Допустима ли Автономная котельная в подвале храма

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2009, 03:28 #1
Допустима ли Автономная котельная в подвале храма
vovan1977
 
проектировщик
 
Оренбург
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 76

[IMG]http://s56.***********/i154/0910/49/b02da636637d.jpg[/IMG]


Подскажите пожалуйста, допускается ли автономную котельную располагать в подавле под лестничной клеткой.
Характеристики: площадь котельной 8.9 м2, отапл. объем - 4500м3, отапл. площадь - 780 м2; выход из котельной непосредственно наружу через тамбур, имеются два окна; над котельной лестница на второй этаж (на колокольню, хоры, короче на 2 этаже - не более 10чел.)

Пересмотрел все нормы по данной теме (СНиП 21-01, СНиП31-103-99, СНиП31-05-2003, СНиПII-35, АВОК) - ни одна напрямую не запрещает делать автономную котельную в подвале (есть ограничения, но не запрет). Однако практики (пожарники) утверждают, что при любом раскладе такое не пропустят. Мол в общественном здании однозначно нельзя делать встроенные котельные

СНиП31-103-99 "Общественные здания административного назначения" п.9.8: "Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно СНиП 41-01, СНиП II-35"

СНиП31-103-99 "Здания и сооружения, комплексы православных храмов", п.9.3: "...Теплоснабжение зданий и сооружений храмовых комплексов может осуществляться от внешних сетей или от собственных автономных источников теплоты"

АВОК СТАНДАРТ-2-2004 "Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха", п.7.1: "Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних источников или собственных автономных источников тепла, расположенных как внутри здания, так и в пристроенных или отдельно стоящих зданиях"

Специалисты, поделитесь мнением
Заранее благодарю, Владимир
[email protected]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2009 в 10:30.
Просмотров: 10392
 
Непрочитано 27.10.2009, 06:23
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Принципиально полных запретов нет. Есть ограничения. Вы не упомянули еще один документ:

СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"

3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении.
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С,
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа ...
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С
Общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать
3,0 МВт —для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе,
1,5 МВт —для встроенной котельной с котлами на твердом топливе
Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 06:47
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


VOVAN Здравствуйте! Спасибо Вам за Красоту которая как заставка у меня на рабочем столе.
Согласно нормативов можно сделать все (с учетом комента в посте №2). Но как будет выглядеть газоотводная труба рядом со звоницей? Не испортите ли этой трубой все и вся? Или как выход устанавливать нечто подобное дымососа???
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 07:21
#4
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
VOVAN Здравствуйте! Спасибо Вам за Красоту которая как заставка у меня на рабочем столе.
Согласно нормативов можно сделать все (с учетом комента в посте №2). Но как будет выглядеть газоотводная труба рядом со звоницей? Не испортите ли этой трубой все и вся? Или как выход устанавливать нечто подобное дымососа???
Предполагается сделать две симметричные трубы между колокольней и средней частью. Да, может и подпортят вид эти трубы, - в данном случае практичность стоит первостепенней красоты. Предполагается верх обоих труб сделать в виде объемных фигур (может и получиться что-то интересное)

Кстати, кто-нибудь может посоветовать хорошие котлы с надежной автоматикой. Сам раньше думал про Proterm, потом сказали, что есть Украинский аналог Proterm-а только с чугунным змеевиком.
Предполагаю поставить 2 котла х 60 кВт = 120 кВт или 2 котла х 75 кВт = 150 кВт
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 08:38
#5
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Возьмите лучше 2 котла х 75 кВт = 150 кВт. Есть простая формула на 1м2 отапливаемой площади необходимо 100 вт или на 1м3 отапливаемого объёма 35 вт, отсюда 35 х 4500м3 = 157,5квт. Насколько помню в подвальном помещении обязательно должно быть окна площадью не менее 0.5м2, если не ошибаюсь. Кстати у нас пожарники и газ для отопления пропускали для подвальных помещений, главное наличие окна. Но это для частных домов, с общественнами зданиями не сталкивались. Для них пытались ставить ВТГ (вихревые теплогенераторы), но опыт не совсем удачный получился.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 09:07
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
Предполагается верх обоих труб сделать в виде объемных фигур (может и получиться что-то интересное)
C божьей помощью!!!
У меня к Вам просьба. Не могли бы Вы поделиться в следующих вопросах. Какие пропорции перехода от четверика к восьмерику (план - высота), восьмерик - луковица. Пропоциональные размеры самой луковицы? Пропоциональные размеры креста? Возможно у вас есть литература по эти вопросам. Меня интерисует вопрос по голосовикам. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо!!
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 10:40
#7
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Какие пропорции перехода от четверика к восьмерику (план - высота), восьмерик - луковица. Пропоциональные размеры самой луковицы? Пропоциональные размеры креста? Возможно у вас есть литература по эти вопросам. Меня интерисует вопрос по голосовикам.
Габариты четверика (по осям) 14.5 х 14.5 х 13.6(h) м
Габариты восьмерика см. разрез
Инфу (что нарыл) по голосникам см_http://ifolder.ru/14698905
Буду рад если скинешь литературу по этой теме на мой ящик [email protected]

[IMG]http://s41.***********/i091/0910/1e/344deb9db486.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2009 в 11:22.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 11:21
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,832


vovan1977, ты картинки-то прячь под тэг more... Или размер не настолько дикий выставляй.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:24
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Есть простая формула на 1м2 отапливаемой площади необходимо 100 вт или на 1м3 отапливаемого объёма 35 вт
Эту формулу часто используют продавцы батарей. На самом деле лучше сделать теплотехнический расчет, прибавить к полученной цифре затраты на вентиляцию и горячее водоснабжение и от полученной цифры выводить мощность котлов
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:29
#10
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76



извиняюсь не знал

Все ответ на вопрос найден - нельзя
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", п.7.1
-...Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 13:53
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


ну если речь про газ идет, то конечно же нельзя, я и ранее это цитировал

Цитата:
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 14:05
#12
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Эту формулу часто используют продавцы батарей. На самом деле лучше сделать теплотехнический расчет, прибавить к полученной цифре затраты на вентиляцию и горячее водоснабжение и от полученной цифры выводить мощность котлов
Всё верно, но для прикидочного расчёта, чтобы понять "размер бедствия" вполне сойдёт. Опять же этот расчёт для котлов на газовом или жидком топливе, если используется электоронагрев, то можно брать 50вт (разговор как-то шёл о цифре 30вт) на м2 или 17вт на м3.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 14:48
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Уважаемый alandr, любые цифры нужно как то обосновывать. Расчет теплопотерь + расходы на вентиляцию + потребность в ГВС + потери, минус теплопоступления - вот это есть обоснование. А цифра 50, 30 и 17 это откуда?

Могу предположить, что цифры 30 и 50 - упоминается в постановлении Правительства от 23 мая 2006 г. N 306 "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", там есть таблица 7 и в ней говорится про многоквартирные дома с определенным количеством этажей и годом постройки до 1999 и после. Вот там фигурируют похожие цифры. Скажем, при наружной расчетной температуре -35°С и жилом здании в 3 этажа значение удельного расхода тепловой энергии составляет 52Вт. Далее, если продолжить мысль и поделить эту цифру на предполагаемую высоту потолка - пусть 3,0м, то и получим упоминаемые 17 Вт/м3.

А теперь собственно вопрос: как соотнести эти цифры с рассматриваемым зданием? кроме того речь тут идет только про отопление, а где остальное? ГВС тут не учитываться и расходы на вентиляцию (инфильтрацию) явно не те.

Последний раз редактировалось Vlad®, 27.10.2009 в 15:03.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 17:47
#14
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Vlad® так я и считал, но это же ориентировочный расчёт, который совсем нет исключает расчёт согласно тех.задания.
alandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 19:01
#15
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 76


Рассматриваемому зданию преимущественно требуется только отопление. ГВС в нем практически отсутствует
Ориентировочные размеры нужны для ориентировки. Естественно за ней, после разработки строительной части, будет ОВ с расчетами

Кстати, какие минимальные габариты помещения (площадь)? Высота потолка - 3.6 м, 2котла х 75 кВт.

Как-то при прохождении экспертизы проекта небольшого 2х-этажного АБК архитектор! (кто бы мог подумать) затребовал расчет категории автономной котельной. В дальнейшем оказалось, что котельные могут иметь не только категорию "Г", но и "А", если площадь котельной мала, с последующим автоматическим пожаротушением, оповещением и т.п.

Мы тогда состряпали какой-то расчет. Сейчас делаю такой же и сомневаюсь (так как не специалист) см. СП 12.13130.2009

У еще вопрос, приведите пример какого-либо котла с температурой вспышки паров ниже 45 °С (по п.3.5 СП 41-104-2000)

Последний раз редактировалось vovan1977, 27.10.2009 в 19:30.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 16:59
#16
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


"У еще вопрос, приведите пример какого-либо котла с температурой вспышки паров ниже 45 °С (по п.3.5 СП 41-104-2000)"

Про котлы с температурой вспышки как-то не приходилось слышать (если они вообще в природе существуют), а вот углеводородные топлива бывают. Для Вашего случая подойдут мазуты М40, М100 или дизельное топливо (солярка). Необходимо установить ёмкости для хранения топлива, где-то на улице, конкретно где, надо смотреть. Для мазута необходимо предусмотреть подогрев ёмкости хранения. В общем заморочек тоже хватает.
Соответствено на котлах должны быть установлены горелки под выбранное топливо.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 19:35
#17
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
ГВС в нем практически отсутствует
Я вижу помещение для выпечки просфор, и знаю, что подобные производства, как хлебопекарные требуют наличие ГВС и не мало требуют, с санитарной точки зрения хотя бы - мытье посуды, мытье полов, кроме того мытье помещения храма тоже требует воду и эта вода должна быть с ГВС. Да, еще! есть крещальная, по сути бассейн там тоже без ГВС пожелаете обойтись?

Давайте прикинем ориентировочно. Предположим расход на просфорую и на заполнения купели по 0,3 л/с из которых ГВС 0,2л/с, пусть с учетом одновременности действия санприборов эта цифра будет 0,4 л/с, т.к купель и просфорная могут одновременно открыть кран горячей воды и на долгое время. Таким образом для водонагревателя проточного типа потребность в энергии при нагревании воды с 5 до 60 градусов составит составит всего 92,11 кВт.

Далее. Пусть в помещения могут одновременно находиться ... ну 50 человек и на каждого вы подадите 30м3/час свежего воздуха. наиболее холодная пятидневка для Оренбурга -31°С внутреннюю температуру примем +16°С. На подготовку воздуха потребуется 25,6кВт.

Итого - ваши 75 кВт плюс 25,6+92,11 всего 192,71 кВт.

p.s. не забудьте про влив воды с крещальной в фильтрующий колодец, ибо ее в хоз. бытовую канализацию не положено.
p.s.s. Не сбрасывайте со счетов приготовление горячей воды, это весомая часть. И еще - расчет без претензий на истину в последней инстанции, т.к. оптимизировать можно, скажем применением водонагревателя накопительного типа, если место под него, конечно же найдется.

Цитата:
Vlad® так я и считал, но это же ориентировочный расчёт, который совсем нет исключает расчёт согласно тех.задания.
Суть всего что я писал была в том, что здание очень далеко от стандартных, хотя бы по высоте потолка, не говоря уже о том, что оно ближе к общественным, чем к жилым, а упомянутый мной документ говорит именно про жилые здания, и применять к нему общие мерки по крайней мере не корректно.

Последний раз редактировалось Vlad®, 28.10.2009 в 20:16.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 21:41
#18
alandr

Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
 
Регистрация: 20.09.2009
г.Ставрополь
Сообщений: 86
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™


Пожалуй, общая мощность будет 150 + 25,6 + 92,71 = 268,31 кВт принимаем 270 кВт. Если котлы по 75 кВт то надо 270 : 75 = 3,6 шт., принимаем 4 котла. Площадь котельной 8,9м2 т.е. на один котёл 2,225м2, норм не помню, но, похоже, маловато будет.
alandr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2009, 06:47
#19
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


У вас котельная автономная, поэтому нужно смотреть из технологической необходимости - сами котлы, необходимое расстояние от стены, проход, теплообменники, что бы трубы при этом еще разошлись в пространстве.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2012, 12:04
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважемые коллеги!

Не стал открывать новую тему, достаточно этой, старой.

А где, на Ваш взгляд, принципиально может располагаться котельная 300 кВт для отопления храма? Я сейчас хочу рассмотреть все варианты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: юг.jpg
Просмотров: 132
Размер:	88.3 Кб
ID:	82111  
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 16:22
#21
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
А где, на Ваш взгляд, принципиально может располагаться котельная 300 кВт для отопления храма?

В блокбоксе поблизости.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2012, 16:47
#22
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Вот и я так думаю. Ну никак не получается ни встроенную ни пристроенную разместить, тем более крышную.
Огурец вне форума  