Непрочитано 01.07.2009, 13:31 #1
Причины прогиба и развития трещин в главной балке.
Helmet
 
инженер-строитель
 
Новосибирск
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 24

Доброго времени суток, коллеги!
Меня интересуют причины, все мыслимые и немыслимые, раскрытия трещин и значительного прогиба главных балок и балок вообще монолитного перекрытия. А дело вот в чем...
Запроектировали уникальное перекрытие (уникальное для отдельно взятой стройки). Расчетный пролет балки 12.8 метра, жесткое сопряжение, сечение её 700х400, перекрытие 120, шаг второстепенных балок 2-2,4 метра. В здании имеются подвесной кран г\п 5 тонн с подвеской оного на закладные второстепенных балок. Также на среднюю второстепенную балку опирается деревянная крыша. После снятия опалубки, через неделю, как утверждают строители балки начали трещать и появились трещины до 2мм...я видел их много. Трещины нормальные в пролете. Опять же по утверждениям строителей, технологию они не нарушали, бетон класса того которого надо - В20. Единственное в чем они сознались, что нижнюю арматуру балки (диам.28, длина более 12) они стыковали не так как указано в проекте - Ванно-шовная на стальной скобе-накладке по ГОСТ 14098-91-С15-Рс, а сварили ручной дуговой, то есть нахлест. Расчеты мы перепроверили вручную три раза и на машине в Арбате - все они верны и балка проходит по всем состояниям. Что могло пойти не так? Я проверил с бетоном ниже класса - тоже идет...не могли же они наи...наврать на несколько классов ниже! Пока не полчили актов скрытых работ. Ждём и проектируем усиление .
Может кто предположит что-нибудь?? Вплоть до пришествия НЛО?! Во всё уже поверим и проанализируем
Просмотров: 46009
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:37
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


1. Хотелось бы увидеть фото.
2. Через какое время после бетонирования сняли опалубку?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:39
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Фотки бы, да схемки не помешает...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:42
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Жесткое сопряжение у главной балки с чем?!
Если в расчетах вы уверены, то скорей всего со стыками арматуры нижней строители действительно намудили и стык невыдержал, появился шарнир в пролете.
зы h=700 мм для пролета 12.8 я бы делать не стал... хотелось бы увидеть чертежи
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 13:48
#5
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Вот фото. Самое интересное, что товарищи строители просто заштукатури трещины, поставили "мальчиков" - опоры временные и продолжали закрашивать. Сроки пипец! Потом скину фото, где видно раскрытые трещины. На этих видно то что не успели закрасить ребята. И схемки добавлю...

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 04:11.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:49
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Трещины появились без приложения расчётной нагрузки? То есть под собственным весом?
Может появились хорошо развитые, глубокие усадочные трещины, среди которых особенно раскрылись (при воздействии нагрузки собственного веса) те, что перпендикулярны к оси балки?
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:49
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


О как, чего вспомнил - "внахлест" (то есть эс-двадцать третьим швом) допускается варить арматуру класса А-III диаметром 10-25 мм, а никак не 28.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:50
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


А какие расчетные прогибы у вас получились?
прогибы вручную считали по какой методике? ручные расчеты совпали с Арбатовскими?
Есть подозрение, что вы не учли в расчетах на трещинообразование и прогибов ползучести бетона.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 13:51
#9
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


...

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:17.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:52
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А я думаю что причина именно в том что не обеспечено именно защемление балки на опорах. Может быть не хватает длины анкеровки верхней арматуры или произошел поворот конструкций к которым балка жестко примыкает. Вследствие этого увеличился расчетный момент всередине пролета, а также прогиб
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 13:55
#11
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Трещины появились без приложения расчётной нагрузки? То есть под собственным весом?
Может появились хорошо развитые, глубокие усадочные трещины, среди которых особенно раскрылись (при воздействии нагрузки собственного веса) те, что перпендикулярны к оси балки?
Трещины появились, без крановых нагрузок, без нагрузки от утеплителя на плите, без снега. Собственный вес деревяной крыши и железобетона.

А балка сопряжена с сердечниками монолитными, которые связаны с кирпичными стенами

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:17.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 13:59
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


ИМХО.
В проекте не предусмотрены или не выполнены подрядчиком доп. мероприятия по поперечному армированию в местах примыкания второстепенных балок к главным.
P.S. Высота балки 700 для такого пролета тоже не вызывает восторга.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:00
#13
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А щитали конструкцию всю целиком, как раму, или поэлементно - отдельно балки отделно колонны?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:01
#14
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А щитали конструкцию всю целиком, как раму, или поэлементно - отдельно балки отделно колонны?
Там не рама. Стены тоже несущие.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:04
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Если уверены в расчётах, то незнаю насколько дело может быть только в защемление... Нагрузка-то в разы (раза 3-4?) выходит меньше расчётной...
Но и на усадочные не похожи с фотографий...
В этой конструкции трещины вообще допускались по расчёту?
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:07
#16
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если уверены в расчётах, то незнаю насколько дело может быть только в защемление... Нагрузка-то в разы (раза 3-4?) выходит меньше расчётной...
Но и на усадочные не похожи с фотографий...
В этой конструкции трещины вообще допускались по расчёту?
Категория по трещиностойкости 3-я. Раскрытие долговременное 0,3мм, раскрытие непродолжительное - 0,4мм.
Ну не то чтобы раза в 3-4, но раза в 2 точно
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:07
#17
pazpazpaz


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16


При расчете прогибов рекомендуется понижать начальный модуль упругости в 4-6 раз(т.е. 750000т/м2-500000т/м2) При определении прогибов с таким модулем упругости требования соотношения высоты сечения балки к пролету (1/200 - 1/300) не выполнается, что ведет к увеличению высоты сечения. В данном случае причиной больших прогибов и как следствие большое раскрытие трещин послужила недостаточная высота сечения 700мм на 12м пролета. Снижение начального модуля упругости производится для учета усадки, ползучести и трещинообразования
pazpazpaz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:08
#18
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Насколько я правильно вижу на второй фотке, то трещины возникли не в каждой балке? Третья и последующие без трещин?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:09
#19
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Спасибо pazpazpaz. Я почитаю об этом!

Иван 80, абсолютно верно...не все балки "трещат".

Зы...ребята...как отвечать на сообщения или добавлять новые???...говорит: Ваше сообщение последнее в теме! Правьте!"
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:12
#20
ivt


 
Регистрация: 26.10.2006
Киев
Сообщений: 29


Есть большие сомнения в жестком защемлении на опорах. И высота 700мм маловата. Нужна схема, нагрузки и армирование балок.
ivt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:13
#21
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от ivt Посмотреть сообщение
Есть большие сомнения в жестком защемлении на опорах. И высота 700мм маловата. Нужна схема, нагрузки и армирование балок.
Вечерком зашлю...
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:14
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


как моно понимать сие чудо:
Цитата:
А балка сопряжена с сердечниками монолитными, которые есесно связаны с кирпчным каркасом
что это за красота - кирпичный каркас?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:16
#23
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
как моно понимать сие чудо:

что это за красота - кирпичный каркас?
пля...это я переработал...!кирпичные стены!, прошу прощения за то что мозг сломал
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:16
#24
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Работу заделки можно проверить посторив схему прогиба (можно простым уровнем, прикладывая к балке по всей длине). Собственно, возможно 2 варианта. Что из каждого следует, думаю и так ясно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: точечный рисунок.JPG
Просмотров: 195
Размер:	3.5 Кб
ID:	23056  
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:19
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну мое мнение - не обеспечили заделку на опоре. потому фактическая работа конструкции отличается от расчетной модели.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:21
#26
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Спасибо pazpazpaz. Я почитаю об этом!

Иван 80, абсолютно верно...не все балки "трещат".
Тогда у меня из этого пока 2 вывода:
1. Строители напортачили в армировании именно этих балок. Может вообще не сварили стыки арматуры (или где нето пережгли ее)
2. Опять же я если правильно разглядел то под первой и второй балками находится чтото вроде проема. разделенного колонной. Если да, то может быть эти проемы уменьшают жесткость стены и момент в заделке приходтся на колонну. Просчитайте еще раз колонну
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:27
#27
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну мое мнение - не обеспечили заделку на опоре. потому фактическая работа конструкции отличается от расчетной модели.
Почему-то я склоняюсь к этому же варианту, поэтому Helmet, давайте глянем на опорный узел ваших главных балок, а уж потом будем дальше ковырять.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:28
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
А балка сопряжена с сердечниками монолитными, которые есесно связаны с кирпчным каркасом
Не совсем представляю, как можно жестко заделать ригель в комплексную (по сути - каменную) конструкцию. Скиньте, пожалуйста, чертеж опорного узла.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:39
#29
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


В порядке бреда. Может опоры под опалубкой просели.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:42
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опоры под опалубкой просели во время бетонирования? тогда трещин не должно быть - балка должна быть просто кривая.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:47
#31
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
опоры под опалубкой просели во время бетонирования? тогда трещин не должно быть - балка должна быть просто кривая.
Ну почему же? Если бетон схватился но не набрал нужной прочности то трещины могут появиться. Но у меня сомнение что тут из-за этого. Вообще с жестким защемлением надо осторожнее быть. Не всегда его удается достичь
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:52
#32
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Сам, пока нечего делать, сам проверил изгиб по фото
Жаль нет фото где полностью видна балка. Было бы ясней.
Сжал я фотографию и провёл горизонтальную линию (вот жаль второй опоры нет, а то было бы совсем точно)
Совственно, правда похоже на шарнир.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 479
Размер:	12.7 Кб
ID:	23057  
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:58
#33
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Значит, если отсутстуют трещины расходящиеся кверху,в опорных частях балок, то скорее всего жесткость колонн недостаточна.
HEMLET не пробовали измерить горизонтальный выгиб колонн?

Последний раз редактировалось Иван 80, 01.07.2009 в 15:04.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:05
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


если не достаточна жесткость колонны или опорного узла, то должны быть трещины в колонне и кирпичной стене - по фоткам не видно этого - ракурс не тот.
 
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:13
#35
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


трещины в колонне будут снаружи здания
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:18
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
трещины в колонне будут снаружи здания
как показывает практика не только снаружи.
 
 
Непрочитано 01.07.2009, 15:43
#37
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Helmet,
Доброго времени суток,
Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию)?
Высота главной балки явно занижена. Минимально, надо было 1000 мм брать, и то с оглядкой.
Здесь, немного, по 12-метровым ригелям, можно ознакомиться...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32115

Последний раз редактировалось viking1963, 01.07.2009 в 16:29.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 16:50
#38
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Offtop: как народ соскучился по хорошим темам просто закидали вопросами
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 06:53
#39
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Очень приятно получить великое множество ответов! Спасибо всем!

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:19.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 07:23
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Как по мне - неправильно законструирован узел примыкания ригеля со стойкой. При больших изгибающих моментах в сечении (e/h>0.5) не менее двух стержней стойки д.б. заведены на длину анкеровки в пролетную часть ригеля. Стержни верхней надопорной арматуры, в свою очередь, заводятся в стойку за нижнюю грань ригеля не просто на длину анкеровки, а в зависимости от количества арматуры, т.е. от расчета. Их обрывают в одном или в двух сечениях, причем в первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении - не менее двух стержней.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 08:00
#41
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как по мне - неправильно законструирован узел примыкания ригеля со стойкой. При больших изгибающих моментах в сечении (e/h>0.5) не менее двух стержней стойки д.б. заведены на длину анкеровки в пролетную часть ригеля. Стержни верхней надопорной арматуры, в свою очередь, заводятся в стойку за нижнюю грань ригеля не просто на длину анкеровки, а в зависимости от количества арматуры, т.е. от расчета. Их обрывают в одном или в двух сечениях, причем в первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении - не менее двух стержней.
Ну судя по чертежам, которые я выложил восемь верхних стержней 28 арматуры заведены и в сердечник и в ригель. В ригель завдены на три с лишним метра. Мне кажется этого достаточно. В сердечник заведены на метр ниже самой балки. Разве что обрываются они все в сердечнике в одном сечении...
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 08:32
#42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Ну судя по чертежам, которые я выложил восемь верхних стержней 28 арматуры заведены и в сердечник и в ригель. В ригель завдены на три с лишним метра. Мне кажется этого достаточно. В сердечник заведены на метр ниже самой балки. Разве что обрываются они все в сердечнике в одном сечении...
Да нет же! Два (не менее) стержня поз. 5 у наружней грани стойки-"сердечника" надо было гнуть под 90град. и крюки завести в ригель на длину анкеровки, считая от внутренней грани стойки.
Приключения надопорной арматуры ригеля - свои. Отогнутый конец 8-й или 9-й позиции надо было увеличить на метр.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 09:26
#43
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Во-первых, высота балки маловата для таких пролетов, как минимум должна быть 1/15 пролета, а это приблизительно 1/15*12800=853,333мм.
Во-вторых, судя по чертежам, расстояние в свету между стержнями приопорной верхней арматуры всего 5,25мм (а должно быть не менее 30 по констр. требованиям). А это могло повлиять на сцепление с бетоном.
В-третьих, по-моему, маловата длина верхней арматуры приопорного участка(я бы принял как минимум 1/3 пролета, но естественно проверить по огибающей эпюре+анкеровка).
Приблизительный расчет в арбате показал, что раскрытие трещин превышает: в пролете в 1,5 раза, на опорах 1,2 раза. верхняя арматура заходит за огибающую всего на 0,5-0,7м.
В итоге, ко всему выше сказанному прибавить деформацию колонн и ряд других погрешностей(усадка бетона) получим то что видим.
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:58
#44
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Во-первых, высота балки маловата для таких пролетов, как минимум должна быть 1/15 пролета, а это приблизительно 1/15*12800=853,333мм.
Во-вторых, судя по чертежам, расстояние в свету между стержнями приопорной верхней арматуры всего 5,25мм (а должно быть не менее 30 по констр. требованиям). А это могло повлиять на сцепление с бетоном.
В-третьих, по-моему, маловата длина верхней арматуры приопорного участка(я бы принял как минимум 1/3 пролета, но естественно проверить по огибающей эпюре+анкеровка).
Приблизительный расчет в арбате показал, что раскрытие трещин превышает: в пролете в 1,5 раза, на опорах 1,2 раза. верхняя арматура заходит за огибающую всего на 0,5-0,7м.
В итоге, ко всему выше сказанному прибавить деформацию колонн и ряд других погрешностей(усадка бетона) получим то что видим.
Судя по чертежам расстояние в свету между стержнями 28 арматуры по вертикали явно не меньше 20 мм, так как, если вы заметили, между оными стержнями проходит позиция "4", а это не иначе как диаметр 20. Соответственно меньше 20мм между 8 и 9 позицией быть не может. Согласен - это маловато...надо бы не менее 20 и больше или равно диаметра арматуры. А те 30, про которые вы говорили - это расстояние в свету в горизонтальном направлении.
Про конструирование..Мне кажется, что все эти 1/15 и прочее задаются на начальном этапе расчета. Ну и потом 700 вполне идёт.
Есть ещё такая вещь, как то что возможно строители не удосужились прочитать некоторые примечания в проекте о постановке 28 стержней при бетонировании сердечников. Ещё то что не было у человеков полного набора опалубки и бетонировали передвигая её
Ясно одно, в опорной части образовался шарнир. Вот только почему скажите мне строители сразу не обратились к нам, а СНААЧАЛА ЗАШТУКАТУРИЛИ трещины? и потом начали быстренько закрашивать это всё поставив опоры чобы не страшно было? Может быть и правда всё на краске будет держаться?
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:27
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Про конструирование..Мне кажется, что все эти 1/15 и прочее задаются на начальном этапе расчета. Ну и потом 700 вполне идёт.
Вот именно, идет, а должно стоять .
А если серьезно, 1/15l зовется в букварях по железобетону минимальной высотой сечения ригеля, а вовсе не предварительной. Тут вполне возможно, что такие рекомендации были в свое время (советское) разработаны не только исходя из конструктивных соображений, но и из экономических (дабы арматуры для нархоза сэкономить), но кто бы точно знал... Тем более, из своего опыта, вспоминается, что "удобоваримые" сечения и узлы балок получались при отношении h/l, большем чем 1/15. К тому же у Вас высота занижена не на "чуть-чуть" а аж на 20%.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:28
#46
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Им бы получеть деньги за качественную работу сейчас, а потом за удаление этой краски или за новое возведение рухнувшей крыши...

П.С. Думать надо не только над вопросом "кто виноват", но и "что делать".
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:58
#47
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Чтоб не "тыкать пальцем в небо", Helmet дайте все нагрузки на перекрытие ... посчитаю и посмотрю что к чему.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:02
#48
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Сечение стоек (сердечников) - 400 х 500(h), а ригеля - 400 х 700(h). Очевидно, что при жестком соединении стойки с ригелем момент, который сможет воспринять такой узел, будет не более того момента, который воспринимается стойкой (элементом с меньшим сечением). Следовательно, бОльшая часть момента ригеля уйдет в пролет, что при такой (вопиюще) малой его высоте даст значительные прогибы (к сожалению). Думаю, что высота сечения ригеля при такой нагрузке и расчетной схеме должна быть никак не менее 1/12 L.
Пересчитал нагрузку от собственного веса такого перекрытия - по исходным данным вышло приблизительно 3 т/м равномерно-распределенной. Моменты на опорах принял как 1/3 M, в пролете - 2/3 M (где М - момент для балки с шарнирными опорами). Хмм... Уже только от собственного веса (!) прогиб и раскрытие трещин приближаются к гранично допустимым (около 0,8...0,9 от допустимых). Кстати, при полностью шарнирных опорах прогиб больше допустимого в 2 раза...
Нужно проводить усиление ригеля (и стоек, раз уж они заармированы с жестким сопряжением, можно это использовать...) путем наращивания сечений, например.

Последний раз редактировалось playgamer, 02.07.2009 в 13:09.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 04:02
#49
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Чтоб не "тыкать пальцем в небо", Helmet дайте все нагрузки на перекрытие ... посчитаю и посмотрю что к чему.
В сообщении номер 39 я описал все нагрузки
Повторю: 4.1 т/м распределенная, 7 тонна с привязкой 1.9 метра; 9.1 тонн с привязкой 6,4 метра; 2 тонны с привязкой 10,9 метра.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 04:07
#50
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
В сообщении номер 39 я описал все нагрузки
Повторю: 4.1 т/м распределенная, 7 тонна с привязкой 1.9 метра; 9.1 тонн с привязкой 6,4 метра; 2 тонны с привязкой 10,9 метра.
Окуда привязваться то непонятно и почему погонная нагрузка, где расчетная схема (по нагрузкам получается что это поперечник). Расчентую схему тогда приложить надо (или сослаться на чертеж такой-то), но лучше либо эквивалентную равномернораспределенную нагрузку на 1 кв.м дать, либо просто описать что на этом этаже будет, а нагрузки сам соберу и расчетную схему сделаю.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.07.2009 в 04:20.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 04:14
#51
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Для -=Xaoc=-

Я вкладывал чертеж сюда, там можно увидеть (на отдельном чертеже поперечного разреза), что должно быть на перекрытии...а там кроме утеплителя и крыши нету ничего.

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:21.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 06:58
#52
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Ну а почему мы не считаем всё таки, что у нас тут стены кирпичные НЕСУЩИЕ? Вы не забываете, что у нас не рама. Наш сердечник связан с кирпичными стенами (510мм) выпусками. Вот что написано в листе общих данных:

"...Конструктивная схема здания ... - кирпичные несущие стены (комплексные конструкции), усиленные монолитными ж/б сердечниками, жестко связанными при помощи выпусков арматуры с кирпичными стенами.4. При выполнении кладки кирпичных стен здания выставить пространственные арматурные каркасы монолитных сердечников См1...См4, по мере возведения стен устанавливать анкерующие стержни поз.7 (л.2) ш.500мм выполнять горизонтальное армирование кладки сетками с ш.500мм по чертежам марки АС..."
Да потому что в кирпичной стене защемить можно разве что кронштейн уличного фонаря. Объясните как Вы собрались передать в кладку через "анкерующие стержни поз. 7" момент в на опоре ригеля, и как кладка должна воспринять этот момент? Если бы стены были монолитные, тогда действительно можно было бы говорить о защемлении ригеля, но и там д.б. свой "хитрый" опорный узел.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 08:28
#53
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
"...Конструктивная схема здания ... - кирпичные несущие стены (комплексные конструкции), усиленные монолитными ж/б сердечниками, жестко связанными при помощи выпусков арматуры с кирпичными стенами.
Я так понимаю, у вас сейсмика?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 08:32 Не первый раз похоже не последний
#54
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Значительные трешины появились из-за формального отношения учёту жесткости железобетона. Чтобы принимать заделку балки такого пролета жесткой нужно обеспечить в первую очередь жесткость опорных конструкций. На ваш сердечник передается момент не только от балки главной балки (хотя он, конечно, превалирует) но также и крутящий момент от крайних балок. Жесткости колонны явно недостаточно. Обеспечить жесткое Т-образное сопряжение балки с такой колонной просто невозможно, сколько арматуры Вы не наложите и на какую длинну не заанкеруйте. Надо было делать пилоны.

У меня в практике был аналогичный случай. Главконструктор тоже ходил и тряс расчетами, из балок потихоньку сыпался бетон)).
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 08:40
#55
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Эххх... вычтут у кого-то из зарплаты ))
В качестве усиления рекомендую нятягивать шпренгели.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 08:59
#56
Logic

спец
 
Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36


Недостаток опыта и фундаментального образования. Господа оппоненты ведь правы. Обратите внимание на сборные конструкции такого пролета, там высота составляет от 900 до 1200 мм с классом бетона В30..40 (В20 это смешно, для таких пролетов он не применим), причем 900 мм это сборные преднапряженные балки перекрытия, которые могут делать только финны. Расчеты естетственно следовало вести для железобетонной рамы, а не как для защемленной балки, и тогда автор бы заметил , что его пилоны просто ломает. Советую разобрать кладку и вы увидите трещины 2,0-3,0 мм в приопорных частях пилонов и у всех зашевелятся волосы на голове. Делайте страховочные опоры, усиляйте пилоны, но и это уже не поможет, если хотите спать спокойно уменьшайте любым способом пролет.
Logic вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 09:14
#57
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Мой совет:
1. Разобрать мешающий кирпич и обследовать раму.
2.Инъецировать трещины
3. Просчитать по деформированной расчтенной схеме( с учетом существующих проибов)
4. Оклеить белку и колонну углепластиковой тканью(толщина по расчету)
5. Валить всё на строителей и поставщиков бетона (у них почти всегда НЕ ВСЁ в порядке)
6.Больше не денать так НИКОГДА.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 09:28
#58
david


 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 8


Я бы не стал делать главную булку такой высоты, надо побольше на такой большой пролет. Может ошиблись в сборе нагрузок на балки и еще сколько стержней и какого диаметра получились в верхней и нижней зоне армирования балки.
david вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 09:54
#59
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


По поводу того, что кононна(сердечник) наджно закреплена к кладке...мой совет - смоделируйте работу конструкции прямо в кабинете в следуюшей пооследовательности:
Распечатайте лист формата А1;
установите его так, чтобы он хоть как-то держался сам;
приклейте себя к нему канцелярским клеем;
Попросите добрых людей приложить к вам хороший момент;
ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ЛИСТ!!!!!!
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 10:10
#60
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
По поводу того, что кононна(сердечник) наджно закреплена к кладке...мой совет - смоделируйте работу конструкции прямо в кабинете в следуюшей пооследовательности:
Распечатайте лист формата А1;
установите его так, чтобы он хоть как-то держался сам;
приклейте себя к нему канцелярским клеем;
Попросите добрых людей приложить к вам хороший момент;
ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ЛИСТ!!!!!!
Схемку в студию


Усилить, можно и цементным материалом, если нет желания использовать углепластик, но размеры он увеличит на десяток-другой сантиметров.

В любом случае надо бы деформации вначале убрать... Поддамкратить центр что ли...
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2009, 11:13
#61
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


off: Вспомнилось, как недавно тут одна дама пятиметровую ж.б. консоль высотой 400 мм хотела сделать и всё у неё по расчету проходило ))

По усилению см. альбом Мальганова, в dnl есть.

Последний раз редактировалось Liam, 03.07.2009 в 11:19.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 11:34
#62
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Helmet ,
Доброго времени суток,
Я тут быстренько посчитал (навскидку), нагрузки, и данные - Ваши, сопряжения жесткие, хотя по факту они скорее всего шарнирные.
При расчете в Арбате, непроходит Ваша главная Балка БМ1 по трещинностойкости и моменту.
Хорошо, что еще полных нагрузок нет на Балку БМ1, а так, лежала бы она на полу уже...
Цитата:
В здании имеются подвесной кран г\п 5 тонн с подвеской оного на закладные второстепенных балок. Также на среднюю второстепенную балку опирается деревянная крыша.
Расчет прилагаю, может, еще Хаос продублирует
(Так Вы говорите, три раза считали ?)
и еще,
Helmet,
Будьте любезны, ответьте на мое сообщение #37 :
Цитата:
Helmet,
Доброго времени суток,
Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию)?
Высота главной балки явно занижена. Минимально, надо было 1000 мм брать, и то с оглядкой.
Здесь, немного, по 12-метровым ригелям, можно ознакомиться...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32115
Вложения
Тип файла: doc БМ1-Arbat0.doc (96.5 Кб, 196 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 03.07.2009 в 11:58.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 11:37
#63
denis_b52

Инженер-контруктор
 
Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26


Причина прогиба балки одна.
Неправильная расчетная схема. Узел сопряжения балки с сердечником, в вашем случае, жестким быть не может. Дело усугубило и армирование этого узла.
Балка работает как опертая шарнирно, от этого и прогибы .
denis_b52 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 12:02
#64
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Я тут быстренько посчитал (навскидку), нагрузки, и данные - Ваши, сопряжения жесткие, хотя по факту они скорее всего шарнирные.
При расчете в Арбате, непроходит Ваша главная Балка БМ1 по трещинностойкости и моменту.
Вообще то так формально подходить к расчету такой балки тоже не стоит. Все таки там не прямоугольное сечение, а тавр. Но даже и он не пройдет. маловата высота и класс бетона. Если же учесть еще и ползучесть, то не пройдет тем более.
 
 
Непрочитано 03.07.2009, 12:08
#65
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛИС ,
Доброго времени суток,
Факт остается фактом, в балке БМ1 - трещины, конструкция в предаварийном состоянии, даже от собственного веса.
При полной нагрузке, и воздействии крановых, произойдет обрушение, ну а насчет тавра - в пролете - дохлый он какой-то, сомнительно...

Последний раз редактировалось viking1963, 14.07.2009 в 06:44.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 12:49
#66
Ник_Ник

проектные работы в гражданском строительстве
 
Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Сообщений: 84


Всем добрый день!
Уважаемые коллеги! Обратите внимание, что трещины распространились на всю высоту балки, а это значит, что все сечение растянуто, то есть сжатая зона балки находится полностью в плите. То, что только 2 балки, думаю как в рекламе МММ -, «И это только начало!».
Налицо пластический шарнир (трещины на очень маленьком участке по длине).Без пл.шарнира картина была бы – сеть трещин хотя бы на пол-пролета.
Упоминалась версия проседания опор опалубки при бетонировании. Проходили.
Характер трещин другой – когда садится весь пласт еще не набравшего прочности, но уже схватившегося бетона – обычные классические косые трещины на опорах. По одной трещине у самой опоры. Ширина раскрытия практически равна величине осадки подпорок опалубки.
По вопросу защемления балки на опорах. Считаю, что его даже нельзя учитывать в расчете было, потому, что если погонная жесткость стоек всего в 2 раза меньше чем у балок, то момент на опоре балок за счет жесткого сопряжения будет порядка 10% пролетного, и на величину прогибов и трещин он практически никак не повлияет. То, что стойки обложены кирпичом, ну и что? Всерьез на кладку, как изгибаемый расчитывать нельзя. Достаточно одной трещины в ней, чтоб она выключилась из работы. Вероятность пустошовки кто исключит?
Главная причина – слишком маленькая высота сечения. Балки в аварийном состоянии, т.к. пока только один собственны вес, а уже им хватило.
Необходимо усиливать, скорей всего преднапряжением через шпренгели.
Николай.

Последний раз редактировалось Ник_Ник, 03.07.2009 в 12:53. Причина: орфография, грамматика, стилистика
Ник_Ник вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:05
#67
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛИС,
Прилагаемый мною расчет в сообщении #62 - предварительный.
Учитывать ползучесть, конечно же необходимо, лучше всего пересчитать балку БМ1 в Лире, нелинейным расчетом.
По поводу 12-метровых ригелей - я расчитывал их на одном обьекте, стоят нормально, без прогибов и трещин.
Если Вас не затруднит, посмотрите тему "Как правильно принять должность" - в разделе "Разное"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36395
там мои 12-метровые ригеля, фото прилагаю :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02262.JPG
Просмотров: 255
Размер:	194.6 Кб
ID:	23140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02268.JPG
Просмотров: 202
Размер:	186.5 Кб
ID:	23141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02274.JPG
Просмотров: 249
Размер:	190.3 Кб
ID:	23142  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02275.jpg
Просмотров: 211
Размер:	30.7 Кб
ID:	23143  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 13:38
#68
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Ник_Ник, вот-вот... Увидев V-образный, а не U-образный изгиб (32ой комметарий) тот же образ сложился, только сформулировать этот образ в слова не смог.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2009, 21:56
#69
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Я вкладывал чертеж сюда, там можно увидеть (на отдельном чертеже поперечного разреза), что должно быть на перекрытии...а там кроме утеплителя и крыши нету ничего.
Это чердачное перекрытие ... Значит будут нагрузки (будем дотошно подходить к этому вопросу):
1. временная на чердачное перекрытие 70 кг/м2 (если скатная кровля).
2. утеплитель.
3. собственный вес от конструкции крышы (плоска или скатная).
4. снег передаваемый по стропильным конструкциям (если таковые имеются, вдруг кровля плоская).
5. ветер (зависит от уклона кровли, если она скатная)
6. сейсмика (смотря какая крыша и если еще район сейсмичный )
7. собственный вес перекрытия.
8. временная на кровлю 50 кг/м2.

Что неизвестно п.2, п.3, а п.4 и п.5 нужен район строительства.

2 viking1963 будут все данные точно сделаю , неохото пальцем в небо тыкать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.07.2009 в 22:02.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 21:59
#70
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


-=Xaoc=- ,
Доброго времени суток,
Кажется, Вы по-серьезному решили прикинуть, с балкой-то

С уважением, viking1963
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 22:01
#71
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Конечно же , сразу на все вопросы по перекрытию будут ответы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 22:03
#72
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Расчет планируете в Лире, или "врукопашку" ?
(Интересно было бы глянуть)

Цитата:
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Про время у Вас хорошо сказано
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2009, 22:10
#73
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


В SCAD 11.3 + проверка вручную, если сомнения будут.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 00:01
#74
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Что неизвестно п.2, п.3, а п.4 и п.5 нужен район строительства.
В SCAD 11.3 + проверка вручную, если сомнения будут.
Для чего????? если вы хотите проверить расчеты автора темы то берите те нагрузки и ту расчетную схему что он уже выложил...
в данной ситуации большего не надо. А так вы получите результат отличный от его заведомо (ведь вы наверняка получите отличные от его начальные условия) - грош цена такой проверке.

Последний раз редактировалось ЛИС, 04.07.2009 в 00:08.
 
 
Непрочитано 04.07.2009, 00:10
#75
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛИС ,
Он же в Скад 11.3 вродеб, может че-нибудь с модулем "Монтаж" планирует?
Надо бы конечно, по выданным нагрузкам пересчитать,
ну а с другой стороны - диспут есть диспут (в дискуссии рождается истина),
ну а вдруг Хаос выяснит, что Главная Конструкторша у Helmet по нагрузкам что-то не досмотрела.
Цитата:
Собранные главспецом нагрузки: 4.1 т/м- распределенная, 7тонн с привязкой 1.9 метра, 9.7 с привязкой - 6.4 метра, 2 тонны с привязкой 10,9 метра. Все нагрузки расчетные. Задаём одновременно все как постоянные, чтобы не париться. Она же делала расчет и эскизный чертеж. Человек грамотный. Пока что я склоняюсь к ползучести бетона, для меня пока что скрытой характеристике.
Кстати, там же крановые есть, надоб линии влияния...

А расчет (имхо),наверное, лучше б в Лире (нелинейно) продублировать
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 00:15
#76
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
ЛИС ,
Он же в Скад 11.3 вродеб, может че-нибудь с модулем "Монтаж" планирует?
Надо бы конечно, по выданным нагрузкам пересчитать,
ну а с другой стороны - диспут есть диспут (в дискуссии рождается истина),
ну а вдруг Хаос выяснит, что Главная Конструкторша у Helmet по нагрузкам что-то не досмотрела.

Кстати, там же крановые есть, надоб линии влияния...
Да и расчет (имхо), лучше б в Лире (нелинейно) продублировать
Ерунда какая то... конструкции прогнулись под собственным весом уже... вот это и надо считать. а модуль монтаж тут не причем ИМХО конечно. правильно товарищи говорят - считать нужно не балку, а раму сразу, хотя я бы считал сразу каркас с главными и второстепенными и
плитами(если уж скад или лиру пользовать). Либо по простецки арбатом, но с оглядкой.
 
 
Непрочитано 04.07.2009, 02:14
#77
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Ну, и что имеем?
1. Главные балки перекрытия работают как простые балки (никакой жесткости "сердечника" вместе с кирпичными стенами не хватит обеспечить их жесткого защемления)... Кстати, на фото можно увидеть прогибы, характерные для балок с шарнирным опиранием...
2. По всей видимости, нормальные трещины есть по всей высоте и длине главных балок.. Это признак преждевременной распалубки (или снятия подпорок под опалубкой). Доказательство - в уцелевших главных балках.. Трещины шириной до 2мм - отсутстввие сцепления бетона с негладкой арматурой...
Что делать?
Усиливать!!! Полученные прогибы не исправить (в т. ч преднапряженными шпренгелями)
Как?
Дополнительные опоры под главные балки в виде кирпичных стен или столбов.
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 04.07.2009 в 09:33.
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 04:31
#78
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
По всей видимости, нормальные трещины есть по всей высоте и длине главных балок.. Это признак преждевременной распалубки (или снятия подпорок по опалубкой).
Интересно, а через сколько произвели распалубку?
Цитата:
ну а вдруг Хаос выяснит, что Главная Конструкторша у Helmet по нагрузкам что-то не досмотрела.
Именно это меня и интересует
Offtop: Вот я крышеед ведь во вложенном файле скатная кровля, остается выяснить по материалам кровли и утеплителя и назначение здания чтоб посчитать нагрузки на перекрытие, буду считать все здание как сказал ЛИС.
Смотрим расчетную схему.
Вложения
Тип файла: rar расчетная схема.rar (260.4 Кб, 141 просмотров)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 04.07.2009 в 05:17.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 07:16
#79
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


[quote=Pete;418889Усиливать!!! Полученные прогибы не исправить (в т. ч преднапряженными шпренгелями)[/QUOTE]

C чего вы это взяли?! шпренгели можно таааак натянуть, что и в обратную сторону еще выгнется
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 09:53
#80
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
шпренгели можно таааак натянуть, что и в обратную сторону еще выгнется
Зачем?
И последствия...
Цитата:
Интересно, а через сколько произвели распалубку?
Сия есть тайна...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 12:07
#81
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение

Сия есть тайна...
Да, я это еще в #2 спросил...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 16:25
#82
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Helmet!
По приведенным исходным данным (чертежи и нагрузки) необходимо рассчитывать однопролетную раму пролетом 13.3м (по осям опор) высотой 6.95м (по средней оси ригеля) с нагрузкой равномерно-распределенной приведенной ~6.0т/м.
По результатам расчета: Опорный момент в стойке - 19.7тм, в опорном узле ригеля - 39.4тм, максимальный момент в пролете - 93.3тм.
По этим нагрузкам необходимо установить 4 стержня d=25AIII в опорном узле ригеля (вместо 8 d=28AIII), в пролете - 8 d=28AIII (вместо 4 d=28AIII).
Вывод: перепутали интенсивность армирования опорного узла и пролета ригеля!
Результат налицо. Нужно делать оргвыводы!
Владеть SCADjv и Лирой недостаточно для инженера. В эти программы можно загрузить г...о и на выходе получить тоже, но в многостраничной обертке с красивыми графиками.
Эта ситуация мне вспоминается басня И. Крылова "Мартышка и очки".
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 16:51
#83
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Lev_37 ,
Доброго времени суток,
А Вы производили расчет именно на сечение ригеля 400 мм х 700 мм(h),
т.е., на то сечение, которое и было принято у Helmet ?
Имеется в виду установка приведенного Вами армирования в :#82, именно в сечении ригеля 400х700(h)?
При предварительном расчете в Арбате, (шарнирное опирание ригеля), изгибающий момент при данных Helmet, получается даже несколько большим = 121,5 т*м (в пролете)
Кстати, в чертежах #39 , в свету длина балки БМ1 = 12,9 м

С уважением, viking1963
Вложения
Тип файла: doc Балка БМ1-шарнир-Arbat0.doc (95.0 Кб, 117 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 04.07.2009 в 17:13.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:25
#84
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Я выполнял расчет ригеля таврового сечения шириной полки 184см высотой 70см и стойки рамы сечением 400х500мм.
Считать шарнирную балку длиной 12.8м вместо ригеля рамы ни в какие ворота не лезет. Вспоминайте строительную механику.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:39
#85
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Lev_37,
В любом случае изгибающий момент под 100 т*м,
сломает сомнительное сечение балки БМ1 (400х700мм)
Сечение явно заниженно, должно быть : пролет/10 как минимум.
По поводу механики и Лиры со Скадом :
Я расчитывал балки длиной 12 метров, ("врукопашную", и с дублированием в упомянутых мною расчетных комплексах, именно в пространственной постановке задачи (кстати ЛИС также настаивает на этом)).
Только вот почему-то мои ригеля стоят не падают (уж года 2 наверное, даже трещин нет, а вот у Helmet, раcтрескались, нагрузку полную дать - вообще на полу окажутся...
По поводу рекомендуемого Вами армирования #82 : Вы рекомендуете 4 диаметра 28 вверху и 4 диаметра 28 внизу (в пролете)(итого = 8АIII) при сечении 400х700 ?

С уважением, viking1963
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Э1.JPG
Просмотров: 138
Размер:	75.3 Кб
ID:	23183  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Энергоблок.JPG
Просмотров: 155
Размер:	50.5 Кб
ID:	23184  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02275.jpg
Просмотров: 134
Размер:	30.7 Кб
ID:	23185  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02268.JPG
Просмотров: 117
Размер:	186.5 Кб
ID:	23186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02262.JPG
Просмотров: 121
Размер:	194.6 Кб
ID:	23187  


Последний раз редактировалось viking1963, 12.07.2009 в 20:56.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:51
#86
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Viking1963!
Будьте внимателны при прочтении моих рекомендаций:
Цитата:
По этим нагрузкам необходимо установить 4 стержня d=25AIII в опорном узле ригеля (вместо 8 d=28AIII), в пролете - 8 d=28AIII (вместо 4 d=28AIII).
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:55
#87
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Сечение ригеля БМ1, рекомендуете ?...(какое?)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 17:59
#88
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Смотрите пост 84!
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 18:12
#89
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Я выполнял расчет ригеля таврового сечения шириной полки 184см высотой 70см и стойки рамы сечением 400х500мм.
Считать шарнирную балку длиной 12.8м вместо ригеля рамы ни в какие ворота не лезет. Вспоминайте строительную механику.
Где проходит нейтральная линия в этом тавровом сечении?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 18:17
#90
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


В полке балки.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 18:24
#91
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
В полке балки.
Какая высота сжатой зоны?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 18:30
#92
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


6.5см.
Проверьте!
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 18:36
#93
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
6.5см.
Проверьте!
Обязательно, но на те нагрузки которые соберу сам.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2009, 21:08
#94
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: -=Xaoc=-, в схеме из поста #78 балки задаются через жесткие вставки (как я понял), но по моему плита не в одном уровне с балками или мне показалось?
У меня сделать плиту в одном уровне с второстипенными балками не получается(((
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 01:19
#95
dect


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 34


Не хочу давить на мазоль автору, но вопрос и всем вообще, вот по чертежам в сеч. 1-1 достаточно ли инфы, чтобы строители сделали правильно узел? И можно ли стыковать поз2 с поз8 в одном ряду, да еще поз8(гэшка) в углу(в хомутах)?
У Мономаха, при шарнирной и данным автора, верхняя в пролете получается 4 *28, Ммах 146тм, низ 7*36.

Если что, и есть возможность, я за т-образные стойки.

Последний раз редактировалось dect, 06.07.2009 в 05:40.
dect вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 04:21
#96
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


По теме.
Причины появления трещин и прогиба установили: недопустимо малое армирование и распалубливание при недостаточном наборе прочности бетоном. Ясно кто виноват.
А что делать?
Предлагаю один из множества способов усиления ригеля: шпренгельные затяжки. Посмотрите вкладку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 05.07.2009 9-10.jpg
Просмотров: 196
Размер:	220.7 Кб
ID:	23197  
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 05:34
#97
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Причины появления трещин ...
Ибыточный изгибаемый момент.
Цитата:
и распалубливание при недостаточном наборе прочности бетоном.
За неделю бетон набирает до 70% проектной прочности.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 05.07.2009 в 05:42.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 06:18
#98
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Хаос!
Добрый день, земляк!
Прочность 70% за 7 дней при какой температуре? Какая температура была при выдерживании бетона?
Автор темы отключился или не имеет доступа к интернету.
Продолжим гадание на кофейной гуще!?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 06:49
#99
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Продолжим гадание на кофейной гуще!?
Да я думаю нет смысла, сечение имеет не достаточную несущую способность и это факт.
Offtop: Но расчет сделаю.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2009, 11:19
#100
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Собранные главспецом нагрузки: 4.1 т/м- распределенная, 7тонн с привязкой 1.9 метра, 9.7 с привязкой - 6.4 метра, 2 тонны с привязкой 10,9 метра. Все нагрузки расчетные. Задаём одновременно все как постоянные, чтобы не париться. Она же делала расчет и эскизный чертеж. Человек грамотный. Пока что я склоняюсь к ползучести бетона, для меня пока что скрытой характеристике.
Offtop: Опять же подтверждается моё мнение о том, что грамотных инженеров-ЖЕНЩИН не бывает (за крайне редким исключением).

Цитата:
Сообщение от Lev_37
Автор темы отключился или не имеет доступа к интернету.
Нормальные люди отдыхают в воскресенье.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 05:42
#101
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


По расчету получается в пролете:
  • нижняя -8 диаметров 28
  • верхняя - 2 диаметра 18
на опоре:
  • нижняя - 2 диаметра 14
  • верхняя - 5 диаметров 25
Максимальный прогиб 32.99 мм.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 08:01
#102
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


что то прогиб вызывает сомнения.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 10:39
#103
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Helmet!
Возможно я предложу ещё вариант выхода из создавшейся ситуации, если выложите чертеж фундаментов этого здания и характеристика грунта под подошвой.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 12:13
#104
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


А вы уверены что строители арматуру по расчету заложили, мало ли, у меня был случай когда что было то и пихали в опалубку, и каркас из труб варили
Виталька Паустовский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 05:28
#105
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Здравствуйте всем! Живой интерес оказался к нашей многострадальной балке! Задело, так сказать, инженеров! Это радует!
Давайте так…Сделайте допущение в расчете, что я техник, и расскажите мне по порядку почему наша конструкция не балка с заделкой, а рама или шарнирно опертая балка изначально в расчете, а не теперь с трещинами).
Расскажите мне, дураку, почему кирпичная кладка комплекной системы с перевязкой швов усиленная ж/б сердечниками не учавствует в общей ссхеме расчета. Почему нельзя считать эту схему как балку с заделкой. Вот тольо не нужно меня снова заставлять приклеивать себя к листу А1 – у меня есть и другие занятия – это всё, конечно весело, но довольно абстрактно и несоответсвенно (посчитайте какая площадь сечения и момент сопротивления у листа А1 плюс я и какая у кладки 510мм плюс сердечник).
Я ни в коем случае никому не пытаюсь доказать что он не прав! Просто я пытаюсь понять...Расскажите мне и покажите норму или учебник))). Честно говоря мог бы вообще ничем тут уже не заниматься так как этот проект делал не я и о разбирательстве уже не идет речи на стройке в частности. Но себе на будущее, так сказать на ус, хочу намотать и очень интересно читать мнения разных людей. Тем более, мне кажется, что вы уже все ждёте с нетерпением развязки этого происшествия. ДА??

Далее…С высотой главной балки мы разобрались – малА, ну теперь не исправить. Надо сказать, что по последним данным сами сердечники стоят незыблемо на месте. Однако нашему представителю на стройке показалось (хотя может у него просто голова закружилась), что произошел поворот опорного сечения сердечника в плоскости поперечника. Пластический шарнир? Причем открылся ещё один не маловажный факт: судя по фотографиям сделанным в марте-апреле сего года и, опять же, как кажется, нашему сотруднику, в опорном сечении не поставлено проектное количество арматурных стержней – вместо 8 диаметров 28AIII, видим на фото 4 диаметра 28 (фото прикладываю) или не 28-ой вообще!
Теперь строители просят слёзно усиление. А мы разрабатываем два варианта: первый – усилить мет.балками поверху перекрытия (возможно ли?), второй - разобрать перекрытие и кровлю и сделать балочную клеть из металла, а металл оштукатурить чтобы ообеспечить вторую степень огнестойкости… Здание хорошее в плане, компоновки для работы в нём обслуживающего персонала. Но вот если оставить это перекрытие, пусть и усиленное, служащие этой насосной будут об этом знать и чисто психологически будет совсем неприятно...

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 04:13.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 07:03
#106
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Расчеты мы перепроверили вручную три раза и на машине в Арбате - все они верны и балка проходит по всем состояниям
Цитата:
Честно говоря мог бы вообще ничем тут уже не заниматься так как этот проект делал не я и о разбирательстве уже не идет речи на стройке в частности
Вообщем съехали - я не я и кобыла не моя.

Судя по представленным чертежам, что бы и как бы не сделали строители все равно бы не проходило. Не проходило бы в разы. Это очень убедительно доказано рассчетами коллег по форуму.
Цитата:
расскажите мне по порядку почему наша конструкция не балка с заделкой
Дык рассказали уже или Вы только позитивные для себя посты воспринимаете.

Цитата:
С высотой главной балки мы разобрались – малА
Да с высотой как раз там все в порядке, а вот с пролетом, арматурой и бетоном явно не то. )))
Цитата:
Теперь строители просят слёзно усиление. А мы разрабатываем два варианта: первый – ..., второй - ...
Хотите совету - не проектируйте на этом объекте больше ничего и ничего не разрабатывайте. Если Вы имеете наглость после такого про(вырезано цензурой)ба еще и так о подставленных Вами строителях отзываться, то уважения к себе как "инженеру-строителю" или просто человеку вызывать не можете. А слёзно просящие чего-то от Вас строители в свою очередь могут пригласить других конструкторов и станете уже Вы слёзно просящим проектировщиком...

Последний раз редактировалось S_konstr, 08.07.2009 в 08:19.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 07:23
#107
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Давайте так…Сделайте допущение в расчете, что я техник, и расскажите мне по порядку почему наша конструкция не балка с заделкой, а рама или шарнирно опертая балка изначально в расчете, а не теперь с трещинами).
Расскажите мне, дураку, почему кирпичная кладка комплекной системы с перевязкой швов усиленная ж/б сердечниками не учавствует в общей ссхеме расчета. Почему нельзя считать эту схему как балку с заделкой.
Цитата:
Сообщение от S_konstr
Дык рассказали уже или Вы только позитивные для себя посты воспринимаете.
Цитата:
Далее…С высотой главной балки мы разобрались – малА, ну теперь не исправить. Надо сказать, что по последним данным сами сердечники стоят незыблемо на месте. Однако нашему представителю на стройке показалось (хотя может у него просто голова закружилась), что произошел поворот опорного сечения сердечника в плоскости поперечника. Пластический шарнир?
Не удивлюсь, если вы и с фундаментами что-то напутали ))
Цитата:
Причем открылся ещё один не маловажный факт: судя по фотографиям сделанным в марте-апреле сего года и, опять же, как кажется, нашему сотруднику, в опорном сечении не поставлено проектное количество арматурных стержней – вместо 8 диаметров 28AIII, видим на фото 4 диаметра 28 (фото прикладываю) или не 28-ой вообще!
А когда вы эти фотографии делали, закрыли на это глаза чтоли?!
Цитата:
Теперь строители просят слёзно усиление. А мы разрабатываем два варианта: первый – усилить мет.балками поверху перекрытия (возможно ли?), второй - разобрать перекрытие и кровлю и сделать балочную клеть из металла, а металл оштукатурить чтобы ообеспечить вторую степень огнестойкости…
Это всё не экономично и трудоёмко, полистайте Мальганова ( http://dwg.ru/dnl/4479 ), найдёте множество более интересных решений.

Последний раз редактировалось Liam, 08.07.2009 в 07:36.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 07:34
| 1 #108
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Это всё не экономично и трудоёмко, полистайте Мальганова ( http://dwg.ru/dnl/4479 ), найдёте множество более интересных решений.

Offtop: Зря Вы гранату в руки обезьяне даёте
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 08:55
#109
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Вообщем съехали - я не я и кобыла не моя.

Судя по представленным чертежам, что бы и как бы не сделали строители все равно бы не проходило. Не проходило бы в разы. Это очень убедительно доказано рассчетами коллег по форуму.

Дык рассказали уже или Вы только позитивные для себя посты воспринимаете.


Да с высотой как раз там все в порядке, а вот с пролетом, арматурой и бетоном явно не то. )))


Хотите совету - не проектируйте на этом объекте больше ничего и ничего не разрабатывайте. Если Вы имеете наглость после такого про(вырезано цензурой)ба еще и так о подставленных Вами строителях отзываться, то уважения к себе как "инженеру-строителю" или просто человеку вызывать не можете. А слёзно просящие чего-то от Вас строители в свою очередь могут пригласить других конструкторов и станете уже Вы слёзно просящим проектировщиком...

Offtop: Зря Вы гранату в руки обезьяне даёте
Никто не съезжал никуда. Нужно читать внимательнее сообщение. Я тебе сказал, что написал сюда по своей инициативе. Я ж не думал, что здесь появятся товарисчи, которым хочется пообзываться, поплювать в друг друга…
Потом, я никого не собирался занижаться в его заслуженном звании инженера! Я никого не знаю тут и не могу судить о уровне подготовки каждого в отдельности и всех вместе взятых. Учитывая количество одинаковых ответов, делаю определенный вывод. Но это к делу не пришьешь! И я сам могу наговорить кучу всего, но где это сказано? Кем это доказано? Я же не просил ничего сверхестественного в последнем сообщении, я просто спросил нормы, учебник, где это высказывание верно. Спросил человеческим понятным языком…

Вы видимо не понимаете юмора? «Слёзно просящих» не понравилось? Ну чтож, скажу по-другому очень-очень-очень сильно ждущих нашего усиления! Я где-то сказал, что мы забили на них? Я где-то сказал, что мы всю вину переложили на них? Косяк есть и косяк надо исправлять и неважно, в данный момент, чей он. И если уж я где-то задел коллег строителей с поля, то уж слёзно умоляю меня простить. И не нужно судить о человека по тем выражениям, что он пишет. Для каждого человека они значат разное.

А вот «инженеру-строителю» с Одессы, который выразился про обезьяну, могу посоветовать только поучиться держать язык за зубами, если нечего сказать.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если вы и с фундаментами что-то напутали ))

А когда вы эти фотографии делали, закрыли на это глаза чтоли?!

Это всё не экономично и трудоёмко, полистайте Мальганова ( http://dwg.ru/dnl/4479 ), найдёте множество более интересных решений.
Мальганова листал и распечатал и показал схемы всем…но не я принимаю решения могу только предлагать...

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:25.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:02
#110
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Джентльмены, не стреляйте в пианиста, он играет, как может!
Что вы на парня накинулись? С кем не бывало!


Helmet
1. Правильно ли я понял, что вы типа "карманных проектировщиков", т.е. проектная группа внутри строительной компании?
2. Сделали ли распечатку этой ветки форума, показали тому, кто это считал и какое мнение этого человека по поводу прочитанного?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:18
#111
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Helmet!
Я искренне хотел помочь в решении проблемы малой кровью, а теперь расхотелось попусту терять время и загружать эфир.
Лично Вам эти решения не нужны, т.к. ушли в сторону, а заинтересованные лица не подключились.
По последнему фото вижу, что строится нефтеналивной терминал на Дальнем Востоке. Стройка государственной важности и времени нет на раздумья.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 12:59
#112
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Helmet!
Я искренне хотел помочь в решении проблемы малой кровью, а теперь расхотелось попусту терять время и загружать эфир.
Лично Вам эти решения не нужны, т.к. ушли в сторону, а заинтересованные лица не подключились.
По последнему фото вижу, что строится нефтеналивной терминал на Дальнем Востоке. Стройка государственной важности и времени нет на раздумья.
ещё по последнему фото видно, кроме того, что отсутствует достаточное количество опорной арматуры, отсутствуют и анкерующие стержни позиция "7" на чертежах на всю высоту сердечников. Сердечники гладкие! Нет стержней... Может быть ещё кладка не армировалась. Ну ведь нужно хоть как-то соблюдать чертежи на площадке. Или нет?

А помощь я ценю... Спасибо огромное! Подключился на сколько мог. Читаю, вникаю, ищу, считаю, анализирую это. Не всегда удаётся так часто заходить и писАть на форуме. Потому что бежим...
Гонка никогда не была положительным качеством в строительстве, но была всегда как характерная черта этой отрасли.

Клименко Ярослав

1. Нет мы проектная организация самостоятельная.
2. Не показывал. Там есть высказывания, которые я в меру своей воспитанности не могу дать человеку, хоть и не я их писал. Пока не почищу от фраз некоторых, не дам читать.

Усиление мы можем делать только так, чтобы не мешать крану, без которого не обойтись. Разброс оборудования внутри приличный, а его надо обслуживать.

Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:26.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 15:34
#113
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Helmet ,
Доброго времени суток,
Интересуют Ваши ответы на пару вопросов :
1.Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию и Балкам пролетом 12,8 м)?
(до начала строительства)
2.Данная Насосная водоснабжения для Обогатительной фабрики в какой стране ближнего зарубежья строится ?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 15:49
#114
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Helmet ,
Доброго времени суток,
Интересуют Ваши ответы на пару вопросов :
1.Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию и Балкам пролетом 12,8 м)?
(до начала строительства)
2.Данная Насосная водоснабжения для Обогатительной фабрики в какой стране ближнего зарубежья строится ?
Здравствуйте!
1. Экспертизы не было.
2. Казахстан
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 16:04
#115
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Helmet!
Если вы так озабочены этой проблемой и можете как-то повлиять на ход событий, то ответьте на мою просьбу #103.
Могу выдать два варианта усиления ригеля, не предусматривающие разборку перекрытия и не мешающие монтажу оборудования насосной.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 16:11
#116
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Helmet
Чей то похоже это ХХХ-ГОК, скоро буду там взъ-вать всех за такую х-ню.
Наша организация там занималась генпроектированием.
Буду искать концы......

PS. Думаю моему руководству не очень понравятся данные снимки......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 08.07.2009 в 18:38.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 16:57
#117
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Разрешите встрять...прочел все и не увидел материала, подтверждающего что такое армирование должно трещать от собственного веса....прикинул в арбате (сам собрал нагрузки от собственного веса 0,77 т/м и от веса плит 0,12*2,5*6 (120 толщина, 2,5 - вес бетона и 6м - ширина сбора нагрузок), защемление шарнир....получилось что ровно ровно проходит (если завысить трещины на 0,1 мм)....и не следует забывать о всевозможных коэффициентах запаса и "учет перераспределения усилий"....а тут мы видим разрушение....(В целом согласен с вышесказанным, что уж очень велики нагрузки на такую систему)....но все-таки прошу прокомнетировать....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 17:00
#118
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Разрешите встрять...прочел все и не увидел материала, подтверждающего что такое армирование должно трещать от собственного веса....прикинул в арбате (сам собрал нагрузки от собственного веса 0,77 т/м и от веса плит 0,12*2,5*6 (120 толщина, 2,5 - вес бетона и 6м - ширина сбора нагрузок), защемление шарнир....получилось что ровно ровно проходит (если завысить трещины на 0,1 мм)....и не следует забывать о всевозможных коэффициентах запаса и "учет перераспределения усилий"....а тут мы видим разрушение....(В целом согласен с вышесказанным, что уж очень велики нагрузки на такую систему)....но все-таки прошу прокомнетировать....
Так защемление или все таки шарнир?????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 17:07
#119
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Так защемление или все таки шарнир?????
)))))))))))).....ПЛЯЯЯЯЯЯЯЯ....шарнир....)))))....проверте сами в арбате если сомневаетесь...хотя может я нагрузку не всю приложил для строительного случая....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 17:10
#120
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
)))))))))))).....ПЛЯЯЯЯЯЯЯЯ....шарнир....)))))....проверте сами в арбате если сомневаетесь...хотя может я нагрузку не всю приложил для строительного случая....
Арбат проанализировал фото и чертежи и сказал шарнир
Offtop: Лучше считать не плоскую модель, а объемную.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 17:14
#121
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


))))))))))....вечером во мне проснулся троль.....))))....ну а если по теме....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:14
#122
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сечение стоек (сердечников) - 400 х 500(h), а ригеля - 400 х 700(h). Очевидно, что при жестком соединении стойки с ригелем момент, который сможет воспринять такой узел, будет не более того момента, который воспринимается стойкой (элементом с меньшим сечением). Следовательно, бОльшая часть момента ригеля уйдет в пролет, что при такой (вопиюще) малой его высоте даст значительные прогибы (к сожалению). Думаю, что высота сечения ригеля при такой нагрузке и расчетной схеме должна быть никак не менее 1/12 L.
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Пересчитал нагрузку от собственного веса такого перекрытия - по исходным данным вышло приблизительно 3 т/м равномерно-распределенной. Моменты на опорах принял как 1/3 M, в пролете - 2/3 M (где М - момент для балки с шарнирными опорами). Хмм... Уже только от собственного веса (!) прогиб и раскрытие трещин приближаются к гранично допустимым (около 0,8...0,9 от допустимых). Кстати, при полностью шарнирных опорах прогиб больше допустимого в 2 раза...
Нужно проводить усиление ригеля (и стоек, раз уж они заармированы с жестким сопряжением, можно это использовать...) путем наращивания сечений, например.
Вы немного ошибаетесь в распределении моментов - при реальном сечении главной балки (тавровая с высотой полки 12 см) получается 1/4 на опорный момент и 3/4 на пролетный момент.
При таком соотношении, а также с учетом чертежей, представленных автором и фотографий объекта (кстати попробуйте по чертежам армирования стоек догадаться что в стойку следует заложить именно 8 D28, хотя это и не важно) фактические прогибы и трещины главной балки очень похожи на рассчетные от фактических же нагрузок*.
Вообще, конечно, позиция автора как «инженера-строителя» интересна, то ищет происки инопланетян, то «мопед не мой..» включает.
Особенно умилило обеспечение жесткой заделки главной балки за счет штырьков (в перпендикулярном направлении) в кладку.
Вообщем, граната у обезьяны (удалено) Арбат у Хелметов, иногда таки «стреляет».
* Судя по фото строители все-таки тоже «постарались», но не там где на опорах стерженьков не поставили, а там где бетонировали. Обратите внимание на расстояние между трещинами на первых фото автора. При данной кривизне очевиден низкий класс бетона. Ну и цвет бетона не тот (хотя тут уже домыслы).
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:26
#123
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


S_konstr&playgamer
Даже этого перераспределения моментов не будет, т.к. сперва зальют перекрытие а потом только продолжат делать кладку.
В ощем и целом могу констатировать что ж-а полная, тут либо рубить и переделывать данное перекрытие при таких то трещинах, либо делать серьезное усиление с лечением трещин и т.д.
Страшно блина, на--ться может же даже при небольших перегрузках на данном этапе....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:33
#124
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Доброго времени суток, участникам темы
Цитата от Helmet :#114 :
Цитата:
1. Экспертизы не было.
2. Казахстан
Ну, я так примерно и думал, что это в нашей Тмутаракани, (такой бардак творится)
В Казахстане, частенько без Экспертизы "гусей впереди паровоза, по огороду "гонят"
То есть обьекты начинают, не получив положительного заключения Экспертизы по ним, знакомая картинка, к сожалению...
--------------------------------------------------------------------
DEM, привет, согласен с Вами :
Цитата:
В общем и целом могу констатировать что ж-а полная, тут либо рубить и переделывать данное перекрытие при таких то трещинах, либо делать серьезное усиление с лечением трещин и т.д.
Страшно блина, на--ться может же даже при небольших перегрузках на данном этапе....
Сейчас наверное самое выгодное нанять фирму для техобследования, с разбором полетов и выдачей рекомендаций - усилить или рубить.
Странно, что без Экспертизы наколбасили...
И интересно, чем ГИП фирмы Helmet-а, по этому обьекту занимался, обьект-то серьезный...

Последний раз редактировалось viking1963, 08.07.2009 в 23:09.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 04:37
#125
Helmet

инженер-строитель
 
Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Helmet!
Если вы так озабочены этой проблемой и можете как-то повлиять на ход событий, то ответьте на мою просьбу #103.
Могу выдать два варианта усиления ригеля, не предусматривающие разборку перекрытия и не мешающие монтажу оборудования насосной.
Огромное спасибо за беспокойство! Немножко погодя я возможно пришлю Вам эти данные.
Helmet вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 06:14
#126
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Даже этого перераспределения моментов не будет, т.к. сперва зальют перекрытие а потом только продолжат делать кладку.
Речь идёт о распределении моментов между ригелем и стойкой при заданных их жесткостях, а не о перераспределении моментов статически неопр. систем. Да, и при чем здесь кладка?!
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 06:20
#127
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


S_konstr

А разве тут стат определимая система.

Я вот вечерком думал, как сделать нормальное усиление, так все равно волосы на голове шевелились.
Т.к. нормального усиления не получается, надо еще как то будет залечить трещины и т.д.
НА дыбу фсех блина, чувтвуется подчерк Декстрона....
А может це его ученик....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 07:17
#128
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


это наше третье поколение инженеров проектирует , каким будет четвертое даже представить страшно.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 08:26
#129
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM!
Не заморачивай голову! Есть довольно-таки простые и малозатратные решения. Только недостаточно исходных данных, а автор темы не может их предоставить. Странно, но факт.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 09:15
#130
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lev_37
Завтра у меня будут все данные по объекту, включая рабочие чертежи и фото.
Ну итему соответственно следует закрыть. И убить нафиг.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 09:41
#131
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну итему соответственно следует закрыть. И убить нафиг.
не стоит закрывать - нам молодым да зеленым наука.
 
 
Непрочитано 09.07.2009, 09:51
#132
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM!
Закрыть тему с целью сохранения чести мундира генпроектировщика?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 09:52
#133
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DEM!
Закрыть тему с целью сохранения чести мундира генпроектировщика?
Offtop: Примерно так...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 10:01
#134
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM!
И нахрена нам истина? Честь мундира выше здравого смысла?
Мелковато!
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 10:48
#135
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DEM!
И нахрена нам истина? Честь мундира выше здравого смысла?
Мелковато!
Да какая тут истина.
Тут косяк то очевидный.
Вообще у меня ощущение дежавю, Helmet новая ренкарнация Десктрона.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:19
#136
valeri-08


 
Регистрация: 02.04.2008
Сообщений: 6


мала высота сечения и, скорее всего нет защемления на опорах, возможно слишком большая разница в приведенных моментах инерции сечения балки и стойки, что привело к повороту. если сечение стойки 380х380, то я бы считал ригель как балку на 2-х опорах с шарнирным опиранием
valeri-08 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:24
#137
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Отвечу на первое сообщение темы:
возможные причины при условии верного расчета, верного монтажа арматуры и бетонирования вибрирования конструкции и того, что бетон не набрал прочность:
- рано сняли опалубку (бетон не успел набрать прочность);
- в зимних условиях не прогревали бетон.
expert вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:30
#138
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


expert
А может лучше все таки хоть немного тему по читать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:04
#139
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


чего то я чертежей так и не нашел, только поперечное сечение...

а самым интересным является опорный узел, я так полагаю.
да кстати, и какая нагрузочка погонная суммарная получается на балочку?
mann вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 16:53
#140
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


А можно попросить расчеты которые Вы перепроверяли три раза? Хотется посмотреть перекрытие "уникальной"
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 23:24
#141
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
А можно попросить расчеты которые Вы перепроверяли три раза? Хотется посмотреть перекрытие "уникальной"
Проект разрабатывался из препосылок последующего усиления, так сказать учебный проект.
И конструкции по проектировали и усиление запроектировали.
И денег с умным видом в 2 раза больше заработали.....
Бизнес по русски так сказать....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 08:55
#142
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


ну зачем так издеваться над человеком...
была допущена ошибка в проектировании. Где были проверяющие и экспертиза - это уже другой вопрос.
Главное обошлось без жертв.
Я думаю усиление будет запроектировано правильно и рационально...
mann вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 09:04
#143
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Где были проверяющие и экспертиза - это уже другой вопрос.
Offtop: Да, DEM, твой косячок...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 09:45
#144
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Да, DEM, твой косячок...
Offtop: Я в другом филиале работаю...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2009, 21:21
#145
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Helmet,
Доброго времени суток,
Если на Ваших чертежах стояла печать типа : "Выдано Заказчику - дата-подпись" (и подразумевается, что Заказчик сам несет чертежи в Экспертизу и получает Заключение,возможно в соответствии с условиями договора на проектирование), тогда еще возможно получится "как-нибудь перевернуть стрелки" на строителей,(просто в одной проектной конторе шеф фирмы так "хитрил", иногда, чтоб в случ-чего "переобуться в воздухе").
(мол, "они сами, по условию договора, будут получать заключение в Экспертизе").
А если таких печатей на Ваших чертежах нет, то вся ответственность за содеянное ложится на Вашу Главную Конструкторшу и ГИПа по данному обьекту, назначенных в соответствии с приказом, по предприятию...
(хорошо, бы еще текст договора на проектирование знать - кто отвечает за получение положительного Заключения Экспертизы по данному обьекту)
(так сказать юридическая сторона проблеммы...)
Ну и конечно же теперь нужно заказывать Техобследование с Заключением по разбору полетов
(возможно, единственное, что можно посоветовать, в данной ситуации)
Ну а вообщето, Helmet - вина Ваша - (т.е.проектировщиков), и в любом случае - косяк, явный, по любому...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.07.2009 в 13:25.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:14
#146
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


viking1963
все-таки....прочел все что написано, согласен про армирование и сечение и т.п....НО....почему она начала трещать под собственным весом....???.....прикинул в Арбате....получается что чуть-чуть и пройдет....и это с учетом всех клэффицеинтов запаса и т.п....то есть в реале трещин быть таких размеров НЕ ДОЛЖНО...а они есть....так что сам склоняюсь к нарушении технологии строительства....ну мало ли бетон плохой был, опалубку рано сняли и т.п....а все накинулись по полную схему нагрузок....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:17
#147
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Шмидт ,
Добрый день,
Вы приложите свой расчет
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:49
#148
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Сам собрал нагрузки от собственного веса 0,77 т/м и от веса плит 0,12*2,5*6 (120 толщина, 2,5 - вес бетона и 6м - ширина сбора нагрузок), шарнир по краям....один пролет....увеличил ширину раскрытия(длительную) на 0,1 мм до 0,4 мм и вот что получил...(с учетом коэффициента условия работы арматуры 1, коэффициенты по нагрузкам 1,1....бетон - вес принят для тяжелых бетонов (с крупным заполнителем) а в реале он не превышает 2,2-2,3 т/м3....без перераспределения усилий...

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 18:09
#149
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


все таки по нормативам получается что предельное состояние первой группы довольное близко ~0.92... конечно арматура рвется не сразу и бетон не колется, но это если материалы нормальные.
mann вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 19:13
#150
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Шмидт ,
Добрый вечер,
Дело в том, что Ваш расчет #148, (так же как и мой в #83), можно расценивать как предварительные.

Ребята-конструкторы, учавствующие в теме (ЛИС, DEM, Lev-37,Хаос, Клименко Ярослав,S-konstr,Liam и другие), кажется все ясно, четко разьяснили и разложили по полочкам - :

1.Считать надо с учетом ползучести бетона (необходим нелинейный расчет для получения корректной картины с прогибами и трещинами)
2.Сечение Главной Балки БМ-1 явно недостаточное
3.Считать желательно и в пространственной постановке задачи, с перепроверкой вручную и моделированием крановых нагрузок

Даже, просматривая Ваш прикрепленный расчет в сообщении #148 , можно найти несоответствия (нагрузки я смотреть не буду): т.е.:
1.Поперечное армирование в пролете - там двухсрезный хомут: 4 диаметра 8 с шагом 200 мм, а у Вас в расчете диаметр 10 мм с шагом 100 мм (в пролете) - посмотрите внимательнее в чертежах и спецификациях Helmet -а - позиция 3 - диаметр=8 мм (в спецификации)
кстати, Helmet, по какой-то причине убрал рабочие чертежи из своих сообщений - как-то не совсем хорошо (или может быть на него "надавили"),
Поэтому, в связи с необходимостью, прикрепляю чертежи их проектной фирмы, что были выданы Helmet-том ранее
2.Пролет в свету у Балки БМ-1 даже не 12,8 а 12,9 метров
3.Даже без вышеупомянутых корректировок, у Вас в расчете Ки=1,033 (по трещинам), и Ки=0,92 (по-моменту)- это уже запредельно (а если Вы учтете в своем расчете п.1 и п.2 - по шагу хомутов, их диаметру и чуть подкорректируете пролет, то не пройдет и по моменту)
Допустим, в тех частных Экспертизах, где я работаю по контракту, никто с такими коэффициентами Ки, конструкции не пропускает.

Последний раз редактировалось viking1963, 14.07.2009 в 06:42.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 19:24
#151
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Offtop: Я думаю что тема уже себя исчерпала. Все что надо, было сказано.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 19:43
#152
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Кстати, мужики, Helmet и фотографии Балочного перекрытия убрал, выложите, пожалуйста,кто скачать успел, а то я скачать не успел (рабочие чертежи скопировал, а фото треснувших балок - нет (молодежи и начинающим конструкторам ежель, че обьяснять буду (так сказать на примере), что бывает с конструкциями)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 21:56
#153
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


квакну в догонок про проверочные расчеты - господа, а скажите, Вы в расчетах какую прочность бетона брали? ведь опалубку снимают не после 27 суток. так что...
P.S. вот тут пара фото того самого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие которое треснуло в пролете 1.jpg
Просмотров: 161
Размер:	66.7 Кб
ID:	23489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие которое треснуло в пролете 2.jpg
Просмотров: 157
Размер:	34.6 Кб
ID:	23490  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 22:01
#154
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Forrest_Gump ,
Добрый вечер
Спасибо за фото, так сказать, Вы восстановили справедливость,
круто наверное Helmet-а на его фирме попрессовали, раз он фотки и рабочку убрал...
По-идее, марку бетона при разборе полетов (при выполнении поверочных расчетов при техобследовании) надо брать по заключениям лаборатории, (и по актам, при замерах прибором неразрушающего контроля)
Возможно на этом обьекте и контроля - то должного не было (марка бетона и авторский с технадзором), так что и актов по определению марки бетона при твердении, днем с огнем не будет...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.07.2009 в 22:15.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 22:47
#155
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,853


viking1963, ты бы связался сначала с Helmet'ом на предмет выкладывания работ и фото... Подобные шаги добровольно редко делают.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 22:49
#156
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Так он же и фото и рабочку сам для обсуждения выложил (Helmet)(без этого не понятна ситуация с конструкцией)
А в #150 , я на вопросы Шмидта отвечаю

Последний раз редактировалось viking1963, 13.07.2009 в 22:55.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 09:38
#157
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Шмидт ,
Добрый вечер,
Дело в том, что Ваш расчет #148, (так же как и мой в #83), можно расценивать как предварительные.

1.Считать надо с учетом ползучести бетона (необходим нелинейный расчет для получения корректной картины с прогибами и трещинами)
2.Сечение Главной Балки БМ-1 явно недостаточное
3.Считать желательно и в пространственной постановке задачи, с перепроверкой вручную и моделированием крановых нагрузок

Даже, просматривая Ваш прикрепленный расчет в сообщении #148 , можно найти несоответствия (нагрузки я смотреть не буду): т.е.:
1.Поперечное армирование в пролете - там двухсрезный хомут: 4 диаметра 8 с шагом 200 мм, а у Вас в расчете диаметр 10 мм с шагом 100 мм (в пролете) - посмотрите внимательнее в чертежах и спецификациях
2.Пролет в свету у Балки БМ-1 даже не 12,8 а 12,9 метров
3.Даже без вышеупомянутых корректировок, у Вас в расчете Ки=1,033 (по трещинам), и Ки=0,92 (по-моменту)- это уже запредельно (а если Вы учтете в своем расчете п.1 и п.2 - по шагу хомутов, их диаметру и чуть подкорректируете пролет, то не пройдет и по моменту)
Допустим, в тех частных Экспертизах, где я работаю по контракту, никто с такими коэффициентами Ки, конструкции не пропускает.
мда....то есть все коэффициенты запаса не могут перекрыть указанных "погрешнойстей" при расчете (про поперечное армирование, 12,8/12,9)????????
(ползучесть и пространственная постановка - на мой взгляд будет в запас, по сути они должны показать меньшее или то же самое, как и большинство нелинейностей)

про экспертизу и сечение балки я не говорю....главное на что хочу обратить внимание, так это на то что по расчету (с коэффициентами) "почти" проходит, а реале трескается....вот в чем делы могут быть ????....и не поверю в том, что расчетная схема "катастрофически" не верна....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 09:58
#158
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Шмидт
Хмм не пойму зачем считать в Арбате, зная заведомо, что расчет будет приблизительным и довольно грубым.
Не проще ли сразу за моделить здание, хотя бы в плоской постановке задачи.
Вот когда в расчет введете колонны, тогда увидете что прогибы и трещины будут за предельными уже от собственной нагрузки.

PS. viking1963 & Кулик Алексей aka kpblc
Я раследование полное проводить не стал, сообщил начальству только о том что здание в аварийном состоянии. Ну а (Helmet) по всей видимости решил зачистку постов провести, но уже поздно.
Можете считать меня конечно стукачем, но тут все таки дело довольно серьезное и замазыванием трещин не обойтись. К тому же не известно какие проектные решения примет (Helmet), особенно после того как уже запроектировал такой косяк.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2009, 10:29
#159
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


DEM ,
Добрый день
Цитата:
раследование полное проводить не стал, сообщил начальству только о том что здание в аварийном состоянии
DEM , Я полностью Вас поддерживаю, и считаю что Вы поступили правильно.
Ситуация более чем серьезная, нехватало еще дело до обрушения довести (не дай бог с жертвами)(в Казахстане частенько до этого доводят, а потом концы не найти)
Считаю надо все работы на обьекте остановить, вход на данное здание Насосной закрыть.
Нанять фирму, специализирующуюся на обследованиях, для проведения официального независимого полного техобследования, с поверочными расчетами и с выдачей Заключения и рекомендаций.
С уважением, viking1963

Шмидт, я Вам в личку отпишу, по поводу Ваших вопросов...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 05:00
#160
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Участникам обсуждения темы!
Без детального обследования, только по исходным данным автора темы, после выяснения ошибочности принятого конструктивного решения перекрытия насосной, не дождавшись ответа на мою просьбу о конструкции фундаментов решил выдать один, наиболее рациональный, вариант усиления ригеля перекрытия.
Приведенное решение позволяет не только в несколько раз уменьшить изгибающие моменты в пролете и, соответственно обеспечивается достаточность установленной арматуры, но и уменьнить прогиб подтягиванием болтов в узле подвески. Огнестойкость узла подвески обеспечивается штукатуркой.
Форумчан прошу подключиться к экспертизе предлагаемого решения.
Вложения
Тип файла: rar Ферма усиления ригеля перекрытия.rar (200.7 Кб, 86 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 06:32
#161
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lev_37
В принципе возможно, но если раьше трещины были в пролете, то теперь появятся на опорах и конструкция сложится как карточный домик.
Предлагаю единственный верный вариант, взорвать все н_й
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 08:20
#162
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


В принципе, ув. Lev_37, такое решение очень жизнеспособно, если существующий фундамент выдержит добавочную нагрузку от конструкции усиления. Но надо будет сделать обойму для этого "сердечника".. снизу до верху, по всей его длине(доводя её до опорной площадки фермы), с условием опирания на существующий ростверк. Как вариант, конечно же.
В любом случае необходимы проверочные расчеты.
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 09:31
#163
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Lev_37,
Доброго времени суток

А Вы сечения элементов фермы вычисляли , с учетом будущего воздействия крановых нагрузок (или без?)
У Helmet-a, же предусмотрен кран грузоподьемностью 5 тонн
(имхо), разболтается все это усиление от циклов крановых нагрузок...
Да и есть еще один момент, для того, чтобы подтянуть перекрытие (убрать запредельные прогибы), необходимо металлические элементы фермы выполнить с преднапряжением, а как это сделать фактически?
Как вариант с поддомкрачиванием перекрытия - сомнительно (и так все в трещинах и их уже не исправишь, а домкрат только увеличит количество трещин...)
К тому же каким образом будет выдержано и задано именно требуемое преднапряжение элементов фермы , и как проконтролировано...
А в будущем необходим постоянный мониторинг и контрольные осмотры (с замерами), на данном обьекте (а кому это будет надо, в нашей Тмутаракани?)
Сомнения большие.
Вариантов усиления конечно много, но практически, кто под этим подпишется и квалифицированно выполнит?
Мы как-то в нашей фирме, после обследования, выдали проект усиления монолитных ригелей, но здесь и условия другие, и вообще каркас - смешанный, так что вариант, приводимый мною на фото, тоже не подойдет...

В общем, я присоединяюсь к DEM-у : взорвать все на ...й
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02379.JPG
Просмотров: 153
Размер:	183.6 Кб
ID:	23552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02380.JPG
Просмотров: 130
Размер:	165.8 Кб
ID:	23553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02381.JPG
Просмотров: 77
Размер:	161.9 Кб
ID:	23554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02388.JPG
Просмотров: 111
Размер:	166.5 Кб
ID:	23555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02389.JPG
Просмотров: 78
Размер:	162.7 Кб
ID:	23556  


Последний раз редактировалось viking1963, 15.07.2009 в 09:54.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 10:15
#164
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Отвечаю в последовательности поставленных вопросов и сомнений.
DEM!
С какого такого перепугу перекрытие сложиться?
Взорвать - это радикально в духе современности и мозги не надо напрягать.
Sergun'ka!
До проведения мероприятий по усилению ригеля нагрузка на фундамент составляет ~78 тонн, после усиления увеличится на половину веса фермы 0.8т и составит 78.8т. Увеличение 1%.
Железобетонная колонна сечение 500х500мм выдержит нагрузку без её усиления.
Viking1963!
По данным автора темы приведенная нагрузка, с учетом крановой, составляет ~6 тонн/метр или суммарно от перекрытия на колонну - 41.4т. При расчете фермы принял узловую нагрузку в каждой подвеске - 28т.
Подвесные кран-балки подвешенные к стальным фермам работают десятилетиями. В нашем случае за счет массы перекрытия динамика будет более сглаженная.
Преднапряжение фермы не требуется, т.к. заворачивая гайки М36 подвесок мы разгружаем ригель и загружаем ферму. Уменьшить прогиб нужно ~ на 30мм.
Сомнение это хорошее качество и снимаеся накопленными знаниями.
Я поставил бы свою подпись под рабочими чертежами этого варианта. Право на это имею.
Ферма опирается на перекрытие через опорную подушку по оси ригеля со смещением от оси колонны до 700мм. Ригель выдержит и момент и поперечную силу.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:12
#165
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lev_37
Причина вхзорвать все н_й довольно банальна, по моему мнению это оптимальный вариант.
В предлагаемом вами варианте, наверняка не принят во внимание тот фактор, что сечение скорее всего не пройдет по поперечной силе на опоре. А трещины в пролете уже есть, еще трещины на опорах и п-ц.
В принципе надо просто до работать ваш вариант и опоры предлагаемой конструкции усиления передвинуть на оголовки колонн.
По поводу перд напряжения Viking1963! тоже правильно заметил, контроль данного усиления на стадии выполнения работ должен быть очень серьезный, и потребует грамотного афффтарского надзора.

PS. Вариант взорвать все н-й, самый оптимальный.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:28
#166
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Здравствуйет! С самого первого сообщения наблюдал за этой баталией и всё-таки решил зарегистрироваться. Правда, давно уже собирался.
После прочтения и изучения материалов дела, осталось неоднозначное мнение по вопросу… Правда я смотрю уже речь идет о усилении, но кто не хочет не читайте этот талмуд молодого инженера

Helmet говорит (саймон говорит), что кирпичные стены комплексной кладки, комплексная кладка – это кирпичная кладка усиленная железобетоном. Ж/б элемент связывается с кирпичной кладкой анкерующими стержнями с площадью сечения не менее 0,5 см2 (диам.8 – 0,503см2). Вот что написано в книге А.Розенблюмаса «Каменные конструкции»: «…кладку возводят сразу на всю высоту этажа, закладывая в неё хомуты, выпускаемые в оставленные для бетона штрабы, затем в штрабы устанавливают и привязывают к хомутам продольную арматуру, приставляют к штрабам щиты опалубки и заполняют их бетоном…
…Сцепление кладки с бетоном в комплексных конструкциях бывает весьма прочным: в правильно выполненных конструкциях оно вполне ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОВМЕСТНОСТЬ деформаций кладки и железобетона при загружении. В начальный период твердения прочность у бетона в кирпичной опалубке нарастает скорее, чем у такого же бетона в деревянной (или металлической) опалубке и конечная прочность получается большей, так как кирпичи отсасывают избытки влаги из свежеуложенного бетона.
Предельная сжимаемость кирпичной кладки больше, чем бетона, и поэтому при предельном загружении комплексного элемента, к моменту, когда уже бетон начинает разрушаться, кладка имеет ещё некоторый запас прочности и, следовательно, не вполне используется. Использование кладки в комплексных элементах несколько улучшается благодаря тому, что бетон, получая при твердении бОльшую усадку, чем кладка (в кладке усадка происходит только за счет швов), неколько улучшает последнюю…», стр.111-112.

Судя по всему, изначально строительство велось не по проекту, а именно сначала были залиты сердечники в обычной опалубке и без выпущенных хомутов (хомуты, кстати, по чертежам, укладывалсь в стене там где присутствовали сетки армирования кирпичной стены…кажется чрез пять рядов…) и только потом начали возводить кирпичные стены.

То есть получается, что стены стоят отдельно, просто так и уже не совсем и несущие? Получается, что тут нужно усиливать и стены, а то подует лёгкий степной ветерок…

А по поводу защемления балки в стене у меня просто вопрос… Если существуют узлы заделки балок в каменную кладку упругие и жесткие, почему нельзя считать этот узел жестким? Заделкой? При армировании каак в проекте? Ведь вроде бы стоит верхняя опорная арматура с анкеровкой её не просто в колонну, а в усиленную ж/б кладку или в стену, как предпологалось проектом. А стены должны были быть несущими, ведь поверху на них лежит-опирается второстепенная балка и, наверное, является, чем-то вроде распределительного пояса.

Видимо строители заранее знали, что узел всё равно неправильный и сократили опорную арматуру в два раза да ещё и перезапроектировали свою сварку стыков.

Я молодой специалист, поэтому ищу ответов обоснованных и имеющих под собой почву, по которой бродили Ньюто, Байков и Уманский

С уважением, Митрич.


P.s.

Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение

1.Поперечное армирование в пролете - там двухсрезный хомут: 4 диаметра 8 с шагом 200 мм, а у Вас в расчете диаметр 10 мм с шагом 100 мм (в пролете) - посмотрите внимательнее в чертежах и спецификациях
Мне кажется Вы ошиблись, назвав четырехсрезный хомут двухсрезным.

P.s.s. Решил тоже посчитать в Арбате (раз тут это модно) и, если учитывать, что тут заделка, то всё проходит. Причём считал в закладке «Экспертиза однопролетной балки» по участкам – три участка. В первом и третьем участке верхней арматуры два ряда, в среднем – один.

А вообще, начиная свой строительный путь, хочу спросить…я что же теперь должен закладывать в проекте материалов в два раза больше чем по расчету, чтобы прорабу на дачу хватило?, извиняюсь за прямоту...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:36
#167
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Митрич
Еще один блина, как вы не поймете, что одно дело балка а другое рама.
В институт шагом марш....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:44
#168
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Решил тоже посчитать в Арбате (раз тут это модно) и, если учитывать, что тут заделка, то всё проходит. Причём считал в закладке «Экспертиза однопролетной балки» по участкам – три участка. В первом и третьем участке верхней арматуры два ряда, в среднем – один.
Я просчитал Объемную расчетную схему и она (балка) по армированию не проходит (см. пост #78 и #101).
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:45
#169
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Митрич
Еще один блина, как вы не поймете, что одно дело балка а другое рама.
В институт шагом марш....
Да был я в институте
Одно дело теория, другое практика. Эх, на преподавателя вы не потянете, всех сразу ругаете

Да и почему тут рама то? Рама там, где кирпич служит в качестве ограждающей конструкции, а здесь он несущий элемент в составе с железобетоном. Вот))

-=Xaoc=- а как вы задавали объемную схему? Просто интересно. Как раму? А кирпич не учитывали? Не сочтите меня помешанным на кладке...просто сайт чтоб учить молодежь...вот я и пришёл)))
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 11:50
#170
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
а как вы задавали объемную схему? Просто интересно. Как раму? А кирпич не учитывали?
Поверьте без натурных испытаний микроволнами подобного здания, очень сложно точно задать работу такой кирпичной стены.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 12:24
#171
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Вспомнил...один товариш старой закалки рассказывал...немецких инженеров во времена зарождения строймеха ставили под мосты, которые они проектировали, и пускали поезд....если мост хороший то инженер оставался жив....байка конечно...но в ней намек....))))....
усиливать это конечно хорошо....только вот пули из помета не вылить....может кардинально пересмотреть схему опирания этого крана ....опереть его на что нибудь другое....вот это уже нормлаьно будет и надежно....а существующие трещиноватые конструкции моно даже и не трогать....пущай стоят...не разваляться....для проверки предлагаю поставить сверху рояль и посмотреть что будет....и сразу все проверим....))))
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 13:05
#172
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lev_37
Это Я с виду злой, на самом деле Я белый и пушистый.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 13:18
#173
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Дело ясное, что дело тёмное...
То есть лучше тогда вообще кирпич не учитывать в работе никогда? Ну тогда и правда получается рама. Ну скажем, а если бы не было этого злосчастного сердечника, смогли бы вы посчитать, что тут заделка? Или ещё такой вопрос, когда бы Вы смогли посчитать что тут заделка? При каких условиях? Вроде бы я встречал в нормативах или в литературе, что балка может заделываться в кирпич либо жестко либо упруго. Разве нет? Даже где-то тему встречал такую на форуме кажется.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 13:46
#174
denis_b52

Инженер-контруктор
 
Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Вроде бы я встречал в нормативах или в литературе, что балка может заделываться в кирпич либо жестко либо упруго. Разве нет? Даже где-то тему встречал такую на форуме кажется.
Интересно, как вы себе представляете жесткую заделку (защемление) балки такого сечения в кирпичную стену?. Вы можете представить местные усилия в кирпичной кладке от моментов которые балка передает на нее???
Это, разве что, в Египетскую пирамиду можно что-то защемить.
denis_b52 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 14:12
#175
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM! К посту 165.
Причина (а)взорвать все н_й довольно банальна, по моему мнению это оптимальный вариант.
В предлагаемом вами варианте, (б)наверняка не принят во внимание тот фактор, что сечение скорее всего не пройдет по поперечной силе на опоре. А (в)трещины в пролете уже есть, еще трещины на опорах и п-ц.
В принципе надо просто до работать ваш вариант и опоры предлагаемой конструкции усиления (г)передвинуть на оголовки колонн.
По поводу перенапряжения Viking1963! тоже правильно заметил, (д)контроль данного усиления на стадии выполнения работ должен быть очень серьезный, и потребует грамотного афффтарского надзора.
Выделенный текст и нумерация строк выполнена мной.
а) Категорически против этого оптимального варианта. А как же сроки сдачи объекта? Как начальство воспринимает Ваш радикализм?
б) Величина поперечной силы в узле сопряжения стойки с ригелем увеличилась аж на 800кг к 40т действущей по проекту.
в) Есть куча нормативной и руководящей литературы по заделке трещин. Это распространенное явление.
г) Поперечная нагрузка в сечении ригеля под опорой фермы практически не превосходит предусмотренной проектом. По расчету сечение выдерживает 50т.
д) При строительстве здания ни авторского ни технического надзора похоже не было, а при усилении необходимо обеспечить грамотный надзор.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 14:35
#176
Logic

спец
 
Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36


Кстати по Арбату. Надеюсь народ здесь понимает, что он считает исключительно упругую стадию работы, а для таких конструкций следует учитывать перераспределение усилий с опоры в пролет в пределах 15%. Вспоминайте курсовые работы, тупо резали эпюры армирования на экстремумах в верхних зонах неразрезных балок и столько же добавляли в нижние расятнутые зоны. так в действительности конструкция и работает, ведь при появлении трещин на опоре либо при повороте сечения в заделке усилия мгновенно перераспределятся в пролет, железобетон таким образом адаптируется ко внешним воздействиям. Ведь это тоже великая сермяжная (домотканая, суконная) правда и нельзя уподобляться обезьяне с гранатой при компьютерных расчетах смело принимая нереальные предпосылки при составлении расчетной схемы.
Logic вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 14:59
#177
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Logic Посмотреть сообщение
Кстати по Арбату. Надеюсь народ здесь понимает, что он считает исключительно упругую стадию работы, а для таких конструкций следует учитывать перераспределение усилий с опоры в пролет в пределах 15%. Вспоминайте курсовые работы, тупо резали эпюры армирования на экстремумах в верхних зонах неразрезных балок и столько же добавляли в нижние расятнутые зоны. так в действительности конструкция и работает, ведь при появлении трещин на опоре либо при повороте сечения в заделке усилия мгновенно перераспределятся в пролет, железобетон таким образом адаптируется ко внешним воздействиям. Ведь это тоже великая сермяжная (домотканая, суконная) правда и нельзя уподобляться обезьяне с гранатой при компьютерных расчетах смело принимая нереальные предпосылки при составлении расчетной схемы.
про упругоую стадию - это нормально...зачем нам шарниры чтобы все провисало и т.п. а не учет нелинейностей - это как правило в запас....

Арбат учитывает перераспределение усилий....

[FONT="Arial"]Специальный маркер Учитывать перераспре де ление усилий позволяет установить режим, при котором вычисление эпюр моментов и перере зывающих сил производится с учетом пере рас пределения усилия. При этом учтена рекомен дация по максимальному уровню перереспределения моментов (сил), равному 30%. Следует отметить, что механизм перераспределения связан с образованием пластических шарниров, то-есть неограниченной шириной раскрытия трещин. Поэтому, при включенном маркере Учитывать перераспределение усилий расчет по трещино стойкости автоматически отключается.[/FONT]

гы-гы....это ведь тоже в запас....нижней арматуры надо меньше класть....а верхней и так хватит...так так еще от плит будет и от колонн....
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 15:41
#178
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Митрич ,
День добрый
Цитата от Митрич :#166 :
Цитата:
Решил тоже посчитать в Арбате (раз тут это модно) и, если учитывать, что тут заделка, то всё проходит. Причём считал в закладке «Экспертиза однопролетной балки» по участкам – три участка. В первом и третьем участке верхней арматуры два ряда, в среднем – один.
Свой расчет в Арбате приложите, будьте любезны (глянем, что там у Вас)
По поводу названия поперечки, да, в пролете четырехсрезный хомут (но у меня в моих расчетах стоит именно то армирование, которое и было у Helmet-a в его рабочих чертежах, (в пролете))
, но теперь,
по просьбам (и что бы не подводить автора темы), рабочие чертежи Helmet-a из темы убраны, так что мужики, кто скачать успел, тот на то и ориентируйтесь (армирование)...
Кстати, похоже тема приближается к рекорду : 6905 просмотров, 177 ответов для Helmet-a,
варианты решения проблеммы (от поддерживаемого мною "взорвать все на ...й, до конкретных предложений по усилению, только вот автора темы не видно... и не слышно..., хоть бы сказал, какая ситуация в настоящий момент на обьекте, какое решение принимается...)

C уважением, viking1963

Последний раз редактировалось viking1963, 15.07.2009 в 16:22.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:21
#179
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Свой расчет в Арбате приложите, будьте любезны (глянем, что там у Вас)
По поводу названия поперечки, да, в пролете четырехсрезный хомут (но у меня в моих расчетах стоит именно то армирование, которое и было у Helmet-a в его рабочих чертежах, (в пролете))
, но теперь,
по просьбам (и что бы не подводить автора темы), рабочие чертежи Helmet-a из темы убраны, так что мужики, кто скачать успел, тот на то и ориентируйтесь (армирование)...
Эээ, нееет!) Как раз у Helmet'а в его чертежах, которые я тоже успел стыбзить, в пролете Всех балок, да и не только в пролетах, стоят четырехсрезные хомуты. Посмотрите сечения по балкам на листе помеченном большой буквой "4". А расчет прикладываю. Только смысл? Таких расчетов было море тут. Единственная разница, что я задал всё как учил Хелмет)))

И всё-таки....Почему вы, форумчане, так и ничего не сказали мне про комплексную кладку? Никто ничего не знает об этом? Никто не ответил про то, что эта штука хорошая или плохая...а между тем она известна с 1940 года. Товарищ Пастернак предложил её использовать в сейсмостойком строительстве и разработал теорию расчета.
Вложения
Тип файла: doc экспертбалки.doc (114.5 Кб, 97 просмотров)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:31
#180
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Митрич , Нормально все, у Вас, как и у меня в пролете 4 диаметра 8 мм и шаг Вы поставили такой же (200 мм)(поперечка),
Расчет передублировать смысла нет
Одно замечание -


[FONT=Arial]0,981[/FONT]
[FONT=Arial]Ширина раскрытия трещин (длительная)[/FONT]
[FONT=Arial]п.п.4.14, 4.15[/FONT]


С таким Ки лучше не пропускать конструкцию
считать по участкам, конечно, же "оригинальнее", что-ли, в общем, более корректно
Но в глобальном плане все это ситуацию не меняет...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:39
#181
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение

Одно замечание -


[FONT=Arial]0,981[/FONT]
[FONT=Arial]Ширина раскрытия трещин (длительная)[/FONT]
[FONT=Arial]п.п.4.14, 4.15[/FONT]


С таким Ки лучше не пропускать конструкцию
считать по участкам, конечно, же "оригинальнее", что-ли, в общем, более корректно
Но в глобальном плане все это ситуацию не меняет...
Согласен, не меняет. Но попыхтеть стоит. И ещё вопрос...почему же с таки Ки не стоит пропускать? То есть хотите сказать, что запасика не помешало бы побольше, если на то пошло? Почему Вы так считаете? Забудем, что это Считал Арбат. Скажем это получилось и при ручном расчете. Насколько бы вы брали раскрытие трещин в запас? Нормы нормами, а как выразился один из форумчан "...мы ещё не умеем строить как фины.." ?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:50
#182
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Негласное правило, введенное техническим директором : (в частных фирмах по техобследованию (работа по контракту)) - Ки = не более 0,85.
Пока что ни одного косяка (за 10 лет).
Но это негласное правило, его нет ни в одном СНиПе, и нет в рекомендациях по проектированию конструкций)
Кстати ГосЭкспертиза "лопухалась" не один раз, не учитывая этого правила, были и обрушения
И это не "в запас", это нормальная работа, если иначе - риск, пограничное состояние, или трещины, или обрушение, проверено, неоднократно...

Последний раз редактировалось viking1963, 01.08.2009 в 19:40. Причина: орфоргафические ошибки
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:55
#183
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Негласное правило, введенное техническим директором : (в частных фирмах по техобследованию (работа по контракту)) - Ки = не более 0,85.
Пока что ни одного косяка (за 10 лет).
Ну один из моих преподавателей назвал бы это "...что-то подстелить под ж...пу..."
Видимо правильно. Так сказать, страховочные 15 процентов))
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:57
#184
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Теория - и в Африке - теория,
а на практике - все как правило - иначе

С уважением, viking1963
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 16:59
#185
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
И всё-таки....Почему вы, форумчане, так и ничего не сказали мне про комплексную кладку? Никто ничего не знает об этом? Никто не ответил про то, что эта штука хорошая или плохая...а между тем она известна с 1940 года. Товарищ Пастернак предложил её использовать в сейсмостойком строительстве и разработал теорию расчета.
Пост #170.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 17:05
#186
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Пост #170.
Это я понял. Но то есть вы хотите сказать, что разные здания такого плана, будут вести себя по разному? И как вообще применимо это микроволновое чудо? Запроектировать, поставить пробный макет и облучить? Это я шучу. Неужели за столько лет невозможно было изучить характерные черты? А ведь в книгах никто ничего не говорит о обследовании микроволнами...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 17:15
#187
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
И как вообще применимо это микроволновое чудо?
Это получается грубо "микро землетрясение". Задаются колебания зданию. Offtop: В Иркутске занимается такими исследованиями институт земной коры.
Цитата:
Это я понял. Но то есть вы хотите сказать, что разные здания такого плана, будут вести себя по разному? И как вообще применимо это микроволновое чудо? Запроектировать, поставить пробный макет и облучить? Это я шучу. Неужели за столько лет невозможно было изучить характерные черты? А ведь в книгах никто ничего не говорит о обследовании микроволнами...
Мне тоже это интересно почему.Offtop: Были проведены испытания у нас в Иркутской области здания с безригельным каркасом с ограждающими конструкциями из кирпичной кладки и построена теоретическая модель этого здания - результаты разные. После серий подгонок была подогнана расчетная модель, близкая по результатам расчета к фактической модели.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 15.07.2009 в 17:26.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2009, 17:26
#188
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Мне тоже это интересно почему.Offtop: Были проведены испытания у нас в Иркутской области здания с безригельным каркасом с ограждающими конструкциями из кирпичной кладки и построена теоретическая модель этого здания - результаты разные. После серий подгонок была подогнана расчетная модель, близкая по результатам расчета к фактической модели.
Offtop: но строят кирпичные здания высотой в 9 этажей при сейсмике 7-9 баллов. Строят и ссылаются на нормы. Вы меня запугали микроволнами...теперь чтож мне всю жизнь при проектировании кирпичных стен боятся?))
Возвращаясь, к нашей теме...просчитал балку (защемленную), как будто нет четырех из восьми стержней опорной арматуры:
1,286 Прочность по предельному моменту сечения
1,138 Ширина раскрытия трещин (кратковременная)
1,517 Ширина раскрытия трещин (длительная)
- правда это на опорных участках. На пролетном участке ки остались прежними.

Кстати, если уж зашел тут разговори и о раме, подскажите как её правильно задать в SCAD Office? Я вот попробовал и что-то у меня там не то с перемещениями...она у меня как-будто просто вся проседает. И в узлах нужны жесткие вставки?? Кстати, если это РАМА у Helmet'а, почему есть прогиб балок (7 см) и нет поворота сердечника...по крайней мере видимого, как тут сказано?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 15.07.2009 в 17:52. Причина: Вопрос о раме