| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разрывы в бетонировании по времени захваток фундаментной плиты
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 7430
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Сниппер
Швы бетонирования в изибаемых конструкциях делать можно, но только в местах наименьших перерезывающих усилий. Для ФП это середина пролета между колоннами (стенами). Прчтешь вот это - узнаешь еще как делаются швы: http://dwg.ru/dnl/5846 http://dwg.ru/dnl/1141 http://dwg.ru/dnl/1926 |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Romka
Кстати, толстые ф-ные плиты эелательно бетонировать захвтаами через 1 чтобы потом заливать захватки между забетонированныит участками. Кстати мы в массивных фундаментных плитах делали "зуб" (бетонную шпонку, в общем по разному можно назвать).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |