11.11.2009, 22:49 | #1 | |
Расчет коэффицентов упруго основания в Пастернак и в SCAD.
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
||
Просмотров: 82239
|
|
||||
Так, это, надоб еще в Мономахе глянуть - в модуле "Грунт" - там по двум теориям можно посчитать (модель Пастернака и модель Винклера - Фусса) - наверняка тож результаты разные будут, самое точное может быть "врукопашную" ?
Последний раз редактировалось viking1963, 11.11.2009 в 23:32. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Доброго всем дня.
Осмелюсь предположить. Пастернак: С1=Е/(h(1-2v2)=1900/(3*(1-2*0,352)=838,85 С2=Е*h/6*(1+v)=1900*3/6*(1+0,35)=703,704 Похоже при определении С1 дело все в Е, существует положение, что Е с глубиной увеличивается по закону квадратной параболы. Похоже это здесь происходит. СКАД: Методика расчета разработана В.Г.Федоровским. Основные положения этой методики описаны в статье В.Г.Федоровский, С.Г.Безволев "Прогноз осадок фундаментов мелкого разложения и выбор модели основания для расчета плит" / Основания, фундаменты и механика грунтов, 2000, № 4, с. 10-18. Это билинейная модель с изменением Е с глубиной, корректировкой коэффициента «бета» и еще многими другими факторами. Происходит в зависимости от напряжений в точке массива применение линейки или не линейки. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Упругое основание 2. Деформируемое основание С1 и С2 по этим моделям отличаются в разы. Для меня остался неразрешенный вопрос: для модели 2 в параметрах фигурирует "Фактическая площадь сооружения", и никаких рекомендаций в справке не дается... Я задаю площадь не более 100м2, если же, здание в плане 18Х42 м (756 м2) задать эту площадь, то С1=40т/м3 (для глины) - это характеристика плывуна, но не глины... Осадки (перемещения по Z) при таком С1 зашкаливают за 50 см при давлении 25т/м2. Автономные расчеты осадки дают 10 - 15 см. В целом, применение модели С1, С2 всегда вызывает настороженность... Если честно, то всегда приходится подкручивать их величины, чтобы осадки были сопоставимы с СНиПовскими. А вообще, если интересно, почитайте тему "Моделирование модели С1, С2". Как там много всего сказано...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
В СКАД коэффициенты постели двухпараметрической модели вычисляются сложно, не по формулам Пастернака. Детально не разбирался с этой методикой. В программе Пастернак - все ближе к первоисточнику. В help'е есть ссылка на мои формулы для многослойного основания . К сожалению, в известной мне версии был глюк. Попробуйте посчитать к-ты постели для одного слоя толщиной 10 м, а потом для двух одинаковых (таких же) соев по 5 м. Если результаты в Вашей версии будут различаться друг от друга, значит глюк так и не исправили и программу можно смело выбросить на помойку.
К-ты постели для многослойного основания можно посчитать так: http://www.georec.spb.ru/journals/01/9.htm (формула 7). Достаточно забить эту формулу в MathCAD и Вам не нужна никакая программа! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
К примеру, суглинок 10 метров с Е=1000т/м3, G=0.4Е=400т/м3 (возможно ошибаюсь) . Считаем по рек.формуле: б1=10/1000=0.01 м3/т. К1=1/0.01=100т/м3. С=1*400*10*0.01*0.01/(3*0.01*0.01)=1333 т/м. Т.е. К1 - НА СЖАТИЕ, С - на сдвиг. Поправьте, если не так. Допустим, что плошадь опираемого сооружения 10х10м=100м2. Давление усредненное 20 т/м2. (всего 2000 тонн) Если прикинуть осадку по СНиПу методом послойного суммирования (при гамма=1.8 т/м3 и 0.2% влажности и 0.8 коэф пористости), то получим 15 см (примерно). Если прикинуть осадку по К1 (по типу Винклера), то осадка составит 20 см. Совпадение для такой задачи неплохое, но: 1. Формула ( 7 ) никак не учитывает габариты, а ведь для штампа 1х1 м и 20х20 м , при одинаковом давлении, следуя теориям "великих", осадки будут отличаться в разы. 2. Для контурных зон формула то же, видимо, неприменима. Т.е. надо определить границы применимости ук. формулы?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Нет, EUDGEN, немного не так (и у Е размерность т/м2). Расчет осадки по постели выполняется примерно так
http://www.geoteck.ru/ans_methods/samples/bed_index/ Еще можно эту постель определять вот так |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
И еще: проверял ли кто-нибудь, как выч-ся в СКАДе К1,К2 для деформативного основания? см.картинку.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
#8 Именно при наличии законтурных зон формула и применима. Учтя законтурные зоны для приты 10х10, то как раз и получите осадку, близкую к ожидаемой. Наличием законтурных элементов и учитывается размер фундамента. При уменьшении размера фундамента точность формулы падает (для столбчатых фундаментов она не годится совсем).#11 Не нужно путать модели с переменным коэффициентом и модель Пастернака. В модели Пастернака к-ты постоянные, но их два. Есть модель с переменным, но одним к-том. Есть еще много вариаций. Но если их всех перепутать, то можно окончательно потерять смысл вопроса. Беда в том, что в разных книгах параметры разных моделей называются одним словом "к-т постели". От этого и возникает путаница. Об этом уже много написано, но, видимо, недостаточно.
Кстати, все-таки, исправили программу Пастернак или нет? Как там с двумя одинаковыми слоями? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
это конечно надо проверять на конкретной плите и с конкретными наборами С1 и С2, но возможно что разные наборы коэффициентов С1 и С2 дадут одинаковые результаты, потому как в отпоре участвует не только С1 но и С2.
Makson, вы уже считали плиту с этими коэффициентами? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Согласен, что путаница применения модели С1, С2 связана с "разношерстными" вариантами разных авторов и в первую очередь, с отсутствием нормативной составляющей в СНиПах. Не раз, на форуме, делались сопоставления расчетных осадок по разным методикам, и всем известно, как они отличаются... Разве это нормально? Не знаю в чьей это власти, но без строгих и однозначных указаний эта путаница не разрешится. Я понимаю, что все, что ниже подошвы фундаментов (слои грунта, линзы, УГВ, просадки, возможность замачивания, в т.ч. и неравномерного и т.п.) сложноформализуемы, но "азбука" для всех должна быть единой, тогда и результаты будут у всех кучные. Наука, ведь, и существует для упорядочивания практики проектирования, а не для создания путаницы и разгадки ребусов... Что в этом плане порекомендуете?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
#14 Спасибо за пример. Слава Богу, исправили глюк, чему я очень рад.
#16 С упроядочиванием в нашей науке, увы, все пока сложно. К сожалению, пока даже с азбукой проблемы. Беда не в том, что грунт сложная среда. Беда в том, что мы ее хотим описать одним параметром деформативности (модулем), при том, что даже в упругой среде таких параметров хотя бы два. А грунт слегка посложнее упругой среды. Чтобы компенсировать недостаток данных вводится куча невнятной эмпирики. Потом все это переводится в к-ты постели где смысл, как правило, вообще теряется. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Посчитал с коэффициентам полученными из скада. Результаты очень похожи на правду.ИМХО. При расчете с коэффициентами взятыми из Пастернака армирование плиты не хватает(при этом плита уже как два года стоит) и полученные осадки гораздо больше. Потом взял посчитал все это в ЛИРЕ 9.6 с использованием модуля "ГРУНТ". Расчет вел аналогично обучающим примерам вложенным в справке ЛИРЫ. По методу 3 С1 отличался от скадовского в два раза в большую сторону. Теперь еще больше запутался.
По какой всетаки методике правильнее определять коэффициенты постели? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Вы если сравнить хотите, дак хотя бы похожие теории выбирали, считали бы по Пастернаку (метод 1). А то этот модифицированный Пастернак (метод 3) хоть и реализован по Клейну, но вызывает очень много сомнений, можно получить заниженные осадки на мой взгляд.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Рассмотрел варианты работы модели упругого основания с заданием коэффициентов жесткости С1 и С2 (модель Пастернака). Ясно, что модель с постоянными С1 и С2 без законтурных элементов исключает учет работы С2, это видно, если сравнить перемещения точек фунд. плиты в схемах с заданием С1 и С2 и только С1. В этом случае перемещения одинаковые. Исследования велись для фунд. плиты h=70 см размером 20х12 м, глубина сжимаемой толщи Hс=10,65 м, грунт – Е=2000; Мгр=0,41. Нагрузка равномерная 30 т/м2. Сравнивались модели на объемных элементах линейной теории упругости и плоские модели. Для объемной модели ( в скобках для модели с постоянными С1=283, С2=2518) получены осадки: - в центре 90,73 (77,24) мм; - в углу 44,44 (34,78) мм; - в центре меньшей стороны 58,24 (49,49) мм; - в центре большей стороны 76,93 (62,2) мм. Но интерес представляет кол-во арматуры - для объемной модели Аsx=37,70 (33,09) см2/м; Asy=44,76 (47,22) см2/м. Расхождение в пределах 5%. Рассматривается модель с переменными С1 и С2, предложенная ЛИРой. После некоторых преобразований и итерациоонго процесса по учету жесткости фунд. плиты для схемы без законтурных элементов получены осадки: - в центре 96,07 мм; - в углу 84,79 мм; - в центре меньшей стороны 86,84 мм; - в центре большей стороны 94,68 мм. Арматура Аsx=10,81 см2/м; Asy=6,69 см2/м. При назначении в этой схеме законтурных элементов получены осадки: - в центре 74,33 мм; - в углу 31,32 мм; - в центре меньшей стороны 45,58 мм; - в центре большей стороны 59,12 мм. Арматура Аsx=35,02 см2/м; Asy=48,37 см2/м. Т.е. получаем ту же модель с постоянными С1 и С2. К сожалению разбивка фунд. плиты на более мелкие КЭ ни к чему ни привела. Из этого делаю вывод, что без законтурных элементов модели Пастернака как таковой быть не должно. Модель с предложенным В.А. Барвашовым С2 =1280 с законтурными элементами по осадкам близка к объемной модели, а по арматуре Аsx=32,46 см2/м; Asy=43,56 см2/м. Да ничего никто не порекомендует. Нормы и те только допускают. Все дуют в свою дуду, а критерий этому "сделать как можно проще и быстрее". |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
EUDGEN
Цитата:
спасибо
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Вы правильно ноняли мою позицию... Подобное тестирование выполнялось неоднократно, что отражено в сообщениях на теме "Искусство моделирования..." и на теме "Моделирование модели С1, С2...", но, к сожалению, конкретные акценты в виде рекомендаций так и не были сделаны, во всяком случае, большинство выступивших, как мне показалось, в моделировании О-Ф-З проблем не видят, т.е. все просто: нарисовал, задал, посчитал, получил... Я не думаю, что все так уж и просто... Особенно, когда сопоставление по разным методам дает расхождение в разы, т.е. не 10-15%, а 100% и более . Я не раз акцентировал, что сопоставлять нужно с каким-то относительным эталоном, скажем с моделью из ОКЭ, коль мы не имеем экспериментальных данных, а суждения, типа: каждая модель дает удовлетворительный результат в концепции рассматриваемой модели - это дилетантский подход. Я в корне с этим не согласен. Пока один вопрос: где реализована Модель с предложенная В.А. Барвашовым? Или выложите формулы. 4 и 6 А пузом я называю прогиб плиты вниз, т.е. центр плиты должен иметь большее перемещение, чем контурные участки, что Сергей и прдемонстрировал на тесте. Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Доброго дня.
EUDGEN. Барвашов В.А. К расчету осадок грунтовых оснований, представленных различными моделями// Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1979. – №4. – С. 25-27. С1=Е/(Hc(1-M2)), С2=ЕНс/(20(1-М2)). Цитата:
Цитата:
Да где ж его взять-то. Я не уверен, что при моей жизни он появится. Даже если и задаться таким, то вряд ли будет единое мнение. На практике каждый использует то, что уже не раз делал, правда до поры до времени. 30 раз можно попасть, на 31 промахнуться. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Кстати, по поводу применения законтурных элементов на упр.осн., - это где-нибудь в нормативной литературе оговорено? Или, применять по рекомендациям ученых, или на свое усмотрение? Здесь хочется покритиковать наших нормописателей (разработчиков СНиПов, СП). 2. Всем известно, что в последние 10 -15 лет численные методы получили широкое распространение (увеличилось быстродействие ЭВМ, появились удобные интерфейсы в расчетных программах и т.п.). Появилась возможность структурного моделирования работы сооружений с возможностью учета реалистичных свойств материалов, истории возведения и т.п., а нормативных предписаний на эти новшества не разработано. Т.е. СНиП - основной документ, описывающий условия равновесия абстрактного сечения. И все... А откуда берется правая часть уравнений, насколько она соответствует действительности, в нормах об этом ни гу-гу. Ну да ладно...- это крик души, и похоже, хронический... 3. Сейчас рассчитываю каркасно-каменное здание с ленточными перекрестными фундаментами. Вопрос: для ленточных фундаментов, формулы Барвашова годятся? Вот план фунд-тов:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В принципе можно. Правда я такие здания считаю на модели на объемных элементах, после анализирую работу, особенно кирпичной кладки.
Обратимся к Марксу. А.В. Перельмутер:"...прием внесения в расчетную схему элементов плиты с нулевой жесткости применяется при необходимости учета взаимного влияния двух раздельно (но достаточно близко) расположенных конструкций на упругом основании". При применении модели с С1 и С2 необходимо чтобы грунт работал под всем пятном здания, и это пятно было выпуклым, что обеспечивается таким же приемом. Справка из STARK:"Поэтому в случае двухпараметрического упругого основания следует учитывать работу грунта, расположенного за пределами фундамента здания. Это можно сделать путем ввода законтурных элементов (пластин или стержней), которым не присваивается материал, т.е. элементов с нулевой жесткостью. Упругое основание устанавливают при этом и на фундаментные конструкции, и на законтурные элементы. При таком задании двухпараметрического упругого основания необходимость использования законтурных элементов типа «Полоса» и «Клин» отсутствует". От себя: я в любом случае не стану рассчитывать сооружения с постоянными С1 и С2. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Цитата:
И все-таки нужен вразумительный тест (5-6 вариантов): 1. Лента 1х5м 2. Плита 5х5 м; 3. Плита 5Х10м; 4. Плита 10Х10м; 5. Плита 10Х20м; 6. Плита 20х20м. При общих данных: давление 20 т/м2, законтурные (вопрос только на какое расстояние от пятна сооружения их выпускать?), слои основания одинаковы (вопрос с ГСТ здесь уместен?) И вопрос: с чем сопоставлять? Если между собой, то все очевидно, но что принять за условный эталон? Если из ОКЭ, то возникают вопросы с граничными условиями. СНиП похоже здесь не поможет? Что сопоставлять? Думаю - осадки. А может зря ломаем копья - может у кого-то все это уже выяснено? Поделитесь...полюбуемся
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вы, видимо, имеете ввиду назначение Нс. В этом проблема ручного расчета. Площадь фун-та можно принять по допущениям из СНиП.
Это где-то написано в справочной лит-ре по STARK, не помню, 1/3 размера сооружения. Никогда не возникали. На досуге сопоставлял осадки гибкой пластинки на объемниках и по СНиПовской методике (ЛДП), результаты близки при Мгр=0,27 - 0,32. Скорее всего отношение осадок. От этого зависят усилия. Пользоваться СНиПовским осреднением. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Если честно, то я неоднократно пытался КРОССом работать, но получаемые давления под плитой (уже в СКАДе) "резали глаз" - скачкообразные, что не вызывает доверие... Как в этом плане ведет себя модель из ОКЭ? И еще: какие КЭ (номера) нужно использовать для объемного задания грунтов основания? Здесь я вижу подводные камни: 1. Если работать с ортотропной линейной моделью, задавая разные Е1, Е2, Е3, то задать их на глазок будет неверно, а использовать нелинейные модели в глобальной О-Ф-З весьма проблематично, да и не во всех программах это реализовано. 2. Грунт - это специфичный материал, способный работать на сжатие и частично на сдвиг-трение частиц грунта, а для песков, супесей, глин эти свойства существенно отличаются. Работа грунта на растяжение недопустима, что реализовать в МКЭ непросто. Т.е. аглгоритмом должен быть предусмотрен процесс выключения из работы соответствующих компонентов МЖ. Не уверен, что это где-то реализовано... 3. Знаю, есть такой ПЛАКСИС, о котором здесь много сказано, но очень мало сделано, в плане демонстрации на конкретном тесте и естественно с сопоставлением. 4. Особо сложный вопрос, во всяком случае, для меня, это моделирование работы основания при сейсмическом воздействии. Здесь, коэффициенты постели вообще не катят... Модель из ОКЭ здесь имеет те же проблемы, что и без сейсмики (читай выше). Вопросов, как бы никаких не задал, но они все скрыты в контексте. Задача не проще "квадратуры круга" - приблизиться к точному решению можно, но получить точное - невозможно... Увы...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В сейсмике на объемниках считать нельзя без спец. условий. В действительности волна уходит в грунтовое полупространство. В схеме волей-неволей нужно по берегам массива необходимо задавать граничные условия, от которых волна будет отражаться. Да и характеристики грунтов для сейсмики другие.
Цитата:
Про грунт вы все правильно говорите. Он анизотропен. Но где же взять данные. Заказчик на данные виды исследования деньги не выделяет, да и не может понять - зачем это. Вот и приходится довольствоваться изотропией. Ортопропию применяю при проектировании свайных фундаментов. Анализирую схему. Ввожу учет зон разрушения под краями фунд. плит, кстати в ПЛАКСИСе В.А. Барвашов и показал всю несостоятельность МКЭ. В ЛИРе пытаются. Но в грунте должен быть разрыв. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
К мнению В.А.Барвашова отношусь очень критически. С ним очень долго спорил на одной из конференций, аж устал. Несостоятельность МКЭ доказать нельзя. Можно указать некорректность каких-либо моделей, но это уже детали.
По сути дискуссии. С одной стороны можно все усложнять до бесконечности. Мы считаем грунт нелинейной моедлью с так называемым двойным упрочнением (аналог Hardening Soil Model PLaxis) и еще с учетом развития осадок во времени. Получается ближе всего к наблюдениям. Специально проверяли на 15 зданиях (была сделана диссертация на эту тему). Этот путь правильный, но он для геотехников. Я здесь не смогу Вам в трех словах объяснить, что такое двойное упрочнение, как задавать параметры по трехосным испытаниям, что делать, если нет трехосных испытаний, как считать деформации во времени и т.п. Поэтому для инженеров остается СНиП. Тогда все предельно просто. Считаем осадку по СНиП. Берем оттуда сжимаемую толщу. Сажаем здание на слой упругих ОКЭ в соответствии с напластованиями (с моделированием зоны за пределами здания). Получаем аналогичную осадку (разницей менее 20% пренебрегаем, она может быть связана с учетом жесткости здания). Радуемся корректному (по возможности и в рамках СНиП) моделированию основания. Выкиньте Вы эти к-ты постели. Глядя на дискуссию, я понимаю, что они сильно вредят пониманию вопроса. Нельзя в этих дурацких пружинах найти истину. Максимум, что они могут при корректном назначении - приблизиться к упругим ОКЭ. Все остальное - ГЛЮКИ. Критерий корректности расчета простой. Осадка должна совпадать со СНиП (разницей 20%, опять же, можно пренебречь). Действительно, для армирования важна разность осадок. Но если по глючной модели неправильно посчитана осадка, как можно надеяться, что неравномерность осаок имеет хоть какое-нибудь отношение к действительности? Мое мнение: к-ты постели - вчерашний день в расчетах. Ими можно корректно пользоваться. Но в экспертизе 90% расчетов с помощью к-тов постели совершенно ошибочны. Так сложилось, что в литературе эти модели описаны плохо, не указаны приемы моделирования и т.п. Поэтому для исключения ошибок проще пользоваться ОКЭ. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Доброго дня.
Извините, не так выразился. По другому - моделирование МКЭ работы грунта под краем фундамента не корректно. Цитата:
Вы считали по СНиП методом итераций? Это кошмар. Так я и делаю это. Но в любом расчете ошибки не избежать. Что вы предложите. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Под краем фундамента возникают зоны пластических деформаций. Под самым краем есть еще и зоны больших деформаций (для которых неправильна привычная нам мера малых деформаций, т.е. формулы Коши). Такие задачи тоже решаются МКЭ, но с помощью более изощренных подходов (решение задач с мерой больших деформаций, перестроение сетки КЭ и т.д.). Этими задачами, в частности, занимался В.Н.Парамонов. В своей докторской он доказывал, что для практических задач расчета фундаментов учет больших деформаций в краевых зонах несущественен.
С практической точки зрения при использовании традиционных подходов (модуль деформации и сжимаемая толща) точность расчета величины осадки, в лучшем случае, +-40%. Стоит ли тут блох ловить? Так что, как справедливо заметил SergeyKonstr, "в любом расчете ошибки не избежать". Важно осознавать меру ошибки и не допускать, чтобы ошибка влияла на принципиальные решения инженера. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Спасибо за определенную информацию. При расчете меня в меньшей степени интересует осадка как таковая, в большей степени отношение осадок. При расчетах по моделям СС, переменного коэ-та жесткости в плане и некоторых других порой получаются не то что большие, а огромные усилия в кострукциях, расположенных на перефии пятна здания. При проверке армирования уже построенных объектов (объекты введены и эксплуатируются) порой ну никак не получается то кол-во арматуры, которое заложено в построенные здания. Как в этом случае быть - ловить блох или нет?
Насколько я понимаю, МКЭ не предусматривает разрывность среды. Однако исследования говорят о том, что под краем фундамента возникает трещина (о глубине отдельный разговор). Так возникает вопрос, что Горбунов-Посадов был не прав, когда говорил, что через эту трещину не передаются перемещения, следовательно распределительная способность грунта не начинается сразу под подошвой фундамента, и что грунт не работает под подошвой фундамента на определенную глубину в условиях компрессии? Каково ваше мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
КЭ 53 применяется для моделирования отпора полосы грунта за пределами плиты и перпендикулярной ее контуру ( за счет работы грунта на сдвиг).
КЭ 54 применяется для моделирования отпора угловой зоны грунта, примыкающего к плите ( за счет работы на сдвиг). В модели с постоянными С1 и С2 (модель СС) для нахождения коэф-ов нужно вычислить глубину сжимаемой толщи Нс. Она для модели постоянна. Кинематически модель представляется некой мембраной, один край которой расположен за пределами зоны нагрузки и закреплен от смещения, другой край тоже расположен за пределами зоны нагрузки, но перекинут через блок с подвешенным грузом, обеспечивающим общее натяжение мембраны - это постоянный С2. Мембрана расположена на пружинах, жесткость которых обеспечивает С1. Все значения коэф-ов постоянны и вычисляются по известным формулам. Для КЭ 54 еще и угол между между гранями прилегающих полос КЭ 53. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
Теперь от теории к практике. Действительно при правильном учете работы основания получаются более высокие значения напряжений по краям. Этого никогда не учитывали. Но это не значит, что это правильно. Во многих кирпичных зданиях по краям есть трещинки с наклоном к середине. Исторические здания (которые мы обсчитывали) потрещали тоже в соответствии с подобными закономерностями. В строительстве много запасов. То что не совсем точно расчитанное здание благополучно стоит - ничего не доказывает. Для точного учета концентрации усилий в краевых зонах нужно считать нелинейное основание. Не следует надеяться, что какой-то набор пружинок вдруг выдаст "истинную" картину деформирования. Так можно и на кофейной гуще гадать. Если у Вас нет под рукой нелинейной модели основания и опыта ее использования - лучше (с определенным запасом) посчитать по упругой модели. Она выдаст несколько завышенные усилия по краям здания. Величина завышения будет зависеть от многого: жесткости здания, прочности грунтов и т.п. Это, действительно, могут быть не "блохи" (о последних я говорил по поводу больших деформаций, которые на самом деле дают малый вклад; учет нелинейности для краевых зон, конечно, существенен). Но тут выхода нет: либо Вы постигаете хитрости нелинейных расчетов (а лучше - обращаетесь к специалисту), либо проектируете с запасом. По-моему, нормальная альтернатива. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Посчитал плиту 12х20м из #21 в ЛИРА, с использованием нелинейных объемных элементов грунта в 2-х вариантах отличающихся только жесткостью плиты. Армирование и осадки во вложениях...
FP - модуль упругости бетона плиты 8ГПа (фактический с ползучестью), осадки в центр/угол/длинная/короткая стороны в см: 9,7/3,8/7,5/5,9 Для FP1 - 32ГПа (начальный), осадки соотв. 8,6/5,1/7,8/6,0. P.S. уже спрашивал в другой теме, повторяюсь: "Кто может объяснить физический смысл коэффициента С2 (кто им пользуется)?", я не могу, поэтому им не пользуюсь.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Хотелось бы избежать на практике нелинейку. На ваш взгляд, имеет ли практическое применение для нахождения переменного в плане коэ-та жесткости грунтового основания следующая модель: сооружение (вместе с фунд. плитой) располагается на объемном изотропном грунтовом массиве, узлы КЭ, моделирующих грунт и расположенные на вертикали, проходящей через края фунд. плиты, до определенной глубины, определяемой по ф-ле Пузыревского, отсоединяются от узлов КЭ, расположенных за пределами фунд. плиты и закрепляются от линейных перемещений Х,У. КЭ теории линейной упругости. Все остальное как обычно. Заранее благодарен. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 24.11.2009 в 09:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Цитата:
НЕТ ЖЕЛАЮЩИХ? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да что Вы. Начитался "всякого". В частности Л.И.Еврейко:"...Для моделирования в расчетной схеме грунтов основания используются пространственные или плоские (плоская задача) треугольные и прямоугольные конечные элементы.Для расчета оснований с использованием уравнений состояния теории пластичности рекомендуется применять октаэдрические и треугольные конечные элементы, напряженно-деформированное состояние в которых постулируется однородным. Это необходимо для привязки уравнений состояния к конкретным точкам среды, так как в процессе нагружения изначально изотропная среда становится анизотропной (явление деформационной анизотропии). ..." В этом вопросе я сторонник такого моделирования грунта, где было бы как можно хоотичнее.
А, вообще, преследую корыстную цель, может быть Denbad пересчитает свою модель на хаотичное расположение, а мы все посмотрим (простите меня Denbad). |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
#41 У Вас некорректно задана расчетная область - слишком маленькие размеры за пределами плиты. Обычно нужно отложить хотя бы две глубины сжимаемой толщи.
Цитата:
Цитата:
SergeyKonstr, что Вы хотите сделать хаотичнее? Результаты расчетов? Это можно не стараться, плохо обычно само получается |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Простите что влезаю. Но не могли бы вы ответит на мой вопрос. Как я понял нормативной базы (СНиП, СП) для расчета плит на упругом основании нет. Допустим подрячик посчитал плиту по лире(методом 3) , а какая нибудь экспертеза по Пастернаку. И говорит соответственно что все Ж.Обе программы сертифицированы. Кто из них будет всетаки прав или не прав в таком случае?
p.s. Для интереса проверил плиту на упругом основании в скаде 1х1м под равномерно распределенной нагрузкой 3т/м.кв. Изгибающих моментов вообще не возникает, что по моему мнению быть не может. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
я про
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Введи различны С1, либо нагрузку не равномерно распределённую.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
По факту эпора контактных давлений не бывает линейной, на сколько я знаю из механики грунтов. Отсюда и получаются моменты в плите.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Доброго дня.
Во. Видите Makson. Согласия по поводу поведения грунта под фундаментом у наших «ученых мужей» нет. Кто определят что грунт, непосредственно под фундаментом, сцепленный с подошвой, не имеет боковых деформаций, т. е. находится в условиях компрессии (Федоровский), кто, что грунт на некоторой глубине под подошвой ф-та не обладает распределительной способностью и находится в условиях близкой к одномерной компрессии (Барвашов), кто, что под краями штампа уже при малых нагрузках зарождается область минимального сопротивления сдвигу, которая с увеличением нагрузки развивается вниз (Соломин), кто (Constantin Shashkin), что под краями ф-та на некой кривой, определяющей зону предельного равновесия, касательные напряжения между массивами грунта, расположенными по ее разную сторону и обеспечивающие в той или иной мере распределительную способность грунта, развиваясь о 0 до приложения нагрузки до неких предельных при определенных условиях при увеличении нагрузки так и остаются постоянными, правда не ясно куда деваюся запредельные (точное решение задачи Буссинеска для абсолютно жесткого штампа – бесконечные напряжения под краями ф-та), перераспределение в пределах ф-та (несущего столба грунта) я понимаю, должно вызывать перераспределение напряжений в элементах здания, но что на некую глубину у края ф-та грунт не разрушается, вызывая тем самым разрыв перемещений, не верю. Лежащий под навесом штабель из кирпича за примерно 30 лет врос в грунт на примерно 2 толщины кирпича, при этом не образовав столь ярко выраженной осадочной лунки. Возможно не удачный пример, но нечто подобное наблюдал довольно часто. Примерно такое же дело обстоит и при моделировании грунтового массива объемными элементами, особенно в области задания его размеров. От <Нс (Городецкий, Евзеров), Нс до 1,5Нс, или по Constantin Shashkin – не менее 2Нс, при этом чем больше массив, тем больше величина осадки в ее количественном выражении, тем больше величина разброса, перекосов, тем больше неравномерности в усилиях конструкции. Скажем, сравнивая величины осадок по объемной модели с разными размерами грунтового массива с несколькими клавишными моделями можно при одних вариантах прийти к близости к одной клавишной модели, при других – к другой. При нелинейных расчетах результат зависит еще и от степени дискретизации сетки КЭ. Давно существует мнение, что считать совместное О-Ф-С на определенной по СНиП Нс не правильно, ее величина должна быть по крайней мере в 2 раза меньше. Ну да ладно. У большинства есть по этому поводу свое мнение. Его следует уважать. Для себя определяю по совету Constantin Shashkin « Не всему, что написано в книгах, увы, можно верить..», судя по его логике и ему в том числе. На ваш изначальный вопрос по теме «Хочеться знать где истина», в свете прочитанного в данной теме, могу вам ответить только так: «А фиг ее знает». Коль Нормами ничего конкретного не определено, а лишь допустимо, то и эталона нет, если допустить откликнуться на предложение ВоТ «..а вот нашелся бы кто-нибудь, кто обсчитал бы нам какой-нибудь пример по различным теориям и сравнили бы результаты с примером с грунтом в объеме…», то с чем сравнивать, эталона на объемниках тоже нет, исходя из вышеизложенного. Пока «ученые мужи» не придут к единому мнению и не определятся с нормами, если вообще это возможно, пусть даже потом до хрипоты споря на семинарах, разговоры по этой теме будут бесконечны. И расчетчик ничего не сможет доказать экспертизе, и зкспертиза расчетчику, остается лишь волевое решение. С практической стороны могу вам посоветовать прежде чем начинать проектировать объект согласуйте модель грунтового основания с экспертизой, может что получиться. Извините, если кого обидел. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
На сколько понял, пример - тестовый. Я просто указал, какие могут быть действия, чтоб получился момент, при постоянном С1. Лично я, для расчета плит, пользую переменный коэффициент С1 (геологич. скважины -> средняя осадка по СНиП -> С1 -> между скважинами по интерполяции). Цитата:
Нормативной регламентации назначения коэффициентов постели для плитных фундаментов, на сколько понимаю, нет. Методик определения данного коэффициента - не мало. Какую выбирать - "головная боль" проектировщика.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2009 в 14:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
а в то, что видят твои глазы" В. Шефнер (кажись, из "Лачуги должника"). Критерий один единственный - наблюдения за осадками и деформациями. Публикации про собранные и обсчитанные нами наблюдения есть, кому интересно может найти в нашем журнале (к сожалению, пока не в свободном доступе) №11 "Реконструкция городов и геотехническое строительство". Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Скажите Константин: а насколько справедливо оценивать упругими объемниками дополнительные осадки существующего здания при пригружении массива грунта вблизи него висячими сваями?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Моделирование упругими объемниками несколько завышает размеры мульды оседания. Таким образом, дополнительные осадки соседней застройки будут оценены с некоторым запасом. В запас также идет то, что мы не учитываем в расчете жесткость существующего здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Извиняюсь за "вклинивание" в тему, но, может, кто-нибудь поможет разобраться со следующим вопросом. Меня интересует задание грунтового массива объемными элементами в SCADe. Cо SCADом знакома на среднем уровне (рассчитывала здания до 17эт. включительно), до сих пор пользовалась КРОССом для расчета О-Ф-З. Может, кто поделится примером расчета или хотя бы ссылками на конкретные источники, а то до сих пор встречала лишь общие фразы. В частности, не понятно, через какие характеристики задается грунт (только модуль упругости?), каким образом задать (учесть) наличие грунтовых вод, каковы предпочтительные размеры объемных элементов... Может, кто из "зубров" поделится секретами? Cпасибо...
|
|||
|
||||
Иро4ка,
В качестве примеров, можно поискать на Форуме - я видел пару-тройку схем с обьемниками |
||||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Иро4ка
Цитата:
Наличие грунтовых вод - это интересный вопрос, для SCAD думаю это нереализуемо. Для меня тоже интересный вопрос. Например грунтовые воды снизу фундаментной плиты на естественном основании и поднимаются (дренаж не делается), получается необходимо учесть столб подъема воды. Вижу это только задать в виде нагрузки на объемные элементы. Вопрос открытый??? Размеры объемников - вопрос интересный. Пусть тот же скад. Плита у вас разбита на 2толщины вертикальных элементов, следовательно и объемники необходимо по горизонтальному срезу бить на эти же 2толщины (узлы в узлах), вниз? При уменьшении разбивки расчет задачи увеличивается, но пожалуй более точнее будет. Тут необходим сравнительный анализ на более прочтой задаче. Все это мы говорим про упругий расчет... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Offtop:
Цитата:
Евгений, Екатеринбург, сами как думаете-можно ли было ближе к "опорной зоне" и покрупнее сетку сделать? ANSYS как относится к большой разнице размеров КЭ в одной схеме? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Я особо не проверял, но и в справке примеры приводятся со значительным уточнением сетки в местах концентрации напряжений, да и при расчетах типа CFX (гидро/газодинамика) без уточнения сетки в местах прмыкания к зданию не обойтись, а мелкой сеткой объемы в кубический километр умрет любой комп считать. Есть еще такой инструмент для упругих систем как субмоделинг - вся система считается крупной сеткой, а потом вычленяется фрагмент в котором интересуют напряжения и он считается с более мелкой сеткой, но перемещениями полученными из всей модели. Но это только для упругих систем ессно. Есть еще инструмент для оценки погрешности сетки, но я им не научился еще пользоваться. Такой инструмент и в MicroFE есть кстати. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
ansys требует лишь соотношения сторон в одном элементе.
если про объемные, то более 20к1 нежелательно. ХОтя я пробовал и 80 к 1 на гексаэдрах. не должны стыковаться элементы с размерами на два-три порядка разными. критерий проверки- отсутствие диагностики при формировании МЖ. если вблизи фунадмента элементы мелкие, а вдали огромные, но изменение размеров плавное- никаких проблем не замечено. в любом случае надо смотреть на плавность изменения напряжений. не должно быть скачков там, где их не должно быть. только переносить эти критерии на другие программы сомнительно. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
если критерии относятся к сути МКЭ, то есть и уиверсальные рекомендации. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
МКЭ-то один, а вот сами КЭ разные. Думаю 20к 1 это уже слишком, даже в ANSYS такое делать не стал бы. В лире не допускаю больше чем 2к1 - это можно считать универсальной рекомендацией. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Cпасибо всем откликнувшимся...
FOCUS, можно ли чуть подробнее про задание грунтовых вод дополнительной нагрузкой на "объемник"? Вы имеете ввиду нагружение в уровне кровли водоупора либо дополнительную нагрузку на элементы, расположенные непосредственно в зоне водонасыщения? И какова величина этой нагрузки? Просто масса "водяного столба"? Есть еще один вопрос - учет снятого грунта при разработке котлована. Могу ли я вес этого грунта прикладывать к фунд.плите со знаком (-), тем самым разгружая плиту? Кстати, при использовании этого метода учета снятого грунта расчет с "объемниками" практически на 100% совпадает с расчетом, выполненном при помощи КРОССа (естесственно, в части осадок при "упругом" расчете)... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А вы сами проанализируйте. Уберите каркас, оставьте только фунд. плиту без ее нагрузок и собств. веса (только жесткость) на объемниках, приложите снизу плиты отрицательную нагрузку, просчитайте и посмотрите деформацию, которая будет начальной для дальнейшего загружения плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Грунт задется через модуль деформации и к-т Пуассона (обычно достаточно принять 0.3...0.35). Главный параметр - сжимаемая толща, которая определяет размер схемы под плитой. Ее получают из метода послойного суммировния. При расчете сжимаемой толщи учитывается и уровень грунтовых вод. Вес вынутого грунта (в соответствии с СП по основаниям зданий и сооружений) следует приложить с обратным знаком к плите.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
никогда не понимал этого. Может Вы, Constantin Shashkin, объясните мне в связи с чем это делается? Насколько я понимаю, смысл этого-это учесть разуплотнение грунта, но разве он не успеет разуплотниться, пока идёт строительство? И вообще кто-ниудь знает временные рамки, до которых еще есть смысл учитывать этот эффект?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Еще раз спасибо всем откликнувшимся...
А какие можете дать советы по унификации (упрощению) процесса задания характеристик объемным элементам? Ведь "загнать" в SCAD данные, например, 10-ти геологических скважин, каждая из которых имеет 10 слоев, "напластованных" в различном порядке, мягко говоря - малореально... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
логику Константина по поводу
Цитата:
но нестыковка в следующем - насколько я понял слова Константина, то модель здания почему-то ставиться на дневную поверхность грунта. это сделано, чтобы не заморчиваться с моделированием подземной части в грунте (проще задать некий параллепипед из объемных элементов и на него поставить модель здания, чем увязывать подземную часть здания с окружающим грунтом)? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
это не его логика а СП
Цитата:
ну к однослойному приводить смысла нет легче и быстрее и по соотношению время-результат в таком случае будет использовать С1 С2, а на счет безобразия, в ЛираГРУНТ это тоже не идеально делается, к низу массива элементы настолько становятся очень большими и например вместо линзы у вас может получится самостоятельный слой. (последнее- это лишь мои предположения по усовершенствовании в ГРУНТе, пока сам не могу до него добраться) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to BoT - Вы как-то спешно, торопливо проглотили мои слова. еще раз и медленно. Еси Вы созданите расчетную модель О-Ф-З, полностью повторяющую реальность - то есть модель Ф-З будет "заглублена" в модель О, тогда не надо прикладывать вес вынутого грунта с обратным знаком. потому что в модели отсутствует объем (конечные элементы), соответствующие вынутому грунту.
Но сколько я видел иллюстраций к расчету О-Ф-З с объемниками (моделирующими основание), то везде модель здания стояла на поверхности модели основания. то есть как если бы мы не стали рыть котлован, а начали бетонировать фундамент прям на плодородном слое (дневной поверхности грунта). вот для такого случая следует прикладывать вес вынутого грунта (из котлована) с обратным знаком. чтобы убрать эту нагрузку. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
ВоТ, Forrest Gump, я, к сожалению, не знакома с российским СП (я из Беларуси). Поэтому о рекомендации в этом СП прикладывать вес изъятого грунта со знаком "-" ничего не знала. Я хотела так сделать, исходя из желания компенсировать "природное" состояние грунта. При этом нет никакой разницы, моделируем ли мы котлован, либо условно сажаем на "дневную" поверхность... Просто не следует задавать загружение от собств. веса "объемников", что бы не провоцировать осадки, которые при "природном" состоянии грунта будут отсутствовать... Или я ошибаюсь?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
если мы сажаем здание на дневную поверхность грунта, то тут просто здравый смысл подсказывает вычесть из нагрузки собственый вес грунта котлована. ибо учет этой несуществующей нагрузки приведет к дополнительным осадкам. но в таком варианте получается, что подстилающим слоем под фундаментом будет неправильный ИГЭ, не соответствующий реальному ИГЭ.
поэтому по мне логичнее изменить модель основания и все-таки посадить здания на реальную отметку - соответственно подстилающим слоем окажется правильный ИГЭ. а вышележащий (от уровня фундамента) грунт по сторонам здания заменить на вертикальную нагрузку. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Данная данность как-то не воспринимается. При абсолютно жестких фундаментах при приложении полного отпора грунта и при нагрузках р<Gg0 получаем движение ф-та вверх. Интересно как это согласуется с формулой 5.17 СП 50-101-2004. Для фунд. плиты конечной жесткости исходным состоянием будет являться выгиб плиты в обратную сторону. Если следавать тупо прикладывая полный отпор на элементы плиты, то при нагрузке на нее не превышающей полный отпор, выгиб сохранится. Это не наблюдаеся, поскольку полный отпор не является нагрузкой и реализуется только тогда, когда давление на грунт будет равно ему. Кроме того возникает вопрос, а что грунт в данном случае на уровне заложения ф-та и расположенный за пределами ф-та не напряжен и не имеет отпора? Еще больший вопрос возникает при неравномерном распределении Gg0 по площади фунд. плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Forest Gump, "Cажать" плиту я собираюсь на "нужный" слой, соблюдая данные геологического разреза. В противном случае получится полный идиотизм... Я предлагаю лишь игнорировать массив грунта, расположенный вне пятна здания и находящийся выше уровня ф.плиты (до "черной" отметки)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Forrest_Gump, но приложив вертикальную нагрузку от "проигнорированного" грунта вне пятна здания мы спровоцируем осадку, которой в природных условиях быть не может...
В конце концов, можно задать "объемники" и вне пятна здания выше ф.плиты (тем самым моделируя грунт вокруг котлована). Но, при этом не задавая загружения от с.в. грунта. Хотя, наверное, "комп" умрет, считая такие задачи в SCADe... Последний раз редактировалось Иро4ка, 01.12.2009 в 11:09. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
чей-то мы спровоцируем осадку, которой "быть не может". в реальности же в грунте на уровне фундамента существуют напряжения? а в Вашей ненагруженной схеме в объемниках вне пятна здания не будут существовать напряжения. но это - фальсификация.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если это нагрузка вертикальная вниз, то вы правы. При линейных расчетах используется невесомый грунт. Любая точка грунтового массива находится в нетронутом виде в состоянии "покоя", что давит на нее сверху, то и снизу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
так-с, давайте тогда определимся видимо я и правда Вас не понял к примеру, мы имеем модель О-Ф-З, в какую сторону будет направлена эта нагрузка на границе О-Ф...? Как я понимал до сегодняшнего дня, в СП предлагается эту нагрузку прикладывать вертикально вверх, чтобы учесть разуплотнение грунта
В вашем же объяснении я так понимаю, что Вы таким образом хотте учесть котлован, но как эта нагрузка его учитывает я не могу понять |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
тогда неправомочно прикладывать вес вынутого грунта с обратным знаком. не последовательно получается - для пятна застройки мы снижаем нагрузку (напряжения), а для грунта вне пятна застройки мы не прикладываем вес вышележащего грунта.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
хотя с другой стороны - вот думаю. для вычисления осадки нас не интересуют абсолютные значения напряжения (сигма зет), нас интересует лишь дополнительное напряжение, которое будет вызвано как раз лишь дополнительной нагрузкой, равной весу здания, уменьшенное на вес грунта выемки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я выскажу только свое видение проблемы - на обсуждение. В моем понимании отпор грунта Gg0 взят в нормах только для определения осадки в ее количественном выражении, ведь в СНиП (а по моей информации его никто не отменял) для большеразмерных фундаментов (>10х10 м) не присутствует составляющая Gg0 в ф-ле определения давления под подошвой ф-та. Разуплотнение котлована ни при чем. В ф-ле 5.14 при глубине заложения не более 5 м второе слагаемое допускается не учитывать. В моем понимании нетронутый грунт находится в состоянии покоя и если отрыть колован и тут же его зарыть, по поверхность дна останется примерно в том же состоянии покоя. Теперь представим, что отрыли котлован и залили фунд. плиту при этом давление на грунт р< Gg0, при этом в грунте должны возникать Gg=р, но не как не Gg0. По моей логике в этом случае не должны возникать никакие осадки, однако формула 5.17 СП 50-101-2004 дает их вниз, а если приложить Gg0 в виде нагрузки вверх получим перемещения вверх. Т.е. Gg0 в виде нагрузки применима лишь при р>Gg0. Но меня смущает не соответствие формулы 5.17 СП 50-101-2004 и модели. По нормам вне зависимости от равенства р поверхность будет ровной как гладь озера в штил осадка присутствует. Но никак не поднятие здания. Поэтому предлагаю следующую модель - "поверхность будет ровной как гладь озера в штиль", по поверхности всего грунтового массива прикладывается не равномерная нагрузка (в зависимости от значения Gg0 в конкретном месте грунтового разреза) вертикально вверх, ну а дальше как всегда. Собственно мне не важно поведение исследование грунта за пределами фундамента. Если рассматривать каркас на объемниках с нагрузкой от Gg0 вверх в пределах фунд. плиты, то странно получаешь некоторые вещи, скажем нагрузка на сваю в центре плиты изначально оказывается "растяжение" и сжатию ее надо еще преодолеть.
На аксиому не претендую. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
И всё-таки, какого эффекта вы хотите добиться этим: и второй наводящий вопрос: осадки относительно какой плоскости вы получите и относительно какой плоскости вы хотите их получить в предложенной вами модели? плоскость среза грунта или плоскость среза грунта на момент начала возведении здания? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
По моему разумению эффект следующий - наличие осадки при р< Gg0, не рассмотрение осадки за пределами ф-та, только в пятне здания, а важнее не осадки как таковой, а неровностей в осадках. Интересует поведение здания, а не осадки. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Не ожидал, что вопрос о весе вынутого грунта вызовет столько недоумения и путаницы. Попробуем разобраться.
1. Конечно, фундамент нужно сажать на несущий слой, а не на поверхность. Слой грунта выше подошвы фундамента для плитных фундаментов небольшой и его иногда можно не учитывать (его влияние мало, он немного изменяет форму воронки оседания и все). Поэтому иногда можно встретить картинки с плитой на поверхности. 2. Если нарисовать в урпругих элементах яму (котлован) - это не учет веса вынутого грунта. Откуда программе знать, что он там был? Тогда задачу нужно решать в два шага с удалением грунта (как в Plaxis или у нас в FEM). SCAD так не умеет. 3. Учет веса вынутого грунта в СП появился сравнительно недавно. Логика тут простая. Если вес здания равен весу вынутого грунта (т.е. если здание мелко покрошить в котлован, то оно его и займет то\,с прашивается, откуда осадка? Мы просто вернули напряжения как было. Раньше в СНиП при ширине фундамента более 10 м не разрешалось из действующего давления вычитать вес вынутого грунта. Считалось, что при откопке котлована верхний слой будет безнадежно испорчен, "забудет" о своем прежнем состоянии и это приведет к осадке заново. Это было нелогично, поскольку правильнее тогда назначать ухудшение испорченного грунта, а не пытаться это учесть добавлением нагрузки. Теперь по СП возможны так называемые "плавающие фундаменты" - по аналогии с кораблем, когда вес "вытесненного грунта" равен весу здания. На практике (по наблюдениям) эффект снятия веса грунта для плитных фундаментов действительно работает. 3. Рассмотрим, что будет, если вес вынутого грунта будет больше веса сооружения. Будет ли перемещение вверх? Будет. Давно замечено, что дно котлованов поднимается. Но подъем, конечно, не с тем же модулем. Как известно, грунт хоть и в определенных пределах линейно-деформируемая среда, но не упругая. На разгрузку он обратно с той же проворностью не лезет. Модуль разгрузки-повторного нагружения сильно выше нагрузочного. В СП рекомендуется брать его в 5 раз больше. В СП при давлении от фундамента меньше веса вынутого грунта первое слагаемое обнуляется. Остается второе. Оно как раз учитывает упругую работу грунта на стадии повторного (после разгрузки котлована) нагружения. 4. Таким образом, при моделировании упругими ОКЭ нам нужно восстановить эту же идеологию. Если у нас давление от здания больше веса вынутого грунта, то его прикладываем вверх и считаем. Если меньше, то у нас останется только осадка на стадии повторного нагружения. Можно ее посчитать с модулем в 5 раз выше. В этом случае получился "плавающий фудамент", который практически безосадочный. 5. Про к-ты Пуассона грунтов не все так просто, я как раз и не хотел "путать" народ лишней информацией, но теперь придется. В методе послойного суммирования введен один на всех к-т betta=0.8, который и учитывает к-т Пуассона где-то около 0.3 (при nu=0.3 betta=0.74). Поэтому учет "правильных" к-тов Пуассона не полезен, поскольку приведет к дополнительной разнице с методом послойного суммирования. Это давнишний глюк норм. Разница не слишком большая, поэтому на нее закрывают глаза (при точности метода послойного суммирования +-40% что тут блох ловить!). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Constantin Shashkin.
Благодарю за разъяснения. Действуя по вашему принципу "...у Вас остается один критерий - инженерные методы расчета..." анализурую некий простенький каркас на объемном массиве линейной теории упругости -один вариант с заданием отпора вынутого грунта, тупо на эл-ты фунд. плиты, другой без него. Результаты пока не впечатляют. При варианте с отпором моменты на крайней колонне уменьшились почти в 2 раза. По моим соображениям прикладывать отпор просто так нельзя не предпринимая чего-то другого. Прога использует принцип суперпозиции и нагрузка отпора дает выгиб плиты в соответствии с Е и М грунта. Однако из вашего последнего сообщения явствует, что выгиб должен быть меньше, т.к. модули Е и G должны быть больше (в ветви разгружения). Не понятно мне почему нагрузкой отпора я должен задавать исскуственное премещение вверх. Скажем пусть отпор 3,6 т/м2. Прикладывая внешнюю нагрузку в 2 т/м2 я и получу отпор в 2 т/м2, если 3,0 т/м2 - получу отпор в 3,0 т/м2, но при этом вверх ничего не поедет (по принципу пассивное давление наступает только тогда, когда есть активное). Не понимаю почему схема должна преодолевать исскуственный выгиб вверх. Если бы вся плита поднялась на одинаковую высоту и при этом я исследую осадку в количественном выражении, я бы понимал. Лично меня получение таких усилий в схеме не устраивает. Может объясните в чем не прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Прикладывать вес вынутого грунта вверх можно только в тех точках, где перемещение идет вниз, т.е. только там, где давление больше веса вынутого грунта. В большинстве случаев на практике для зданий на плите это условие везде выполнится. В противном случае, естественно, получится ерунда. Места такие отловить легко - достаточно посмотреть часть конструкции, которая лезет вверх.
Если точно ставить такую задачу, то нужно заложить в программу модель, которая на разгрузке и повторном нагружении работает иначе, чем при первичной нагрузке. Тогда программа Вам все посчитает сама, достаточно промоделировать историю вопроса (природное основание - котлован - нагружение фундамента). В отсутствие такой программы приходится учитывать данный эффект несколько искусственно, что и вызывает вопросы. Суть не в том, что Вы добавляете контактное давление - оно, понятно, должно быть равно приложенному, суть в том что с грунта удаляется давление, которое на нем уже было и которое приводит только к "упругой" осадке (повторного нагружения) с существенно большим моделем. Поскольку модуль повторного нагружения сильно выше, эту повторную осадку не учитываем (что и СП допускает для неглубоких фундаментов). Аналогия с пассивным и активным давлением здесь не при чем. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
К сожалению, не прозвучало конкретных предложений по моделированию грунтовых вод в подобных схемах... Как это сделать? Ведь, отказавшись от задания собств. веса грунта, мы лишились параметра, которым обычно учитывают взвешивающее действие воды...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Constantin Shashkin. Доброго Вам, наверное, вечера.
Можно Вам задать несколько вопросов для понимания сути происходящего. Давайте забудем о втором слагаемом в формуле определения осадки по СП, рассмотрим только первое. Составляется модель – некий ЖБ каркас здания с фунд. плитой, расположенный на грунтовом массиве (моделируется объемными элементами линейной терии упругости) и имеющаяся величина отпора за счет вынутого в коловане грунта Gg0=3,63 т/м2 приложена вверх к элементам, моделирующим фунд. плиту, т.е. как я понял, так вы и предлагали. Грунт считаем сплошной средой. О количественном выражении жесткостей элементов каркаса не говорим, считаем его конечной жесткости. 1. Отрываем котлован размером тем же что и фунд. плита (условно). Профиль стенок котлована – отвесное (условно). Передаем внешнюю нагрузку на перекрытие над 1 этажом g= 3,63 т/м2 (размер перекрытия тот же, что и фунд. плита). После расчета получается, что углы и края фунд. плиты осаживаются больше, чем ее середина. Данное явление наблюдается при дальнейшем увеличении нагрузки до какай-то величины, после которой начинает середина садиться более, чем ее края. Вопрос – правомерно ли это? Если правомерно, то в этом случае некая точка грунтового массива расположенная за пределами фунд. плиты не далеко от нее при неком угле видимости будет находиться в равновесии и любая сколь малая нагрузка будет вызывать ее перемещение вниз – это так? Я, почему то, думал что при разработке котлована разгружаюся не только точки его дна, но и в какой-то мере (по убывающей) точки, расположенные около его окраины и покрытые сверху неразработанным грунтом. Или в данной модели некоторый отпор для точек грунта, расположенных за пределами фунд. плиты, дают перемещения вверх точек поверхности, если рассматривать в модели только нагрузку отпора Gg0=3,63 т/м2 *(см. деформации только от этой нагрузки)? 2. Отрываем котлован размером значительно больше, чем фунд. плита. Передаем внешнюю нагрузку на перекрытие над 1 этажом g= 3,63 т/м2. Котлован не засыпаем. Что в этом случае – та же самая картина, что будет в п.1. По моему разумению, чтобы некой точки грунтового массива расположенной за пределами фунд. плиты не далеко от нее при неком угле видимости опуститься вниз нужно преодолеть еще и Gg0 = 3,63 т/м2, тогда задание Gg0=3,63 т/м2 вверх только к элементам, моделирующим фунд. плиту, можно сказать не корректное, или же со временем точки грунтового массива, расположенные за пределами границ рассеивания напряжений от внешней нагрузки g снимут с себя нагрузку Gg0=3,63 т/м2 и не как уже влиять на поведение здания не будут, будет вполне достаточно опять же отпора для точек грунта, расположенных за пределами фунд.плиты, перемещений вверх точек поверхности, если рассматривать в модели только нагрузку отпора Gg0=3,63 т/м2? 3. Отрываем котлован размером значительно больше, чем фунд. плита. Передаем внешнюю нагрузку на перекрытие над 1 этажом g= 3,63 т/м2. Котлован засыпаем, но не полностью, а скажем на половину высоты снятого грунта. Сценарий такой же как по п. 2, или иной? 4. Не ясен вопрос с водой. Предположим заложение ф-та выше отм. грунтовых вод. Найдем Нс с учетом взвешивающего действия воды. Приложим отпор Gg0=3,63 т/м2 вверх к элементам, моделирующим фунд. плиту, посчитаем. И вот вода поднялась до отм. на 1м выше отметки подошвы. Что в этом случае пересчитывать Нс, и какую Gg0 приложить вверх к элементам, моделирующим фунд. плиту, ту что было ранее (т.е. Gg0=3,63 т/м2) или Gg0 в уже сложившихся условиях, и нужно ли прикладывать в модели отпор, что дает столб воды на сооружение (в данном случае h=1м) опять же вверх к элементам, моделирующим фунд. плиту. Заранее благодарен за ответы. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 04.12.2009 в 11:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ет как это. Отпор грунта имеет конечное значение. Напряжения на краях в силу распределения становятся более этого значения.
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
В любом случае при приложении нагрузки должно быть движение плиты вниз. Просто по принципу суперпозиции при приложении нагрузки на этаж давление плиты на грунт имеет свое распределение и от этого нагружения картина в общем нормальная. ненормальная картина возникает от суммирования с ненормальным вторым нагружением, которое вы моделируете распределенной (видимо равномерной) реакцией грунта Дело в том, что на данном исследуемом участке поведения плиты некорректно пользоваться этой моделью. Данная модель корректна (или лучше сказать ей можно пользоваться) когда внешнее давление много больше отпора грунта. На участке иссделования когда данные силы близки по значению - требуеется более корректно моделировать силы отпора. http://fupm.fizteh.ru/books/fiction/otvet.html Чтобы грамотно сформулировать вопрос нужно знато половину ответа Последний раз редактировалось p_sh, 07.12.2009 в 13:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Опять же, если рассматривать формулу определения осадки по СП, то описании там все значения рассматриваются на вертикали, проходящей через центр фундамента. Рассматривая линейную теорию упругости, можно выявить, что напряжения под штампом не являются равномерно распределенной эпюрой, захватываются еще и зоны, лежащие за пределами штампа. Это все хорошо, когда штамп лежит на сплошной ненагруженной поверхности, но в частном случае, когда убирается грунт из котлована, точки его дна были загружены природным давлением, а теперь его убирают, и за пределами штампа что грунт сразу разгружается? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Что то вы такое сказали, никак не разберу.
"цель познания – соединение познающего с бытием" (Н.А.Бердяев) Дак вот, давайте думать в рамках только этой мысли и не смешивать в кучу разные гипотезы, нацеленые на решение различных (по своей сути) задач. Реальность (мне) представляется следующим образом (упорщенно): 1. роем котлован. 2. образуются (по отношению к интересующей нас будущей фундаментной плите): дно котолвана, которое из-за снятия давления и давления оказываемого окружающим невыбранным грунтом, приподнимается. 3. Свойства грунта на дне котлована и ниже Нормами (для определения средней осадки) допускается рассматривать, как условно работающие в 2 приема - по ветви вторичного нагружения (на ЧАСТЬ прикладываемого давления равного - тому-то), и по ветви "обыкновенной" (на ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ прикладываемого давления). САМО-СОБОЙ при любом прикладываемом (новом) давлении на СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ДНО реального (физического) котлована в любой его части - оно (дно) осаждается. Дак вот, чтобы эту физику отразить в нашей несовершенной модели (не умеющей так лихо менять свойства материалов) придумываются следующие инженерные приемы какие? см выше... или хотите поговорить подробнее? Но сначала изложите свои гипотезы. Не исключено, что можете сказать что-то новое в инженерном деле. Последний раз редактировалось p_sh, 07.12.2009 в 16:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
что- то вы элементарные законы физики стали отрицать. Школа, линейный закон Гука для малых деформаций идеальной пружины: F=kx при любых ненулевых F (силах) и любых k(жесткостях) перемещение х не равно НУЛЮ. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Что-то тут получились высоконаучные блуждания в трех соснах.
Все же очень просто. Грунт в сниповской постановке не упругая, а ЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМАЯ (и то в определенных пределах) среда. Соответственно, все приемы теории упругости (суперпозицию решений и т.п.) можно применять только когда у нас перемещения вниз. Если вверх - то грунт не упругая среда. Поэтому постановка задачи, когда давление равно весу вынутого грунта - это граница применения этого подхода. При расчете конструкции близко к этой границе с учетом перераспределения давлений можно выйти за пределы применимости модели и получить, естественно, ерунду. Поэтому задача №1 #107 некорректна. Когда суммарное усилие действует вниз задача снова становится корректной, при этом разгружаются, конечно, не только точки на поверхности грунта. Вниз-то разгрузка тоже передается (от приложения усилий вверх на поверхности упругой среды)! Вопросы 2 и 3 #107 к вечеру осознать, что-то, не могу. Давление вверх на свободной незагруженной поверхности прикладывать нельзя, по указанной выше причине, ерунда выйдет. В чем вопрос? Вопрос с водой. Тут тоже все просто. Постоянный уровень воды учитываем один единственный раз при назначении сжимаемой толщи. Если есть вода выше пола подвала - считаем на всплытие. Тут просто нужно грамотно выбрать крайние случаи. Для осадки хуже, если вода ниже плиты. Для момента в плите может быть хуже, если вода выше. Ежели у нас предстоит существенное изменение уровня грунтовых вод, то это особый случай. Понижение УГВ само по себе может привести к осадкам (снимается взвешивающее действие). Повышение УГВ тоже может привести к неприятностям. Но в обычной практике небольшие сезонные колебания УГВ к существенным проблемам не ведут. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги, я думаю что можно обойтись простым моделированием без всяких сил (когда дно котлована стабилизировано (уже выперло как могло), и грунт под плитой равномерный (к-т изменения сжимаемости мал))
0. вычисляем ГСТ 1. вычисляем осадку согласно формулы послойного суммирования с 2-мя ветвями "поведения" грунта 2. Вычисляем Е экв и реализуем его в модели грунта типа ОКЭ, С1С2... задачи по повышению или понижению УГВ. по отношению к построенному зданию с учетом истории изменения ситуации по физике не замоделировать (обычными инженерными комплексами). Можно сообразить что-то приближенное: ввод соотвествующего нагружения, но надо учитывать и изменение ГСТ) но это не все. Надо бы кучу еще всякого учитывать - развитие зон "пластических" деформаций и пр. Последний раз редактировалось p_sh, 08.12.2009 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Проанализировал одну и ту же пространственную модель на объемных элементах и Пастернак (постоянные С1, С2, законтурные элементы).
1. Каркас расположен на поверхности грунта (Ggo=0). Результаты: - крайняя колонна N=-173,3 (-182,2)- в скобках Пастернак, Мн=72,4 (84,9), Qz=36,4 (41,7), Мz=37,5 (46,8), Qу=19,6 (17,5) - Средняя колонна N=-539,8 (-562,2)- в скобках Пастернак, Мн=66,3 (56,2), Qz=32,3 (28,9), Мz=33,5 (12,1), Qу=17,5 (9,2) 2. Каркас расположен в котловане (Ggo=3,63)/ Результаты: - крайняя колонна N=-165,2 (-176,3)- в скобках Пастернак, Мн=55,6 (73,7), Qz=29,3 (36,9), Мz=28,2 (40,1), Qу=15,7 (20,9) - Средняя колонна N=-551,7 (-566,9)- в скобках Пастернак, Мн=53,6 (49,7), Qz=26,1 (25,6), Мz=27,7 (10,8), Qу=15,1 (8,5) Выводы. Учет того, что здание расположено в котловане и будет построено сразу после его разработки уменьшает усилия в элементах конструкций. По сравнению с моделью Пастернака усилия на крайних элементах в модели на ОКЭ (линейная теория) меньше, в средних больше. А поподробнее можно и применительно к большеразмерным ф-там. |
|||
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
|
Вопрос тут такой был. Есть еще интерес?
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Либо цитата неверная, либо сам человек не понял, что сказал. Бред какой-то. При чем тут переуплотненные грунты? Что за "равномерные грунты"? Законтурные элементы нужны всегда при двухконстантной модели.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39
|
В Scad, как известно, есть встроенный модуль для вычисления характеристик упругого основания, в котором имеются две методики, одна из которых позволяет введя модуль упругости получить коэффициенты упругого основания (с1 и с2), другая введя модуль деформации и размеры здания в плане получить коэффициенты деформативности основания (к1 и к2). В литературе по Scad прочитал, что коэффициенты упругого основания вычисляются для расчета здания в процессе эксплуатации, например при увеличении временной нагрузки, коэффициенты деформативности основания - при новом проектировании.
Прошу проектировщиков, использующих Scad прокомментировать, просто некоторые знакомые, как обнаружил при личном разговоре, используют первую методику модуля (с1 и с2 на основе модуля упругости) |
|||
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
|
просмотрите вложения выше. многие так и делают, при этом толком никто ничего сказать не может - что для чего.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
|
это мы к конференции готовили, где, кстати был ваш Мирсаяпов.
ну а выводы - коэф-ты упругого основания - для расчета усилий, при этом на осадку и смотреть не стоит, хотя целесообразней использовать объёмные элементы - но с ограничениями: только для небольших давлений, т.е. когда имеет место упругая работа грунта (для плитных фундаментов и тп). и при том результат, как вы видите, зависит не только от модели грунта но и от расчетной схемы здания. в дальнейшем планируем сравнение с реальными значениями (осадки)
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 10
|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Не могу разобраться в следующем... Определил в скадеRz от 10 ти этажного дома под фундаментной плитой 40 т на м2. Экспортировал в крост для определния коэф постели, получил значения коэф постели от 257 до 1100. А что дальше делать ? К чему стремится в итоге? Заранее спасибо
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Стремиться как можно правильнее обсчитать конструкцию. При принятии решения Вам поможет вот это с п. 129:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Сколько понадобиться итераций вам заранее никто не скажет. И каждый раз надо заново весь расчет схемы выполнять. Сходимость процесса оценивается по двум факторам: 1) Распределение коэффициентов постели (можно посмотреть цветную картинку в КРОСС и мысленно сравнить с предыдущим результатом) 2) Абсолютные величины Rz и диапазон их распределения (после каждой итерации надо сравнить с предыдущим результатом) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 10
|
Ну как то от 257 до 1100 разбросало. Я вот не пойму что такое Rz? Алгоритм такой:
1) Задаю сначала 1000 от балды коэф в скад 2) Экспорт в кросс И смотрю нагрузки от скад в кроссе... А они разные. Как такое может быть чтоб давление под плитой разное было? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот просто плита с просто равномерной нагрузкой на просто одном однородном слое. Тем не менее плита вогнулась.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Давления под плитой разные - так и должно быть. Соответственно и коэффициенты постели всюду разные. Грунт в данном случае моделируется не по Винклеру, плита у вас не является абсолютно жесткой, нагрузка совершенно не обязательно будет равномерно распределенной. Вы чего хотите то? Освоить совместную работу в SCAD и КРОСС? Тогда, например, купите у разработчиков книгу "SCAD OFFICE реализация СНиП в проектирующих программах". Там как раз описана работа в КРОСС и его взаимодействие со SCAD. Первоначально коэффициент постели в SCAD задается не как попало, а в зависимости от того какой у вас грунт под плитой. Посмотрите, например Справочник проектировщика Основания и фундаменты под редакцией Сорочана (есть в даунлоаде). Никто вам не гарантирует, что ваш итерационный процесс поиска коэффициентов постели сойдется. А если вы еще и "танцевать" будете, задавая коэффициенты постели "от балды" , то куда вы "пританцуете" - вообще не известно. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.11.2010 в 20:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В вашем случае - отпор грунта. Реакция в заданном узле.
Цитата:
В книге "SCAD OFFICE реализация СНиП в проектирующих программах" есть статья профессора Федоровского - автора КРОСС. Советую прочитать, если уж с этой программой работаете. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2010
Сообщений: 2
|
Подскажите пожалуйста не могу разобраться.... мне нужно посчитать С1 и С2 для монолтитного ж/б армированного пола на щебеночной подготовки...
но когда забиваю знаачения модулей деформации для бетона, щебня и грунта..в постернак С1 и С2 получаются какие то нереальные... какие именно значения нужно поставить ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
У вас, согласно расчетной модели, ж.б. плита лежит на грунте. Вот для грунтового основания коэффициенты С1, С2 и вычисляйте. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
В SCAD используют модель Пастернака (хотя и не он один ее разработал). Соседние участки грунта как бы помогают друг другу, а не как у Винклера - работают как независимые пружинки. Этот эффект особенно сказывается у краев плиты, где нагруженные участки (расположенные под плитой) взаимодействуют с законтурными участками. Под центром плиты соседние участки грунта одинаково нагружены и мало помогают друг другу. Поэтому центр плиты имеет большую осадку, чем края плиты, грунт под центром плиты сжат сильнее и Rz там больше чем у краев плиты. Последний раз редактировалось Leonid555, 27.11.2010 в 15:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Пащенко, вы либо учебники читайте (я вам уже некоторые назвал), либо на курсы идите. Там вам про работу с КРОСС часа 2 на лекции рассказывать будут, а потом практические занятия. А вы хотите, чтобы я вам все в трех словах объяснил. Вы так до бесконечности вопросы задавать будете. Найдите себе наставника - вот чтобы на месте показал как работать надо. Не верю, что у вас в универе, на фирме, в городе наконец, вот ни одного знатока не было. Так не бывает. В противном случае вы, вместо того чтобы за 5 минут ответ получить, будете тратить на форуме по несколько дней. Можете скачать на http://dwg.ru/dnl/6422 видеоурок по SCAD. Многое увидите. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.11.2010 в 12:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 10
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Пащенко, 28.11.2010 в 13:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |