Проектирование верикального стояка СКС
инженер
Оренбург
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 18728
|
|
||||
Была подобная тема
Это правильно, что в трубах. А еще правильней, сделать кассету для заливки в пол, с гильзами-трубами и вылетом их на верхнем этаже на 100 мм. Дальше по лестничному лотку. Причем, если бы в здании велись строительные работы, я бы сделал ЧТЗ на организацию стояка и поручил бы этот стояк сделать строителям. Не сами же долбить перекрытие будете, потом отвечать за это... Хотя 8 труб для 200 UTP 5e много. Мне nanoCAD СКС подсказал , что для 200 кабелей нужно 4 трубы 50 мм. Запас на ваше усмотрение. Можно, конечно, посоветовать "толстый" короб по лестничной клетке, но этот вариант до первого визита пожарного инспектора. Также, можно, если позволят, поставить шкаф на верхнем этаже, и от него бросить нитку оптики и многопарник к шкафу в подвале - прокол будет намного уже, одной трубой обойдетесь (но здесь нужно проект по ЛВС смотреть). |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Труба диаметром 50 мм и при толщине стенки 2.5 мм имеет площадь сечения 1771.16 мм2, площадь 20 UTP4x2x7.5 = 1125 mm2, что дает 64% заполнения. Теперь 200 делим на 20 получаем 10 труб. А как считает ваш нано? Или он забивает на 100% трубу?
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Что-то вы оба путаете.
При диаметре внутреннего сечения трубы 50 мм и диаметре кабеля UTP 7,5 мм при 100% заполнении в трубе влезет 33 хвоста. Соответственно для прокладки 200 кабелей требуется минимум 200/33=6 труб. Проверьте: http://www.opsonline.ru/onlinekkab или в http://www.cleper.ru/programs/Channel |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Nike, UTP 7.5 мм - это уже 6-я категория. А со 100% заполнением не стоит делать, так как протягивать кабели будет ух как муторно, да и надобно что-то оставить и снежникам по слаботочке (пожарникам, охранникам).
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 10.07.2009 в 15:45. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Это еще, как сказать. Аппетит приходит во время еды.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Serge_BN,
nano правильно считает, только она сделала подсчет из того, что в нее введено было. наш nanoCAD СКС посчитал исходя из следующих условий: при внутреннем диаметре трубы 47мм площадь сечения - 1734,94мм2 при диаметре кабеля 5 мм его площадь 19,63мм2, но nanoCAD СКС для кабеля берет значение 25мм2 при заполнении трубы на 90% получаем 63 кабеля на трубу. Итого 4 трубы. Если установить заполнения трубы 64% то получаем 45 кабелей на трубу. Итого 5 труб. Если базы выбрать кабель с диаметром 5,5мм, то... |
||||
|
||||
Serge_BN,
Я привел только алгоритм расчета, который мы забили в nanoCAD СКС, и он виден не совсем явно, но установки по заполнению кабельных каналов (лотков, коробов и труб) устанавливаются в свойствах проекта, а количество кабелей видно в свойствах самого кабельного канала через контекстное меню. То, что, сечение кабельного канала меньше, чем сечение кабелей, подсказывают проверки проекта. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.07.2009 в 13:37. |
||||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
У нас имеются таблицы допустимого количества эл. проводов в трубах в зависимости от диам. трубы и типа кабелей-проводов, и эти таблицы находятся в Кодах (аналог вашего ПУЭ). Неужели нет аналогочных таблиц у вас, что разгорелся такой спор?
|
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
как вариант, без всякого нанаокада, подороже но и покультурнее - вместо труб кабельный короб, а в перекрытиях кабельную проходку типа roxtec
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
Долбить такую здоровенную штробу без согласований со строителями вообще может быть чревато. : ) Поэтому предлагаю запроектировать кабельрост вертикально по стене, а его "зашить" перегородками из ГКЛ (если он располагается в коридоре или на лестничной клетки), предусмотрев для возможности осуществления ремонтных работ лючки-ревизии -- один непременно снизу, а другой где-нибудь ближе к середине. Проходы через перекрытия - непременно в стальных гильзах с противопожарной заделкой.
По поводу труб: заполнение считаю примерно следующим образом: 50-60% - для прямых участков, и не более 35% если имеется поворот. Вроде, монтажники еще не жаловались ; ) Кабельные короба из ПВХ в местах оющего пользования, исходя из опыта нашей работы, уж сильно слишком "возбуждают" всяких инспекторов : ) |
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
Интересный подход в нашей стране к назавнию СКС. Нарисовали компьютерную сеть, и вот на тебе - СКС, гордо звучит. А "пожарники-охранники"? вообще то СКС должна в себе содержать ВСЕ кабельные линии здания, включая компьютерные, УАТС, ОПС/АПС, и т.д
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Максим, в простые лотки вы вправе никого не впускать, но в вертикальную закладку, извини-подвинься, "пожарники" в первую очередь выкинут вас из этих труб, как проектировщиков всего этого хозяйства, не принявших в расчет смежников.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Proff, а что, если не система не содержит в себе хоть одну из названных "ВСЕХ", то уже не имеет право называться СКС?
Ятд, СКС является комплексом связанных и зависимых составляющих, основными из которых являются информационные. Системы безопасности имеют право жить отдельно. А иногда должны жить отдельно. "ВСЕХ" - это Вы, конечно, перегнули.. Offtop: Привет, кстати, земляку от почти "иммигранта"! Хорошо быть Томичем - все нипочем, все нипочем! Последний раз редактировалось Nike, 08.09.2009 в 16:25. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
2 Nike и Бадаев Максим
Может быть, это для Вас станет откровением, но создание СКС регламентируется международными стандартами. Открываем любой из них и читаем: Стандарт ANSI/TIA/EIA-569-A (Февраль 1998). Стандарт телекоммуникационных трасс и пространств коммерческих зданий 1. Введение 1.1 Общие положения 1.1.1 Данный стандарт признает три фундаментальных концепции, относящихся к телекоммуникациям и зданиям: a) Здания являются динамичными структурами. На протяжении времени жизни здания перемоделирование носит более характер правила, чем исключения. Данный стандарт признает, как положительное явление, то, что изменения имеют место. b) Телекоммуникационные системы и среды передачи здания являются динамичными. На протяжении времени жизни здания телекоммуникационное оборудование и среды передачи испытывают кардинальные изменения. Данный стандарт признает этот факт, будучи независимым, насколько это возможно, от оборудования специфичного поставщика и сред передачи. c) Телекоммуникация - это нечто большее, чем просто речь и данные. К телекоммуникации также относятся многие другие системы здания, включая контроль микроклимата, безопасность, аудио, телевидение, сенсоры, аварийные и вещательные системы. Действительно, понятие "телекоммуникация" охватывает все низковольтные и ограниченные по мощности сигнальные системы, передающие информацию внутри здания. 1.1.2 Данный стандарт также признает важность следующего: для того, чтобы получить здание, правильно спроектированное, возведенное и приспособленное для телекоммуникаций, необходимо, чтобы телекоммуникационный проект входил как составная часть в архитектурный проект уже на начальной его стадии. либо Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий 1.1 Общие положения 1.1.1 Современные телекоммуникации требуют наличия в зданиях эффективной инфраструктуры, способной поддерживать широкий спектр систем, работа которых основана на передаче информации в электронной форме. Такая инфраструктура включает в себя помещения для размещения телекоммуникационного активного оборудования, кабельные трассы, телекоммуникационную кабельную систему и терминационное оборудование, телекоммуникационную систему заземления, а также ряд других устройств. Инфраструктура обеспечивает базовую поддержку распределения всей информации в здании. Термин "телекоммуникации", в том смысле, в котором он используется в данном стандарте, обозначает все формы информации, циркулирующие в пределах здания (например, речь, данные, видеоизображения, аварийная сигнализация, управление микроклиматом, системы безопасности, аудиосистемы и так далее). полные тексты стандартов: http://docs.ysn.ru/ckc/standarts/ Дополнительно для Nike от земляка :-) Про то чтобы системы все вместе жили никто и не говорит, но вот кабельные стояки и каналы должны рассчитываться с запасом на проводки этих систем. А то почти всегда на объекте - заходишь, есть проект типа "СКС", где в стояках только UTP под завязку, да еще и до РМ в гофре под гипсокартоном (чтобы дополнительно если что, ничего не дай боже не протянули). Рядом телефонисты потолок долбят для своего стояка, рядом мы же под ОПС хотим продолбить, а прораб стройки за голову хватается - как столько отверстий в конструкции плиты согласовать.
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. Последний раз редактировалось Proff, 09.09.2009 в 08:59. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Proff, Может быть, и для Вас станет откровением, но упомянутые стандарты не международные а национальные американские.
Да будет Вам известно, что даже страны Европы еще не пришли к общему стандарту, не говоря о "международии". А когда в России разработают аналогичный ГОСТ, тогда и посмотрим, как СКС будут дружить с нормами пожарной безопасности. Так что пока эти доки для меня они не более чем рассуждения. Хотя, столкнусь с СКС как таковой, обращусь к ним как к рекомендательным. PS Дырки под слаботочку в перекрытиях - больше не нормативный а организационный вопрос, ятд. А что, в этом стандарте действительно так и накалякано определение - "Телекоммуникация - это нечто большее, чем просто речь и данные" или это корявый перевод? Все равно я куею Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2009 в 15:04. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Но тем не менее СКС проектируются и даже в России, где по этому поводу вообще ничего нет в ГОСТах. И это даже работает и кроме того выдаются сертификаты (за немалые денежки) о том, что это соответствует чему-то там (типа ISOХХХХХ) по всем параметрам на все 100%
И эти проекты даже проходят экспертизу!?!?!? . Последний раз редактировалось Serge_BN, 15.09.2009 в 11:41. |
|||
|
||||
__________________
ЗАО "Нанософт" nanoCAD СКС nanoCAD ОПС |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Помнится первую сеть я монтировал еще в прошлом тысячелетии , в году так 94-ом. Прошло 15 лет.
Наверно трудно было признать, что отсутствует целая отрасль промышленности. Впрочем, для государства российского это не большой срок. Еще бы ГОСТ на витую пару, современное коммуникационное оборудование, розетки, шкафы и прочее, что с этим связано. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Да, да.
Вот каким документом должен руководствоваться инженер при проектировании СКС в вертикальной колонне в центре помещения когда там надо проложить ~220, UTP, линию сигнализации (24 В) и телефонную линию? И все это опустить с потолка до уровня 0.80 м от пола, т.е. протяженность данного участка трассы как минимум два метра. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Да вроде у нас только ПУЭ этот вопрос решает, а точнее разрешает - п. 2.1.16 В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.
в том-же EIA/TIA 569 есть картинки типового короба с двумя секциями - телекоммуникационной и электрической Последний раз редактировалось Nike, 05.10.2009 в 13:56. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Получается критерием для можно или нельзя выступает только предел огнестойкости перегородки, даже не короба. И как быть с электромагнитной совместимостью?
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
А х его з
Электромагнитную совместимость у нас вспоминает старичок ВСН 60-89: Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Эти все разделения относятся к коробам и лоткам и отношения не имеют к вертикальным стоякам потому, что стояки СКС и электрощитовых и так разделены.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Цитата:
По предыдущему посту. Да между этажами стояки разделены. Но вы прочитайте пост №29. Да и в горизонтальной проводке часто случается, что в один плинтус или кабель канал закладывают ~220 B для розеток и тут же, пусть через перегородку кладут информационные кабели. И розетки ставят рядом в одном кабель канале или плинтусе. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Но спуски с потолка и идут каждый в своем стояке, а не один общий спуск с последующей "маршрутизацией".
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Вот эта табличка. предположительно из старой редакции EN 50174-2. В новой не приводится, так что верить-не верить - не знаю.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Да, для силовых кабелей 220 - 380 Вольт свой вертикальный стояк, для телефонии, локалки и др. слаботочных систем - свой. Горизонтально по этажу так же на отдельных, разнесенных лотках, а в помещениях в коробах совместно, но разделены с помощью перегородок короба.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Цитата:
Пластик в отличии от металла не является экраном для электромагнитных волн. А в помещении таких совместных проводок в одном плинтусе может быть от 2-х как минимум до 20 и более метров. И получается, что все разнесенные маршруты сливаются в одном коробе на последних метрах. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
У нас при этом проблем со связью не наблюдается, ибо на розетки идет запитка только 220В 50Гц при нагрузке до 800Вт. Возможно проблемы начнут возникать, если резко повысится нагрузка на розетки короба или предприятие перейдет на самолетную систему электроснабжения 27В с частотой 400Гц.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
Сообщений: 71
|
Цитата:
Это не фантастика. Это действительность. И наверное, каждый кто имеет дело с сетями, может привести такие случаи. Т.е. получается, согласно ВСН 60-89 вопросы электромагнитной совместимости проектировщик отдает на откуп монтажникам и организации, которая эксплуатирует эти сети. Не нравится делайте что хотите. А вообще как-то это должно расчитываться. И в ГОСТах должно быть это определено. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
Согласно упомянутому EN 50174-2 разнесение экранированного информационного и экранированного силового кабелей при наличии неметаллической перегородки или ее отсутствия не требуется; минимальное расстояние между неэкранированным информационным и экранированным силовым кабелями - 30м; мминимальное расстояние между экранированным информационным и неэкранированным силовым кабелями - 50мм; мминимальное расстояние между неэкранированными кабелями - 200 мм Последний раз редактировалось Nike, 05.10.2009 в 18:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 7
|
Цитата:
Кстати, скоро семинар намечается по этому стандарту |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
ЗАО "Нанософт" nanoCAD СКС nanoCAD ОПС |
||||
|
||||
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55
|
Цитата:
__________________
Не все, что красиво, есть правильно, но все что правильно - красиво. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) | Karabaza | Электроснабжение | 68 | 25.10.2011 10:27 |
Юридический вопрос по лизенции на проектирование | mistasn | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 30.04.2009 06:07 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |