| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
F1 Балкон
Arch
Almaty
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 2184
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Не совсем понял. А что это за люки такие, пожарные, на балконе? С балкона на балкон чтоли?!
![]() На вскидку, Вы занимаетесь какой-то бессмысленной ерундой, увы. Что Вы вообще делаете с этой стремянкой и люками, можете объяснить? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Наружные поэтажные лестницы- наихудший вариант решения вопроса. На чертеже вы задали вопрос про отстойники, посмотрите п.а)
СНиП 21-01-97 6.20 К аварийным выходам также относятся: а) выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); б) выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону; в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Ааа... вот откуда ноги растут... Дак это глупость, как я и думал. К наружным эвакуационным лестницам предъявляются достаточно жёсткие требования. Поизучайте этот же СНиП. Невозможно вот так вот сделать лючки для комаров, поставить туда стремянку и назвать её лестницей третьего типа! Заодно, Вы даёте ворам прекрасную возможность лазить по балконам.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |