как взрывы домов стали систематическими.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 15:29
#130
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


я бы на террористов не рассчитывал. было бы желание, подорвать можно что угодно. это скорее для атомных станций нужно. а для обычного ширпотреба скорее надо рассчитывать на незаконную перепланировку =)
у меня сосед на 3 этаже 4х этажного монолитного дома полностью снес одну стенку несущую - весь подъезд затрещал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:32
#131
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:53.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:38
#132
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Ничего я не представляю. Я уже раньше написал, что надо террористов искоренять, а не бункеры строить. Однажды в экспертизе удивились, почему у меня по расчету (при удалении 1 колонны в подвале) перекрытие 5 (или 6, не помню уже) этажа получились толщиной 60 см (а там находились градирни)...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 16:59
#133
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,096


Если всерьез заниматься темой прогрессирующего обрушения, то надо признать, что у нас норм, детально регламентирующих практические расчеты в этой области - пока нет.
Поэтому остаются расчеты исследовательские. То есть научно-исследовательская работа.
Используйте ANSYS, LS-DYNA, проводите эксперименты.....
Забудьте про СКАДЫ с Лирами (IMHO).
Как мне кажется, обычному проектировщику не стоит пытаться заменить собой институты, разрабатывающие эти нормы и пытаться на основе литературы 30-ти летней давности что-то такое выдумывать самому.
Это неблагодарный труд, который никем не будет оценен. Экспертиза первая вставит палки в колеса. Не получится на голом энтузиазме идти в ногу с передовыми в области строительства странами. Мы можем (в лучшем случае) стараться от них не отставать и хоть как-то перенимать новые методы расчетов, новшества в нормах и пр.
Признайтесь, коллеги проектировщики, у кого из вас есть на работе время пару часов в день читать литературу, пробовать тестовые расчеты, ездить на конференции?
А когда в частной фирме работаешь так, что аж "дым из ушей идет", то уже не до попыток лезть в дебри. Особенно, когда за это никто не собирается платить и кроме тебя это никому не нужно.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 17:10
#134
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
может где какую галочку поставить надо? в скаде шкала автоматом перерисовывается для видимого на экране диапазона.
именно так "опции-настройки шкалы-обновление шкалы" между прочим зря Вы так за это её ругаете, очень полезная вещь между прочим. Единственное, в чем можно упрекнуть разработчиков, дак это в том, что они не поставили её по умолчанию

Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
...а не бункеры строить...
дак Profan, не надо бункеры строить, надо отдавать себе отчет и находить так называемую "золотую середину", ясно понятно, что чем больше мы защищаем от подобных ситуаций, тем больше стоимость стремится к бесконечности. Ясно-понятно, что при желании можно подорвать все, что угодно, но если рассуждать как Вы то что тогда будет происходить со зданиями когда кратковременные нагрузки будут достигать своего расчетного значения, тогда эти коэффициенты сочетания 0,8~0,95 Вам нифига не помогут, или например, зачем нужны тогда коэффициенты сочеания при учете 2х и более кранов если все равно есть вероятность что они подъедут к друг другу. И примеров, кстати, можно еще не один привести, поэтому выходить из сложившейся ситуации удалением колонны или удалением стены от и до считаю хоть каким то выходом и решением против п.о.чем вообще ничего. Если Вы предложите что-то лучше, обещаю это рассмотреть в своей диссертации
BoT вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 18:32
#135
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Нет, вы мне законодательно предпишите, что при расчете объектов здравоохранения, запроектированных в монолитном каркасе и небольшой этажности, я обязан удалить колонну потому-то и потому-то, а не отделываясь расплывчатыми фразами о чрезвычайной ситуации. То, о чем вы пишете - предсказуемо и поэтому может быть формализовано. Но вынужденная мера - расчет на прогрессирующее обрушение - имеет сейчас смысл предугадать непредсказуемое, случайное, бессистемное и даже нелогичное. IMHO.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 19:16
#136
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Нет, вы мне законодательно предпишите, что при расчете объектов здравоохранения, запроектированных в монолитном каркасе и небольшой этажности, я обязан удалить колонну потому-то и потому-то, а не отделываясь расплывчатыми фразами о чрезвычайной ситуации.
дык "Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях". выкиньте слово "жилых" и читайте. там всё подробненько расписано.
Цитата:
Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
• карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
• повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
• неравномерные осадки основания;
• горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).
add
Цитата:
"опции-настройки шкалы-обновление шкалы"
нашёл, работает. спасибо! действительно могли бы и по умолчанию включить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2009 в 19:47.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2009, 09:36
#137
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
• карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
• повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
• неравномерные осадки основания;
• горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).
И где тут сказано, что надо убирать колонну? или две? и что значит повреждение перекрытия?

P.S. не удержался все таки....
 
 
Непрочитано 15.05.2009, 10:34
#138
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Цитата:
дык "Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях". выкиньте слово "жилых" и читайте. там всё подробненько расписано.
Ага, выкиньте. А в больнице 200 лежачих больных и половина из них самостоятельно передвигаться не могут. Кто их будет эвакуировать во время прогрессирующего обрушения?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 16:36
#139
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
И где тут сказано, что надо убирать колонну? или две? и что значит повреждение перекрытия?
ЛИС, единой методики нет. но в следующих рекомендациях:
Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения
есть уже такая строчка:
Цитата:
В качестве локального (гипотетического) разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций одного (любого) этажа здания:
а) двух пересекающихся стен на участках от места их пересечения (в частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального стыка со стеной другого направления (но на суммарной длине не более 7 м);
б) отдельно стоящей колонны (пилона);
в) колонны (пилона) с участками примыкающих стен на их длине по п. а.
а в ещё следующих - для высотных зданий (от 75м):
Цитата:
В качестве локального (гипотетического) разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций одного (любого) этажа здания, ограниченных кругом площадью до 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий высотой до 200 м и до 100 м2 (диаметр 11,5 м) для зданий выше 200 м
можно конечно считать, что такого не бывает и цифры высосаны из пальца. но задача стоит - запроектировать. пройти экспертизу. чётких рекомендаций нет. единой методики для программных комплексов нет.

Цитата:
А в больнице 200 лежачих больных и половина из них самостоятельно передвигаться не могут.
если это война, то они в бомбоубежище должны находиться. если не война, то вероятность ЧС низкая - оно может и вообще никогда не случиться, но если уж и случилось - задача снизить количество человеческих жертв, не дать зданию сложиться полностью на время эвакуации. задачи защитить абсолютно всех не стоит.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2009, 10:21
#140
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:47.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2009, 13:17
#141
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


faysst, ты сам-то понял чего сказал?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 22:44
#142
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


моя статья:
http://www.engstroy.spb.ru/index_200...brusheniye.pdf
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 23:03
#143
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:54.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 23:09
#144
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


1. я считаю колонны на растяжение.
2.1. колоннам над разрушенной задана жесткость сплошного металлического стержня, по площади эквивалентного сумме площадей арматуры колонны.
2.2. скад не показывает деформации, так что до лампочки =)
2.3. я всё считаю в лире и сравниваю результаты.
3. всё учтено =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 14:29
#145
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


столкнулся вот ещё с какой проблемой.
необходимо определить коэффициент динамичности.
методику определения нашёл в справочнике Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" 2007г. (см. рис)
по ней коэф.динамичности зависит от динамической относительной высоты сжатой зоны. для моей плиты она составила 0,07 и по методике коэф.динамичности составляет 1,05.
мне кажется этот результат крайне сомнительным.

может кто подскажет, есть ли ещё методики и где их можно посмотреть?

следующий вопрос по поводу "моделирования" этого коэффициента. в лире рекомендуют в узел над разрушенной колонной приложить усилие. у меня 20 этажей и при к.д. 2,0 приложить в узел надо 710тс, т.е. мягко говоря - не мало. плиту над разрушенной колонной рвёт на куски =) остальные практически не задействованы. может имеет смысл разбить это усилие на 19 кусков и приложить их по высоте колонны в уровне каждой плиты?

п.с. эх, эксперимент бы =)

Цитата:
Посты, уточняющие или расширяющие вопросы, как правило, не расцениваются как топик-ап.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: коэф динамичности.jpg
Просмотров: 156
Размер:	22.6 Кб
ID:	21019  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 15:09
#146
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение

может кто подскажет, есть ли ещё методики и где их можно посмотреть
Рекомендую обратиться к классикам жанра:
В.А. Котляревский энд компани
"Убежища гражданской обороны" Конструкции и расчет. 1989 г Москва Стройиздат.
Там очень подробно и доходчиво написано про все то, что обсуждалось в этой ветке, в том числе и про коэф. динамичности.
http://dwg.ru/dnl/448

Последний раз редактировалось ЛИС, 01.06.2009 в 19:03. Причина: добавил ссылку
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 22:32
#147
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


сегодня был на семинаре, на котором выступал Тихонов И.Н. (автор справочника, очень интересно и эмоционально выступал). после семинара удалось с ним немного поговорить. так вот он считает, что учитывать коэффициент динамичности не нужно, т.к. не при всех типах ЧС он возникает.
привёл в пример пожар, но (имхо) при пожаре всё равно возможно хрупкое разрушение колонны (например), так что походу истины не знает никто =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 10:08
#148
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Уважаемые коллеги!
С интересом прочитал все Ваши дебаты, прошелся по ссылкам, некоторые оказались полезными
Не могу не разделить мнение
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
истины не знает никто
Так оно и есть.
А в части прогрессирущего разрушения (или обрушения) как такового, расчетных стратегий и применяемого для расчетов программного обеспечения могу сказать, что при всей реальной или в определенной мере искусственно обостренной остроте проблемы проверить на практике применяемые подходы вряд ли удастся. По крайней мере нам самим. По той причине, что аварийные воздействия катастрофического, скажем так, характера случаются крайне редко. Так что о наших делах будут судить уже потомки
Желаю успехов!
selega вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 12:21
#149
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


да нет впринципе. у нас тут краны башенные с завидной постоянностью на дома падают =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 14:56
#150
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у нас тут краны башенные с завидной постоянностью на дома падают
Если еще и на это рассчитывать...
Так мы окажемся далеко впереди планеты всей. За головотяпство должны отвечать по полной. Увы, не отвечают...
selega вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 18:19
3 | #151
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


итак, выкладываю всё, что есть
надеюсь кому-нибудь пригодится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 19.06.2009 в 15:38.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 18:43
#152
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531


Класно! Спасибо, что выложили!
З.Ы. А долго вообще это делалось, если не секрет?
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 18:49
#153
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


2,5 месяца
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 19:31
#154
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531


Ниче себе! Я месяцев 1,5-2 только программах модели создавал бы (и то не факт что правильно все задал бы, с учетом ИГУ и тд)!
Не подскажите как научиться быстрее работать в Сапрах (меня интерфейсы их просто бесят)?
Только не говорите, что опыт.
Я имею ввиду есть какие-то приемы для ускорения работы, как для акада?

А вы считали на огнестойкость здания?
Если да, то мну интересно как при температурном загружение уменьшить характеристики бетона и арматуры? И как совместить температурные нагрузки с обычными? И как происходит расчет на хрупкое разрушение колонеы, (считаете кол. отдельно или вместе со всем)например?

Вопросов много (преимущественно глупых ). Но буду благодарен если ответите!
Заранее спасибо.
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 19:55
#155
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


"ИГУ" я в работе не рассматривал, задал коэф. постели 1000 тс/м3 под всей плитой и не парился. жесткость фундаментной плиты брал заведомо выше реальной. это пошло в допущения.
модельки делал в форуме для скада и в мономахе для лиры. с учётом крайне примитивной планировки на КЭ разбивается всё очень ровненько.
приёмы ускорения - это опыт =).

огнестойкость я не рассматривал. в работе я делаю расчёты на то, что колонна в мгновение ока испаряется. по какой причине это происходит мне не так важно. в принципе, это и есть хрупкое разрушение.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 20:37
#156
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
в работе я делаю расчёты на то, что колонна в мгновение ока испаряется. по какой причине это происходит мне не так важно. в принципе, это и есть хрупкое разрушение.
Я не совсем понял. Считается просто потеря несущей способности какой-то колонны, а то что вокруг нее могут быть какие-то дополнительные нагрузки не учитывается (черт его знает какие они). Усилия должныже распределятся в стат неопред каркасе, так что с запасом брать?

Да, косноязычный я
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 23:31
#157
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


какие могут быть дополнительные нагрузки? самолёт? =)
из дополнительных нагрузок я учитывал только вес участка разрушенного перекрытия в зоне аварии.
что брать с запасом - посмотрите работу: плиты я беру без изменений, а колонны армирую с учётом их работы на растяжение - этажи "подвешиваю" на стенах технического этажа.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 00:09
#158
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531


Ну, при пожаре понижаются характеристики метериалов, И, кстати, образуется тепловой момент. Да и тяжело, согласитесь, представить, что колонна просто взяла и исчезла что-то должно произойти. (ну разве что ее спилил кто)
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 00:30
#159
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


взрыв газа, теракт, наезд транспорта, перегруз (и мгновенное хрупкое разрушение)... мне не сложно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 00:36
#160
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 531


Нет, мне просто было интересно почему не учитывают дополнительные нагрузки.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 10:14
#161
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
итак, выкладываю всё, что есть
надеюсь кому-нибудь пригодится
Уважаемый коллега!
Предоставленный Вами материал представляет интерес даже для специалистов со стажем. Отпала необходимость лазить по Инету в поисках, сборе и анализе первичной информации. Спасибо
Вот только в диссертационной работе в формулах не конвертировались некоторые сиимволы - они не видны. Если есть возможность исправить - буду признателен
selega вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 15:37
#162
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


виноват. исправил вложения в сообщении #151
добавил модели scad и lira.
+ добавил кандидатскую диссертацию, с которой я передрал большую часть первой главы.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 19:31
#163
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
виноват. исправил вложения в сообщении #151
добавил модели scad и lira.
+ добавил кандидатскую диссертацию, с которой я передрал большую часть первой главы.
а это что за формат?
Мутока Кяло Ндунда Живучесть многоэтажных каркасных железобетонных гражданских зданий при особых воз
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 21:45
#164
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


zip архив. внутри - pdf
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 11:51
#165
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
из дополнительных нагрузок я учитывал только вес участка разрушенного перекрытия в зоне аварии.
Вот кстати интересно - ведь вроде бы нигде не говорится, что нужно прикладывать этот дополнительный вес именно в месте разрушения вертикальных конструкций. Да и логики нет - перекрытие упадет на другое, расположенное под убранной колонной. Так что наверное это просто два независимых расчета (?)
Спасибо за материалы!
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 11:25 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИНАМИЧНОСТИ
#166
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:46.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 17:22
#167
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


faysst:
Цитата:
Ниже выложен пример из незаконченной диссертационной работы.
Вот прям-таки коэффициент динамичности kд=26? И нисколько не настораживает, что даже для гармонического загружения в РЕЗОНАНСНОМ режиме для стальных конструкций (при относительном демпфировании = 0.02, логарифмическом декременте = 0.12) коэффициент динамичности равен 25.0? А здесь короткий переходный процесс без подкачки энергии. Ведь, я так понимаю, что приведены результаты для испытания сбросом нагрузки (удалением оттяжки)?

Надо очень-очень постараться, чтобы обосновать цифру.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2009, 18:28
#168
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145


если правильно понял, то считали в физически линейной постановке. ?
НО
смысл в этом только, как в предварительном расчете.
если обнаружна физическая нелинейность (в бетоне- это будет завсегда, в металле при прогрессирующем наверняка) коэффициента 25 не будет, как не будет скорее всего даже 3....

(для "Ходынки" у меня получалось однажды 1.5 по МАКСИМАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ= сравнивалось статическое и динамическое приложение. при динамике началась пластика. составила 0.5% и прогибы затихли-затухли после спада силы)
НО
если прикладывать линейно статически 1.5 силы, то ровно того же
напряженно деформированного состояния в линейном расчете, что и при физнелинейном расчете не получишь. разве что случайно. даже перемещения изменятся НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО.
а напряжения тем более..

уважаемый faysst! если уж в руках у вас nastran, то переходите к физ-нелинейным расчетам. (хотя для этого уж лучше сразу марк. или самый обычный ансис).
иначе все Вами сделанное не имеет практического применения.
разложение по формам, отдельные коэфф для каждой формы и тп линейщина
не имеет ровно никакого приложения для прогрессирующего обрушения. Только усложнение, затемняющее анализ.

СЧИТАТЬ НУЖНО ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНО
Всех и все заставлять считать ансис-настраном не нужно. Хотя если уж организация берется строить многомиллионный ($) объект, то экономить 70-100 тысяч (на софт + владеющих им) некрасиво...
считать нужно как полагается. по принципу: не умеешь-не берись!

А от Вас народу (ИМХО) нужно , чтобы вы провели сотни ФИЗНЕЛИНЕЙНЫХ расчетов своим мощным софтом и выдали обобщающие формулы-огибающие-рекомендации.
И некий условный коэффициент КД, который практики получали бы с ВАших "НОМОГРАММ"
для ОЦЕНОЧНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ расчетов.
С тем, чтобы они уже на стадии проектирования могли избежать ошибок и ненужного риска, в частности нелинейностей поведения.

Последний раз редактировалось СергейД, 04.10.2009 в 19:03. Причина: еще подумал
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 09:27
#169
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


...

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:46.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 23:51
#170
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Есть правда еще одна идея почему такой результат. Большие значения к.дин. получились только для реакций (в целом по покрытию не более 1,5). По горизонтальным опорам, раскрепляющим покрытие в плане, происходит что-то вроде удара от продольных колебаний контура. При статическом решении такого удара нет, а значит не корректно получать к.дин. делением максимального динамического пика на величину после затухания. Возможно, в натуре таких реакций не будет. Т.к. в расчете опора абсолютно жесткая, а действительности при нагрузках более предельных узел начнет сминаться -станет податливым и не возникнет дальнейшего увеличения реакции.
по-моему очень логично. есть возможность заменить жесткие связи на упругие?
я для расчётов своих железобетонных коробух уже давно зарекся даже для прикидки жксткие узлы не использовать...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 09:54
#171
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я для расчётов своих железобетонных коробух уже давно зарекся даже для прикидки жксткие узлы не использовать...
а как в условиях Скада, скажем, реализовать такую схему, на основании каких данных и какое на это будет затрачено время?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2009, 10:17
#172
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Есть следующий вопрос.

Знаете-ли (видели-ли) где-нибудь у иностранцев (сша, европа, китай и т.д.) нормативные документы/исследования по расчету на прогрессирующее обрушение большепролетных сооружений (стадионов, мостов, рынков...)?

Сколько искал, ничего конкретного не нашел...

_______________________________________
Расчет стадиона "Зенит" на отказ зубочистки в LS-Dyna (делали специалисты МГСУ / ЦНИиСКа):

http://www.mkrtychev.ru/load/stadion...erburg/1-1-0-5

Последний раз редактировалось faysst, 17.12.2009 в 10:54.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 23:39
#173
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
а как в условиях Скада, скажем, реализовать такую схему, на основании каких данных и какое на это будет затрачено время?
дык специальные КЭ - упругие связи.
жесткость по наитию =) при шаге разбиения 0,5м - примерно 500-2000 т/м
по такой схемке определяю нагрузки от фрагмента схемы, руками расставляю сваи, стараясь все до единой загрузить равномерно (без учета ветра). обвожу ростверком, уточняю модель ростверком и упругими связями в местах свай.
на взаимное влияние свай в кусте и осадки соседних секций кладу болт =) перестраховываюсь большой жесткостью ростверков.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 10:07
#174
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,540
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
по такой схемке определяю нагрузки от фрагмента схемы
Так тогда нужно и сваи задавать с их жесткостями, а не закреплять здание на обрезе фундамента... типа совместный расчет модели О-Ф-С
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 00:17
#175
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


строчку дочитал до конца?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 19:06
#176
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 726
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


если выполнить расчет на прогр. обрушение в линейной постановке, просто используя ситему монтаж+. Т.е. просто демонтируя колонну?
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 23:00
#177
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,619


получится, как будто мы её аккуратно выпелили и конструкцию мееедленно разгрузили. впринципе - реально при пожаре для изгибаемых элементов. но при ударе транспорта или взрыве - совсем другая тема.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2009, 20:35
#178
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 726
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
получится, как будто мы её аккуратно выпелили и конструкцию мееедленно разгрузили. впринципе - реально при пожаре для изгибаемых элементов. но при ударе транспорта или взрыве - совсем другая тема.
понятно. Мне в принципе понятно и как выполнить нелин. расчет в лире 9.6 смущает громоздкость унификации элементов
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 20:48
#179
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Дописал, как сказал наурук, сочинение по поводу проблемы живучести.

Переработанный материал -
http://dwg.ru/dnl/4438

Думаю, тема раскрыта))

"Прогрессирующее" обрушение и его глупость must die.

За критику буду очень признателен.

Последний раз редактировалось faysst, 22.01.2010 в 13:38.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 08:46
#180
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Объясните, как "ЖИВУЧЕСТЬ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ" пересекается с "Прогрессирующим обрушением"?
Заодно переведите эту фразу:
Цитата:
"Прогрессирующее" обрушение и его глупость must die.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 10:53
#181
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


to profan:

В большинстве случаев кандидатская должна узко специализироваться - выбрал большепролетные сооружения. При прочих равных условиях последствия аварий таких сооружений в сравнении с обычными (жилыми) зданиями более тяжелые. Так, на стадионе в момент матча может находиться 5-15 тысяч человек.

Вот свежий пример:



2. must die – надо вдумчиво прочитать скучный и малость занудный текст первой и второй глав, т.е. предлагаемую философию вопроса.


Если кратко, сейчас в научной среде РФ и не только идут острые дискуссии относительно ПРАВИЛЬНОСТИ постановки «прогрессирующего» обрушения.

В РФ десять лет назад, если не считать положений норм 85-88 годов, которые почти не использовались и также были заимствованы, в попыхах перехватили «ПО» у американцев, а те в свою очередь у англичан.

Мы скопировали грубо – то, что сделали в МНИИТЭПе, ни в какие "ворота" не лезет. У американцев, европейцев (про азиатов не знаю - очень интересно, что у них) разворот уже давно произошел в правильную сторону, они признали, что прогрессирующее обрушение это глупость, которую частично уже откорректировали. Но все быстро исправитьнельзя, т.к. существует инерция норм и привыкания к ним.

Большинство проектировщиков не понимает, например, зачем им в жилых зданиях расчет на прогрессирующее обрушение? Где целесообразность стойкости таких зданий к столь сильным и редким авариям: газовые плиты в таких зданиях уже редкость (именно взрыв бытового газа, приведший к обрушению панельки в Англии, и стал причиной новой темы прогрессирующего обрушения; а уже после стали к этой теме причислять терроризм)...

Таких недопонимай огромное количество... Как результат, насилуется та же лира с ее физнелинейностью. "Типовой расчетчик" смотрит на мозаики разрушений и в большинстве случаев абсолютно не знает, что с ними делать. Гадание на кофейной гуще еще больше усиливается, как только расчетчик видит разрушенные конечные элементы... У него возникает вопрос: "А что с ними делать? Это хорошо или плохо для здания, если программа их выдала по результатам?". Четкого ответа у него опять же нет...

Еще веселее становится, когда возникает вопрос, а что делать с падающими обломками вышележащих конструкций? Их нужно или не нужно учитывать, а может быть нужно или не нужно допускать? А, если допускать, то зачем? Многие не могут сформулировать и до конца понять, какая изначальная цель такого расчета... А может будет достаточно только превентивных мер, или опять нет?

Забавный пример с реализацией расчета на ПО в Скаде (http://www.scadgroup.com/download/mo...brusheniye.pdf):

- красно-зелено-желтые фрагменты... как хочешь, так и гадай, что с конструкцией... "цвет интервала неопределенности"...

- по поводу любимых скадовцами обломков... коэффициент динамичности для учета динамики от падающих обломков в очень редких и исключительных случаях будет равняться двум. Коэффициент будет возрастать в зависимости от высоты падения... Вопрос только в том, а следует ли допускать ситуацию с падающими обломками???



"Переплюнули скадовцев" только микрофешники. Их авторский блок расчета на ПО заслуживает особого внимания... а именно картинки многостадийного разрушения.
____________________________________________

Кстати, одно из наиболее распространенных и ошибочных – мнение о невозможности разрушения как такового любого элемента (ведь мы, мол, запроектировали с двойным запасом), или невозможности разрушения только одного элемента (мол, взрыв уничтожит сразу несколько)… Такая ошибочность часто объясняется узкой специализацией отдельных проектировщиков.

Вот один из примеров повседневного «риска» - сейчас уже обычным стало требование мосэкспертизы обеспечить живучесть крышных рекламных установок… Падение с 10-15 этажа такой «махины», собственным размером в несколько этажей и с приличной массой, приведет к тяжелым последствиям:





____________________________________________

Попытался разобраться в этом вопросе - откуда, что и как появилось, где истоки. Вроде, получилось. Есть желание на основе дис. работы опубликовать книжку. А в том, что выложил для скачивания, текст еще не один раз будет дорабатываться и правиться. Ведь, такой процесс естественнен - на качественный текст нужны десятилетия.

Недавно, 19 января 2010, прошел предзащиту... уровень двухчасовых споров, мягко говоря, был острым.

Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2010 в 13:30.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:40
#182
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Еще раз к опровержению тезиса о невозможности отказа... вот пример сложной многоэлементной и сверхответственной конструкции...



При таком количестве элементов невозможно уследить при строительстве и экслуатации за надежностью каждого отдельного элемента... А значит, авария неизбежна... Тогда логичен вопрос, что дешевле после аварии: а) разобрать обломки, а затем построить новый цех и самолеты, б) обеспечить живучесть каркаса.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:48
#183
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Цитата:
Тогда логичен вопрос, что дешевле после аварии: а) разобрать обломки, а затем построить новый цех и самолеты, б) обеспечить живучесть каркаса.
После аварии обеспечить живучесть каркаса? А обломки пусть валяются?
Экспертиза предложила убрать наиболее нагруженную колонну и посчитать какркас. Я же предложил нашему ГИПу загнать в эту колонну (фактически это пилон 80х40 см) два стальных широкополочных двутавра 40. Теперь никакой террорист не сможет полностью разрушить эту колонну. Докажет ли экспертиза, что и такую колонну можно разрушить? Здание - производственная аптека, крайне привлекательный объект для террористов.

Последний раз редактировалось Profan, 25.01.2010 в 11:57.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 12:47
#184
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


В частности и про обломки…

Сейчас по этой теме в научной среде и среде профессиональных «нормотворцев» идет жесткий спор:

1) Стоит ли обеспечивать стойкость конструкций к определенным сценариям аварий (взрывы, терроризм, наезды автомобилей, удары самолетов). При такой постановке все эти воздействия надо изучить (собрать статистику, провести испытания и т.д. и т.п.), чтобы потом аварии занормировать. Дополнительно (при возможности) подключить аппарат теории риска, и рассчитать, чем выгоднее пожертвовать при аварии… При такой постановке в случае реализации вида аварии, не предусмотренного нормами, и при надлежащей эксплуатации сооружения никто не несет ответственности.
Но здесь есть специфичные трудности – всех сценариев не предугадаешь, не занормируешь и не изучишь.

2) Или стоит обеспечивать стойкость конструкций к единичным повреждениям. При учете того, что вероятность такого повреждения – единица. Т.е. оно рано или поздно произойдет, и, неважно, какова при этом будет причина отказа. Важно, что в таком случае можно обеспечить живучесть только к НЕУМЫШЛЕННЫМ авариям. Здесь не должно возникать питания иллюзий по ложному ощущению безопасности против терроризма.

3) Или следует ввести компромиссный вариант – совместно исполнять первый и второй подход. Причем второй подход вовсе не эквивалентен первому. Стойкость конструкции к абстрактным отказам не гарантирует ее способность выдерживать другие аварийные воздействия, например ту же взрывную волну. Такую единичную живучесть по отношению к неумышленным повреждениям можно воспринимать только как одну из граней безопасности конструкции, а в частности как аналог КСС (коэффициента спокойного сна).


Другой вопрос – это критерии живучести в случае аварии, т.е. «хотелка» (проектировщика, экспертов или прочих лиц, решающих по каким законам жить обществу).
Есть несколько критериев:

– критерий выполнения сооружением функций, специфичных при аварии;

– все прочие (например, ограничение диспропорциональности повреждения), входящие в первый.

По поводу вышеприведенного цеха… логично, чтобы при реализации ситуации из пункта 2 (например, при потере устойчивости сжатого раскоса), ферма не упала и тем более не потянула бы за собой все покрытие. А раскос со временем бы «подштопали». В случае отказа колонны логично, чтобы опирающиеся на нее фермы зависли на смежных через «хребтовые» фермы.... Но возможен вариант, при котором обществу будет все равно, что с техникой и персоналом - пусть каркас падает. Общество в контексте развития науки всегда идет на риск... пример для строительства - в начале прошловека века американцы рисковали, когда строили высотки.... а когда кто-то строит АЭС? ...Смелые люди.

По поводу жбк – жилых гражданских зданий - есть опыт общения с проектировщиками, всячески экономящими арматуру – доходит вплоть до того, что сжатая зона плит либо не армируется, либо в лучшем случае армируется тонкими ВР-скими сетками. А, значит, риск отказа растет как на дрожжах:



__________________________________________________

про аптеки – ответ см. пост № 181 – с одной стороны, это к возврат к вопросу целесообразности стойкости, с другой стороны здесь не надо путать возможности террориста, и его цели. Возможность снести все, что угодно, практически не ограничена. (По поводу 40-вых двутавров – могли бы отлить ж.б. бункер в стиле убежищ «fallouta» :



Мнение специалистов, проектирующих маленькие аптеки, небольшие магазинчики, стояночки, склады сильно разнится с мнением тех, кто проектирует высотки, большепролетки, мосты и прочие уникальные сооружения. Страху больше.

Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2010 в 13:10.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 13:13
#185
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Есть желание на основе дис. работы опубликовать книжку. А в том, что выложил для скачивания, текст еще не один раз будет дорабатываться и правиться. Ведь, такой процесс естественнен - на качественный текст нужны десятилетия.

Недавно, 19 января 2010, прошел предзащиту... уровень двухчасовых споров, мягко говоря, был острым.
Поздравляю, коллега! И желаю дальнейших успехов!
Только не затягивайте с редактированием текста диссертации - это увлекательный, но вместе с тем и затягивающий процесс. А время идет.

Книга - вещь очень нужная и полезная, даже если в ней будут спорные моменты. Вряд ли кто-то расставит все точки над "i" в этой проблеме в обозримом будущем.

Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
...предложил нашему ГИПу загнать в эту колонну (фактически это пилон 80х40 см) два стальных широкополочных двутавра 40. Теперь никакой террорист не сможет полностью разрушить эту колонну. Докажет ли экспертиза, что и такую колонну можно разрушить?
Разрушить можно что угодно. Было бы желание. Отсюда и один из извечных вопросов в дебатах по сабжу - до какой степени следует обеспечивать запас конструкций при аварийных воздействиях. Повышение степени защиты здания неизбежно ведет к его удорожанию, снижение - к увеличению потенциальных материальных потерь и человеческих жертв. Как ни цинично это звучит, но любое противоаварийное мероприятие будет допускать определенное количество погибших, потому что показатель надежности принятых противоаварийных мер никогда не будет равен 1. На эту тему написано много статей авторами из дальнего зарубежья и из СНГ. При всей многополярности взглядов все сходятся в общем-то к одному мнению - нужно установить критерий опасности, т.е. вероятность возникновения аварийных ситуаций для наиболее распространенныъх причин аварий и отсюда плясать. Тогда будут более-менее точно определены масштабы вероятных (ключевое слово) повреждений, будет создана адекватная расчетная модель, будут получены достаточно надежные результаты и приняты соответствующие меры. И если Вы запроектируете здание на удар грузовика, то удар самолета оно вряд ли выдержит. Вопрос - а надо ли оно? То, что произошло 11 сентября, не аварийное воздействие в мирных условиях, а самая настоящая война со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если не ошибаюсь, на воздействия, характерные для военного времени, рассчитывали только убежища, которые были заглублены в землю. Пытаться сделать устойчивыми к ударам самолетов здания, в том числе высотные, на мой взгляд - полнейшая глупость. Защиту от случайных столкновений летательных аппаратов с надземными строениями нужно обеспечивать другими способами, например, прокладыванием соответствующих маршрутов движения, слежения диспетчерскими службами, работой автопилотов и т.д. и т.п.
Кстати, о высотных зданиях, раз ушла зашла речь - интересно, кто-нибудь когда-нибудь думал, что с ними будет, когда несущие системы выработают свой ресурс? Кто и как их будет демонтровать. Или оставим благодарным потомкам эту свинью? Одно дело демонтровать одну (хотя и не представляю, каким образом) телебашню, а другое - десятки зданий высотой более 100 м каждое. Я могу ошибаться, но египетские фараоны, по-видимому, об этом думали, строя пирамиды не среди городов, а в пустыне. На случай, если камни отживут свое, то по крайней мере риск, что они кого-то придавят, будет весьма невелик. Но это тема для другого треда

Последний раз редактировалось selega, 25.01.2010 в 13:48.
selega вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 13:21
#186
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


faysst
40-е двутавры - это как раз для того, чтобы ничего не считать. По расчету там проходит колонна 40х40 см с большим запасом. Нагрузка всего 150 т. А террорист, конечно, может таскать с собой маленькую атомную бомбу как раз на случай аптеки, выполненной в виде бункера. Мне непонятно - в экспертизе сидят идиоты? Доколе этот идиотизм будет процветать? Почему проектировщики всея Руси глотают все подряд?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 13:41
#187
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


В экспертизе сидят чиновники.

Кто хочет брать на себя ответственность? Одно дело им аптеку принесли, другое - например, рынок 50 на 50 м, перекрытый жб скорлупой-оболочкой, толщиной в 12 см...

Последний раз редактировалось faysst, 27.01.2010 в 00:00.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 16:00
#188
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
В экспертизе сидят чиновники.
Знаю некоторых местных лично (ибо приходилось сталкиваться), некоторых понаслышке - сказать просто нечего. Из того, что можно напечатать.

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Кто хочет брать на себя ответственность?
Вопрос риторический, а потому должен звучать: "Кто должен..." (далее по тексту).
А должен брать тот, кто принимает решение. А решение должен принимать профессионал. И не то, что третьего, а и другого тут не дано. Но, учитывая, что в эксперитзе сидят чиновники и просто случайные в строительстве люди, наличие профессионалов им невыгодно. А как же с этого иметь? Простите за тафтологию, но корчевать с корнями надо этот сорняк! Потому как нафиг не нужен.
selega вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 17:54
#189
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Пошел оффтоп…

Профессионалы… ага, сейчас… Откуда им взяться?

Сейчас на себе наблюдаю когнитивный диссонанс – в довесок к аспирантским делам позволили почитать лекции по металлическим конструкциям в МГСУ-МИСИ – через три дня конец сессии. Пример «лучшей» группы реставраторов – 95 % надо отчислить – уровень студентов таков, что они к середине четвертого курса построить эпюру от сосредоточенной силы в консольной балке. Про подбор по сортаменту двутаврового сечения для центрально-сжатой колонны и говорить не приходится. С другой стороны – отчислять нельзя – негласная позиция ректората.

Было очередное заседание кафедры… ее состав, с возрастом за 60-65, в очередной раз констатировал, что нисходящий тренд успеваемости не изменился.
В течение трех лет наблюдал за развитием науки на конструкторских и расчетных (строймех, сопромат) кафедрах… П-ц полный – выход на защиту уже двух диссертаций в год по конструкторским кафедрам это уже событие...

На строймехе другая тенденция – налажен конвейер по производству «болванок» – уровень упал на столько, что на защиту выносятся решения дифференциальных уравнений, описывающих колебания пластин. Научная новизна – в том, что аспирант решил диффур с учетом константы. При вопросе члена совета к докладчику: «А как колеблется ваша пластина – в плоскости или из плоскости», докладчик не может дать ответ в течение минуты… Итог голосования – 20/0 – никто не против, все за. Дискуссий и в помине нет.

За три года хорошо изучил преподавательский состав конструкторских кафедр. Каждого «уцелевшего» надо приравнять к ветерану ВОВ… Среди препсостава усиливается мнение, что скоро три кафедры (жбк, мк, кдип) объединят в одну – «Строительные конструкции», а курсовой проект будет смешенным – сверху мк фермы, опирающиеся на жб колонны, пол деревянный)))

Зато полезно посмотреть на липовые дипломные работы… На плакаты выносятся аэропорты, ТРК, высотки… Невооруженным глазом видно, чтобы создать любой из чертежей (план, разрезы, 3d-шки) коллектив профессионалов должен пахать как минимум год. Сейчас диплом в основном сводится к упрощению реального проекта под студенческую работу. Нужно грамотно выкинуть лишнее…

Год назад наблюдал смешную историю… Дипломник принес древнему преподу 3d-ные ансисовские расчеты узлов… Узлы по конструкции очень сложные (куча фасонок, примыканий, болтов, сварки)… Дипломник сам ни ногой, препод (уже за 65) тоже сам ничего понять не может… Бедненький, он пытался сделать ручные расчеты… но не осилил – сдался и подписал.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 18:05
#190
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Пошел оффтоп…
Оффтопом по оффтопу
В БНТУ (бывший политех) в Минске - та же ботва. Средний возраст кафедры мостов - около 70. На других - не намного лучше - за пенсионным возрастом. Когда сыну учился, приходил с занятий и с ужасом говорил, что им читают лекции по плакатам 80-х годов (он где-то дату подсмотрел), т.е. по которым учили меня.
Насчет владения МКЭ и пакетами конечно-элементного анализа и САПР у преподавателей нестроитеьлномеханической кафедры представление, как у среднестатистического строителя об устройстве квантового генератора.
Несколько лет назад был курьезный случай. Поручили двум уважаемым профессорам двух наших ведущих вузов выполнить дублирующий расчет покрытия Летнего амфитеатра в Витебске. Снабдили чертежами. Понятное дело, профессура сама себя не шибко напрягла (по понятным причинам), а поручила это дело башковитым студентам. Студенты отнеслись к порученному делу в меру возможностей, которыми их наделили в вузе. В общем не вникли в суть технического решения структуры. И получили многометровые прогибы, которые, кстати, при испытаниях составили всего несколько сантиметров (как и должно было быть). Сначала поднялся шум, потом конфликт быстро замяли.
Как видите, тенденции на постсоветском пространстве одни и те же. Зато все бросились писать нормы. Выгодное дело, и отвечать особо не за что.

Последний раз редактировалось selega, 25.01.2010 в 18:14.
selega вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 20:21
#191
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,689


С флудом - в чат!
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:34
#192
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Появился СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (введен в действие с 1 января 2010 г.) http://dwg.ru/dnl/6774

п. 5.40 "Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера."

1. Теперь для некоторых типов зданий и сооружений на расчет по устойчивости к ПО подсадили всю страну.

2. Пункт сформулирован замечательно - противоречит сам себе.

Последний раз редактировалось faysst, 03.02.2010 в 10:48.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:44
#193
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 726
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Дайте нам
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:53
#194
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663


Вот это вот:
Цитата:
на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера

Я рассматриваю ситуацию и вижу, что терроисту тут (в аптеке) делать нечего, т.е. ситуация не расчетная. Так на хрена считать?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:14
#195
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Появился СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
п. 5.40 "Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью..." (выделено selega)
Вот только показатель надежности, как обычно, забыли привести. Или я ошибаюсь?
selega вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:35
#196
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


А показатели надежности кто как умеет, так и трактует. Кто как безотказность, кто как способность функцию выполнять (по этому вопросу Перельмутер пишет хорошие книжки)...

В этом пункте интересует часть фразы на основе "рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера"...

Это как? Злоумышленник всегда придумает, как можно снести часть конструкции, а в том числе как обойти мероприятия против терроризма, заложенные в проекте по несущим конструкциям.

Составителям этого пункта поставить "неуд" + оставить на второй год)).
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 14:52
#197
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
А показатели надежности кто как умеет, так и трактует.
Тут не надо изобретать велосипед. EN 1990 более-менее конкретно отвечает на вопрос о надежности объектов строительства. Отсюда и надо плясать. В том числе в части коэффициентов надежности (частных коэффициентов безопасности) по нагрузкам.
Для справки - в Беларуси введены в действие СТБ ЕН 1990 и 1991, это аутентичный перевод европейских норм. Правда, последний частично, а точнее с оглядкой на СНиП 2.01.07 в качестве (пока) национального приложения (значения нагрузок, предельных прогибов и т.п.).
Что же до узаконивания методики расчета на ПО зданий (за исключением крупнопанельных - методика расчета есть в Пособии к СНиП 2.08.01), белорусские нормы пока хранят молчание, в ученых кругах идут дебаты, берега пока что не видно, хотя вроде как курс и определен.
selega вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 00:17
#198
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


В теме проходили мысли о экспериментах на моделях. Реально ли залить отмасштабированные фрагменты и испытать их в лаборатории? Интерес чисто научный.
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 10:34
#199
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
В теме проходили мысли о экспериментах на моделях. Реально ли залить отмасштабированные фрагменты и испытать их в лаборатории? Интерес чисто научный.
Нет ничего нереального. Вопрос в другом - насколько эти результаты будут коррелировать с реальным объектом и оправданы ли будут затраты. А они будут весьма немалые. Есть очень много литературы, в том числе зарубежной, по испытанию моделей строительных конструкций, включая железобетонные. Обобщая изложенные в ней соображения, рискну предположить, что более-менее правдоподобную качественную картину получить реально. А вот количественную - довольно сомнительно.
Наверное, целесообразнее все-таки использовать средства конечно-элементного анализа на базе таких серьезных пакетов как ANSYS (ИМХО).
selega вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 19:14
#200
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Можно ли в Ansys определить скорость разрушения модели здания? т.е непосредственно определить непосредственно характер прогрессирующего разрушения. Или в каком пакете программ лучше это выполнить?
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 21:31
#201
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Можно ли в Ansys определить скорость разрушения модели здания? т.е непосредственно определить непосредственно характер прогрессирующего разрушения.
Коллега, вы уж решите для себя, пожалуйста, что же все-таки хотите определить - скорость (читай - время) разрушения или характер этого самого процесса?
Забегая вперед скажу, что и то, другое сделать в ANSYS можно. Только обойдется Вам это не дешево. В плане трудозатрат на подготовку и предварительное тестирование (а то и верификацию) модели и машинного времени на счет (при условии, если машина вообще потянет такую задачу).
Цель оправдывает средства. Но далеко не всегда нужно растрачивать средства во имя призрачной цели. ИМХО.
selega вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 21:39
#202
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


To selega в идеале хотелось бы определять все эти составляющие! я не говорю, что за все возьмусь! Просто помимо того что доступно для меня сейчас, необходимо знать чего можно добиться и какими средствами Спасибо за ответ!
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 09:32
#203
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
в идеале хотелось бы определять все эти составляющие! я не говорю, что за все возьмусь! Просто помимо того что доступно для меня сейчас, необходимо знать чего можно добиться и какими средствами
Если вы являетесь официальным пользователем ANSYS, то лучше всего пройти курсы при их московском офисе. Кроме того, Вы имеете право на консультации по интересующих Вас вопросам.
Если же Вы - представитель многомиллионной армии любителей ANSYS и просто хотите изучить возможности этого программного продукта (разумеется, не в коммерческих целях ), то лучше всего воспользоваться специальной литературой. Ее в сети выложено достаточно, причем как русскоязычной, так иа языке оригинала.
selega вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 08:17
#204
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,145


в МГСУ мы проводим курсы по ансис (да и по другому софту). в октябре будем снова (пять занятий раз в неделю). программу вывешу. (+ можете полистать мои сообщения на форуме)
с иногородними сложнее= нужно формировать группу с общими интересами. кому интересно=пишите в личку.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 14:27
#205
dimm


 
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4


У кого есть какие мысли по противоречиям «Рекомендаций
по защите жилых каркасных зданий
при чрезвычайных ситуациях» (2002 год) и «Рекомендаций
по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения» (2005 год)?

Согласно первым рекомендациям, стойкость к ПО сводится к обеспечению возможности вертикальных конструкций (колонн) воспринимать боковую силу в 1,5 тс (или 1тс/м2), также нужно рассмотреть повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2 (не понятно, что подразумевается под повреждением перекрытия – его падение на нижележащее?).
Согласно вторым, нужно рассматривать отказ колонны или некоего участка стен, в то время как о необходимости рассмотрения повреждения перекрытий ничего не упоминается.

Получается, что первые рекомендации значительно «мягче» – не нужно делать расчет на удаление колонны. Как экспертиза относится к применению первых рекомендаций за 2002 г.?

Косвенно еще не понятно, какие здания относятся к жилым каркасным, а какие к жилым монолитным?
dimm вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 17:38
#206
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
У кого есть какие мысли по противоречиям «Рекомендаций
по защите жилых каркасных зданий
при чрезвычайных ситуациях» (2002 год) и «Рекомендаций
по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения» (2005 год)?
Прежде чем писАть нормативы, ваятелям не мешало бы хоть как-то устаканить терминологию. Задача не из легких, если не сказать - архисложная, потому что за те 70 с лишним лет, когда начала формироваться советская инженерная школа, сложились и прочно вошли в язык общения многомиллионной армии инженеров-строителей самые разнообразные термины и определения одних и тех же явлений и материальных объектов. Отсюда и нестыковки подобного рода.
Поэтому по сабжу вопроса - мое личное отношение суть резко негативное (у инженера и так есть от чего болеть голове ). А за разъяснениями - к аффтарам!
selega вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 18:05
#207
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


to dimm Есть еще СТО – 008 – 02495342 – 2009 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, почитай может поможет!
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 20:39
#208
dimm


 
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4


в данном СТО нет ответа на мой вопрос.

в конечном итоге вопрос сводится к следующему - сталкивался ли кто с негативной реакцией экспертизы, когда проектировщик утверждает, что обеспечил стойкость к ПО, поскольку колонны в здании рассчитаны на боковое воздействие, в то время как расчет на выбивание элементов не выполнялся.
dimm вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 21:15
#209
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Не сталкивался, но интересно что за расчет на боковое воздействие колонн? Какой аварийный случай имеете в виду? Необходимо обеспечить стойкость к ПО всего здания, т.е усилить колонны и перекрытия в соответствии с расчетом. Расчет необходимо вести на самый наихудший аварийный случай.
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 21:52
#210
dimm


 
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Не сталкивался, но интересно что за расчет на боковое воздействие колонн?
см. п. 1,1 и п. 2,3 "Рекомендаций
по защите жилых каркасных зданий
при чрезвычайных ситуациях"

п. 1,1"...Каркасные здания имеют несущие элементы, которые невозможно защитить от прогрессирующего обрушения конструктивными мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса (в первую очередь колонны), и для повышения устойчивости здания против прогрессирующего обрушения при ЧС следует резервировать для этих элементов дополнительную прочность (см. п.п. 2.6 - 2.9), поэтому то понимание защиты от прогрессирующего обрушения, которое пришло от панельных зданий, для каркасных зданий трактуется иначе...
Конструктивная система каркасного здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость в случае локального воздействия

2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
• карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
• повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
• неравномерные осадки основания;
горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).

согласно этим рекомендациям рассматривать ситуацию отказа колонны не надо. достаточно обеспечить стойкость к локальному воздействию в 3,5 тс или 1 тс/м2.
dimm вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 23:08
#211
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Про это в курсе, но вот что пишут в выше упомянутом СТО:
7.2 В качестве исходной следует принимать расчетную схему, принятую при расчете
первичной конструктивной системы здания для условий нормальной эксплуатации, и
превращать ее во вторичную систему путем исключения поочередно вертикальных несущих
конструктивных элементов для наиболее опасных случаев разрушения. При этом
рекомендуется включать в работу конструктивные элементы, обычно не учитываемые при
расчете первичной системы.

7.3 В качестве одной исключаемой вертикальной несущей конструкции следует принимать
колонну (пилон) либо участок пересекающихся или примыкающих под углом несущих стен.
Общая длина этих участков стен отсчитывается от места пересечения или примыкания до
ближайшего проема в каждой стене или до сопряжения со стеной другого направления, но не
более 7 м.
PS.1: Все же не понял про боковое воздействие на колонну.
PS.2: В конце СТО есть информативный пример расчета на ПО в системе Scad
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:53
#212
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
1: Все же не понял про боковое воздействие на колонну.
2: В конце СТО есть информативный пример расчета на ПО в системе Scad
1. Под боковым воздействием на колонну подразумевается действие сосредоточенной силы 35 кН (3,5 т) в середине высоты (длины) этого элемента. Надо полагать, таким образом учитывается некоторое воздействие, которое может существенно изменить расчетную схему колонны. Почему именно 35 кН - вопрос к авторам норматива.
2. В среде специалистов бытует мнение, что расчет на прогрессирующее разрушение в SCAD реализован (не в обиду разработчикам этого пакета) не удачно. Впрочем, первый блин обычно комом Надеюсь, в последующих релизах будут внесены соответствующие коррективы.
selega вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 08:39
#213
dimm


 
Регистрация: 17.07.2010
Сообщений: 4


Что интересно - вступил в действие Федеральный закон 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Согласно ему, расчет на прогрессирующее обрушение необходим только для зданий повышенного (первого) уровня ответственности (п.6, ст. 16).

При этом возникает вопрос, что выше ГОСТ "Надежность строительных..." с п 1.10 или Федеральный закон?

Последний раз редактировалось dimm, 03.08.2010 в 08:46.
dimm вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 09:36
#214
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
что выше ГОСТ "Надежность строительных..." с п 1.10 или Федеральный закон?
Могу ошибаться, но, по-моему, все же федеральный закон. Хотя при этом ГОСТ может и ужесточить некоторые положения Закона, если на то будет необходимость. А вот смягчить положения Закона ГОСТ, увы, не может
selega вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 09:58
#215
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


однозначно что с юридической точки зрения выше ФЗ
в конце ФЗ говорится что должен быть сформирован список нормативов обеспечивающих его реализацию

P.S. Есть даже такая казуистика: согласно ФЗ "о техрегулировании"
стандартизация это деятельность по ...... на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе.....
т.е. все документы стандартизации (в том числе и ГОСТ) с юридической точки зрения применяются только добровольно
Согласно данного ФЗ действие ГОСТ может обязательным только в том случае если это отвечает реализации
соответствующего техрегламента
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 10:42
#216
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 435


Что интересно, не смотря на новый федеральный закон 384-ФЗ, - единой позиции у экспертов МГЭ (мосгосэкспертизы) по вопросу обязательного обеспечения стройкости конструкций 2-го уровня ответственности (а таких большинство) к прогрессирующему обрушению нет - часть требует обязательного расчета, другие согласны на простое выполнение конструктивных мероприятий, в том числе характерных для сейсмостойкого строительства.

Интересно, у кого какой опыт по общению с московской экспертизой при согласовании новых объектов с учетом 384-ФЗ?
faysst вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 15:48
#217
vedrov

инженер
 
Регистрация: 09.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 15


Уважаемый автор темы,в каком университете ты учишься?
vedrov вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 14:40
#218
bahil


 
Сообщений: n/a


Вообще-то на ПР рассчитываются только уникальные и особоответственные здания (см. ФЗ).

Цитата:
Мне видится решение этой проблемы следующим образом: делается обычная модель и определяется усилие в колонне от интересующей комбинации загружений. Далее колонна из модели удаляется, вместо нее в узел прикладывается...
двойная реакция (нормальная сила, момент и поперечная сила) с обратным знаком. Если колонна сжата, то в верхний узел вниз, в нижний - вверх. Подробнее см. у Перельмутера.
Усилия из двух расчетов складываются.

Последний раз редактировалось bahil, 13.01.2011 в 14:48.
 
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:12
#219
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Нужны ли для расчета на ПР СпецТУ в обязательном порядке сейчас или можно просто "договориться" с экспертизой?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 15:37
#220
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,525


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Что интересно, не смотря на новый федеральный закон 384-ФЗ, - единой позиции у экспертов МГЭ (мосгосэкспертизы) по вопросу обязательного обеспечения стройкости конструкций 2-го уровня ответственности (а таких большинство) к прогрессирующему обрушению нет - часть требует обязательного расчета, другие согласны на простое выполнение конструктивных мероприятий, в том числе характерных для сейсмостойкого строительства.

Интересно, у кого какой опыт по общению с московской экспертизой при согласовании новых объектов с учетом 384-ФЗ?
Свежий опыт общения с московской экспертизой. Приехал вчера ГИП и сказал, что эксперт ткнул его носом в п. 5.40 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения":
Цитата:
5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надёжностью при возведении и эксплуатации с учётом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчётов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчётных ситуаций террористического характера.
У нас реконструкция, лечебное учреждение, 3 этажа, кирпичные стены и колонны, перекрытия по мет. балкам. Естественно, нормальный уровень ответственности.
Есть ли шансы уесть эксперта, ткнув его в 384-ФЗ???
Напомню цитату из закона:
Цитата:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума