Непрочитано 29.08.2009, 13:29 #1
Сваи для вечномерзлых грунтов!
sasch
 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67

Подскажите какие сваи наиболее целесообразно применять для ВМГ??? Я вичитал, что применять следует призматические и винтовые.
Просмотров: 42904
 
Непрочитано 29.08.2009, 15:26
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Все заполярье - Надым, Н.Уренгой, Лабытнанги, Салехард, газовые промыслы (Уренгойское, Медвежье, Ямбург, Бованенково) построены на сваях их стальной трубы. Технология погружения следующая. Бурится лидерная скважина, диаметром немногим более трубной сваи, на глубину (примерно 1/4 -1/3) от проекта. Далее иглой от паропреобразующей установки отогревается грунт до проектной глубины. В лидер устанавливается свая (труба) проектой длины и экскаватором вдавливается в разжиженый грунт на проектную глубину. Далее пространство между лидером и трубой (сваей) заполняется местной жижей (грунтом). Полость трубы (сваи) заполняется пескобетоном. Через неделю можно нагружать. Грунты в р-нах вечной мерзлоты (преимущественно) пыль. Такая технология была в 70х и 80х годах, когда шло освоение газоконденсатных месторождений. Время идет, все меняется, но старое имеет право на жизнь.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 15:34
#3
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Про стальные трубы я знаю,мы как раз делали проект и их применяли в нем. Как вести расчет на данный вид свай,так как жесткость складывается из жесткости трубы и жесткости материала, который заполняет трубу. Я считал в программе "Фундамент" (прикидочный расчет), там только сваи из труб. Есть ли программа для расчета данного вида свай? При расчете в SCAD вышестоящих конструкций сваи учитывать или нет? Вед. инженер считал сваи вместе с вышестоящими конструкциями, но длину сваи учитывал только от условной заделки в грунт и жесткость задавал только как мет. труба. Правильно ли так считать? Или в расчетной схеме их не учитывать?

Последний раз редактировалось sasch, 29.08.2009 в 15:45.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 15:46
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Подсказать и помочь, в данной ситуации, не могу. Попробуйте выйти на сайт "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (Украина г. Донецк). Они в совдеповское время были генпроектировщиком по газоконденсатным месторождениям. Или выйдите на Воркутинский институт мерзлотоведения.
Удачи в нелегком деле.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 15:55
#5
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Спасибо. А другие виды свай здесь неприемлемы? Эстакады под трубопроводы не проектировал?
sasch вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 16:44
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Работал только с трубой. Касательно эстакад. Ведь там все, можносказать в виде эстакад -трубопроводные, кабелепроводы, шлейфы трубопроводов от скважин. Сами строения с продуваемым подпольем и термосваями для поддержания мезлоты. А где это территориально?
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 16:48
#7
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


где-то в районе Н.Уренгоя.Вопрос про эстакады. При гидроиспытании горизонтальные нагрузки учитывать?
sasch вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 19:18
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Подскажите какие сваи наиболее целесообразно применять для ВМГ??? Я вичитал, что применять следует призматические и винтовые.
ту технологию которую тебе описал Регистр применяют только в промышленном строительстве, для жилья используют обычные квадратные сваи 30х30 см забиваемые дизель-молотом в лидерные скважины глубиной примерно на 0,5 метра меньше проектной отметки погружения сваи. Длина свай обычно 8-9 метров. Мы так проектировали в Салехарде. Другие решения местная экспертиза не пропускает. МРЗ для ж/бетона берут не менее 200, арматура по расчету но не менее 16мм. Дополнительно по всей площади свайного поля устраивают СОУ (по расчету, который также требует экспертиза).
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 20:18
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


MasterZim Вы правы но не в полной мере. Объекты жилья строили как на ж/б сваях так и на трубе (Лабытнанги, Салехард, Котоп-Юган, Се-Яха, Новый Порт, Ныда и т.д). Я жил и работал в тех краях 18лет. Вопрос ставится о применении трубы под эсткаду. Sash Поищите программу "Фундамент-12.0". Программа предполагает устройство фундаментов на вечномерзлых грунтах. Из вашего вашего пояснения я понял, что проектируете эстакаду под газопровод от кустов скважин к установке УКПГ. Труба укладывается на эстакаду через скользящие опоры и только на определенном шаге устраивается "мертвая опора". Тогда зачем учитывать горизонтальные усилия (за исключением мертвяка)? Возможно другие спецы более точно укажут.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 20:47
#10
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Регистр, эта программа считает на ВМГ, но она учитывает только, как я понял, только непосредственно пустую трубу, а не трубу заполненную смесью.
При эксплуатационной вертикальной нагрузке я учитываю гориз. нагрузку как 0,3 от вертикальной, но я ее учитываю и на промежуточной опоре (в запас прочности и гибкости). У меня нач. отдела в сомнениях насчет гориз. нагрузке при гидроиспытании.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 12:51
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 876


sasch, не вдаваясь в сущность вопроса, я помню, что вы уже задавали подобный вопрос (или искали книги по этому вопросу). Что там ответили?
Если есть конкретный вопрос, то постараюсь ответить. Если просто разобраться, то см.
Докучаев В. В. Свайные фундаменты в вечномерзлых грунтах1972г.
Торгулян Ю.О. Устройство свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах.1978

Может вы уже смотрели
Рекомендации по устройству буронабивных свай в вечномерзлых грунтах (год не помню, но выпускали Норильчане)
ТТК К-1-25 Устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ в вечномерзлых грунтах

И инересная для меня, но может вы что-нибудь и найдете для себя из СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов

Последний раз редактировалось topos2, 30.08.2009 в 13:51.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 13:02
#12
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Там никто ничего не ответил.
В расчетной схеме учитывать сваи или нет? Свая выходит из грунта на 1 м. И если учитывать, то расчетную длину определять как стойки с переменным сечением или брать от верхнего конца сваи???
sasch вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 14:00
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 876


Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Свая выходит из грунта на 1 м. И если учитывать, то расчетную длину определять как стойки с переменным сечением или брать от верхнего конца сваи???
На сколько я помню, там все зависит на какой момент оттаивания ведется расчет. Сейчас ничего нет под рукой посмотреть. Я помню, все эти схемы и номограммы для определений усилий есть в Справочнике по строительству на вечномерзлых грунтах.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 14:07
#14
makarkharp


 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 45


свая в салехарде в основном железобетон,труба редко,в основном под теплотрассы идет б\у шка.
лидерная скважина не на метр глубже а а метр меньше.
диаметр бура по геологии берется,как правило равен стороне квадратной сваи.
что за бред про отпаривание грунта,расскажу колегам-поржут.
живу с 85 года в салехарде,такого еще не видел.
считаю в "Фундаменте"
свая из грунта 1 метр..хм.
экспертиза требует по СНиП 1.2 метра от расконвертовки до нижней отметки ростверка,т.е. 12метровая свая колотится на 10 метров по проекту.
удачи.
и кстати иногда и по 2му принципу работаем,бывает мерзлоты нет....но это в Салехарде
makarkharp вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 14:51
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


makarkharp "что за бред про отпаривание грунта,расскажу колегам-поржут.
живу с 85 года в салехарде,такого еще не видел."
Уважаемый коллега. Мы здесь общаемся не для того, чтобы "ржать" над мнением других коментаторов, а для того чтобы помогать друг другу.
Отпаривание грунта установкой ППУ выполнялось. ЮЖНИИГИПРОГАЗом (генпроектировщик по промыслам Уренгойскому, Медвежьему, Ямбургскому, Бованенковскому) была даже разработана технологическая карта на погружение трубчатой сваи. Сначала применялась труба с закрытым остроконечным концом. Но при забивке копром происходило смятие тела трубы и тогда перешли на метод отпаривания. Мне, как руководителю строительного предприятия пришлось все это пройти.
Касательно расчета свай на воздействие горизонтальных усилий можно сказать следующее. Горизонтальные нагрузки на сваю возникают только в местах "мертвых" (неподвижных) опор между компенсаторами в средине. Повторюсь - труба на ростверках стальных между компенсаторами лежит на сколязящих опорах.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 16:25
#16
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


topos2, кто автор справочника? прога Фундамент считает по I принципу - если зайти на вкладку "расчет ВМГ",а если считать по II принципу, то считать как для обычных грунтов. Это так?

Насчет того, что свая на 1 м выходит - нам прислали требования, что свая должна выходить на 1-2 м - не ниже и не выше.

Последний раз редактировалось sasch, 30.08.2009 в 16:31.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 16:53
#17
makarkharp


 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 45


отпаривали может где то в районе Бованенково,но в городах такого не делали и не делают,тем более сейчас.
и кстати довольно серьезно сейчас домают насчет свай,по тому же бованенково,стоимость фундаментов дикая из за отсыпки и температурной стабилизации,плита на насыпной подушке дешевле и работает не хуже.
makarkharp вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2009, 19:01
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 876


Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
topos2, кто автор справочника? прога Фундамент считает по I принципу - если зайти на вкладку "расчет ВМГ",а если считать по II принципу, то считать как для обычных грунтов. Это так?
.
Я сечас далеко от книжного шкафа. На память, он так и называется
Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах 1977 (или 76) авторство толпы народа, в том чиле Велли и Докучаева - раньше настольная книга мерзлотников.
ps Я уже 10 лет не касался северов, но тут на форуме точно есть люди специализирующиеся на мерзлоте.

Расчет по II принципу: все же нужно знать глубину оттаивания, а так все как для обычных свай по СП и Пособию. Разница только в том, что для деревянных и закрытых пустых трубчатых свай нужно учитывать эффект всплытия.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 16:33
#19
kelkelkel


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 1


При проектировании в р-не ВМГ применяю металлические сваи и металлические ростверки как под эстакады, так и для произв. зданий и сооружений. "Фундамент-12" очень помагает в расчете несущей способности сваи.В зависимости от результатов геологических изысканий и температуры ВМГ применяется как бурозабивной способ погружения свай, так и буроопускной. Еще советую посчитать металлическую сваю на морозное пучение. Особенно это важно для слабонагруженных свай. Сам видел эстакады и опоры ЛЭП, выпученные вкривь и вкось.
kelkelkel вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 17:03
#20
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Сваи в условиях вечномерзлых грунтов (ВМЗ) на промышленном строительстве - из мет.трубы. Для жилья и соцкультбыта - железобетонные.
Это сейчас и предыдущие лет 10, а то и больше. Для строительства временных поселков - кто что найдет. Были и деревянные.
Времени мало, буду кратко. Для строительства применяются: первый способ, еще называется "принцип" с сохранением ВМЗ, второй - без сохранения ВМЗ, а тогда выполняется предпостроечное парооттаивание. Здания строят с проветриваемым подпольем (по I) и без него(по II), тогда с тёплым "подвалом". Парооттавиание бывает локальное ( под каждую сваю) или площадочное на глубину +1 метр, не менее, под острием (носком) сваи. С последующим контрольным бурением для определения качества парооттаивания ( ну и количества). Сваи погружаются (забиваются) в лидерную скважину или без лидерной скважины. Температура ВМЗ обычно от-0,5 до -1,5 градуса Цельсия на глубине до 10 метров от поверхности. По рекомендациям института "Гипротюменнефтегаз" лидерная скважина под металлическую сваю из трубы бурится меньшим диаметром на 5% и глубиной на 0,5 м меньше, чтобы при погружении было сцепление по боковой поверхности и свая погружается в грунт (вот эти 0,5 м недобуренные) чтобы упиралась носком, если есть наконечник. Применяются металлические сваи и без наконечника, с "открытым концом" - так меньше затрат на изготовление, да и строители всё равно часто халтурят. Внутренняя полость сваи заполняется выбуренным грунтом, а в зоне знакопеременных температур (зима-лето) - бетоном. К слову сказать, мерзлота выдавливает сваи из земли вверх. Будет время - выложу фотографии.
Prorab_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 17:14
#21
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Prorab_s, а винтовые сваи применяют? Целесооборазно ли это?
sasch вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2009, 12:49
#22
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Встречал винтовые сваи -только в литературе. В районе Нового Уренгоя - Надыма - Ямбурга - только забивные ( в лидерную скважину или без нее). Винтовые - сложно в изготовлении и погружении. Железобетонные - привозные, а металлические делали прямо на площадке (с наконечником или без него).
Было пару случаев, когда забивали зимой без всякой "пропарки" и лидерных скважин сваи из трубы диаметром 100 мм (около того, сейчас точно не скажу 114 или 108) толстостенные, где-то 10 мм., в промерзлую землю, да ещё попала полевая накатанная дорога, так "сваи" в неё зашли как гвозди в доску. Это было под времянку ЛЭП. Если песчаный грунт - хорошо. Промерзлая глина или суглинок -сваи идут тяжело. Глина имеет свойство промерзлой резины.Распространены "сваебои" (простореч.) - СП-49 на базе трактора Т-130. Дизельные молоты трубчатые и штанговые. Вибраторы - надо электроэнергию, а не всегда можно.
Сегодня и завтра - день города.
В понедельник отпишусь. Как присоединить файлы?, - скину пару чертежей, прошедших экспертизу, и можно фотографии, есть интересные.
Prorab_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 16:14
#23
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Prorab_s, буду очень признателен вам за чертежи и фото. Как присоединить не знаю. Если что напишу как присоединить.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2009, 18:39
#24
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,738


А справку по форуму для кого разрабатывали?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 14:16
#25
makarkharp


 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 45


в Салехарде много осталось еще на деревянных сваях и на городках еще встречаются дома.
лидерная скважина на 1 меньше бурится.диаметр бура 250-300 под сваю 300х300мм. железобетон,но собственно это по расчету.
а чтоб не выдавливало,надо на пучение считать ,в том же "Фундамент-12"присутствует.
makarkharp вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 06:20
#26
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Вот обещанные фотографии. 1.rar

СВАИ_ВМЗ_1.rar

СВАИ_ВМЗ_3.rar

СВАИ_ВМЗ_5.rar

СВАИ_ВМЗ_8.rar
Комментариев не много.
Чертежи постараюсь в течении дня.
=============================
p.s.
Больше 5 не помещается.

Последний раз редактировалось Prorab_s, 07.09.2009 в 07:38.
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 07:47
#27
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 371


это что то..... ждем все чертежи с нетерпением..

А если делать уширение понизу - наподобии технологии ТИСЭ?...
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 08:04
#28
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Прилагаю чертежи. Вложение 25554
Фотографий и чертежей много, а на форуме ограничение по объёму.
======================
Уширение и прочие ухищрения здесь не применялись. Причина простая и одна: сложность технологии. Особенно, когда мороз.
А ещё, как мне говорил один товарищ из технадзора, что если он на вечерней планерке не доложится о выполненных планах, победах и т.д., то его выгонят с работы. Если поверите, то на этом объекте был случай, когда через болото вели "отсыпку" под эстакаду трубопроводов, а не успевали. И тогда было принято "мудрое" решение забивать сваи не по оси эстакады, а в край откоса отсыпки, куда можно было "засунуть" сваебой. Толклись самосвалы и сваебойщики, никто никого не задавил, и на вечерней планёрке рапортовали стоя.
Потом удивлялись и ужасались. Человеческий фактор. Прораб может забыть рулетку и размечать места погружения свай шагами, а потом удивляться.... Всего не описать. Теория существует отдельно от практики. Можно критиковать, но сколько лет работаю - и не такое видел.
Проще всего (моё мнение) в условиях ВМЗ применять металлические сваи без наконечника, но диаметр лидерной скважины выдерживать и контролировать. При погружении труба срезает стенки скважины и прилегает плотно. Никакого бетона и пескобетона в (слое вечной мерзлоты) сыпать в сваю не надо. Даже нельзя. При твердении бетон выделяет тепло. При температуре мерзлоты -0,1-0,2 градуса (Цельсия) бетон выделяет достаточно тепла, чтобы мерзлота на границе прилегания к свае оттаяла. Потом оно замерзнет, но практика показывает, что это приводит к выжиманию сваи вверх. СНиП рекомендует засыпать сваю выбуренным (мерзлым) грунтом, а там, где оттаивает (зима-лето) бетон.

Последний раз редактировалось Prorab_s, 07.09.2009 в 08:26.
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 08:35 Сваи в ВМГ
#29
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,493
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


На Ямбургском газоконденсатном месторождении проработал с самого начала его освоения по 1990г. Погружение стальных труб выполяли подразделения треста "Ямбургстроймеханизация". Все сваи погружались в лидер с последующим пропариванием грунта и вдавливанием ковшом экскаватора до проекта (копра небыло и в помине). Так выполнялись работы по всем объектам -ВЗиС; УКПГ; вахтового поселка "Ямбурггаздобыча" (жылье, ФОК, водоочистка, КОС). Ж/Б сваи не применялись вообще. При строительстве УКПГ (установка комплексной подготовки газа), на выполненое свайное основание с ростверком затаскивались блокпонтоны весом до 400т. Под этими блокпонтонами выполнялись так называемые контрольные сваи. В этих сваях велся контороль - наблюдение за температурой ВМГ. Температура на глубине от 4м колебалась от -6 до -8 градусов. Для поддержания температуры на УКПГ-5, была смонтирована холодильная установка. Правда проку от нее было мало. Какая ее судьба - не знаю.
Такая технология применялась и на эстакадах для шлейфовых газопроводов от кустов до УКПГ.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 09:49
#30
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Prorab_s Прилагаю чертежи. Вложение 25554


ссылка не работает или это только у меня ?
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 09:55
#31
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 371


терпение - автор по идее перезальет
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:21
1 | #32
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Ща попробую, но только по 5 шт., больше не вмещается.
Остается шт.20...
Вложения
Тип файла: pdf _07_ПЛАН СВАЙ КОЛЛ.pdf (107.6 Кб, 916 просмотров)
Тип файла: pdf _08_ПЛАН СВАЙ_84-91_.pdf (49.9 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: pdf _96-104_ГФУ (1).pdf (53.1 Кб, 707 просмотров)
Тип файла: pdf _ОФИС_ВЖК !9 Сваи (1).pdf (60.3 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: pdf 05_06-015_План СВАЙ_2-13-02-03 05_ПЛАН СВАЙ 2-13-02 (1).pdf (151.9 Кб, 698 просмотров)
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:26
#33
nikos85


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 69


Prorab_s Ща попробую, но только по 5 шт., больше не вмещается.
Остается шт.20...

так можно PDF файлы засунуть в архив и прикрепить одним файлом ;-)
nikos85 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 15:37
#34
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Я их и в архив засовывал, говорят - не качается. Попробую ещё раз с архивом...

Долго грузилось. Проверьте, кто сейчас есть.

===============
У меня открылось. Грузится долго.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (2.16 Мб, 783 просмотров)
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 18:05
#35
JaMP!s


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122


Prorab_s, скачал нормально. Только за этот чат думаю Кулик Алексей aka kpblc по головке не погладит
JaMP!s вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 19:58
#36
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,658


Prorab_s -обращайтесь к Гоше из Забайкалья, он из Лаборатории НИИОСП по строительству на мерзлых грунтах ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 05:59
#37
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Prorab_s -обращайтесь к Гоше из Забайкалья, он из Лаборатории НИИОСП по строительству на мерзлых грунтах ...
Спасибо. Здесь есть к кому обратиться.
Prorab_s вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 11:54
#38
JaMP!s


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122


Поддержу и я разговор. Как уже говорили выше, целесообразней определиться, что где и как Вы собираетесь строить или проектировать.
___________________________________________________________
Винтовые сваи (ВС) можно использовать на ВМГ, но есть несколько «но»:
- Нет нормативного документа, который бы давал возможность использовать ВС больше чем ф325 (мне не попадались) и сортамент уж очень скудный. К тому же винтовые сваи с ф > 219 делают с шарошкой, которую выполнить в полевых условиях тяжело.
- Нет расценок в ГСЭН.
- Больший объем работ по изготовлению и монтажу, чем у той же бурозабивной сваи. Для завинчивания необходима лидерная скважина.
- Одинаковый или даже больший вес сваи т.к. для завинчивания нужен большой крутящий момент, соответственно и большую жесткость сваи.
- В информации о проведении статических испытаний, нет данных о геологии (есть только температура грунта).
- Подрядчик воет, что нет оборудования…

В чём преимущество ВС? Изготовитель утверждает, что таким образом мы сможем избежать мокрые процессы. В свою очередь как быть с полостью сваи он не рассказывает. Видимо считает заполнение сваи сухими смесями, что не допустимо на ВМГ в районе СТС.
Вот теперь и возникает вопрос целесообразности использования ВС.
Считаю не целесообразным.

Видимо не зря их так редко применяют. Если есть специалисты по этому вопросу, пусть меня переубедят. Мне тоже очень интересен этот вопрос.
Может не зря их используют так редко? Тем более технология то не новая.
JaMP!s вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 19:28
#39
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
где-то в районе Н.Уренгоя.Вопрос про эстакады. При гидроиспытании горизонтальные нагрузки учитывать?
Как не учитывать?! Чтобы снесло все нафиг при гидроиспытаниях что ли?
Вообще-то всегда учитывали.

Цитата:
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Там никто ничего не ответил.
В расчетной схеме учитывать сваи или нет? Свая выходит из грунта на 1 м. И если учитывать, то расчетную длину определять как стойки с переменным сечением или брать от верхнего конца сваи????
Просчитайте оба варианта и возьмите худший, если никто не знает, и все сомневаются. Кстати, интересно что будет хуже на обрезах свай (имею в виду реакции). Если посчитаете - расскажете?

Последний раз редактировалось Miracle, 08.09.2009 в 19:34.
Miracle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 07:16
#40
sasch


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 67


Miracle, с каким понижающим коэфициентом брать горизонтальную нагрузку при гидроиспытании???В пособии про это, по-моему, ничего не написано.
sasch вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 09:12
#41
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 371


Спасибо за материал - реально помогло. При отсутствии данных по температуре грунтов и состоянию мерзлости грунта (написано просто - мерзлый) - применил в качестве свай под здание (нагрузка передаеться 3х3 метра) трубы - 203х8 - по расчетам получаеться все отлично - применил бы и 109х8 но начальник возмутился...
сваи в лидерную скважину (метра 2-3 меньше длинны сваи) с засыпкой мерзлым грунтом а в слое оттаивания промерания бетон В25.
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:10
#42
Мария Я.


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5


Здравствуйте!
Цитата:
Сообщение от Prorab_s Посмотреть сообщение
Парооттавиание бывает локальное ( под каждую сваю) или площадочное на глубину +1 метр, не менее, под острием (носком) сваи
Подскажите, пожалуйста, какая технология производства локального пароотаивания? И расчет объема пароот-я на 1 сваю?

Спасибо
Мария Я. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:33
#43
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Мария Я. Посмотреть сообщение
...Подскажите, пожалуйста, какая технология производства локального пароотаивания?...
А зачем это? Сейчас 99% - это забивные сваи в лидерные скважины. Самое простое.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:50
#44
Мария Я.


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5


Речь идет о свайных работах в г. Новый Уренгой, технология выбрана и задача нам, сметчикам, поставлена..поэтому и интересует вопрос расчета объема оттаивания грунта при локальном пароотаивании. Буду очень признательна за информацию!!
...Вы рекомендуете забивные сваи в лидерные скважины для ВМЗ, правильно понимаю? Где можно подробно ознакомиться с технологией??

Спасибо
Мария Я. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 12:36
#45
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


У нас сейчас такой буроопускной способ..
-Бурение скважины не менее чем на 5 см большим диаметра сваи
-Заполнение скважины цементно-песчаным раствором 1:5 ниже слоя СТС
-погружение сваи
-заполнение полости сваи выше СТС бетоном, ниже можно и песком
-заполнение пространства вокруг сваи в пределах СТС среднезернистым песком

Последний раз редактировалось Владимир., 09.02.2011 в 12:44.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:30
#46
Мария Я.


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
У нас сейчас такой буроопускной способ..
Владимир, в кратце понятно...Могли бы Вы указать, где можно подробно изучить технологию работ, чтобы предоставить развернутое альтернативное предложение...Или возможно Вы бы могли выслать на электронную почту файл с информацией, если Вам будет удобно?..Спасибо.
...И все же еще интерсует вопрос расчета объема оттаивания грунта при локальном пароотаивании...))..поэтому, если кто может подсказать, буду благодарна..))
Мария Я. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:02
#47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,824


Технология парооттаивания (сам не сталкивался, просто читал, вот что запомнил):
0 Если не погрузить просто так то бурим маленькую скважину/протыкаем арматурой
1 погружаем иглы длиной со сваю.
2 в иглы подаём пар (+ парообразующая станция + вода + мероприятия по защите рабочих от пара не знаю какие, по фоткам без них но это нарушение)
3 медленно поднимаем иглу. Судя по всему руками или может механизмом каким... Игла будет с Т=100-120 градусов.
насколько медленно зависит от режима и т.п. Это должно быть описано в технологии в ППР. Производительность технологии должен вам выдать ПОС.
4 когда всё извлекли грунт уже оттаял и можно бить/погружать сваю пока не замёрзло.

Технология очень старая, дорогая и опасная. При любой возможности мне кажется следует её избегать.
Видел фотки где рабочие и пар совсем рядом. Пар надо отводить и людей защищать. Станция пара может взорваться...
К тому же говорят это очень медленно всё...
В общем золотые будут сваи. Неужели нет других решений ?

Объём оттаивания - это решение ПОС и КЖ совместно. Сметчики не имеют права его принимать. (от 2 до 5 лет по Град. Кодексу)

Должны быть нормы о том как назначать сколько нужно оттаять.
Для смет важно лишь то что на сваю, если не ошибаюсь будет одна игла.
Хотя смотря какая свая...

Требуйте задание от ПОС или ГИПа, пущай они рожают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:57
#48
Мария Я.


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5


Спасибо большое за ответ, Tyhig!
)
Мария Я. вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 16:21
#49
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Мария Я. Посмотреть сообщение
...Вы рекомендуете забивные сваи в лидерные скважины для ВМЗ, правильно понимаю? Где можно подробно ознакомиться с технологией??
Такую технологию применяют например в г. Салехард.
Все очень просто - приезжает автомобиль с навесным шнековым буром. Бурится скважина диаметром равным размеру сваи (например диаметром 300мм для свай 300х300мм) и глубиной на полметра выше проектного уровня погружения сваи. Сваебойкой забивается в эту скважину жб. свая
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 21:47
#50
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


Из моего опыта проектирования. Может поможет
На севере рекомендуется (негласно) использовать трубы-сваи диаметрами 108х5,5; 159х6; 219х6; 273х7; 325х8; 426х9; 510х10 по ГОСТ 10704-91 из стали ВСт3сп5 ГОСТ10705-80*. Погружение свай при ММГ следует выполнять буроопускным способом (если основание сложено глинами можно использовать забивной способ погружения в лидерные скважины диаметром немного меньшим чем сама свая).
Порядок погружения стальных свай:
- пробурить лидерую скважину глубиной на 0,4 м ниже конца сваи диаметром на 50 мм больше диаметра сваи;
- заполнить скважину цементно-песчаным раствором М50 на глубину, обеспечивающую нормальное погружение сваи;
- опустить сваю;
- оставшийся зазор между сваей и стенками скважины заполнить цементно-песчаным раствором М50;
- внутреннюю полость сваи ниже уровня сезонного промерзания-оттаивания грунта заполнить сухой цементно-песчаной смесью состава 1 : 8 (общий расход смеси V=? м³), а выше заполнение сваи производить бетоном класса В15 (в соответствии со СНиП 2.02.04-88 п.3.19 (общий расход бетона V=? м³). Для смеси использовать портландцемент марки 400 по ГОСТ10178-85.3. Свайные работы вести в соответствии со СНиП 3.02.01-87* "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
3. В соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" перед устройством свайных фундаментов необходимо проводить контрольные испытания свай, согласно ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний".
Контрольные сваи, подлежащие испытаниям : №?, №.....

Боковую поверхность свай над поверхностью земли и на глубину лидерной скважины следует до погружения обмазать битумно-резиновой мастикой марки МБР-65 по ГОСТ 15836-79 общей толщиной 3 мм по предварительно подготовленной поверхности.
Сваи желательно делать с заострением для удобства производства работ (погружения свай).
С гидроиспытаниями конечно вопрос. Наврятли будут сразу испытывать все трубопроводы на эстакате. На вопрос должен ответить технолог.
Захар вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 12:12
#51
Мария Я.


 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 5


Благодарю за ответы!
Мария Я. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 14:56
#52
Maxikoff


 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3


Эксперт ГГЭ возражает против применения металлических забивных свай основываясь на том, что СНиП 2.02.03-85 и СНиП 2.05.03-84 о них ничего не говорит: "В мостах металла быть не должно!". Действительно, вся наша аргументация языком нормативов сводится к п. 2.1 СНиП 2.02.03-85: "По способу погружения в грунт надлежит различать следующие виды свай:
а) забивные железобетонные, деревянные и стальные... " Больше о стальных свая упоминаний нет нигде, кроме обзоров, отчетов, рапотров об их успешном применении, научно-популярных журналах, хотя реально весь Север построен на свайном основании из стальных труб.

Товарищи, чем аргументировать, как убеждать?
Maxikoff вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 17:45
#53
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Maxikoff Посмотреть сообщение
Эксперт ГГЭ возражает против применения металлических забивных свай...
ты даже не написал что строишь.
Если капитальный жилой дом - то эксперт прав, ж.б сваи
Если бытовки какие или временные домики для вахтовиков, то металл делают
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2011, 23:06
#54
Maxikoff


 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 3


MasterZim, простите. Строим мосты. Где сказано, что металл только для временных? Нефте-газоконденсатные промыслы, как бытовки, так и УКПГ-шки и мосты и прочая освоены металлическими сваями.. Уж сколько десятилетий!
Maxikoff вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 13:21
#55
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,777


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Докучаев В. В. Свайные фундаменты в вечномерзлых грунтах1972г.
Торгулян Ю.О. Устройство свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах.1978
Рекомендации по устройству буронабивных свай в вечномерзлых грунтах (год не помню, но выпускали Норильчане)
Есть у кого сия литература? А то поиск толку не принес
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 13:32
#56
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,561


http://www.complexdoc.ru/ntdtext/537568/1 у меня в вордовском варианте есть - могу вечером выложить.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 21:02
#57
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,512


применяются ли в ВМГ буроинъекционные сваи ? (грунты щебенистые,твердомерзлые)
типа http://geoizoltrade.ru/buroinekcionnye-svai/
говорят,есть прецеденты..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 21:31
#58
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 6,237


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
применяются ли в ВМГ буроинъекционные сваи ? (грунты щебенистые,твердомерзлые)
типа http://geoizoltrade.ru/buroinekcionnye-svai/
говорят,есть прецеденты..
а почему нет? СОУ поставить вокруг, чтоб ВМГ оставался в мёрзлом состоянии, и нормально
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 23:38
#59
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,512


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а почему нет?
тоненькие они..при оч.большой несущей способности..
под колонны каркасы надо кусты делать..с фантастической несущей способностью свай..
а в твердомерзлых ВМГ без СОУ плохо ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 23:43
#60
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 6,237


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а в твердомерзлых ВМГ без СОУ плохо ?
без охлаждения ВМГ будет протаивать и превращаться в кашу с никакущей несущей способностью
я бы по другому задал вопрос: а зачем в ВМГ тоненькие буроинъекционные сваи? Мерзлота в естественном своём состоянии вполне себе достойное основание. если его сохранить на всё время эксплуатации таковым
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 08:02
#61
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,777


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
без охлаждения ВМГ будет протаивать
Даже с проветриваемым подпольем (высотой 2-3 м)?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 08:24
#62
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 6,237


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Даже с проветриваемым подпольем (высотой 2-3 м)?
простое проветриваемое подполье - это всё равно в недолгие тёплые месяцы верхний слой будет протаивать

лучше с СОУ. Вот про Норильск киношка. Там этих СОУ понатыкано больше, чем столбиков в заборе.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4619794
Мы на северах тоже их применяем для гидротехнических сооружений, чтобы водичка не размораживала грунты
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:17
#63
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,777


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
простое проветриваемое подполье - это всё равно в недолгие тёплые месяцы верхний слой будет протаивать
Это обстоятельство учитывается и при расчете несущей способности сваи верхний сезонно-оттаивающий слой не учитывается.
Насчет вечной мерзлоты в Норильске я бы усомнился. Не очень-то она там вечная, далеко не лучший вариант. Там, если применять мерзлый грунт в расчет, действительно без СОУ сложно.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:22
#64
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 6,237


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это обстоятельство учитывается и при расчете несущей способности сваи верхний сезонно-оттаивающий слой не учитывается.
если речь об обычных сваях - то совершенно логично.
а если буроинъекционная, у которой малое поперечное сечение и, соответственно, жёсткость, тогда возникает вопрос:
как поведёт себя свая, защемлённая нижней частью в ВМГ, при том что верхняя часть находится в слое талого грунта? не потеряет ли устойчивость?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 22:36
#65
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 704


Доброго времени суток. Прошу совета.
Проектируем здание в г.Салехард на ВМГ. Здание трехэтажное каркасное. Каркас - монолитный ж.б. Размеры в осях 15х48 м. Заказчик хочет винтовые сваи.
Хотели проектировать по 1 принципу (сохранение вечной мерзлоты в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения), поэтому выполнили вентилируемое подполье высотой 1,2 м.
Согласно расчета по СП 25.13330 получили коэффициент гамма тэ равный 0,0212. Честно говоря, в результате сомневаюсь, так как неясности с единицами измерения возникли.
А именно в формуле Г.13 - формуле для нахождения расчетной среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта То . Кажется странным второе слагаемое в скобках.
Получается, что в одной формуле присутствуют и Джоули и Ватты (теплота таяния грунта в Дж/м3, а теплопроводность мерзлого грунта в Вт/(м*градус)).
Поэтому вопрос №1 - то ли неверно посчитано, то ли все верно и проектировать по 1 принципу нельзя?
На днях получили ПЗУ, согласно которому по всей территории выполняется подсыпка порядка 4-5 метров.
Вопрос №2 - какой тип фундаментов предпочтительнее проектировать в подобных насыпных грунтах и по какому принципу?

Нагрузка на куст свай от 52 до 162 тонн (угловые и внутренние соответственно).
Садимся в пылеватый песок
Температура грунта по геологии на глубине 10 м -0,5 и -0,3
Вложения
Тип файла: doc Расчет сваи.doc (221.5 Кб, 134 просмотров)

Последний раз редактировалось Julianna, 01.08.2016 в 23:01. Причина: нагрузки на куст, температура грунта
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 05:35
#66
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 1,591


насыпь из чего?
где ИГ разрезы? + насыпь и фунд.
где УГВ?
__________________
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 10:22
#67
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 169


экспертизу будете проходить? Julianna, по первому принципу с термостабилизацией предпочтительнее.
из СП25
6.1.5 В пределах застраиваемой территории (промышленный узел, поселок, городской микрорайон и т.д.) надлежит предусматривать, как правило, один принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. Это требование следует учитывать также при проектировании новых и реконструкции существующих зданий и сооружений на застроенной территории, размещении мобильных (временных) зданий и прокладке инженерно-технических сетей.
Применение разных принципов использования многолетнемерзлых грунтов в пределах застраиваемой территории допускается на обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в необходимых случаях - на природно-необособленных участках, если предусмотрены и подтверждены расчетом специальные меры по обеспечению расчетного теплового режима грунтов в основании соседних зданий, возведенных (или возводимых) по принципу I (резервирование зон безопасности, устройство мерзлотных и противофильтрационных завес и т.п.).

высота подполья как правило 1,4 м, скорей всего там есть сети
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 16:14
#68
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 567


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Садимся в пылеватый песок
Температура грунта по геологии на глубине 10 м -0,5 и -0,3
Приходилось проектировать свайные основания в районе г. Салехард. Мерзлота там повсеместно "теплая". Поэтому без термостабилизации вероятно не обойтись
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Заказчик хочет винтовые сваи
А вот винтовые сваи мы почему-то вообще не рассматривали. Их вообще реально в мерзлоту вкрутить, пусть даже и с лидерной скважиной? Может выбрать более популярное решение?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 16:23
#69
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Их вообще реально в мерзлоту вкрутить, пусть даже и с лидерной скважиной?
Реально. Только это не простые винты..

Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Может выбрать более популярное решение?
А знаете как энергетики и др. их там любят?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 17:49
#70
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 704


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
А вот винтовые сваи мы почему-то вообще не рассматривали. Их вообще реально в мерзлоту вкрутить, пусть даже и с лидерной скважиной? Может выбрать более популярное решение?
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Реально. Только это не простые винты..
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А знаете как энергетики и др. их там любят?
Заказчик изначально настаивал на винтовых сваях, ссылаясь на то, что где-то неподалеку здания стоят на винтовых сваях. И фасады предварительные пришли с высоким "нолём" - значит вентиллируемое подполье. Что там за здания не знаем. У нас здания разные. И монолитные преимущественно административного назначения, и металлический каркас (ангары).
Винтовые делают, у них винты (лопасть) немного другие, чем у обычных винтовых. Основано на том, как я понимаю, что лопасть вмерзает в грунт.
Есть специально разработанное СТО по таким сваям и их расчету, правда под фундаменты ВЛ.

Геологии окончательной пока нет. Считали по предварительной, потом выполнили подсыпку по всей территории и теперь вообще непонятно что делать).
Вроде бы еще делают плитные фундаменты - как раз с подсыпками. И по принципу I и по принципу II.
Но вот с расчетом винтовой непонятки. Сами первый раз столкнулись с мерзлотой.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 18:19
1 | #71
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Но вот с расчетом винтовой непонятки.
А в чем непонятно?
За основу можете взять эти нормы
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56...5-050-2010.pdf

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вроде бы еще делают плитные фундаменты - как раз с подсыпками. И по принципу I и по принципу II.
А вот тут для 1 принципа надо серьезно считать теплотехнику.
Вообще для ваших температур можно рекомендовать только II принцип.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 18:43
#72
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 704


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А в чем непонятно?
Дак не понятно что-то с единицами измерения - см. пост #65
И Джоули и Ватты... думаю правильно ли это ?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вот тут для 1 принципа надо серьезно считать теплотехнику.
Да пример нашла для пеноплэкса разработан. Там и техподполье считается и величина подсыпки.
Еще где-то читала, что если на глубине 10 метров температура грунтов выше минус 2, то подсыпку по принципу I использовать нельзя.

Вообще есть ли смысл в таких винтовых сваях при таких "теплых" грунтах?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 22:16
#73
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И Джоули и Ватты... думаю правильно ли это ?
Нет, там опечатки.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вообще есть ли смысл в таких винтовых сваях при таких "теплых" грунтах?
Это не смысл. Это экономическая целесообразность решает...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 23:39
#74
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 704


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Нет, там опечатки.
Т.е. вместо Дж должны быть Вт? а в каких формулах еще есть опечатки?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 19:29
1 | #75
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Т.е. вместо Дж должны быть Вт? а в каких формулах еще есть опечатки?
Откройте Руководство 1980 г, и считайте все в одних килокалориях.... Ведь ничего нового не изобрели.
Или СНиП 2.02.04. Там хоть все единицы через запятую пишутся.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 19:58
#76
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 704


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Сообщение от Мария Я.
...Вы рекомендуете забивные сваи в лидерные скважины для ВМЗ, правильно понимаю? Где можно подробно ознакомиться с технологией??

Такую технологию применяют например в г. Салехард.
Все очень просто - приезжает автомобиль с навесным шнековым буром. Бурится скважина диаметром равным размеру сваи (например диаметром 300мм для свай 300х300мм) и глубиной на полметра выше проектного уровня погружения сваи. Сваебойкой забивается в эту скважину жб. свая
То есть, я правильно понимаю, лидерная скважина будет равна длине погружения сваи за вычетом 0,5м?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2018, 23:21
#77
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 81


Впервые столкнулся со слоем льда с глубины от 2 до 8 м мощностью 2..10 м. Как на нем фундаменты делать?
Здания в поселке н а деревянных сваях.
Удастся ли посчитать деформации на сваях в слое льда?
И деревянные сваи можно ли для дома в 2 этажа применить?
Долговечность - н у до 50 лет верно..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лед разрез.jpg
Просмотров: 51
Размер:	127.0 Кб
ID:	203208  

Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 06.06.2018 в 21:48.
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 06:55
#78
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Впервые столкнулся со слоем льда с глубины от 2 до 8 м мощностью 2..10 м.
не подскажете посёлок? можно в личку. Такая мощность! Это древняя карстовая воронка? Что говорят геологи?
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Удастся ли посчитать деформации на сваях в слое льда?
Реальные - нет. А зачем?
Палка, защемлённая во льду. Сверху деятельный слой+свободная длина.
Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
И деревянные сваи можно ли для дома в 2 этажа применить?
Долговечность - н у до 50 лет верно..
Почему бы и нет. Наоборот, даже лучше (теплопроводность маленькая). А долговечность зависит от сорта древесины (+толщины сваи, плотности и т.п.) и как вы организуете узел сопряжения сваи и обвязки.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 15:15
#79
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Откройте Руководство 1980 г, и считайте все в одних килокалориях.... Ведь ничего нового не изобрели.
Или СНиП 2.02.04. Там хоть все единицы через запятую пишутся.
Вставлю и свои 5 копеек. Изобрели, да так, что волосы дыбом. Добавили методику расчета коэффициента Yt и коэффициент корреляции V, которые в совокупности могут понизить несущую способность сваи до "0".
Ранее Yt был либо 1.15 либо 1
При этом примеров расчета данных коэффициентов нигде нет, а итоговая стоимость оснований зданий возрастает в разы!
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи для вечномерзлых грунтов!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
Теплофизические характеристики вечномерзлых грунтов sveta-V Основания и фундаменты 4 20.11.2006 15:07