Я только начинаю разбираться с SCAD.
Потребовалось оценить перемещения верха колонн при загружении. Да и вобще всю раму.
Простроил схему.
Появилось несколько вопросов.
1. Правильно ли установлены жесткие вставки для учета эксцентриситетов?
2. Правильено ли заданы типы элементов в схеме?
3. Сопряжения фермы с колонной шарнир (Тип элементов фермы 1), а надо шарнирно-подвижное сопряжение причем на обоих концах фермы. Как такое корректно реализовать?

Вложения
Тип файла: zip Shema.zip (3.0 Кб, 90 просмотров)

Просмотров: 1964
 
Непрочитано 11.11.2009, 10:17
#2
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


1. Шарнирно-подвижного опирания на обе колонны единовременно не бывает. Даже если это решено конструктивно, перемещаться начнет какой-то один из концов фермы. В схеме это моделируется введением узлового шарнира по X и UY.
2. Как вы представляете себе шарнирно-подвижный узел фермы с колонной? это какая же жесткость колонны должна быть. Или там ролики предусмотрены?
3. Жесткие вставки поставлены извращенно. Не нужны там короткие КЭ с непонятной жесткостью. Достаточно задать жесткую вставку непосредственно в КЭ ригеля.

Последний раз редактировалось konnitiva, 11.11.2009 в 10:22.
konnitiva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > (SCAD) Какое установить сопряжение фермы с колонной для оценки перемещений



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16