Защита помещения кат. А по НПБ 105-03 системами АПС и АПТ
Илья Сергеевич
 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 12

Кто разумеет нужно ли защищать помещения, в которых будут проходить испытания материалов с помощью плазменных установок? При проведении опытов в помещении отсутствуют персонал. Помещение специальное, если можно так сказать - взрывозащищенное!
Опыт проводится с применением газов (азот, кислород, водород и т.д.), также будет присутствовать открытое пламя!
Технологи написали категорию "А".
Я и не против совсем поставить АПС и АПТ (мне же больше $) только вот если смысл в этом? Там такие жуткие установки, с большим количеством всевозможных трубочек и кабелей, что тушить водой или порошком не имеет смысла...
Кто сталкивался с такими помещениями help
__________________
:)
Просмотров: 2492
 
Непрочитано 05.09.2009, 09:27
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


помещения до 300м2 - АУПС
помещения более 300м2 - АУПТ
------------------------------------
источник СП 5.13130-2009 табл. А.3
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита помещения кат. А по НПБ 105-03 системами АПС и АПТ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10