| 1 | #1 |
Программа для статического расчета стекла
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 138329
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
А каковы особенности расчета стекла? Может просто считать его как пластинку по напряжениям? Надо методику, программу тогда и в Экселе можно состряпать
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Особенности, пожалуй, а его (стекла) аморфности. Я вот тоже как-то озадачился расчетом стекла на изгиб, когда у меня полка в серванте рухнула, погубив весь хрусталь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
первый загугл выдал мне кучу ссылок на стеклянно-расчетные программы
http://www2.dupont.com/SafetyGlass/e...alculator.html Такие вещи в рунете не ищут
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,799
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
ETCartman - одинарное стекло в принципе можно считать как пласину равномерно опирающуюся по краям, но сложности в том что во первых чаще всего приходится сталкиваться с расчетом не стекла, а стеклопакета, а во вторых в сопромате описан только расчет пластины прямоугольной формы.
DuPont Glass Laminating Solutions практически не приминима, те варианты закрепления которые там есть (стандартный расчет балки) в практике практически не встречаются ![]() GLASTIK буду искать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() [IMG]http://s42.***********/i097/0908/42/2839aaaef664.jpg[/IMG] Страница из книги К.Г. Чижевский "Сопротивление материалов" Издательство: Л.: Машиностроение 1977 Если не устроит смотрите здесь ну или здесь
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.09.2009 в 13:13. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
T-Yoke, не лови на слове. Я имел ввиду не СОПРОМАТ , в принципе. Я не являюсь глубоким теоретиком, пользуюсь простейшими справочниками вроде "Статика сооружений" Г.М. Иванова, а там описан расчет только прямоугольной страницы. Я не сомневаюсь что если глубоко покопаться и поднять пару диссертаций, то можно будет рассчитать пластину любой формы, но суть вопроса как перевести это в практическую, желательно програмную форму и по возможности не для одинарного стекла, а для стеклопакета, что более актуально для практического использования.
Кстати, GLASTIK не нашел. Точнее есть лекарство к старой версии, но нет этой версии ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2008
Москва
Сообщений: 97
![]() |
Вопрос немного не в тему:
Как можно проверить была ли произведена закалка стекла фирмой-изготовителем? Информация в накладной и "по факту" иногда может различаться.. Если у простого стекла после закалки под определённым углом наблюдается на поверхности некоторая "побежалость", то у осветлённого (сверхчистого, Optiwhite) стекла таковой нет. Возможность проверить "боем", т.е. разбив одно*два изделия, также иногда отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
![]() |
Думается мне что все, что необходимо - знать теорию сопротивления стекла.
1. Оно вообще линейно деформируется? Я думаю, что да ( по крайней мере не видел, чтобы от удара мячиком в стекло (если оно выдержало) оставались следы пластических деформаций). Если стекло работает линейно, то для СТАТИЧЕСКОГО расчета подойдет любой линейный мкэ комплекс (например, Лира). Какая разница статичку чего считать- металлической или стеклянной пластины (в допущении линейной работы)? Если поднапрячься, то можно и модель стеклопакета придумать. Потом верифицировать ее конечно надо будет, поэтому очень желательно наличие ручных "правильных" примеров расчета. 2. Надо знать критерий предельного состояния (предельно допустимое напряжение в стекле). И вообще теорию предельной работы стекла надо где-то найти, чтобы уметь производить расчет прочности по усилиям из статического расчета. 3. Если расчитывать стеклопакет на ветровую нагрузку, то без динамики не обойтись, а вопрос определения ветрового давления с учетом пульсации вопрос очень непростой и возможно тоже потребует привлечения специализированных программ. Удачи! PS - если есть доступ к Лире - больше ничего и не надо, я считаю. Но она явно не бесплатная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Не надо там никакой статикой и теориями прочности увлекаться и вообще искать какие то программы. Разве что для интереса.
Есть производитель - у него все должно быть, нужно просто следовать инструкциям. Иначе ничего гарантироваться не будет.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175
|
GLASTIK сложная программа, т.е. найти трудно, SJ MEPLA где то в Москве
фигурировала, есть и описание ее в ЯНДЕКСЕ и там все сразу понятно почему стекло надо считать стеклянными программами и почему не годятся программы для железа. Кстати если найдете то Л.Клиндт В. Клейн "Стекло в строительстве. Свойства. Применение. Расчеты" Москва Стройиздат 1981, там все подробно описано и про несущие свойства стекла и прочие тонкости |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
пардон, но не соглашусь с последним утверждением (что для расчета стекла "не годятся программы для железа"). посмотрел сайт SJ MEPLA. там есть рисунки расчетных схем с явной сеткой конечных элементов. другой вопрос, что не всякий оболочечный элемент сгодится, но это из другой оперы ( авторы говорят о специальных КЭ для моделирования многослойных стекол -триплекса).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Коллеги, зачем изобретать велосипед?
Для "ручного" счета есть давно известные решения Тимошенко, Маркуса, Баха, Вигена, Вольмира. Проблема в том, что решения получены только для прямоугольных или круглых пластин опертых по контуру. Профессор Зубков В.А. руководитель лаборатории Самарастройиспытания провёл ряд экспериментов в результате которых показал, что вышеназваные решения дают большую погрешность (в сторону завышения) при больших прогибах стекла относительно его толщины. Он предлагает свою методику расчета (опять же прямоугольных, опертых по контуру пластин), которая лучше сходится с результатами эксперимента. Что делать если не стекло, а стеклопакет? Берём уже названную инструкцию СН 481-75 и приводим нагрузку на стеклопакет к нагрузке на стекло. Там все очень доступно написано. Правда внимательно смотрим на ограничения по размерам стеклопакета, соотношению сторон, типу и толщине стекла. Если что-то нарушили, то расчет неверен ибо методика уже "не канает". Что делать если опирание и форма стекла/стеклопакета произвольная? Ну тады два пути: 1. Если вы аспирант и это ваш "кирпич" можете решить вручную 2. Если вы проектировщик - смотрите в сторону КЭ программ. Можно считать в Лире. НО: 1. Для обычных строительных конструкций надо использовать геометрические нелинейные элементы. Если не учтёте мембранную группу усилий, то даже для обычного окошка полчите неверные результаты. 2. Сложно моделировать опирание. В идеале должна решаться контактная задача, но можно постараться обойтись и средствами Лиры, например, односторонними элементами (тип 261) 3. В такой постановке лира считает долго. На простое прямоугольное стекло порядка 10-15 мин. В итоге рядовой конструктор вряд ли будет этим заниматься. Слишком много времени занимает моделирование даже простого стёклышка. Да и вероятность неверного результата очень велика. Где то что-то недопонял, галочку забыл и ... опа. А что делать если требуется посчитать стеклопакет с учетом давления газа, температурных воздействий, динамики (например, падение тела или взрыв), опирание на спайдеры и пр.? А хочется учесть работу соединительного слоя в многослойном стекле (триплексе)? Сразу скажу наших норм нету. У нас на дворе 75-й год видимо. ![]() http://dwg.ru/sapr/143 или http://www.cad-plan.com/cms/ae/SJ-Mepla/index-a-10.html По последней ссылке можно скачать полнофункцианальную версию, но срок работы ограничен 2-мя неделями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Дык если не "усложнять", то результаты абсолютно неверные получаться
![]() Кстати, а кто Вам сказал, что для появления мембранных усилий оболочка должна быть обязательно закреплена в своей плоскости? Возьмите учебник по строительной механике или сами в Лире смоделируйте. Будете удивлены. По поводу конструкций из стекла... Прогресс ушёл гораздо дальше, чем те конструкции, что вы описали. И методики расчета соответственно. Если интересно, то можете полистать профильные учебники. К сожалению, у меня под рукой оказался только учебник Борискиной И.В. "Оконные системы из ПВХ". Не самое лочшее описание именно стекла, но для начала можно полистать. Более интересен Glasbau Atlas издательства Detail. Если попадётся - рекомендую. Попадались и наши хорошие учебники, но на память не моу сказать. Если появяться конкретные вопросы по стеклу, то с удовольствием отвечу. Последний раз редактировалось Ingenieure sind hier, 26.10.2009 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ingenieure sind hier, сча попробовал, вынужден с вами согласится, действительно я неправ в п.16 практически во всех тезисах. Тоненькая пластинка без учета мембранных напряжений (они в данном слдучае в ЛИРЕ вылавливаются геометрической нелинейностью) получает огроменные перемещения.
Но в принципе получается расчет не такой уж сложный, надо только знать физические характеристики стекла. Геометрически нелинейные задачи ЛИРА решает неплохо, так что. Единственно не согласен, что всегда нужно принимать контактную задачу для моделирования опирания. Чистый шарнир - в запас. ЗЫ: для себя уяснил: стекло считать не умею, лучше пусть этим занимаются специализированные организации. Я их спрошу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Во избежание недоразумений - сам себя спецом я пока не считаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Принципиально возможно, но практически не реально. Инструмент не тот. Всё равно что гвозди стамеской забивать. См. пост #15
Последний раз редактировалось Ingenieure sind hier, 02.11.2009 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Да, почитал я все и даже вспотел! Обсуждени зашло в такие дебри что без кандидатской степени и не разобраться
![]() Именно такие данные я отправляю на Юрал инжиниринг и мне в течении 10-15 минут (в удачные дни ![]() Абсолютно согласен с Ingenieure sind hier что привлекать к такому расчету Лиру или что то из этой серии все равно что стрелять из пушки по воробьям. Вопрос не только в том чтобы решить задачу, но и в том чтобы привести это решение в плоскость удобную для практического применения. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
GlasbauAtlas он лайн!
http://www.detail.de/GlasAtlas_en/index.html тока какая то урезанная версия( у когонить есть сканы? можеть
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.11.2009 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
вобщем, если я правильно понял GlasbauAtlas
по английски Glass Construction Manual ловите в даунлоад в ближайшие дни книжка конечно интересная но расчетам мало уделено внимания
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
По поводу освещения расчётов - там без излишеств. Чётко и конкретно то, что нужно конструктору. Если интересно глубже копать, конечно, придётся литературу посерьёзнее поискать, сайты почитать типа этого http://www.glassfiles.com/ Да! Ещё одна деталь - в свое время было два издания этого атласа по стеклу: один для архитекторов (картинок побольше), другой для проектировщиков (технической информации побольше и узлов) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
а ниукого нет, совершенно случайно, частотных характеристик изоляции воздушного шума стеклами триплекс
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Готовых к сожалению нет.Может на уже упомянутом www.glassfiles.com/поискать? Ввести в разделе Architecture что-то типа frequency response. Для скачивания полных текстов нужно зарегиться. Регистрация бесплатная.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 47
|
посмотри здесь: http://www.cad-plan.com/cms/ae/SJ-Me...ex-b-10-9.html
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
дык Мепла есть у меня
на звук она не считает по крайней мере v2.5.4. нашел что мне нужно http://www.press-glas.com/_predlozen...mozaszczitnye/ http://www.press-glas.com/nasze_stek...zita_ot_szuma/ только я непонял почему шумозащитные стеклопакеты выполняют триплексом наружу а иногда внутрь вроде считается что эффективнее нуружу триплекс а по табличке вроде наоборот 8/16/8.8T (VSG 44.2)Akustic (41дБ) 8/16/8.8T (VSG 44.2)Akustic (42дБ) хотя поправки на транспортный шум все съедают <...> BoogeyMan, ну вот что за мода - спрашивать одно и то же в разных местах? ![]() ну дык, тут то точно подкажут
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 23.11.2009 в 19:26. |
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 14.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 39
|
Залил:
Glass_Construction_Manual 1999г. первое издание: http://dwg.ru/dnl/7092 Немецкая методичка по расчету стеклопакетов: http://dwg.ru/dnl/7093 Ingenieure sind hier, спасибо за познавательную лекцию. Нового ничего не узнал, но ощутил почву под ногами. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
вот ето да!
стока интересного и разом! Цитата:
но совесть не позволила выкладывать 80 метров тут хотябы немного скромнее
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
По поводу шума, есть еще информация на сайте Pilkington. У них там даже прикольный аудиотест есть как проходит звук через стеклопакет.
BoogeyMan благодарность за полезный ресурс, добавил себе в избранное. Только тема уходит все дальше и дальше в сторону ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Пилкингтон смотрел на шум
интересно, но нето подставлять свои стеклопакеты ведь нельзя Хорошо, давайте про статику стекла тем более что ето оч. интересно Как в SJ_Mepla правильно смоделировать закрепления загружения стекла на спайерах и в опорных пружинах немогу разобраться нужны ли они если стекло с точечным опиранием или их совсем не использовать к етом случае P.S. Вкачал последнюю (из мной найденных) версию программы Pilkington Spectrum RUS. Pilkington Glazing Calculator v02.01.01 на русском (хотя есть онлайн версия, но в ней надо региться) http://dwg.ru/dnl/7107
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 26.11.2009 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Цитата:
Дык просто: в окошке 1 набираем из библиотеки список кронштейнов, которые собираемся использовать проекте (пр желании библиотеку можно редактировать). Потом в окошке 2 расставляем отобраные кронштейны по стеклу. Там же задаём жёсткости точек крепления (например для вантовых или шпренгельных схем). Если считаем закреплние абсолютно жёстким, то указываем большое значение, например 1е6. не нужны |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
спасибо! уразумел
а то как то странно - пружинки есть а я их не использую, оч. сомневался и для чего они вообще монтажные опирания моделировать?
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Как правило вообще не используются. Исключение для старых версий.
Например, если все нагрузки действуют из плоскости стекла и используются опоры, закрепляющие стекло по Z, то необходимо было закреплять этими пружинками стекло в плоскости ХОУ. Добавлялись нехватающие три связи (пружинки малой жёсткости), иначе получался механизм и расчет завершался ошибкой. Сейчас программа сама добавляет недостающие связи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
![]() Настройки можно посмотреть. Иногда можно в разы расчет ускорить, если лишнее убрать. Симметрию использовать. Хотя всё равно расчет двухкамерного стеклопакета по нескольким РСН с решением контактных задач, учётом давления газа в камерах и с геометрической нелинейностью занимает на современной персоналке несколько часов. ![]() При этом не забываем, что у SJ Mepla вероятно самый быстрый алгоритм для расчета стеклянных конструкций. Такие вот дела... Я лично действительно сложные задачи на ночь оставляю считаться. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Обращаюсь к "Ingenieure sind hier" c просьбой:
Посчитал в Мепла стеклышко сохранил отчет но прогибы/деформации (насколько я понял) большие вроде =3.22мм местами (а допустимый для одинарного стекла 140см/150=0.93мм) или это про чтото другое цифра и с напряжениями я незнаю что делать для оконного стекла на изгиб 15 МПа для закаленного 120 МПа деформации спайдеров вобще темный лес от чего там отталкиваться и я не совсем понял как у спайдеров количество пружинок менять 3 пружинки тока у одного спайдера должно быть у двух по 2 пружинки (x, z) а у 3 нижних спайдеров по одной (z) если я все правильно понял оч. надеюсь на Вашу помощь Ingenieure sind hier
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование СПК Регистрация: 17.03.2009
МО
Сообщений: 6
|
Есть проем высотой 3550мм на первом этаже загородного коттеджа, в котором равномерно с шагом 1340мм расставлены колонны из клеенного бруса. Ширина колонны 150мм.
Архитектор хочет однокамерные стеклопакеты в полную высоту и шириной по шагу колонн закрепить при пом. спайдеров. "Полуструктурка" не катит, именно спайдеры нужны. Конструкция в общем не сложная, но опыта проектирования таких витражей нет. Как выбрать правильную формулу стеклопакета? Сколько рутелей на один пакет? Какие зазоры между пакетами? В общем хотелось бы внятную методику. SJ Mepla на 14 дней скачал, пытаюсь разобраться. Не понял как заполнить Layers для однокамерного пакета. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
в Layers сначала задаешь внешнее стекло
(триплекс например 4.1.4) даллее ввод второго стекла выбрав Package 2 при етом нужно задать Intermediate space межстекольное расстояние типа прикидку для шага спайдеров наверное можно посмотреть сдесь http://www.dorma-glas.ru/glass.shtml#4 но я бы не стал етому доверять но пакет чета ограмный у Вас его надо бы разбить наверное но Мепла скажет точнее главное ее понять
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
Цитата:
думаю допустимый прогиб 140см/150=0.93см => 9.3мм, что явно больше 3.22мм
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование СПК Регистрация: 17.03.2009
МО
Сообщений: 6
|
Задал пакет 8кал-16-4//4float 3500х1300 с шестью точками опор. Одна жесткая (все 1е6). Остальные зажаты только по Z. Ждать или остановить?
Последний раз редактировалось Venyapa, 10.12.2009 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
PVB то задал?
между 4-4 поливинилбутираль стекло весит как курточка на крючке наверное долго будет считать когда я ветер ставил 400 Н/мм2 Mepla тоже долго считала ![]() и жесткая должна быть не одна- одна полностью жесткая см. приложение
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.12.2009 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование СПК Регистрация: 17.03.2009
МО
Сообщений: 6
|
Спасибо, я и не заметил что нагрузка на мм2 и опора конечно еще одна по Y должна быть фиксирована. А в триплексе у меня: PVB 22C - что-то из библиотеки.
И еще! Правильно ли Vector gravity Vy=1 если пакет вертикально? Face load должна быть с минусом если это ветровая нагрузка? Последний раз редактировалось Venyapa, 10.12.2009 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
я делаю -1
стрелочка направления ускорения свободного падения тоже вниз тогда смотрит но спросить насколько ето правильно мне неукого что то об этом я даже не задумывался но вопрос какие параметры напряжения стекла допустимы так и остается открытым ______________________ Дык возник вопрос почему Glass, heat strengthened (закаленное стекло) Glass, heat tougthened (закаленное стекло) Float glass (флоат стекло) имеют одинаковые физмат характеристики или у меня неправильная библиотека материалов вместе с программой
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.12.2009 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование СПК Регистрация: 17.03.2009
МО
Сообщений: 6
|
This is the testversion!
The full result summary is only available in the complete version. For testing purposes please use the graphics surface! Examples for the protocol results are included in the sample projects. The testversion is limited in the number of elements possible! Вот и все расчеты. Что делать? Покупать? Хорошо, но в ближайшем будущем. А сейчас, может кто-нибудь всетаки даст методику проектирования планарного остекления. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 15.12.2009
Langley, BC
Сообщений: 2
|
Наиболее продуктивной на мой взгляд программой для расчета остекления является программа поставляемая Standard Design Group Inc из США. http://www.standardsdesign.com/
Я работаю с ней уже несколько лет равно как и с канадской IGMAC glass design. На мой взгляд – американская программа основанная на ASTM 1300, наиболее адекватном стандарте (СНиПе если вам будет угодно) наиболее точно расчитывает стекло без излишних коэффициентов запаса прочности, как это делает канадская программа, основанная на канадском стандарте 1989 года и в результате чего стекло получается на порядок толще, чем у американской программы. Американская прога не бесплатная. Он стоит порядка $600.00, но есть и пробная программка бесплатная, которую можно покрутить для примера. Она по моему 30 дней работает. Так что удачи. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Сразу скажу, что исчерпывающе ответить не получиться - некоторые вопросы общего характера и требуют довольно пространного изложения. Буду рад, если у кого-то появятся замечания.
[ Цитата:
Для удобства лично я пользуюсь вкладкой Load Cases. Задавая нормативные значения нагрузок, я собираю первое сочетание в табличке с коэффициентами 1 и смотрю по нему прогибы, а второе со своими коэффициентами надёжности для каждой нагрузки и смотрю напряжения. Итак, ПО ПРОГИБАМ Я не встречал прямых ограничений прогибов для стекла в наших нормах (СНиП 2.01.07-85, ГОСТ 24866-99, ГОСТ 111-2001 и др., СН 481-75, МДС 31-8.2002). Если кто встречал, то скажите. В ГОСТ 24866-99 (раздел 8), СН 481-75 и в МДС 31-8.2002 говориться только о прочности стекла. Правда в п. 3.8.9 МДС 31-8.2002 приведены допустимые относительные прогибы несущих элементов (не стекла заметьте, а ригелей и т.п.!) фонарей: 1/200 для листового стекла и 1/300 для стеклопакетов. Видимо отсюда многие наши проектировщики спроецировали значения на расчет стекла. Еще встречал мнение, что надо рассчитывать на «схлопывание» стеклопакета (от падения температуры или повышения давления). Не знаю… Смысл мне не понятен. Для больших стеклопакетов (более 5 м2) пункт 3.7 СН 481-75 эти нагрузки допускает не учитывать, а при меньших размерах стекло скорее разрушиться, чем даст такой прогиб. У Вас есть Мепла, можете поэкспериментировать. Например, немецкие TRLV http://www.dibt.de/de/data/eTRLV.pdf делят остекление на вертикальное (Vertikalverglasung) менее 10 и горизонтальное (Überkopfverglasung) более 10 градусов отклонения от вертикали. Для вертикального остекления, опёртого по четырём сторонам, прогиб не нормируется, а для горизонтального – 1/100. См. п. 5.3.1 TRLV. Для горизонтальных стеклопакетов, опёртых по трём или двум сторонам, ограничение 1/200 длины свободной грани. С прогибами есть ещё одна интересная штука. От изменения температуры и давления стеклопакет деформируется. На фасаде появляется эффект кривого зеркала. Сам не проверял, но говорят, что он становится заметным с прогибов порядка 1/150. Как резюме. Если рассчитываем стеклянную ступеньку, элемент перекрытия или стойку фасада, то смотрим СНиП. Если вертикальный элемент остекления, то на прогибы вообще можно забить. Если горизонтальный, то разумно ограничить прогибы, например по TRLV. ПО ПРОЧНОСТИ Тут главный вопрос: что примем за критерий? Для начала несколько банальностей: 1. Прочность стекла на сжатие намного больше прочности на растяжение. 2. Прочность стекла на растяжение примерно в два раза больше прочности на изгиб. Сказывается существенное влияние микроповреждений поверхности стекла. 3. Прочность на кратковременные нагрузки выше, чем на длительные. Кстати, профессор Зубков рассказывал об интересном наблюдении: при испытаниях натурного образца в лаборатории он всегда ломался при выдержке между шагами нагружения, но не в момент увеличения нагрузки. 4. В период эксплуатации поверхностные повреждения стекла накапливаются, прочность падает. Таким образом, для работающего на изгиб стекла представляется правильным за критерий прочности брать главные растягивающие напряжения на поверхности стекла. Это же рекомендуют разработчики SJ Mepla. В программе эти напряжения обозначаются как Sp+. Их нужно сравнивать с пределом прочности на изгиб. О его численном значении чуть ниже. При определённых схемах опирания могут возникнуть существенные сжимающие напряжения в районе опор (головок спайдеров, зажимов). Также может потребоваться анализ сложного НДС. Считается, что для стекла применима 4-я теория прочности (она же энергетическая, она же Мизеса). Включить их расчёт можно галочками в поле Stress results раздела Options. С некоторым запасом их можно тоже сравнивать с пределом прочности на изгиб. Если есть желание сэкономить и учесть больший предел прочности на сжатие, то лучше обратиться в Институт стекла за консультацией для конкретного случая. При проектировании следует не забывать факторы, не учитывающиеся в КЭ расчёте, такие как обработка кромки, термошок и т.д., и руководствоваться соответствующими правилами по подбору стекла и расстановке опор. Теперь о пределе прочности стекла на изгиб. Этот показатель в наших стандартах не нормируется и при приёмке стекла и стеклопакетов не проверяется. Вот так. GlassForEurope проводила широкомасштабное исследование прочности на изгиб фасадных стёкол. Участвовало 11 заводов. Так вот, корреляции между прочностью стекла и заводом-производителем не обнаружено. Разница в средней прочности между сериями образцов с одной и той же флоат-линии была сравнима со среднеквадратичным отклонением по всей программе. Разброс значений прочности для стекла «с линии» составил от 30 до 116 МПа. Для «отпескоструенных» образцов (имитировались повреждения в ходе эксплуатации) прочность варьировалась от 41 до 53 МПа. Наилучшую сходимость с экспериментальными данными дало трехпараметрическое распределение Вейбулла. Исходя из этой кривой для риска разрушения 3е-6/год от эксплуатационных нагрузок значение предела прочности флоат-стекла на изгиб составило 25 МПа. Исходя из в том числе вышеизложенного, наши учёные не видят смысла в классификации стекла по прочности на изгиб и предлагают с учётом эксплуатационных повреждений установить для расчётов значение в 15 МПа. Это и закреплено в российских нормах. Таким образом, с хорошим запасом можно сравнивать полученные значения Sp+ с 15 МПа. Если есть желание сэкономить, то можно использовать данные, например тбл.2 TRLV. Что такое ESG, TVG и т.д. можно узнать по уже приводившейся ссылке http://www.dorma-glas.ru/glass.shtml#4 Правда тут возникает одно НО: по хорошему необходимо подтверждать, что приходящая на объект партия стекла соответствует установленному в расчёте значению прочности на изгиб. Дело ещё немного осложняет то, что принятая в России методика испытаний стекла на изгиб и европейская различаются. Но специалисты при желании найдут выход. В случае динамики, например расчёт на удар маятника, хорошо сходятся с экспериментом следующие значения: флоат – 80 МПа, термоупрочнённое – 120 МПа, закалённое – 170 МПа. Сами стальные элементы головок спайдеров, зажимов и т.д. Mepla считает абсолютно жёсткими. Это ускоряет расчёт и не сказывается на точности результатов ввиду большой разницы в модулях упругости стекла и стали. Можно задавать только жёсткости прикрепления головок спайдеров, зажимов и т.д. к подконструкции. Если закрепления абсолютно жёсткие или их смещение не влияет на стекло, то указывают большие значения жёсткости связей (для линейных порядка 1е6, угловых порядка 1е8). Если подконструкция податливая и это влияет на стекло, то это уже совсем другая песня. Решаются такие задачи ручками либо в для этого предназначенных софтинах типа Лиры, SCADа и т.п. Цитата:
Вообще, чтобы исключить передачу нагрузок с подконструкции на стекло применяют статически определимое закрепление. Для закрепления в плоскости стекла – всегда, для закрепления из плоскости – по возможности. Естественно это не касается стеклянных стоек витражей, балок и т.п. элементов. С плёнками аккуратнее. Дело в том, что с ростом температуры модуль упругости PVB, а, следовательно, и несущая способность многослойного стекла резко падает (см. картинку). Поэтому многие стандарты в запас прочности не учитывают влияние PVB. В SJ Meple этого можно добиться, установив маленький модуль упругости плёнки. Например, 0,01. Рекомендую сразу добавить этот материал в библиотеку. Исключение может быть сделано для специальных материалов типа Ionoplast (SentryGlas) от DuPont или если имеются надёжные данные о поведении пленки для конкретной площадки строительства. Цитата:
Нагрузки задаются в этой же системе координат по общим правилам математики. Т.е. Если нагрузка в направлении оси Z, то знак “+”, для противоположного “-“. Vector gravity это вектор направления силы тяжести. Поскольку он задаёт только направление, указание Vy=1 и Vy=100 идентично. Цитата:
Цитата:
По поводу IGMAC glass design – надо глянуть. Как время найду, оставлю отзывы. |
|||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 15.12.2009
Langley, BC
Сообщений: 2
|
Прошу прощения за некоторые опечатки, не часто пишу на русском.
В Канаде, равно как и в Штатах и в Европе считаются следующие допустимые нагрузки: 1. Обычное стекло - 45 МРа причем коэфициента запаса прочности для долговременной нагрузки 6,5 а для кратковременной 2,5. 2. Термоупрочненное стекло - 70МРа, для которго теже коефициенты соответственно 3,5 и 2,4. 3. Закаленное стекло - 120МРа и коефициенты соответственно 3 и 2,4 Эти величины даны для секла работающего на изгиб. Допустимая нагрузка на сжатие 1000МРа. Что касается прогибов для вертикальных остеклений, то здесь играют роль два фактора. Если прочность проходит, то прогиб должен лимитироваться только так называемым visual appearance, т.е чтобы человек, наблюдающий значительный прогиб стекла не пугался вида стекла надувающегося как пузырь.Обычно эта величина должна быть не более 20 мм. Она не прописана в нормах у многих сран, но я встречал эти величины у американцев, у британцев и австралийцев. Просто инженер должен предупредить архитектора о таком большом прогибе. И архитектор должен принять решение что делать. Ведь толщину стекла нельзя увеличивать без предела, т.к. надо помнить о физических возможностей установщиков стекла. Два человека способны держать и работать со стеклопакетом не более 250 фунтов или где-то порядка 120 кг. Кроме этого надо помнить о том, что любые подъемы, перевороты. и прочие манипуляции со стеклом в процессе инсталяции могут привести к потере гермитизации и воззникновении дополнительных стрессов или скорее всего напряжений в стеклах стеклопакета, что в последствии приведет к его преждевременной разгерметизации. Если используются механизмы для установки стекла - то другое дело. Но опять же применение техники на высоте лимитировано другими факторами, о которых надо говорить уже в другой теме. Технологии производства работ. И еще - ламинированное стекло как правило имеет значительно больший прогиб, чем закаленное или обычное стекло. Пленка дает нечто вроде шарнира внутри между слоями стекол. Уменьшить прогиб возможно за счет применения слоев закаленного стекла, но это значительно удорожает конструкцию и абсолютно реально получить искажения в изображении видимомом через стекло. Поэтому этот способ не находит частого применения. Особенно когда используется Low E стекло, т.е. низкоэмиссионное стекло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
Здравствуйте, smihko. Очень рад видеть на форуме коллег-проектировщиков из Канады. Совместно можно во многом разобраться.
Предлагаю начать с терминологии. В России по допускаемым напряжениям могут считать только машиностроители. Строители в соответствии с ГОСТ 27751-88 "Надёжность строительных конструкций и оснований" обязаны считать по методу предельных состояний. Суть метода заключается в том, что предельные состояния в зависимости от опасности последствий делятся на группы, а для нагрузок и материалов вводятся дифференцировано коффициенты надёжности (безопасности - по западной терминологии). По-моему в Канаде и США аналогичный подход. Если бросите ссылку на документы, которые это регламентируют, буду Вам очень признателен. Правильно ли я понял, что например при расчёте закалённого стекла на долговременные нагрузки, я должен 120МПа разделить на 3 и сравнивать это значение с полученными из расчёта стекла напряжениями? Что при этом понимается под долговременными нагрузками и кратковременными? Какие коэффициенты безопасности тогда вводить для самих нагрузок? Эти моменты принципиальные. Часто термины переводят дословно, но реально специалисты из разных стран понимают под ними абсолютно разные вещи. Заранее спасибо Вам за помощь. Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ingenieure sind hier, 18.12.2009 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
который хотел "наблюдать пейзаж" через стеклопакет 10х4м
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
На то он и заказчик. Он же не обязан разбираться в технических деталях. В этом и интерес - решать сложные задачи. Грамотный архитектор и конструктор совместно могут горы свернуть
![]() На днях перелистывал уже упоминавшийся Glass Construction Manual. И чего только люди не придумают... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Ну вот, обсуждали, обсуждали, а вчера один мой клиент прислал на анализ предложение конкурентов. Они предлагают сделать витрину магазина из стеклопакета 6-16-6 размером 2,8х3,2. Я знаю по опыту что для 6 мм. это много, но как это аргументированно объяснить, да еще со ссылками на нормативы? Я так и не понял...
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
стекло может и не треснет сразу, а вот слипнуться на раз. А затем термошок и вуаля, получает кучу осколков.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Знаю, но какие аргументы кроме "я так считаю"?
Вобщем клиенту ответил уже, опять же опираясь на СН 481-75, там есть табличка №1 где уазано что максимальный размер пакета для двух шестерок и дистанции 15 мм не может превышать 6,5 м.кв., правда отчего и почему там не указано, но хоть какая то ссылка на официальный норматив получилась. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
а просто посчитать ручками стекло на прогиб при заданной нагрузке уже не судьба?
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Ну зачем же ручками, я с самого утра отправил на http://www.yural.com.ua (см. тему) и получил ответ. Прикладываю к сообщению, если интересно глянь. Но если коротко - прогиб 20 мм, но не развалиться. Ну и что это дает в данном случае, разве у нас есть нормы на максимальный прогиб стеклопакета?
А СН хоть и древняя, но все таки документ который четко говорит низззя! |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
А теперь включаем логику
это прогиб стеклопакета от разности давления снаружи и внутри пакета, и при этой нагрузке прогиб 1 стекла равен 20мм!!! При рамке 16мм!!! пакет тупо слипнется при гораздо меньшей разности давления!!!
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось zenon, 06.05.2010 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Не, это прогиб не наружного стекла, а стеклопакета в целом.
При прогибе наружного стекла увеличивается давление в камере и соответственно гнется и внутренний, а в каком отношении хорошо описано в книге Борискиной. У меня она в печатном виде, но здесь можно закачать. Почитай если нужно будет, страницу не помню, но найдешь. http://forum.prookna.ua/download/fil...a7f21a9b9959bf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Кстати, а здесь она есть в бумажном варианте: И.В. Борискина, А.А. Плотников, А.В. Захаров Проектирование современных оконных систем гражданских зданий. Учебное пособие.
Там есть полное оглавление этой книги и можно посмотреть что относится к расчету стекол. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.08.2010
Владивосток
Сообщений: 21
|
Ребята, может есть у кого-нибудь мануал по SJ Mepla, интуитивно-НЕпонятная программа, тяжело самостоятельно в ней разобраться. Застрял на вкладке "Supports", считать в основном необходимо стеклопакеты и стекла на прочность.
Возможно, может кто-нибудь скинуть для меня архивчик готового проекта расчета стеклопакета двухкамерного из программы SJ Mepla, возможно я по Вашим архивам смогу разобраться с программой, выручите пожалуйста. Последний раз редактировалось Rusya, 05.07.2011 в 07:04. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
у Вас какая версия SJ Mepla?
и что именно вы хотите считать в стеклопакетах во 2х версиях не учитывается изменяющийся объем воздуха от внешней температуры в камере стеклопакета
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,426
|
Интересная тема
![]() Кстати, интересно, а стеклопакеты это строительные конструкции или оборудование ? ЕСКД или СПДС ? Сопромат или СНиП ? ![]() А чего в СССР после 75 года ничего нормативного не выпустили ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.08.2010
Владивосток
Сообщений: 21
|
Здравствуйте, у меня версия 2.5.4, понимаю, что старая, но новее нет.
На данный момент больше всего интересует статика, проверка на прочность стеклопакетов/стекол. К примеру на данный момент, мне необходимо подобрать формулу стеклопакета с габаритными размерами 2950х1975 (ориентировочно СПД 8зак-12-6М1-10-6И), вот и имея программу, пусть старую версию, никак не могу разобраться как это сделать. Ветровая нагрузка нормативная для нашего района 30кгс/м2, стеклопакет будет в алюминиевом витраже |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.08.2010
Владивосток
Сообщений: 21
|
Примеров у меня нет, увы. Если не сложно будет меня на путь истинный наставить, то ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов.
Во вложенном рисунке (интерфейс программы- закладка Layers), мне непонятно назначение следующих пунктов "External pressure" и "Difference of height", причем при переключении "Climatic load case" на зима-лето, значения меняются. Вот мне и непонятно то ли это ветровая нагрузка, то ли еще какое-то давление (чувствую себя полным ...) Да и еще почему при переключении "Climatic load case" на зиму значение "Difference of height" по умолчанию программа ставит с отрицательным значением. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 62
|
может кому пригодиться, нашел в интеренете вот это http://www.stomasterov.ru/raschet-st...ml#comment-291
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64
|
При закалке стали происходят полиморфные изменения материала (вспомните - аустениты, перлиты, мартенситы и прочую нечисть
![]() Модуль упругости и коэффициент Пуассона в строительных расчетах принимается одинаковым для сырого и подвергнутого термообработке стекла. Прочность же стекла отдельная большая и интересная тема. Некоторые выдержки для практических расчетов я давал в этой теме в посте #60. А вообще, если работаете в светопрозрачке, то читайте соответствующих классиков и соременных авторов. Есть специализированные форумы и сайты. ПРи желании сейчас легко развиваться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Уважаемые Стекольных дел мастера!
Подскажите пожалуйста: какой допустимый прогиб строительных конструкций (поддерживающих остекленные участки кровли и т.д.) мне принимать. Из нормативов нашел только МДС31-8.2002 п. 3.8.9 (1/200 для листового стекла, 1/300 для стеклопакетов)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2014
Сообщений: 2
|
Товарищи, а не подскажете ли, какими программными средствами возможно рассчитывать статику безреберных аквариумов (запас прочности при данной толщине стекла и габаритах, например)?
Кто хорошо знаком с функционалом SJ Mepla - достаточно ли будет его для озвученной цели, или все-таки для более специфических целей? Есть ли в нем возможность сымитировать крепление стекла силиконом, например, и давление водной среды?? В сети очень много различных формул как для подсчета "ручками", так и в готовых таблицах excel, но все они, как показывает опыт, значительно "привирают"... В частности, те же упомянутые Ingenieure sind hier "решения Тимошенко, Маркуса, Баха, Вигена, Вольмира", как оказалось, совершенно не годятся для практической задачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
как и в каком месте решения привирают? просто интересно как сделан такой вывод?
любой расчет он в общем то понятен и истиненн в самом себе. как например теорема Пифагора или закон сохранения энергия. то есть это чистая математика. привирать может то, как люди пользуются чем то
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2014
Сообщений: 2
|
ETCartman, само собой, я же не просто так в кавычки поставил. Те расчеты, которые в большинстве случаев осуществляются любителями (да и профессионалами-аквариумистами), предназначены для иных, "идеальных" ситуаций. Для прямоугольной пластины, опирающейся на четыре грани, например.
Чего к словам-то придираться, тем более делу это никак не поможет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
любой расчет предполагает идеальные ситуации. Стекло строго говоря хрупкий материал, с возможными микродефектами, так что даже очень точный расчет не всегда предсказуем. Любая царапинка - > сингулярность -> напряжений нет (бесконечные).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
На сайте mepla.eu можно скачать MEPLA ISO. http://mepla.eu/en/download?PHPSESSI...dcb526d9993f36
Довольно простая программка. Для статических расчётов по идее пойдёт. |
||||
![]() |
|
||||
теплофизический и прочностные расчеты стеклопакетов и вообще светопрозрачных конструкций к разряду "простых и легких" отнесены не могут быть....
с точки зрения теплофизики - нужна достаточно высокая степень детализации, при чем чаще всего нужно решать сопряженную задачу прочности и теплофизики -что бы иметь достоверную картину зон контактов и изменения по ходу выполнения расчетов к-тов теплопередачи в этих самых контактах ну и так далее.... что касается задач прочности, то более актуальным является вопрос деформативности, ибо конструкции эти достаточно гибкие, и меняют свою жесткость в зависимости от температуры отдельный вопрос - как правильно и желательно "экономично" - с точки зрения размерности задач смоделировать опирание жесткого стеклопакета на "мягкие" резиновые или полиуретановые уплотнители? *** этот вопрос особенно актуален для "больших" светопрозрачных конструкций , так как там весьма часто стеклопакеты держатся "на честном слове"..... и фантастической изобретательности монтажников |
||||
![]() |
|
||||
Господа проектировщики, физики и те, кто в этом разбирается. Нужна помощь зала.
На одном из строительных форумов зашел спор о формуле большого стеклопакета. Барышня хочет окно 1500*2500. Обычно я звоню стеклольщикам и прошу подобрать мне формулу. Они мне как-то сказали, что если стеклопакет шире 1м (при высоте 2200-2500) - дистанция между стеклами должна быть 20мм, т.е. формула где-то такая 6i/20/6/20/6i, но так как такую формулу нельзя запаковать в ПВХ, значит надо делать однокамерный стеклопакет. И тут пошел спор. Другие оконщики, которые в стеклах разбираются еще меньше моего и так же советуются с другими стеклольщиками, утверждают, что можно использовать даже 3.3i/8/4/8/6. Кто-то вообще предложил 6i/16/4/16/4i (при чем даже без закалки стекла!) Кто может подсказать какой будет прогиб стекла пр таких формулах и что вообще надо ставить по правильному? Пожалуйста! P.S. для меня физика- темный лес. Местность сельская, первый этаж. Все три стекла закаленные. ПВХ ламинированный (если это важно). Последний раз редактировалось _Яло_, 14.08.2015 в 22:28. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2016
Сообщений: 1
|
Стараюсь придерживаться старых норм - стеклопакеты с разной толщиной стекол не приемлю, ну разве что среднее в двухкамерных.
Вы не уточнили ветровую нагрузку. Например при 30 кгс/м2 прогиб стекла 6 мм Вашего размера составит 2,8 мм, причем расчетное сопротивление 82 кгс/см2 - это значит что можно и не закаливать. Исходя из прогиба принимаем рамочку, обычно принимаю как удвоенный прогиб на случай двусторонней нагрузки (ну вдруг это забор стеклянный), всяко бывает, вдруг слипнуться - 2,8х2= 5,6 - ближайшая 6 мм - но перестрахуемся примем 8 мм. Вот и получается рабочая формула 6-8-6-8-6 (или 6-8-4-8-6). Но все же, надо понимать условия монтажа, прочие факторы. Можно разбить стеклопакет раньше чем он встанет в раму. Стекло может лопнуть и в раме, когда монтажники рихтовать его будут, и после - совсем без видимых причин - я бы как минимум обработал кромку стекол. а лучше закалил. Невелика потеря будет. А вот если этого не сделаешь, разобьешь, потом пожалеешь, что сэкономил. Ну и для стекла 4 мм Вашего размера при 30 кгс/м2 прогиб мм составит 9,5 мм, причем расчетное сопротивление 183 кгс/см2 - это значит что нужно закаливать. Рабочая формула 4зак.-20-4зак.-20-4зак., и то гаденько, лучше побольше рамку поставить 4зак.-24-4зак.-24-4зак. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Коллеги, прошу помочь. Считаю в Mepla Стеклопакет на 6 спайдерных креплениях. И меня смущает то, что максимальные напряжения получаются в точках закрепления. По моему должно получиться не так, потому что сам роутель (шпиндель) может поворачиваться на шарнире, поэтому жесткой заделки в месте крепления роутеля не будет, соответственно там не будет напряжений, а максимальные напряжения сместятся в центр стеклопакета. Теперь сам вопрос: Либо я неправильно понимаю работу стеклопакета, либо неправильно задаю степени свободы в точках крепления. Версия Меплы 2.5.4. Прошу помочь разобраться. Для большей ясности см. вложения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,663
|
Ну да - в точках креплений наибольшие напряжения если считать по МКЭ (как данная программа в конечном итоге после задания всех данных и считает). Попробуйте поиграть податливостью креплений чтобы снизить концентрацию напряжений в этих точках или используйте больше креплений.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Хмм. так я и так не запрещал поворот вокруг оси Х и У. плюс к тому 4 крепления из шести имеют еще и подвижку по оси Х и У, если я снимаю у остальных двух спайдеров ограничения-программа ругается типа"статически неопределимая система", что в принципе логично.
|
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
??? не понял.
Провел мини исследование. Запрещение поворота вокруг х и у не особо много дает прибавку к напряжениям без запрещения Sxx +75,87 с запрещением +78,41 и тот и тот результат не проходит, так как по рекомендациям стекольщиков максимальные напряжения для закаленного стекла не более 50 Мпа. Все таки результаты мне кажутся странными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 3
|
Подскажите пож-та насчет расчета на прочность стекла.
Моделирую стекло с жесткими зажимами, на которое дует ветер. Использую МКЭ-софт. В стекле образуются напряжения. Предел прочности стекла при изгибе (а также растяжении) около 50 МПа. Какие напряжения имеет смысл сравнивать с пределом прочности? Интенсивность по Мизесу, первые главные или... ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 316
|
Цитата:
Прошло всего 8 лет... и вот ответ на ваш вопрос... ![]() GlassStatics – не требующее установки бесплатное приложение по расчету прочностных характеристик стекла и стеклопакетов ( glassstatics.ucoz.site / vk.com/glass_statics ) [IMG]http://i12.********/storage/7/0/5/1FJPG_3893390_26167705.jpg[/IMG] картинка что-то не вставляется))) Последний раз редактировалось Slowcoach, 13.05.2017 в 09:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 316
|
GlassStatics – не требующее установки бесплатное приложение по расчету прочностных характеристик стекла и стеклопакетов... ... распространяется свободно, по принципу «как есть», без заключения каких-либо договорённостей или договоров. Результаты работы приложения могут представлять интерес для сотрудников проектных отделов, работников стекольной промышленности, студентов строительных специальностей...
Расчет стекла - Glass Statics НИУПЦ Межрегиональный Институт окна ( www.mio.ru ), ведущий активную работу по адаптации современных оконных технологий к климатическим условиям строительного комплекса Российской Федерации, выступил заказчиком работ по сертификации программы SJ Mepla 4.0 в системе ГОСТ Р. Версия 4.0 программы получила сертификат соответствия, а вместе с ним еще одно подтверждение высокого качества программы и возможности ее применения в условиях России. SJ MEPLA (компания CAD-PLAN GmbH http://cad-plan.com/ru) — это конечноэлементная программа для выбора размеров и прочностных расчетов, позволяющая определять деформации и напряжения в многослойных стеклопакетах (пластинах). SJ MEPLA предлагает новые подходы для определения деформации и напряжения в триплексах, стеклопакетах, системах остекления с точечным креплением, а также для испытаний воздействия маятниковых и гидравлических ударов. SJ MEPLA подходит как для подбора размеров, так и для статических расчетов. [SJ MEPLA полностью переведена на 64-битную платформу] Последний раз редактировалось Slowcoach, 14.12.2017 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
Добрый день коллеги !
Почитал тему. Тут решаются ситуации, когда нагрузка приложена перпендикулярно плоскости стекла. А если нагрузка приложена к торцу стекла, т.е. в плоскости стекла, как быть ? Если подробнее, то имеется остекленный павильон - коробка из трубчатых алюминиевых профилей. Размеры павильона: длина 5 м, ширина 1,5 м, высота 2,5 м. Стойки шарнирно соединены с основанием и шарнирно соединены с верхним периметром. Т.е. чистой воды геометрически изменяемая конструкция. Устойчивость каркаса обеспечена только за счет закаленного стекла. Т.е. стекла выполняют роль диафрагм в обоих направлениях. Нужно ли рассчитывать стекло как диафрагму жесткости ? По какой методике считать непонятно ... Картинку павильона прикрепил. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
Стекло с фаской закругленной, не должно прорезать.
Насчет точности монтажа, хм, не уверен... Допустим, что смогут собрать без зазоров. Учебник или программу какую-нибудь посоветуете ? Был бы стальной прокат сделал бы жесткое защемление стоек и все. |
|||
![]() |
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Стойка с ригелем саморезами крепятся или на сухарях и клею? Если на сухарях и обжимке, то соединение можно считать жестким. Вообще решение хреновое на мой взгляд, велика вероятность, что стекло треснет. Все стандартные системы исключают передачу внешних нагрузок на стекло (воспринимая только нагрузки в поперечном направлении, типа ветер, снег). Есть решения на стеклянных ребрах, но это отдельное и дорогое. Я так понимаю это остановка, так это вроде типовуха, их по всей России полно, лучше поискать стандартное решение. Если посмотреть, как подобные системы делаются, то смотри, гугли системы Sadev, KinLong http://www.sadev.com/?lang=en http://kinlong.ru/catalog/
Добавочка: А если стекла побьет хулиганы, то павильон сложится просто и все. Хреновый вариант Последний раз редактировалось romabrew, 13.06.2018 в 18:29. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23
|
В оголовке стойки предусмотрена одна шпилька М10. На шпильку надевается ригель и сверху затягивается гайкой.
Понятно, что решение хреновое. Но это уже постфактум. Если я был бы конструктором этого павильона, то сделал стойки с жестким защемлением. Надо под это безобразие проект сделать с обосновывающими расчетами. Вот я и сомневаюсь - справедливо ли устойчивость каркаса обеспечивать стеклом. Узел крепления ригеля к стойке прикрепил. К нижнему ригелю стойка аналогично крепится. Считаю, что этот узел - шарнир 100%. Про хулиганов - аргумент весомый ! Насчет типовухи, не знаю, но за ссылки спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2009
Сообщений: 16
|
Цитата:
Во-первых, программа платная. Упоминание о бесплатности здесь исключительно в маркетинговых целях, чтобы люди потратили время на скачивание и установку, авось потом купят. При попытке кликнуть на любую кнопку, перебрасыает на их сайт, где написано, что подписка может быть предоставлена проектантам. Аффтор не видит разницы между словом предоставлена и продана, ему надо не строительный софт продавать, а тарифы мобильных операторов) Он не понимает, что подобные хитрости и недомовлки вызывают только раздражение Во-втрорых, данная программа не имеет ни какой практической ценности. Она не сертифицирована и что там внутри никто не знает, а проверить возможности не дают. Расчетный блок закрыт и проверить, проводится ли расчет по указанным нормативным документам или там просто генератор случайных чисел работает нельзя. Можно только рассчитывать на честность аффтора, но судя по тому какими методами он ее продает, на это рассчитывать не приходится. Если бы она действительно работала, можно было бы сертифицировать ее и вполне официально использовать для расчетов, как, например, SCAD. Но этого почему то не делают. А в таком виде, ею нельзя пользоваться, даже в справочных целях((( Вывод. Использовать этот софт для прочностных рачетов в области, где цена ошибки очень высока, крайне не рекомендуется, даже бесплатно. А просить за это деньги..., это уже ближе к мошенничеству. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
juggo, только сейчас дошло? Вроде уже сразу ясно было по первым версиям, которые без подключения к интернету не работали.
А по факту - это не расчетная программа, а так, прикидочная пройдет/не пройдет. Автор просто сделал попытку свести все методики по ручному расчету в одну корзину. Моя ИМХА - данную программу использовать только для прикидки на первый взгляд (дабы цену посчитать). PS для автора данной программы: доделаете с функцией выдачи отчетов с формулами и отсылками к нормам (как в NORMCAD) тогда как говорится вэлкам.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 316
|
Цитата:
"juggo" - просто очень обиделся на наших девушек-проектировщиц, за то что они ему бесплатно не посчитали))) и теперь он по всему интернету - во всех топиках посвященных стеклу - пишет этот текст))) И это - отлично))) таких "апов" старых тем даже админ тех.поддержки GS не сделал бы)) "juggo, только сейчас дошло?" - эт врядли))) он от расчетов далек очень.. что могло дойти? "PS для автора данной программы: доделаете с функцией выдачи отчетов с формулами и отсылками к нормам (как в NORMCAD) тогда как говорится вэлкам." - да он уже в курсе (zenon, это не моя программа к сожалению)))) ... в одной из тест версий уже был развернутый ворд-отчет, но пока что-то не всё норм. работает - не стали применять пока полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,782
![]() |
Slowcoach, с сайтом что-нибудь сделайте хотябы, по 15-30 минут открывается, позор.
PS раз пошла такая пьянка зачем делать программу? Сделайте онлайн калькуляторы и дело с концом. Если захотят с оформлением, то пусть плотють.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 316
|
Цитата:
и сравнительно не дорого - в основном хватает поддержки пользователей на оплату (иногда не хватает) - зато упрёков, что "деньжищщи" гребут - уже коллекционировать можно)))) - Сегодня, к примеру, пристыдили и обвинили в "неальтруизме" ![]() ![]() ![]() ![]() Видел переписку - аж до слёз ![]() "15-30 минут" - эт конечно ни в какие ворота, но сам сайт по идее - и не нужен. Говорят, что сделают чтобы обновление можно было прямо из модуля забирать.. поглядим. пока - как-то так... Лично я бы очень не хотел, чтобы проект "заглох", но тож не сын миллионера ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А если не умеет он расчеты онлайн делать? А знаешь сколько наемные программеры за свой труд берут? (тоже блин не альтруисты ![]() Всё можно, только есть причины... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2019
Сообщений: 1
|
Всем здравствуйте) Хорошая тема, зарегистрировался даже ради того, чтобы присоединиться. Правда, не для помощи, а для вопроса....
Я занимаюсь на одном оконном производстве поступающими рекламациями. Стеклопакеты мы не производим, а покупаем. И вот с наступлением первых жарких дней буквально посыпались жалобы о том, что пакеты трескаются. При изучении выявилось, что все эти пакеты были сделаны зимой. К тому же на всех объектах те пакеты, которые не треснули, находятся под давлением изнутри (они раздуты), что заметно при прикладывании уровня, правила к стеклу. Напрашивается вывод, что температура в помещении производителя не соответствует допустимому диапазону температур от +16 до +24 градусов. Теперь, собственно вопрос. Нет ли у кого-нибудь наработок, позволяющих по величине отклонения стекол от плоскостности и существующей температуре высчитать температуру, при которой отклонение от плоскостности исчезает? (Т.е. при которой был собран стеклопакет). Я пытался, смотрел уравнение Клапейрона, но что-то не по зубам мне это))) Хотя понимаю алгоритм - нужно по отклонению стекла и объему газа внутри вычислить созданное там внутри давление. Вот тут и затык. С цифрой по давлению остальное можно было бы высчитать на онлайн-калькуляторе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 92
|
Никакой ракетной науки здесь нет. Для начала возьмем крайний случай - пусть объем воздуха будет постоянный, стекло не деформируется. Тогда можно найти давление по простому соотношению.
Р1 * Т2 = Р2 * Т1 (температура абсолютная, в Кельвинах!) взято вот отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Gay-Lussac%27s_law А вот общий случай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B0%D0%BA%D0%B0 Пусть собрали окно зимой при Р1 = 101325 Па (атм. давление) и Т1 = 253 (273 - 20). Теперь летом при Т2 = 308 (273 + 35) давление внутри пакета будет: Р2 = (Р1 * Т2) / Т1 = (101325 *308) / 253 = 123352 Па. А снаружи та же атмосфера, 101325. Разница выходит больше 20 кПа. Конечно стекло немного прогнется и давление будет меньше. Но это надо одновременно считать как изменится объем в МКЭ и подставлять значения в это уравнение. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...B0%D0%B7%D0%B0 Только там две неизвестных - давление и объем в конце процесса и надо будет сделать несколько итераций. Еще надо как-то найти объем деформированного стеклопакета - я бы использовал для этого Femap. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 316
|
Цитата:
"Разрушение стеклопакета в пластиковом окне — климатическая нагрузка — зимой и летом"
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Программа для расчета расхода цемента | Зулумхан | Расчетные программы | 3 | 08.02.2009 11:37 |
Программа для расчета пространственной фермы | Сержик | Расчетные программы | 5 | 10.01.2009 01:33 |
Нужна программа для расчета балок | Maxxim | Разное | 5 | 12.12.2007 03:12 |