Непрочитано 21.08.2009, 09:11 #1
Защита входов в подвал от атмосферных осадков.
end-user
 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33

Спроектированы и построены входы в подвал жилого дома.
Ливневая канализация и решетки перед входными дверями не предусмотрены.
Вода скапливается перед дверями, зимой снег замерзает и препятствует открыванию дверей.
Как устроить защитный козырек с учетом близкого расположении окон первых этажей?

--------------------------------------------------------------
17-этажный монолитно-каркасный 5-подъездный дом на 440 квартир.
Московская область, г. Долгопрудный, Хлебниково, ул. Госпитальная, владение 1.
Застройщик Мособлтрастинвест (ОАО МОИТК)
Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик ЗАО АСК Юнитэк-ИНжиниринг

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вход в подвал.jpg
Просмотров: 246
Размер:	114.9 Кб
ID:	24982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вход в- подвал.jpg
Просмотров: 284
Размер:	40.3 Кб
ID:	24983  

Просмотров: 5264
 
Непрочитано 21.08.2009, 09:27
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


легкий метал.каркас с обшивкой поликорбонатом, высоту козырька сделать переменной,а также можно зашить стеночку тем же
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 10:17
#3
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
легкий метал.каркас с обшивкой поликорбонатом, высоту козырька сделать переменной,а также можно зашить стеночку тем же
А намокание стены под окном, звук от дождя(снега) по легкому пластику , горючесть и близость к окну 1-го этажа, ?

Последний раз редактировалось end-user, 21.08.2009 в 11:24.
end-user вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 23:03
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда переделать дверь :-) заодно поднять порог, чтобы не заливало водой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 23:13
#5
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,721
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Вход в магазин в подвальном помещении.