Работают ли два уголка как швеллер?
проектирование
Березники
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 23223
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Два уголка будут работать как швеллер, если сварной шов непрерывный.
Но дело не столько в этом, а сколько в совместности работы самого "швеллера" с панелью. Если расчет показывает, что "все проходит", запросите расчетчика: какое "объединение" рамки с панелью он задавал при расчете? Т.е., сплошное, точечное, если точечное, то в каких местах и с каким шагом и т.д. После получения этих данных нужно будет технически организовать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ связки. Про шов уже говорил.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Цитата:
Скорее всего, что ничего и не будет! А уголки там вверху - как мертвому припарка. В общем то делается обрамление вверху проема совсем по другому. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,533
|
Ознакомьтесь с альбомом по усилению конструкций, там же есть методики расчета, если мне не изменяет память:
http://dwg.ru/dnl/4479 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
А кто конкретно сказал, что два уголка 80х8, сваренных сплошным образом, будут ЭКВИВАЛЕНТНЫ швеллеру 16?!
1. Два уголка, сваренных соответственно, будут работать как ШВЕЛЛЕР, ибо швеллер и получился ![]() 2. Конкретно "швеллер" из двух 80х8 будет иметь априори ЛУЧШИЕ (в смысле прочности и жесткости) характеристики, чем швеллер №16, т.к. невооруженным глазом видны соотношения размеров в пользу уголков. Аналог тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34720
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
А если спраренные уголки не считать швеллером, а считать спаренными уголками, то что то меняется разве?
При сварке сплошным швом профиль вообще говоря может получиться кривым. А швеллеры и после прокатки весьма часто имеют покоробленность. Но если все пучком, то в чем вопрос то?
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
ETCartman!
Вы же очень грамотный специалист! Варить будут "на коленке" - так что поведет -100%. Вопрос не в "сраных" уголках или швеллере. Вопрос в принципе о неправильном оформлении проема - ППРа и КМа, если так можно выразиться. Ни кого не хотел - обидеть, пардон! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Вообще-то про сварку ничего не было сказано в сообщении 1. И вообще не ясно пока, как действовал заказчик - сначала продолбал несущую стену, а потом стал подпихивать уголки или проделал щели по периметру проема с двух сторон, вбил туда уголки, а потом продолбал несущую стену?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Вот именно, ничего не меняется и вопросов нет.
Просто есть некоторые технические нюансы: прерывистый шов (чего в принципе достаточно) не допускается нормами в элементах "высоких" групп (в какую группу отнести элемент усиления точно не скажу, но считаю, что если из ж.б. панели на первом этаже вырезали хороший кусман, то усиление ответственно). При нецелесообразности применения сплошного шва нужно применить планки. Собственно, у автора основная проблема не эта, а как срастить сталь с бетоном. При условии, что расчет действительно был.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Ильнур!
Да не было там никого расчета! "Гребаный" Скад в своем сателлите и то лучше считает. Зачем такую "срань" считать в Лире? Ума не приложу? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Цитата:
Под схемой подразумеваются точки объединения в модели (Лира ли, Скад ли). Заодно и усилия. А сообразно этим точкам расставить анкера (или др.) - дело техники. Совершенно другая задача.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Да, вот тут интересно, как считалось. Уголки работают совместно с бетоном, как арматура, или уголки работают как балка, на которую опирается бетон.
Ну и впервые вижу такое устроиство проёмов. Обычно стена "обжимается" с двух сторон швеллерами, потом проем устраивается. Хотя в бетоне не приходилось делать, только в кирпиче. Может в бетоне и по другому делается. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.05.2009
Березники
Сообщений: 2
|
Дело все в том, что тот расчетчик, который делал расчет считает, что он все правильно сделал (я видела этот расчет, схемы там нет, не зная программу Лира разобраться в этом расчете я не могу). Переделывать он ничего не желает, доказывая тем самым свою правоту. Во всех пособиях (в частности по Мальганову) даны усиления с использованием швеллеров (экспертиза также пользуется этими пособиями). Начальница требует что-то придумать, дабы усилить это обрамление из уголков, как сделать расчет я к сожалению не знаю. В пособии примерного расчета я не нашла. И вообще как интересно считать: как раму или делать расчет стеновой панели с усилением? ПРи пробивке проема ведь нарушается армирование панели, тем самым нарушается несущая способность.
Последний раз редактировалось Lialiia, 15.05.2009 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Цитата:
Грубо говоря, у Вас была прямоуголная пластина, а стала П-образная. Вам для начала надо разобраться, как рассчитывается сплошная панель, как она работает в конкретной схеме здания, какие нагрузки на нее приходятся и какие она испытывает усилия. Затем все эти познания приложить к Вашей пробитой панели в той же схеме здания.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
А как он обеспечивает совместную работу швеллера со стеновой панелью? когда усиление делается из уголков:
они примыкают не вплотную друг к другу, между уголками и стеновой панелью вставляются пластины образовавшиеся пространство зачеканивается раствором. Так же в панельном домостроении слабым местом считается платформенный стык. А экспертиза не сказала по каким показателям уголки хуже, а если не хуже, то в чем проблема? А может там вообще не нужно усиление ![]() Проектировщик должен подписывать акты на скрытые работы надо у него выяснить устраивают его уголки или нет. |
||||
![]() |
|
||||
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47
|
Цитата:
А в пособиях указано, какие это там швеллеры: ГОСТ-овские или просто прокат с сечением швеллера? Если второе, то варим уголки и все - геометрические параметры полученного швеллера гораздо выше, чем у Шв№16. И тыкаем носом в это любую экспертизу. И начальницу, которая зачем-то хочет усиливать то что уже усилено. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]
![]() [FONT=Verdana]Мы сейчас именно на такой ветке. Поэтому то, что ниже - это антидот! ![]() [FONT=Verdana]Итак, прекрасная и наивная Lialiia озадачила форум: «Щас встал вопрос как усилить существующее усиление, чтоб экспертизе понравилось и ничего не обрушилось впоследствии». [/FONT] [FONT=Verdana](Кстати, понятно почему прекрасная? Потому, что в противном случае она тратила бы больше своего времени на учебу. И тогда не задавала бы вопросы, а отвечала на них. ![]() [FONT=Verdana]…Уверен, что потом она была в шоке… ![]() ![]() [FONT=Verdana]Очень редко в слаженном хоре, восхваляющем уголки, раздавались разумные возгласы ([/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]Liam[/FONT][FONT=Verdana]) и слышалась трезвая, но не нормированная лексика (Опус о [/FONT][FONT=Verdana]сраной[/FONT][FONT=Verdana] проблеме в целом). ![]() [FONT=Verdana]В итоге, помимо маленькой заварушки вокруг уголков, Lialiiа наблюдала следующие предложения:[/FONT] [FONT=Verdana]1) [/FONT][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]: «По Лире (или СКАДу) можно посчитать весь пилон этой стены с проемом и металлической рамой». [/FONT] [FONT=Verdana]Профан, а ведь вы - «живодер»! ![]() ![]() [FONT=Verdana]Сразу к такой схеме масса вопросов. Как учитывается перераспределение вертикальных нагрузок по условиям совместности деформаций соседних рядов панелей из-за работы шпонок, сварных соединений, панелей перекрытий? Ведь возможна ситуация, когда соседние ряды с большим уровнем напряжений, будут наш ряд панелей догружать? [/FONT] [FONT=Verdana]Как определить ветровую нагрузку на «безжалостно вырванный» кусок? ![]() [FONT=Verdana]2) [/FONT][FONT=Verdana]Опус[/FONT][FONT=Verdana]: «Скорее всего ничего не будет». [/FONT] [FONT=Verdana]Позвольте спросить, Опус, при какой же ширине проема «будет»? А если 2,5 м (3 м, 4 м, 5 м) слабо будет, Опус? ![]() [FONT=Verdana]И потом, Lialiia, поверит ли ваша экспертиза нашему Опусу на слово? ![]() [FONT=Verdana]Опус правильно считает, что стальная перемычка должна быть другой, но свою «тайну» не раскрывает, пытаясь очевидно вызвать у молодой коллеги нездоровый интерес к своей персоне. ![]() [FONT=Verdana]3) [/FONT][FONT=Verdana]Как всегда особо «содержательные» советы - из далекой Уфы. Так сказать, искрометные «игры разума». На этот раз всего лишь два совета (или две «искры», кому как нравится), но какие! [/FONT] [FONT=Verdana]- а) Была выдвинута очевидная аксиома «… Если был Расчет, значит, был Расчетчик…». И на ее основе сделан вывод о том, что Расчетчика надо долбать, пока он не скажет «…как срастить сталь с бетоном…»! (это дословно, с поста №16). ![]() [FONT=Verdana]- б) Дается совет прекрасной коллеге Lialiiе … фактически уйти в монастырь: «... Вам для начала надо разобраться, как рассчитывается сплошная панель, как она работает в конкретной схеме здания, какие нагрузки на нее приходятся…». ![]() [FONT=Verdana]Но это - как минимум 1 год напряженного самообучения при полном отказе от личной жизни! (На теории Власова, Милейковского, методы Дроздова, Ржаницына, Подольского, Лишака…, программные реализации - надо сильно постараться, чтобы в 1 год уложиться). [/FONT] [FONT=Verdana]И самое главное – для чего предназначено это самоистязание милой девушки? [/FONT] [FONT=Verdana]А для того, чтобы «…все эти познания приложить к пробитой панели в той же схеме здания…»! (это опять дословно!!!) ![]() [FONT=Verdana]Да…! Я думаю, что бедная панель этого «приложения познания» точно не выдержит – сломается она наконец, «пробитая»! ![]() [FONT=Verdana]Lialiia[/FONT][FONT=Verdana] тоже не отстает от форумчан. Из ее поста следует, что их Расчетчик вовсе не расчетчик, а какой-то альфа-самец, имеющий, доверительные отношения с начальницей… ![]() [FONT=Verdana]Неужели нельзя заставить этого «расчетчика» защитить в экспертизе свою работу? Защитит – проблема исчезнет, не защитит – должен найти другой способ «…как срастить сталь с бетоном…»! [/FONT] [FONT=Verdana]И пригрозите ему, что выложите его расчеты на форуме [/FONT][FONT=Verdana]DWG[/FONT][FONT=Verdana]! Тут из его расчетов быстро «промокашку» сделают! ![]() [FONT=Verdana]…На самом деле все гораздо хуже. Выше, среди шуток, я уже называл некоторые проблемы, которые не каждый захочет решать. Но есть и другие, никем не названные. [/FONT] [FONT=Verdana]1. [/FONT][FONT=Verdana]Организация проема в стеновой панели должна выполняться при условии сохранения хотя бы несущей способности панели в целом за счет работы элементов усиления. Мои оценочные расчеты предложенного варианта показывают, что это требование нарушено в разы! Поэтому экспертиза права! [/FONT] [FONT=Verdana]И я не советую начальнику КБ из Запорожья в таких условиях тыкать носом экспертизу - отдача замучает. ![]() [FONT=Verdana]Вы не правы, начальник КБ, и в вашей неправоте вы беззащитны! Поэтому в ответ на ваше тыкание носом уже начальницы Lialiiи, можете получить от нее адекватный ответ (конкретизация ответа зависит от фантазии). ![]() [FONT=Verdana]И не надо слушать разные советы, голословно утверждающие, что усиление не требуется. [/FONT] [FONT=Verdana]Учтите, что нельзя на коленке сделать обосновывающие расчеты в [/FONT][FONT=Verdana]EXEL[/FONT][FONT=Verdana]евских таблицах! Для этого надо все здание считать! Если вы этого не можете, то вам надо свято соблюдать принцип сохранения несущей способности.[/FONT] [FONT=Verdana]А так, вы просто бесконтрольно выбираете запасы прочности, заложенные «предками» в типовые проекты, и играете в «русскую» рулетку со своей фортуной. [/FONT] [FONT=Verdana]2. [/FONT][FONT=Verdana]Замена жесткой панели (балки-стенки) на гибкий изгибаемый элемент приводит к концентрации усилий в опорном стыке верхнего этажа.[/FONT] [FONT=Verdana]Поэтому требуется проверка прочности опорного сечения по бетону и по растворному шву стеновой панели не только первого, но и 2-го этажа.[/FONT] [FONT=Verdana]Возможна ситуация, когда стеновые панели над проемом будут «зависать» через шпоночные соединения на соседних панелях перпендикулярного направления, вызывая не контролируемое перераспределение усилий.[/FONT] [FONT=Verdana]3. [/FONT][FONT=Verdana]Панель перекрытия над проемом должна быть тщательно проверена, учитывая малую жесткость стальной балки по сравнению со стеновыми панелями. В панели перекрытия над проемом могут появиться моменты другого знака. [/FONT] [FONT=Verdana]Вроде бы пустяк. Но не окажитесь в ситуации Карлсона с параллельной ветки «[/FONT][FONT=Verdana]SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне[/FONT][FONT=Verdana]»![/FONT] [FONT=Verdana]Тот когда-то не разобрался в подобных краевых условиях и в плите с моментами разных знаков всю арматуру вниз положил… Теперь Калсон долго и нудно долбает форум - как за счет учета нелинейщины доказать, что его грубая ошибка в конструировании вовсе не ошибка, а новое слово в теории ЖБК. ![]() [FONT=Verdana]Так что будьте внимательными! [/FONT] [FONT=Verdana]4. [/FONT][FONT=Verdana]На ветке не было отмечено негативное влияние проема на фундаменты. Особо следует обратить внимание на свайные ф-ты с высокими оголовками и капителями (под панелями перекрытия). В этом случае сваи могут попасть под проем и выключиться из работы со всеми отрицательными последствиями. Возможны значительная перегрузка соседних свай и разрушение панели перекрытия за счет ее продавливания.[/FONT] [FONT=Verdana]Если применены капители, то возникает еще одна проблема - из-за проема капители могут работать по схеме, не соответствующей их испытаниям. Оцените ваш риск.[/FONT] [FONT=Verdana]Что же делать Lialiiи?[/FONT] [FONT=Verdana]А ей уже дали хороший совет в начале форума в п.№3. Вот мудрые слова [/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana]: «…[/FONT][FONT=Verdana]Вам нужен проект, который прошел бы экспертизу? Так закажите у квалифицированных специалистов такой проект[/FONT][FONT=Verdana]…».[/FONT] [FONT=Verdana]Закажите, [/FONT][FONT=Verdana]Lialiiа[/FONT][FONT=Verdana], проект форумчан, которые внушают вам доверие! Связь – через личку. Оплата – по договоренности. ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 18.05.2009 в 19:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Рей-Норд, у вас достаточно информации из двух сообщений Lialiia для того, чтобы сделать множество разнообразых выводов и предложений? Однако, информации явно недостаточно и, в первую очередь, о конструктивной схеме здания. Да и вообще, вы рассуждаете так, как должен рассуждать проектировщик ДО того, как проломили стену, а не ПОСЛЕ того.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]! [/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]1) Вы уподобляетесь аборигенам некоторых племен экваториальной Африки! Те также считают: « Один, два, много…». ![]() [FONT=Verdana]Из сообщений [/FONT][FONT=Verdana]Lialiia[/FONT][FONT=Verdana] было сделаны очевидные и безобидные выводы: 1) наша коллега – милая ; ![]() ![]() [FONT=Verdana]Я специально для вас пронумеровал выводов. Теперь вы видите, что их всего два, а не много?[/FONT] [FONT=Verdana]Ваши же оценки количества и разнообразия тривиальных выводов граничат с восхищением наивного доктора Ватсона методами Холмса. Способ лечения прост – перечитайте Артура Конан Дойля, освежите в памяти логику Холмса, используйте ее на форуме![/FONT] [FONT=Verdana]Если спокойно прочитать пост, то можно легко обратить внимание , что речь там идет совсем о другом! О проемах в панелях. И именно о них главные выводы![/FONT] [FONT=Verdana]2) Это для вас информации недостаточно и, в первую очередь, о конструктивной схеме здания! [/FONT] [FONT=Verdana]А для тех, кто сталкивался с типовыми проектами крупнопанельных домов вполне достаточно (сборная панель, 9 этажей, 160 мм, тип ВС). [/FONT] [FONT=Verdana]Я не случайно даже о капителях побеспокоился, как о возможном варианте ф-тов... Неужели за словами больше ничего и не видно? [/FONT] [FONT=Verdana]3) Давайте обсудим ваше последнее утверждение: «… Да и вообще, вы рассуждаете так, как должен рассуждать проектировщик ДО того, как проломили стену, а не ПОСЛЕ того…». [/FONT] [FONT=Verdana]Профан, ну зачем так обидчиво! ![]() [FONT=Verdana]Я этим и пытался заранее отсечь пустые надежды на ППР и инсинуации по поводу возможного включения обоймы в полноценную работу.[/FONT] [FONT=Verdana]Не надейтесь, наивный Профан! ![]() [FONT=Verdana]Я предлагаю вам решить на коленке элементарную задачу. [/FONT] [FONT=Verdana]Пусть панель сдурела ![]() [FONT=Verdana]И что будет с домом, в котором стоят эти сдуревшие панели? [/FONT] [FONT=Verdana]А рассуждать проектировщик должен не так, как вы, а в соответствии со старым анекдотом – «…рюмочку ДО того, и сигареточку ПОСЛЕ того...». Да и после того как-то не до рассуждений! ![]() [FONT=Verdana]Ну а если серьезно, то вспомните мои выводы: «… вы просто бесконтрольно выбираете запасы прочности, заложенные «предками» в типовые проекты[FONT=Verdana], и играете в «русскую» рулетку со своей фортуной[/FONT]…». [/FONT] Профан! Вы большой правдолюб... ![]() С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 18.05.2009 в 23:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Рей-Норд, вопрос на п.1 прост и однозначен:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Устраивать проем в панельном доме с современным менталитетом хозяина ("да она не несущая...", "панель здесь не нужна..." etc) - отпускать обезьяну с гранатой. Потому что в любом месте диафрагмы другой "знающий стройку владелец" может сделать произвольный проем. Вскоре ,по моему,будет много предаварийных панелек. У нас под такой "реконструкцией" редко кто уже подпишется (архитектура точно). При таких предпосылках задача по усилению в настоящее время трудно разрешимая (детальное обследование, как минимум, всей секции, поверочные расчеты с моделированием податливости стыков и.т.п., проектирование усиления, дальнейший мониторинг здания). Чтобы отбить этот нездоровый зуд устройства проема у Заказчика достаточно составить смету на эти работы.
А не 5-10 т.р. за стянутые спаренные швеллерки. Информации об усилении уголками в п.№1 мало, но скорее всего, эффект будет такой же, как и после оклейки проема обоями. Последний раз редактировалось Shefff, 18.05.2009 в 22:56. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
![]() |
Цитата:
Способы усиления, предложенные в альбоме вышеупомянутых Вами авторов содержат действенные методы усиления для данной ситуации(у меня - альбом 1990г., лист184). Поэтому, я рекомендовал бы не скупиться и заменить существующие конструкции(чертежи которых надеюсь увидеть в ближайшее время) усиления на более устойчивые, в соответствии с проверенными расчетами. Иногда не нужно спорить с экспертизой, в угоду увеличения запаса прочности ;-) С нетерпением ждем пояснений! Последний раз редактировалось Sergun'ka, 18.05.2009 в 23:13. Причина: дополнение сообщения |
|||
![]() |
|
||||
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47
|
Цитата:
Так вот в ЭТОЙ плоскости я был совершенно прав, говоря о том, что спаренные уголки в данном случае выгодно отличаются от швеллеров. Раз уж Вы так горячо критикуете, потрудитесь вчитываться повнимательнее в чужие посты: претензия экспертизы звучала так - "...экспертиза не принимает такое решение, обосновывая это тем, что два уголка не могут работать как швеллер...". Именно на ЭТО я отвечал. Цитата:
Да, еще: у меня есть ник на форуме, просьба обращаться ко мне по нему. Равно как и упоминать меня на форуме. Ато мое обращение к "северу СССР" может показаться весьма двусмысленным ![]() Последний раз редактировалось Ydima, 19.05.2009 в 08:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,663
|
Рей-Норд, ваша самовлюбленность и стращающий глобализм затуманили вам взор. Я упомянул Лиру (СКАД) только в ответ на заявления опуса о ненужности расчетов по Лире и СКАДу. Я считаю, что просчитать локально столб (пилон) несущих стен с проемом в первом этаже никогда не помешает для оценки напряжений в оставшейся части стены. Возможно, после этого отпадут поползновения на расчет всего здания. Интересно, к тому же, что и как считал упомянутый здесь расчетчик.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]В п.№28 я попытался показать, что проемы в панелях – это «минные поля» для проектировщиков. [/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Ответственность должна быть предельно повышена еще и потому, что многие проекты не попадут на экспертизу в силу их незначительности и стадии реконструкции. Экспертиза не обязана такие проекты рассматривать! Но это не должно вас радовать. [/FONT] [FONT=Verdana]А милой Lialiiи и ее начальнице просто крупно повезло, если их проект подвергли экспертизе (как, впрочем, и их расчетчику – может и считать научится). И самое главное, повезло жильцам того дома![/FONT] [FONT=Verdana]То, что написано мной в п.№ 28 – это алгоритм действий при проектировании проема в стеновой панели. Но чтобы понять пост, надо его хотя бы внимательно прочитать. Подумать, домыслить, выводы сделать! [/FONT] [FONT=Verdana]Если звучит просьба о помощи, то зачем же обсуждать пустое… Какой смысл давать советы типа тех, которые я критиковал в п.№28? Ну можно же и подумать чуть-чуть… Это не я злой, это ваши рассуждения наполнены пустотой, господа-советчики… ![]() [FONT=Verdana]Да и ваши ответы на мой пост это доказывают. Стиль мышления трудно перестроить…. ![]() [FONT=Verdana]Два примера – п. № 32 и 35. Ну о чем они? [/FONT] [FONT=Verdana]А так, судя по первой реакции, я свою задачу выполнил. Она была сформулирована в начале п.№28:[/FONT] [FONT=Verdana]«...Среди интересных или скучных веток на форуме встречаются ветки, похожие на вредоносные вирусы! Они заражают невежеством, легкомысленным отношением к нашему нелегкому ремеслу, прячут реальные проблемы…[/FONT][FONT=Verdana]Мы сейчас именно на такой ветке. Поэтому то, что ниже - это антидот!...». [/FONT] [/FONT][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]! Вы опять не правы![/FONT] [FONT=Verdana]Самые низкие оценки, которые я делаю, я даю себе! Потому, что я знаю свои мысли, чувства, устремления… От себя не скроешься, Профан... ![]() [FONT=Verdana]И я не собираюсь умничать! В этом нет никакой необходимости! Я имею тот статус, который заработал, и то уважение окружающих, которое заслужил... Вы моих работ не читали, как, впрочем, и я ваших, но по разным причинам… ![]() [FONT=Verdana]На одной из веток я писал, что меня не интересует мнение группы №3 на форуме (поэтому и ваше, и из Уфы и т.п.). [/FONT] [FONT=Verdana]Я здесь ради тех, кто входит в группу №1. Молодежь надо учить, тем более она к знаниям тянется…[/FONT] [FONT=Verdana]И нет никакого «стращающего глобализма». Просто есть долгий и иногда печальный опыт работы. И пишу я для того, чтобы он не был печальным у других… ![]() [FONT=Verdana]Да, и в отличие от вас «…мне не интересно, к тому же, что и как считал упомянутый здесь расчетчик...». Потому что мой взгляд не затуманен самовлюбленностью и, главное, невежеством, Профан. ![]() А как поживает задачка про сдуревшую панель? (п.№ 31). ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 19.05.2009 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Цитата:
П.1: Цитата:
Но не нужно. При здравом уме и ясной памяти. Словесный понос - не признак отменного душевного здоровья.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Граждане форумчане!
А на меня произвели хорошее впечатление посты Рей-Норда. Тем более когда меня бьют по "хитрой рыжей морде" да еще по делу и за дело - за эфто мы всегда - "спасибочки" говорим. Хорошие учителя на форуме просто так не валяются! ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Цитата:
Я "испаряюсь" с темы - а то опять "тролляризм" в анкету запишут. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59
|
Экспертиза права на все 100! Если по расчету учитывали швеллер, а в проекте 2 уголка, то это уже не правильно!
Не соотвесвие получается, и замечание правильное! Если применили уголки, то нужно было это обосновать, просто сказав что 2 уголка это тоже самое что швеллер не обосновательно. Нужно было более конкретно выразить это. Например приведя в сравнение моменты инерций балки из уголков и швеллера. Кароче не грамотно оформлено решение, вот и вся проблема! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
Vkolt! По [FONT=Verdana]вопросу в п. 39.[/FONT]
[FONT=Verdana]Я – инженер. [/FONT][FONT=Verdana]При этом ассоциирую себя с группой № 2 форумчан. Пишу для группы № 1. И с равнодушием отношусь к группе № 3. [/FONT][FONT=Verdana]Классификация групп - в п.40 ветки[FONT=Verdana]SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana]В целом, мои посты о серьезных вещах. Но возьмите, например, п.28 здесь и удалите все хохмы! В остатке получится скучная вещь на двух страницах формата А-4 типа «Пособие по проектированию проемов в ….», раздел «Общие замечания», п. 12…15 (я написал 4 пункта). ![]() [FONT=Verdana]По моему, некоторые и нормы не читают, а сразу вопрос - на форум. ![]() [FONT=Verdana]Кроме того, юмор резко увеличивает кол-во посещений ветки. Например, после моего п.28 до появления твоего п.39 за неполные сутки ветку посетили 800 человек. Конечно, я понимаю причину этого ажиотажа. Но если даже у 10% посетителей отложится понимание проблемы тех же проемов, то в реальной работе эти 80 человек уже не сделают ошибок, не пройдут мимо неочевидных вопросов. И это – главное… [/FONT] [FONT=Verdana]Опус![/FONT] [FONT=Verdana]Я тут ссылался на вас: «…Опус правильно считает, что стальная перемычка должна быть другой, но свою «тайну» не раскрывает, пытаясь очевидно вызвать у молодой коллеги нездоровый интерес к своей персоне»…[/FONT] [FONT=Verdana]Здесь нет ничего плохого. Тут, в контексте, «нездоровый» интерес – значит лежащий вне профессиональных интересов, в области межличностных отношений. Это я под впечатлением от вашей переписки на форуме с Жозефиной. ![]() [FONT=Verdana]Пишу об этом, потому что до предела возмущен параноидальным ассенизационным постом из Уфы.[/FONT] [FONT=Verdana]Похоже его на ветке модераторы потом кастрировали (я имею ввиду пост, а не его автора...). ![]() [FONT=Verdana]…Опять угадал... Из п.28 получился настоящий антидот… Действительно вирус, только не североамериканский … ![]() [FONT=Verdana]Опус! Похоже вы правы! (в. 34461). [/FONT] [FONT=Verdana]Интересно, вам вернули кнопку правки, или вы по-прежнему подвергаетесь дискриминации?[/FONT] Профан! А как поживает задачка про сдуревшую панель? (п.№ 31). ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 20.05.2009 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Offtop: Рей-Норд!
Вы на меня особо внимание не обращайте - так при встрече с государем-императором скажите - так мол и так есть такой опус, живет в провинции, пишет всякую фигню. ![]() Я бы попросил Вас не тратить Ваше время на всякую "ерунду" - мы опусы и им подобные с удовольствием читаем техническую сторону Ваших постов. Про кнопку ничего говорить не буду - у меня 2 предупреждения на 3 опять выкинут с форума, а я уже и не вспомню - какой по счету эфто будет раз! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47
|
И все же мы ушли от вопроса в заголовке темы: так работают ли 2 уголка как швеллер? (ИМХО, работают)
Да, я согласен с п.28 Рей-Норда: я вопрос не рассматривал в комплексе с панелью. Отсюда и про экспертизу так написал: судя по тексту автора темы экспертиза не согласна только с тем, что уголки как швеллер не работают. И ТОЛЬКО на этот вопрос отвечал. Оценить работу панели с проемом я не смог бы при всем желании и не пытался - я НЕ строитель, а машиностроитель (согласитесь, это немного разные вещи). Но все же просьба к Рей-Норду: нельзя ли немного спокойнее?.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 36
|
Проем этот шириной 1600 заменили, как правильно уже не раз было сказано, сранью, что за инженеры это решение этот расчет делали в Лире, подумайте о своем будующем. Спасибо только Рей-Норду и Опусу. Опус, я с первых постов тебя сразу понял, уважаю. Есть значит еще инженеры.
Последний раз редактировалось Pers1, 22.05.2009 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Экспертизе показываем этот расчет и цифрами доказываем, что сечение из уголков проходит и скорее всего с запасом. Теперь в чем вопрос?
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Цитата:
Лирику читать мне наоборот не приятно, тем более написанную таким "неуважительным" к колегам языком. Автор темы (я так думаю) хочет получить конкретный ответ и конкретные советы по интересующему его вопросу, а не пытатся вычлинить их из кучи... Что касается темы, считаю что 2 уголка работают как швеллер (ведь форма сечения и представляет собой швеллер, но способ усиления проёма выглядит странно. На месте экспертизы я бы затребовал расчёты. И как можно давать рекомендации по "усилению усиления" если нет чертежа усиления? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]По призыву модератора (#53) отредактировал #52, чтобы он не был вынужден заниматься тотальной чисткой топика.[/FONT]
[FONT=Verdana]Вот как выглядит #52 после редактирования:[/FONT] [FONT=Verdana]"...[/FONT] Ба-бай! [FONT=Verdana]"...[/FONT] [FONT=Verdana]С далекого Севера … [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 21.05.2009 в 07:16. Причина: Призыв модератора |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,751
|
Призываю убавить эмоции и самостоятельно отредактировать #52. Или я, не особо разбираясь кто прав, кто виноват, буду вынужден заняться тотальной чисткой топика.
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]По призыву модератора (#53) отредактировал пост #52. В контексте приходится редактировать #54. [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Вот как выглядит #54 после редактирования:[/FONT] [FONT=Verdana] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]"...[/FONT] Ба-бай! [FONT=Verdana]"...[/FONT] [FONT=Verdana]С далекого Севера … [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 21.05.2009 в 07:25. Причина: Призыв модератора |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 550
|
Рей-Норд!
Не будете ли Вы столь любезны, выражать свою приязнь или неприязнь в личке или в чате. Искать нечто полезное в этой куче демагогии и намеренных оскорблений уже надоело. Тем более, что самое продуктивное от Вас, что прозвучало именно по теме - Тогда у меня встречный вопрос к Вам. Вы обладаете даром ясновидения? Почему спрашиваю, - не имея, как минимум, плана с указанием места устройства проема и проекта самого усиления, лично я никаких советов (ни умных ни глупых) дать не могу, т.к. вышеуказанным даром не обладаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 652
|
Offtop: Вы знаете - черт с ней с кнопкой "правки".
Тут другое для меня начало проясняться -а ведь я не знаю как усилить существующий "усиление". Понятно, что или новым прокатом или вводом дополнительных арматурных стержней, но не имея на руках правильного расчета очень трудно понять, что же все таки происходит в этом проеме??? |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Усиление "усиления" я бы начал с .... увеличения размеров проема.
Безусловно, в определенной последовательности, заполняя его до желаемых внутренних размеров металлом. Чем заполнить - от спаренных уголков Т образного сечения до нечто похожего на портальные связи... Дизайнеры потом "обыграют", не обязательно что бы проем имел прямоугольное очертание. Да и в следующий раз при пробивке проема делал бы его сразу побольше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Offtop: Ну, ты, не переживай! Я тоже в некоторый период своей жизни все воспринимал буквально… [/FONT]
[FONT=Verdana]К сожалению он быстро закончился –пошел в 1-й класс[/FONT] [FONT=Verdana]С далекого Севера … [/FONT] [FONT=Verdana]… [/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,751
|
Offtop: Рей-Норд, поживешь с мое на форумах - начнешь к каждой букве присматриваться. Так что про "первоклассников" загнул зря. Ох зря...
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,254
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,878
![]() |
Цитата:
А критерии? Так ведь Алексей появится и в Програмировании сразу 90% тем удалит, если посчитает, что это ниже его уровня... Так что-ли делать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,254
|
Цитата:
Просто знаешь, как выходит? Выходит так, что можно кому-то сказать что-то весьма не глупое, но ненароком упомянуть что-то запретное или обронить ненормативное - реакция проявится незамедлительно. А можно разводить тупость на n страницах, но политкорректно - и нормально, большинство слабоумных будут в этом вариться, многие прикалываться, а вот мне уже как-то не так и не эдак. Мне уже просто грусно. Грустно и жалко. Грусно от убогости всего этого и жалко убогих. Я сейчас не про конкретные случаи, а про атмосферу в целом. Естественно через призму моего восприятия. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,878
![]() |
Makswell, так ведь никто никого не заставляет читать весь этот бред на n страницах. И никто не мешает высказать свое мнение о тупости какой-либо темы. Только не в стиле "Юзер Пупкин -ты дурак", а "Эта тема -глупость потому что....."
|
|||
![]() |
|
||||
Я не считаю себя экспертом в ПГС и тем паче в ж.б. но позволю себе высказать такую мысль, что после устройства проема там, где его "не планировалось и не думалось" уже не важно чем его окаймлять, уголками швеллерами или просто краской покрасить. Жесткость "вынутого" стенного массива несоизмерима с рамой из швеллеров пусть и намертво прикрученных к бетону. А на фоне того, что как мне кажется, НДС ж.б зданий в большей степени определяется постоянной нагрузкой, то это "усиление" приделывается к бетону уже находящемуся в "перегруженном" состоянии.
Интересно при расчете учитывалась стадийность включения уголков в работу? Тут пара картинок которые я прикинул (для простоты принято: ж.б. работает линейно-упруго,швеллера приклеены к бетону намертво, все напряжения даны в одном масштабе, внешняя нагрузка не меняется ) [IMG]http://s48.***********/i119/0905/ba/5057fdcef390t.jpg[/IMG] так что имхо, если к самому проему у экспертов вопросов нет то окаймление тут дело десятое
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.05.2009 в 02:10. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
История возникновения вопроса:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так поставлен вопрос автором. Какая должна быть реакция у нормального человека? Наверно такая: если автор не может разобраться в двух уголках и их креплении к панели, то это (два уголка могут работать как швеллер, обрамление крепится согласно расчетной схеме) и ему объяснить. Остальные вопросы уже решены проектной организацией и экспертизой не подвергнуты сомнению. Все просто. Вот за такое рассуждение нужно оскорблять человека?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Сообщений: 47
|
Ильнур, не парься. Просто на форуме завелся телепат, который из вопроса высосал кучу претензий к конструкции после вырезания проема, не имея при это НИКАКИХ материалов. Я уже задолбался указывать на то, что все это экспертиза приняла бы, если б не замена материала в обрамлении проема...
Ну да ладно, чел он опытный и ему со своей высоты мнится многое... Знакомая ситуация для меня, только в другой области, так что я не слишком-то и обиделся за наезды ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Рей-Норд напомнил некогда активного участинка форума wjea. В свое время с его подачи пытался научится любую проблему рассматривать всесторонне. А именно, (по класику) если есть язва на теле больного, то может надо разобраться и лечить сифилис, а не выписывать мазь.
На мой взгляд именно самовлюбленность некоторых форумчан стает преградой в понимании какого-либо вопроса. Я не сомневаюсь в их компетености, но только в ОГРАНИЧЕННОМ круге задач. Чем чаще выходите за пределы этого круга (тем более не пытаясь его расширить) тем чаще будете получать "по хитрой рыжей морде"(C) (Опус). И тут два варианта, либо сражаться с мельницами до конца, либо все-таки научиться признавать некомпетентность. Вам, уважаемые, я бы порекомендовал хоть раз поприсутствовать на защите нынешних "диссертаций", и понаблюдать за реакцией Докторов на изложенный материал (хотя голосуют в конце "ЗА" ![]() Модераторам. Избирательность модерирования и необъективность в применении пунктов правил очевидна. Без обид. Рей-Норд! С удовольствием прочитал все Ваши посты на форуме. Не теряйтесь! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,300
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,751
|
Offtop: Лежа на спине вообще слабо работается.
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 155
|
Делаю проект КМ и применяю балку из двух уголков 200х20 (швеллером). КМД не будет, будет строить местный ремонтный цех. Нужно правильно им дать сечение этой балки и указать там подрезаем не подрезаем, какой шов и тп. Я в КМ покажу это сечение чтобы им стало ясно как делать. Кто подскажет каким это сечение должно быть (по типу КМД)?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. | kivals | Железобетонные конструкции | 2 | 24.08.2008 22:38 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |