Непрочитано 08.08.2005, 08:43 #1
Армирование перемычечной части в монолите
baryshnikoff
 
конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 03.08.2005
Сообщений: 173

Что целесообразнее отдельные стержни, плоские каркасы, объемные каркасы, исходя из условий работы конструкции и удобства монтажа?

Сейчас использую объемные каркасы, но монтаж не совсем удобен
Просмотров: 2330
 
Непрочитано 09.08.2005, 10:31
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


зависит от толщины стены, ее нагруженности (ответственности , например диафрагмы))
в общем
стены толщиной 200 и менее - стержнями (вязаные пространственные каркасы неудобны)
(4d16 (конструктив)) или по расчету, если больше
стены толщиной 250 и более - вязаными пространственными каркасами
(4d20 (конструктив)) или по расчету, если больше. если стена неответственная или слабонагруженная 4d16