| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.08.2009, 12:32 | #1 | |
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ?
ученый агроном
Ростов на Дону
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 24324
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
1. Возможно ли уменьшить ее толщину до 200-250мм?
Возможно, если на продавливание пройдед (что врядле) 2. Возможно ли верхнюю решетку связать из десятки и с каким шагом ? Без расчета не возможно сказать. Здание всетаки 2-х этажное. 3. Нужно ли делать в плите вертикальные выпуски арматуры и с каким шагом ? Нужно, т.к. цокольная стена будет работать по консольной схеме от давления грунта обратной засыпки. Шаг по расчету. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
вообще-то по руководству фундаментную плиту меньше 300мм делать нельзя. С другой стороны можно подтвердить расчетом обратное, тока вот армирование будет естественно больше, чем при 300мм. По поводу верхней арматуры, тут работать будет как нижняя арматура, так и верхняя.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Andrei 1777, я хотел сказать, что верхняя часть плиты будет работать на растяжение и поэтому больший диаметр нужно положить не в нижнюю часть, а наверх. Я не силен в ж.б , но кажется так.Если не так, поправьте меня. Хотя без плана тут трудно понять.
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Sanechek, то что вы написали в посту 5 и нужно было писать ранее. Просто я понял как написанно, а то что вы имели ввиду про себя никто не знает. Только верхняя часть плиты "в пролете" (маленькое уточнение). Согласен что в пролете рабочая арматура будет вверху, бетон в этом месте будет испытывать растяжение. Ладно хорошо, что все друг друга поняли и разобрались...
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вообще-то господа арматура большего диаметра всегда будет внизу, т.к. наибольшие моменты возникаю у стен от отпора грунта. Грубо говоря это считается так переверните условно плиту а сверху приложите нагрузку равную напряжению в уровне подошву плиты, я сразу оговорюсь это без учета коэффициента постели.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
лесник 2009
1. Почему решили сделать плиту, а не ленты с пригрузочным слоем бетона в подвале? Во 2 случае ленты будут очень слабо армированы, а на пригрузочный слой бетона можно использовать тощий бетон. 2. При тонкой фунд плите в период строительства возможно всплытие недостроенного цоколького этажа при подъеме грунтовых вод |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Без расчета не возможно сказать какая у вас арматура.
Армирование зависит от расстояния между несущими стенами и нагрузки. Более нагруженная арматура будет у вас в сердине пролета верхняя, и под опорами нижняя.(прикидочно на 1/4 пролета). Уменьшать плиту нет смысла, так как с уменьшением плиты вырастает требуемое армирование. Лучше делайте 300 мм и забудьте про шведские технологии =) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36876 (и вообще, можно по поиску на слово газобетон) p.s. Если все-таки будете делать без расчета=), советую так: Верхняя --- D16 шаг 300 + D10 шаг 300, нижняя --- D10 шаг 100 |
||||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
лесник 2009,
Можно сделать и для нижней. (Лучше все-таки сделайте расчет, чтобы спать спокойно.) Offtop: Я не знаю какие у вас нагрузки и пролеты. Но для обычных коттеджей до 2-х этажей этой арматуры достаточно. |
||||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Получается у меня внизу монолитная плита с кирпичной несущей стеной 380мм посередине , стены монолитная лента 400мм , сверху тоже монолитная плита . Пролеты в цокольном этаже получаются 3.5 метра . Все наружные стенки цоколя планирую гидроизолировать проникающей гидроизоляцией Пенетрон и утеплить цоколь экстр.пенополистеролом. Плиту собираюсь лить из бетона М350 W6 с влагостойкой добавкой . А ленту из М200. Получается типа бункера Вопрос у меня только с армированием , есть много 10 арматуры и тонна 16 .
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я думаю ложить надо и внизу и вверху арматуру 10 с шагом100, а в нижней зоне дополнительно положить в районе стен с заведением на1/4 пролета еще и 16 с шагом 100. Я думаю прокатит нагрузки все-таки небольшие,но не факт лучше посчитать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
По-моему тему нужно закрывать, все уже давно поняли как и автор, что нужно делать расчет. Из всего выше написанного понятно, автор не серьёзно подходит к делу. Расчет делать не хочет, более того планировок простейших до сих пор нет. Блин анекдот полчуется, щас Ильнур нарисует планировки, согласует с автором, кто-нить сделает расчет. Форум нужен для помощь: для понимания направления вектора, но это не значит, что за автора всЁ сделают. Более того, на месте автора я бы не слушал как на бум предлагают ставить арматуру. А вдруг не хватит. Чё гадать???? (риторический вопрос)
|
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Ильнур ,спасибо большое за чертеж , только высота 2200 . То Andrei 1777 Мир не без добрых людей ! Помогут мне, я кому- нибудь помогу и всем будет хорошо . А вы сразу тему закрывать !!! Понятно , что нужен расчет и чертежи ,которые я не могу вставлять в компьютер, но для таких экономистов ,как я и мне подобных ,нужна конструкция с запасом . Спасибо большое всем откликнувшимся , если будут еще советы пишите , буду очень благодарен .
Последний раз редактировалось лесник 2009, 13.08.2009 в 22:58. |
|||
|
||||
лесник 2009
Расчет здесь нужен только для порядку. Если связать верхнюю и нижнюю сетку таким образом, что д.10 и д.16 будут чередоваться, так чтобы получился шаг 200мм, то такой расчет пройдет практически гарантированно. И арматуры должно хватить на обе сетки. Монолитные стены подвала (у вас они называются цоколем) обеспечат жесткость плиты по периметру. Толщину плиты уменьшать я бы все же не советовал. 300 - точно будет хорошо, 200 - фиг его знает, может треснет, а может нет. С учетом того, что плита получается в воде, лучше увеличить трещиностойкость. Если не хотите делать расчет, то принимайте толщину 300 мм. Выпуска арматуры под цоколь сделайте обязательно. Шаг выпусков равен шагу вертикальной арматуры цоколя (хотя это уже будет не цоколь, а стена монолитная) - не более 400 мм (рекомендую д.12 с шагом 200 выпуска длиной не менее 500мм). И еще, стену подвала не имеет смысла делать толщиной 400мм. 300 - 350 вполне хватит. Вот где можно сэкономить. В вашем случае наиболее важно правильно и аккуратно выполнить все требования СНиП по армированию и бетонированию. |
||||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Не знаю критично или нет, это тема для новой темы Одно могу сказать точно: с инженерной точки зрения решение будет корявое. Можно конечно плиту на поперечку посчитать, но лучше так не делать вообще. Облицовочный кирпич в вашем случае можно заменить клинкерным (это такая штука вроде плитки, только под кирпич сделана). Правда дело с ним не имел, видел пару фасадов - думал кирпич облицовочный. С виду отличить очень сложно.
|
||||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Мне мостики холода не нужны . Идея построить дом с минимальным энергопотреблением и теплопотерями . Я писал , что цоколь буду утеплять экстр. пенополистеролом . Это меня не спасет ? Между блоком и кирпичом буду применять стеклобазальтвые связи. Армопояс между первым и вторым этажем , заливается в специальные П-образные газоблоки . Блоки пазогребневые , кладутся на клей 1-2мм. To Кутузов . Мне проще увеличить толщину цокольного этажа , немецкая клинкерная плитка не очень бюджетный вариант , стоит как два одинарных облицовочных кирпича. Газоблок паропроницаем , мне нужен воздушный зазор для выведения пара из помещения .To Andrei 1777. Планировка свободная , ненесущие перегордки из газоблока 250мм на первом одна и на втором две. Пролеты между этажами 7.5 метра . Специальные балки , треугольного сечения между ними газоблок , сверху бетонная стяжка .Выпускает завод Итонг г. Можайск . Сайт производителя xella.ru .
Последний раз редактировалось лесник 2009, 14.08.2009 в 10:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 7.10. ... При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3%, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
50 см , наверное под девятиэтажку ?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Утеплять буду только снаружи , планирую 50мм экстр. пенополистерола . Прикрепить рисунки это задача вторая . Как их в компьютер поставить ?
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
лесник 2009, блин в каждом новом вашем появляется все новая и новая информация, такое ощущение что её из вас вытягивают.
Цитата:
|
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, лесник 2009, на чертеже Ильнура изображена бетонная подготовка под плитой - о ней Вы можете почитать в соответствующем топике ("Щебеночная или бетонная подготовка?" вроде называется). Когда начнете ставить крышу, рекомендую прочитать 2 недавние темы по крышам (одна из них "Сорвет ли крышу?")...И т.д. Да, и кстати, "минимальные теплопотери" с Вашей конструкцией наружной стены сомнительны...Тоже можете почитать на форуме |
|||
|
||||
lee,
Цитата:
|
||||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
Последний раз редактировалось лесник 2009, 14.08.2009 в 23:01. |
|||
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 15.08.2009 в 19:10. |
||||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Может быть все-таки просто очень хорошую теплоизоляцию снизу, сверху и с боков (в т.ч. оконные и дверные проемы) сделаете и все? Видите ли, все остальные "рекуператоры", боюсь, не успеют оправдаться при Вашей жизни...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Ильнур , само собой хочу максимально утеплить все вышеперечисленное , рекуператор в подобном доме нужен для правильного воздухообмена . На маленький дом , действительно не очень бюджетно , но хочется попробовать .У меня друг занимается подобными системами , поэтому монтаж и сам рекуператор я куплю без наценок . p.s. Снизу не вижу смысла утеплять , плита ниже глубины промерзания . И у нас все таки юг .
|
|||
|
||||
Тогда зачем 5 камерный стеклопакет? Я максимум видел в Питере 3-х камерные(4 стекла)(когда-то давно работал с окнами), но чтобы 5 камерные на северном кавказе(юге), это просто удивительно...
Offtop: хотя, после того как недавно проектировал фундаментную плиту на сваях для коттеджа , меня уже ничто не удивляет... |
||||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Offtop: А гараж для самолета в проекте присутсвовал? |
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 09.01.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Цитата:
P.S. А то вам тут советов надоют... чего стоят "Конструкторы" которые даже не уверенны что где в плите и на что работает...
__________________
:cool: |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Цитата:
по-моему, по этому проекту целый букет вопросов вылезет - и надо с ними обращаться к опытному конструктору, не жалея денег на проектирование |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Извините за простяцкий вопрос. Опытные железобетонщики так, на вскидку, прищюрив один глаз. Сооружение 15х15м. Внешние несущие стены. По периметру опертая монолитная плита толщиной 200мм. Бетон класса Б20. Сверху и снизу плита армирована сетками из арматуры АIII 12мм с шагом 200мм. Вертикальная через 400мм диаметр 8. Посередине ее подпирают 2 колонны (между ними 5м) сечением 300х300мм продольная арматура АIII 16мм 4 штуки. Над колоннами какого-то добавочного армирования не предусмотренно. Полезная нагрузка 200кг/м2+пол+перегородки из газобетона толщиной 100мм. Ну вместе где-то 300кг/м2 набежит, наверное+собственный вес. Вопрос: достаточно, или нет такой плиты? Это я не прошу расчет делать, так по опыту подскажите, мне будет достаточно. Расчет все равно сам буду делать. Меня лично пугает стык плиты с колонной (продавливание). Я пока только по АРБАТУ прикинул... ну так... не очень мне понравилось. Довольно на пределе.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Как для фонового армирования будет достаточно (может даже Ф10 200х200 пройдет, но не факт), а вот в пролете 7,5 м и над колоннами будет маловато. Поддержку верхней арматуры технологичней выполнять в виде сварных каркасов или так называемых "лягушек". На продавливание однозначно надо считать, однозначно поперечное армирование понадобиться в этих зонах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Спасибо.
Блин, нерадостно звучит... Ладно, буду считать. Тогда вопрос еще маленький: если в ЛИРЕ моделить такую схему то обязательно считать с учетом физической нелинейности, или можно обойтись подбором арматуры в ЛИР_АРМ после линейного расчета? |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Добрый день. Хочу услышать мнения.
Жизненные обстоятельства так сложились, что пришлось делать пристройку к существующему домику. Домик - в плане 5х6 м. Фундамент - ленточный по периметру, ширина ленты 400 мм. Полуподвал, уровень пола подвала -800 мм относительно уровня земли. Примерно 3 - 4 раза в год (во время ливневых дождей) полуподвал затапливает (вода поднимается до уровня -100 мм относительно земли, затем уходит в течение двух дней). Домик - в пойме реки. Грунт - не глина, что-то похожее на хрупкий галечник. Теперь про обстоятельства и пристройку. Была острая необходимость в маленьком помещении. Финансов, сил и времени хватало примерно на 8 кв. м. В этих условиях ленточный фундамент был слишком расточительным. Выбран вариант плитного фундамента. Как делалось: 1. Снят верхний слой грунта, примерно на 250 мм. Насыпано примерно 50 мм песчано-гравийной смеси (уплотнена). 2. Между существующим ленточным фундаментом проложено 2 слоя рубероида. Выставлена опалубка высотой 250 мм, проложена арматура диаметром 12 мм с шагом 200 мм, две сетки. Снизу защитный слой 60 мм, сверху 30 мм. 3. Заполнено бетоном, пока не схватился, вставлена вертикальная арматура цоколя (диам. 12 мм, шаг 200 мм, один ряд). 4. Залит цоколь. шириной 200 мм, высотой 200 мм. 5. На данном фундаменте возведено три стены с проёмом. Толщина стен пол блока (200 мм), блок - керамзитобетонный. Между существующим зданием и новыми стенами проложен слой рубероида. Сооружена временная кровля. Указанная пристройка эксплуатировалась прошедшие полгода. Над указанной пристройкой планируется возведение: железобетонное перекрытие толщиной 150 мм - стены в полблока - железобетонное перекрытие толщиной 150 мм - стены в полблока - кровля. Вот зачем написал: хочу услышать мнения - как на ваш взгляд, будет функционировать представленный фундамент с предполагаемыми нагрузками (2 этажа + мансардный). Сочи. Промерзание грунта практически отсутствует (хотя, думаю, что возможно). Выскажитесь - чего плохого можно ожидать. Или же устоит и прослужит? И ещё более важный вопрос: планируется ещё кусок пристройки (2400х3300 мм в плане) к указанным выше двум фундаментам. Затем, над построенным плитным фундаментом и тем, который планируется сделать в этом сезоне - будет единое ж/б перекрытие. Дайте совет, как на ваш взгляд лучше поступить в этой ситуации (какой делать фундамент очередной пристройки). Кроме того - похоже, пристройки будут и далее.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Так и не дождавшись ответа от форумчан, начал делать фундамент очередной пристройки аналогично предыдущей. Железобетонная плита толщиной 250 мм, с арматурой диаметром 12 мм, с шагом 200 мм, в две сетки. На фото - нижняя сетка.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? | Partizanka | Основания и фундаменты | 17 | 29.12.2008 08:00 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |