Расчет КЕО
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет КЕО

Расчет КЕО

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2005, 12:52 #1
Расчет КЕО
red_elefant
 
Брянск
Регистрация: 27.05.2005
Сообщений: 188

Вопрос по освещению:
Выполнил расчет КЕО для комнаты жилого здания ля-ля-ля, в конце сравниваю с нормативным: по таблице СНиП 0,5*коэффициент от местности и ориентации здания (табл. 4 СНиП 23-05-95).
А санитары хреновы хотят чтобы полученный КЕО сравнивался с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 там тоже 0,5, но этого коэф-та уже нет, только допускается снижать КЕО (подчеркиваю КЕО а не площадь световых проемов) на 10%.
Мне это в принципе по барабану но интересно следующее:

Или в новом СНиПе 23-05-95 со звездочкой по другому этот вопрос решается? -это раз
Или народ борзеет и денег хочет? -это два
:wink:
Просмотров: 9073
 
Непрочитано 03.07.2005, 11:06
#2
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


У нас в городе есть спец по КЕО, но даже он не берется решать эти задания когда узнает, что это Петроградский район. Там можно ничего не делать, а сразу нести денег.
А письменно они могут обосновать свой отказ в приемке расчета?
Макс Тал. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 08:42
#3
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


да они вроде как и согласны, но требуют именно сравнивать с тем нормативным, что написано по СанПиНу и вроде прямо не намекают чё хотят (в смысле $$$). А расчет сделан вообще по МГСН (в новом то СНиПе нет методике это в старом на II-.... была. А район у нас простой -славный, блинн, город Брянск родной.
red_elefant вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2007, 22:14
#4
injiner


 
Регистрация: 29.12.2006
Россия
Сообщений: 8


Кто подскажет пример расчета КЕО!!!!
injiner вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2007, 23:26
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Главная беда строительно-физических расчетов это именно то
что любая полуграмотная сявка из СЭС будет вам указывать как нонче с её точки зрения вычисляется КЕО, причем упорно будет называть его инсоляцией и требовать от вас того-же. И упаси вас бог убедить ее в том что вы знаете вопрос "малек" получше, денег и проблем не оберетесь...

Или на полном серьезе требовать укладки 3-х миллиметровой прослойки под гремучим названием шумостоп, вместо 7-сантиметрового пирога, заявляя при этом что только этот чудо материал гасит ударный шум в корне....

Или вот требовать проверить расчетом результаты натурных измерений! :? :twisted:

Нафиг, у меня нервы не канаты , в 80-90-х делал и много, целые небольшие города до сих пор пользуются, а нонче сил моих более нет.

С сопроматом спорить сложнее... Пока во всяком случае.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2007, 15:34
#6
armmen

творец
 
Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от injiner
Кто подскажет пример расчета КЕО!!!!
см СП 23-102-2003 " ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

там ВСЕ есть, включая примеры. а я ваще в маткаде считаю =) аутоматично =)
__________________
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума  
Ответ