Саяно-Шушенская ГЭС
Архитектор
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,129
|
||
Просмотров: 680115
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Хмм
Сейчас начнентся паника.На самом деле сейчас со звонился с друзьями. Говорят что смыло половину машзала, весь машзал сейчас затоплен. Дальнейшего водосброса не будет, т.к. уровень верхнего бъефа минимальный. Но в городах началась паника, люди бегут....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Ильнур
Проектированием обводного водопропускного тонеля, занимается мой друг. (он руководитель группы подземных сооружений) Сейчас начнут паниковать и закручивать гайки. Хотя уже давно было сказано, что ориентировочно с 2008 г. начнутся в России техногенные катастрофы. Т.к. все что было построенно, должным образом не эксплуатируется, все только деньги хотят высасать по максимуму.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Ильнур
Угу пока гром не грянет, мужик не перекрестится Фото с места событий. PS. На сколько Я понял произошел гидроудар, и сорвало крышку агрегата. Произошло обрушение структуры машзала, она соответственно утянула за собой противопожарную стенку, между машзалом и трансформаторной площадкой. В принципе дальше аварийная ситуация продолжится не должна. Поводов для опасения нету, сейчас будут производить ремонтные работы и заоодно проводить обследование стнации.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 17.08.2009 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
![]() Нет всё-таки август - это что-то... Во время пуска накрылся генератор СШГЭС. Правда пресса напирает на взрыв трансформатора, но судя по частично невылетевшим стеклам - больше похоже на гидроудар. Электростанция встала надолго. Значит встали снабжавшиеся ею аллюминиевые заводы... Погибли люди. Была пересменка народу было вдвое от нормы. По официальным данным 58 пропавших без вести... Возможно они еще живы... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дальше- больше...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
НУ опять вы по непроверенным источника статьи собираете, не по инженерному ака то. Полной замены агрегатов не будет поверьте мне.... Меня поразило, что перекрытие по периметру бочки генератора разрушило, на Бурейской ГЭС аналог 60 см ЖБ. Так же интересно что 2 и 4 агрегаты пострадали а над 3-м снесло кровлю. Хорошо показала себя структурное покрытие примыкающих гидроагрегатов, при разрашении порядка 30 стержней осталось стоять. В общем то ущерб на милиарды, жаль людей.... И почасти "виновника торжетсва" как то по ханженски звучит....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
может быть кому-нибудь будет интересно
прошлое и настоящее саяно-шушенской гэс до аварии в фотографиях http://4044415.livejournal.com/51285.html http://4044415.livejournal.com/51685.html http://4044415.livejournal.com/51884.html http://4044415.livejournal.com/52192.html |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
На снимках водоводы не выглядят разрушенными, разве что в нижней, невидимой части. Отчего-же мог произойти гидроудар? Может, наши гидротехники скажут, что это такое? Может, неправильно проводились операции с затворами? Генератор, повидимому, надо менять, и турбину тоже. Остальные, не пострадавшие генераторы можно-ли просушить? Хрен его знает, во всяком случае надо строить филиал Электросилы. Трансформатор в лучшем случае повезут на завод, в Запорожье. Все щитовые устройства частично в воде, а на нижних этажах полностью. Токопроводы вдрызг. Как-бы не пришлось укреплять остальные водоводы, если признают в них слабость. Но самое первоочередное сейчас водосбросы. Как только начнется приток воды, ее надо спускать мимо турбин....Слава богу, если водохранилище неполное. Что такое Майнская ГЭС?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Майнская - небольшая ГЭС чуть ниже по течению, чтобы подпирать воду под Саяно-Шушенскую.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.08.2009 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Хммм Я думал вы в Гидропроекте долго работали и знаете что подобные случали случались и ранее. Полностью агрегатную часть менять не будут. Ремонтные работы проводится будут, моим знакомым(со СГЭМа) работы прибавится.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Не исключено что и нам работы прибавится в связи с этим делом. Не далее как сегодня ночью снился прорыв трубы, хомут затягивал, даже на работу проспал (в связи с чем и ушел раньше). Что там за решетчатая хренотень в покрытии и ограждающих конструкциях? Похоже на автозаправку. Не мудрено, что такие масштабы обрушения.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
ETCartman
Деревня.... Це ж структура типа МАРХИ, большинство ГЭС перекрывают подобными структурами. Между прочим она показала себя очень даже хорошо, соседние структуры даже при явных дефектах(некоторые стержни вырваны) не разрушились. Надеюсь вам эта работа не перепадет.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Да что структура - это видно, а вот насчет того что машзалы ГЭС перекрывают такими конструкциями - я не знал, если честно. Лишний раз подтверждает уже известную вещь, о том что в Тепло и всяких гидро-проектах никогда не было специалистов по металлу (мы постоянно обследуем промпредприятия и анализируем творчество этих квази-институтов)
"показала себя очень даже хорошо" - умиляет просто. "Показала хорошо" - это когда одна пролетная конструкция упала, или повисла на соплях, а остальные стоят. Когда заваливается весь цех и такие масштабы - то же самое что стоять над трупом и говорить как хорошо сохранилась левая нога. )))
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
ETCartman
НУ перекройте 50 м пр сейсмике в 8 баллов. К тому же эту структуру проектировал сам МАРХИ. Занимаетесь вышками и занимайтесь.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Ну мы перекрываем и при сейсмике в 8 баллов, и обрушения постоянно расследуем, в том числе структур. Структура не очень надежная конструкция, это я к тому, не соль важно - кто ее проектировал Мархи или Пентагон. Рушатся они у нас постоянно, по разным причинам. Начиная с того, что просто не перепутать при сборке стержни для наших строителей - уже задача сродни космическому полету на Марс.
У нс бы не стали делать структуры в чем то более ответственном, чем навес 12х12 м.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Половина города при свечах сидит там сейчас.. У нашей архитектриссы там мама с папой... Еле прозвонилась. Так-же кстати как с давешним авиапроишествием. Между нами шеф пилоту "витязей" надо ставить памятник. Он разбился, но уронил сушку на поле... А вот его ведомые... Кишка тоньше оказалась, но живы. Среди мирного населения есть жертвы. Во всяком случае очевидцы так говорят...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
В первые дни Чернобыльской катастрофы также было много людей, недооценивавших масштабы |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
То что данный агрегат будут менять это не сомненно. ОСтальные то только затопило. Я про них говорил. Если обратили внимание фото с места проишествия Я выложил первый. По крайней мере у меня информация от специалистов, а не из СМИ.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Ну РУССГИДРА обещает за 4 года справиться...
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.08.2009 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Да не мудрено все это. Сейчас на предприятиях огромные штаты охраны внимательно следит, чтобы не фотографировали. И в условиях, когда какой-нибудь рядовой работник чего нибудь с похмелья не затянет или преретянет, и это все может привести к серьезным последствиям - у нас еще очень мало техногенных аварий, по счастью, случается.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
По повду сроков ремонта Я ничего не говорил. Ну а затопление агрегатной части на СШГ уж было По ряду объективных и субъективных причин в период освоения Саяно-Шушенской ГЭС, 23 мая 1979 г., при пропуске половодья через недостроенные водосбросы плотины произошло затопление здания ГЭС, где был в работе первый агрегат, веденный в эксплуатацию в декабре 1978 г. Уровень воды в машинном зале достиг отметки, превышающей на 0,2-0,3 м отметку верхнего рифленого перекрытия гидрогенератора, находящегося на уровне пола машзала. Гидрогенератор пробыл под водой 8 суток. В течение этого времени были организованы и выполнены работы по герметизации ограждающих агрегат конструкций, сократившие поступление воды из затопленного здания ГЭС внутрь агрегата, также было устроено барьерное бетонное кольцо на полу машзала вокруг рифленого перекрытия гидрогенератора. Эти меры позволили через 8 дней начать откачку воды из внутреннего объёма агрегата и понизить её уровень в “бочке” гидрогенератора. Пользуясь этим, гидрогенератор промыли струей смеси воды с моющими средствами и продули сжатым воздухом, были засверлены все изоляционные коробки лобовых частей обмотки статора и из них слита вода. Все работы по восстановлению агрегата выполнялись эксплуатационным персоналом, поскольку монтажная организация была занята на монтаже очередного пускового агрегата. Большую помощь в организации и осуществлении откачки агрегата оказывали строительные подразделения. Здание ГЭС оставалось затопленным, приток воды через неплотности ограждающих конструкций агрегата был значительным, поэтому при максимально возможном количестве откачивающих средств, поместившихся внутри агрегата, удалось поддерживать уровень воды только в пределах гидрогенератора, а центральный пульт управления, который временно размещался в машзале, и шахта турбины оставались под водой в течение 29 дней. Осушение турбинного оборудования произошло одновременно с осушением здания ГЭС 20.06.79 г. На откачку воды из здания ГЭС потребовалось 10 дней (с 11.06 по 20.06.79 г.), чему сопутствовало резкое снижение приточности половодья. В последующие дни были окончательно очищены узлы гидрогенератора и турбины: ротор, подпятник, подшипники, сервомоторы, маслонапорная установка, другое вспомогательное оборудование и панели управления. Были заменены и частично восстановлены силовые, контрольные кабели и приборы на агрегатных панелях релейной защиты и автоматики, а также на центральном пульте управления. Эксплуатационниками был проделан очень большой объём восстановительных работ. Ни какой замены агрегатов при этом не было. А вот уважаемый Kryaker скажите мне пожалуйста за сколько собирают гидроагрегат???? А вы знаете хотя бы примерно что такое турбина гидроэлектростанции. Так что давайте не переваливать с больной головы на здоровую.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.08.2009 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Тему слегка подчистил, все разборки в привате, пожалуйста. ЛС еще никто не отменял.
Kryaker, убрал бы ты про "виновника торжества" подпись... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Я бы и без аварии, и до аварии сказал бы, что думаю по поводу структур. Потому что есть определенное представление о них, вполне обоснованное. Нельзя оценивать что либо просто на том основании - кто это делал, и с каким выражением лица, и что он сказал-посмотрел и т.д.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Агрегат - примерно год по советским меркам... значит сейчас - два. В 79-м был неконтролируемый сброс. Агрегат замочило, но не разнесло. Запустили через 30 дней аврала... Сейчас по словам Шойгу - три агрегата - в хлам, 6 - замочены как в 79-м. А значит только на регламент и испытания этих 6-ти - минимум кладем полгода... А на восстановление разрушенных трех - четыре года...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
НУ не надо сразу увеличивать то что делалось в советские годы на 2 Могут и быстрее при соответствующем финансировании. То что за год не справятся это факт. А вот подписи уберите Хамство это.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 17.08.2009 в 22:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
По опыту - сейчас действительно все медленней чем раньше. И даже не из-за денег, а от неразберихи. Да и финансирование - сомневаюсь что вот так просто найдут. Реально - это очень крупное ЧП, добро только что не для гражданского населения.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
Я присутствовал, и учавствал в пуске первого и второго агратов Бурей ской ГЭС Моей зоной ответственности было Здание ГЭС (машзал, монтажная площадка и т.д.) Так что рассказывать мне ни чего не надо. ETCartman Вы знаете как бы ни ругали Чубаиса, а он нормальный менеджер, и хоть и непонимал в строительстве и пусконаладке ни чего, но если говорили, что что то не получается он спрашивал, что нужно сделать чтобы выполнить ту или иную задачу и выделял необходимые средства.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Все таки, рассматривая фотографии, довольно странно. Гидроудар - ладно там, сломал бы оборудование, затопил. Но судя по фотке повывернуло толстые плиты, а потом что? Хлынула вода и размыла несущие конструкции стенового ограждения? Или если как пишут, взрыв - чему там взрываться. Я никогда, если честно, не сталкивался с гидростанциями, не очень хорошо понимаю чего и как.
Сейчас уже читаю, что все таки это был взрыв трансформатора. Тогда тоже не понятно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Автоматику он там ставил...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Гидроудар - это не "хлынула вода и размыла несущие конструкции".
Это грубо говоря давление объема воды имеющего скорость за время в течение нескольких секунд + статический напор в водоводах. Это давление учитывают при проектировании водоводов, затворов и режима штатного и аварийного открытия/закрытия направляющего аппарата турбины. Давление охрененное. В некоторых случаях настолько большое, что строить оборудование, работающее при таких давлениях, невозможно или неоптимально. Тогда строится уравнительный резервуар, в который поступает вода из водовода, вытесненная гидроударом. По какой-то причине тракт был перекрыт в непроектном режиме. Либо в направляющем аппарате, либо в самой турбине. Возможно какие-то проблемы с рабочим колесом или ротором. Видели как пробку из бутылки ударом ладони выбивают? Это гидроудар. А тут водовод диаметром 7,5 м с напором минимум 185 м и скоростью воды 8 м/с. Взорвавшийся трансформатор таких повреждений не может нанести. Это все бред манагеров из СКП. Характер разрушений конструкций агрегата абсолютно не стыкуется со взрывом трансформатора. Либо гидроудар, либо тротиловая шашка к камере рабочего колеса (извините меня маньяка)
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 08.09.2009 в 15:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Когда московский водопровод рвать стало... Пришлось крантики менять... В конце 19-го века кажется... Интервью бывшего замминистра энергетики. Ежемесячные убытки ОАО "РусГидро" от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС составят 1,5 млрд руб., сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности главы компании Василий Зубакин. Он подчеркнул, что, по мнению специалистов, причиной аварии стал именно гидроудар, никаких других версий не рассматривается. 1 500 000 000 рублей в месяц позволили бы нанять 30 000 инженеров с месячной зарплатой 50 000 рублей. Это, несомненно, много. А вот 50 инженеров с зарплатой 50 000 обошлись бы РусГидро примерно в 2 500 000 рублей, а чистая экономия составила бы 1 500 000 000 - 2 500 000 = 1 497 500 000 рублей в месяц. За непонимание этой простой формулы руководство подобных компаний нужно не просто разгонять, а делать это со свистом. Это не считая косвенного ущерба для металлургических предприятий, энергопользователей, падения стоимости акция и капитализации.
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 18.08.2009 в 01:57. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
По поводу называемых сроков ликвидации последствий... Сейчас никому нельзя верить, ни Русгидро, ни частным информаторам. Еще воду не откачали и пропавших не нашли. Представители заводов только прилетели и созерцают обломки снаружи. Руководство Ленгидропроекта тоже все там. Генератор строится на заводе, думаю, месяцами, он весит почти 2000 тонн. И это при налаженном производстве. А его надо заново наладить. Закончить текущие заказы, разорвать имеющиеся контракты, потерпеть убытки.... Еще турбина.... металургия. Там вал имеет в районе двух метров диаметр. Организация транспортной схемы... Жива-ли та баржа, на которой везли турбину северным морским путем и вверх по Енисею? За навигацию сколько рейсов можно сделать? Тогда поговаривали насчет дирижаблей.... Может, вспомнят идею?
Сейчас на мой взгляд самая большая забота это вода, которая прибывает в водохранилище и не срабатывается агрегатами, а только перепускается через водосброс. Обычно водосброс работает только для сброса воды половодья потом осушается и ремонтируется. Снимки полного напора водосброса есть на нашем форуме в посте 17. В нашем случае он должен работать долго, пока запустят непострадавшие агрегаты . Правда, судя по снимкам, водосброс работает только на санитарный расход, но вода ведь прибывает. Водохранилище Красноярской ГЭС может это почувствовать через пару месяцев. Там наверное начинают беречь воду, а это недовыработка э/э. Косвенные убытки, считают-ли их? Строят сейчас обходной водосброс, по плану должен быть готов на буд. год. Вероятно, это сейчас станет стройкой #1. Цитата:
Непонятно все-же как гидроудар мог случится ОДНОВРЕМЕННО в двух разных водоводах? И почему Шойгу сказал о трех агрегатах? Они как будто пускали после ремонта один агрегат. Еще о версии взорвавшегося трансформатора. Забудьте про эту версию. Я видел взорваявшийся тр-р. Его обломки обычно локально валяются между противопожарными стенами. Здесь у тр-ров обломаны вводы, и в основном, все. Это следствие обрушения машзала Я эту катастрофу воспринимаю близко к сердцу, ибо 20 лет проработал в Ленгидропроекте, в том числе и для СШГЭС. (Кстати, припоминаю, ее официальное название Саянская, слово Шушенское, которое находится в неск. стах км, приделали позже. Сейчас она имени Непорожнего, тогдашнего министра энергетики, как я вычитал в ссылка от Krayker. Krayker и Kostya_PC вам огромный респект за ссылки. ВЫ оперативно разыскали интереснейший, уникальный материал Последний раз редактировалось Vova, 18.08.2009 в 07:16. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,059
|
Вода в городской черте сейчас стала заметно прибывать. Завтра буду на водохранилище и ГЭС, посмотрю.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
То, что ты заметил, расходится с моим прогнозом. То есть они не берегут воду, а срабатывают ее, включив агрегаты на полную катушку. Видимо, очень нужна электроэнергия. Обычно в энергосистеме есть тепловые станции в резерве. Может быть их сейчас запускают, что-то интенсивно выводят из ремонтов, а пока увеличили нагрузку на Красноярскую ГЭС, поэтому вода прибывает, а водохранилище должно мелеть, но это так быстро не заметить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Гипотеза гидроудара — одна из нескольких. На самом деле специалисты до сих пор не могут объяснить того, что произошло. Второй работающий агрегат станции по непонятным причинам пошел вертикально вверх, снес крышку, затем началось его боковое движение с вращением,— сообщил, в свою очередь, "Ъ" побывавший на месте катастрофы директор новосибирского филиала Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук кандидат технических наук Аркадий Атавин.— Этот агрегат вывел из строя еще пять агрегатов, оставшиеся пять без внешних дефектов, но их работоспособность нужно проверять".
http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1222657
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Для тех кто не понял что там по машзалу летало: ![]() ![]() ![]() Собственно момент аварии... И я уже даже не говорю о тех 68 "пропавших без вести" что сгинули в бытовках СШГЭС (они там расположены ниже уровня нижнего бьефа)... Троих говорят водолазы вытащили живыми они как подводники по трубам стучали.. Повезло. А один рабочий рассказывал как расстраивался, что в лифт не влез что вниз шёл.. Два его друга втиснулись, больше их никто живыми не видел... А проблема с водосбросом - больная для СШГЭС. В 1986-м были уже траблы...Поэтому начали строить обводной канал. Но его проектный ввод 2011 год, а впереди осенний паводок, и не дай бог он будет больше нормы... Потому как может случиться большая беда...
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 18.08.2009 в 06:55. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Затопление Машзала СШГЭС уже было Цитата:
ETCartman НУ теперь уже более менее понятно, скорее всего гидроудар произошел, на втором агрегате. Причем Гидроударом сорвало крышку генератора, которая и разрушила покрытие(крышку генератора можете увидеть выше на фото Kryaker-а чуть выше). В посте 163 эта же крышка лежит без верхней обшивки. Почему разрушило еще и 4-й агрегат не понятно, хотя возможно детали гидроагрегата долетели до 4-го гидроагрегата. Работы на 4 отношения к Ггидроудару не имеют(хотя возможно автоматика могла подвести, но там столько систем защиты, что не верится особо). В общем то это все домыслы, в ближайшее время дадут инфу приятели которые работают на СШГЭС.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 18.08.2009 в 07:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Собственно, куда торопиться с ремонтом? Что, есть дефицит энергии? Система РФ перегружена? Срочно нужен алюминий? Кто сказал, что, электроэнергии теперь совсем не хватает?
По-моему, вся энергосистема недогружена сильно, особенно в последний год. Надо лишь попереключать... Под шумок в мутной воде можно рыбу половить. Поэтому сразу же усиленно создается шум и мутится вода... Что значит 60 чел. пропали без вести?????
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Взято из разных источников:
Видео прорыва http://korobkov.livejournal.com/277541.html Вчера поздним вечером премьер Владимир Путин приехал в Национальный центр управления кризисными ситуациями и провел селекторное совещание по поводу катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Присутствовавший в ситуационном центре, где проходило совещание, спецкор "Ъ" АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ убедился в том, что размеры трагедии оказались гораздо серьезней, чем казалось самим участникам совещания еще вчера утром и днем. И дело не только в человеческих жертвах. По признанию одного из участников совещания, восстановление станции займет минимум четыре года. За четверть часа до приезда Владимира Путина ситуационный центр МЧС был, если так можно сказать после случившегося, наводнен генералами и полковниками МЧС, которые собрались, казалось, специально для того, чтобы не отвечать ни на какие вопросы, причем не только журналистов, а и друг друга. Впрочем, информации на трех огромных экранах в ситуационном центре было достаточно и без их совершенно некрасноречивого молчания. На одном экране были изложены причины происшедшего: "В результате гидроудара на втором агрегате второй турбины в машинном отделении Саяно-Шушенской ГЭС произошло разрушение машинного зала в районе второго агрегата, затоплен машинный зал по нижней и верхней отметкам. Угрозы подтопления населенных пунктов и разрушения тела плотины нет". Гидростанцию хватил гидроудар На самой мощной в России Саяно-Шушенской гидроэлектростанции вчера произошла крупнейшая техногенная авария. Обрушившийся на машинный зал гидроудар разметал и оборудование, и находившихся в ночной смене людей. Погибло по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения, судьба еще 66 вчера вечером оставалась неизвестной. Для полного восстановления работы ГЭС, по оценкам специалистов, понадобится около двух лет. По предварительной версии, к аварии могли привести как сбой в автоматике станции, так и ... >> На соседнем экране можно было видеть между тем схему возможного подтопления при аварии. Судя по ней, пострадать могли город Саяногорск (население 49,7 тыс. человек), поселок Майна (население 5,5 тыс.) и поселок Черемушки (население 9,1 тыс.). Еще один экран демонстрировал схему продвижения масляного пятна, разлившегося при аварии. Сотрудники МЧС переговаривались между собой о том, что вылилось 10 тонн масла, а могло бы — все 300 тонн. В правом верхнем углу одного из экранов было написано: "При аварии пострадали 24 человека, в том числе погибли: 10. Ведется поиск: 64 человека". По состоянию на 17.00, то есть за два с половиной часа до приезда премьера, оставались отключенными "потребители в Кузбасской энергосистеме (70 МВт), в Хакасской энергосистеме (100 МВт)". На центральном экране было видно, как сидят, прижавшись друг к другу, чтобы поместиться в один кадр, участники селекторного совещания в Хакасии: начальник регионального Сибирского центра МЧС Данияр Сафиуллин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин и глава Хакасии Виктор Зимин. Данияр Сафиуллин листал бумаги, казалось, как-то бездумно, не вглядываясь в них,— как вдруг обхватил голову руками и замер. В это время Анатолий Квашнин, не глядя на него, молитвенно сложил руки на уровне лица — и точно так же замер. Деньги "РусГидро" утекли в Енисей Авария на крупнейшей в стране Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей государственному ОАО "РусГидро", привела к ограничению энергопотребления в ряде регионов и удорожанию электроэнергии на свободном рынке в пять раз. В результате "Русал" может сократить выпуск алюминия на 500 тыс. тонн в год, а сама "РусГидро" из-за остановки ГЭС понесет убытки в размере 1,5 млрд руб. в месяц. Еще несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление станции. >> Секунд через десять Анатолий Квашнин поглядел на соседа справа — и предпочел тоже обхватить руками голову. Так они сидели еще некоторое время, и видеть это было непросто. А жителям районов возможного затопления, я думаю, так и просто невыносимо. И слава богу, они этого не видели. За пять минут до прихода премьера в зале появились первый вице-премьер Сергей Собянин и вице-премьер Игорь Сечин. — Добрый вечер, уважаемые коллеги, у нас трагедия произошла большая,— произнес господин Путин.— И люди погибли, и большой технологический комплекс оказался в опасности... Давайте посмотрим, что произошло, и примем необходимые меры... У нас три площадки: Абакан, Москва и Саяно-Шушенская ГЭС. Главный инженер ГЭС здесь — Андрей Митрофанов. Камера вильнула вправо, убрав из кадра полпреда Анатолия Квашнина и выхватив главного инженера. Он пересказал премьеру содержание информации, которая и так до сих пор висела на одном из экранов в ситуационном центре. Станция в результате аварии, сказал главный инженер, сбросила напряжение до нуля, то есть не могла уже обслуживать не только потребителей, но и саму себя. — Был затоплен машинный зал... К сожалению, там были жертвы... К сожалению, там были жертвы...— и эти слова дались главному инженеру нелегко. Казалось, что он может повторить их и в третий раз. Он остановился и молчал, и я подумал, что у главного инженера там, в машинном зале станции, не могло не быть людей, которых он слишком давно и хорошо знал. — Персонал,— сказал он наконец,— принял решение вручную сбросить затворы на всех гидроагрегатах. Это было сделано... Потом, в 11.15, мы начали открытие одиннадцати затворов на водосливной плотине... Суммарный сброс воды сейчас составляет 2650 кубометров в секунду... Повреждены практически все гидроагрегаты — из-за того что машинный зал был под водой. Кроме того, произошел сброс турбинного масла. — А директор где? — спросил премьер. — Директор рядом,— после некоторой заминки ответил главный инженер. — Покажитесь. У вас есть версии? — спросил премьер. — Версия есть,— сказал директор Саяно-Шушенской ГЭС Николай Неволько,— но мы не уверены в правильности. Полная ясность будет после того, как осушим машинный зал. Одна из камер на правом экране в ситуационном центре показывала в этот момент разрушенный машинный зал. Часть его была уже сухой. Помещение было разворочено и словно вывернуто наизнанку. Такого эффекта, казалось, не мог произвести даже взрыв страшной силы. Такое, видимо, под силу только стихии. — А версия такая,— продолжил директор.— Гидромеханическое оборудование гидроагрегата. Версия была изложена уклончиво. То ли директор имел в виду, что гидромеханическое оборудование ни с того ни с сего не выдержало нагрузки, то ли что-то еще. — Сколько времени займет полное осушение машинного зала? — спросил премьер. — От трех до восьми дней,— сказал директор. Начальник Сибирского центра МЧС господин Сафиуллин заявил, что "организовано информирование населения с целью недопущения паники". Одно это сообщение заставило меня вздрогнуть. Он добавил, что угрозы затопления нет и что на месте аварии работают водолазы. В этих сообщениях тоже было трудноуловимое и при этом явственное, сильно беспокоящее противоречие. Чувство тревоги усиливала информация о том, что налажена охрана объекта силами шестидесяти двух сотрудников МВД, а силами ста сорока двух сотрудников контролируется ситуация в близлежащих деревнях. — Что позволяет вам говорить с уверенностью, что угрозы затопления нет? — спросил премьер. — Я сам на вертолете летал, смотрел ситуацию на реке,— проинформировал господин Сафиуллин, очевидно, с целью недопущения паники,— шел прямо по реке, не видел затопления, нигде нет... Эта информация, впрочем, по-моему, не отменяла угрозы затопления. — Губернатор где? — спросил премьер. — Рядом,— казалось, с облегчением произнес господин Сафиуллин. — Уже установлено,— сказал премьер, — что погибли 11 человек. Что сделано, чтобы помочь их семьям и пострадавшим? — На месте организована работа психологов,— кивнул Виктор Зимин.— Выделены дополнительные силы ОМОНа... Нормальное энергоснабжение организовано. Все объекты Хакасии работают в нормальном режиме... — Вы, наверное, не услышали меня,— повторил господин Путин.— ОМОН — это, конечно, хорошо. Но я просил оказать помощь пострадавшим. Возьмите на учет всех поименно. — У меня список есть,— тяжело вздохнул губернатор. Затем Владимир Путин обратился к Игорю Сечину, который отвечает в правительстве за энергетику. Вице-премьер рассказал, что из-за аварии в связи со сбоем в снабжении электроэнергией пострадали семь крупных предприятий и что будут обеспечены перетоки энергии с других станций. — Эта генерация продолжительное время не будет функционировать в нужном режиме,— сказал премьер.— В Сибирь зима приходит рано. Перетоки должны быть обеспечены. — Есть, Владимир Владимирович! — ответил Игорь Сечин. Он, видимо, понимал, что переходит не на чрезвычайное даже, а на военное положение. Господин Зубакин, начальник "РусГидро", рассказал, что специалисты, которые строили и проектировали Саяно-Шушенскую ГЭС, уже летят в Хакасию, и добавил, что они "должны проанализировать состояние того, что осталось". Таким образом, можно было сделать вывод о том, что осталось не так уж и много. Но выяснилось, что еще меньше. — Три блока уничтожены полностью. Может, шестой блок, который в это время ремонтировали, удастся запустить раньше... Судьба остальных блоков выясняется,— сказал глава "РусГидро". Он обрадованно добавил, что удалось добыть проектную документацию 40-летней давности, по ней можно будет восстановить разрушенную перемычку. — Работы по восстановлению,— произнес он после некоторого колебания,— могут длиться четыре года и даже более. Очевидно, глава "РусГидро" — активный сторонник достройки Богучанской ГЭС. Иначе бы он не сказал с мрачным удовлетворением о том, что были и оставались сомнения, надо ли ее достраивать, так вот теперь этих сомнений больше ни у кого быть не может, "мы с Олегом Владимировичем Дерипаской будем это делать, потому что достроить ее можно даже раньше, чем восстановить Саяно-Шушенскую станцию". — Надо сначала заняться Саяно-Шушенской ГЭС,— прервал его премьер,— а потом мы уже решим, что делать с Богучанской. Хотя то, что вы сказали, наверное, да, надо делать. Господин Путин напоследок распорядился представить соображения по ценообразованию в регионе (цены на электроэнергию в Сибири вчера резко подскочили). — Мы не можем абстрагироваться от ситуации,— заявил он.— И действующее законодательство позволяет нам это делать. Очевидно, что премьер имел в виду: цены повысятся, но будут при этом регулироваться государством. Кроме того, господин Путин сказал, что рассчитывает "на эффективную работу следственного комитета Генпрокуратуры" и что решено создать правительственную комиссию во главе с господином Сечиным. Утром, когда еще не было понятно, что трагедия и правда большая, информационные агентства передали, что создается обычная комиссия по расследованию причин и ликвидации аварии, и тоже во главе с Игорем Сечиным. Но действительность в августе, как обычно, превзошла любые ожидания. На самой мощной в России Саяно-Шушенской гидроэлектростанции вчера произошла крупнейшая техногенная авария. Обрушившийся на машинный зал гидроудар разметал и оборудование, и находившихся в ночной смене людей. Погибло по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения, судьба еще 66 вчера вечером оставалась неизвестной. Для полного восстановления работы ГЭС, по оценкам специалистов, понадобится около двух лет. По предварительной версии, к аварии могли привести как сбой в автоматике станции, так и человеческий фактор. Авария произошла в 4.15 по московскому времени. Мощнейший удар воды (ее давление, по оценкам экспертов, достигало как минимум 50 атмосфер) обрушился на второй гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС и полностью его разрушил. В образовавшуюся брешь хлынул водный поток, буквально сметая все на своем пути. В это время в машинном зале находилась ночная смена — 88 человек (всего на станции ночью работало 300 специалистов). Доступ воды в машинный зал оперативный персонал и службы МЧС сумели перекрыть лишь через час. На месте катастрофы были обнаружены тела 11 погибших. Еще 11 человек получили различные увечья, судьба еще более 60 до сих пор неизвестна. Разрушений плотины, гидротехнических сооружений и водоводов, как сообщили в ОАО "РусГидро", в которое входит Саяно-Шушенская ГЭС, нет. Плотина Вчера поздним вечером премьер Владимир Путин приехал в Национальный центр управления кризисными ситуациями и провел селекторное совещание по поводу катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Присутствовавший в ситуационном центре, где проходило совещание, спецкор "Ъ" АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ убедился в том, что размеры трагедии оказались гораздо серьезней, чем казалось самим участникам совещания еще вчера утром и днем. И дело не только в человеческих жертвах. >> Как сообщил и. о. председателя правления ОАО "РусГидро" Василий Зубакин, к вечеру вчерашнего дня было опознано семеро погибших во время аварии. Трое сотрудников ГЭС, считавшихся пропавшими, были обнаружены живыми: один из них находился в подземном помещении ГЭС, двоих обнаружили по месту их проживания — люди смогли самостоятельно добраться домой. Отметим, что данные ведомств о пропавших людях вчера разнились: следственный комитет при прокуратуре РФ заявлял о 54 работниках ГЭС, управление МЧС по Хакасии — о 68. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда"). По версии руководства "РусГидро", причиной разрушений ГЭС стал гидроудар. Чем он мог быть вызван, сейчас выясняет комиссия специалистов, в которую входят и представители "Ленгидропроекта" (разработчик проекта ГЭС). При этом в "РусГидро" опровергли изначально высказанное следственным комитетом предположение, что причиной ЧП мог стать взрыв масляного трансформатора. "Взрыва трансформатора не было, разрушение произошло исключительно в результате гидроудара",— заверили в пресс-службе компании. Эту версию за основную к вечеру принял и следственный комитет. В "Ленгидропроекте" от комментариев вчера отказались. "Гипотеза гидроудара — одна из нескольких. На самом деле специалисты до сих пор не могут объяснить того, что произошло. Второй работающий агрегат станции по непонятным причинам пошел вертикально вверх, снес крышку, затем началось его боковое движение с вращением,— сообщил, в свою очередь, "Ъ" побывавший на месте катастрофы директор новосибирского филиала Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук кандидат технических наук Аркадий Атавин.— Этот агрегат вывел из строя еще пять агрегатов, оставшиеся пять без внешних дефектов, но их работоспособность нужно проверять". Деньги "РусГидро" утекли в Енисей Авария на крупнейшей в стране Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей государственному ОАО "РусГидро", привела к ограничению энергопотребления в ряде регионов и удорожанию электроэнергии на свободном рынке в пять раз. В результате "Русал" может сократить выпуск алюминия на 500 тыс. тонн в год, а сама "РусГидро" из-за остановки ГЭС понесет убытки в размере 1,5 млрд руб. в месяц. Еще несколько миллиардов рублей потребуется на восстановление станции. >> По мнению академика РАН и вице-президента Всемирной академии комплексной безопасности Адольфа Мишуева, причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мог стать как человеческий, так и технический фактор. "Причиной гидроудара, скорее всего, стало резкое перекрытие заслонки в тоннеле с водой. Гидроагрегат устроен так: идущий к нему по тоннелю поток воды за счет своей силы вращает гидротурбину, на другом конце которой находится гидрогенератор,— пояснил он.— После гидроудара давление в системе поднялось как минимум до 50 атмосфер при максимально допустимых 20, и гидротурбины буквально разметало на части". По словам господина Мишуева, причина сбоя пока неизвестна. Но автоматику на ГЭС, отмечает он, должны дублировать люди: "Впрочем, вполне возможно, что в данном случае все решали доли секунды". Вчера в Хакасию для участия в расследовании причин аварии вылетели специалисты ОАО "Силовые машины" из Санкт-Петербурга. В "Силовых машинах" сообщили, что турбины и генераторы на Саяно-Шушенскую ГЭС были поставлены с Ленинградского металлического завода и завода "Электросила": "Первые машины на станции были введены в эксплуатацию в 1979 году, всего с двух заводов было поставлено на нее десять энергоблоков". В хакасском правительстве сообщили, что ситуация в районе уже взята под контроль и опасности для жителей республики нет. В МВД республики вчера признали, что наблюдалась паника среди населения. "С утра отмечался резкий рост автомобильного движение из поселков Майна, Черемушки и Саяногорска, в связи с чем были усилены посты ГИБДД в этих районах. Но уже во второй половине дня после разъяснения населению ситуации ажиотажные явления пошли на убыль",— рассказал старший референт пресс-службы хакасского МВД Иван Смагин. При этом он заявил, что случаев мародерства или иных противоправных действий в районах, прилегающих к Саяно-Шушенской ГЭС, не зарегистрировано. По информации МЧС, из-за разлива трансформаторного масла после аварии в непосредственной близости от ГЭС на реке Енисей образовалось масляное пятно длиной 5 км. По этому факту Росприроднадзор сейчас проводит расследование — в районе водохранилища расположен Саяно-Шушенский биосферный заповедник. По оценкам и. о. председателя правления ОАО "РусГидро" Василия Зубакина, частично восстановить работу ГЭС удастся за полторы-две недели. Для запуска станции на проектную мощность понадобится около двух лет: один гидроагрегат полностью выведен из строя, еще три нуждаются в серьезном ремонте. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС привела к ограничениям энергопотребления в Сибири. "Из-за аварии состоялось отключение Саянского и Хакасского алюминиевых заводов. Снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод и Кемеровский завод ферросплавов",— сообщил начальник пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ Дмитрий Кудрявцев (см. также стр. 7).
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,466
|
Журналисты без высшего образования по гидроэнергетике активно пишуть?!
В первые дни не надо говорить о причинах и тем более сроках. Особенно из кабинетов.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.08.2009 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Гидроудар, гидроудар... А из-за чего он, собственно, мог возникнуть? И был ли вообще....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Причина читается. Техногенные аварии - не стихийные бедствия, они просчитываются, от них страхуются надлежащим контролем.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.08.2009 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,466
|
Резкая (почти внезапная) остановка высокоскоростного потока. Огромный расход, большое давление. Если выражаться просто.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Как возникает гидроудар ВООБЩЕ я, в принципе, представляю. Я про данный случай спрашиваю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,466
|
Ну ведь пока не говорят, что, где, как там перекрыли.
Если это был плановый ремонт, то и процедура вывода в ремонт должна быть штатной. Но тут точных сведений нет. А депеши журналистов читать нельзя. А потому ждем.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Все больше кажется, что мы просто растеряли секрет "цивилизации". То есть оно все ж работало, а нам казалось что оно и дальше так будет работать. И не слушали тех, кто говорил, что все эти системы сами по себе работать не будут.
В итоге сейчас мы подошли к краю: инфраструктура изношена, заводы, которые её делали - развалены, специалисты, которые за этим смотрели умерли, уехали, спились. А новых взять не где.
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.08.2009 в 22:07. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Напоминаю...
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
Если честно, то той организации работы, что была на Бурейской ГЭС ни где не видел. Качество работ тоже было очень хорошее. Каждый объект принимался комиссией, причем практически все работы. Специалисты работали фактически со всей страны. Если бы была еще одна подобная стройка, то я возможно и по учавствовал бы в ней. К сожалению то что сейчас делается на Богучаснкой ГЭС с заказчиком в виде РУсала, я знаю очень хорошо(да и работал Я в Русале тоже). Бесконечные тендеры и в итоге отдают подряд за минимальную стоимость не самым лучшим исполнителям.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,279
|
http://www.apn.ru/opinions/article21863.htm
.....До катастрофы, Саяно-Шушенская ГЭС работала с повышенной нагрузкой, поскольку приточность Енисея в 2009 году превышает среднемноголетние значения на 10%. В июне — июле суточная выработка электроэнергии достигала 105 млн кВтч, что было рекордным показателем за все 30 лет работы ГЭС. За семь месяцев 2009 года Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс выработал более 15 млрд кВтч электроэнергии., что на 2 млрд кВтч выше плана..... ....Последние два-три года были просто маршем гидроэнергетиков по Сибири, когда «РусГидро» предлагала один проект за другим: достройку Богучанской ГЭС, строительство Эвенкийской и Мотыгинской ГЭС. При этом они убеждали, что у них все хорошо и просто великолепно, в особенности отличные кадры специалистов. «Мы принимаем лишь высококвалифицированных специалистов на конкурсной основе. У нас нет тувинцев и хакасов. Сдавшие соответствующий экзамен педагоги и медики работают только техничками»,— заявил в сентябре 2008 года заместитель директора Саяно-Шушенской ГЭС Александр Ивакин, когда на станцию приехала делегация из Эвенкии. Сегодня мы можем видеть, чего стоили эти заносчивые слова Александра Ивакина..... |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
А мне вот этот момент еще "понравился". Очень показательно. Как говорится, кто про что, а вшивый про баню:
Цитата:
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.08.2009 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Asys
Ну не надо только таких коментов. Один человек это не все Гидроэнергетики. А специалисты действительно хорошие есть. По крайней мере в промке специалисты гораздо лучшего уровня нежели в гражданке.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,466
|
Не надо ссылаться на прессу. Там нет гидроэнергетиков.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 18.08.2009 в 16:28. Причина: ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Мне дискуссия стала напоминать анекдот:
Внук деда спрашивает: "Деда, а когда лучше жить было: тогда или сейчас?" Дед отвечает: "Да тогда конечно" Внук: "А почему?" Дед: "Да бабы моложе были" Сейчас хуже... Тогда лучше... Надоело уже нытье. Подождите выводы комиссии. Обещаю при наличии рассказать вам реальную а не официальную версию.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,279
|
DEM, дорогой друг, я говорю о том что там где извлекаются максимальные прибыли, на пределе возможностей техники, слова спецов - глас вопиющего в пустыне. Будь-то гидроэнергетика или строительство или еще что-либо.
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
глава "РусГидро":
Цитата:
Думаю, в пректных институтах, которым будет поручено восстановления, (в т. ч. Ленгидропроект) на вес золота будет цениться сейчас хороший инженер-быстрый автокадчик. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
ВЫяснил почему так много народу пропало безвести.
Была пересменка, народ сменялся, машзал мыли технички. На нижних этажах были мастерские, народ был и там.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,229
|
Жаль людей... Серьёзная авария, и разбираться с ней будут ой как долго...
Но удивляет вот что: не успело случиться, как вся страна (включая трактористов с образованием в восемь классов) взялась причину случившегося определять ![]() Ещё нет достоверных сведений сколько агрегатов повреждено, и чем именно! Одни говорят водоводы разрушены, другие говорят водоводы целы, а вы уже авторитетно "диагнозы" ставите? ![]() Про гидроудар версия вроде как "к месту", только мне вот, как и Солидворкеру, не очень понятно ОТКУДА этот гидроудар взялся??? Андрей Кочетков где-то выше пытался объяснить его природу... С точки зрения физики: 1. Вода в водохранилище по сравнению с водой в нижнем бьефе обладает энергией численно равной mgh (масса воды, g, разница отметок между верхним и нижним бьефом) 2. когда масса воды движется с определённой скоростью по водоводу к рабочему колесу турбины - её потенциальная энергия превращается в кинетическую (m*V^2)/2 (численно потенциальная и кинетическая энергии равны, если не брать в расчёт потери) 3. если вдруг, достаточно резко перекрыть путь этому движущемуся потоку, возникнет УДАР, потому как в довольно короткий момент должно выброситься огромное количество энергии, которое вода должна "мгновенно" потерять при переходе из движения в состояние покоя с более низкой потенциальной энергией относительно исходного своего состояния (в верхнем бьефе водохранилища). Этот выброс энергии и является гидравлическим ударом. В реальности каждый из нас с вами создаёт гидроудары в наших водопроводных трубах ежедневно и по нескольку раз (закрывая воду в кранах). Только там эти удары не столь значительны. С ГЭС всё серьёзнее (Андрей Кочетков выше об этом говорил). Но давайте разбираться: чтобы возник гидроудар - нужно довольно резко перекрыть путь потоку воды. Водовод ГЭС судя по разрезу на картинке в посте 197 перекрывается затворами (рабочим и аварийно-ремонтными) только в самой верхней точке (что совершенно понятно - там меньший напор держать затвору). Если "внезапно" (хотя для таких затворов слово "внезапно" означает несколько МИНУТ!!!) закрыть затвор на водоводе - в самом водоводе гидроудара как такового !не будет!, потому как там вода не остановится резко, а продолжит своё движение к турбине. Кроме того, вариант с гидроударом из-за закрытия основного затвора отпадает просто потому, что вода шла по водоводу и ПОСЛЕ аварии в течении продолжительного времени, пока не опустили аварийный затвор в ручную (т.е. основной затвор в момент аварии был открыт). Из этого следует, что причину нужно искать в буквальном смысле ГЛУБЖЕ. Т.е. где-то в уровне рабочего колеса турбины или ещё ниже. Ниже турбины (подскажите, если кто-нибудь достоверно знает!) - есть ли какие-нибудь ремонтные затворы на отводящем участке водовода? Мне кажется нет... Значит остаётся сама турбина? Направляющий аппарат турбины на данной ГЭС, как и на большинстве современных, оборудован системой поворотных лопаток с сервоприводами (для максимально эффективного направления потока при работе турбины в разных режимах). Т.е. в зависимости от того, работает турбина на холостом ходу (т.е. вода через неё идёт, но энергия не вырабатывается), или же работает с нагрузкой вырабатывая электроэнергию - положение этих лопаток меняется. Я нифига не разбираюсь в этих самых лопатках и турбинах, но могу предположить, что если резко изменить положение лопаток - возможно и произойдёт нечто похожее на гидроудар. Но мне смутно верится, что это возможео - потому как управление такими процессами давно отработано, и "внезапного" изменения положения лопаток происходить не должно. Наверняка должны быть и системы защиты "от дурака". Так что для меня остаётся загадкой, в каком же месте и ПОЧЕМУ произошёл гидроудар... Если только всё-таки есть какое-то ремонтное заграждение ниже турбины для её ремонта, и оно "упало" вызвав аварию?.. Кстати, мне кажется многиет путают ЧТО "взлетело" в машзале ГЭС. Слетела только так называемая крышка, а турбина с ротором (общим весом поболее 1000т) осталась стоять в своей "бочке" лишь сместившись... Основные разрушения самого машзала вызваны, как мне кажется, потоком воды, а не слетевшей крышкой... Как при этом повреждёными оказались другие агрегаты?.. Может быть повреждены рухнувшими элементами покрытия?.. Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 19.08.2009 в 00:38. Причина: Дописал... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Версии катастрофы на СШГЭС.
**** Агрегат №2 выведен в ремонт, повидимому осущена или частично осушена спиральная камера и водоподводящая и водоотводящая трубы (на макете на странице хроники закрашено синим) для простоты - от красной табуретки наверху плотины до такойже маленькой внизу. По списку обязательных мероприятий сверху необходимо было снять напряжение с лебедок поднимающих затворы, поставить их на механические стопора, возможно - опустить кранами дополнительные шиты (это не всегда нужно, но если осушали то нужно). Снизу также опускаются щиты и делается все тоже самое, агрегат ставится на специальные домкраты и фиксируется от проворота. Гидроудар в агрегате№2 - виден невооруженным глазом, это и разорванные части ротора в машзале и вылетевшая и перевернувшаяся вверх ногами крестовина на которой висел весь генератор с турбиной и фонтан воду бьющий из машзала на видео. Короткое замыкание статора агрегата №9 в следствии затопления машзала - огонь полыхающий в машзале со стороны правого берега на видео, выплавленный до "нету" статор на фото и видео где остался один возбудитель на крестовине в яме с водой. У меня нет вопросов почему это произошло - человеческий фактор. Вариант "А" (официальный) - ремонтные работы велись в подводящей трубе агрегата №2, была ослаблена прочность стены между водоводами №2 и №3, стена проломилась и вода ударила в агрегат №2 - уперлась в крышку агрегата№2 и выбросив его в машзал затопила его... Симпотично)) особенно если в трубе реально были рабочие и на них можно все повесить, ток один вопрос: Согласно всем инструкциям "Агрегат находящийся в резерве должен находится под полным давлением воды", вопрос - где успел разогнаться поток воды так что выбил агрегат? негде ему разгоняться, максимум он заклинил-бы агрегат и начал медленно(!) просачиваться в машзал. Вариант "Б" - взрыв трансформатора (официальная). Хорошо, Вам удалось это сделать, хотя это очень трудно - в моей практике трансформатор загорелся и "взорвался" после четырехкратной подачи напряжения на поврежденный трансформатор. Так вот, стена машзала от этого не упадет, а максимум на ней будет гореть масло и т.д. и т.п. - короче, там была бы такая дымовая завеса что ее увидели бы все и даже городской штаб МЧС)) Вариант "В" (мой личный) - кто-то, кто готовил рабочее место не отключил напряжение с приводов лебедок агрегата №2 наверху и не поставил их на стопора, или не вывесил плакат "не включать работают люди", другой кто-то увидев отсутствие плаката или еще почему-то подал напряжение и включил лебедки на подъем щитов открыв напор воды на агрегат №2. После начала аварии о косяке быстро поняли и щиты опустили, хотя по звуку на видео их сбросили аварийной кнопкой (сильный хлопок в конце съемки). Дальше подчищаем концы - снимаем напряжение с лебедок вешаем плакаты и вливаемся в общие спасательные работы... Не знаю я бы с этим жить не смог. Я однажды по ошибке пустил агрегат в ремонте, благо никого не угробил, а агрегат автоматика остановила - меня неделю трясло при мысли что ребята на пару минут позже с ротора бы ушли... Всем семьям погибших мои соболезнования, Саяны были нашей гордостью, а теперь станут и нашей болью и совестью... Надеюсь всех гидриков СССР. Андрей - Дежурный инженер Иваньковской ГЭС *** Про тех кто думает что Г2 был в ремонте и открыли водовод это бред. Лебедки поднимают затвор, ребята объясняю как работает. Там чисто гидравлика, затвор вешает десятки тонн, тут врать не буду точно сколько не помню, с одной стороны его давит вода, поэтому оторвать затвор не реально, когда водовод осушен. Когда поднимают затвор водовод заполняют через байпас постепенно потом, когда давление выровняться, дергают затвор, при этом давление масла в гидроцилиндрах достигает 140 кг. так заполняют до конца водовод и потом да конца поднимают, время подъёма 28 минут. И вообще Г2 в работе был никаких ремонтов не было. Остальные версии про КЗ, ты представляешь шины через которые ток десятки килоампер течет, чем перемыкать будешь, думаю лом испариться быстрее чем защита сработает.Так что хватит бред писать. Думаю работа как автоматики так и персонала была на высоком уровне, если у кого-то на предприятии бардак, то на СШГЭС работа персонала и ТБ на очень высоком уровне. **** Автоматика тут вряд ли при делах. АСУТП могла штатно отработать раскрутку, но а что она стала бы делать в случае падения оборотов? И какие ее действия при падении оборотов до нуля? Для тех кто не в курсе. При попиле ЕЭС все обрезки взяли на себя обязательства по инвестициям в матчасть. В ДЕНЬГАХ. Т.е. в год нужно освоить определенную сумму и претензий к тебе – никаких. Во что вкладывать – решают сами владельцы. Можно вложиться в действительно фундаментальные вещи типа котлов, турбин, высоковольтных трансов, а можно во вспомогательные - типа АСУТП, РЗА или какой-нибудь ТУЭ. Суммы примерно одного порядка, однако в первом случае от ТЗ до акта приемки лет 5, а во втором 1-1,2 года. Кроме того, замена агрегатов – дело гемморойное: заказать (а чертежи?), привезти (по ЖД никак, нужно судно нанимать), установить (кто устанавливать то будет?), испытать (мама!). Или наоборот: нанять генподрядчика (можно своего, или просто помойку), с субчиками – проблем нет, железо импортное, проверенное. Чего-нибудь смастерят. Да не в этом даже дело. Вот сидит какой-нибудь временщик (а сейчас других нет) и думает: «1,5 года точно усижу. А усижу ли 5 лет? Неизвестно.» А ОТКАТ кому пойдет?! Т.е. «Быстро стибрил и ушел – называется: нашел». В общем говоря, привыкайте к стране в которой мы живем. В ближайшие 5 лет будет еще 2 таких же катастрофки. **** Вот официоз с РусГидры: В первоначальный период эксплуатации оборудования СШГЭС были выявлены некоторые конструктивные недостатки узлов гидротурбин, которые силами специалистов эксплуатации и заводов изготовителей были частично устранены, но работы по повышению надёжности отдельных узлов гидроагрегатов продолжаются, в частности по повышению надёжности рабочих колёс гидротурбин РО-230/833-В-677. Гидротурбины Саяно-Шушенской ГЭС Почти половина гидротурбин Саяно-Шушенской ГЭС имеет наработку более 90 тыс. час. За последние годы эксплуатации были выполнены значительные объёмы ремонтных, восстановительных и исследовательских работ, что позволило дать оценку надёжности и реально определить их эксплуатационный ресурс. После наработки в среднем 50 тыс. час объёмы ремонтных работ значительно увеличились. При наработке после ремонта 9-10 тыс. час приходиться выполнять массовые и регулярные работы по заварке трещин и кавитации на лопастях рабочих колёс. В среднем такой ремонт выполняется на 5-6 агрегатах в год, что связано с большими трудозатратами. Трудозатраты на эти работы составляют в среднем 9-10 тыс. час в год. Наихудшее состояние имеет рабочее колесо гидротурбины № 10. На нём проведён наибольший объём ремонтно-восстановительных работ по ликвидации трещин, как на лопастях, так и на ободе. Совместным протоколом АО "ЛМЗ" и ОАО "СШГЭС" ещё в 1995 году было принято решение о замене рабочего колеса ГА № 10, где предполагается внедрить все известные к настоящему времени мероприятия по предотвращению трещинообразований. Проектирование нового рабочего колеса, включая модельные испытания, предполагается осуществить в 2007 году. Т.е. родовые пороки + нещадная эксплуатация. Эти колеса (турбины) давно менять нужно было. via **** Провел день на ГЭС. Машинный зал уничтожен. Разрушены три машины ГА2, ГА7, ГА9. ГА1, ГА6, ГА10 визуально наименее пострадавшие. Повышающие трансформаторы Т3-Т5 пострадали мало, есть надежда. Начало истории - ГА2. Теперь по версиям, на мой неквалифицированный взгляд: 1. Терракт - не верю. 2. Открытый затвор на сухой водовод. Нет. а) Затвор поднимается довольно медленно. б) все машины, кроме ГА6 работали. 3. Гидроудар. Гидроудар выглядит так: в результатате нарушений в гидравлике агрегата, лопатки направляющего аппарата резко закрываются. Вода оставшаяся за лопатками по инерции движется вниз по отсасывающей трубе, создавая вакуум, дальше под действием ваккума возвращется обратно и бьёт по закрытому НА. Штатно гидравлическая схема устроена так, что быстрое движение лопаток невозможно. Я не знаю скорости процесса гидроудара, по нашим архивам вакуума в отсасывающей трубе не было, в принципе, могли и не поймать. Если верить слухам, сейсмодатчики удара не зафиксировали. 4. Разрушение крышки турбины. Возможно. 5. "Электрическая" версия - не могу сказать, надо смотреть аварийные осциллограммы релейщиков. На станции эта версия не обсуждалась, только в интернетах в пересказе знакомых. На сегодняшний вечер 12 человек погибших, т.е. найденных. 64 пропавших без вести, надежд найти их живыми мало. Авария произошла в 8:13, время оперативок, допусков к работам, обходов. Кроме того на нижних отметках находятся мастерские турбинного цеха. В группе, с которой я работал 5 лет, из десяти человек, пропало пять. Осушение нижних отметок затруднено, возникают проблемы с установкой заглушек со стороны нижнего бьефа (выпускные отверстия турбин). Результаты нашей пятилетней деятельности были уничтожены в течении 10-15 секунд. Судя по всему, автоматика на изначально неаварийных машинах была смыта или обесточена до того, как их параметры вышли за аварийные пределы. Система маслоснабжения тоже была повреждения. Дальше агрегаты были неуправляемы. В результате отсутствия питания собственных нужд станции после аварии, для подъема затворов водосброса использовался дизель-генератор. Сейчас водосброс открыт полностью. Интернет сейчас работает очень плохо, так что пока чукча не читатель, а писатель. VIA **** Аварийный ШАНДОР (так называется эта задвижка) опускается под собственной тяжестью. Электроэнергии для этого не надо. В аварийном режиме предусмотрен механический запуск шандора. Включил его дежурный персонал станции (это у них отработано до автоматизма), но необходимо время для того, что бы добежать до устройства. В начале развития аварии электроэнергия на станции была, т.о. скорее всего сработала автоматика, но не забывайте про столб воды в водоводе, при закрытом шандоре он продолжает вытекать (вот вам и минуты). Основное ни кто не озвучил: Где оперативный журнал? Где журнал выдачи нарядов и распоряжений? Что в них зафиксировано? Я думаю, что все высокопоставленные, участвующие в раследовании аварии, давно уже знают ее причину.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
удалено, нашел
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.08.2009 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 655
![]() |
Вопрос специалистам - что произойдет при обломе лопаток турбины???
на авиационных турбинах этот вариант предусмотрен - т.е. отрыв 2-3 лопаток не приведет к разрушению двигателя. А на гидротурбинах - может быть такое - и если ДА - то какие последствия. Т.е. вариант - облом лопатки - она заклинивает и обламывает еще несколько - заклинивание вала турбины - Возможен такой вариант???? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
Ну к чему постить журналисткие домыслы. Я так же как и Кочетков обещаю, выдать полную информацию по происшествию. Мои знакомые будут заниматься ремонтом ГА. По поводу того что вода ворвалась из ГА3 в ГА2, дык до такой чуши надо еще до думаться, сразу видно люди не знают что такое спиральная камера, и что она обетонируется, и какое там армирование.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 717
![]() |
Саяно-Шушенская ГЭС
К нам обратились родственники пострадавших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Они просят спасти своих близких. На затопленном машинном зале СШ ГЭС слышны стуки людей. Они находятся в так называемых «воздушных карманах» - пустотах, куда не проникла вода. Люди находятся на глубине 4 метра Точная отметка 321 метр. Водолазы, работающие в затопленном машинном зале не могут добраться до умирающих людей. В затопленном зале ничего не видно из-за технического масла и обломков. Откачать воду из помещения нереально. Нижний затвор, отсекающий нижний бъеф завален обломками и открыть его невозможно. И качать воду из машзала в Енисей, в буквальном смысле качать воду из реки туда-сюда. Если не принять меры, люди погибнут!!! Есть один способ спасти людей (его на условиях анонимности предложили специалисты СШ ГЭС). Закрыть водосброс СШ ГЭС и полностью открыть затворы на Майнской ГЭС (поблизости). Уровень воды в машинном зале понизится на спасительные 4 метра вода сама покинет помещение. И только в этом случае людей можно будет спасти. Обращение ко всем ПЕРЕПОСТИТЕ у себя этот текст. Нужно максимальное освещение этой ситуации в Сети и по возможности вывести в ТОПы. У близких тех, кто погибает в машбюро не удастся достучаться до высоких начальников в Хакасии. Они заинтересованы в сокрытии этой информации. Руководство ГЭС не заинтересовано в лишних расходах и никто кроме нас с Вами не сможет попытаться им помочь. Крайне необходимо, чтобы информация была прочитана не только в РусГидро, но в Кремле и правительстве. Некоторые СМИ уже пришли к нам на помощь (Би-би-си), но этого не достаточно. Давайте сделаем все ради спасения людей. Умоляем. Журналисты Эрик Чернышев Григорий Назаренко Михаил Афанасьев |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Haos
Не думаю что руковоство не заинтересовано в спасении людей. Сейчас там очень серьезная проблем не могут закрыть затворы со стороны НБ(нижнего бъефа). Т.к. мешают обломки оборудования. Пока не опустили затворы откачивать воду бесполезно, то что там говорят журналисты по поводу ограниченного количества дизель-генераторов это все фигня настоящую причину Я назвал выше. По поводу того что попасть в помещения ниже уровня НБ водолазы уже пытаются туда проникнуть, вчера достали мужчину у него случилось не большле помешательство. Надеюсь если остальные живы то дорстанут и их. Полностью сброс сделать врят ли удасться, сейчас идет и так активное наполнение водохранилища и надо сбрасывать воду которую должны были пропускать агрегаты.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.08.2009 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Вертолета грузового нет?
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
А вот какое там армирование этого я не знаю. Всему предел есть в том числе моей эрудиции...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 38,685
|
Насчет Саяно-Шушенской ГЭС продолжайте в соответствующей теме
__________________
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.08.2009 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Это клиника. Весь ЖЖ этим полон. Пиар на крови.
Для интереса можете посчитать сколько времени можно просидеть в герметичном помещении объемом скажем метров 500 кубических. Одному. Последнего живого вынули уже 24 часа назад. Я уже не говорю о температуре воды... Если найдут еще одного - двух живыми - это будет чудо.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
Цитата:
Это говорит что поступающая информация противоречива, в том числе от частных информаторов. На самом деле очень важно знать, какой-же уровень верхнего бъефа сейчас. Сколь долго может работать водосброс? Ведь постоянной работы на полную катушку он выдержит недолго. Я выше писал, по фоткам выглядит, что водосброс перепускает не так много воды, по-видимому, санитарный расход. Водохранилище огромно, чтобы переполнить его летом, когда приход воды относительно небольшой, нужны месяцы. Но почему тогда гл. инженер уверяет в высоком уровне? ДЕМ, могут-ли твои информаторы уточнить отметку? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Был минимальный для работы агрегатов.
Сейчас идет сброс в связи с тем, что агрегаты не работают, а июль-сентябрь идет активное наполнение водохранилища. Летом самое активное наполнение происходит а не весной.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Так минимальный или критический? Если минимальный, значит полно времени, и можно закрыть водосброс на неск. дней для откачки воды. Если критический то закрывать нельзя. Водопропускаемость водосброса намного меньше притока Енисея.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Насчет Саяно-Шушенской ГЭС продолжайте в соответствующей теме
Это второе и последнее предупреждение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,584
|
Vova, у меня как и у DEMa есть друзья в Ленгидропроекте, я у них тоже свежие новости узнаю про СШГЭС. Как один из них говорит, там водохранилище даже до проектного уровня не могло заполнится, не то что до критического, так что переживать наверно нет причины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Цитата:
Запрет на политику еще никто не отменял /Солидворкер/
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.08.2009 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Сейчас и так идет быстрое наполнение водохранилиища(летом всегда приход больше чем расход) т.к. обводной канал еще не достроен, а водосброс СШГЭ был не очень хорошим решением, его каждый год ремонтируют и так ремонтируют. Поэтому если сейчас резко спустят воду и прекратят сброс воды, придется потом включать водосбросы на максимум, а в этом году их еще не ремонтировали скорее всего.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
Самое страшное это прорыв плотины. Ради недопущения этого можно идти на многое. Но может-ли разрушение водосброса в его нижней части привести к такой катастрофе? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Вы специалист, который может дать квалифицированный ответ??? Я считаю, что есть специалисты которые имеют достаточную квалификацию и полномочия для решения подобных вопросов.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Вашему, DEM, оптимизму можно позавидовать...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
Просто много знакомых работает в этой области(да и сам работал в этой области 4 года), которые и дают оценку действия властей и МЧС. Пока ни каких нареканий и упреков не кометенции не услышал от них. Вы знаете за 3,5 года Здание ГЭС на Бурейской ГЭС было отстроенно от Напорного коллектора до пуска 2-го агрегата. Поэтому по поводу сроков ремонта в 2-3 года не сомневаюсь.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Впрочем если это будет связано с риском - не нужно.
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Если у меня будет надежная информация - я обязательно поделюсь в разумных пределах.
Потому что терпеть не могу бред, который раздается с экранов телевизоров и с форумов, на которых рассуждают некомпетентные в конкретных вопросах люди.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Кочетков Андрей, интересно твое мнение относительно заполнения водохранилища. Какая разница по времени для заполнения между низким (минимальным для работы агрегата) уровнем и критическим при условиии закрытия водосброса, или уменьшения расхода на нем? Кроме того, почему считается что июль - сентябрь самые приточные месяцы? Я думал, что в это время приток меньше, чем весной-начале лета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 944
|
К версии о заводском браке:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
С места событий
На сегодняшний день ничего принципиально нового. Очевидной версии причины событий нет. Продолжается сбор данных. Ставится задача определения наименее пострадавших машин, определяются возможные сроки ремонта. Пока вполне вероятностные, т.к. достоверных данных о повреждениях относительно уцелевших машин нет. Мечты -- 6 месяцев. Продолжается разбор завалов. Откачка воды из машзала на 22:00 не началась, продолжается монтаж заглушек. По всей вероятности начнется сегодня ночью. На ГА2 в момент аварии разгона не было, работал штатно, был в сети, разгружался, как справедливо было замечено где-то в комментах. В работе автоматики явных нарушений не видно. http://greycygnet.livejournal.com/
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нашел статью годичной давности, где глава местного Ростехнадзора, цитирую.
Цитата:
Наши информационные агенства бережным отношением к фактам вообще не балуют, у них СШГЭС вообще стоит "на реке Абакан". Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 20.08.2009 в 06:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
То что случилось на Саяно-Шушенской ГЭС и с бутылкой, нельзя сравнивать. Разная природа гидроудара.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Можно было-бы добавить, что без одного, а может быть и без трех агрегатов. И при условии. что много людей снимут с других строек. Я очень хорошо помню попытки пуска Курской АЭС, когда не помогло даже то, что нагнали рабочих со всей страны. Новой причиной стало отсутствие линейных руководителей-мастеров, их было неоткуда взять. И тогдашний министр Непорожний (тот самый, именем которого названа СШГЭС) приказал взять людей из... проектных институтов: "им там все равно делать нечего". Я тоже там побывал, но это отдельная история
Последний раз редактировалось Vova, 20.08.2009 в 06:38. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Как Я уже говорил дополнительный водовод еще не построен, бытрое наполнение чащи водохранилища при закрытых существующих приведет к тому, что придется потом осуществлять аварийный сброс. Еще не забывайте, что зимой насколько я знаю воосбросная часть не работает. Как в этом году будут сбрасывать излишки Я не знаю.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Цитата:
- сброс избытка воды через водосбросы - аккумулирование воды для зимней выработки электроэнергии Время наполнения водохранилища от минимального УМО до критического ФПУ зависит от стока и режима пропуска. Период наименьшего стока в восточно-сибирских реках - это октябрь-март. В апреле-мае таят снега. Поэтому в июне - максимальный паводок. С августа по ноябрь сток гораздо меньше, чем в паводок, но все же значительно больше, чем в зимнюю межень. Наполнение водохранилища идет в период "большой воды". При необходимости сброс идет через поверхностный водосброс, который, по ряду причин, используют с осторожностью. В данный момент сток достаточно большой 15-20 тыс. куб. м в секунду. Если перекрыть сток в нижний бьеф, то появляется большая вероятность запуска поверхностного водосброса. Это нежелательно.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Я думаю с паникерами надо бороться так
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
Цитата:
Во время Чернобыльской катастрофы с паникой боролись так: была проведена первомайская демонстрация трудящихся, затем стартовала велогинка мира. ....... Все-таки главным остается технический вопрос, как скоро можно запустить здоровые агрегаты, и если не скоро, то можно-ли использовать водоводы для сброса воды, удалив генераторы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Пока у спецов не окажется доступ к разрушенным конструкциям, никто, кроме Павла Глобы этого не сможет сказать.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Главным вопросом является не "что делать", а "кто виноват". Чтобы скрыть истинную картину, будут протащены искаженные факты, неадекватные идеи и т.д. Соответственно, все это приведет к принятию неоптимальных решений по "что делать".
Ведь понятно, что за гибель сотни людей и огромный экономический ущерб нужно подвергнуть жесточайшему наказанию конкретных Иванова,Петрова и Сидорова. Иначе другие на подобных же должностях на других объектах будут продолжать ложить хрен на все. Это обойдется в будущем намного дороже. А что делать - спецы имеются, картина на ладони - какие вопросы? Если изолировать Иванова,Петрова и Сидорова...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Ильнур
Для обывателя возможно, КТО ВИНОВАТ Для меня ЧТО ДЕЛАТЬ 1-е разрулить сейчас обеспечить ситуацию на ГЭС а) Демонтажные работы производить под надзором специалистов, которые зафиксируют картину происшедшего и не позволят допустить ошибки при демонтаже. б) Закрыть затворы со стороны НБ -и откачать воду из машзала и нижних отметок в) Обследовать конструкции с применением новых технологий (объемных сканеров и т.д.) г) Создать временный тепловой контур и подготовить стапели для подготовки конструкций МАРХИ (предварительно разместив заказ на них) е) Разработать регламент на водопропускные мероприятия на зимний период ........т.д. 2-е Мероприятия на случай подобных аварий Разработать мероприятия по недопущению подобных ситуаций в будущем. Разработать системы контролирующие местоположения работников ГЭС Разработать систему автономной телефонии и т.д. Разработать систему мероприятий на аварийные случаи
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
ОАО "Ленгидропроект" рассчитывает к вечеру четверга представить предварительный календарный график восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом сообщил в среду глава "Ленгидропроекта" Сергей Воскресенский на совещании по ликвидации аварии на станции. Видимо, Павел Глоба включился в работу. Все-таки, тянут за язык верхние руководители, требуют назвать сроки. Иначе Сергей Воскресенский не стал-бы этого делать По второй части моегп поста можно и порассуждать, это как-бы обсуждение инжнерного проектного предложения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Суд он выиграет, или закроют дело за отсутствием состава. Ему невпервой. Это я к тому что желание услужить всегда приводит только к маразму. А вот то что на этой волне закрыт журнал : http://greycygnet.livejournal.com/ - это плохо - Единственный был независимый источник ...
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.08.2009 в 21:25. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Цитата:
Какими силами это сделает строительный отдел во главе с .... Жаль конечно но могу констатировать ЛГП со своей задачей может не справится. А если и справится, то не сможет подняться на этой волне а лишь разворуют бабло(те кто по ближе к кормушке). Ситуацию в ЛГП знаю от и до......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Цитата:
Это процесс небыстрый. А зачем? ДЭМ абсолютно верно описал необходимые мероприятия. А по поводу Воскресенского: если он захочет предоставить реальный график (адекватный и выполнимый), то первой строкой в нем будет идти строка: "Углубленный анализ причин аварии на СШ ГЭС" - 30...40 дней. Тогда и указание боссов будет выполнено и будет сделан реальный шаг навстречу недопущению подобных аварий в будущем.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
http://www.mchs.gov.ru/emergency/detail.php?ID=23293
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по обстановке, сложившейся в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия (по состоянию на 17.00 20.08.2009 г.) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Не пойму чего вы хотите.... Вы хотите про анализировать ситуацию и дать советы специалистам???? Вы хотите давать свои советы и ждать комментариев на них и в итоге когда один из них попадет более менее в точку, сказать Я же говорил. Вы хотете просто по учавствовать в теме...... Все таки с одной стороны с некоторыми участниками форума, что количество техногенных аварий в России растет, а все из за недостатка специалистов и пренебрежительного отношения к производствам , сетям и т.д. Обидно.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 20.08.2009 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Можно вопрос от не специалиста.
![]() Непосредственной причиной аварии как я понял явился гидроудар, а можно как то поподробней пояснить, как выглядит гидроудар в варианте данной ГЭС? Не последствия, /их то мы видим,/ а именно возникновение и развитие Поскольку с домашними трубами еще как-то понятно, а вот тут... ![]() Что именно может вызывать такой гидроудар?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 944
|
Цитата:
Вторым вариантом может быть что причину нужно будет спрятать для спасения кого-то - тогда нам будут придумывать теракты, влияния магнитных полей Земли, усталость материала, которую невозможно обнаружить заранее, подвижки тектонических плит етс. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
Вообщем, можно тему сброса воды, как запасной вариант, если не удастся запустить турбины до паводка, сделать конкурсной на нашем предполагаемом строительном конкурсе. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
НЕ суетитесь. К Скоро ударными темпами закончат обводной водосброс, его мощьности хватит для водосброса. А то что использовать агрегаты для водосброса, дык это после разбора завалов и анализа разрушений будет ясно, технически это сделать возможно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В связи с вышесказанным у меня возникают два вопроса: -- Как долго можно пользоваться водосбросом до того момента, пока не произойдет окончательного разрушения водобойного колодца и не начнется подмыв плотины со стороны нижнего бьефа? -- В каком состоянии находился водобойный колодец на момент аварии? Был ли он полностью восстановлен после пропуска последнего паводка? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,174
|
Цитата:
Потому как спустившись на землю (грешную) нужно первым делом задать вопрос "Где деньги, Зин?". Поработав на разных станциях правда ТЭЦ, а не ГЭС, но думаю разница невелика. ТОП манагер у них один, пришлось насмотреться много. И как из подручных материалов сотрудники КТЦ (именно КТЦ а не ЦЦР, потому как в ЦЦР кроме начальника и пары дедков никого не осталось) делают обратный клапан. Именно делают. Нашли где то корпус, вырезали из листа стали "хлопушку" и подгоняют. Поставят - течет. Снимут - подварят. Поставят - не срабатывает. Снова снимут - подточат. И как ребята в электролаборатории сидят и из четырех неисправных собирают одно хоть как-то работающее реле для РЗА КРУшки. А все почему? ДЕНЕГ НЕТ! Нет на то, чтобы купить оборудование для нормальной эксплуатации станции. Нет денег на персонал. На одной из станций где был, 2/3 инженеров электриков не имеет высшего образования. Зато у всех 5-я группа электробезопасности (чтобы в одиночку могли в оборудовании ковыряться). Как сказал директор другой станции "У нас весь персонал, либо пионеры, либо пенсионеры. А теперь еще пришел негласный приказ людей в возрасте на работу не брать. Если людей и сейчас недокомплект, кто работать будет..." Так что слова то правильные, но: 1. Пока гром не грянет, у нас не перекрестятся. (т.е. это там какая то СШ ГЭС, у меня на станции такого не будет). 2. На какие шишы все эти системы делать? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
DK
Водобойный колодец обычно ремонтируется зимой , вроде как. Делают временную перемычку, откачивают воду и осуществляют ремонт. По поводу сброса воды через агрегатную часть специалисты сказали, что в принципе возможно. Пока версия одного из моих знакомых такая. первая - КЗ на генераторе, сбой в работе защит; вторая -потеря собственых нужд, потеря нагрузки генератора, машина в разгон, развалилось колесо и удар. Main Urod Смею вас уверить на ГЭС денег в принципе достаточно. Хотя сейчас начнут постоянно трындеть о недостатке финансирования.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 21.08.2009 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То есть за лето провести ремонт не успевают. Таким образом, можно предположить, что в настоящий момент водобойный колодец находится в нерабочем неотремонтированном состоянии. Это вселяет дополнительную тревогу. Не произойдет ли его окончательное разрушение? Возможен ли какой-то мониторинг его состояния?
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
DK
Если честно, сейчас ни чего по поводу водобойного колодца не скажу. Уточню у знакомых, к сожалению парень который работаел в ГРП а теперь работает на ГЭС, не выходит на связь. Постораюсь выйти на связь с ним и уточнить все детали.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Для участников темы, затронувших тему гидроудара подброшу задачку на возможное его проявление.
Имеем прочную толстостенную вертикальную трубу, заполненную водой, диаметром D, м и высотой Н, м. Вверху трубы вставлен поршень, внизу - заглушка (пробка) с отверстием небольшого диаметра (сравнительно с диаметром трубы). Что произойдет с пробкой при сильном ударе по поршню? Выводы можно применить к рассматриваемой теме.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Lev_37
Природа гидро удара несколько другая. Это когда например труба работала полным сечением, а тут её резко перекрыли, тогда масса которая была в движении должна куда то деть энергию, в основном это приводит к продольным трещинам в водоводе. PS. выше привел версию аварии одного из моих знакомых Чуть позже выложуверсию очевидца, парень в АБК в этот день был, он работает на ГЭС.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 21.08.2009 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А мне, интересно, откуда могла появиться энергия для такого удара. Если бы торпедный катер - тогда понятно, а так...
__________________
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
При не удачном продольном профиле трубы смонтированного парапровода образующийся конденсат не уходил в конденсатоприемники, а перетекал вместе с паром по трубам. И в какой-то момент его стало столько, что возникающая на поверхности конденсата волна перекрыла полностью сечение трубы, вот вам и гидроудар ![]() Но здесь, на СШГЭС ведь не так все должно быть, если говорить о гидроударе, как причине аварии?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.08.2009 в 22:12. |
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
T-Yoke
Дык Я выше уже привел (пост 123) возможные причины аварии. Вечером буду звонить в Саянгорск уточнять у другого друга , его версию произошедшего.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
То есть как откуда? На сколько я понял злополучный агрегат в момент аварии пропускал через себя поток. Затем, если верить версии про гидроудар, произошло нечто, что перекрыло или резко снизило возможность прохода воды, в результате крышку агрегата сорвало и вода хлынула в машзал.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Короче, единственный на мой взгляд способ, вызвать такой удар, с направлением вектора внутрь маш зала, это заткнуть выхлоп для воды, после турбины. Тогда вся вода, летящая с 245 метровой высоты, ударит в пробку. Если пробка прочнее - разлетится водовод или турбина - смотря, что слабее. Но я не понимаю, как можно перекрыть сброс воды, после турбины. Мне кажется, там просто труба... ps. Немного подумал, действительно возможен удар, если закрыть воду сверху. Тогда, вода из водовода уходит вниз, но за счет герметичности, создается огромное разряжение. Далее, если обратно открыть доступ воды сверху и сделать это резко, то разряжение может увеличить скорость падающей воды до скоростей больше запланированных... Хотя, разряжение в одну атмосферу, никак не возможно сравнить с давлением 245 метров водного столба и удар, должен быть в штатных запасах прочности...
__________________
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 21.08.2009 в 15:38. Причина: ps |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,151
|
Видимо ты спец. А как ты будешь что-то делать, не зная в чем дело?
Отчего бы это не произошло, это не форс-мажор. Это дело рук Иванова, Петрова и Сидорова. Они не так все делали все время. Так ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Единственное грамотное и дешевое решение - достраивать береговой водосброс ускоренными темпами. До весны должны успеть, там не так уж и много осталось по крупному. Пока делают его, воду спускать через проектный водосброс (кстати серьезная авария (когда плиты вырывало и уносило) на нем была вроде 1 раз, все остальное это разговоры, последний раз ремонта сделали усиление крепления плит и т.п.), его на этот год должно хватить, сложность только в контроле - сможем заметить когда размоет. Спускать всю воду через само здание ГЭС - как тогда будем ремонтировать агрегаты? А главное зачем этот гемор?
Для справки: гидроудар учитывается при проектировании всех подобных сооружений, так что это "штатная" ситуация. Причины аварии, на мой взгляд, типичная русская расхлябанность и непруха. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Ильнур
Легче всего обвинить и назначить кого то виновным. А вы знаете на самом деле, ни когда не бывает виноватым один человек. При таких авариях обычно складывается череда "случайных" событий, приведщих к аварийной ситуации. Да вы правы в этой теме Я не обыватель. Если честно, то в принципе мог бы даже по учасвствовать в востановлении ГЭС. Мог бы и собрать команду для ГРП ну или в Гидепе собрать новую группу. Но все упирается в деньги и команду, ну и разумеется в то что на двух интересных объектах Я сейчас и так работаю.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Народ, ну кончайте, а? Какой поршень?
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
А можно более развернуто?
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Дважды Krayker давал хорошие ссылки, в одной из них была история строительства и автор, будучи профессионалом, на форуме высказывал свое видение аварии. Сейчас я не смог открыть ссылки. Это что, началась информационная блокада? или они не открываются только у меня? Посмотрите, плиз. Я сейчас в translit.ru и не могу дать вам номера постов, некогда в рабочее время.
На сколько откачена вода? Вчера было на 1 м. Судя по увеличевшемуся количеству погибших они спустились вниз |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,950
|
Да Lev намекает, что там бомба приплыла. Или мина морская. Со второй мировой лежала, а потом ее размыло... А информационная если не блокада, то ограничение поступающей информации имеет место. По принципу "все хорошо прекрасная маркиза".
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Тогда к чему вообще начинать надо было?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
![]() |
навеное ляпну не в тему, но все же это ситуация напоминает аврию с апл Курск, тоже случилось непонятно-невозможное
как это произошло? почему? постепенно перейдет в вялотекущее обсуждение и заглохнет
__________________
Immer und in ganzen Zeiten.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
То, что неразберихи на таких авариях хватает - это не для кого не секрет. Что то даже просачивается в виде заявлений руководителей, например Шойгу и спасатели с метлами.
Руководители не имеющие прямого отношения к спасателным службам (как С. Шойгу) норовят приехать, поохать-поахать, позы попринимать - а их сопровождают такие службы безопасности, что понятное дело, пока он не отвалит, работы не будет. Это то, что и без СМИ ясно. Паника у населения тожет только по одной причине может возникать - недостаточное информирование. Причем Vova не прав насчет агитаторов с плакатами - сейчас по два сотика на рыло - есть возможность разослать СМС, а мобильную связь отключили (что надо понимать паники только добавило). У меня вопрос про гидроудар - не могли бы гидротехники тут присутствующие с переменными, входящими в состав формулы Жуковского как то продемонстрировать возможности этого явления в части подброса многотонных агрегатов, по известным данным? У нас работает один строитель гидростанций (Томский институт окончил), его рассказы про Саяно-Шушенскую ГЭС какие то апокалиптические, так что даже кажется, что то, что произошло - ерунда просто. PS В GE ГЭС теперь довольно качественного показана, видимо обновили с 2006 г когда последний раз смотрел тот район
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.08.2009 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Еще одна версия. Агрегат выводили из ремонта. Для этого надо было открыть затворы на входе в водовод. Возможно, их открыли слишком быстро и при этом отключили автоматику. (то есть точно также, как и на Чернобыле, где, чтобы эксперимент прошел до конца, отключили автоматику). Вода ударила в турбину, та в генератор...
Если так, конкретный Иванов жив, он должен был быть наверху |
|||
![]() |
|
||||
Имея очень смутное представление о этих самых затворах, рискну предположить что медленная скорость открытия конструкции которая не должна открываться слишком быстро должна быть заложена в самой конструкции, а не вешаться на автоматику и "кнопки".
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
DEM пишет что агрегат работал в штатном режиме, Кочетков что разгружался (выводился в ремонт или резерв - так?), Vova что опробывался после ремонта.
Да, туго с информацией. Оперативный журнал видимо у следователя, у него же пленка с разговорами (должна писаться), люди со смены, которые в курсе - молчат наверное, это понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>Vova
Выше Крайкер приводил цитату в которой говорилось будто затворы открывают при наполненном через байпас водоводе, иначе, якобы, этого сделать нельзя. Если верить этому доводу, то можно сделать вывод, что должен быть затвор где-то в районе турбины для того что бы можно было наполнить водовод перед открытием верхних затворов во время пуска. Однако ни от кого про такой затвор не слышно, на схемах не видно. Тут много писалось про какие-то лопатки управляемые автоматикой. Может ли кто-нибудь объяснить, что имеется ввиду. На сколько я понял эти лопатки находятся по периметру конструкции в которую вставляется турбина, те что видно на следующей картинке. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Эх, гидромехаников у нас на форуме нет. Как я понимаю, байпасов наверху быть не может. Затвор - он виден на картинке-открывается и вода заполняет водовод, процесс должен идти не быстро. Турбина запускается когда водовод наполнен полностью. Вероятно, байпас есть внизу, выравнивает давление перед и за турбиной. Дальше воспроизвести процесс запуска по шагам я не смогу, уже забыл. столько лет прошло.
Насчет кнопок, на которые не должна лечь безопасность, так пример Чернобыля говорит об обратном А вот гидроудар на другом агрегате мог иметь такую природу: аварийный 2-й генератор выбросило и его детали повредили соседа. Генератор резко встал и остановил турбину. А дальше классика, в потоке внезапное препятствие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
1 - статорные колонны, они не поворачиваются, а лишь воспринимают вес генератора.
2 - это и есть лопатки направляющего аппарата (в данном случае они закрыты) На размеры не смотрите, это типовая схема, и к СШГЭС не имеет никакого отношения. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Vova, не надо в каждом посте поминать Чернобыль. Все равно аналогия не подходящая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>Дмитрий_Leo
То есть эти лопатки при быстром закрытии и могли вызвать гидроудар? Но мало понятно каим образом должна распространяться ударная волна. Если управляющие лопатки не выдержали то вода, на мой не посвященный взгляд, должна была уйти в водотвод, а получилось, что силы удара хватило на то что поднять контрукции генератора и сорвать крышку. Более того, что случилось с другими турбинами? Вот картинка с сайта МЧС где утверждается, что это турбина 9. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28
|
Это не турбина. Это крышка генератора (если есть такой термин, точно не помню).
А по поводу гидроудара от закрытия НА - теоретически возможно, но не просто так, должны наложится еще куча факторов, чтоб такое произошло. При проектировании такой вариант развития наверняка прощитывался и предусматривался, ведь Саяно-Шушенская ГЭС - гордость гидроэнергетиков того времени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
Наверху действительно есть байпас. Принципиально он может быть выполнен или как закладная труба с задвижкой, или как часть самого затвора. Без байпаса для подъёма глубинного затвора потребовалось бы крановое оборудование безумной грузоподъёмности. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Разбор полетов. Или что можно увидать на имеющихся фото
при наличии некоторого опыта работы с подобным оборудованием. Цитата:
http://islamsuluev.livejournal.com/ Описание непосредственно МОМЕНТА катастрофы.. Всего один абзац, но он многого стоит: > Сижу с утра чай пью, читаю почту...Время где то 8-12..Сильная вибрация, ну когда первую машину пускают, всегда трясет, хлопок, звуки метала, еще хлопока, звук воды...Выбегаем в коридор и в окно, вода хлещет рядом с зданием в котором сидим выше нас где на метров 5, мы на 4 этаже..Первым делом не понятно, что делать..Кабинет начальника открыл, там вода через окна открытые заливает, закрыл и ломиться...Сумку с доками хватанул..по лестницам вниз..На превом этаже уже вода поступать с машзала начала, выскочил на улицу..с крыльца прыг в воду уже..и бегом на проходную...Добежали, там воды еще не было. < **************************** Вибрация - это обычное явление при пуске остановки турбины, момент работы на критических оборотах. Его проскакиваешь и при пуске и при остановке. Однозначно ГА2 менял режим работы... Как и зачем - другой вопрос.
__________________
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 21.08.2009 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
В целом, НА является одной из трёх групп затворов, устанавливаемых на ГЭС такого типа: 1) затворы на водоприёмнике (гребне плотины): ремонтный и аварийно-ремонтный; 2) НА; 3) затворы щитового отделения нижнего бьефа (шандоры). Из всех затворов только НА является регулирующим, т.е. позволяет изменять расход Q (а следовательно и мощность N), проходящий через проточный тракт и саму турбину. Лопатки, из которых собственно и состоит НА, размещаются вокруг турбины. Т.е. "перед" турбиной в смысле направления движения воды. Ремонтный затвор на водоприёмнике и затворы нижнего бьефа опускаются только в стоячую воду. Подъём/опускание таких затворов осуществляется крановым оборудованием, что, требуя достаточной величины времени, не позволяет использовать их при авариях. Аварийно-ремонтный затвор устанавливается также на водоприёмнике сразу за ремонтным затвором. Они могут опускаться в движущийся поток (но подниматься, опять же, только при выравненном давлении). Обычно такие затворы имеют автономные гидравлические приводы, управление которыми завязано на общую систему аварийной защиты станции. Т.е. в случае срабатывания такой-то и такой-то КИА подаётся сигнал на их закрытие. Затворы нижнего бьефа (шандоры) перекрывают отсасывающую трубу на случай ремонта или осмотра самой трубы или всего гидроагрегата. О плотности закрытия НА. В принципе предполагается, что НА полностью перекрывает расход. Для этого его лопатки (видны на схеме) снабжены резиновыми уплотнениями. Однако в реальности имеют всегда место протечки, особенно при таких напорах. Иногда, в зависимости от состояния НА, протечки могут быть весьма значительными и даже приводить к провороту остановленной турбины. Но это редкость и в данном случае несущественно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
GEO
Понятно, спасибо. где то было что турбина ГА в резерве стоит под давлением. Получается, не стоит. НА стоит на выходе из спиральной камеры, т.е. под давлением может стоять только водовод до НА. При резком закрытии НА - будет гидроудар, но наверх, верно ? ГА и весь цех отключен от воды в этом случае ? там же было что то насчет короткого замыкания на генераторе. в смысле обьяснялось что невозможно там его сделать. При коротком замыкании (в посте 167) возникает резкое повышение нагрузки, ротор сильно тормозится-фактически мгновенно останавливается -разрушается- , так ? Возможно ли короткое замыкание на таком генераторе ? Если возможно, как действует автоматика в таком случее? подшипники ротора ГА как устроены ? Лопатки турбины то же регулируются по углу или они неподвижны ? Есть все же версия опробования ГА2 после ремонта (вроде нереальная, но тем не менее официально не опровергнутая) с упущенным разгоном ротора и с дальнейшим подключением его к сети без синхронизации для торможения. На небольшой ТэЦ где я работал при подключении турбины (паровой) в сеть , даже при удовлетворительной синхронизации (а точно выдержать 3000 об/мин - 50 гц было невозможно) , чуствовался удар. на СШГС, насколько я выяснял, турбины низкооборотные ~148 об/мин, насколько влияет опыт начальника смены при синхронизации и подключении ГА к сети ? Последний раз редактировалось PL, 22.08.2009 в 09:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А для совсем чайников принцип работы ГЭС можно объяснить?
Вода с верхнего уровня воды (верхний бьеф) по турбинным водоводам в самой плотине движется вниз. В верхнем уровне есть 2закрывающий механизма, ремонтный и аварийно ремонтный. Ремонтный опускается в стоящую воду, но как вода моржет остановиться не понятно. Аварийный в автоматическом или ручном варианте закрывается в том числе и в движущуюся воду. Вода по турбинному водоводу движется вниз. В какой то момент она меняет направление (?) и движется по кольцу? (пост 157) две полости маленькая круглая и большая круглая... Предположителшьно для разгона воды(?) в этом кольце вода при открытых заслонках НА попадает в турбину и раскручивает ее, а при закрытых просто уходит на уровень нижнего бьефа? В уровне нижнего бьефа то же есть затвор. Но для чего он нужен не понятно. Предположительно при закрытии этого затвора (самое напряженное место???? у воды внизу самая большая кинетическая энергия) останавливается вода в турбинном водоводе и закрывается верхний завтор (он же опускается в стоящую воду). В общем как то не логично получается.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Там недавно внедрили какую то автоматизированную систему, и программное обеспечение (отечественное) то ли глючило, то ли изначально были кривым. Поэтому ручной режим сочетался с автоматическим, еще и в ремонт как то ускоренно выводили, потому что общая политика на увеличение прибыли. Что то не так пошло, получился гидроудар, первый раз в истории эксплутатации подобных станций, в которых естественно все системы проектируются на недопущение такового. Он и вышиб все это хозяйство к потолку. Вот что я приблизительно понял на сегодняшний день, при своих ничтожных познаниях в гидроэнергетике.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
Ну закрыли медлено направляющий аппарат на входе в турбину, вот вода и остановилась (на уровне турбины). Или сбросили аварийно верхний затвор - то же остановилась
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400
|
А я всегда считал, что перед входом в спиральную камеру должны ставиться дисковые затворы. Полностью перекрывать поток - задача не для направляющего аппарата. Он всего лишь обеспечивает оптимальный угол входа воды по отношению к лопастям рабочего колеса т.е. максимальный КПД турбины.
|
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, мое мнение на счет аварии, там точно не трансформатор взорвался, причина - гидроудар, причем от направляющего аппарата такого масштаба не было бы, я думаю что причина была в затворах. поскольку при закрытии затвора могло бы так снести машзал...
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Многие знакомые считают, что агрегаты без нагрузки пошли в "разнос", это произошло от того, что перестала подаваться энергия на генератор.
Поэтому и не было гидроудара как такового. PS. Не большой анализ ситации по Удаффкомовски не нормативки почти нету.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 22.08.2009 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400
|
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Считаем
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,950
|
Затоптали Вову. А аналогия напрашивается - всеобщее... Даже если авария произошла от чисто техничесих причин - лопатка колеса оторвалась например - все равно - не соблюдался регламент обслуживания, осмотра, капремонта. Всеобщее. Представьте в той же Германии: - хозяин звонит с Ривьеры и говорит, что нет денег на капремонт. Действия их главного инженера? Остановит агрегат, и вся недолга. Шлюз закроет, станок не включит, машину на линию не выпустит. Ферботен, всё!.. Действия нашего главного инженера? Утрется. А теперь - сядет, как пить. И надолго. Не далее как вчера по уху москвы было выступление Рыжкова. Так он сказал, что только в 2009 году на станции пректатилось старение фондов. То есть в пукинское жирное десятиление никто ничего не ремонтировал, а станцию доили досуха. Вот и дождались. Временщики.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Цитата:
Конкретно Вы Аshаs-ка являетесь работником ГЭС??? Знаете о её финансировании не по СМИ???? Почему то подобных заявлений от работников ГЭС и людей занятых в подобных проектах не слышал.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
ссвы
Цитата:
Может так случиться, что по той или иной технической причине (таких причин может быть очень много) НА не смог полностью закрыться. Например, бывает, что между лопатками застревает какой-нибудь предмет, сумевший проскочить через сороудерживающие рещётки водоприёмника, но не пролезший здесь. Или происходит обрыв кинематической связи между сервомотором и цапфой какой-то лопатки. Или же имеют место повреждения в гидравлической системе подачи масла в сервомоторы. И так далее... В этом случае, если расход действительно велик, через какое-то время во вращающихся частях агрегата развиваются необратимые деформации. Т. е. конструкция как электромашина, в принципе, разрушается. Но скорее всего это не значит, что она - разваливается. Просто ротор уже перестаёт быть ротором. Но сам остов как конструкция наврят ли буквально "разлетится". И даже если она всё же разлетится, то это, по идее, не должно привести к таким катастрофическим разрушениям спиральной камеры, НА и прочих сдерживающих напор конструкций, которые могут привести к тому, что произошло. Во всяком случае, я нигде не слышал, чтобы ушедший в угон агрегат приводил к подобной катастрофе. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
GEO
В разгон скорее всего пошел в начале один из генераторов. Который и развалился(ГА) затем затопило машзал и автоматика не успела сработать на остальных агрегатах т.к. была затоплена. По крайней мере Я считаю, что версия моих знакомых (которые работают на ГЭС) вполне правдоподобна. А Вы гидротехник или работаете в СГЭМЕ(спецгидроэлектромонтаж, именно они занимаются монтажем агрегатов).
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
Просто, пытаясь хоть как-то представить, что же собственно произошло, не как не могу найти очевидных причин, которые могли бы привести к такой аварии. В ОАО "СГЭМ" я не работаю и никогда не работал. Просто на гидротехническом факультете своего ВУЗа я окончил кафедру, специализирующуюся на проектировании именно зданий ГЭС (не плотин) и подборе их основного и вспомогательного оборудования. В настоящий момент работаю по специальности, но к сожалению, собственно гидросиловым оборудованием не занимаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
GEO
Уж не Гидропроекте ли Московском???? Который занимается Богучанами. Ладно дождусь еще версии от приятеля который работает непосредственно на ГЭС.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 24
|
Цитата:
ГА (турбина внизу, генератор вверху, и вал между ними) в момент работы является уравновешенной системой. Т.е. внизу на турбину воздействует огромная энергия воды (она действительно огромна), которая и заставляет ГА вращаться, а верху этому вращению противодействует магнитное поле генератора. При отключении от сети магнитное поле внезапно исчезает, и вода в течение достаточно короткого времени раскручивает всю несопротивляющуюся этому многотонную машину до т.н. "разгонной частоты вращения nразг". Эта частота обычно превышает рабочую частоту (т.н. "синхронную частоту nс") в 1,8-2,2 раза (не более). Вот на эту то частоту завод-изготовитель и рассчитывает прочность конструкций ГА (в основном - ротор (как самая тяжёлая часть и сложная часть), а также подшиприки, подпятник, в принципе и турбина). Вернее, на возможность недопущения разрушения при работе на такой частоте хотя бы в течение 1-2 минут, пока не успеет закрыться НА. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
GEO
На агрегаты подается энергия, от трансформатора собственных нужд.... Агрегат в принципе можно отключить от энергосистемы и поставить на холостой ход.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Солид в посте 181 провел большую аналитическую работу и вычислил 5 упоминаний по Чернобыль. И только для двух случаев дал возражения или попросил уточнений
Цитата:
Цитата:
Ущерб не только от прямых убытков по восстановлению ГЭС, Учтите недоотпуск электроэнергии, наверняка отложат плановые ремонты на тепловых станциях, заводы отложат текущие заказы и т. д. Комментаторы уже прогнозируйут отказ от некоторых социальных и военных программ. Следущий комментарий от Солида касается кнопки, которую по официальным сведениям там отключили, чтобы не мешала довести эксперимент до конца. Я знаю, в быту это подвергается сомнению, больше верят потусторонним силам. Но я все-же верю в кнопку, так как читал официальный отчет. Так получилось, из-за Чернобыля ин-т Ленгидропроект, как и все министерство Энергетики и электрификации разделили по-живому, выделив министерство атомной энергетики отдельно. Мы вели тогда на неск атомных станциях блок вспомогательных систем (кстати, он, примыкающий к разрушенному реактору, уцелел), и этим занимались специализированные отделы. Кроме того, мы, и я в т. числе, в эл. отделе проектировали ОРУ 330-750кв для одной из атомных станций. Кто не знает, это типа электроподстанции, и соверщенно безразлично, при ГЭС или при АЭС это ОРУ. Но Ленгидропроект отказался от атомной тематики совсем, считая ее опасной, а гидроэнергетику чистой и БЕЗОПАСНОЙ. Вместе с ОРУ в атомную сферу попал и я и пришлось побывать ликвидатором на ЧАЭС и закончить ОРУ под крышей другого института. А поэтому у меня есть основания провести некоторые параллели между двумя авариями, и если придется к месту, я это сделаю. Последний раз редактировалось Vova, 22.08.2009 в 17:59. |
|||
![]() |
|
||||
Vova, Имхо, c ЧАЭС эта авария несравнима, так как тут последствия могут быть устранены... и лет так через пять от этой аварии останется только новый пункт в ведомственных нормах. А вот ЧАЭС это не устранимая катастрофа, которая еще долго будет пугать весь мир заросшей Припятью...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,812
![]() |
Цитата:
![]() Если я буду просить уточнения по остальным пунктам, то, боюсь, обсуждение выйдет за рамки правил форума ![]() Уточняю, почему я считаю сравнение неправомерным. Это были: 1. Другая страна 2. Другое время, соответственно, другие деньги и технические возможности 3. Абсолютно другой тип электростанции 4. Другой тип разрушений 5. Другой тип воздействия на окружающую среду и человека 6. Причины обеих катастроф сравнивать до выяснения всех обстоятельств вообще бессмысленно. В общем, ИМХО, кроме букв "ЭС" из аббревиатур -ничего похожего. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Вот еще такое соображение. Причины на настоящий момент неизветны, на нашем обсуждении неоднократно говорили-вот откачают воду, обследуют и тогда.... Но вчера появились сообщения о чеченских боевиках, якобы взявших это на себя. И сразу-же официальные каналы стали это отрицать. Почему? Может, чтобы вынудить их дать уточнения?
Кстати, на детальное обследование нет времени. Каждый день на учете, надо выпускать воду любой ценой, даже ценой не до конца выясненной причины. По-хорошему надо-бы в стороне построить большие ангары куда раскладывать детали для обследования. Прежде чем их уносить с места разрушения-фотографировать, прикладывать описание. Но где взять время? У террористов могли быть хорошие консультанты-на 3х-дагестанских ГЭС на р. Сулак. Они проектировались и строились приблизительно в одно и то-же время с СШГЭС |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Vova
Если честно такое ощушения что вы слышите звон да не знаете где он. А ну ка расскажите вы были хоть на одной действующей ГЭС за последнее время. На станциях сейчас во многих важных пунктах стоят видеокамеры, количество КИПиА тоже работает в режиме записи. Так что думаю показания приборов , наверняка уже есть у специалистов. НА ГЭС устроится довольно сложно т.к. в небольших городках да еще и во время кризиса каждый держится за свою работу, а новых рабочих не набирают. Вообще устроится на стнацию считается большим блатом, обычно туда берут только своих.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Вова во многом прав. C чернобыльской сопоставима хотя бы потому, что таких крупных техногенных аварий еще не было за последнее десятилетие.
Ущерб 1 млрд долларов - это колоссальные деньги, которые несомненно взыщут с потребителей (и я к ним отношусь). Отношение властей - как у нашкодивших котов: не смогли предотвратить панику,зажимали информацию, сколько-нибудь серьезно касающуюся аварии и ликвидации последствий, такое же отношение имело место и при аварии на ЧАЭС . Это очень серьезная авария, и конечно, слава Богу, что плотина не разрушилась, иначе бы количество жертв исчислялось бы сотнями тысяч.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.08.2009 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,368
|
Цитата:
Цитата:
ДЕМ, не могли-ли вы убрать из своего сообщения слово Хммм и послед. фразу по слово "знаете что"? Добавка из новостей Цитата:
Последний раз редактировалось Vova, 23.08.2009 в 05:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Вот http://www.greycygnet.ru/files/bryzgalov.rar почитайте...
А еще советую внимательно с начала до конца прочесть http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p217.html Если коротко со вторым ГА были большие проблемы изначально И еще в воскресенье были сверхштатные вибрации и перегрев... Цитата:
при входе в "запрещенный режим" что-то случилось. Цитата: Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
Ссылки безусловно интересные, но:
При повышении вибрации на турбине начальников цехов вызывают из отпусков и собирают консилиум? Значит вибрация не была аварийной, а только повышенной Дальше, это что исключительный случай, когда после капремонта оборудование вибрирует, греется и т.д? Да обычное дело. Почему начальник смены должен был остнавливать турбину аварийно? Повышенная вибрация на определенных режимах - штатная ситуация: Цитата:
И отключение части защит при пуске и останове не является чем то феноменальным для российской энергетики (впрочем, может это также принято в немецкой или американской энергетике, хотя в немецкой - я сомневаюсь). Но к таким катастрофическим последствиям это до сих пор не приводило (исключая Чернобыль). И Шоигу тут, по моему прав. Есть какие то факты что смена сознательно отключила какие то защиты ? Последний раз редактировалось PL, 23.08.2009 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
Kryaker
Вот посмотрите, вы в предыдущих сообщениях говорили, что ремонтом агрегатов практически не занимались, что из ГЭС только выкачивали деньги. А потом спокойно выкладываете выдержки из форума где говорится, что агрегат прошел ремонт, что его опять хотели поставить на ремонт и т.д. Будте последовательны в своих постах.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
да ремонт делался всегда, и в лихие 90 годы. другое дело кто делал ремонт и с каким качеством и как он контролировался. У нас (мощность, правда в десятки раз меньше чем на СШ) ремонт делался подрядными организациями и собственными силами турбинного цеха, потом организовали цех централизованного ремонта при тэц, затем поняли что откаты с подрядчиков - это хорошо, но лучше брать больше и организовали свой "энерго ремонт" - организацию по отмыванию денег за якобы выполненые кап ремонты. Квалифицированных подрядчиков убрали, агрегаты открывали и закрывали, вот и весь капремонт. Разные, разные есть способы отьема денег у государства.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 13,065
|
PL
Приходим к выводу, что соответственно Государство и высший менеджмент, давали деньги на ремонт, а низший менеджерский состаев, который непосредственно руководил объектом эти деньги забирал себе, различными мошеническими путями. В этом то и есть российский по фигизм, те кто приходит к власти на местах, начинают разворовывать там где они зарабатывают деньги. НАчиная с рабочих, кончая директорами....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 23.08.2009 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Аналогично с тендерами на покупку оборудования. Зачастую просто удивляешься, когда оглашают кто победитель. За такие деньги невозможно не только изготовить оборудование, но и просто приобрести материалы и оплатить транспортные расходы. Значит липа: Новое оборудование проводится только по бумагам, а реально продолжает использоваться старое.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,660
|
Мухлеж на ремонтах и заказах? Где деньги и право выбора - там и откаты и тому подобное. И кстати удивительно - вроде бы у частного, более эффективного, собственника украсть невозможно, а на деле у нас - еще как практикуется. Эффективна только борьба с мелкими несунами, хотя, если так разобраться - вред от них всегда преувеличивался.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175
|
Господа, была инормация что у турбин было ВОДОРОДНОЕ охлаждение,
а такое действительно существует, набрите в яндексе - водородное охлаждение турбин - там описано подробно. Так вот если это была утечка водорода то бабахнуть могло очень сильно. На станциях с такими турбинами имеются соответсвующие службы контролирующие концентрацию водорода каждый час. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Польщен... Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 12,947
|
Цитата:
У "эффективного собственника" С-ШГЭС акционером является государство (69%), остальное - "миноритарные акционенры". Доходы от любой ГЭС очень большие. Но "эффективный собственник" предпочитает не тратить их на ремонт, модернизацию и прочее. Лучше - на дивиденды, бонусы. В том числе представителям государства. А вот расплачиваться за аварию и восстанавливать будет именно государство - на наши налоги. Потому как объект стратегический. При этом "эффективный" собственник почти наверняка и дивиденды хорошие огребет за этот год. Зря что-ли чубайс так хитро единую энергосистему разделил - кому вершки, кому корешки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,509
|
Я этого не говорил.
__________________
Приглашаю в мой Телеграм-канал: t.me/middle_java |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,911
|
Бонусы - это еще один "сравнительно честный" способ отьема денег. Не знаю, входил ли он в 400 способов Остапа Бендера, но он не является российским изобретением. очень популярен в США. вот банк Мerrill Lynch при убытках в 28 милиардов долларов выплатил своим менеджерам такие бонусы: первым четверым - 121 миллион, первым 159 - 858 миллиона,в целом 694 сотрудника получили бонусы превышающие 1 миллион долларов. За какие шиши, не ясно.
но все законно и не надо связываться с откатами. Кочетков по моему вы писали что на 2га несколько снизили нагрузку к моменту аварии , но, наверно, я ошибаюсь - извините. Последний раз редактировалось PL, 23.08.2009 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Тема плавно перетекает к мировому коррумпированному правительству, так и до комитета "300" доберемся,
А вопрос-то по прежнему вокруг непосредственных причин аварии крутится, и пока нет ясности и будут рождаться самые невероятные версии. ![]() Слава богу инопланетян и и террористов не притянули пока. Давайте все же до обнародования причин, или хотя бы здесь обсудить наиболее вероятные причины, не делать выводы.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.08.2009 в 21:10. |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 12,947
|
Об непосредственных вероятных причинах аварии можно рассуждать бесконечно. Причем, чем дальше авторы рассуждений от места, тем убедительнее доказывают. Конечно, мне лично, как малосведущему в этих вопросах, интересно мнение тех, кто хоть что-то знает по теме.
Однако глубинные причины виднее не узким специалистам, и они в числе тем не обсуждаемых на этом форуме. "Систему менять надо" (С) Сантехник |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 1
|
А на нефтебазе в Югре что случилось? Молния при наличии у резервуаров молниезащиты - моделирование , по всей видимости, выполнено детской студией дизайна "Утютюнчики"
![]() В приснопамятное время любая авария объявлялась диверсией. У меня отец жил в шахтерском поселке, по нескольку раз в году происходили "диверсии", и только однажды попав в шахту и увидев собственными глазами тамошний бардак, он перестал верить в диверсии начисто. Сейчас, напротив, официально никто не признает такую возможность.
__________________
по |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,584
|
Цитата:
Я не гидротехник, но участник строительства 2-х ГЭС, и в каждой из них бывал и в спиральной камере и в отсеке генератора - никаких кирогенных установок я там не видел. Цитата:
|
|||
![]() |