Пожарозащита транзитных воздуховодов
Аня XXX
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 2

Меня интересует ваши опыты.
Если предусмотрено устройства противопожарных клапанов на всех местах пересечения с противопожарными преградами можно ли отказаться от дополнительной пожарозащиты сам воздуховодов?

Привет с Ани.
Просмотров: 2204
 
Непрочитано 25.09.2009, 19:28
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


текст как будто после машинного перевода

Согласно СП 7.13130-2009, а именно п. 6.62 и 6.65 наличие противопожарного клапана не исключает применение огнезащитного покрытия
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 11:27
#3
Аня XXX


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 2


Cпасибо за ответ.

Нет машинного перевода...
Постараюсь улучшиться...
Аня XXX вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожарозащита транзитных воздуховодов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отсутствует отображение знаков соединения воздуховодов в MEP 2009 eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.09.2009 11:14
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
Ищу серию 5.904-1 по способу крепления воздуховодов StaG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2008 11:22
Пожарозащита Cherevan Разное 2 26.01.2007 19:02