Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов

Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2009, 15:13 #1
Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов
Илья Сергеевич
 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 12

Согласно СП 5.13130.2009 автоматический запуск СОУЭ или другого инженерного оборудования должен осуществляться не менее чем от двух пожарных извещателей. Как в таком случае быть с ручником? Человек выбегая из здания, увидев дым, нажал на кнопку ручника. Так как сработал только один извещатель в шлейфе, то ППК среагирует только сигналом "Внимание".
Есть вариант подключить ручники в один шлейф и поставить время задержки перехода Тревога/Пожар на 0, тогда запуск будет сигнала пожар будет мгновенным.
Может кто-то еще подскажет вариант(ы)?
Система на оборудовании Болид.
__________________
:)
Просмотров: 5845
 
Непрочитано 03.09.2009, 10:06
#2
Kotel

инженер-проектировщик-слаботочник
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 16


Обычно ручники стараются ставить в защищаемых помещениях, т.е. там обычно есть и дымовые/тепловые. Если это не возможно, то пункт 14.2 в СП 5.13130.2009 тебе поможет найти лазейку.
Kotel вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 23:21
#3
deepred


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 2


Ручник "включит" сигнал "пожар" на ПКПОП уже просто исходя из его конструкции (пример ИПР-3СУ - посмотри паспорт), ПКПОП никак не сможет обнулить такой извещатель, а дальше уж смотри хар-ки прибора... но для всех приборов "вторая сработка (условно говоря) произойде мгновенно...
deepred вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 21:24
#4
Proff

Слаботочные сети
 
Регистрация: 07.05.2009
Томск
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Илья Сергеевич Посмотреть сообщение
Согласно СП 5.13130.2009 автоматический запуск СОУЭ.....
А ИПР насколько знаю ручной извещатель и применяется он для ручного запуска (хоть и посредством автомата-ППК) системы оповещения при непосредственном обнаружении возгорания персоналом.
Proff вне форума  
Ответ