Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам?

Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2009, 10:56 #1
Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам?
jarikjarik
 
Архитектор
 
Москва
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 6

Всем здравствуйте.

Всегда считал что ширина эвакуационной лестницы измеряется между поручнями ограждений.
Обычно споров на эту тему не возникало. А сейчас нужно объяснить технадзору что у нас лестница 1.2 а не 1.35.

Где это прописанно? В Снипе "Пожарная безопасность" ничего не нашел.

Последний раз редактировалось jarikjarik, 25.09.2009 в 11:22.
Просмотров: 5521
 
Непрочитано 25.09.2009, 11:19
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от jarikjarik Посмотреть сообщение
Всегда считал что ширина эвакуационной лестницы измеряется между порчнями ограждений.
Всегда считал, что ширина эвакуационного пути измеряется по самому узкому месту
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 135
Размер:	3.7 Кб
ID:	26478  
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 11:21
#3
jarikjarik

Архитектор
 
Регистрация: 28.08.2008
Москва
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Всегда считал, что ширина эвакуационного пути измеряется по самому узкому месту
Конечно так, но на что сослаться?
Нужен какой-то нормативный документ.
jarikjarik вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2009, 19:43
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


а почему технадзору не нравиться 1.35 ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2009, 20:47
#5
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


СНиП 31-01-2003
8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
Примечание к таблице 8.1 Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.
RFL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 19:09
#6
jarikjarik

Архитектор
 
Регистрация: 28.08.2008
Москва
Сообщений: 6


Большое спасибо
jarikjarik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 13:09
#7
jarikjarik

Архитектор
 
Регистрация: 28.08.2008
Москва
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а почему технадзору не нравиться 1.35 ?
Если лестница будет 1.35, площадки тоже должны быть 1.35, а это не везде получается. Лучше уж все сделать 1.2. Тем более что между поручнями все-равно получиться 1.2 (сейчас ширина самого марша 1.35 и каждый марш по бокам имеет стены)

СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
У меня обшшественное здание (офис)

Кто-нибудь знает где про них это сказано?
jarikjarik вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 18:10
#8
tusiko

architector
 
Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 229
<phrase 1=


а еще по стенам пойдет штукатурка и пространство еще уменьшится...
tusiko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23