Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты

Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2009, 20:24 #1
Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты
Сниппер
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14

У меня фундаментная плита 1,2м толщиной площадью около 4000 м2. Разбили на захватки с устройством рабочих швов, но строители говорят что плиту заливать будут в течение 2-х недель по захваткам. У меня есть опасения что каждая захватка будет в итоге работать отдельно от всех, т.е. разобьют всю плиту в итоге на кусочки, связанные лишь между собой арматурой. Подскажите какой максимально допускается разрыв в бетонировании захваток по фундаментной плите? И если можно ссылку на литературу где такое может быть прописано?
Просмотров: 7430
 
Непрочитано 24.06.2009, 22:54
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Сниппер
Швы бетонирования в изибаемых конструкциях делать можно, но только в местах наименьших перерезывающих усилий. Для ФП это середина пролета между колоннами (стенами).
Прчтешь вот это - узнаешь еще как делаются швы:
http://dwg.ru/dnl/5846
http://dwg.ru/dnl/1141
http://dwg.ru/dnl/1926
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 00:00
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Romka
Кстати, толстые ф-ные плиты эелательно бетонировать захвтаами через 1 чтобы потом заливать захватки между забетонированныит участками.
Кстати мы в массивных фундаментных плитах делали "зуб" (бетонную шпонку, в общем по разному можно назвать).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 12:08
#4
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Спасибо за ссылки на документацию. Очень признателен.
А по поводу бетонирования захваток через одну с последующим забетонированием внутренних оставшихся - это идея хорошая, также по шпонкам в рабочих швах.
Сниппер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23