Расчет подпорной стенки на склоне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стенки на склоне

Расчет подпорной стенки на склоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2009, 08:55 | 1 #1
Расчет подпорной стенки на склоне
Myltik
 
инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47

Необходимо рассчитать подпорную стенку, которая расположена у крутого склона горного массива. Высота стенки порядка 8,68м. Предполагается из буросекущих свай. Расчет хочу произвести в программе Wall. В ней можно задать только горизонтальные слои. Встаёт вопрос как учесть нагрузку от давления склона горы на стенку.
Может кто-нибудь имел опыт такого проектирования и может подсказать ?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Схема стенки.dwg (1.75 Мб, 8328 просмотров)

Просмотров: 30490
 
Непрочитано 06.11.2009, 09:11
#2
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Вам поможит только Plaxis 2D!!! Там возможно задать любую геологию и смоделировать экскавацию грунта по этапам!!! Сам работал в Walle - это тихий ужас! Моё субъективное мнение!
butch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 09:22
#3
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Plaxis это, конечно, хорошо. Но опыт проектирования в нём совсем не большой, можно даже сказать, что нулевой. А времени разбираться особо нет ...
Я подумал в Wall задать грунты как обычно - горизонтальныйми слоями, а нагрузку от дополнительного грунта - склона, как дополнительную равномерно распределенную пригрузку.
Остаётся вопрос за малым - как определить величину этой пригрузки ... (
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 09:33
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


да можно учесть в виде нагрузки, но это геморно. Присоединяюсь к советам по поводу PLAXIS...иных варинатов не вижу...
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 09:43
#5
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


А может кроме Plaxis (и других конечно-элементных программ) есть программы (типа Wall) в которых бы была возможность учёта наклонной поверхности ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 10:20 ОТвет
#6
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Вас смущает что она на английском языке? Если вы хотите в Walle так делайте в нём!!Только вам нужно выполнить некоторве преоброзования и согласится и смирится на допущения которые могут ПОВЛИЯТЬ на результат в пределах допустимых значений! Одним словом иметь ввиду ЭТО САМОЕ и дать запас на ТАК СКАЗАТЬ "ТУДА-СЮДА")
А заменить грунт равномерно распределённой нагрузкой нет ничего проще! И вообще при допущении и приоброзовании ВООБЩЕ ВСЕГДА ПРОСТО, так как это всё равно в любом случае не правильно
Эсть 2 варианта! Я сейчас расскажу о первом варианте, а второй находится в справочнике мостовиков который у меня дома, если вы желаете я отсканирую и вышлю вам страничку!
Итак ,1 вариант, тот грунт который выше отметки верха вашей подпорной стены (по геометри она либо трапецевидная либо триугольная) заменяете распределённой! Умножаете ГАМА(объёмный вес грунта) на объём трапеции шириной 1 п.м.(площадь трапеци) значение в ТОНННАх(т) делите на ширину распределённой нагрузки и на 1 п.м. значение т/м2
butch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:19
#7
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Вопрос по первому варианту:
Почему Вы усредняете нагрузку от склона лишь на расстоянии метра от стены (если я правильно понял), может быть следует усреднять по всей призме обрушения?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:26
#8
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Итак ,1 вариант, тот грунт который выше отметки верха вашей подпорной стены (по геометри она либо трапецевидная либо триугольная) заменяете распределённой! Умножаете ГАМА(объёмный вес грунта) на объём трапеции шириной 1 п.м.(площадь трапеци) значение в ТОНННАх(т) делите на ширину распределённой нагрузки и на 1 п.м. значение т/м2
Ну я примерно так и сделал ... Только меня смущают полученные значения этой распределенной нагрузки. По идеи нагрузка должна увеличиваться при отдалении от края подпорной стенки в сторону увеличения отметки склона. Тогда возникает вопрос: на каком расстоянии от оси подпорной стенки необходимо учитывать давления грунта сверху (т.е. наша распределенная нагрузка). Т.к. от этого зависит общая площадь треугольника и следовательно общая нагрузка - т.к. мы её задаём равномернораспределенной.

И конечно же интересен вариант №2

А в Plaxise я хочу посчитать, но сроки не позваляют затрачивать время на его изучение ... А с Wallом как-то попроще

Ale6a, а как Вы думаете большие получатся расхождения от правильного варианта и с такими допущениями ?
И ещё мне интересно, насколько программа Wall считает правильно. Если есть запас - ничего страшного. Хуже когда наоборот
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:29
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Myltik
Решение вы выбрали не самое простое.
Во-первых подумайте как будете загонять на склон сваебойную машину.
Какие характеристики грунтов склона? При таком наклоне поверхности грунта давление будет ого-го. У меня подозрение, что не пройдет такой ряд - по перемещениям, по напряжениям по боковой поверхности сваи в месте заделки (см СНиП СФ, прилож 1).
Здесь более реальный вариант: отрывка склона захватками и прижим его ж-б плитами с 2-3 рядами анкеров.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:29
#10
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос: на каком расстоянии от оси подпорной стенки необходимо учитывать давления грунта сверху (т.е. наша распределенная нагрузка). Т.к. от этого зависит общая площадь треугольника и следовательно общая нагрузка - т.к. мы её задаём равномернораспределенной.
Ну, видимо, на угол "тэта" от грани стены
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:36
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Необходимо рассчитать подпорную стенку, которая расположена у крутого склона горного массива. Высота стенки порядка 8,68м. Предполагается из буросекущих свай. Расчет хочу произвести в программе Wall. В ней можно задать только горизонтальные слои. Встаёт вопрос как учесть нагрузку от давления склона горы на стенку.
Может кто-нибудь имел опыт такого проектирования и может подсказать ?
У вас подпорная стенка в виде шпунтовой стенки. Я прежде всего расчитал бы вручную. Методики известны, главное сесть и разобраться. Потом только сравнил бы с программами.
А вслепую считать в программе- это не дело.
Посмотрите уч-к Сорочана по определению давления грунта, в т.ч. с учетом склона (стр. 148-149); Пособие по проектированию подпорных стен; НПБ 136;
Уч-к Швецова- там есть хороший пример расчета шпунтовой стенки.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:40
#12
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Во-первых подумайте как будете загонять на склон сваебойную машину. Какие характеристики грунтов склона? При таком наклоне поверхности грунта давление будет ого-го. У меня подозрение, что не пройдет такой ряд - по перемещениям, по напряжениям по боковой поверхности сваи в месте заделки (см СНиП СФ, прилож 1). Здесь более реальный вариант: отрывка склона захватками и прижим его ж-б плитами с 2-3 рядами анкеров.
Стенка предполагается из буросекущих свай. Видимо прийдётся ещё делать грунтовые анкера.
С техникой несомненно будут проблемы, но их можно решить - предварительно отсыпав технологическую площадку. Много грунта, ну а что поделаешь ...
Про вариант с плитами немного не допонял.
Грунт на склоне: валунный/гравийный грунт с заполнением твердой супесью.

Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Ну, видимо, на угол "тэта" от грани стены
Угол "тэта" - это угол внутреннего трения ? И как его откладывать: от низа стены (т.е. уровня площадки за подпорной стеной) или от низа буросекущей сваи.
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:44
#13
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Вопрос по первому варианту: Почему Вы усредняете нагрузку от склона лишь на расстоянии метра от стены (если я правильно понял), может быть следует усреднять по всей призме обрушения?
Deimos вы не правильно поняли! Я же написал ДЕЛИТЕ НА ШИРИНУ распределённой нагрузки - это булет т/м а потом (чтобы было понятно) ещё делите на 1 п.м. - будет т/м2 нагрузка по оси Z (перпендикулярна экрану монитора) - 1 п.м. ПОнятно теперь?
Угол тета - это угол внутренего трения. откладываете от низа подпорной стены! Это и есть призма обрушения! Deimos прав. Действительно нужно приложить нагрузку на ширину призмы обрушения и только!Вообщем вы т(тонны) делите на ширину призмы обрушения - будет т/м, а потом (для себя) ещё на 1 п.м. (это для понятия сути) будет т/м2
Вообще, то допустимая ошибка в расчётах +-10%. а как у вас будет я не знаю
И в ручную не мучайтесь, РУЧНОЙ РАСЧЁТ НЕ УЧЫТЫВАЕТ ПОЭТАПНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, и несовпвдание с действительным будут куда больше 10%! это вам нужно 5 или 6 схем в ручную посчитать - под каждый этап!!! Считайте в программе!!! НИИ Герсеванновский Wall - довольно хорошая программа!!!

Последний раз редактировалось butch, 06.11.2009 в 11:57.
butch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:55
#14
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
Угол "тэта" - это угол внутреннего трения ? И как его откладывать: от низа стены (т.е. уровня площадки за подпорной стеной) или от низа буросекущей сваи.
Угол "тэта" ограничивает призму обрушения и равен 45-"фи"/2

Цитата:
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Deimos вы не правильно поняли! Я же написал ДЕЛИТЕ НА ШИРИНУ распределённой нагрузки - это булет т/м а потом (чтобы было понятно) ещё делите на 1 п.м. - будет т/м2 нагрузка по оси Z (перпендикулярна экрану монитора) - 1 п.м. ПОнятно теперь?
Честно говоря не очень. Зато Sarman правильно подсказал, где искать. В Сорочане уже есть готовые формулы для этого случая.
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:59
#15
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
В Сорочане уже есть готовые формулы для этого случая.
А может у Вас Сорочан есть в электронном виде ? Или подскажете где найти ?
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 12:13
#16
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Честно говоря не очень
Ещё раз! Ещё проще! Мы расматриваем плоскую 2D задачу - это значит что стенка моделируется длинной 1 п.м. и нагрузки мы собираем соответсвенно с 1п.м.!Тогда, плотность ГАМА грунта умножаем на площадь грунта треугольника. Вес=плотность x объём, так как мы собираем с 1п.м. Объём=площади! Итак ,т/м3 x м2=т/м
А потом делим на ширину призмы обрушения! т/м2
как написал Deimos (я просто не помню точно) 45-"фи"/2 отложили и померили ширину призмы!
butch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 12:47
#17
artem84


 
Регистрация: 14.07.2006
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Сообщений: 50
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Myltik Посмотреть сообщение
А может у Вас Сорочан есть в электронном виде ? Или подскажете где найти ?
Посмотри вот здесь http://dwg.ru/dnl/1415
artem84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:02
#18
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от artem84 Посмотреть сообщение
Посмотри вот здесь http://dwg.ru/dnl/1415
Спасибо !

Deimos, а угол "тэта", как я понимаю, откладывается от вертикали ?

Последний раз редактировалось Myltik, 06.11.2009 в 13:30.
Myltik вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 13:37
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП
"Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990
Разве этого не достаточно для определения горизонтального давления на стенку?
Автор, если несложно, дайте параметры грунта и стенки (ну высота есть) и уклон вашего склона. Я попробую сделать быстрый расчет, просто протестить хочу одну вещь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:50
#20
Myltik

инженер
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Автор, если несложно, дайте параметры грунта и стенки (ну высота есть) и уклон вашего склона. Я попробую сделать быстрый расчет, просто протестить хочу одну вещь.
Уклон откоса 45 градусов. Грунт: угол внутр. трения - 27; уд. сцеп. - 31 кПа; плотность - 2,3 г/см3.

Высота стенки 8,6м.
Myltik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стенки на склоне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гибкой подпорной стенки в PCSheetPileWall yurasik Расчетные программы 23 13.05.2023 11:04
Расчет подпорной стенки besik Конструкции зданий и сооружений 5 13.10.2009 09:47
Расчет подпорной стенки для насыпного грунта Max_C Основания и фундаменты 4 28.05.2009 14:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32