Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 23:04 Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?
#1
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Можно ли выполнить конструкции согласно прилагаемого сечения поперечника здания. Наши конструкторы уперлись рогом, говорят, что это бред. А мой ГАП считает, что они ленятся думать, можно налить бетона в пустоты и все будет хорошо. Как бороться с конструкторами?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ДЛЯ ФОРУМА.dwg (38.7 Кб, 16730 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:07
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если ваши архитекторы так уверены в своей правоте, то пусть сами и подписывают чертежи конструкций. слабо им?
P.S. очень понравилась фраза "можно налить бетона в пустоты и все будет хорошо".
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 23:15
#3
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ГАП говорит, что можно поставить до монтажа плиту вертикально, вставить в пустоты снизу затычки, а сверху налить бетона. Нежели это нереально?!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:19
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Из пустотных плит такое делать категорически запрещено! Армирование многопустотных плит не предусматривает подобных выдумок архитекторов. Плиты опираюся на стены лишь по краям на 120мм (величина из серии).
Решите проблему устройством монолитного перекрытия с консольными ж\б балками. Кроме всего прочего увас по рисунку получется "висячая стена", что не есть гуд.
В общем плохое решение. Делайте опоры под консоль.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:19
#5
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
ГАП говорит, что можно поставить до монтажа плиту вертикально, вставить в пустоты снизу затычки, а сверху налить бетона. Нежели это нереально?!
Надо взять вашего ГАПА... поставить его вертикально... дальше как у вас...

А если честно, то можно, но только монолитные плиты, а не сборные... рассчитанные по вашей приложенной схеме
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 23:24
#6
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Так что, такую схему грамотный конструктор посчитать не сможет?! В понедельник пойдем скандалить к главному инженеру института, пусть повлияет на конструкторов или скажет, что это невозможно...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:40
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


посчитать сможет, но более грамотным (не архитектурным) решением...
ГАПу поясните для чего пустоты в плитах и как и на что расчитана такая плита
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:44
#8
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009
Как бороться с конструкторами?
Как бороться с архитекторами, которые в школе плохо учили строительную механику и железобетонные конструкции?

Как объяснить им неразумным, что расчётная схема типовой многопустотной панели перекрытия суть есть шарнирно опёртая по концам балка (со всеми вытекающими)?

Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009
Так что, такую схему грамотный конструктор посчитать не сможет?
Грамотный конструктор посчитать сможет. Но трудно представить, что он сможет так издеваться над бедной "пустоткой".

Вариант, нарисованный на прилагаемой схеме не жизнеспособен в принципе (хоть с затычками, хоть без них). Она просто переломится посередине ещё при монтаже.

Так что "светит" автору либо монолитное железобетонное перекрытие, либо металлическая балочная клетка.

Yuzer, опередил...
Долго мысль формулирую...
Jek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 23:47
#9
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А если залить, как предлагалось, бетоном пустоты и уложить плиту рабочей арматурой вверх? я сам архитектор, но логика подсказывает, что это возможно...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:51
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


др. ЛАПИДУС2009, нарисуйте эпюру моментов для Вашего последнего варианта. уже становится не смешно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 23:52
#11
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


ЛАПИДУС2009, не мудрите.
Типовой "сборняк" для вашего случая не подойдёт никак.

Offtop: диву просто даёшься, чему только учат народ в школах...
Jek вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:01
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
я сам архитектор, но логика подсказывает, что это возможно...
Специальный (для архитекторов) краткий курс железобетонных конструкций:

1. Плита перекрытия рассчитана как однопролетная балка на двух опорах, то есть на опорах шарнир и момента нет, поэтому вся рабочая (расчетная) арматура расположена снизу.

2. В вашем случае - балка - однопролетная но с консолью, на правой опоре появляется момент, в данном случае расчетная арматура требуется в пролете - внизу, а на правой опоре сверху.

итог:
1. Арматура в пролете - снизу
2. Арматура в пролете - снизу + арматура на опоре сверху
А далее как в рекламе: "ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!!!"... вот Вам и логика архитектора...

Если ваш архитектор доработал до ГАПа и не знает таких элементарных вещей... задумайтесь... А идти нужно не к главному инженеру а к главному конструктору или главспецу... у нас вопросы такого уровня решают ведущие инженера...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:26
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Цитата:
Как бороться с конструкторами?
С конструкторами бороться не надо, их слушать (и слушаться с полуслова) надо.

Цитата:
В понедельник пойдем скандалить к главному инженеру института, пусть повлияет на конструкторов
А вот этого делать не надо, т.к. "стучать" нехорошо, да и Вы будете выглядеть полными идиотами вместе со своим ГАПом.

Пусть ГАП предоставит расчеты, со сбором нагрузок и доказательством что плита не развалится от его выдумок.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 00:27
#14
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Forest Gump, Вам эпюру моментов? Извольте... Прошу учесть, что я - архитектор, нагрузки собирал второпях.
Студент063, чем предлагаемая мною эпюра отличается от эпюры шарнирной однопролетной балки? За ликбез - спасибо, да только учился я недавно и кое-что из основ строй.механики помню (архитекторам это тоже преподают)...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
эпюра М.dwg (40.4 Кб, 11652 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:37
#15
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Грубо прикинем:

Возьмем типичную ПК 63 под нагрузку 0,8т/м2...
Ее несущий момент на погонный метр грубо 0,8х6х6/8=3,6т*м

У вас момент 12,5 т*м

Вот и ответ...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 00:44
#16
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Сдается мне, что 0,8т/м2 - не максимально возможная нагрузка. Кажется, есть 1,2т/м2. Кроме того, наша ГАП предложила засадить в пустоты швеллера или двутавры N12 или 14, а потом залить крепким бетоном, вставив затычки. Получим жесткое армирование. Неужели не понесет?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:45
1 | #17
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
К своему моменту (при условии, что ты нагрузки еще правильно собрал?)
прибавь еще перерезывающую силу (на опоре) и успокойся (вместе с ГАпом)

а Вашей ГАПше надо :
Цитата:
засадить в пустоты швеллера или двутавры N12 или 14, а потом залить крепким бетоном, вставив затычки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 4207
Размер:	50.9 Кб
ID:	20922  

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 01:01.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:54
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Кроме того, наша ГАП предложила засадить в пустоты швеллера или двутавры N12 или 14, а потом залить крепким бетоном, вставив затычки. Получим жесткое армирование. Неужели не понесет?
Можно еще на правый конец консоли привязать шарики с гелием, немножко разгрузит плиту, уменшив момент...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 00:54
#19
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


И что, нельзя ничего придумать, чтобы "взять" эти 9т поперечной силы??? А металл в пустотах, а бетон в пустотах, а сама плита?? Да, видать, совсем обленились конструктора... Скоро нам самим все считать придется...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 00:59
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
причем здесь
Цитата:
А металл в пустотах, а бетон в пустотах, а затычки?
а если у вас трещины пойдут по плите?
Куда и кому потом затычки вставят?
Не рискуйте, не берите на себя то, за что обычно отвечают конструктора
Меняйте схему

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 01:05.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:05
#21
faeto1982


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 53
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™


предлагаю использовать плиту как опалубку, для монолитного перекрытия. гап будет доволен
faeto1982 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:12
#22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
И что, нельзя ничего придумать, чтобы "взять" эти 9т поперечной силы??? А металл в пустотах, а бетон в пустотах, а сама плита??
Разработать данную методику - минимум кандидатская, а то и докторская... УДАЧИ
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:16
1 | #23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


студент063
Добрый вечер,
По-моему 7 конструкторов доказывают, что нельзя, а арх не сдается (еще эпюры рисует)

ЛАПИДУС2009,
Кажется Вам все пояснили, лучше изменить схему
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 01:24
#24
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Если в каждую пустоту воткнуть по двутаврику N14, то получится, что на 1м ширины плиты придется около 5 двутавров (ну, чуть меньше). И что, двутавр N14 не "возьмет" поперечную силу Q=9т/5=1,8т??? При этом, естественно, иметь в виду, что в пустоты залит крепкий бетон...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:33
#25
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963
Цитата:
По-моему 7 конструкторов доказывают, что нельзя, а арх не сдается (еще эпюры рисует)
Настырный попался... ладно хоть эпюры рисует... уже что-то...

ЛАПИДУС2009
Цитата:
Если в каждую пустоту воткнуть
А зачем вам тогда вообще пустотка?
Уложили металлические балки, по ним профлист, сверху керамзитобетон!!!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:35
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, если вы так уперлись в двутавры - делайте сталебетонное перекрытие.
1. меньше гемороя.
2. проще сделать контроль.
3. заказчик согласится.
4. стройники сделают.
5. конструктора дадут добро.

пост #25 еще проще...

Последний раз редактировалось Yuzer, 24.05.2009 в 01:41.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 01:40
#27
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Так дешевле...
Так что же, аргументы иссякли? Все же можно, если очень постараться? Cкучные вы, конструктора, ребята... Главное, важно надувать щеки и говорить: "Низ-з-зя!". Шаблонное мышление мешает вашему полету творческой мысли... Учитесь у архитекторов!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:42
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, а вы на стройке вообще были? понимаете о чем речь идет?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:43
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Так дешевле...
Не ну раельно настырный... был архитектором, претендует на роль конструктора, а теперь еще и в экономисты подался

Цитата:
Скупой платит дважы
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 01:44
#30
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Осмелюсь сказать, что представляю... А что, собственно, смущает?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:48
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, там такой полет творческой мысли, что на целый раздел БСК тянет.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 01:50
#32
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Стесняюсь спросить, что есть БСК?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 01:50
#33
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Так дешевле...
Так что же, аргументы иссякли? Все же можно, если очень постараться? Cкучные вы, конструктора, ребята... Главное, важно надувать щеки и говорить: "Низ-з-зя!". Шаблонное мышление мешает вашему полету творческой мысли... Учитесь у архитекторов!
Вы еще слишком молоды и не опытны для таких заявлений(с ваших же слов
Цитата:
да только учился я недавно
).
Так что поостереглись бы принимать на себя такие смелые решения. Вам правильно посоветовали - делать сразу сталебетонное перекрытие без пустотки. Это дешевле и это надежнее, потому что хотя бы собственный вес пустотки уже исключается(а он не малый). А то что ваши двутаврики 14 или 16 с шагом 0,175м будут лежать в пустотке - это такой перерасход материалов, что грамотный заказчик мало того, что поднимет вас на смех, так еще и компенсацию с вашего института потребует.
Вы бы все таки слушали хотя бы чуточку своих онструкторов - они ведб плохого не посоветуют и если надо даже посчитают вам консольку эту. По большому счету консоль 3м для сталебетона - "фигня-с" (опус простите использовал ваш стиль).
P.S. кроме строй меха еще есть сопромат и ЖБК.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 02:01
#34
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ЛИС, что каксается моих "заявлений", то они лишь констатируют факт: никто не привел "железного" аргумента о НЕВОЗМОЖНОСТИ подобного решения консоли...Вы укоряете меня за мою молодость - ну так сотрите меня в порошок аргументами, мэтр конструктивной мысли...Однако все почему-то плавно перешли к экономическому аспекту...
Пустотные плиты имеются в наличии у заказчика и их применение является непременным условием...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 02:03
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


тогда передвигайте стенку.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 02:05
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ЛИС, что каксается моих "заявлений", то они лишь констатируют факт: никто не привел "железного" аргумента о НЕВОЗМОЖНОСТИ подобного решения консоли...Вы укоряете меня за мою молодость - ну так сотрите меня в порошок аргументами, мэтр конструктивной мысли...Однако все почему-то плавно перешли к экономическому аспекту...
Пустотные плиты имеются в наличии у заказчика и их применение является непременным условием...
Нет ничего не возможного.
Хотите использовать пустотку как консоль - используйте, но для этого заказчику придется потратиться гораздо больше чем без применения оной.
Если вы хотите простой констатации фактов - получите.
Но открою вам вселенский секрет - любая стройка это в первую очередь экономика - все остальное потом...
Добавлено:
Стирать вас в порошок никто не собирается - вас пока просто предупреждают. Будьте аккуратнее в принятии решений в области, в которой вы не разбираетесь вовсе или знаете ее поверхностно.
Вариант усиления пустоток прокатом - это типовое решение при реконструкции для усиления перекрытий, но оно не самое дешевое. И в вашем случае - вставить прокат в пустоту длинной 6м и забетонировать все это обеспечив отсутствие пустот (каверн) в вертикальном положении - очень не просто и под силу не каждой организации даже с опытом таких работ.

Последний раз редактировалось ЛИС, 24.05.2009 в 02:13.
 
 
Непрочитано 24.05.2009, 02:15
#37
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Спасибо ЛАПИДУС2009, Вам за тему.

Завтра пойду и расцелую своих архитекторов, какие они, оказывается у меня хорошие…

По существу, на мой взгляд, в теме достаточно аргументов, просто Вы не хотите их видеть.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 02:20
#38
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Trager, Кроме экономического ликбеза и потенциального "появления трещин" в посте №20, аргументов, увы, не вижу...
В общем, что и требовалось доказать... С первых постов, категорически исключающих данный вариант консоли, все переместились в более удобную тему экономики. Видимо, так проще... Хотя я НИГДЕ и НИКОГДА не заявлял об экономической целесообразности подобного варианта. Меня интересовала несколько иная сторона этого вопроса...

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 24.05.2009 в 02:41.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 04:16
#39
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Без обид, никого не хотел обидеть.

Но рассудите сами.
Вы спросили о целесообразности монтажа пустотки консольно с пригрузкой консоли – Вам ответили, что пустотка для этого не предназначена.
Вы предложили усилить прокатом в пустоты, на что получили резонный ответ о возможности образования трещин - для Вас это потенциально да ещё в кавычках.
Вас предупредили о трудоёмкости осуществления и контроля данного мероприятия и что не каждый подрядчик сможет качественно организовать – Вы проигнорировали.
Вы отметили, что есть пустотки их нужно использовать, т.е. подразумевается, что экономика важна.
Вам ответили, что с экономической точки зрения этот подход не оправдан – Вы говорите, что экономика не важна.

Кстати в перекрытии не будет отверстий под инженерные сети? Расфигачат ваш прокат в плите только в путь.

Колхозить когда есть варианты…

Знаете, иногда бывает так, что заказчику нужно объяснять и убеждать что и почему, а не идти у него на поводу. За это он Вам платит деньги. А случись что к Вам же и придёт, а Вы с чистой совестью переведёте все стрелки на конструкторов.

Навыкручиваться из сложных ситуаций можно много как, но ключевое слово здесь целесообразность. Вы же сами придумываете себе эти сложные ситуации на ровном месте.

Вам построить здание нужно или пустотки утилизировать?

Добавлено: Дайте волю заказчику и вскоре Вы начнёте закладывать в проект профили, не проходящие по расчёту, но так удачно оказавшиеся у заказчика под рукой нахаляву. А что, потом же можно будет усилить, делов-то.

Последний раз редактировалось yuber, 24.05.2009 в 04:23.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 04:25
#40
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, что есть БСК?
Поздравляю вы уже в него попали.
Тыковкой надо думать!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 08:36
#41
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Мое мнение: никак не можно. На конец консоли приходятся нагрузки от стены, плиты перекрытия, кровли, снега с мешочком, сама консоль довольна длинная. Кто-то выше сказал что сломается уже при монтаже и я абсолютно с этим согласен.
А если все-таки чешется использовать пустотку, то она в данном случае будет играть роль плиты под которую надо будет соорудить консольные балки. А оно того не стоит.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 08:51
#42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не рассмотрели вариант перевернуть пустотки вверх ногами
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 08:56
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


1) непонятно почему вам так необходимо использовато именно пустотку??!!
2) неужели под кирпи. стену 250мм нельзя подвести балку? тогда и опора для плиты справа будет...
3) еще, как вариант, иногда по бокам на пустотку одевают швеллера N27 (посчитать надо на ваш момент 12,5 тм), хотя этот вариант тоже не всегда возможен..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 09:08
#44
Евгений2009


 
Регистрация: 24.05.2009
Сообщений: 1


Выполните расчет вашей конструкции (пустотка с двутаврами №14 в пустотах) по II-ой группе предельных сосьояний (деформации и зыбкость) и забудьте об этом варианте!!!!!!!!!!!
Евгений2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 09:28
#45
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Ну ты упертый "арх", вчера упирался до последнего, я уж не выдержал, спать пошел, а сегодня я смотрю, тебя уже 15 конструкторов "ушатать" немогут.
Давай прикинем навскидку (грубо) твои двутавры. Предельный изгибающий момент для пустотки = 3,6 т*м (смотри сообщение #15)
, значит более 3,5 т*м нельзя (для плиты).
12,5 - 3,5 = 9 т*м
9т*м : пять двутавров = 1,8 т*м (изгибающий момент)
Выполняем расчет - смотри прикрепляемый вордовский файл.
Двутавры потеряют прочность при действии изгибающего момента (в плоскости их стенки)
К тому же, когда Вы с Вашей ГАПшей будете ставить пустотку "вертикально", впихеривать во все дырки двутавры, заливать все это бетоном, и ставить затычки, как Вы с ней залитый бетон потом вибрировать будете? В Ваши дырки не один вибратор не влезет !!
Не цельная конструкция получается, а белиберда полная
Меняйте схему или принимайте монолитное балочное перекрытие
Вложения
Тип файла: doc Для Лапидуса.doc (73.5 Кб, 846 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 21:37.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 10:16
#46
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, диамметр отверстия в плите 159мм. двутавр №14 дает окружность 155мм. Далее учтите, что пустоты в плите идут конусом (не влезет он). Если №14 не проходит - меньшее тем более нельзя.
Так понятнее?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 10:40
#47
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если №14 не проходит - меньшее тем более нельзя.
ну что вы такие ленивые конструктора?!!!
придумывать не хотите!
Можно же пустоты в плитах рассверлить до 170 мм и 16-ые швеллера запихать!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 10:58
#48
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну что вы такие ленивые конструктора?!!!
придумывать не хотите!
нужно предлагать рельс...
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 11:54
#49
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Расчет ВИКИНГА вызывает смутные сомнения... Что считали, уважаемый? Внецентренно сжатый (растянутый) элемент? А может стоит ввести раскрепления из плоскости изгиба (двутавр все-же находится в обетонированной полости)? Тогда все получается (см. прилагаемый файл).
А почему свет клином сошелся на двутавре №14? Если изыскать резервы в прочности плиты, бетона заполнения пустот, то вполне можно получить меньшее сечение...
Вложения
Тип файла: doc ДЛЯ ВИКИНГА.doc (84.0 Кб, 731 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 11:59
#50
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963
Цитата:
Ну ты упертый "арх", вчера упирался до последнего, я уж не выдержал, спать пошел, а сегодня я смотрю, тебя уже 15 конструкторов "ушатать" немогут.
Аналогично... офигеваю...

Цитата:
Вы отметили, что есть пустотки их нужно использовать
В конце концов, можно и в правду использовать пустотки... положив их не поперк стен, а вдоль, а под них подвести металлические балки, в направлении как у вас сейчас лежат плиты...

РS: насколько знаю Лапидус - фамилия... причем несклоняемая... Вы М или Ж, а то женской настырностью отдает... если неправ, прошу прощения... и готов отредактировать пост?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:10
#51
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


студент063
Доброе утро !
Каково Вам от Лапидуса?

ЛАПИДУС2009 ,
Аналогично (С добрым утром), не устал еще упираться с пустоткой и швеллерами?
Приложи схему плит (с раскладкой), вид сверху,
свой Сбор нагрузок, расстановку перегородок, толщину перегородок, конструкцию пола.
Цитата:
ввести раскрепления из плоскости изгиба (двутавр все-же находится в обетонированной полости)?
Какие раскрепления? В любом случае их не будет, конструкция цельной не будет, провибрировать ее не удастся
Двутавры в любом случае будут "болтаться" внутри пустот

Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2009 в 19:43.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:11
#52
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Так дешевле...
Так что же, аргументы иссякли? Все же можно, если очень постараться? Cкучные вы, конструктора, ребята... Главное, важно надувать щеки и говорить: "Низ-з-зя!". Шаблонное мышление мешает вашему полету творческой мысли... Учитесь у архитекторов!
Кхе-кхе. Ну вот Вам творческий вариант конструктивного решения только с пустотками. Теперь задача (творческая ес-но) для архитекторов все это обыграть в дизайне и толкнуть заказчику
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
пустотка.dwg (36.8 Кб, 4718 просмотров)
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:18
#53
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963
Цитата:
Доброе утро !
Каково Вам от Лапидуса?
Доброе утро!
Цитата:
Аналогично... офигеваю...
S_konstr
Ваше решение... реально творческое - ШЕДЕВР - этакий советский панельный вариант... круто...
Сейчас его Kryaker в БСК занесет... к бабке не ходи
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:20
#54
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Цитата:
Шаблонное мышление мешает вашему полету творческой мысли... Учитесь у архитекторов!
Уважаемый товарищ архитектор!

Раз уж Вам так необходимо применить пустотную плиту, опёртую консольно, и никаких других вариантов здесь предложенных, Вы не приемлите, то в этом есть острая архитектурная надобность!?
И, таким образом, не разрешите ли нам, "недалёким конструкторам" хоть глазком взглянуть на Ваш архитектурный шедевр? Ради какой же это красоты мы ведём здесь полемику?
Будьте добры, выложите картинку здания.
Заранее благодарен!
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:33
#55
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Вы забываете еще один немаловажный момент :
Ваша пустотка будет продавлена теми же двутаврами - не пройдет по трещинностойкости. (по расчету на местное продавливание от двутавров изнутри)
Все остальное - повиснет на двутаврах и разломанной плите, пока не рухнет Вам же на уши....
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:44
#56
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Однако, насколько местные конструктора наивный народ
Три страницы нафлудили.
А ведь невооруженным глазом видно, что тема - один сплошной развод.
Ху а ю, мистер ЛАПИДУС2009?
TK вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:51
#57
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
А ведь невооруженным глазом видно, что тема - один сплошной развод.
Думаешь "старшеки" разводят, активность подымают... вряд ли... хотя кто знает... и ЛАПИДУС2009... куда-то пропал... ведать все-таки притомился
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:51
#58
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Мдеее...
В глубине души была надежда, что утро вечера удалее.
Думалось мне, проспится аффтар, образумится. Ан нет...

S_konstr, ваш креатив порадовал меня-старика, так держать

Тут вот народ переживает, что никто не борется за идею перевернуть пустотки. Так вот, есть такое заклинание "жёсткий диск перекрытия". И ещё одно - "совместная работа плит". Если перевернуть пустоки вверх ногами, то никакое из упомянутых заклинаний работать не будет. Потому что есть понятие "шпонки", и есть понятие анкеровка плит в стенах и между собой.

На тему "засовывания проката в пустоты". В жизни никогда эти двутавры совместно с плитой работать не будут.

Пустотка - типовое изделие и предусматривает типовое применение. И нечего тут велосипеды изобрететь.
Jek вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:53
#59
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


либо это новый ник одного известного пользователя, либо архитектор упорно доказывает, что конструктора - плебеи мышления.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 12:58
#60
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Мужики,
У меня уже модем дымится от всего этого.
По-моему у
ЛАПИДУС-а2009
со сбором нагрузок полная галиматья.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 12:58
#61
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ув. Викинг! О каком местном продавливании вы излагаете? Двутавр обетонирован в пустоте, представляет собой балку с жесткой арматурой... В какой точке плиты Вы узрели "местное продавливание??? Если смущает прочность верхней полки плиты, то там есть сетка, которая вполне воспримет распределенную нагрузку от нашей цилиндрической балки с жесткой арматурой.
Данный объект проектируется для городского ботанического сада, в качестве наблюдательного помещения для охраны. Перегородок нет, доступ с улицы по металлической лестнице. Специально по просьбе Викинга прилагаю схему перекрытия.
P.S. Фасады на работе, посему только завтра... Кстати, объем вырисовывается весьма симпатичный...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
СХЕМА ПЕРЕКРЫТИЯ НА 3.000.dwg (46.5 Кб, 3614 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:00
#62
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
объект проектируется для городского ботанического сада
ЛАПИДУС2009 ,
Значит ты для ботаников проектируешь?
Ладно, глянем, что у тебя там, а где сбор нагрузок?
Укажи снеговой район (ты с какого города? Лапидус?)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 13:11.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:03
#63
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, для того чтоб ваш двутав был обетонирован туда нужно бетон подать: чтоб он протиснулся, уплотнился. Прорисуйте в АКАДе круг пустотки с двутавром и подумайте как это сделать!
Далее нужно, чтоб бетон нормально набрал прочность.
И какая нафиг сетка воспримет эту нагрузку!!!!! она по моменту не пройдет!!!!!!!!


Offtop: ЛАПИДУС2009, декстрон не из ваших степей?

Последний раз редактировалось Yuzer, 24.05.2009 в 13:09.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:19
#64
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Своим архитекторам я бы дал почитать ДБН "Строительство в сейсмических районах..." в котором черным по белому написано что вынос консолей в зданияхс кирпичными и каменными стенами не более 1,5метра... Хотя сама идея использования пустотки в таком случае тянет на призовое место в БСК
Коллега вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 13:29
#65
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, какие нагрузки Вас смущают? Временная 200*1,2=240кг/м.пог., пол ~60кг/м.пог(линолеум на клею по затирке). Итого, равномерно-распределенная на полосу плиты шириной 1м = 0,3т/м. Далее, нагрузка на консоль: от плит покрытия ~0,8т*3м=2,4т; от наружной стены 250мм со штукатуркой ~3,5м*0,29*1,1*1,8=2т. Итого, на консоль сосредоточенная = 2,4+2=4,4т. Где же ошибка? Где "галиматья"?
Yuzer, посчитайте балочную конструкцию со свободной правой консолью, а левую часть балки зафиксируйте упругим основанием по всей длине (3,5м). Нагрузки примите из вложения в моем посте #49 . Какие такие запредельные реакции Вы получите, которые не "понесет" сетка полки плиты, при ее пролете 0,159м???
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:38
#66
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™



ЛАПИДУС2009 успокойтесь, я вас умоляю!!! А то без слез смотреть противно!!! Поймите вы наконец, что ваш полет фантазии в полной мере компенсируется отсутствием минимальных знаний и полным отсутствием логики. Для того, чтобы привести вам аргументы, которых вы так добиваетесь нужно начать с основ сопромата (как распределяются напряжения в сечении при изгибе), а то вы не знаете, что в середине они равны нулю (хоть десять двутавров туда поставьте - они все равно работать не будут, разве что включатся в работу, когда плита уже приобретет совсем непотребный вид). Затем нужно напомнить вам азы железобетона. Не забудьте, что у пустоток внизу преднапряженная арматура как правило ставится. Так как вы себе представляете ее перевернуть?! Ну БРЕД же!!! Хорошее пополнение для БСК!!!
А еще позволяете себе дерзить!!! Более воинственной глупости я здесь еще не видел. Больше аргументов не дождетесь - ибо западло!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:43
#67
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009
Можете еще пофантазировать... вот рисунки для размышлений... красным пометил наиболее осуществимые
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 2150
Размер:	125.4 Кб
ID:	20944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot008.jpg
Просмотров: 1330
Размер:	70.1 Кб
ID:	20945  

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 24.05.2009 в 13:53.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 13:54
#68
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Yuzer, посчитайте балочную конструкцию со свободной правой консолью, а левую часть балки зафиксируйте упругим основанием по всей длине (3,5м). Нагрузки примите из вложения в моем посте #49 . Какие такие запредельные реакции Вы получите, которые не "понесет" сетка полки плиты, при ее пролете 0,159м???
Из вашей эпюрки мометнов Мmax=-12.5Т*м/5=2,5Т*м(грубо)
В расчете балки Мmax=-1,93Т*м.
2,5Т*м(грубо)-1,93Т*м=0,57Т*м.
Сетка - проволка Вр-1 (грубо шаг200*200) R=375МПа=3,75Т/см^2. Площадь: 0,071см^2.
Сила, которую выдержит проволка: N=0,071см^2*3,75Т/см^2=0,266Т.
Плечо составит 0,2м.
Сила действующая на проволку в плите: 0,57Т*м/0,2м=2,85Т.
Действует сила 2,85Т, а выдерживает 0,266Т.



Если где ошбся поправят.
Что непонятно????
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 14:01
#69
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Г-н Кутузов, я от Вас аргументов не ждал и не жду. Тем более, Вам не дерзил (как и другим участникам форума)...
Еще раз повторю, я - архитектор, поэтому многого не знаю, из того, что знаете Вы. Однако некоторые познания имею и пытаюсь их отстаивать...
Если Вы считаете, что вводя в пустоты жесткое армирование и бетонируя их, мы никоим образом не увеличиваем изгибную жесткость плиты (а тем самым, прочность в целом), то я с этим не согласен...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 14:04
#70
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Уважаемый ЛАПИДУС2009! Все очень рады, что вы смогли построить эпюру для балки на двух опорах. Это для архитектора очень круто. Теперь вы стали выдающемся конструктором и можете даже собрать нагрузку. Я бы на вашем месте и не боялся, сам бы выполнил рабочие чертежи и требовал премию у своего ГАП.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 14:05
#71
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Если Вы считаете, что вводя в пустоты жесткое армирование и бетонируя их, мы никоим образом не увеличиваем изгибную жесткость плиты (а тем самым, прочность в целом), то я с этим не согласен...
Да вы не забывайте о расчетной схеме!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 14:20
#72
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Цитата:
Где же ошибка?
Даже, если глянуть Ваш расчет (вызывающий еще более смутные сомнения), то почему-то у Вас 4,5 т : 5 = 0,7 т? (а не 0,9 т)
К тому же, при расчете сечения двутавров Вы не учитываете С.вес пустотки (который равен минимум 0,32 т/м2)
Т. е. приведен только вес временной полезной + пол.
Ваш сбор нагрузок вызывает сомнения. При применении плиты-пустотки по серии 1.141 с пустотами диаметром 159 мм, расстояние между пустотами равно 185 мм.
Прилагаю расчет "по Лапидусу", но с корректировкой, показывающий, что двутавр все-таки не проходит.
Вложения
Тип файла: doc Для Лапидуса2.doc (78.5 Кб, 363 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 00:46.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 14:46
#73
Vladimir00011


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 11


Липидус просто куражится. Показывает насколько он крут. На самом деле он все сделает так, как ему здесь советуют и будет "спокойно спать". Если не сделает, это будет серьезная ошибка с его стороны. Пусть тогда сразу придумывает как будет отмазываться в случае обрушения.
Vladimir00011 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 14:53
#74
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Yuzer, Вашу идею понял, хотя все же вижу этот расчет несколько иначе: имеем ж.бет. полку плиты пролетом ~200мм (расстояние в осях ребер плиты), защемленную на опорах. И считаем именно эту конструкцию, а не отдельную проволочку d=3мм на разрыв...
Викинг, о сборе нагрузок и возможных ошибках в этой части я сообщал еще на заре нашего общения... Тем более, тогда (да и сейчас тоже) меня мало интересовал профиль конкретно №14, речь шла о возможности "в принципе"...
Кстати, а расчет-то Вы провели "по Лапидусу", т.е. где-то согласились с моими доводами!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 14:57
#75
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


а что вы считаете по 200мм=20см? разумнее 180
а сколько там должно быть проволочек?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:03
#76
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Из БСК. Не удержался.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 6827
Размер:	74.2 Кб
ID:	20950  
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:05
#77
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Что 180, что 200 - один черт... Я имел в виду расчет ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФРАГМЕНТА ПОЛКИ ПЛИТЫ, а не проволочки...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:12
#78
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Что 180, что 200 - один черт... Я имел в виду расчет ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФРАГМЕНТА ПОЛКИ ПЛИТЫ, а не проволочки...
Осмелюсь спросить: на что считать будете?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:18
#79
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Я ни на что не буду, т.к. не вижу реальной возможности "вырыва" фрагмента сводчатой части плиты над забетонированной пустотой с двутавром...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:22
#80
Igor_KabaN

техник-конструктор
 
Регистрация: 26.02.2009
Витебск
Сообщений: 3


а эти имеющиеся в наличие плиты новые или б/у?
Igor_KabaN вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:24
#81
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Я ни на что не буду, т.к. не вижу реальной возможности "вырыва" фрагмента сводчатой части плиты над забетонированной пустотой с двутавром...
прогиб 0,12м...
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:30
#82
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Прогиб чего? ОТДЕЛЬНОГО двутавра?

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 24.05.2009 в 15:47.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:33
#83
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Вообще согласитесь, что это всё дикая клиника.

Это архитектор должен предлагать более дорогостоящее и более согласующееся со здравым смыслом и конструктивной красотой решение, а конструктор - удешевлять, предлагать лепить из чего есть.

Обнять и плакать. Ведь архитектура была когда-то инженерной, а не филателистической дисциплиной.
Понабирали художников, убили профессию.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:42
#84
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Прогиб чего? Отдельного двутавра?
Кстати, хотите ещё Вам добавлю уверенности, но только в обмен на фоторепортаж с площадки, угу.
Так сказать, креатив которого Вы ждали.

Двутавр тоже можно ещё усилить, например, приварив арматуру, уголки и др. вдоль полок у стенок. Ага.
Ещё предлагаю к рассмотрению трубу в пустотку. А можно и трубу в трубе, если для Вас обеспечение совместной работы плёвое дело. А наружную трубу тоже усилим.
А ещё предлагаю фибробетоном её уложить.
Ну и на всякий случай усиление плиты композитными накладками – пластины из углеволокна наклеиваются с необходимой стороны. Я серьёзно, фигли – нанотехнологии не дремлют.

Усиленная балка усиливает усиленную накладками пустотку – красота.

Только раз уж Вы как архитектор конструктивом занимаетесь, то для расширения кругозора предлагаю разработать ППР и посчитать сметы. А потом пойти на площадку и побыть прорабом.
А что. Вас же этому тоже учили.

Последний раз редактировалось yuber, 24.05.2009 в 16:00.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 15:57
#85
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009!

Ну так что насчёт картинки?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:13
#86
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Тогда уж углеволокно. Держать будет гарантированно, мы испытывали.
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 16:15
#87
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Мirotvoretz, в посте #61 я уже сообщал, что только завтра смогу предложить картинки, поскольку всЁ на рабочем компьютере.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:24
#88
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Так ты согласен, что двутавр № 14 не проходит ? (#72 )
Тогда как вариант, предлагаю всунуть Вам и Вашей ГАПши
"Прокат стальной горячекатанный круглый ГОСТ 2590-88" т.е. кругляк сплошной, длиной 6 метров в каждую дырку, диаметром 155 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для Лапидуса и его ГАПши.JPG
Просмотров: 865
Размер:	66.2 Кб
ID:	20963  

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:06.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:34
#89
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Лапидус вы видели в реальности пустотки преднапряженные(еще не нагруженные)?
они имеют выгиб (типа строительный подъем) - так что запихивали бы двутаврики долго. вчера на сон грядущий подняли настроение, а теперь сижу и думаю, если это объект в городе, да еще и общественный, то уже не смешно.

Offtop: а вообще по манере общения Лапидус напоминает одного форумчанина (то ли забаненого, то ли сам ушел от стыда), который сам себе строил коробку из пустоток в том числе - кажется Бьюти-флит его звали...
 
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:43
#90
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009!
Ну так что насчёт картинки?
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
если это объект в городе, да еще и общественный, то уже не смешно.
Судя по тому, что было написано и по чертежу – это обычная будка охраны.
Внизу на уровне грунта помещение/гараж/кладовка.
Над – комната для охраны. Для увеличения места выступает консольно, над нижней.
Выше – опционально на крыше смотровая площадка.

В принципе в смене всего 2 охранника. =)

Если не прав – поправьте.

Ботанический сад не в Питере? А то я там недалеко работаю, как строить будут – дайте знать, пойду пофоткаю.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 16:54
#91
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, свежо и остроумно! А главное - сразу видно хорошо образованного и интеллигентного человека...
YUBER, вы почти правы. В нижнем уровне (под помещением охраны) планируется птичник для зимовки павлинов, а сверху, на покрытии, будет голубятня, решенная в легких ажурных конструкциях...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:58
#92
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Не зверей окончательно !!! ... иначе получишь по-полной... :

Зимовку павлинов, пожалей (их же придавит твоей пустоткой)!!!
Цитата:
сверху, на покрытии, будет голубятня
Почему сразу не сказал про голубятню ? Сколько она весит? (приведи ее конструкцию) - это же еще одна неучтенная дополнительная нагрузка на покрытие ...
( и соответственно на консоль)

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 11:55.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 16:59
#93
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


А вообще то этот "Лапидус" выглядит довольно симпатичным за своё упорство в отстаивании своей идеи, если её можно повеличать "идеей".Другой давно бы сник под таким напором противодействия, а он не стесняется даже свои расчёты демонстрировать, не боится выглядеть профаном. Но решение то для нынешнего времени довольно примитивное, можно предложить что то более интересное, современные технологии позволяют многое. Это в советское время лепили горбатого к стенке от сплошного дефицита на всё и вся, а сейчас то что заставляет этой ерундой заниматься, куда то в пустоты что то засовывать и т.п.Хотя надо признать для архитектора доводы Лапидуса вполне нормальные, молодец, многие его коллеги по профессии площадь комнат не умеют вычислить, а не то чтобы эпюру моментов изобразить.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:04
#94
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
А вообще то этот "Лапидус" выглядит довольно симпатичным за своё упорство в отстаивании своей идеи, если её можно повеличать "идеей".Другой давно бы сник под таким напором противодействия, а он не стесняется даже свои расчёты демонстрировать, не боится выглядеть профаном.
troja
Добрый день, я сейчас подсчитал, Лапидус уже от 25 конструкторов отбивается,
Лапидус - простое предложение - если под помещением охраны будет зимовка павлинов - ведь все решается просто - не нужна Вам эта консоль.
Выводите стену на фундаменте под Вашу консоль (и павлинам теплое помещение будет)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:14.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:10
#95
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, к сожалению, площадь под консолью зарезервирована под летний выгул тех же павлинов.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:15
#96
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


У Вас какой город? (зима там есть? и сколько градусов мороза?)
Как же павлины зимовать-то будут - на открытом воздухе, как бомжи, что-ли?
Ведь помещение (в зимнее время) планируется для зимовки - значит должно быть теплое?

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 20:07.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:19
#97
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, г.Минск, Республика Беларусь...
Помещение и есть теплое, наружные стены 380+пенопоистирол (80мм)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:21
#98
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Полные непонятки, ты же говорил про 250 мм ?
Может быть действительно понедельника дождаться - фасады хоть покажешь
Есть возможность подвести под консоль балку на колоннах со столбчатыми фундаментами? - тогда летом павлины будут гулять, а зимой им будет обеспечиваться теплая зимовка
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:24
#99
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, см. первоначальный разрез поперечника - стена 250мм лишь по контуру консоли в помещении охраны...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:25
#100
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Есть ли возможность подвести под консоль монолитную балку на монолитных колоннах со столбчатыми фундаментами ? - тогда летом павлины будут гулять, а зимой им будет обеспечиваться теплая зимовка
(Можно будет поставить в проемах между колоннами открывающиеся, либо раздвигающиеся прозрачные стеклянные двери (двойное остекление - утепленный стеклопакет))

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 23:55.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:26
#101
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ВИКИНГ, к сожалению, площадь под консолью зарезервирована под летний выгул тех же павлинов.
Ну и что, что летний выгул, в смысле неутеплённый? Так поставьте стену с проёмами неостекляемыми, вот и будет летним этот загончик. Поймите, для кровли ваше решение было бы вполне приемлемо, но при надстройке ещё этажа консоль 2.5 метра с использованием для этого плиты ПК это слишком круто.
troja вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:30
#102
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Почитайте сообщения #100 и #101
Может быть это решит проблему ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:32
#103
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:35
#104
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Терпел-терпел и не удержался:

Прошу "ПЛАСТИКУ ФАСАДОВ" сарая шесть на восемь в студию!!!
Jek вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:39
#105
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Каким образом решается совмещение летнего выгула павлинов и зимнего варианта нахождения павлинов в том же месте ?
Теплотехнические расчеты кто-нибудь делал ?
Ведь летний и зимний варианты - две разные вещи
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 17:41
#106
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Зря иронизируете, господа. Проектирование реконструкции данного объекта находится под патронажем руководства республики. Не "сарая", конечно, а Ботанического сада в целом. Что касается домика охраны, то даже цветовая гамма и колеры подбирались по подобию цвета павлинов (это не стЁб!)
Викинг, под консолью находится открытая площадка для летнего выгула! Зимовка запланирована в закрытом объеме, в капитальных стенах! Тплотехнику считали... Работали и технологи и ОВ-шники.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:57
#107
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Монолитное балочная плита перекрытия (в проблемном месте), вместо пустотки, с облегченной стеной по контуру из газоблоков и легкой утепленной кровлей с применением профнастила и металлических несущих элементов, чем Вас не устраивает ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:57
#108
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Проектирование реконструкции данного объекта находится под патронажем руководства республики.
Вы там осторожнее, сделайте все-таки как советуют, а то Батько у вас больно крут... Такую пластику фасадов устроит вам если что...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:59
#109
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Мои сомнения рассеяны! Сто пудов не инженер, а именно архитектор!!!

Как стоечки поставить, так:
Цитата:
Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...
А как всунуть что-нибудь... куда-нибудь... так ничего... пластика... блин...

Почему эскизное предложение с конструкторами не согласовывали?????????
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 17:59
#110
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


MMV ,
Добрый день,
Спасибо, что присоединяетесь к теме, надо как-то спасать павлинов от Лапидуса, помочь, как-то пытаемся, два дня уже
ЛАПИДУС2009 , Ответьте, будьте добры на предложение : #107
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 18:02
#111
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, дано руководящее указание применить исключительно пустотные плиты шириной 1,5м в кол-ве 6шт. И при этом иметь безопорную консоль...
Была идея подвесить все это дело на вантах, но задумка не материализовалась...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:06
#112
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Проектирование реконструкции данного объекта находится под патронажем руководства республики
Цитата:
дано руководящее указание применить исключительно пустотные плиты шириной 1,5м в кол-ве 6шт
Хорош патронаж...

Вот так вот, мы тут все спорим... обсуждаем... а там батька давно уже все решил... походу тему пора закрывать...

PS: ПАВЛИНОВ ЖАЛКО... (Белорусская версия выражения "Птичку жалко")
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:08
#113
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от ЛАПИДУС2009 :
Цитата:
дано руководящее указание применить исключительно пустотные плиты шириной 1,5м в кол-ве 6шт. И при этом иметь безопорную консоль...
Была идея подвесить все это дело на вантах, но задумка не материализовалась...
Дурдом полный, Павлинов однако, жалко...

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 21:16.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:08
#114
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Неужели не проще вывести консольные металлические балки, кинуть на них 60-й профлист, вылить 2 ведра бетона - вот вам и монолитная консолька! Зачем изобретать такое чудо техники?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:08
#115
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Давайте еще "подискутируем"...
как то тема павлинов слабо раскрыта...

Цитата:
Павлинов жалко
какой такой павлин-мавлин - не видишь Ми кушаем...
 
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:10
#116
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
дано руководящее указание применить исключительно пустотные плиты шириной 1,5м в кол-ве 6шт. И при этом иметь безопорную консоль...
Они что ли издеваются над вами?

Может это проверка? Может вас повысить в должности хотят?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:12
#117
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Вы, в Вашу Госэкспертизу проектное предложение раздела КЖ , и расчетные обоснования приносили ?
Госэкспертиза какие-то рекомендации дала, хотя-бы предварительные, по-поводу задумок Ваших ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 18:18
#118
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, у нас на экспертизу представляется т.н. "утверждаемая часть архитектурного проекта", куда входят лишь принципиальные конструктивные моменты (зачастую текстовые, без чертежей). "Рабочка" экспертизу уже не проходит...
Видимо, придется обращаться в БНТУ (Белор. Нац. Техн. Универ.) на кафедру строительных конструкций. Там реальные спецы работают, чего-нибудь смогут посчитать...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:35
#119
Vladimir00011


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 11


Наконец общими усилиями достучались до Лапидуса!!! Решение обратиться к конструкторам на кафедру - ПРАВИЛЬНОЕ!
Vladimir00011 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:39
#120
_Evgeniy_

Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 8


Да уж , ну и экспертиза в Белорусии. А в Москве и МО, к счастью, стадия П от Р отличается отсутствием спецификаций и непринципиальных узлов.
_Evgeniy_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 18:53
#121
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Класс!!! Почему нельзя всю тему в БСК?
Называйте меня жестоким, но я за то чтобы построили как грамотно предложил ГАП и архитектор ЛАПИДУС2009.

Только срочно нужно найти кого-нибдуь, на форуме с той местности чтобы съездил и сфотографировал, как то все будет потом... получиться отличное пособие на тему "как делать нельзя или к чему ведет пластика фасадов". А я и не верил что такие архитекторы бывают...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 19:05
#122
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Только срочно нужно найти кого-нибдуь, на форуме с той местности чтобы съездил и сфотографировал, как то все будет потом... получиться отличное пособие на тему "как делать нельзя или к чему ведет пластика фасадов". А я и не верил что такие архитекторы бывают...
Завтра пойду документы отдам на загранпаспорт... и деньги на поездку начну откладывать
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 20:27
#123
Vladimir00011


 
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 11


Студент063! И меня, меня с собой в Белоруссию возьми!!!
Vladimir00011 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 20:51
#124
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


почитал тему по ссылке крякера в БСК Классная тема, суперские конструктивные решения. Пойду съем свой диплом
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:08
#125
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Ну пусть обопрет, ну хочется человеку, что вам жалко?
Павлины говоришь? Ххэ!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:12
#126
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Ну пусть обопрет, ну хочется человеку, что вам жалко?
Павлины говоришь? Ххэ!
не жалко.
Пусть делает так как описал в первых своих постах. Offtop: Может даже сослаться на меня, что Я разрешил.
Интересно что на это скажут в БНТУ. Надо будет предупредить своих товарищей там, чтобы сильно не пинали коллегу архитектора.

Последний раз редактировалось ЛИС, 24.05.2009 в 21:17.
 
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:28
#127
Bozhinov

Архитектор
 
Регистрация: 06.04.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 54


Невозможно без усиления хотя бы в уровне плиты. Какие ,блин, эпюры..
Bozhinov вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:30
#128
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Павлины-мавлины… Там же ещё смена охранников будет…

Ну, не печалься автор. Как тут писали, что сразу сломается – это не факт. Может, постоит, заманит кого внутрь. =) А потом уже схавает.


http://dwg.ru/bsk/1271

А вообще, как говорится, «Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать»…
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 6243
Размер:	31.2 Кб
ID:	20982  
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:35
#129
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


yuber, тут консоль без нагрузки а там пол здания на ней весит
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:54
#130
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
yuber, тут консоль без нагрузки а там пол здания на ней весит
Да ну?

Я если честно, совсем не понимаю в чём проблема.
Приказной порядок архитекторам: использовать пустотки.
Архитектор выдал чертежи конструкторам. Чего дальше то автор парится? Его работа закончена, раз он не хочет дальше работать над АР.
А косяк во всей этой истории только в нежелании ГАПа договариваться с конструкторами.
Я хоть убей не понимаю.

Вот ГАПУ ультиматум поставили. ГАП конструкторам ультиматум поставил. А что конструктора левые что ли? Они тоже свой ультиматум ставят, причём самый обоснованный в этой истории, но все почему-то ждут чуда от конструкторов, и не хотят обсуждать вариантов.

Вот под консолью площадка для выгула. Она всяко как-то огорожена, иначе убегут птички то? Вольер, забор и тд. Значит на углах там по любому какая-то труба или арматура стоит.
Поставить там по расчёту до перекрытия, сделать раму. Пустотки на раму. С торца подошьётся фасадом – никто ничего не увидит. Единственное что останется на виду это 2 стоечки – аккуратненькие (трубы скорее всего) в углах вольера, но там так и так что то стоять обязано было, чтобы обозначить угол вольера, разве что не до перекрытия.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 21:55
#131
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Regby ,
Добый вечер,
Так еще оказывается и голубятня на покрытии будет (дополнительная нагрузка)
(первоначально, почему-то про голубятню ЛАПИДУС2009 ничего не говорил..., а потом сказал)
#91 :
Цитата:
сверху, на покрытии, будет голубятня, решенная в легких ажурных конструкциях...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:09
#132
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Кстати, тут подумал.
Такой вариант: Выпускаете консольно балки. На консоли с краю ставите поперёк балку, на которую уже опирается пустотка?

По моему это Ваш шанс.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:12
#133
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Сообщение от Лапидуса : #103 :
Цитата:
Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:18
#134
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


К посту 132. +/- километр но суть думаю ясна.
Вложения
Тип файла: pdf ДЛЯ ФОРУМА (2) Model (1).pdf (23.8 Кб, 6820 просмотров)
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:20
#135
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Вооот... yuber кажется хороший вариант предлагает...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:22
#136
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


MMV ,
Доброго времени суток
Ну все, по-моему, пиз..ц Павлинам и их охранникам...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:25
#137
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


yuber, зачем тогда пустотки внизу?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:28
#138
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Это металлические балки, как я понимаю, но ведь ЛАПИДУС сказал, :
Цитата:
Сообщение от Лапидуса : #103 :
Цитата:
Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:32
#139
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Чтобы пластика полетела нужно на консоль накласть пластика гы-гы
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:34
#140
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


viking1963, Здравствуйте, с павлинами думаю будет все нормально, разбегутся если что...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:35
#141
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кутузов ,
Доброго времени суток,
Посмотрим, какие фасады ЛАПИДУС завтра выставит : он сказал, что все заготовки у него на работе, и решения приняты, в соответствии с цветом павлинов :
#106 :
Цитата:
Что касается домика охраны, то даже цветовая гамма и колеры подбирались по подобию цвета павлинов (это не стЁб!)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:38
#142
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Класс!!! Почему нельзя всю тему в БСК?
Называйте меня жестоким, но я за то чтобы построили как грамотно предложил ГАП и архитектор ЛАПИДУС2009.

Только срочно нужно найти кого-нибдуь, на форуме с той местности чтобы съездил и сфотографировал, как то все будет потом... получиться отличное пособие на тему "как делать нельзя или к чему ведет пластика фасадов". А я и не верил что такие архитекторы бывают...
уже.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:44
#143
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Сообщение от Лапидуса : #103 :
Цитата:
Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...

Ой да ладно. Нет ничего более изменчивого, чем постоянное.
Видели бы Вы, как у нас архитекторы меняют архитектуру, когда каркас уже стоит.
Я таким штукам уже и не удивляюсь.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
yuber, зачем тогда пустотки внизу?
Я там и не предлагаю пустотку. Это указание сверку архитекторам: утилизировать в проекте пустотки.

Просто по-моему, разумней придумать как положить пустотку чтобы была консоль, чем пытаться переделать пустотку на работу консолью.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:48
#144
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


yuber
Цитата:
утилизировать в проекте пустотки
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:51
#145
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


yuber ,
Доброго времени суток
В Вашем сообщении #134 красным цветом показаны балки ? (металлические или жб ?)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 23:23.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:56
#146
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


viking1963 здравствуйте. Врагу не пожелал бы работать в конторе, в которой рулят архи!!! Рулят в смысле сначала решения приняты и фасады с планировками утверждены, а потом они только конструктору показаны. У нас например технологи рулят, но это более адекватные ребята. С ними как-то проще договариваться. Тем более, что работаем в трехмерке. На прошлой работе была другая крайность: я за архитекторов теплотехнику считал. Зато мы с ними никогда не ругались - как я скажу так и будет. А это... в общем ужас!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 22:57
#147
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
yuber ,
Доброго времени суток
В Вашем сообщении #134 красным цветом показаны балки ?(металлические или жб ?)
Да металлические балки. С металлом как-то проще колхозить, раз такая пьянка.

Но нет предела совершенству. И если прорабатывать этот вариант вполне возможно что и вариант с жб будет рассмотрен. Вдруг после положительного решения начальство захочет туда ещё несколько невостребованных жб ригелей впихнуть.
yuber вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 23:03
#148
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кутузов,
Доброго времени суток,
Прекрасно Вас понимаю, самое забавное, что ответственность, то вся в конечном итоге на конструкторах.
Теплотехнические расчеты я тоже делаю сам, потом отдаю архам и ОВ-шникам.
Плохо, когда архитекторы не идут на компромис, а только блокируют предложения конструкторов.
Я слышал, что после аварии "Трансваальпарка", кажется при Московском Градсовете, Архитектурном будет создана инженерная секция, без разрешения которой эскизные проекты не будут иметь права воплощаться
---------------------------
С уважением, viking1963...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 23:10
#149
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Но не смотря ни на что я все-таки верю в адекватных архитекторов!!! Они существуют, я точно знаю
А вообще что касается меня, то дело даже не в страхе перед ответственностью. Просто еще со времен военной службы не люблю очевидной фигней заниматься)))
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 23:13
#150
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Куды, нам без них-то ? (без адекватных архитекторов)

Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 23:24.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 23:28
#151
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Смешно только одно: как на тему такого маразма можно накрапарить 150постов? Ведь, очевидно- нет, т.к. круглопустотные плиты стандартных серий не имеют верхней арматуры.

Добавлением в центр бетона и арматуры вы ничего не речшите, т.к. арматура попадет почти в нейтральное сечние.

Последний раз редактировалось maestro, 25.05.2009 в 12:36.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 00:16
#152
_Evgeniy_

Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 8


_Evgeniy_ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 00:42
#153
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


maestro ,
Доброго времени суток !
Все верно, нейтральное сечение не работает. Да и не будет весь этот маразм работать, как цельная конструкция, (хоть, ресьсы КР100, пусть туда ЛАПИДУС сует)
Самое забавное, что завтра ЛАПИДУС2009 обещал продолжить "разбор полетов" с конструкторами, так что судя по-всему, еще +150 сообщений будет

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 00:57.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 01:16
#154
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Так дешевле...
Так что же, аргументы иссякли? Все же можно, если очень постараться? Cкучные вы, конструктора, ребята... Главное, важно надувать щеки и говорить: "Низ-з-зя!". Шаблонное мышление мешает вашему полету творческой мысли... Учитесь у архитекторов!
блин, ржал всю первую страницу до слёз!
предлагаю провести акции в разных городах: на центральных площадях на костре сжечь по архитектору! может они тогда задумаются, какую же ужасную хрень они проектируют по большей части! я просто поражаюсь от того ужаса, который строят в питере...
фото
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 01:35
#155
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Но не смотря ни на что я все-таки верю в адекватных архитекторов!!! Они существуют, я точно знаю
Дело в том что я-бы не стал марать об автора топика термин "архитектор". Он - типичный дИЗИГнер.
Правда с дипломом ахитектора. Но это ничего не меняет.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 01:38
#156
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Скоро тема будет популярнее "Подпорной стенки".
Предлагаю переименовать тему на "Возможно ли почесать левой пяткой за правым ухом."
... Все говорят не получится, а один говорит что все дураки...

идиотизм цветет и пахнет.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 01:46
#157
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


swell{d}, а что ужасного на фото? Домики как домики - сейчас везде такие - есть и хуже
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 01:50
#158
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


не, ну если есть и хуже, тогда ладно...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 03:10
#159
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Доброго времени суток!

Да-а-а, смешная тема... Аж плакать хочется.
И что-то кажется мне, что ЛАПИДУС2009'у тоже совсем не до смеха. Поставили раком перед фактом - использовать пустотки, а пластику... забыл, чего там... - трогать не смей! И точка.
Сочувствую. Приходилось в аналогичные передряги попадать. Выкручивался, чего уж там.

Естественно, использовать пустотку (даже слегка усиленную двутавром внутри полости) в качестве консольной несущей балки - полный абсурд.
Втыкнуть двутавр №14 (больший номер не полезет, а меньше нельзя - ведь даже для №14 прогиб составит более 100 мм) в кривые полости на всю длину - 6 м - сомневаюсь, что удастся.
Даже если удалось повтыкивать двутавр в полости, то залить туда же бетон и завибрировать его - теоретически возможно (имею в виду теоретиков, которые стройку только из окна видели), практически нереально.

Тем не менее, если задача заключается в том, чтобы:
1) во что бы то ни стало использовать пустотки;
2) ни в коем разе не менять архитектурный замысел (хотя тут больше подходит термин "дезигнерский умысел");
3) применение колон и балок запрещено;

а также если допустить, что
4) об экономической стороне вопроса можно забыть -
то тогда решить эту задачу (и рыбку съесть, и...) можно (но если пункт 4 не действует - то я не берусь ).

Один из возможных вариантов - похож на тот, что уже был в шутку предложен - см. приаттаченный рисунок.
Отличие в том, чтобы в качестве поз. 3 использовать двутавр №27...36 (расчет делать не хочу), и тогда консольная часть пустотки полностью освобождается от функции несущей балки, т.к. будет просто подвешена к нижней полке двутавра. Думаю, остатков разбитого бетона пустот будет досточно, чтобы удержать собственный вес плиты. Выступающие над плитой части двутавров уже можно будет соединить арматурными сетками и замонолитить.

Впрочем - нечто похожее уже предлагалось еще в начале темы (по памяти - "использовать плиту в качестве несъемной опалубки"), но не всерьез. Но если ситуация у Лапидуса именно такая, как мне кажется - то это все-таки выход.
Хотя практика показывает, что переделывать и/или приспосабливать что-либо - всегда дороже и технически сложнее, чем сделать заново.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот017.jpg
Просмотров: 644
Размер:	28.5 Кб
ID:	20993  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 04:12
#160
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Интересно пронаблюдать тот процесс. Привезли на стройплощадку готовые пустотки, аккуратно сгрузили, смонтировали в проектное положение - подперли ясен пень и давай по ним отбойником ходить...
или на земле в "предпроектном". Вообще сделать конечно все это можно. Интересно на рабочих посмотреть (посулшать).
Интересно что 36 двутавр + пол пустотки + пирог пола уже подбирается к полуметрам перекрытия...

Что то я не услышал вариант (то ли просто незаметил) выпустить консольно балки и на нижнюю полку их уложить плиты вдоль фасада здания) это позволит немного уменьшить высоту перекрытия.

Но я хочу отметить - автор не прав не потому что делает что то нерациональное не имея на то ссответсвтующего (опыта, разума образования - что сюда подставить???), а потому что в первых своих сообщениях он необоснованно обругал своих конструкторов, а ИМХО даже более того не понимает своей роли в процессе, роли архитекора и роли конструктора.

Блин терпел.. терпел не хотел говорить и все таки в голову лезет мысль
"Ему бы dextron-а в напарники..."
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 04:21
#161
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Сижу тут работаю и дошло, что ещё можно плиты взять в «коробочку» из двутавров в которой они будут опираться только на торцевые балки, а торцевые к продольным.

По сути то же самое что и в посте 134, но пустотки и балки в одном уровне. Это будет МЕГА гемор на монтаж , но зато отметка сильно не уйдёт и по деньгам разорилово только на монтаж.

Добавлено:
Ой, если я правильно понял Regby, то он меня опередил на 9 минут =)
yuber вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 08:22
#162
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Дело в том что я-бы не стал марать об автора топика термин "архитектор". Он - типичный дИЗИГнер.
Правда с дипломом ахитектора. Но это ничего не меняет.
Значит я просто никогда в жизни не видел живого Архитектора. Ну ничего, надеюсь у меня все еще спереди
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 08:32
#163
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Что то я не услышал вариант (то ли просто незаметил) выпустить консольно балки и на нижнюю полку их уложить плиты вдоль фасада здания) это позволит немного уменьшить высоту перекрытия.
Подобный вариант предлагали... только не по нижней полке...
Но у него плиты 6-метровки, а продольная длина здания около 8 метров, если память не изменяет... получается доборный участок!!!

Хотя для ЛАПИДУС2009 это не проблема (ИМХО, судя по тому что он предлагал сделать) - РАСПИЛИТ ПУСТОТКИ И ДОЛОЖИТ!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 25.05.2009 в 09:38.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:22
#164
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Пипец, терпение кончилось на 5-й странице по-моему пора закрывать пост, человеку столько консультаций дали,а он все о своЁм
Как говорит мой преподаватель строймеха о архитекторах-ДОЛБанные Манфераны...
Предлагаю в связи с этим ответственность за переделки передать архитекторам -парочку посадят потом будут умнее.
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:36
#165
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Нее, motor-serg, не сдаваться!!!

Надо бы таки узреть "Пластмастику Фасадов с Расколеровкой Под Пингвинов"...

Или голубей???

От чёрт, птицы эти чего делают с мозгом-то...
Jek вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:50
#166
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Ну вот бедного, несчастного дизигнера опустить желаете.
Есть задача: применить пустотки, экономика не интересует.
Решение:
- ставим 3 фермы с шагом 4 м (две по торцам, одну в середине);
- высоту ферм принимаем равной высоте 2-го этажа;
- в консольной части ферм пропускаем два прогона (понизу и поверху) для опирания наших пустоток (имеется ввиду справа если первый картинка смотреть);
- опирание ферм принимаем на кирпичную кладку (возможно с устройством пилястр);
- между перекрытием 1-го и 2-го этажа устраиваем зазор (чтобы расчетная схема плиты не поменялась), в дальнейшем его заполняем утеплителем;
- все это "обыгрываем" "пластикой фасадоff";
- радуемся вместе с павлинами и охранниками.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 09:55
#167
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Уж полдень близится, а ЛАПИДУС2009 все нет...

И где обещанные фасады....

Вот это тоже ТЕМА!!! По ходу из той же оперы...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=400760#post400760

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 25.05.2009 в 10:15.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 10:20
#168
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


А не надо было над Лапидусом2009 издеваться. Теперь он наверное обиделся и фасадов не дождемся. То что обиделся ладно переживем, но вот фасады в стиле пингвинов, или как там правильно павлинов посмотреть хотелось.
HG вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 10:45
#169
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Да... художника обидеть может каждый.

PS
потренироваться можно тут
http://www.moskinov.ru/hudozhnik/

Последний раз редактировалось MMV, 25.05.2009 в 10:50.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 12:08
#170
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Прикольно... Тема для словестных мазохистов...
http://www.moskinov.ru/hudozhnik/
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 15:25
#171
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
...В понедельник пойдем скандалить к главному инженеру института, пусть повлияет на конструкторов или скажет, что это невозможно...
Понятно почему ЛАПИДУС2009 исчез. Я бы тоже надолго пропал если бы пошел к Валуеву скандалить (будучи конкретно не прав)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 20:40
#172
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


ЛАПИДУС все-таки молодец!
не знаю как остальным, а лично мне этой бредовой темой обеспечил хорошее настроение на все выходные!!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:25
#173
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


настроение у него появится, когда все рухнет еще на стадии возведения
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:28
#174
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Могу предложить несколько фасадов из эскизной стадии. Но, думаю, и по ним будет все ясно...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
павлинарий (МГБС).dwg (185.1 Кб, 3503 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:32
#175
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ну тогда какая хрен разница, плиты нельзя - далайте балки, потому что все равно закрасят
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:33
#176
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Ёпрст...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:35
#177
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


красиво, однако =) цвета хорошо подобраны...
меня бы больше фундаменты беспокоили, нежели мефическая сборная плита, которая сама на монтаже сломается =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:36
#178
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009
Ты где весь день пропадал ? Конструктора заждались, уже.
Только к ночи ближе, Фасады выставил.
Выстави, еще, будь добр план кровли.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:37
#179
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А какая проблема с фундаментами? Обычная сборная лента
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:42
#180
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


надо устойчивость считать, чтобы домик не кувырнулся.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:50
#181
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


SWELL{d}, Центр тяжести находится в контуре пятна фундаментов, конструктора проверяли, ну и я поучаствовал...
ВИКИНГ, К сожалению, с планом кровли пока неясности. Возникли проблемы с приемной площадкой для голубей. Хотели из нержавейки, но Заказчик против. Да и с размерами этой площадки вопросы...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:57
#182
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Павлинко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 1579
Размер:	44.7 Кб
ID:	21047  
MMV вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:01
#183
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Павлинко
ЖЖОш я плакалъ)))
домик для наркоманов какой-то. бл... как такое можно придумать
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:05
#184
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


MMV and Паша П.М., сказывается, господа, ваша творческая несостоятельность в данной теме... Привыкайте мыслить более широко и свободно!!!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:08
#185
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Цитата:
Возникли проблемы с приемной площадкой для голубей. Хотели из нержавейки, но Заказчик против. Да и с размерами этой площадки вопросы...
Ну, раз так, то, (я думаю , ребята-конструктора, меня тоже поддержат) :
Ведь действительно, при таких габаритах и соответственно, запредельной нагрузки на консоль, вариант с усилением пустоток, "впихиванием" туда швеллеров (да и вообще, "хоть чего"), отпадает.

ИМХО - и без расчетов видно, что нагрузка на консоль получается очень большая
Может быть, Вам есть смысл сделать металлический несущий каркас обьекта, с утепленными сэндвич-панелями ? (соответственно разукрашенными)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады.JPG
Просмотров: 1396
Размер:	92.2 Кб
ID:	21048  

Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 22:28.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:15
#186
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Были сегодня у руководства, настаивали на варианте пустоток... Нам посоветовали вариант с разбивкой каждой пустоты и установкой туда арматурных каркасов с последующим обетонированием и выполнением сверху "скорлупы" с толщиной около 20см. Мы считаем, что это решение ненормальное! Разбить в 6-ти плитах каждую пустоту!...По-моему, дебилизм!!!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:17
#187
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


А, может, "дебилизм" заключается в обязательном использовании пустотных плит?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:18
#188
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
По-моему, дебилизм!!!

начинаее мыслить творчески, как конструктор
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:20
#189
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Классная тема. Долго-долго (174 поста) ждешь кульминации и вот она!...
Пока читал блин - еще десяток написали....

Последний раз редактировалось casemsot, 25.05.2009 в 22:24. Причина: оооочень популярная тема....
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:22
#190
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Да нет, Лапидус, я по правде говоря, в глубине души где-то был за вас, я вообще уважаю архитекторов, создающих вроде бы нереальные проекты, не должно все сводиться к хрущевкам, и думаю, что конструктор обязан это реализовывать (хоть и поматеривать вас по традиции). Я думал, даже если эти плиты и попадают, то ведь не просто так, ради великого искусства...

Да я не архитектор, но неужели это красиво?
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:24
#191
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ну, до кульминации, надеюсь, дело не дошло. Все же склоняюсь к пустотным плитам с выполнением монолитных вставок в дыры с жесткой арматурой.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:26
#192
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Обьект будет проходить экспертизу ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:28
#193
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


объект будет проходить испытание жизнью.
P.S. долго вглядывался в "фасады". так "пластики" и не увидел. но цветовое решение и окна меня убедили в шедевральности объекта. пойду жечь литературу по истории архитектуры.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:36
#194
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Господи, помилуй нас грешных.
Туда же дети придут. Хоть бы детей пожалели.
...
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:37
#195
Люсик

проектирование
 
Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
Сообщений: 51


Надеюсь, что лента (фундамента) простая, а не пестрая! (Как у Конан-Дойла). БСК- было уже сказано. Можно было в самом начале обсуждения, (совершенно дибильной мысли), обратиться к т.п. на пустотку (любую), и посмотреть схемы загружения. На том и закруглиться. Такое впечатление, что у конструкторов вообще нет работы! Сам отпахал все выходные, только успевал взглянуть-посмеяться, сейчас не выдержал. Как технолог по производству ж.б,жбк., и т.д. в этой же области очень хочется пожелать, чтобы потомки этого навязчивого арха никогда не стали бы конструкторами. А , если бы у меня в штате арх что-либо подобное стал отстаивать-на завтра гулял бы свободный, как ветер. ( Обратите внимание: (если не ошибаюсь, от управляющих сайтом-ни звука?). По поводу таких тем есть мысль, если кого заинтересует-пишите.
Люсик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:44
#196
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Люсик, такие темы уже были. Не раз и не два. Применять какие бы то ни было силовые санкции бесполезно (печальный опыт в этой части уже есть,- вспомни бьютифлета, например).
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:50
#197
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Cоздается впечатление, что я стою перед дверью в квартиру г-на Люсика, стучу в нее ногами и требую ответа и комментария ( как "навязчивый "арх"")...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:01
#198
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, вы можете сказать что вы хотите в данном форуме?

Вначале вопрос звучал так "возможно ли опирание пустотной плиты консольно"? Ответ вы получили?
Какой теперь вопрос?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:11
#199
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Regby
Добрый вечер,
Поддерживаю Вас, вариантов ЛАПИДУСУ, предложено несколько : (#185 ,#166 ,#161 ,#160 ,#159, #134 , #130 , #107 , #101 ,#100 ,.....,)
Ясно как белый день, что пустотки не проходят, если по-нормальному, пора бы уже ЛАПИДУСУ отбросить вариант применения пустоток в качестве консолей.

Последний раз редактировалось viking1963, 26.05.2009 в 00:00.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:16
#200
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


viking1963, судя по всему решает то не он а ГАП-ша... а, ЛАПИДУС2009 просто уверен что конструкторы "узко" мыслят.
MMV, ваш вариант (пост №182) возможен если:
1 павлины вышли на прогулку (уменьшился момент сопротилвения опрокидования)
2 Оба охранника встали на край консоли (увеличился опрокидывающий момент)
Я думаю что в расчете следует задавать ти "нагрузки" как сопутствующие...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.05.2009 в 23:27.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:23
#201
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ох уж эти узколобые конструктора!!!!!!!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:25
#202
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Дрюха ,
Добрый вечер
Так, получается, что Вы поддерживаете, ЛАПИДУСА ?

Последний раз редактировалось viking1963, 26.05.2009 в 00:40.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:33
#203
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Семеро одного козлят
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:37
#204
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кутузов ,
Добрый вечер !
Ну и дискуссия у нас получилась, кстати - ЛАПИДУС2009, по-моему опять спать завалился (как сурок, в ботаническом саду)

Последний раз редактировалось viking1963, 26.05.2009 в 00:20.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 23:41
#205
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, я на месте... Просто за последний час мне четко дали понять о нежелательности продолжения темы... Зачем же быть "навязчивым "архом""?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:45
#206
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Предлагаю слово "ЛАПИДУС" сделать нарицательным! Он уже заслужил войти в историю форума dwg.ru. Это своего рода рекорд!!!
"Ну ты!!! Лапидус!!!" Правда звучит?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:46
#207
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Вам предложено несколько вариантов : (#185 ,#166 ,#161 ,#160 ,#159, #134 , #130 , #107 ,#101, #100 ,....., )
Пустотные плиты (как несущая конструкция) в качестве консоли не проходят.
Вы адекватно оцениваете действительность и реальность ?
Будьте, добры, прочитайте сообщение #199 , выберите какие-нибудь подходящие варианты и передайте Вашим конструкторам для проработки возможности применения

Последний раз редактировалось viking1963, 26.05.2009 в 00:21.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 23:46
#208
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, то вы обо мне? Напротив! Я просто хочу понять Вашу точку зрения. Вы не слушайте что они там говорят про то что фасады - убогие. Не в том же дело в конце концов. Вы достойно сражались все это время, так не останавливайтесь на пол пути.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 00:33
#209
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Уже третий десяток постов пошел. Тему пора переименовывать в "юмор" или закрывать вообще. ЛАПИДУС2009 просил совета. Советов ему надавали не один десяток. Значит тема исчерпана. А тут какие-то дебаты получаются.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 00:33
#210
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Фасады уже решены, и там не вписываются стойки и балки. "Летит" вся пластика фасадов...
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ВИКИНГ, К сожалению, с планом кровли пока неясности. Возникли проблемы с приемной площадкой для голубей. Хотели из нержавейки, но Заказчик против. Да и с размерами этой площадки вопросы...
Мдаа...

Весёлые Вы, архитекторы, ребята... Главное, важно надувать щеки и говорить: "Низ-з-зя!". Шаблонное мышление мешает вашему полету инженерной мысли...

Без обид. Вашу бы энергию и настойчивость да в нужное русло бы... Эххх...


Ладно. Можно вопрос по существу?

Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Были сегодня у руководства, настаивали на варианте пустоток...
Зачем Вы настаивали на пустотках? Какой Ваш интерес кроме переработки чертежей, но это мизерный объём. В общем, мне не совсем ясна Ваша мотивация.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 00:56
#211
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


yuber, мы ходили к гл.конструктору института. А решение по пустоткам принималось очень давно, моим ГАПом, Заказчиком и начальником АКМ (арх.-конструкторск.мастерской), где мы работаем... Вот и весь "мой интерес"... Они пришли а выводу, что плюсом предлагаемого варианта (с заполнением пустот бетоном) будет хорошая звукоизоляция от воплей павлинов (эти твари орут ужасно - на стадии эскиза был вопрос у СЭС по этому поводу...Насчитали 180 мм "Izover" + сплошная ж.б. плита 220мм)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:05
#212
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Они пришли а выводу, что плюсом предлагаемого варианта (с заполнением пустот бетоном) будет хорошая звукоизоляция от воплей павлинов
Жесть. Вы точно не прикалываетесь? Тогда уж откачивайте воздух из пустот - вакуум наше всё. =)

Ладно. Самое главное.
На чём порешили то? Конструкторов обязали посчитать пустотки на работу консолью?
Или вариант консольно пустить балки а пустотки на них?
yuber вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:10
#213
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


прикольный звукотехнический расчет.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 01:21
#214
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


yuber, насколько я знаю, обсуждение будет продолжено. Решение не принято пока. Вводить балки консольные и тем самым уменьшать чистую высоту площадки выгула опасно, павлины, пытаясь взлететь, подпрыгивают до 3-х м (крупные особи), а у нас уже "в чистоте" меньше 3-х... Консультанты-орнитологи из Киева категорически против...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:31
#215
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


что мешает сделать высоту первого этажа больше?
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 01:41
#216
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


BDG, жесткое ограничение общей высоты здания. Постройка будет расположена в зоне демонстрационных посадок всевозможных растений, поэтому очень важен достаточный режим обеспечения ультрафиолетом...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:44
#217
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


если не пускают вверх - стройте вниз
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:49
#218
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
yuber, насколько я знаю, обсуждение будет продолжено. Решение не принято пока. Вводить балки консольные и тем самым уменьшать чистую высоту площадки выгула опасно, павлины, пытаясь взлететь, подпрыгивают до 3-х м (крупные особи), а у нас уже "в чистоте" меньше 3-х... Консультанты-орнитологи из Киева категорически против...
ЛАПИДУС2009, у тебя плиты какие? В том смысле это просто некие абстрактные пустотные но обязательные ПЛИТЫ, или уже закупленные определенной длины?

вот тебе вариантик
не знаю только хватит ли 30-х консольных балок с шагом 1,5 метра (у тебя плиты шириной 1.5 ?) считать надо. Зазор надо оставить такой чтобы был больше прогиба плиты + прогиба консоли

ЛАПИДУС2009,Слушай... (только не смеяться вопрос серьезный) А павлинам нормально будет вот такой "цветной" дом? Они как живут то? Обычные гнезда, наверное.. что орнитологи говорят?

Цитата:
жесткое ограничение общей высоты здания. Постройка будет расположена в зоне демонстрационных посадок всевозможных растений, поэтому очень важен достаточный режим обеспечения ультрафиолетом...
неужто пол метра наверх будут играть роль? Растения загубть боитемь а павлинов нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант для Лапидуса.jpg
Просмотров: 1038
Размер:	33.3 Кб
ID:	21064  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 26.05.2009 в 01:55.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:53
#219
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Вариант пустить пустотку по нижним полкам балок (как бы взять пустотку «в коробочку») не рассматривается? Так Вы сохраните отметки, но монтажникам лучше не попадаться на глаза.

Добавлено: Regby опять опередил =) Ага. ЛАПИДУС2009 только смотри лучше опереть торцы плит, а не вдоль (как плитам и предполагалось). Но это уж точно спихни конструкторам – они разберутся.


В общем, хочу посоветовать Вам отстраниться от этих проблем. Вы же человек подневольный. Скажет ГАП править АР – поправите, не скажет – занимайтесь следующим объектом. В противном случае Ваши проектировщики Вас невзлюбят (и за дело).

По Вашим сообщениям видно, что не всё потеряно, многие архитекторы даже не представляют о чём Вы говорите. Но я Вас прошу, уделите больше внимания инженерным дисциплинам, не дайте дизайнеру окончательно убить инженера в себе.
Не брезгуйте советами и мнением проектировщиков. Всё-таки это их работа, а может и призвание.
Что бы было, если бы проетировщик влезал бы в Ваши разделы со своими предложениями по цветовым решениям, по фасадам и так далее?

Нужно ПРОДУКТИВНО работать вместе – а это значит уметь думать, слушать, понимать, ну и конечно высказывать свою точку зрения, но не так настойчиво как это делаете Вы. Может так случиться, что попадётся Вам не настолько уверенный в себе проектировщик как Вы и тогда добром это не закончится… И не будет уже победителей – все останутся в проигрыше…

Удачи, в общем.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 01:56
#220
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Regby, павлинам - "по барабану", они на цвета не реагируют (возможно, что различают, но не реагируют)
Вариант достоин внимания, спасибо... Но откуда 30(!) балок с шагом 1,5м???
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 01:58
#221
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нет.. не тридцать балок, а ТРИДЦАТЫХ - номер двутавра
Как раз у вас 220 толщина плиты + пол (обычно около 8 см) - на высоту перекрытия почти не повлияете

как же не реагируют? Зачем же им тогда такие хвосты? Вроде как самок привлекать - значит самки то как минимум различают... В общем вам виднее
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 02:34
#222
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


они по-моему мерзким криком привлекают.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 07:10
#223
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Криком мы тут всех привлекаем. Мерзким. Бедные Лапидусовские конструкторы. Я всегда на стенку лезу, когда на внятный конструкторский вопрос мне архитектор говорит: -"А я так вижу!...". С такой консолью можно жить, но не в такой же сапожной будке! Здание на грани переворота, лента фундамента перегружена, бред какой-то. А ведь учили их, болезных, что архитектура - "красота и целесообразность"!. И дети бедные, и павлины бедные. Где это, тоб не нарваться случайно? Вот Лапидуса под консоль поставить, пусть и со столиком с шампанским, в момент загрузки павлинов и заходов на посадку голубиных стай... Как у инженеров- мостовиков принято. Базар кончать пора, за самих себя стыдно.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 07:26
#224
sgt


 
Регистрация: 17.11.2008
Томск
Сообщений: 30


Можно!!! Берете сверло, аккуратно высверливаете потребное по расчету количество отверстий в разтянутой зоне по длине плиты, заталдыкиваете в них арматуру, натягиваете её на бетон и ВУАЛЯ!

А если серъезно, то думаю можно поступить, как поступают при реконструкции зданий: раздалбливают проем над пустотой, ставят необходимые по расчету каркасы и бетонируют. Но имеет ли смысл делать это в новом строительстве?
sgt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 08:57
#225
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


А такая раскраска фасадов наверное специально, чтобы павлины в ней маскироваться могли. Опять же если бомжи сожрут павлинов можно будет долгое время говорить, что павлины там, просто их не заметно
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:20
#226
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Дурдом какой-то.
Падающая будка для совместного проживания павлинов, охранников и голубей. Фасады с растаманской раскраской. Перевернутая вверх ногами сборная пустотная плита, усиленная прокатом и рассчитанная по шумозащите на павлиньи вопли. Автор темы, прикидывающийся туповатым начинающим архитектором, но при этом владеющий лексикой опытного конструктора.

Неужели только я считаю, что все это - просто стеб Лапидуса над возмущенной общественностью?
TK вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:25
#227
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Про шумоизоляцию с помощью обетонирования пустот не забудь!
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:26 ....лапидусим помаленьку....
#228
xSERx


 
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 6


не рассматривался вариант с подвешиванием консоли за воздушный шар или дирижабль какойнить, ну и естественно с заполнением пустот плит гелием ("парящие ПэКашки"). дети скажут хором - "ЗАЧОД!" ....и павлинам тоже понравится
xSERx вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:30
#229
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


TK, вот и мне странно. Расчет в СКАДе, монимание нагрузок, моментов... Всё это не типично как-то для архитекторов. Наши архитекторы в расчётах совсем никак. Только если сразу после института, хорошо учился и не забыл ещё...
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:35
#230
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


В общем "Автора! Автора!!"
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:47
#231
Gonzo %)


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 6


Вот это да!!!! По мне так пусть идут в институт))) Да хоть куда! Нормальный конструкор НИКОГДА НЕ ДОПУСТИТ подобной глупости! Здесь я думаю уже не обсуждение пошло, а просто стеб над архитекторами))) Не, ну правда, СМЕШНО!)))) У нас на работе и у КОНСТРУКТОРОВ и у АРХИТЕКТОРОВ уже скулы от смеха болят
Gonzo %) вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 11:47
#232
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


xSERx
Цитата:
не рассматривался вариант с подвешиванием консоли за воздушный шар или дирижабль какойнить, ну и естественно с заполнением пустот плит гелием ("парящие ПэКашки"). дети скажут хором - "ЗАЧОД!" ....и павлинам тоже понравится
Было... пост 18

PS: Интересно а конструктора ЛАПИДУС2009 эту ветку читали???
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 12:52
#233
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Насчёт фасадов: кто давал Лапидусу мандрагон?
Цитата:
Пластика фасадов
, конечно впечатляет! И эти пляшущие человечки наверху... Не, ту т без кокса не обошлось!

Цитата:
Неужели только я считаю, что все это - просто стеб Лапидуса над возмущенной общественностью?
- что-то и я начинаю об этом задумываться...
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 12:56
#234
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Здается мне, что аффтар темы - один из грамотных форумчан и просто "жестко" стебется.....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:01
#235
Gilbi

инженер ПТО
 
Регистрация: 25.08.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 64
<phrase 1=


гнать нужно этого ГАПа и всё...
Gilbi вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:02
#236
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Свинтус лапидус грандиозус!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:20
#237
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Вот что в Яндексе нашлось:
Цитата:
Азарий Лапидус - заслуженный строитель РФ, профессор Московского государственного строительного университета (МИСИ), председатель совета директоров "СУИ-холдинг"
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:26
#238
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Блина, ну это вообще шедевр! Прочитал страницы 2-12 на одном дыхании, после того, как вылез после первой из-под стола!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:36
#239
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


offtop:
Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Вот что в Яндексе нашлось:
мне больше п.7 понравился (первые 27 строчек), точнее 26-27
DMI вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 13:53
#240
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Здается мне, что аффтар темы - один из грамотных форумчан и просто "жестко" стебется.....
Зато сам ты совсем неграмотный.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 14:58
#241
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


1. Подстава 100%. Последняя такая была про бетонную кровать по фэн шую.
2. Советники через одного просто зубры проектирования. Консоли двухметровой испугались;)).
И все главна с таким высокомерным понтом. Типа, чему тебя, архитектора, в школе учили? Тут же "висячая стена" (ужос) :))
Циник вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 15:18
#242
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Ну если ето стеб, тогда спасибо ЛАПИДУСУ - продлил жизнь лет на 10!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 15:40
#243
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А может это дипломный проект. По своему опыту знаю - зададут такое,что мама не горюй!!!!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 15:54
#244
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Не понимаю, чего все так раскричались?! Если пустотки изготовлены по экструдерной технологии, то консоль возможна (другое дело, что пропорции консолной части относительно остальной панели должны быть соответссвующие). Для этого закладываются в верхнем слое пустотки преднапряженные тросы в местах с опорным моментом. Можно также поднять несущую способность консоли панели залив дополнительно бетонную стяжку с расчётной арматурой.

Посмотрите в приложенном файле диаграммы для 220-ой пустотки.

Возможны проблемы. Когда рядом с консольной панелью распологается обычная панель без консоли, то возможна разница предворительного подъёма у соседних панелей. Но если у вас подвесной потолок, то не страшно.
Вложения
Тип файла: pdf TAM7rus.pdf (71.1 Кб, 484 просмотров)
slv вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 16:04
#245
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Нет, граждане, ну так нельзя!
Я тоже только что из под стола вылез! Думал никогда до конца не дочитаю! Слов нет!
Если это не жесткий стеб, то полное отсутствие чего бы то ни было!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 16:33
#246
mic_zlobny


 
Регистрация: 26.05.2009
Сообщений: 1


Господин Лапидус2009 видимо имеет неплохой откат от использования плит пустотного настила минского производства... Предлагаю смотреть на вещи шире и рассмотреть использование пустоток в качестве балок-стенок (разместить их вдоль боковых стен как ребра и выпустить на консоль) да и вообще почему бы их не использовать в качестве стен А какой чудный фундамент получится из пустоток....

З.Ы. Предлагаю ввести ежегодный конкурс на титул "Лапидус года". В 2009 году победитель определился...
mic_zlobny вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 17:40
#247
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mic_zlobny Посмотреть сообщение
З.Ы. Предлагаю ввести ежегодный конкурс на титул "Лапидус года". В 2009 году победитель определился...
А в финале разыграть титул "Полный Лапидус"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 18:51
#248
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Настроение обеспечено на неделю вперед!!
Вставлю свои 5 копеек: Насчет стеба - все может быть... Но!.. Знаю одного струдента 3го круса ПГС, который работает в конторе, где каждый занимается ВСЕМ! И при всем при этом поучает проектировщиков с 20-летним стажем...
Видно, что ни в чем глубоко не разбирается (мягко говоря), но "пальцы веером, сопли пузырями"... Может, похожий случай...
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 20:09
#249
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Мне больше всего понравилась колеровка фасада! Такого я нигде не видел (и не дай бог!)
Как у видел - ну все, думаю, сейчас точно не встану, поднимайте!
А потом этот домик нагнутый с павлином под ним, ппц, живым типа! Ну, жесть!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 20:41
#250
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Да Лапидус, ты юморист. Тебе в театральный надо срочно поступать, а то чахнешь там в своей мастерской.
А если серьезно, то цвет фасада Лапидус младший на уроке рисования в начальной школе придумывал, а форма фасада напоминает голову павлина и по этой причине подпорные колоны совсем не катят иначе где таких павлинов вы видели? А над павлинами голубятня, а над голубятней поросятся, но расположить это все необходимо не на большой высоте иначе ультрафиолет к цветам не попадет, но этот ультрафиолет там и останется один после стройки и вокруг никакой растительности не будет.
Вобщем присоединяюсь к мнению развода.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 21:57
#251
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009 ,
Почему сразу не сказал про голубятню ? Сколько она весит? (приведи ее конструкцию) - это же еще одна неучтенная дополнительная нагрузка на покрытие ...
( и соответственно на консоль)
Едет грузовик по дороге, водитель время от времени останавливается, выходит и бьет палкой по кузову. Его спрашивают - зачем?
Водила: У меня грузовик на 3 тонны расчитан, а мне загрузили 5 тн канареек, так надо, чтоб 2 всегда летали.

Это внесут в должностную инструкцию охранникам со 2 этажа и проблема веса голубей решиться сама.
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:01
#252
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Право, господа, несколько обидны ваши подозрения о подставе. Объект - вполне реальный, добро пожаловать в Минск через год. К этому времени реконструкция Ботанического сада будет закончена... И павлины, кстати, совершенно реальные: 13 особей, привезены в течение 2007 и 2008 г.г. из зоопарка Будапешта... Технологию павлинария делали спецы из Киева... Так что, увы, но все - правда!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:07
#253
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
И павлины, кстати, совершенно реальные: 13 особей, привезены в течение 2007 и 2008 г.г. из зоопарка Будапешта... Технологию павлинария делали спецы из Киева... Так что, увы, но все - правда!
Ну я чую щас начнется! Достаньте меня потом из-под стола, плииз!
P.S. Бедные павлинчики, а как же они сейчас?

Уважаемый ЛАПИДУС2009, ну сделайте вы монолитное перекрытие или консольно балки выпустите, а пустотки на даче у кого-нибудь "утилизируйте"!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:09
#254
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Право, господа, несколько обидны ваши подозрения о подставе. Объект - вполне реальный, добро пожаловать в Минск через год. К этому времени реконструкция Ботанического сада будет закончена... И павлины, кстати, совершенно реальные: 13 особей, привезены в течение 2007 и 2008 г.г. из зоопарка Будапешта... Технологию павлинария делали спецы из Киева... Так что, увы, но все - правда!
Скажите пожалуйста, в каком месте Ботанического сада планируется эта постройка? Схожу на выходные, местность засниму
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:15
#255
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


k2lom
Добрый вечер
Если б дело было бы только в весе голубей, то еще ладно
Дело, в том, что вообще этот домик "кувыркнуться" может

Первоначальная схема отличается от последующей, привожу скрины

ЛАПИДУС2009,
Если буду в Минске, обязательно, первым делом пойду в Ваш Ботанический Сад, глянуть как там павлины ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Первоначальный вид.JPG
Просмотров: 706
Размер:	72.6 Кб
ID:	21122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады.JPG
Просмотров: 839
Размер:	92.2 Кб
ID:	21123  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:19
#256
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Уважаемый ЛАПИДУС2009, ну сделайте вы монолитное перекрытие или консольно балки выпустите, а пустотки на даче у кого-нибудь "утилизируйте"!
Интересно, сколько народу на форуме соболезнует павлинам? Может скинемся и выкупим пустотки, если мало и нет, я пойму - кризис все-таки...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:21
#257
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Serge Y, В ходе реконструкции планируется устройство нового входа со стороны ул.Академической - Платонова. В зоне этого входа и предполагается возведение объекта. Кстати, вместе с рядом других построек...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:30
#258
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Интересно, сколько народу на форуме соболезнует павлинам? Может скинемся и выкупим пустотки, если мало и нет, я пойму - кризис все-таки...
Выкупить можно, только вот скорее всего предложат самовывоз.
Насчет павлинов - надо устроить референдум. Птиц надо спасать!

ЛАПИДУС2009, другие здания тоже в таком же стиле? Ведь должны же соблюдаться какие-то соотношения, колористически рядом стоящие здания должны ведь соответствовать друг другу?
Меня заинтересовала эта тема. Выкладывайте ваши прикидки по фундаментам! Как конструктору очень интересно взглянуть.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:37
#259
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


студент063
Клименко Ярослав
Доброго времени суток !

ЛАПИДУС2009 ,
Приложите, будьте добры к планам, разрезам и расчетам фундаментов, еще и геологию -
Цитата:
Насчет павлинов - надо устроить референдум. Птиц надо спасать!
Мы может быть, колективно Вам, и по фундаментам, что-нибудь дельное посоветуем
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:38
#260
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
И павлины, кстати, совершенно реальные: 13 особей, привезены в течение 2007 и 2008 г.г. из зоопарка Будапешта...
Эххх. Несчастливое число, однако…
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:42
#261
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Клименко Ярослав, я фундаментами вплотную не занимался, для этого имеются Ваши коллеги. Могу лишь сказать, что Ц.Т. здания находится в контуре наружных стен первого этажа (зона зимовки птиц). Поэтому об опрокидывании речи не идет...
Что касается остальных построек, то они все в подобном стиле и цветовой гамме. Кстати, все прошло согласования на самом высоком уровне (ГлавАПУ).
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 22:48
#262
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, ты давай не томи - рассказывай что за сегодня решили? Куда ходили ругаться? Как планируете быть дальше?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 22:55
#263
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Остается пока вариант с разбивкой каждой пустоты, установкой туда арматурных каркасов и одновременным бетонированием этих пустот и "скорлупы" толщиной 20см поверх плит. Несколько многодельно, но - это один из реальных вариантов. Хотя, гл. констр. института как-то двусмысленно улыбался, когда давал согласие на проработку этого варианта...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:00
#264
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Хотя, гл. констр. института как-то двусмысленно улыбался, когда давал согласие на проработку этого варианта
Опять под стол !!!
Расскажите, Вы что там в Минске такое курите ?!!!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:02
#265
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Остается пока вариант с разбивкой каждой пустоты, установкой туда арматурных каркасов и одновременным бетонированием этих пустот и "скорлупы" толщиной 20см поверх плит. Несколько многодельно, но - это один из реальных вариантов. Хотя, гл. констр. института как-то двусмысленно улыбался, когда давал согласие на проработку этого варианта...
Млин. А я уж думал тема начала умирать. ЛАПИДУС жги!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:10
#266
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, при таком варианте вы вбухаете бетона аналогично монолитной плите 220мм.

Offtop: правое ухо можно почесать правой рукой, а можно и левой - через голову.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:16
#267
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
.....я фундаментами вплотную не занимался.... Могу лишь сказать, что Ц.Т. здания находится в контуре наружных стен первого этажа (зона зимовки птиц). Поэтому об опрокидывании речи не идет....
Оно то может быть и не перевернется, но тем не менее эксцентриситет равнодействующей не такой уж маленький и проблем с фундаментами, если все делать по нормам будет не мало еще до "переворота" и вполне можно оказаться в "минусе" в прямом и переносном смысле...
Не понятно, зачем использовать фактически в качестве несьемной опалубки пустотные плиты ? "Пользы" от этого, кроме как увеличение нагрузки и материалоемкости никакой.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:21
#268
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


AMS ,
Доброго времени суток
Рад видеть земляка в данной теме.
Прошу Вас как специалиста по вопросам геотехники и фундаментостроения помочь ЛАПИДУСУ и его павлинам, в вопросе устройства прочного фундамента для павлинария
--------------------------------------------------
С уважением viking1963...
P.S. : (мы все, уж помогаем ему кто, как может, пятый день)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:23
#269
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав, я фундаментами вплотную не занимался, для этого имеются Ваши коллеги.
Вот-вот. Судя по всему, у вас вполне адекватные конструктора. Еще в #1 вы говорили, что они признали ваше решение бредом. Они правы. А с фундаментами шутки плохи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:47
#270
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
AMS ,
Доброго времени суток
Рад видеть земляка в данной теме.
С уважением viking1963...
P.S. : (мы все, уж помогаем ему кто, как может, пятый день)
viking1963, приветствую ...
Да я с той трубы все никак никак слезть не мог , уж очень мы далеко по ней забрались... Да и интересней там - всех очень хорошо видно было ... Познакомились, узнали "друг" друга, получилось прям как у Высоцкого ...
А здесь все проще, но сначала надо у ЛАПИДУС2009 запросить геологию. Если все не проанализировать, то в конечном итоге думаю можно подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса. Пизанская башня останется без туристов...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 23:51
#271
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


AMS, оказаться "в минусе" - не самое страшное, главное - не оказаться В АНУСЕ, если не применятся пустотные плиты...
C фундаментом, надеюсь, все в порядке. В конце концов, пригрузим чем-нибудь одну сторону здания...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:56
#272
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
оказаться В АНУСЕ
пригрузим чем-нибудь одну сторону здания...
натурные испытания!!!!!!. да по ним можно дисер написать!!!!

А предложить заказчику толкануть эти плиты на другой объект не пробовали, типа за ненадоюностью
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:56
#273
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Блин, ЛАПИДУС2009
Ты там это - поаккуратнее на поворотах, по-корректнее (не зверей, короче в своем саду, ботаническом), мы ж тебе помочь пытаемся.
По геологии какие грунты ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 23:58
#274
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


ЛАПИДУС2009 - я давно уже предлагал собрать всемирный курултай архитекторов и отменить закон всемирного тяготения. Конструторы вам только спасибо скажут.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 00:10
#275
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


C грунтами, насколько мне известно, все в порядке: пески средние, G=1,76т/м3, с=1; ф=25, Е=2500. Скважины всего 8м, на всю глубину одиниково...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 00:12
#276
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


А уровень грунтовых вод ?
(Грунты водонасыщенные ?)
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 00:15
#277
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


имеется фраза: "грунтовые воды не вскрыты"...
Ввиду отсутствия водоупора "верховодка" также не планируется...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 00:56
#278
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
оказаться "в минусе" - не самое страшное, главное - не оказаться В АНУСЕ
это, кстати, очень глубокая мысль. и её можно применять к различным отраслям деятельности человека =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 06:12
#279
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Ув. Profan, на основании чего такие выводы? Может просто кому-нибудь нагрубить захотелось? Ты не думай я и сам могу нагрубить.

"Не судите, да не судимы будите"....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 27.05.2009 в 06:30.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 06:23
#280
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
C грунтами, насколько мне известно, все в порядке: пески средние, G=1,76т/м3, с=1; ф=25, Е=2500. Скважины всего 8м, на всю глубину одиниково...
Так у Вас там пески какие то реликтовые !
При таких показателях + " на 8 метров одинаково, воды нет" на 99% тянет на просадочные свойства ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 08:11
#281
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
..... C фундаментом, надеюсь, все в порядке. В конце концов, пригрузим чем-нибудь одну сторону здания...
как же пластика фасада ? или выведем с другой стороны консольно любимые БСК
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 08:20
#282
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Да ладно!!! Неужели в зоопарке не найдется чем пригрузить. А слоны на что? ЛАПИДУС, признайтесь вы новый вирус по взрыву мозга?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 08:29
#283
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Ув. Profan, на основании чего такие выводы? Может просто кому-нибудь нагрубить захотелось? Ты не думай я и сам могу нагрубить.
"Не судите, да не судимы будите"....
Да вот на основании вашей реплики в сообщении 234.

Цитата:
Здается мне, что аффтар темы - один из грамотных форумчан и просто "жестко" стебется.....

Любой скажет, что написанно неграмотно.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 08:38
#284
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Вот уже двое суток, широкая идиотская улыбка не покидает меня . От "легального" еще так ни разу не вставляло. Спасибо.

P.S. Я тоже хочу узнать, как "это" будет выглядеть после "возведения" и какова судьба павлинов. И вообще по моему в связи с жестоким обращением с животными мы обязаны уведомить "Гринпис" и УВД г. Минска. Не позволим безнаказанно уничтожать гордых представителей семейства пернатых . Предлагаю кодовое название операции "Птичку жалко".
gad вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 08:54
#285
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Profan,
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Зато сам ты совсем неграмотный.
Писать читать умею...головой не только кушаю....значит не совсем еще неграмотный

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:00
#286
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Кутузов, речь идет о Ботаническом саде, а не зоопарке. Посему слонов там нет! А пригрузить можно стену по оси "1", например, сделав ее из полнотелого кирпича толщ.640,770,900 по расчету. Или, в крайнем случае, из монолитного бетона.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 10:05
#287
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Мне "скорлупа" толщиной 20см понравилась. И чего это ваш конструктор так хитро улыбнулся? Подвесит он к этой скорлупе ваши плиты и всё. Лучше продайте их кому-нибудь на гараж.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:14
#288
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Пусть делают "скорлупу". Правда, есть опасность, что произвоители работ начнут выражать протест... Все-таки, работа несколько многодельная. Разбить КАЖДУЮ пустоту... Но деваться некуда, надо воплощать эту мысль в проект.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 10:40 Где проектировщики???
#289
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Господа, человек задал реальный вопрос, а Вы развели демогогию. Читаешь и думаешь - тут проектировщики вообще есть? Да, плита консольно работать не будет, и это архитектор понимает (а Вы, конструктора, наехали). В таких случаях между плитами кладут двутавр 24. Походите по стройкам, да посмотрите, как "старики" делали. По сути дела подойдет любой вариант из учебника по усилению, благо есть где скачать.
redal вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:02
#290
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


redal а нафига козе баян? Зачем усилять при новом строительстве - то ? Проектировщики-то здесь, но они все лежат !!!
Ну, захотел человек опалубку из пустоток - ну ради бога, ну не из чего больше ее сделать, кроме как из них! А то что толщина перекрытия 42 см, так бог с ним, зато павлинов не слышно будет как они там "твари жутко орут" !!!
Цитата:
Правда, есть опасность, что произвоители работ начнут выражать протест
Все, я опять под стол!!!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:26
#291
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Господа, человек задал реальный вопрос, а Вы развели демогогию. Читаешь и думаешь - тут проектировщики вообще есть? Да, плита консольно работать не будет, и это архитектор понимает (а Вы, конструктора, наехали). В таких случаях между плитами кладут двутавр 24. Походите по стройкам, да посмотрите, как "старики" делали. По сути дела подойдет любой вариант из учебника по усилению, благо есть где скачать.
Варианты усиления предлагались почти в самом начале темы.
Если между плитами, как вы говорите, класть двутавр 24 - зачем тогда плиты? В качестве "наката" под полы? Не проще выполнить по этим двутаврам монолитное перекрытие по профлисту, а необходимую толщину для звукоизоляции набрать стяжкой из легкого бетона?
Суть профессии инженера состоит в принятии наиболее рационального решения для каждого конкретного случая.
А что вы имеете в виду про походить по стройкам и посмотреть как делали "старики"? Может имелось в виду не по стройкам всё же, а? Стройка - это то, что делается сейчас, а то что делали "старики" - это построено уже давно видимо? И там косяков обычно хватает, обследования делать иногда приходится.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:30
#292
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
.... Правда, есть опасность, что произвоители работ начнут выражать протест... Все-таки, работа несколько многодельная. Разбить КАЖДУЮ пустоту... Но деваться некуда, надо воплощать эту мысль в проект.
ушел в астрал дивный архитектор -заботится о том как будет делаться и психологическом состоянии рабочих

Ребята -инженеры, нам бы такого упорства
ЛАПИДУС2009, просим про нас не забыть и выдложить потом проект в даунлоад
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 11:47
#293
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
В таких случаях между плитами кладут двутавр 24. Походите по стройкам, да посмотрите, как "старики" делали. По сути дела подойдет любой вариант из учебника по усилению, благо есть где скачать.
Оно конечно хорошо и правильно, только подобные фокусы с усилениями могут повысить несущую способность плиты на 10-20-30%. Лапидусу же требуется усиление в РАЗЫ.
Кстати, прежде чем советовать фигню вроде 24го двутавра, возьмите момент в 12,5тм (его сам Лапидус в начале темы насчитал), разделите на 289см3 (это дубльве двутавра) и поплачьте над полученными напряжениями
TK вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 12:25
#294
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Почему так настаивает архитектор? Сдается мне. что при "продавливании" прожекта он играл ведущую роль, без согласования с конструктором. Это печально...Это признак "гениальности"...
Заказчик не такой уж и дурак, чтобы не прислушиваться к конструктору.
Требование к конструктору "не лениться думать" в первую очередь относится к архитектору. Конструктору следует применить не пустотки. За конструкции отвечает конструктор. Форму можно сохранить.
Так какого...спор?
На пустотках такое делать - все равно, что жить с посторонними людьми без средств контрацепции, когда за результат отвечает доверчивость...
Ответ прост - нет, нельзя!
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 12:54
#295
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Пусть делают "скорлупу". Правда, есть опасность, что произвоители работ начнут выражать протест... Все-таки, работа несколько многодельная. Разбить КАЖДУЮ пустоту... Но деваться некуда, надо воплощать эту мысль в проект.
Можно, кстати, вообще плиты разбить, оттуда повынимать всю арматуру, затем при изготовлении монолитного перекрытия, эту арматуру применить. И пусть кто-то скажет, что мы не использовали имеющиеся в наличии пустотки
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 12:54
#296
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


а павлины сами будут ворота открывать и заходить на зимовку?
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 13:10
#297
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Звукоизоляция...
Во-1-х, в любом случае на втором этаже от павлинов будет больше шума не через плиту перекрытия, а через окна.
Во-2-х, в любом случае использования круглопустотных плит перекрытия (якобы с лучшей звукоизоляцией по сравнению с монолитной) их потребуется усилить заливкой бетона в эти самые пустоты, тем самым превратив плиты в банальные монолитные.
В-3-х, существует множество способов (причем намного более эффективных - как с точки зрения звукоизоляции, так и с точки зрения экономики) повышения звукоизолирующих свойств перекрытия, помимо применения многопустотных плит.

Все-таки осталось непонятным: кто так упорно настаивает на применении пустотных плит? Вы, ЛАПИДУС2009? Или Ваше руководство? Кстати, которое конкретно?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 16:39
#298
-R1-


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 5


Мне это все напомнило старый прикол про лошадку.
http://fishki.net/comment.php?id=11537
-R1- вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 19:54
#299
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Добрый вечер
Цитата от ЛАПИДУС2009 :#214 :

Цитата:
yuber, насколько я знаю, обсуждение будет продолжено. Решение не принято пока. Вводить балки консольные и тем самым уменьшать чистую высоту площадки выгула опасно, павлины, пытаясь взлететь, подпрыгивают до 3-х м (крупные особи), а у нас уже "в чистоте" меньше 3-х... Консультанты-орнитологи из Киева категорически против...
Слушай, ЛАПИДУС, а ведь, противоречие полное, получается:
- "вышел павлин из зимнего помещения, закрыл за собой двери, потянулся, зевнул и подпрыгнув (пытаясь взлететь), ебн...ся башкой об твою консоль",
В общем что-то не то,
Получается, что консультанты-орнитологи из Киева, (и Ваши технологи), этого не учли - вот и решение всей проблемы - консоль не нужна !
(меняй обьемно-планировочное решение)

Последний раз редактировалось viking1963, 28.05.2009 в 19:35.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 20:13
#300
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
"вышел павлин из зимнего помещения,закрыл за собой двери, потянулся, зевнул и подпрыгнув (пытаясь взлететь), ебн...ся башкой об твою консоль"
Он им оставшиеся от усиления кусочки 24 двутавра к ногам привяжет, чтоб высоко не прыгали!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 20:16
#301
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


студент063,
Доброго времени суток
В общем, что-то не так в проектировании павлинария
(с обьемно-планировочным решением даже !)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 20:27
#302
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Пытаясь мыслить как архитектор (почему бы и нет, ведь архитекторы пытаются мыслить как конструктора) задаюсь вопросом:
Площадь зимовки составит: 3,2х8,24=26,37м2, минус площадь под хавку (допустим вдоль торцевой стены шириной 0,5м) 3,2*,5=1,6м2, туалет ясен фиг - везде, т.е. его площадь не учитываем, итого 26,37-1,6=24,77м2, т.е. на одного павлина 24,77/13особей=1,9м2

Я бы сказал впритык, не побегать, ни попрагать, ни хвост распустить.

Что думаете viking1963?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 20:28
#303
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Острог, (или каторга), получается, тем более, если #300 :
Цитата от
студент063 :
Цитата:
Он им оставшиеся от усиления кусочки 24 двутавра к ногам привяжет, чтоб высоко не прыгали!
(кстати, на заключенных - по международным нормам, сколько квадратов, полагается ?)

Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2009 в 20:40.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 20:46
#304
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Площадей вполне хватает. Более того, есть даже зонирование помещения, вплоть до выделения места для клювоточения (фрагмент стены обивается специальной невыкрашивающейся резиной). А места постоянного пребывания (сон, высиживание яиц) выполняются в два уровня (типа двухярусных полок). Архитектурно-планировочное решение проработано технологами и соответствующими специалистами...
Сегодня конструкторы предложили сделать обычное сборно-монолитное перекрытие (плиты с раздвижкой и монолитные балки со "скорлупой" сверху пустотных плит). Сейчас обдумываю, есть сомнения...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 20:46
#305
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Номенклатура и размеры птицеводческих предприятий определены нормами технологического проектирования (ОНТП 4-79) с учетом типов, направления хозяйств и систем содержания птиц (кур, индеек, уток, гусей, цесарок)
Размеры и необходимая площадь производственных помещений птичников определяются нормами плотности посадки птиц, приведенными в табл. 18.

Цитата:
В каждом птичнике кроме помещений для содержания птиц предусматривают подсобное и служебное помещения. Подсобное помещение предназначено для приема и подготовки к раздаче кормов, мойки оборудования и хранения инвентаря. Площадь пола этого помещения определяют в зависимости от габаритов размещаемого в нем технологического оборудования и рациональной его компоновки. Служебное помещение предназначено для обслуживающего персонала. Площадь его 6... 12 м2.

В птичниках для клеточного содержания птиц также предусматривают инвентарную площадь 10... 20 м2 и моечную такой же площади, где моют и дезинфицируют инвентарь.
взял отсюда: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-44/9.htm
Не могу найти табл. 18, ничего, нароем

Цитата:
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НТП-АПК 1.10.05.001-01
9.9. Внутренняя минимальная высота производственных помещений от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть:
в помещениях для напольного содержания птицы (в зависимости от габаритов механизмов, применяемых для удаления подстилки) - не менее 3,0 м;
- Это они верно определили!

Учтена ли площадь хранения подстилки и корма?
Дальше сложнее, кого брать (эквивалент) индейки, утки, гуси, цесарки...Кто что скажет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 234
Размер:	71.9 Кб
ID:	21202  

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.05.2009 в 21:04.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:23
#306
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Дальше сложнее, кого брать (эквивалент) индейки, утки, гуси, цесарки...Кто что скажет?
Систематика азиатских павлинов:
Надцарство: Eucaryota = Ядерные организмы, или Эукариоты
Царство: Animalia, Zoobiota Linnaeus, 1758 = Животные
Подцарство: Eumetazoa Butschli, 1910 = Настоящие многоклеточные животные
Раздел: Bilateria Hatschek, 1888 = Двусторонне-симметричные
Подраздел: Deuterostomia Grobben, 1908 = Вторичноротые
Надтип: Chordaria
Тип: Chordata = Хордовые
Подтип: Vertebrata {Craniata} Cuvier, 1812 = Позвоночные (Черепные)
Группа (Инфратип): Gnathostomi = Челюстноротые
Надкласс: Tetrapoda = Четвероногие
Класс: Aves = Птицы
Подкласс: Neornithes Gadow, 1893 = Веерохвостые птицы, новые птицы
Надотряд: Neognathae Pycraft, 1900 = Новонебные птицы, неогнаты
Отряд: Galliformes = Куриные, курообразные
Надсемейство: Phasianoidea = Фазановые
Семейство: Phasianidae, или Pavonidae = Фазановые, или павлиньи
Подсемейство: Phasianinae = Фазановые, фазаны
Род: Pavo Linnaeus, 1758 = Павлины
Вид: Pavo cristatus Linnaeus, 1758 = Обыкновенный [индийский, хохлатый] павлин
Вид: Pavo muticus Linnaeus, 1766 = Яванский павлин

Вывод: курица, она и в Азии и в Минске - курица
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:32
#307
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009
Цитата:
А места постоянного пребывания (сон, высиживание яиц) выполняются в два уровня (типа двухярусных полок)
Каковы вертикальные связи между ярусами: лестница, пандус, лифт?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 21:47
#308
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Пришла в голову свежая идея. А если так (см.прикрепленный файл)?
Поклав пустотки сверху с зазором в пролете реально сэкономим пролетное армирование в монолитной плите. В то же время на консоли имеем тавр с полкой в сжатой зоне. Каково?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вариант №2.dwg (81.5 Кб, 2508 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:53
#309
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Пришла в голову свежая идея. А если так (см.прикрепленный файл)?
Поклав пустотки сверху с зазором в пролете реально сэкономим пролетное армирование в монолитной плите. В то же время на консоли имеем тавр с полкой в сжатой зоне. Каково?
Круто!!!
Народ Минска, там больше никому пустотки не надо утилизировать?
А то поверх этих пустоток для лучшей звукоизоляции можно еще пару рядов уложить!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 728
Размер:	41.3 Кб
ID:	21210  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:55
#310
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС,
А не проще ли вообще, отказаться от пустоток, и сделать монолитный несущий каркас с ограждающими облегченными стенами из газоблоков
и более устойчивым от опрокидывания фундаментом
(из-за просадочных грунтов)
#280 :
Цитата:
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009
C грунтами, насколько мне известно, все в порядке: пески средние, G=1,76т/м3, с=1; ф=25, Е=2500. Скважины всего 8м, на всю глубину одиниково...

Так у Вас там пески какие то реликтовые !
При таких показателях + " на 8 метров одинаково, воды нет" на 99% тянет на просадочные свойства ...

Последний раз редактировалось viking1963, 28.05.2009 в 08:17.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:56
#311
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113


Сурово, полет мысли впечатляет... Если плиты девать некуда, то используйте их на даче по назначению.
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 21:58
#312
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Конструктивного ответа не получил... Спрашиваю еще раз и конкретно:
ТАКОЙ ВАРИАНТ ВОЗМОЖЕН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА-КОНСТРУКТОРА?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 21:59
#313
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


viking1963
Цитата:
А не проще ли вообще, отказаться от пустоток, и сделать монолитный несущий каркас с ограждающими облегченными стенами из газоблоков
и более устойчивым от опрокидывания фундаментом
СТОП. МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ - ЭТО ДЛЯ СЛАБАКОВ, У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ

ЛАПИДУС2009
Вариант с иключением "звукового" мостика:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 689
Размер:	37.8 Кб
ID:	21212  

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.05.2009 в 22:09.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:01
#314
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ну да, у нас же все ..... через ..... (тернии к звездам)
Цитата от ЛАПИПУС : #271 :
Цитата:
AMS, оказаться "в минусе" - не самое страшное, главное - не оказаться В АНУСЕ, если не применятся пустотные плиты...
Цитата от Кутузов : #265 :
Цитата:
А я уж думал, тема начала умирать. ЛАПИДУС жги!!!

Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2009 в 22:08.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:01
#315
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, поставте строителям могорыч - пускай ночью вывезут эти плиты и сделают нормальное перекрытие. (снизу все равно никто не увидит)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:02
#316
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Слов нет! ЛАПИДУС, Вам же русским языком сказали продайте пустотки и на вырученные деньги купите бетону и арматуры, если не хватит денег, добавьте немного и сделайте нормальную монолитную плиту, толщиной 20 см максимум, или если уж очень хочется чего-то монументального, то 22 или 24 см но никак не больше!

з.ы. пока пост писал еще 6 появилось! ЛАПИДУС, давай дальше жги !!!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:12
#317
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Слов нет! ЛАПИДУС, Вам же русским языком сказали продайте пустотки и на вырученные деньги купите бетону и арматуры, если не хватит денег, добавьте немного и сделайте нормальную монолитную плиту, толщиной 20 см максимум, или если уж очень хочется чего-то монументального, то 22 или 24 см но никак не больше!
А ты уверен, что безбалочное перекрытие по предложеной ЛАПИДУС-ом схеме выдержит????
Чей то мну сомнения беруть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 22:16
#318
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


DEM, почему же предложенное перекрытие "БЕЗБАЛОЧНОЕ"??
Или речь не о моем предложении в посте №308?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:24
#319
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Вместо DEMa: Как почему?! Раз балки не торчат, значицца - безбалочное! Вот если бетоном пустоты залить - оно беспустотным будет! Предлагаю новое название: "Сборно- монолитное перекрытие с безусловным использованием пустотных панелей, которые я, Лапидус, поклялся сюда сунуть не мытьем, так катаньем!"
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 22:27
#320
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Тонкий юмор... Я оценил...
Хотя, на самом деле, предложенный мною вариант перекрытия - есть самый что ни есть "БАЛОЧНЫЙ"!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:28
#321
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Я раскусил ЛАПИДУСА2009. Это спам-бот с искуственным интеллектом, разработанный в НАТО с целью свести с ума восточноевропейских инженеров посредством термоядерного взрыва мозга
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:29
#322
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЖГИ, ЛАПИДУС,
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:37
#323
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


DEM, процентов на 95 уверен, нужно просто прикинуть какая арматура в плите велезет. И если совсем уж все будет плохо, ввести может быть 4, 5 или 6 балочек ну 300х600 к примеру или на 300х500, толщину плиты при этом уменьшить до 16 см.
Можно было вообще, раньше вроде кто-то предлагал, накидать балок двутавровых в двух направл, проф. лист и замонолитить
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:37
#324
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Это спам-бот с искуственным интеллектом, разработанный в НАТО
Креативно мыслят! А я то думал, причем тут павлины!

ЛАПИДУС2009

Когда надумаете опубликовать этот бесцеллер в печать и получите гонорар, не забудьте про соавторов!!!


PS:
Почти 11000 просмотров....(турум тум тум) , более 300 ответов...(турум тум тум) - и это еще не конец!!! (турум тум тум)
Читайте на DWG.RU "САГА О ПАВЛИНАХ И ПУСТОТКАХ"

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.05.2009 в 22:45.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:41
#325
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кутузов ,
Доброго времени суток,
Да, конкретно, ЛАПИДУС мозги всем повзрывал...
И главное - не думает "сдуваться", Фонтан идей из него так и хлещет...
ЖГИ, ЛАПИДУС !!!!!!!

Последний раз редактировалось viking1963, 28.05.2009 в 17:40.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:50
#326
Chern


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 14


в кунсткамере фотка есть как раз про консольные пустотки http://dwg.ru/bsk/1 так что удачи
Chern вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:53
#327
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Ребята, вы серьезно не понимаете, что над вами просто издеваются ? И из под стола не вылезает (после ваших постов) господин "Создатель Ляпов"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:11
#328
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ребята, вы серьезно не понимаете, что над вами просто издеваются ? И из под стола не вылезает (после ваших постов) господин "Создатель Ляпов"
Главное, что это взаимно и поднимает рейтинг форума.
 
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:19
#329
_Evgeniy_

Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 8


_____
/\
_Evgeniy_ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:20
#330
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Дальше сложнее, кого брать (эквивалент) индейки, утки, гуси, цесарки...Кто что скажет?
Мы привязывали современный птичник, где готовят архитекторов окорочка по ускоренной программе, так там клетки индивидуальные такого размера расчитаны, чтоб курица не могла повернуться даже. Как объяснили аграрии каждое движение курицы-это мышечное усилие и потеря веса, перерасход комбикорма. Так что в современных птицефабриках их штук 15-20 на м2 селят, у нас в 5 или 6 ярусов было.

Думаю гордым павлинам такие условия не понравились бы)


Кстати, господа конструкторы
Может предложить Архитектору сделать перекрытие из двух слоев пустоток, нижний в обычном положении, верхний вверх-ногами.
Слои связать для совместной работы. Навскидку не должно рухнуть. + расход плит увеличиться в два раза. да и гимору исполнителям меньше.

Последний раз редактировалось k2lom, 27.05.2009 в 23:28.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:28
#331
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Мы привязывали современный птичник, где готовят архитекторов окорочка по ускоренной программе, так там клетки индивидуальные такого размера расчитаны, чтоб курица не могла повернуться даже. Как объяснили аграрии каждое движение курицы-это мышечное усилие и потеря веса, перерасход комбикорма. Так что в современных птицефабриках их штук 15-20 на м2 селят, у нас в 5 или 6 ярусов было.

Думаю гордым павлинам такие условия не понравились бы)
Павлины на убой???
дорогой обед однако
 
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:33
#332
Митрофан20081


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48


Хочется спросить у автора, а что такое "место для клювоточения"(#304)??
Может это "место ..." тоже требует каких-либо конструктивных решений? Не стесняйтесь, обсудим. Эта ветка и так уже лидер за последние годы. Жалко будет прерывать дискуссию.
Митрофан20081 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:37
#333
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Кстати, господа конструкторы
Может предложить Архитектору сделать перекрытие из двух слоев пустоток, нижний в обычном положении, верхний вверх-ногами.
Слои связать для совместной работы. Навскидку не должно рухнуть. + расход плит увеличиться в два раза. да и гимору исполнителям меньше.
А что мне решение нравится, а главное- КАКАЯ звукоизоляция!!!
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:38
#334
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Кстати, господа конструкторы
Может предложить Архитектору сделать перекрытие из двух слоев пустоток, нижний в обычном положении, верхний вверх-ногами.
Слои связать для совместной работы. Навскидку не должно рухнуть. + расход плит увеличиться в два раза. да и гимору исполнителям меньше.

А вот это уже мысь!!! Я бы зказал первое по-настоящему конструктивное предложение
Можно звать ЛАПИДУСА. ЛАПИДУС!!! Иди посмотри сто мы придумали!!!
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 23:53
#335
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Митрофан20081, место для КЛЮВОТОЧЕНИЯ устраивается путем крепления на стену листа резины,чтобы погасить агрессивность птиц. Павлинам присущ "клювный зуд", который надлежит удовлетворять. В противном случае они очень драчливы и могут повредить друг друга. Конструктивных проблем тут нет, сложность в правильном подборе резины, она не должна крошиться при длительном воздействии клювов...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 23:56
#336
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


k2lom, Кутузов поддерживаю !!!
Надо только устранить проскальзывание пустоток друг относительно друга. Для этого предлагаю использовать высокопрочный клей! Или шпилек 16-20 насверлить через весь пирог с каким-будь шагом см 15-20 !!!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 00:04
#337
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
[b]...Для этого предлагаю использовать высокопрочный клей!...
Дерьмо павлинов подойдет? (только для максимального выхода надо им проект показать, особенно пластику фасадов и конструктив)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 00:08
#338
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
...сложность в правильном подборе резины, она не должна крошиться при длительном воздействии клювов...
А чего там резину подбирать? И почему обязательно резину?
Спросите машиностроителей - специалистов по штампам - они ответят: полиуретан.

Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
...
Может предложить Архитектору сделать перекрытие из двух слоев пустоток, нижний в обычном положении, верхний вверх-ногами.
Слои связать для совместной работы. Навскидку не должно рухнуть. + расход плит увеличиться в два раза. да и гимору исполнителям меньше.
Была и у меня такая мыслишка, только я ее забраковал.
Во-1-х, еще посчитать нужно - выдержит ли такие нагрузки даже перевернутая плита.
Во-2-х - как такое чудо смонтировать? ИМХО, еще в процессе переворачивания каждая вторая плита переломится под собственным весом.

Последний раз редактировалось GWA18, 28.05.2009 в 00:17. Причина: Оговорился. Не "прессформы", а "штампы".
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 01:00
#339
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
... ИМХО, еще в процессе переворачивания каждая вторая плита переломится под собственным весом.
Ну так а нам это и надо Чем больше плит сумеем утилизировать в процессе стройки - тем лучше. Может даже премию какую заказчик выдаст.
TK вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 01:29
#340
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Конструктивного ответа не получил... Спрашиваю еще раз и конкретно:
ТАКОЙ ВАРИАНТ ВОЗМОЖЕН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА-КОНСТРУКТОРА?
да. готов предложить услуги своей организации.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 07:29
#341
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Вот какое-растакое эстетическое и- особенно- конструктивное самосознание у подрастающего поколения вызовет эдакий павлинник! А ведь он там, по уверениям автора, не один будет... Так и хочется пойти, клюв поточить. Для снятия агрессии. Чтоб не повредить тут кого... Кто сказал что архитектура - красота плюс целесообразность? Ну нет у чела врожденного или привитого ощущения целесообразности, что ж... Остается одна красота. Бр-р-р!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 08:52
#342
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


форум ожил и бурлит
все в ожидании нового дня,чтобы получить очередную порцию адреналина и познаия в области конструкций
После таких мучений должно родиться "чудо"-инженерной мысли,которое будут прославлять ....
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 09:03
#343
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если пустотку на ребро положить, нормально будет работать. И утилизировать их таким образом можно больше.
А если в пустоты через все здание пропёрнуть стальные трубы и их преднапрячь термическим способом, то получится фигня, но позырить будет интересно.
А если вместо павлинника устроить слоновник, то слонам будет не так страшно как павлинам.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 09:29
#344
t0rped0


 
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 16


Что ж это за ГАП такой, который такую ересь порет. На сколько я знаю архитекторы в институте изучают конструкции, хоть и поверхностно.
А поэтому должны знать что в плите, опёртой по краям растянутая зона находится внизу, а сжатая вверху. Поэтому арматура рабочая расположена внизу. А у консоли наоборот - растяжение в верхней зоне. И чем же плита будет воспринимать это растяжение, а?

А бетон в полости запихать - это такой же бред. Посмотрите на эпюру нормальных напряжений в изгибаемом элементе и всё будет понятно.

Золотое правило инженера: "Не знаешь, не берись..."
t0rped0 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 10:48
#345
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Птицы потив такой схемы
(см. мой Ник)
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 10:50
#346
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
На экране у Вас должно быть две перемещаемые таблички "фильтров". В одной из них (в "фильтрах отображения") присутствует кнопка "оцифровка изополей/изолиний". На ней можно лицезреть фрагмент изополей зеленого цвета с цифрой "1,4". Нажимаете эту кнопку и получаете оцифровку эпюр...
-очень грамотно "разводит" желающих "развестись".....
Цитата:
"Я архитектор"
- он такой же архитектор, как я - Папа Римский.
опус вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 10:53
#347
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Если пустотку на ребро положить, нормально будет работать...
И еще один вариант забыли - ее же можно на торец вертикально поставить
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 10:56
#348
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ОПУС, по Вашему мнению владеть SCADом на том уровне, на котором дано разъяснение в приведенной Вами цитате, доступно только человеку с образованием КОНСТРУКТОРА???
Остается лишь поздравить Вас с возведением в сан Папы Римского...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:11
#349
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ОПУС, по Вашему мнению владеть SCADом на том уровне, на котором дано разъяснение в приведенной Вами цитате, доступно только человеку с образованием КОНСТРУКТОРА???
Остается лишь поздравить Вас с возведением в сан Папы Римского...
- видел-с я одного ПГС, который "шурупил" по архитектуре, но заходить в областную или городскую архитектуру - он сильно боялся.

Судя по тому какая у Вас быстрая реакция и манера построения поста - то мне все ясно (навыками психологии Вы владеете).
опус вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:14
#350
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ОПУС, по Вашему мнению владеть SCADом на том уровне, на котором дано разъяснение в приведенной Вами цитате, доступно только человеку с образованием КОНСТРУКТОРА???
Остается лишь поздравить Вас с возведением в сан Папы Римского...
На самом деле Ваш ответ не верный на поставленный вопрос в другом посте. Владение Вами расчетной программой SCAD оставляет желать лучшего. Не льстите себе, ЛАПИДУС2009
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:27
#351
-Михаил-

Начинающий
 
Регистрация: 06.04.2009
г.Таганрог. Ростовская область.
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Так что, такую схему грамотный конструктор посчитать не сможет?! В понедельник пойдем скандалить к главному инженеру института, пусть повлияет на конструкторов или скажет, что это невозможно...
Поставить бы Вас с ГАПом под эту конструкции и проверить будет стоять или нет.
Ради такого можно и временные стойки сообразить.
-Михаил- вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:30
#352
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Опус +1, он еще такое пишет в соседней теме:
Цитата:
Может, "по материалу" свая не проходит... Сколько ее несущая способность "по грунту"?
Уж не Мендисабаль ли его фамилия?
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 11:42
#353
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


Не хотел вклиниваться в тему, но ...

Лапидус2009 - может тебе лучше честно сказать, что ошибся на халтурке(или не на халтурке), выдал на площадку рабочку с пустотками, пустотки уже купили, теперь за голову схватился и ищешь решение проблемы с помощью форума. Как еще объяснить такое стойкое отстаивание применения пустоток, отсутствие у "архитектора" дома фасадов (У наших архитекторов фасад - это главное), И некоторые знания о расчетных программах, знание характеристик грунтов, и.т.д.

Тебя бы тут поняли и постарались помочь...
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 12:09
#354
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Влад, +1 а то все хаят архитекторов на чем свет стоит,а может это инженер заблудившийся
ЛАПИДУС2009, признавайсЯ какое базовое образование
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 12:49
#355
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


А почему никто не упрекнул ЛАПИДУСА, в том, что он неправильно эпюрку нарисовал? Форма эпюры должна быть не прямой линией, а изогнутой к низу полилинией (распределенная нагрузка однако), да и значение момента на опоре 12.188т*м! Так что хватит бодаться ЛАПИДУС, люди тебе добра желают.
Crane вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 13:05
#356
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


Потомучто сначала Лапидуса считали архитектором. И не стали придираться к мелочам... Ну теперь то мы с него спросим.....
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 13:23
#357
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Влад Посмотреть сообщение
Не хотел вклиниваться в тему, но ...
Лапидус2009 - может тебе лучше честно сказать, что ошибся на халтурке(или не на халтурке), выдал на площадку рабочку с пустотками, пустотки уже купили, теперь за голову схватился и ищешь решение проблемы с помощью форума. Как еще объяснить такое стойкое отстаивание применения пустоток, отсутствие у "архитектора" дома фасадов (У наших архитекторов фасад - это главное), И некоторые знания о расчетных программах, знание характеристик грунтов, и.т.д.
Тебя бы тут поняли и постарались помочь...
скорее всего... и скорее всего, всё таки, архитектор старттопикер...
и, возникает такое чувство, что ГАП
а про пользование саттелитов СКАДовских: один деятель сварной шов расчитал (60 мм у него катет получился, при максимальной толщине сопрягаемых деталей 12мм) в них и грооомко кричал, что он прав :-)
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©

Последний раз редактировалось Bird64, 28.05.2009 в 13:29.
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 14:52
#358
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Мега-респект. Присоединяюсь к мнению, что легальное так не штырит, как эта тема. 2 полноценные истерики на 15 минут- это, однако, круто.

Место для клювоточения драчливых павлинов и забота досточтимомого Викинга о черепно-мозговых травмах павлинов- это разрыв.

Респект всем ребятам, которые уделили должное внимание решению главной задачи- увеличению расхода круглопустотных плит. Но, думается мне- не все еще ресурсы по увеличению расхода, выбраны.

Еще из них можно стены делать. Большие ресурсы таятся в использовании круглопустотных плит как кровельного материала.

А еще можно уложить их вряд, каждому павлину устроить по персональному туалету, в пустотках выбить по маленькой дырочке и уложить плиты под наклоном. Тогда отходы жизнедеятельности павлинов будут по естеснвенным пустотам круглопустотной плиты стекать в канаву.

А еще пустотки можно поврывать на территории и на их больших плоскостях писать сведения о животных.

Ну, тропинки выложить все пустотками- вообще не вопрос.

Так- у кого еще идеи, куда еще можно деть пустотки?

ЗЫ. Предложение использовать пустотки как сырье для добычи арматуры- проходит вне конкурса и получает титул "Мисс зрительские симпатии"

ЗЗЫ. Интересно, у Лапидуса2009 дядя, случайно на круглопустотной фабрике не работает?

ЗЗЗЫ. Еще надо обдумать адекватную конструкцию клювоотбойников. Резина- это не серьезно. Думаю, отработавший ресурс пружины с железнодорожных рессор- богатый материал. Вдобавок, если верить Дарвину, через пару поколений их использования- получаться белорусские мега-бойцовые павлины. Можно будет продавать БЕЛАЗу для поковки деталей.

Последний раз редактировалось maestro, 28.05.2009 в 15:07.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 15:56
#359
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
А еще можно уложить их вряд, каждому павлину устроить по персональному туалету, в пустотках выбить по маленькой дырочке и уложить плиты под наклоном. Тогда отходы жизнедеятельности павлинов будут по естеснвенным пустотам круглопустотной плиты стекать в канаву.
В целом согласен, но пусть они туда не гадят, а яйцЫ несут.
Причем кардинально вопрос расхода пустоток решается созданием сети павлиньих пустотных яйцепроводов по всей республике Беларусь...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:15
#360
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Ага. А на вывеске написать: "ПАВЛИНАРИУМ"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:21
#361
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009, требуем в студию новую порцию ВВ для взрыва мозга ато оуже к обычному офтопу скатываемся
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:30
#362
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
ЗЗЫ. Интересно, у Лапидуса2009 дядя, случайно на круглопустотной фабрике не работает?

Может в Беларуссии так статистика по отрасли вычисляется - сколько пустоток использовал-столько м2 помещений выдал с поправкой на толщину стен и перегородк)
Вот и стремяться перед Батькой отчитаться-утилизируют плиты в монолит
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 16:54
#363
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
В целом согласен, но пусть они туда не гадят, а яйцЫ несут.
Причем кардинально вопрос расхода пустоток решается созданием сети павлиньих пустотных яйцепроводов по всей республике Беларусь...
Не... Плохая идея. Вдруг за павлинами начнут страусов разводить. Яйца проходить не будут. Число Рейнольдса страусиных яиц в пустотах стандартных плит плохре будет. Потоки будут застаиваться. Неуниверсальное решение получится.

Идея! Перегородки у пустот повырубывать и положить вырубанным друг к другу. А че- классная, кстати идея. Плит сразу в 2 раза больше уйдет.

Так что- может вы и правы
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 17:11
#364
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Странно, что никто не обращает внимание на опирание плиты на левую стену (120мм). Неплохо бы посчитать опорную реакцию при соответствующем загружении консоли временной и снеговой. Есть подозрение, что плиту вырвет нахрен.
Также сомнительно, что при подобном загружении + ветер, центр тяжести не будет выходить за пределы фундаментов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 17:16
#365
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Не... Плохая идея. Вдруг за павлинами начнут страусов разводить. Яйца проходить не будут. Число Рейнольдса страусиных яиц в пустотах стандартных плит плохре будет. Потоки будут застаиваться. Неуниверсальное решение получится.
Изнутри расточить можно...

PS
О! Придумал!!! Может пустотки взрывать на хрен?

PPS
А из осколков делать заполнитель для бетона...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 17:29
#366
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Изнутри расточить можно...

PS
О! Придумал!!! Может пустотки взрывать на хрен?

PPS
А из осколков делать заполнитель для бетона...
Блина, опередил ведь! Вчера еще подумал об этом! Арматуру предлагали вынимать, а бетон тогда надо крошить на щебень. А если взрывать, то это еще и фибра получится!

P.S.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 17:49
#367
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Блина, опередил ведь! Вчера еще подумал об этом! Арматуру предлагали вынимать, а бетон тогда надо крошить на щебень. А если взрывать, то это еще и фибра получится!

P.S.
Опять вы конструктора экономить начинаете! Скучные вы!. Вам же ясно было сказано, что не нужно экономить!
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 20:30
#368
Бирюков Валентин Михайлов


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 2


Типовые пустотные плиты не рассчитаны на консольную работу. У них нет арматуры в верхней зоне. Если Вам позарез нужно реализовать принятое архитекторами решение, вижу два выхода:
1.Выполнить в данном месте перекрытие с консолью в монолитном варианте.
2.Договориться с заводом ЖБИ о специальном армировании пустотных плит с армированием в верхней зоне.
Не забудьте надёжно защемить плиту в стене, противоположной консоли. Плита может просто срезать кирпичную стену и кувыркнуться.
Следовательно, надо не только рассчитать армирование плиты, но проверить кирпичную кладку.
Всё же лучше выполнить в монолите.
Бирюков Валентин Михайлов вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:30
#369
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Бирюков Валентин Михайлов!
Цитата:
Типовые пустотные плиты не рассчитаны на консольную работу. У них нет арматуры в верхней зоне.
- а если их перевернуть эти плиты, то мне кажется, что можно использовать их - как консоль.
Вы не считаете - это возможным?
Мне кажется это как раз тот вариант, который, так безуспешно пытается найти ЛАПИДУС2009.
Ваше мнение по этому вопросу?
опус вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:35
#370
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


опус, Бирюков Валентин Михайлов тут уже обсуждали эту мысль
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:47
#371
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


опус, Бирюков Валентин Михайлов

Цитата:
опус, Бирюков Валентин Михайлов тут уже обсуждали эту мысль
Угу. Тут уже все обсуждали. Я вот, кстати, направил запрос ямайским конструкторам. Обещали подтянуться. С их точки зрения все эта проблема ненабитого косяка не стоит. Они на Ямайке пустотки вообще травой набивают- рады и охранники, и птицы.

Кроме того, после ознакомления с темой, особливо с шовинистическими, на их взгляд, мнениями относительно раскраски фасадов, они обещали отстоять честь их белорусскго единомышленника, как они выразились.

ЗЫ. Кстати, просили спросить у Лапидуса2009 семян. Говорят, что даже у них такой нема.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 21:54
#372
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Regby!
Так может быть не так обсуждали хорошо, как мы обсуждаем.
Переворот плиты позволит без лишних затрат решить координатно проблему с консолью, а пролетный момент подхватится верхней конструктивная арматура ВрI d.5 у нее очень большая несущая способность. Плюс пролет сократился почти в два раза, а следовательно - момент в 4 раза.
Мне мой вариант очень нравится и думаю ЛАПИСУ2009 это будет в самый раз.
Но я не услышал мнения г-на Бюрюкова.
Его голос, один из немногих за последние посты, отличается трезвостью взгляда на проблему.
опус вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:05
#373
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Его голос, один из немногих за последние посты, отличается трезвостью взгляда на проблему.
Ну, трезвый взгляд - дело поправимое.
Пускай быстрей наливает и присоединяется к обсуждению объемно-планировочного решения спецзоны для спаривания павлинов и проблемы применения Лиры для расчета бетонных конструкций с применением павлиньих яиц в качестве крупного заполнителя и голубиного помета вместо вяжущего.
TK вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:06
#374
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


опус

Цитата:
Мне мой вариант очень нравится и думаю ЛАПИСУ2009 это будет в самый раз.
Нет. Плохой вариант. Низкий расход пустотных плит.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:10
#375
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


maestro!
Да с расходом не важно.
Но давайте тогда поверх перевернутой плиты положим нормально еще один слой плит. Создадим совместную их работу, а может и не надо - и будут павлины целы И ЛЯПИДУС2009 при деле.
Мысль или нет? Как Вы считаете?
опус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 22:37
#376
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Больше всего хотелось бы пообщаться с г-ном РОБОТНЕГ из Новосибирска! Где и в каком посте я дал неправильный ответ по теме SCADa!!! Любезный, не надо заочных выводов! Под большим вопросом, чье владение SCADом "оставляет желать лучшего"...
По крайней мере, я не задаю на форуме вопрос о том, что такое "защитный слой бетона" и не заявляю, что "шаг стропил назначается в зависимости от толщины обрешетки"...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:37
#377
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Всё... пошли по второму кругу... Неужели тема себя исчерпала?
Какие-то жалкие 19 страниц...

Последний раз редактировалось MMV, 28.05.2009 в 22:50.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 22:52
#378
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


ЛАПИДУС, это уже offtop из Ваших уст. А по теме-то что? На чем все-таки порешили? Пустотки будут в 2 или в 3 слоя? А то всем тут очень интересно, чем эта драмма кончится и кончится ли вообще ?!??
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 22:56
#379
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


АК-47, Будем пробовать вариант, предложенный мною вчера (балочное монолитное перекрытие по пустоткам
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 23:03
#380
RAMON


 
Регистрация: 21.04.2007
UA
Сообщений: 20


Один из участников этой темы выступает под двумя Никами и получает "удовлетворение" от "развода"!
RAMON вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 23:21
#381
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Да все тут вкурсе про развод, главное чтоб все красиво было!
ЛАПИДУС, а пустотки-то в том варианте зачем? Для весу, толщины или порядку?
Блин, по ходу точно афганка!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 23:23
#382
faeto1982


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 53
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
АК-47, Будем пробовать вариант, предложенный мною вчера (балочное монолитное перекрытие по пустоткам
это я еще в начале темы предложил.. Меня больше всего интересует реализация данной задумки.
Хотя если договорится со строителями и запроектировать нормальное монолитное перекрытие. Можно неплохо заработать
faeto1982 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 00:00
#383
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Все вы мыслите узко и традиционно, прям конструкторы какие-то! Арматура, бетон. Скушно. А решение проблемы вполне достижимо и без конструкторских извратов. Надо только выйти из вдолбленных в институте постулатов и ограничений на творчество. Шире надо быть. Вот, например, что нам просто мешает ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ КООРДИНАТ? Переворачиваем, меняем направление - и- вуаля!- нижняя арматура становится верхней и наоборот. Или изменить привитое нам правило расстановки знаков на эпюрах - и все в порядке. Все зависит от взгляда на вещи. От широты, глубины и-особенно- направления. Правда, яйцепроводов не получится, и клювоточку придется решать более радикально. Но это издержки и тривиальная задача для настоящего АРХИТЕКТОРА!
Гордясь собой, предлагаю сделать голосовалку - чья идея самая-самая!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 00:07
#384
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Как то уже стало не смешно...

ЛАПИДУС2009, лично я жду твоих постов.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 00:22
#385
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


[FONT=Times New Roman]Пришел в голову хороший вариант: с обоих торцов ставим монолитные балки-стенки. По стороне, где раньше была консоль, выполняется балка, на которую опираются столь ненавистные вам пустотные плиты (см. прилагаемый файл)…[/FONT]
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
вариант3.dwg (25.7 Кб, 2531 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 01:13
#386
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Пришел в голову хороший вариант: с обоих торцов ставим монолитные балки-стенки. По стороне, где раньше была консоль, выполняется балка, на которую опираются столь ненавистные вам пустотные плиты (см. прилагаемый файл)…
нормальное решение кстати. предлагали уже, тока вместо стен - фермы.
тока пластика фасадов не пострадает?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 01:42
#387
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


swell{d}, на фасады-то такое решение не особенно повлияет! Если уж очень будет надо, можно будет немного "поиграть" оконными проемами на торцовых стенах. Хотя, это будет непросто - все-таки все продумано...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 04:42
#388
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Устал ржать, пойду застрелюсь...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 07:02
#389
-R1-


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 5


Т.е. на стены железобетона не так жалко, как на монолитное перекрытие... действительно главная цель проекта утилизация пустоток...
а эспертизу это уникальное сооружение проходить не будет? как обоснование принятых решений можно былобы использовать распечатку этого форума.
-R1- вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 07:41
#390
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Администрация закрывай эту тему. Как не зайду на сайт ее читаю, вместо того чтобы искать ответы на свои вопросы.
И смешно и грустно, все возможно если наплевать на экономическую целесообразность строительства.
Пусть минские конструктора парятся
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 07:54
#391
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
[FONT=Times New Roman]Пришел в голову хороший вариант: с обоих торцов ставим монолитные балки-стенки. По стороне, где раньше была консоль, выполняется балка, на которую опираются столь ненавистные вам пустотные плиты (см. прилагаемый файл)…[/FONT]
Как понял, балка-стенка по торцам ? Насколько это эффективно? Может быть на отметке верха стены 1-го этажа выполнить перекрестную монолитную ж/б балку (пояс) с расчетом армирования на нагрузки от второго этажа, а по ней и уложить пустотки. Кладку безусловно выполнить с армошвами, увеличив ее жесткость.
Как то все зациклились на плитах, но вопрос о том как определить нагрузки от кирпичной кладки на консоль более интересен...
Если вспомнить расчет перемычек над проемами, рандбалки, монолитные ростверки под кладку из кирпича, то прочность определяется от нагрузки не всей стены, а только ее части по высоте, зависящей от жесткости и состяния кладки ( свежая кладка или на период эксплуатации). Как определять нагрузки на рандбалки, перемычки в нормах, пособиях все расписано и вопросов не возникает. Но где находится верхняя граница активной нагрузки, ее кофигурация для консоли, вопрос более интересен, чем идея переворачивать пустотки...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 08:44
#392
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Уважаемые читатели и писатели данной ветки.

Нами была перехвачена часть ответа на запрос ямайским конструкторам, отправленного уважаемым maestro вот здесь.

Так вот, в нём они просят выкладывать "картинки" своих идей не только в формате .dwg, но так же и в каком-нибудь широкодоступном, подавляющему большинству народа, формате (.jpg или .pdf самое оно).

Мотивируют они это тем, что:
  1. Автокадовские чертежи плохо скручиваются в трубочку, что существенно ухудшает вкусовые качества травы.
  2. Многие ямайские конструкторы читают эту ветку после работы из дома. Не у всех на домашних компах стоит "читалка" .dwg формата.
  3. Ну и наконец, среди ямайских конструкторов всё ещё встречаются олдовые зубры, которые категорически не признают электронные чертежи и попрежнему рисуют чертежи тушью из растёртого пепла канабиса на пальмовых листьях. При этом ползованию "интернетами" они обучены и любят "особливо забористые темы" наподобие этой.

ЗЫ. Всё ещё звучит от них запрос про "семена от Лапидуса2009 ". Говорят, что Бацка там в Минске саботирует Ямайскую экономику. Если в ближайшее время не состоится делёжка сельхозпродуктом - обещают объявить войну Белоруссии, грозясь при этом использовать метод Аshаs-ка, изложенный здесь, и применить залежалые пустотки в качестве могильных плит.

Джа Растафари!!!

Последний раз редактировалось Jek, 29.05.2009 в 09:05. Причина: Орфография, будь она неладна...
Jek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 08:57
#393
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Ув. Лапидус с самого начала на ваш вопрос ответ был в кунсткамере вот вам ссылка и фото
http://dwg.ru/bsk/1
а на самом деле тема просто отличная и всех форумчан радует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bsk2.JPG
Просмотров: 583
Размер:	56.0 Кб
ID:	21305  
VRag вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:05
#394
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


ЛАПИДУС, жги:

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1243099807

http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1243149740
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:43
#395
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Ужель там тоже утилизировали пустотные плиты???
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 13:19
#396
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Ужель там тоже утилизировали пустотные плиты???
Что-то уж точно утилизировали. И курили при этом (или нюхали).
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 13:34
#397
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Нормальная архитектура - плох тот инженер, который не может решить задачу Архитектора.
Обычно останавливает цена вопроса!
Нормальный Архитектор боится за конструкции - еще больше конструктора.
Во всяком случае у нас так, а как у вас не знаю-с.
опус вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:03
#398
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


А варианта с вантовыми элементами не было?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:03
#399
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Столько раз видел название этой темы на главной странице и ни разу не читал. Сегодня взахлеб прочитал все 20 страниц, покруче детектива захватывает. Добавлю эту тему у себя на компе в "Избранное", буду следить за развитием темы.
Мне уже кажется, что архитекторов изначально учат в институте спорить с конструкторами, мол конструкторы напридумывают умных вещей (теорию упругости, сопромат и другую лабуду). Архитектор, помни, конструктор -враг и прорабатывай все сам, используй максимально пустотки!!! Только беспонтовый архитектор не учит конструкторов считать и прорабатывать узлы! И не забывай про полет фантазии, мысли широко! А создатели расчетного софта, так вообще сговорились, МКЭ -фуфло, его придумали, чтобы нас, настоящих архитекторов, вогнать в эти дурацкие рамки закона всемирного тяготения. А начал все это Ньютон со своим вторым законом. Конструктор- это издержки, которые скоро вымрут как класс. ГАП все знает гораздо лучше них.
mela вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:20
#400
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685



<<Смерть павлинов>>... , Рембранд
ЛАПИДУС2009 на заднем плане... "А глаза такие добрые-добрые..."
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!

Последний раз редактировалось AlexV, 29.05.2009 в 15:39.
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:28
#401
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Jek

Цитата:
Джа Растафари!!!
Джа даст нам все! (а рядом сидит Джа и кукиш крутит )
maestro вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:34
#402
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


AlexV, всё! Аут! ППЦ!
Это когда-нибудь кончится? Уже никаких сил нет! Снова под столом!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:37
#403
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Отдел выпал из рабочего процесса...
alisa вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:41
#404
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Дааа. Теракт чОткий
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 15:45
#405
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Вам хорошо - вы в отделах сидите...
А я - в большом офисе в окружении булгахтерОв. Они на меня косятся и крутят пальцами у виска, когда мне уже не хватает сил сдержаться от хохота.
Ну как я им объясню, в чем шутка юмора?!
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 17:16
#406
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


GWA18

Цитата:
Ну как я им объясню, в чем шутка юмора?!
Скажите, что подоходный предлагают считать с оборота. Они оценят. И не забудьте про павлинов.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 17:57
4 | 1 #407
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685


Вот вам еще одна попытка топик-апа настроения ... Перед выходными..

Погиб павлин, невольник клетки
Упал с разбитой головой.
Его подруга, яйца, детки
Все в пыль раздавлены плитой!

Бетоном вдавлены в опилки,
И больше в Минске ни один
Не подойдет к клювоточилке
Походкой гордою павлин!

Не вынесла душа павлина
Фасада красочного вид,
Он рвался в небо, но безвинно
Консолью рухнувшей убит!

Убит!.. К чему теперь рыданья,
Советов всех ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Уж не поможет технадзор!

Его убийца хладнокровно
Навел удар... Спасенья нет.
Пустотку он опер консольно,
Уж лучше взял бы пистолет...

Замолкнул звук павлиньих песен,
Не раздаваться им опять.
Виновник, ЛАПИДУС, известен.
Но и на вас вины печать!

Не вы ль сперва так злобно гнали
Архитектурный смелый дар,
И для потехи превращали
Всю тему форума в базар?

Совет не дали тот, что надо,
Не подсказали конструктив
Страданья пластики фасада
Ваш не уменьшил креатив!

***

И вот надменно Монферрановы потомки,
Забыв в гордыне про термех и сопромат
Пока пылятся павлинария обломки, -
Небось уже опять вовсю творят!
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:12
#408
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Последние посты пояснили то, от чего автор явно думае иначе

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 799986_eto-ne-myi-takie.thumbnail.jpg
Просмотров: 4619
Размер:	15.4 Кб
ID:	21342  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:37
#409
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


АААаааа.... AkexV жжот. +пиццот
maestro вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:38
#410
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


AlexV, БРАВО
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:39
#411
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


AlexV,
MMV вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:05
#412
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


AlexV Просто шик с отлетом
mela вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:09
#413
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


AlexV - круче Лермонтова!
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:12
#414
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Модератор - этот бред относится к конструкциям?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:37
#415
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Модератор - этот бред относится к конструкциям?
Тебя разве в детстве не научили, что ябедничать не хорошо?

AlexV
БРАВО, БИС !!!!
TK вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:47
#416
Олександр


 
Регистрация: 16.12.2008
Сообщений: 33


Лермонтов отдыхает, стих включить в програму для строительных ВУЗов
Олександр вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 20:55
#417
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Классная тема!!! - лицо болит уже от смеха!

Я реально понял в чём проблема! - у вас пустотки не того калибра!!! Нужно применить пустотки по серии 3.503.1-108 (см.картинку)
(у них больше потенциал для извращений)

Кстати, из пустоток ещё и фундаменты можно сделать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скриншот001.jpg
Просмотров: 659
Размер:	29.5 Кб
ID:	21355  
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 21:46
#418
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Cерега-Bilder, А эта серия действующая? Это вселяет некоторый оптимизм! Ведь, в принципе, туда можно засадить двутавр хоть №30! И нет проблем с введением двутавра, дупло-то огромное. А какие пролеты у подобных плит?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 21:51
#419
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Cерега-Bilder, А эта серия действующая? Это вселяет некоторый оптимизм! Ведь, в принципе, туда можно засадить двутавр хоть №30! И нет проблем с введением двутавра, дупло-то огромное. А какие пролеты у подобных плит?
это уже навязчивая какая-то мания... засадить... в дупло... в огромное... может тоже это... - как павлинам чесалку для клювов (или как оно там называлось?)

Эти плиты и без двутавров хороши! Это мостовые плиты пролётных строений... пролёт от 12 до 18м вам сгодится: одну плиту покупаете, режете на три куска - и нормалёк... Тогда на втором этаже можете даже не охранников с голубями держать, а кабанов со слонами (плиты под нагрузку НК-80 - БЕРИТЕ! За дёшево отдам!)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 21:52
#420
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


предупреждение.
при засаживании двутавра во что-либо следует предохраняться в известный период
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 22:23
#421
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


А можно ли консольно положить НА пустотку?

И на эту тему заодно, круче Алекса все равно не будет...

Последний раз редактировалось MMV, 29.05.2009 в 22:32.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 00:03
#422
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Алексу- глубокий респект!
А я только конец стиха придумал:
О ЛАПИДУС!
Совет мне дать позволь:
- Не суй павлинов под консоль!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 00:18
#423
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


вот честно, редко на форуме отписываюсь, но... эта тема зацепила, тк в не далеком прошлом на меня наезжал один "архитектор-дезигнер" с точно такой же темой
1. "птичку жалко!" (с)
2. ЛАПИДУС2009 и иже с ними, вопрос: "Вы где такую траву берете?"
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 01:03
#424
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Из японской поэзии...

Тихо дрожит консоль на ветру
Долго смотрят павлины в серое небо
Неудачная эпюра моментов
TK вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 01:15
#425
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Мем. По любэ.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 01:27
1 | 1 #426
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


[FONT=Times New Roman]О-ля-ля! Да тут – поэты?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Конструктива не видать…[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ведь несложная наука –[/FONT]
[FONT=Times New Roman]ЛапидУса оболгать…[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Архитектор шел с вопросом,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Думал – будет диалог…[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Но, увы, тут лишь издевка,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Да павлинам некролог…[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Вынужден я распрощаться,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ибо скучно стало, мля…[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Я еще вернусь, ребята,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Не грустите без меня![/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Павлинарий мы построим[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Всем на зависть, господа,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]И «пустотками» перекроем-[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Что ж вы скажете тогда?![/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Будут жить в нем и павлины,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]И охрана – охранять,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]А на крыше свежий ветер[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Будет голубей гонять…[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Вам не нравятся фасады?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Колер видится не тот?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ну так знайте - [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Ваше мненье – это просто анекдот![/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Конструируй, коль конструктор![/FONT]
[FONT=Times New Roman]Коль расчетчик – так считай![/FONT]
[FONT=Times New Roman]Но полету мысли «арха»[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Будь любезен - не мешай![/FONT]
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 02:04
#427
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Ннда... Все, тема окончательно переезжает в "Разное".
Развлекайтесь, дамы и господа. Только границ известных не перешагивайте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 02:33
#428
Неголаш


 
Сообщений: n/a


О ляпидус....
Да будет вам известно
Что "мыслею" считается лишь то,
Что и красиво и уместно
И воплощенью поддано

Однако друг мой вы настырны.
Порой смешны, порой глупы...
Советовать вам что-то - бесполезно
Вы, видишь ли, в пустотки влюблены.
 
 
Непрочитано 30.05.2009, 02:37
#429
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Ннда... Все, тема окончательно переезжает в "Разное".
Развлекайтесь, дамы и господа. Только границ известных не перешагивайте.
Давно пора.

ЛАПИДУС2009, вы зарываете свой талант клоуна в павлинариях..
Плюйте на архитектуру и Арены мира будут вам рукоплескать...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 07:28
#430
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Kryaker, нет желания отвечать слишком резко...Но насчет клоуна, Вы, пожалуй, погорячились...Внимательно изучив Ваше участие в форуме с 2004г., так и не понял "профессиональной ориентации"... По-моему, гораздо больше на клоуна "тянете" именно Вы... НИ ОДНОГО (!) серьезного поста за все время...Правда, была попытка "влезть" в дискуссию по резонансу, но были элементарно посажены в лужу... Так "...не лучше ль на себя оборотиться"?...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 07:28
#431
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Не понял что делает такая серьезная тема, в разном.
Ей место в Конструкциях.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:11
#432
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009
шутка за шуткой
с сарказмом в народе
ты стал инженером
THE BEST в своем роде!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:35
#433
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261



Птичку жалко...

P.S. Подпишусь!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:45
#434
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Это мостовые плиты пролётных строений... пролёт от 12 до 18м вам сгодится: одну плиту покупаете, режете на три куска - и нормалёк...
Пипец, "я пацталом". А резать болгаркой с кругом "по камню"

Нет, мне кажется это просто кто-то прикольнулся, создав эту тему, ну как DEM в свое время с пельменями.
Просто не может быть, чтоб такой бред придумать.
ЗЫ: показал изобретение Лапидуса всем друзьям. Смеха было мало, в основном ужас
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:53
#435
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Flexxxxxxxx, мои волосы тоже шевелятся
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 10:54
#436
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Просто не может быть, чтоб такой бред придумать.
«— Трамвай (павлинарий) построить - это вам не ешака купить !"
В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу »
http://ostap.org.ru/12ch13.php
Ильф и Петров «12 стульев»
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 12:47
#437
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


а может лутше еще и с задней стенки консоль выпустить метров так на 5.....или все 8.......и потом затянуть всё голубятником ......


Алексу- величайший респект!
wnc вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 14:41
#438
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,685


Догоним и перегоним ветку "Юмор" в кратчайшие сроки по количеству постов и качеству шуток! А также "Рифмоплетство" и аналогичные! ЛАПИДУС, не уходи далеко! И если что-то кое-где у вас порой... Ну там, заказ на аквариум для дельфинов на крыше хрущевки, или холодильник для пингвинов в центре горячего мартеновского цеха, обращайся, - поможем!
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 17:24
#439
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


А на этом будут охранники спать:

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E2%E0%F2%FC

как раз для консолей само-то...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:05
#440
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Kryaker, нет желания отвечать слишком резко...Но насчет клоуна, Вы, пожалуй, погорячились...Внимательно изучив Ваше участие в форуме с 2004г., так и не понял "профессиональной ориентации"... По-моему, гораздо больше на клоуна "тянете" именно Вы... НИ ОДНОГО (!) серьезного поста за все время...Правда, была попытка "влезть" в дискуссию по резонансу, но были элементарно посажены в лужу... Так "...не лучше ль на себя оборотиться"?...
Эта тема - еще одно доказательство того,
что отвечать на "серьёзные" вопросы "чайников",
надо с превеликой осторожностью.
А лучше не отвечать.
__________________
No comments!

Последний раз редактировалось Kryaker, 30.05.2009 в 18:29.
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:11
#441
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Господа, модераторы!
Верните эту архисерьезную тему обратно в конструкции !!!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:22
#442
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Flexxxxxxxx, мои волосы тоже шевелятся
В студенческие времена, работая строителем-отделочником, наблюдал образование трещин в балконе. Балкон был как раз консоль пустотелой бетонной плиты (консоль около 3 м).
Лично мой вывод, прочитав исходное сообщение, - все рухнет еще на стадии строительства (таджиков жалко), как это было на фото в кунсткамере (облом искать фото, там целых три этажа блочного здания сложились как домино).
Не хотелось кого-либо оскорблять, но я не ожидал, на таком уважаемом форуме, встретить таких <...> как Лапидус, которые не уважают и не ценят человеческую жизнь.
Мои пожилания (без надежды на отклик) - Лапидус, не реализуйте такой конструкции, на Вашей совести может повиснуть тяжкий грех - человеческие жизни (ну, или жизни людей. как Вам удобнее)!!!!!!
Без оскорблений! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.05.2009 в 22:21. Причина: дополнение
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 18:45
#443
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Flexxx, а павлины - что, не люди?! Птичку жалко!!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 19:53
#444
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Хм-м...
Ну вот, еще один, судя по всему, выдающийся КОНСТРУКТОР (Flexxxxxxxx) перешел на прямые оскорбления... Видимо, заочное унижения оппонента характеризует его как ВЫСОКООБРАЗОВАННОГО, НЕСАМОДОВОЛЬНОГО и, конечно же, не ИДИОТА (в отличие от меня). Кстати, причисляя себя к высокообразованным людям, следовало хотя бы подтянуть грамматику...
Ладно, если бы был авторитетным форумчанином (как очень многие из тех, с кем мы общались всю неделю)... Но, увы, доступная информация о его участии в обсуждении тем форума говорит об обратном...
Причем, характерно, что никто из действительно авторитетных специалистов не позволил себе подобного отношения к виртуальному собеседнику. За что я им очень благодарен...
В свою очередь, не припоминаю, чтобы я кого-то ЛИЧНО оскорблял на форуме...
Жаль, что реальное общение с этим индивидуумом невозможно. Тем более, что для него оно вряд ли бы приятным. За подобные вещи, уж простите, морду бьют...
Уж извините, форумчане, не приучен утираться после подобных плевков...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:22
#445
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ЛАПИДУС2009, нормально отдуплился! Молодец!

Вы, Flexxxxxxxx, действительно перегнули. Посмеяться можно, а вот обзывать человека идиотом - это низко.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:22
#446
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"Причем, характерно, что никто из действительно авторитетных специалистов не позволил себе подобного отношения к виртуальному собеседнику. За что я им очень благодарен...
В свою очередь, не припоминаю, чтобы я кого-то ЛИЧНО оскорблял на форуме..."

- Эх, лапидуся... знал бы ты, как хоцца...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:24
#447
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Хм-м...
Ну вот, еще один, судя по всему, выдающийся КОНСТРУКТОР (Flexxxxxxxx) перешел на прямые оскорбления... Видимо, заочное унижения оппонента характеризует его как ВЫСОКООБРАЗОВАННОГО, НЕСАМОДОВОЛЬНОГО и, конечно же, не ИДИОТА (в отличие от меня). Кстати, причисляя себя к высокообразованным людям, следовало хотя бы подтянуть грамматику...
Ладно, если бы был авторитетным форумчанином (как очень многие из тех, с кем мы общались всю неделю)... Но, увы, доступная информация о его участии в обсуждении тем форума говорит об обратном...
Причем, характерно, что никто из действительно авторитетных специалистов не позволил себе подобного отношения к виртуальному собеседнику. За что я им очень благодарен...
В свою очередь, не припоминаю, чтобы я кого-то ЛИЧНО оскорблял на форуме...
Жаль, что реальное общение с этим индивидуумом невозможно. Тем более, что для него оно вряд ли бы приятным. За подобные вещи, уж простите, морду бьют...
Уж извините, форумчане, не приучен утираться после подобных плевков...
я ООООчень редко пишу тут на форуме, фактически только читаю, но эта тема.... извините меня Лапидус, подходит под старую поговорку "не всех дураков война убила!"
Уважаемый Лапидус, в самом начале топика, Вам дали очень хорошую мысль, а именно: заменить пустотки на монолитное перекрытие. С упорством, достойным лучшего применения, Вы отстаиваите свои пустотки (еще больше ко мне приходит мысль, что пустотки уже закуплены, по вашему указанию), не особо стремясь вникнуть в суть работы конструкции.. ну научили Вас в СКАДовских саттелитах эпюры строить (в цирке медведей неплохо на мотоциклах гонять по кругу учат, но дорогу не выпускают) , но умение пользоваться програмными средствами, не означает понимание работы конструкции , я понимаю, что на данный момент в ВУЗах архитекторам лекции по конструкциям и сопромату читают по остаточному принципу, но это не проблемы ВУЗа, а Ваши проблемы, тк, ИМХО, в ВУЗах закладывают основу и показывают где можно найти ответ на тот или иной вопрос, самообразование еще никто не отменял, на этом сайте в download есть куча литературы по конструкциям, если уж Вы, Лапидус, попали на этот сайт и не удосужились, после первых ответов в данной теме, скачать и, хоть поверхностно, изучить ту же теорию по Ж/Б конструкциям - это Ваши проблемы.
естественно те кто хоть немного в теме начали слагать стихи, некоторые откровенно или завуалированно прикалываться над Вами, но Вы сами говорили, что Ваш конструктор ехидно (или хитро, но скорее ехидно) усмехнулся, ведь Вы собираетесь усиливать невозведенное здание (конструкции) а это даже не на БСК тянет, а на ...... додумывайте сами... - Батько Ваш, говорят крут во гневе, а как курятник под 3 ляма американских президентов вылезет? (сумма - утрированна)
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 20:56
#448
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Опять?!!!
Ув.Вird64, ну каком же основании Вы относите меня к категории ДУРАКОВ, которых "...не всех война убила"??? Неужели только за то, что я в течение нескольких дней отбивался от целой кагорты спецов, пытаясь как-то отстоять свое мнение?!!! Неужели подавляющее большинство архитекторов тоже владеет "...СКАДовскими саттелитами" и имеет представление о построении эпюр??? Неужели все мои аргументы по части расчетов являлись в корне неверными??? Ведь таже такой зубр в расчетах, как Викинг (говорю совершенно искренне) в одном из эпизодов согласился со мною и сделал расчет "по ЛАПИДУСУ"...Разве это не говорит о моем стремлении к самообразованию, а не о моей дремучей глупости?! Откуда столько злости, господа?!
У многих из вас (но не у всех), к моему огромному сожалению, напрочь отсутствует чувство юмора... Пусть каждый понимает эту фразу, как хочет...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 20:56
#449
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Вы, Flexxxxxxхx, действительно перегнули. Посмеяться можно, а вот обзывать человека идиотом - это низко.
Лично мне кажется, что Flexxxxxxхx не хотел обидеть ЛАПИДУСА, назвав его идиотом, а просто посчитал своим долгом довести до его сведения, кто он есть такой. Ведь еще древние римляне говорили: "Предупрежден - значит вооружен". А то ведь не зная этого можно таких дров наломать!!!
Кстати, если бы Flexxxxxxхx был хамом, то он и ГАПа бы упомянул обязательно. А так ведь нехорошо за глаза-то, вот и не стал
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:02
#450
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Moderators! Theme discussion has reached point bifukation and if will not close, the mass psychosis will begin !
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:07
#451
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Да, тема - просто офигительная... AlexV - за стихи - отдельный респект!
Добавлю по теме:
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
C грунтами, насколько мне известно, все в порядке: пески средние, G=1,76т/м3, с=1; ф=25, Е=2500. Скважины всего 8м, на всю глубину одиниково...
Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Так у Вас там пески какие то реликтовые !
При таких показателях + " на 8 метров одинаково, воды нет" на 99% тянет на просадочные свойства ...
AMS, не пугайте ЛАПИДУС'а2009, ему тут и так не сладко... Пески средние просадочными быть не могут. Хотя, судя по свойствам, весьма рыхлы...
 
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:11
#452
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
AMS, не пугайте ЛАПИДУС'а2009
Да его, (ЛАПИДУСА), пожалуй, напугаешь, (всеж, не павлин он, а Архитектор!)
ЖГИ, ЛАПИДУС !!!!!!

Последний раз редактировалось viking1963, 30.05.2009 в 21:32.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 21:23
#453
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


АMS, искренне надеюсь, что до массового психоза дело не дойдет... Но, уж коли это и случится, то явно не из-за того, что я являюсь ДУРАКОМ И ИДИОТОМ (по мнению части форумчан). Хотя, надо признать, что отдельные личности (упомянутые мною в предыдущих постах) уже находятся в пограничном состоянии и не могут адекватно воспринимать происходящее и здраво оценивать события...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:25
#454
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AlphaGeo - если приведенная размерность тс/м2, может ли у "нормальных" рыхлых песков сцепление быть 0,1 кг/см2 ?.. Скорее всего это супесь, имеющая в естественном состоянии достаточно всысокую пористость и структуру с кристализационными связями ...Вполне могут от дополнительной нагрузки терять прочность и уплотняться при замачивании водой. Потому и назвал их "реликтовыми"
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:27
#455
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


"И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: "А ты кто такой?" Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы."
MMV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:27
#456
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


ЛАПИДУС2009, а чего вы хотели? Вы же пожинаете сейчас плоды своего труда. Кому-то он показался, мягко говоря, бесмысленным. Это нормальная реакция
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:35
#457
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Пока Ляпсидусу пожизненный эцик с гвоздями не определим, так все и будет тянуться... Дурак, понимающий, что он дурак, тем самым уже не дурак. А не понимающий? С ним что делать?! Уж и осмеивали его, и обижать пытались - нет, не обижается... Модератор, плз!!! Закрой тему!!! Мочи нет уже!

viking1963: "(всеж, не павлин он, а Архитектор!)"
- наоборот!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 21:39
#458
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Cпешу сообщить, что параллельно со столь интересной дискуссией "скачиваю" из интернета программу "PLAXIS". Собираюсь освоить данную софтину, чтобы на равных вести беседу с умными людьми в дальнейшем. Ведь, как я понимаю, наше взаимоприятное общение активно продолжается?!!
P.S. Если, конечно, модераторы не пойдут на поводу у части злобных форумчан и не прикроют "лавочку", во избежание массового психоза...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:41
#459
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Cпешу сообщить, что параллельно со столь интересной дискуссией "скачиваю" из интернета программу "PLAXIS". Собираюсь освоить данную софтину, чтобы на равных вести беседу с умными людьми в дальнейшем. Ведь, как я понимаю, наше взаимоприятное общение активно продолжается?!!
Весьма ценная новость, и что нам теперь делать?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:46
#460
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Странный народ - его развели.
И они эфтот народ человека, который их так "блестяще" развел называют - "идиотом"!
Комедъ!

AMS!
Мы тоже пару книжек Хэмингуэя читывали в подлиннике.
Сейчас самое время на англицкий переходить на всем форуме, там кстати, можно и нецензурно! По ТВ по первому каналу в фильмах сплошной мат и ничего - модераторы ТВ держат удар.
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:47
#461
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Того и гляди, форум прикрывать придется... Хорсю помнит кто?
Ляпидус нас не разводит, он ВЗАПРАВДУ!!!

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 30.05.2009 в 21:56.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:55
#462
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Странный народ - его развели.
Ой, да ну развели и развели, не на деньги же развели...
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 21:57
#463
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


MMV, ну напрмер, обсудить тему целесообразности моделирования основания объемными элементами в SCAD (саттелитами которого я чуть-чуть владею). Тем паче, что этот вопрос меня чертовски занимает со студенческой скамьи. С удовольствием перенял бы знания форумчан в этом вопросе, дабы не выглядеть в дальнейшем "ИДИОТОМ" и "ДУРАКОМ"...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 21:59
#464
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Я был не прав. Все-таки разводит...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:00
#465
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Господа! Не надо ЛАПИДУСа называть всякими нехорошими словами!
Он ведет себя и правда на редкость очень корректно! Не каждый такое смог бы выдержать!
ЛАПИДУС! Давай, дальше жги! Ботва у тебя и правда - вещь!
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:01
#466
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


ЛАПИДУС2009!
Да не волнуйтесь Вы так, если и правда волнуетесь, в чем лично я сильно "сомневаюсься".
Ваш случай совершенно из другой оперы.
Кстати, Вам самому не надоело.
Уже заигрались.
Открывайте новую тему -щас сбегутся!
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:01
#467
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


ЛАПИДУС2009 - мне конечно ближе темы про верховодки, выветрелые аргилиты малой прочности и тому подобное. У нас в свое время в экспертизе крутили у виска, показывая на отчеты по изысканиям. Но ничего, посадили на них 150-200 метровые башни благодаря тандему с такими конструкторами, как viking1963 .. Если Вас есть такие, обсудите с ними тему, не стесняйтесь...
И прислушивайтесь к мнению других
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:09
#468
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
AlphaGeo - если приведенная размерность тс/м2, может ли у "нормальных" рыхлых песков сцепление быть 0,1 кг/см2 ?.. Скорее всего это супесь, имеющая в естественном состоянии достаточно всысокую пористость и структуру с кристализационными связями ...Вполне могут от дополнительной нагрузки терять прочность и уплотняться при замачивании водой. Потому и назвал их "реликтовыми"
Я исхожу из того, что отобрать пробы песка и сделать рассев на гран.состав, гораздо проще (прямо-таки несоизмеримо проще), чем отобрать монолит из песка и провести компрессионные и сдвиговые испытания... Скорее всего так и было. А вот данные по мех.свойствам уже были взяты из нормативов (есть же в РБ что-то типа таблицы 1 приложения 1 СНиП 2.02.01-83), либо притянуты из изученности. Либо... нарисованы (не утверждаю, но все зависит от честности и профессиональности геологов). Либо все вместе взятое.
Потому и приведено для песков средней крупности значение сцепления, взятое из нормативов, 0,1 кг/см2(хотя, указывать для песков наличие сцепления, ИМХО, как-то неправильно).

Добавлено:
Хотя, если все значения получены в ходе действительно проведенных лабораторных испытаний образцов грунтов, то встает вопрос о качестве изысканий...

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 30.05.2009 в 22:18.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 22:12
#469
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


АМS, кстати, некоторое время назад имел отношение к возведению зданий в Вашем городе (разумеется, в качестве "зеленого" чисто чертежника и, конечно же, не павлинария и даже без пустотных плит). У вас есть район или площадь Жолтостан (или что-то в этом роде, могу ошибаться)?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:14
#470
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


AMS!
Цитата:
У нас в свое время в экспертизе крутили у виска, показывая на отчеты по изысканиям.
Вы знаете один мой приятель говорил так о юристах(он сам был юрист) - на двух юристов - приходится обычно три мнения.

Мы, вроде бы, точными науками занимаемся - но тут на одну тему - пять, как минимум, решений.
Парадокс!
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:14
#471
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


AMS, нью-арк стоит на гранитном острове, и ему, чтобы развиваться, пришлось тянуться вверх. Это красиво и целесообразно. Астана стоит в бескрайном Казахстане (Семипалатинск был это раньше...), и строить в ней небоскребы, простите, это сплошные понты - красиво, но нецелесообразно. Ляпсудовский же павлинник - и не красиво, и не целесообразно. Вот эту мысль мы всем сообществом и пытаемся до автора темы донести. И начинали доносить сначала вполне корректно, но всякое терпение кончается. Принимаем Вашу гордость про выветрелые грунты и 200 метровые сооружения, но как инженер, скажите- экономически это целесообразно - строить такие здания на таких грунтах? Останскинскую башню и лично инженера Никитина уважаю, хоть сегодня она, оказывается, и не нужна вовсе для телевидения... Но вот шуховскую и лично инженера Шухова уважаю больше, его решение гораздо интереснее и рациональнее, особенно если вспомнить в какое время и из какого железа башня построена. Но и Останскинская, и Шуховская башни - пример и красоты и предельной целесообразности сооружений. А тут что? Это ведь не отстаивание инженерного решения, это отстаивание личных амбиций с нашей помощью. Когда мне архитектор говорит: "А я так вижу" - начинаю его ненавидеть. Даже заочно.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:16
#472
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Опять?!!!
Ув.Вird64, ну каком же основании Вы относите меня к категории ДУРАКОВ, которых "...не всех война убила"???
если Вы прочитали правильно мой пост, не думаю что я там кого либо обзывал , просто нравятся мне всяческие народные пословицы-поговорки, вот наиболее близкую к теме и привел , если обидел извиняюсь
про Плаксис - скачайте лучше пособие по Ж/Б, СНиПы по этой теме и, докучи, - учебник по сопромату
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:21
#473
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
AMS, Астана стоит в бескрайном Казахстане (Семипалатинск был это раньше...), и строить в ней небоскребы, простите, это сплошные понты - красиво, но нецелесообразно
Аshаs-ка
Добрый вечер,
У нас такая же столица, как и у Вас, только пока поменьше.
Здесь много высотных зданий уже построено и строится, красиво. Вы же не были здесь, приезжайте, увидите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55420_23.jpg
Просмотров: 276
Размер:	76.2 Кб
ID:	21407  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02588.JPG
Просмотров: 232
Размер:	120.2 Кб
ID:	21408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02546.jpg
Просмотров: 244
Размер:	38.5 Кб
ID:	21409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: m4.jpg
Просмотров: 236
Размер:	39.3 Кб
ID:	21410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: город4.jpg
Просмотров: 247
Размер:	27.2 Кб
ID:	21411  

viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:26
#474
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


viking1963!
Да у Вас там щас хуже, чем у нас.
Лучше Вы подтягивайтесь к своим генетическим корням. Мы скоро всех мало мальски грамотных людей будем собирать со всего СНГ!
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:31
#475
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Viking, кто ж спорит.. я ж про целесообразность!
Опус- не отклоняйтесь от темы. Щас вам тут скажут про мало- мальски грамотных и как их в Раше любят и принимают... мы тут Ляписа вразумить пытаемся!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:33
#476
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


опус ,
Добрый вечер,
Я решил окончательно - к ЛАПИДУСУ, в Минск
Буду спасать павлинов, как смогу...
жалко их...

Последний раз редактировалось viking1963, 30.05.2009 в 22:44.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 22:36
#477
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


ЛАПИДУС2009

Цитата:
Cпешу сообщить, что параллельно со столь интересной дискуссией "скачиваю" из интернета программу "PLAXIS". Собираюсь освоить данную софтину, чтобы на равных вести беседу с умными людьми в дальнейшем. Ведь, как я понимаю, наше взаимоприятное общение активно продолжается?!!
Цитата:
-- Лесные сойки,-- вздохнул мой издатель, схватившись за
голову.-- Дайте-ка сюда, я дочитаю.

Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал
хрипеть.

-- Груздяк, или дрозд черный, турецкий,-- прохрипел он,--
все равно останется в чешском переводе черным дроздом, а серый
дрозд-- серым.

-- Серого дрозда следует называть рябинником, или
рябиновкой, господин шеф,-- подтвердил я,-- потому что он
питается рябиной.

Пан Фукс отшвырнул газету и залез под бильярд, хрипя
последние слова статьи: "Turdus" / Дрозд (лат)/, груздяк!

-- К черту сойку! -- орал он из-под бильярда.-- Ореховка!
Укушу!

Еле-еле его вытащили. Через три дня он скончался в узком
семейном кругу от воспаления мозга.

Последние его слова перед кончиной в минуту просветления
разума были:

-- Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С
этой точки зрения и примите мое последнее суждение как по
существу, так и...-- и икнул.

Вольноопределяющийся замолк на минуту, а затем не без
ехидства сказал капралу:

-- Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в
щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться.

Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на
вид его собственные ошибки.
(с) Похождения бравого солдата Швейка.

Аааааааа..... Ореховка! Малиновка! Плаксис! Павлинарий! Укушу!!! (за кадром удары головой об стену, истерический хохот).. Вытирая слезы, берусь за клавиатуру.

Уважаемый Лапидус! В мире еще много программ и еще больше умных слов. Могу подарить еще несколько. Например, Ансис. Тоже качайте. Проинстальте, а дальше, как в известном фильме: "Может в переводчики пойду. Аглийский я уже знаю"

То-то павлинарии пойдут.

Кстати, хочу найти фатошопщика. Возникла идея штампа "Употребить на строительстве павлинария!" на мотивы обычных Инетных печатей. Хочу, чтобы кто-то реализовал. Чтоп использовать можно было. Тут, часто достойные темы пробегают. Что-то типа: http://www.pdrs.dp.ua/docs/docs26.html

Последний раз редактировалось maestro, 30.05.2009 в 22:43.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:09
#478
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
(Семипалатинск был это раньше...)
Уважаемый Аshаs-ка, простите за назойливость, но это был изначально Акмолинск, а потом Целиноград. Нам тут "с далёкого Юга Западной Сибири" видно слегка получше.

А Семипалатинск он, слава богу так и стоит на месте. Мост у них там вантовый белый-белый...

А столица настолько "древняя", что даже коренные жители забыли как она раньше называлась.
Так что соглашусь наверное с опусом - вертайте взад наши южные территории

maestro, это если "наскоряк", а то ночь уже...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000.jpg
Просмотров: 508
Размер:	30.5 Кб
ID:	21413  

Последний раз редактировалось Jek, 30.05.2009 в 23:35.
Jek вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:20
#479
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


viking1963, красиво однако
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:24
#480
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кутузов,
Добрый вечер
Можете еще посмотреть тему "Азиатская архитектура" (в разделе Архитектура)- там AMS кучу фотографий прикрепил (по Астане)
А у Вас в Питере, - просто СуперКрасиво (у меня братишка родной там живет)
Я в 2007 гостил у него
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:25
#481
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Jek, я надеюсь, на "западные территории" РАША не претендует?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:29
#482
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 ,
Вы беспокоитесь, что Павлинарий может отойти под юрисдикцию Российских конструкторов ?
(в случае :
Цитата:
Jek, я надеюсь, на "западные территории" РАША не претендует?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:31
#483
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ВИКИНГ, жалко отдавать свое, родное...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:35
#484
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Jek, я надеюсь, на "западные территории" РАША не претендует?
До сих пор не претендовали, но тут ведь открылись новые обстоятельства. Пернатых надо как-то спасать. Ради такого можно и интервенцию организовать.
TK вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:38
#485
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Ну и задал жару Лапидус со своим павлинарием, пожалуй ни одна тема не вызвала такого ажиотажа.Конечно все эти предложения с запихиванием в пустоты плиты разного рода железяк иначе как бредовыми назвать трудно, но упорство в отстаивании этого бреда не может не вызывать определённого уважения. Хотя конечно хорошо бы всю эту энергию да на мирные цели!
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:40
#486
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


ТК, И не пытайтесь... Грудью встанем... Превращу свой павлинарий в долговременную огневую точку и - до последнего патрона...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:44
#487
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
ТК, И не пытайтесь... Грудью встанем... Превращу свой павлинарий в долговременную огневую точку и - до последнего патрона...
скорее будет так - Грудью встанем... Превращу свой павлинарий в долговременную огневую точку и - до последнего павлина...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:44
#488
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Кутузов,
Добрый вечер
Можете еще посмотреть тему "Азиатская архитектура" (в разделе Архитектура)- там AMS кучу фотографий прикрепил (по Астане)
А у Вас в Питере, - просто СуперКрасиво (у меня братишка родной там живет)
Я в 2007 гостил у него
Вечер добрый viking1963 . Спасибо за ссылку, смотрю и проникаюсь так сказать Здорово!!!
А у нас-то даа, красота. Но ЛАПИДУС похоже ни у Вас ни у нас не был. А то б рука не поднялась. Все-таки не для этого предки с врагами бились, надеялись наверное что потомки не подкачают. А тут...ужас

Цитата:
Jek, я надеюсь, на "западные территории" РАША не претендует?
А вы побольше таких павлинариумов понастройте. Претензии сами отпадут
...чем вы похоже и занимаетесь
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:44
#489
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009
Jek, я надеюсь, на "западные территории" РАША не претендует?
Неа, пока на них имеют претензии только ямайские конструкторы.
Jek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:47
#490
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Jek, фу-у ты, успокоил... А я уже на чердак за пулеметом хотел лезть...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:48
#491
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
А я уже на чердак за пулеметом хотел лезть...
В смысле - На голубятню ?
(в Павлинарии)
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:49
#492
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, а базар-то фильтруй... Фраза неоднозначного толкования...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:51
#493
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Ну ведь чердак, - (на Павлинарии) и есть голубятня -
(см. Фасады Павлинария)
А "базар", я фильтрую : - голубятня и в Африке - голубятня.
Кстати, по нагрузкам : каков предположительный вес голубей?
Предусматриваете ли возможность перегрузок (при несанкционированном прилете очень большого их количества?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады.JPG
Просмотров: 427
Размер:	92.2 Кб
ID:	21415  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фасады-Лапидус.dwg (198.6 Кб, 1933 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 31.05.2009 в 00:08.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:54
#494
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


А я сначала тоже думал, что голубятня в смысле для голубей... А там типа этот, чилаут)))?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:55
#495
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Каждый понимает мир сквозь призму собственной пошлости...
Чье высказывание - не помню. За точность цитаты не ручаюсь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:56
#496
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Jek, фу-у ты, успокоил... А я уже на чердак за пулеметом хотел лезть...
Раз так, надо бы на динамику посчитать каркас-то… И на разрушение. + от взрывной волны – тут где-то на форуме ссылку давали на книгу по бомбоубежищам.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2009, 23:56
#497
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


VIKING, в Вашем городе есть место (район, площадь) по названием ЖОЛТОСТАН (или что-то в этом роде, могу путать)?
YUBER, Вы запамятовали: у меня НЕ каркас...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2009, 23:58
#498
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Да нет, это наверное в Алма-Ате
Надо у AMS спросить - он точно скажет
А что там было - то ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:06
#499
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, Это именно в Астане. Три дома минчане проектировали. Дык и я там ручки приложил, краски для ГАПши разводил, когда она цветовое решала... Ладно, завтра может найду какие чертежи, адрес уточню...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:09
#500
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Название как у домов?
Дома были каркасно-монолитные (серия 1.020 - Беларусская серия)?
Наверное ЖК "Эльнара"?

Последний раз редактировалось viking1963, 31.05.2009 в 00:18.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:11
#501
yuber


 
Регистрация: 26.05.2007
Питер
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
YUBER, Вы запамятовали: у меня НЕ каркас...
Пардон муа. Никогда не знаешь, что получится в итоге с таким подходом.
Но посыл был на "посчитать". =)

Последний раз редактировалось yuber, 31.05.2009 в 00:18.
yuber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:16
#502
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Викинг, монолитный каркас, не 1.020. Три дома 13,15,18 эт с пристроенными. Построили все три почему-то одинаковой этажности, видел на буклете из Астаны.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:17
#503
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС,
Тогда приложите этот "буклет", или название ЖК
Так, а в чем суть-то ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:20
#504
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Просто сообщаю, что к Вашему чудному городу тоже имел отношение...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:24
#505
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Громаднейшее Вам спасибо, и от AMS тоже (он уже рад).
Просьба, все таки сообщить точное месторасположение этих домов...
(так, на всякий случай...)
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:26
#506
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


VIKING, постараюсь...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:26
#507
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009,
Громаднейшее Вам спасибо, и от AMS тоже (он уже рад).
Просьба, все таки сообщить точное месторасположение этих домов...
(так, на всякий случай)
Подозреваю что киперная лента и таблички " не подходи - убьет " уже закупаются?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:34
#508
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Kryaker, закупаются непременно! Они изумительно будут декорировать фасады объектов, запроектированных Вами (если таковые есть в природе, что весьма сомнительно)...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:37
#509
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Да ладно. Он же там только краски разводил... Да и то не на стройке, а для ГАПши.. Чё уж так строго-то! Мне вот больше нравится акция "спасем павлинов". В смысле интервенции. Однако предлагаемые тут решения по перекрытию блиндажа- павлинника в три наката пустоток с заполненим пустот рельсами никаких надежд потенциальным агрессорам не оставляют... А начни снизу к павлинам пробиваться на предмет их спасения - на тебя же все и рухнет. У Лапидуса фсе продумано! Вот примерно так мыслится: ( [url]) -* Ссылку по просьбе администрации убрал. А, все уже посмотрели!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.jpg
Просмотров: 888
Размер:	86.2 Кб
ID:	21416  

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 01.06.2009 в 09:30.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:39
#510
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Kryaker, закупаются непременно! Они изумительно будут декорировать фасады объектов, запроектированных Вами (если таковые есть в природе, что весьма сомнительно)...
Ой как мы обиделись...

Цитата:
Да ладно. Он же там только краски разводил... Да и то не на стройке, а для ГАПши.. Чё уж так строго-то! Мне вот больше нравится акция "спасем павлинов". В смысле интервенции. Однако предлагаемые тут решения по перекрытию блиндажа- павлинника в три наката пустоток с заполненим пустот рельсами никаких надежд потенциальным агрессорам не оставляют... А начни снизу к павлинам пробиваться на предмет их спасения - на тебя же все и рухнет. У Лапидуса фсе продумано!
Ну ТАДЫ ладно...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 00:43
#511
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ashas-ка, судя по флагам, это война России с Грузией? И российские детишки рисуют такие вещи? Удручающее впечатление...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 00:46
#512
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Ashas-ка, судя по флагам, это война России с Грузией? И российские детишки рисуют такие вещи? Удручающее впечатление...
Павлины говоришь?
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 03:28
#513
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


мда.. тема абсолютно потеряла осмысленность.
ЛАПИДУС2009, что решили то? (какое конструктивное решение) Вообще объясни пожалуйста почему конструктив ты решаешь а не конструктора? И чем ГАП-ша занимается?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 07:07
#514
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Лапидус, а на сайт загляни. Прикольный сайт... Детишки там НЕ правду говорят,НЕ грустную НЕ правду НЕ правда... Я же ссылку дал!

*Самоцензура по просьбе администрации

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 01.06.2009 в 09:31.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 09:15
#515
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
мда.. тема абсолютно потеряла осмысленность.
ЛАПИДУС2009, что решили то? (какое конструктивное решение)
Начну не в тему...

ЛАПИДУС2009 – в Астане площади “Желтоксан» («Декабрь») нет, есть одноименная улица.
В Алматы, насколько знаю то же есть проспект «Желтоксан». Площадь не знаю, но об этом точно знает dextron3 - он от туда.

По поводу «понтов», строящихся в Астане (фото мои и viking1963 в теме "Азиатская архитектура" ).
Откровенно говоря, не все нравиться, но если не зацикливаться на этом, то нам всем побольше таких «понтов» - имея в виду строительную и связанную с ними отрасли – от производства стройматериалов и конструкций до подряда. Астана от 40 до 70% номенклатуры материалов и изделий - от цемента и арматуры до подконструкций вентилируемых фасадов обеспечивает поставками из Омска, Кургана, Урала. А это миллиарды, вложенные в строительную отрасль России. Проекты ряда крупных объектов разрабатывали Москвичи, Питерцы, Белорусские проектировщики, в том числе бизнес-центр "Москва" ( ЗАО "Интеко", Моспроект-2, ЦНИИЭП им. Мезенцева), ЖК "Эльнара" Минских проектровщиков, о котором упомянул Викинг1963 - полносборный каркасный 12-14 этажный жилой комплекс.
В июле этого года в Астане начинается строительство 400-метрового многофункционального комплекса «Abu Dhabi Plaza» - третьего Фостеровского прожекта в нашем городе стоимостью $ 2 млрд (инвесторы – арабы, похоже на их кошельках кризис мало отразился). Многие считают, что это пир во время чумы и лучше деньги попросить на когда то поднятую и опущенную в 90-е целину. Но во-первых, межправительственное соглашение о намерении инвестировать строительство комплекса было подписано еще в 2006 г., во вторых если вкладывать арабам в сельское хозяйство, при желании есть Аргентина, Канада, Австралия. Тем не менее будет работа у наших подрядчиков, пригласим россиян,турков. А за материалами снова в Омск, на Урал... Да и аренду офисных, торговых площадей представители большинства Российских фирм-производителей строительных материалов по прежнему держат, надеясь на лушее...

Теперь по теме ....
Как инженер, не претендуя на авторство идеи (все прочитать и вникнуть не реально) какое решение бы принял (главное здесь как понял – чтоб были пустотки !!)
Под пустотками выполнить перекрестный монолитный ж/б армопояс с выпуском консолей, образующих плоскую раму, рассчитанную на восприятие нагрузок, приложенных выше. Если получается «слишком», из балки по поперечной стене, смежной с консолью выпустить короткие второстепенные балки.
Для уменьшения величины нагрузки на раму увеличить жесткость стен второго этажа – армированием кладки, армошвами, можно над проемами второго этажа дополнительно пропустить еще один пояс. Теоретически за счет жесткости «коробочки» от пустоток можно отказаться и использовать их для дорожек. Но только теоретически – как учесть жесткость кирпичной «коробочки» и определить нагрузку от кирпичной кладки на консоль вопрос другой, но в принципе решаемый.
Не думаю, что материалоемкость рамы-обвязки будет больше, чем по пустоткам, используя их фактически как несъемную опалубку выполнить монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Предлагаемые, насколько помню выше стальные балочные клетки то же вариант, по которым можно использовать эти столь навязчивые пустотки. Снизу разумеется подвесной потолок с заполнением минплитой в качестве звукоизоляции.

Последний раз редактировалось AMS, 01.06.2009 в 13:09.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 11:04
#516
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


AMS!
Цитата:
Разница в том, что dexstron3 НИКОГДА (похоже нервы крепкие и четко знает, что ему надо) не реагирует на нечто похожее. Его задача, насколько понимаю – понаблюдав со стороны за схваткой «зубров» в борьбе за «кость», отобрать ценные мысли, направление путей решения проблемы и «молча» уйти с темы, абсолютно не реагируя на эпитеты в свой адрес. Остальное доведут до ума.
Да задача выжать из Мэтров, полуМэтров и бакалавров информацию по своему вопросу достоточна сложна на форуме, но согласитесь, через консольные выпуски плит, которые Ляпидус прекрасно знает, что их нельзя выпускать - это не тот случай. Тут чистый "развод". Да и какую интересную информацию тут можно поиметь.
Г-н Хворобьвъ в разделе Расчетные программы выложил недавно вещи интереснее этой темы раз в 100 - но до нее основной массе форумчан нет никакого дела. И это хорошо!

Другое дело Декстрон - там все неоднозначно. Что за загадочные чертежи он тогда выкладывал? Чьих рук-с они?

Хороший также урок виден в "игре" по трубам.
Смотрите сколько много интересного было выложено в этой теме за короткий срок - в результате очень жесткой игры на грани фола у многих.
Но результат то есть - а это главное.
опус вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 11:17
#517
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Про трубы не жалко, а интересно напрячься. И вопрос по-делу. А тут... на стихи тянет и на приколы. Или искусство ради искусства?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 19:08
#518
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295


отцензурено

Последний раз редактировалось asys, 01.06.2009 в 08:56.
asys вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 20:52
#519
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


А устами модератора что говорит?
Советую вспомнить про политику на форуме и чем обычно это заканчивается. Чтобы никто не нервничал - подправьте свои посты самостоятельно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:55
#520
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Предлагаю вспомнить закон перехода количественных изменений в качественные.
Вот у нас есть пушка. Нормальная такая артилерийская пушка.
Поставили ее на гусеницы и это все еще пушка, только уже на гусеницах. Потом приделали к пушке-на-гусеницах еще пулемет. И вот у нас уже получается пушка с пулеметом на гусеницах. Подумали и пушку на гусеницах с пулеметом заковали в броню. Теперь это уже вовсе не пушка на гусеницах с пулеметом, а самый настоящий танк.
Вот у нас есть пустотные плиты. Мы их кладем как хотим, вышеупомянутый закон нам этого не запрещает, а скорее даже стимулирует.
Но ровно в тот момент когда пушка становится танком, пустотные плиты перестают быть пустотными плитами. У них даже есть все атрибуты пустотных плит, но это уже нечто совершенно иное.
Поэтому с позиции упомянутого закона главный вопрос сабжа "Возможно ли опирание пустотной плиты консольно" получает отрицательный ответ. А именно - опирание возможно, но это уже не пустотные плиты...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 19:58
#521
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Это уже плитные пустоты...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:26
#522
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Предлагаю вспомнить закон перехода количественных изменений в качественные.
Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Вот у нас есть пушка. Нормальная такая артилерийская пушка.
Поставили ее на гусеницы и это все еще пушка, только уже на гусеницах. Потом приделали к пушке-на-гусеницах еще пулемет. И вот у нас уже получается пушка с пулеметом на гусеницах. Подумали и пушку на гусеницах с пулеметом заковали в броню. Теперь это уже вовсе не пушка на гусеницах с пулеметом, а самый настоящий танк.
Вот у нас есть пустотные плиты. Мы их кладем как хотим, вышеупомянутый закон нам этого не запрещает, а скорее даже стимулирует.
Но ровно в тот момент когда пушка становится танком, пустотные плиты перестают быть пустотными плитами. У них даже есть все атрибуты пустотных плит, но это уже нечто совершенно иное.
Поэтому с позиции упомянутого закона главный вопрос сабжа "Возможно ли опирание пустотной плиты консольно" получает отрицательный ответ. А именно - опирание возможно, но это уже не пустотные плиты...

То есть если пустотную плиту поставить на гусеницы, и с торца к ней пристроить затвор, мы получаем многоствольный танк и можем ехать охотиться на павлинов.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:31
#523
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
То есть если пустотную плиту поставить на гусеницы, и с торца к ней пристроить затвор, мы получаем многоствольный танк
Нет, всего лишь многоствольную пушку на гусеницах и без пулемета...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 20:34
#524
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


AIK!
Так не сезон еще пока на павлинов.
Лучше поохотиться на кого-нибудь другого - на слонопотама (с) например.
Кстати, если мне не изменяет память, его так и не поймали, хотя и очень старались - хитрож.пый очень оказался.
опус вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 21:30
#525
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Предлагаю вспомнить закон перехода количественных изменений в качественные.
Лапидус таки съел твой моск
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:33
#526
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
То есть если пустотную плиту поставить на гусеницы, и с торца к ней пристроить затвор, мы получаем многоствольный танк и можем ехать охотиться на павлинов.
Прямо-таки "Катюша" какая-то получается!

Блина, зафлудили такую нормальную конструкторскую тему!

P.S. Птичку жалко!!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:48
#527
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Эта тема - еще одно доказательство того,
что отвечать на "серьёзные" вопросы "чайников",
надо с превеликой осторожностью.
А лучше не отвечать.
Kryaker,

Нееееееееее, точно эту тему создал какой-то приколист.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:51
#528
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ярослав, так конструкторы все в начале высказались. По делу. Лапидус не унимается. Ну, и ату его! С нашим, между прочим, удовольствием. Известно, что ничто так не сплачивает коллектив, как. ):
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2009, 23:56
#529
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ну ладно, я смайл просто забыл поставить...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 00:05
#530
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Ashas-ka, Ну и как, получилось "... ату его!"? Чтой-то сомнительно!!!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:09
#531
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Ashas-ka, Ну и как, получилось "... ату его!"? Чтой-то сомнительно!!!
Мужчина, ты по делу давай бухти, не уводи в сторону процесс. Сам ведь кашу заварил...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 00:23
#532
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Клименко Ярослав Мужчина, я около недели "по делу бухтел"... И так набухтел, что выперли в "Разное"... А сейчас тема конвульсивно умирает, ибо у оппонентов иссякли адекватные аргументы, так и норовят копытцем лягнуть...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:30
#533
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Вы еще подеритесь!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:32
#534
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


др. Лапидус, выложите наконец-то нормально оформленое решение по применению пустотных плиты. с усилением и прочими примечаниями (я так понимаю, что Вы остались при своем мнение). будем заниматься детальной проработкой чудо-проекта.
P.S. хочу увековечить свое имя.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:34
#535
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Forrest_Gump, может, не надо, а? Увековечивать.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:55
#536
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


пора бы ЛАПИДУСУ придумать новую темку!!!!!
эту уже даже читать лень! Но все равно, первые страниц 10 - очень бодрые!!! павлины, я думаю, все-таки не пострадают, а ЛАПИДУС еще нас порадует!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 08:10
#537
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


ДА что Вы всё гадаете.... это же dextron3 опять левачит
Я конечно не архитектор ...может чего упустил.. но, ЛАПИДУС ,скажите... а вот эта консоль... она прям так нужна, ведь если её не делать и подвинуть стеночку... павлинам внутри места больше будет.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 09:01
#538
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009 или кто вы там (может Фантомас). Эта тема уже порядком поднадоела. Народ хочеть че-нть свежего, актуального, злободневного!!! ну включите же свой генератор маразмов
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 12:44
#539
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Я тоже хочу постебатся ребят. Пустотки сверлим насквозь по длинной стороне плиты в верхней зоне укладываем стальные канаты, устраиваем предварительное напряжение по длине плиты и заполняем отверстия бетоном...Вопрос к корифям - во сколько такая доп обработочка плиты выльется?
Offtop: Лапидус - делаю установку на арха...Я Гап, Я плачу Вам деньги, Я ПРИКАЗЫВАЮ!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 13:36
#540
IgorSYS

ПГС
 
Регистрация: 09.03.2006
Москва
Сообщений: 199
<phrase 1=


Эх, помню двухчасовую беседу, где архитектор+технадзор просили выпустить консольно плиту по профнастилу h=140 мм в направлении поперек гофрам (т.е. не по основной жесткости). У них столько же эмоций было, как у арха этого. Но там я сразу перешел на расчет наиболее слабого сечения, что мне помогло.
IgorSYS вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 16:42
#541
DonJad


 
Регистрация: 20.12.2005
Murmansk
Сообщений: 106


Спасибо, посмеялся!
DonJad вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 22:35
#542
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Спасибо, посмеялся!
Я требую продолжения банкета!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 08:05
#543
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Продолжение в других ветках. Смотрите не пропустите. Атака чайников под разными никами (но с четко выдержанным стилем торможения продолжается). Будьте бдительны!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 14:30
#544
maxim122


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Добрый день! Прочитал первые 4-5 листов (не знаю может стоило до конца), и появилась мысль (возможно ее кто то уже предложил, заранее пардон)...Что вы конструктора так пытаетесь разубедить - вы высказали свое мнение по этому поводу - ЛАПИДУС2009 не согласен упорно, так пожалуйста - пусть делает так как хочет...

Последний раз редактировалось maxim122, 03.06.2009 в 15:05.
maxim122 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 13:11
#545
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


ДА это тролль, так-что не стоило вестись на это
ANT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2019, 16:35
#546
naBy4ok


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


Спустя десять лет прочитал все 28 страниц темы, а в конце никакого решения так и не увидел.
Что в итоге с павлинарием?)
В ходе беглого поиска в яндексе никакой информации о павлинах в ботаническом саду обнаружено не было.
Только новость 2009 года с заголовком "Павлинов и фазанов поселят в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси"
Всё загнулось на стадии проекта?)

Последний раз редактировалось naBy4ok, 06.08.2019 в 16:52.
naBy4ok вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 09:26
#547
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от naBy4ok Посмотреть сообщение
Что в итоге с павлинарием?)
Сообщения автора в других темах смотрите, писал где-то в 2011 году, что заморозили проект.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 11:54
#548
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
что заморозили проект
Наверное, заморозили павлинов без павлинария
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 12:59
#549
naBy4ok


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 4


Смотрел его сообщения, видел сообщение 11-го года о приостановке проекта.
Так-то уже 8 лет с тех пор прошло)
naBy4ok вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 16:06
#550
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


оранжерею симпатичную построили, а палинария так и нет
viqa вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2020, 19:51
#551
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Так вот. Все ржали, а у нас в Украине вполне такой прием рекомендуют использовать. Настоящие рекомендации невыдуманного производителя газобетона. Сначала в БСК разместил, а потом увидел, что эта тема не закрыта.
И что, блин, характерно. Дата выпуска рекомендаций совпадает с датой баталий в этой ветке. Год что-ли такой был аномальный?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-04-20 104306.jpg
Просмотров: 318
Размер:	67.9 Кб
ID:	225243  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 11:58
#552
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Усиление проглядели?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 12:14
#553
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Усиление проглядели?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 00:35
#554
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так вот. Все ржали, а у нас в Украине вполне такой прием рекомендуют использовать. Настоящие рекомендации невыдуманного производителя газобетона. Сначала в БСК разместил, а потом увидел, что эта тема не закрыта.
И что, блин, характерно. Дата выпуска рекомендаций совпадает с датой баталий в этой ветке. Год что-ли такой был аномальный?
Что-то в первый раз такое вижу. У юдк такого нет. Хотя, подниму утречком альбомы. Но что-то не припоминаю такого эпика.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 01:02
#555
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Продукция у этого производителя, то нормальная. Знакомые строители только его и берут. Понятно, что какой-то неопытный нарисовал, а все уж подмахнули не глядя. Не нормы же и ладно. А вот то, что спустя лет 15 "змину" к нашему ДБН по нагрузкам сподобились принять, где опечатки исправили, это впечатляет.

Но, блин, это же урология прям - почти четырехметровый двутавр в дюрочку плиты запихнуть.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 11:50
#556
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Продукция у этого производителя, то нормальная. Знакомые строители только его и берут. Понятно, что какой-то неопытный нарисовал, а все уж подмахнули не глядя. Не нормы же и ладно. А вот то, что спустя лет 15 "змину" к нашему ДБН по нагрузкам сподобились принять, где опечатки исправили, это впечатляет.

Но, блин, это же урология прям - почти четырехметровый двутавр в дюрочку плиты запихнуть.
Жаль, выставки отменили. Можно было бы потроллить на стенде. А так, да. Аэрок, ЮДК - очень хороший газоблок.
Не нормы же и ладно
Да, но они же пишут, что рекомендации разработаны в соответствии ДСТУ, ДБН т.д.
это же урология прям
Проктология. А если плита 3м?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 12:04
#557
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Не нормы же и ладно.
А вот и разработчики. И как к этому относиться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пз_1.jpg
Просмотров: 158
Размер:	390.3 Кб
ID:	225356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: титул.jpg
Просмотров: 149
Размер:	111.5 Кб
ID:	225357  
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 12:30
#558
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
И как к этому относиться?
С пониманием. Пониманием того, что все эти методички не далеко ушли от каталогов, которые маркетологи составляют. Только нормы, причем, листая актуальные, не лишним будет заглянуть в отмененные, так как иной раз формулу перепечатать не могут нормально.

Это абсолютно безопасное решение, так как даже у самого упорного строителя сделать это не получится. Если совать нежно, то никакой двутавр туда не влезет. А если разбивать пустоты, то от плиты решето останется. И подарят ее автору проекта.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 15:16
#559
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Так чем дело то закончилось ?
Павлины не пережили зиму ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 16:52
#560
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 334
<phrase 1=


Павлины не пережили идиотизм проектировщиков
shvechkova на форуме  
 
Непрочитано 18.02.2021, 18:11
#561
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Павлины не пережили идиотизм проектировщиков
Проектантов, нет?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2021, 11:35
#562
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Ну Лапидус то жив. И даже вопросы задает. Правда два года назад, но все таки.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=82
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24