| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.11.2009, 11:37 | 1 | | #1 |
100 вопросов по Мономах 4.5
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 725
|
||
Просмотров: 221545
|
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Здравствуйте! У меня Мономах 4.2. Там действительно кол-во этажей ограничено 50-ю, или у меня неполная версия? В более поздних версиях кол-во этажей увеличено? Есть ли какие-нибудь дополнения по увеличению кол-ва этажей? У меня 60-и этажное монолитное здание, может посоветуете, каким РПК лучше всего воспользоваться?
|
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Вроде разобрался с Мономахом... В универе учебная версия... Там до 50 этажей, а полноценная программа называется помойму Мономах 4.2 pro... Тут ещё один "косяк" с "моим" Мономахом обнаружился: создаю схему, а когда переношу на другой компьютер, эти файлы не открываются. Уже немного бесить начинает. Хочу ещё раз повториться, что я студент, и отчасти ограничен учебно-технической базой университета. Недавно преобрели AllPlan2009 и "Деск Ревит2010"... Глядя на мой энтузиазм, может и Мономах обновят и поставят профессиональную версию, к тому же, необходимость назрела. В данный момент я располагаю: "Мономах 4.2 учебная версия", Лира 9.2, SCAD 11, ABEC. Хочу посчитать в Лире и в SCADe.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Советую считать либо в Лире, либо в Скаде, но сразу в двух смысла нет.
Модель для Лиры проще всего получить из программы Мономах - она сама разбивает геометрическую модель на конечные элменты, что для лиры практически нереально. Модель для мономаха легче всего экспортировать из dxf файлов автокада. PS. А для того, чтобы найти полную версию 4.2 просто подумайте как это сделать |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Господа конструктора, здравствуйте! Решил проверить расчет монолитного безбалочного и бескапительного ж/б каркаса в мономахе и сразу пошли вопросы:
1. Стык колонны с перекрытием в модуле "компановка" по умолчанию вроде жесткий (судя по усилиям), а в модуле "плита" шарнир... Если поставить галочку в компановке для колонн- шарниры с плитами - получается совсем бредятина (плита работает как отдельные шарнирноопертые плитки, или балочки)... А если в модуле "плита" оставить по умолчанию шарнирный стык с колоннами., то получается работа плиты как нормальная неразрезная шарнирно-опертая балочка... Для стыка, например, колонн 400х400 с плитой перекрытия 200 мм какой правильнее назначать стык плита -колонна? а для стыка с колонн с такой же плитой, но покрытия? 2. При желании можно назначить какой угодно стык конечно, но при назначении в модуле плита жесткого стыка усилия отличаются от усилий в компановке с жестким стыком на 7%.... Странно... усилия ведь распред-ся проп-но жесткостям.... разница в 7%, видимо, связана с тем, что в компановке считается весь какас, и усилия перераспределяются... 3. какой шаг разбиения плит на КЭ при генерации сетки вы используете (в долях пролета, или толщины элементов) ???
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
в компоновке узел то жесткий, но колонны и стены ведь изгибаются, т.е. плита в этих узлах все равно поворачивается. А в модуле плита если вы поставите жесткий стык, то получится защемление, что совсем не годится - плита в узлах стыка поворачиваться вообще не будет, уж лучсше шарнир.
А в 4.5 компоновка уже экспортирует в плиту перемещения в колоннах и стенах. Проверял на простеньких примерах - вроде все хорошо - и то что разные осадки по веритакли учитывается и повороты тоже. |
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Самый чайниковский вопрос: когда в "Главном виде" я вырисовываю каркас здания, то стены и колонны получаются какими-то безразмерными. В смысле в смысле появляются какие-то разрывы и прочее... В 3D и на чертеже всё нормально. На что мне ориентироваться?
|
|||
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57
|
Какие именно разрывы? поподробней и со слайдами.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Ориентироваться на технологию производства работ. Будут ли колонны бетонироваться совместно со стеной или работать раздельно?
На втором и третьем рисунке элементы показаны в масштабах их реальных сечений. На главном виде показаны лишь оси стен и условное отображение сечений колонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Возможно, на первом рисунке огрехи графического отображекния. Изменяются ли размеры колонн при зуммировании? Меня, например, несколько раздражает в предыдущих версиях то, что колонны отображаются неадекватно истинным размерам, а стены вообще не имеют толщины в главном окне.
|
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Это подземный этаж. Колонны и стены бетонируются одновременно, предполагая их совместную работу. Да, сечения колонн в главном виде абсолютно безразмерные, причём если посмотреть на первый рисунок, видно,что квадратные колонны меньшего сечения на главном виде выглядят больше прямоугольных! О_О
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Чертеж я не импортировал из Акада, а создавал в Мономахе: создал разбивочную сеть, нанес колонны, сдвинул их с такой привязкой, которые у меня на чертеже, построил стены (по узлам разбивочной сети), потом стены укоротил, чтобы они были встык с колоннами, и отодвинул на нужное расстояние, чтобы внешние грани стен и колонны лежали в одной плоскости. Это мой первый опыт построения модели в Мономахе. Чтобы колонны со стенами работали совместно, мне нужно сделать так, чтобы стены с колоннами пересекались?
|
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Вроде немного разобрался... Провел небольшие опыты, почитал литературу... Для обеспечения совместной работы колонн и стен, стены нужно доводить до центра колонны, чтобы стены работали совместно, их нужно соединять друг с другом (на главном виде). Но как мне быть, если у меня колонны, расположенные на одной оси имеют разные размеры и соответственно привязку (для того, чтобы их внешние грани и грани стен лежали в одной плоскости)? Если я буду доводить стены до центров колонн, то в плане они будут выглядеть как попало! причём это повлияет на их совместную работу! (хотя не знаю на сколько сильно...) Может мне в расчётной схеме центры колонн сместить, чтобы они лежали на одной оси? HELP!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Таблица "Характеристики грунтов" в Мономах 4.5 открывается без колонок, в которых вводятся сцепление и угол внутреннего трения. В чем может быть проблема? В Хэлпе написано, что эти колонки есть, но хэлп ведь они не изменяли с версии 4.2? Подскажите поскорее, пожалуйста
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
А в старом мономахе они, выходит, требовались? А в Компановке же просит задать какие-то значения. Я так понимаю усредненные? и как их брать для компановки, сейчас посмотрю Алгоритм расчета коэффициентов постели грунтового основания, спасибо.
|
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
У меня ещё интереснее ситуация получилась: создал модель грунта в версии 4.5 с характеристиками которые требовались Мономаху (без угла внутреннего трения и удельного сцепления); с1, с2 считает, но как дело дошло до импорта модели в компановку, вылезло сообщение об ошибке, что в одном из слоев задано неправильно удельное сцепление (хотя я его и не мог задать!). Попробовал соединять модель здания (в версии 4.5) с моделью грунта (созданной в 4.2), получилось
|
|||
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57
|
посмотрел у себя, сцепления и угла тоже нет, глюк или фича надо разбираться.
в справке они есть, но это ничего не значит, поскольку разрабам ее иногда лениво корректировать. вообще, лучше всего написать на лировский форум. http://www.lira.com.ua/support/forum/list.php?FID=10 Последний раз редактировалось мозг, 15.03.2010 в 11:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Была такая ошибка в 4.5 релиз 1 - пропали колонки в характеристиках грунтов и из-за этого нельзя было сохранить модель грунта, если задавался новый тип грунта. Разработчики даже выкладывали исправления к релизу 1 из-за этого. Сейчас посмотрел - эти исправления уже исчезли с их сайта, наверное потому что появился релиз 2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Да лучше уж 2-й релиз взять. Там не только эта ошибка исправлена, а и много других. Вот наппример, хорошая фича появилась в 4.5 - экспорт в модуль Плита результатов МКЭ расчета для плит перекрытий. Теперь плиту перекрытия можно армировать с учетом работы всей конструкции. Но в релизе 1 много задач с результатами МКЭ расчета модуль Плита не хотел считать. Сейчас скачал релиз 2 - все эти проблемные задачи посчитались, только пришлось заново экспорт из Компоновки для них сделать.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Если не лицензионный пользователь никто и общаться не будет. Имхо, и это правильно. Но вот где эти исправления взять.
Там есть даже точно такой же вопрос http://www.lira.com.ua/support/forum...rase_id=151127 , который остался без ответа |
|||
|
||||
NDS, На двух плитах. В мономахе это не столько шарнир, сколько тип опирания элемента, а не стыка.
Kinzer, Цитата:
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 16.03.2010 в 09:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
Кста, получил несколько сообщений в личку - откуда достал 2-й релиз (не думал что это такой дефицит). Поскольку неизвестно сколько еще найдется желающих задать мне этот интимный вопрос, то отвечу здесь - я лицензионный пользователь, соответственно взял с оффсайта. Последний раз редактировалось Наполеон(торт), 16.03.2010 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Накопилось несколько вопросов.
-Можно ли задавать разную высоту этажам? (не нашел в справке) -Знаетели вы как задать монтаж в Мономахе 4.5? (и нужно ли?!) -Пользуетесь ли функцией генерации АЖТ? В моем понимание после того как в колонне появляется АЖТ в сечение не должны возникать моменты, верно? рис.2 Ну, и общий алгоритм. Вот, создал я модель в мономахе, состыковал с грунтом, импортировал в Лиру. рис3 Какой дальнейший алгоритм? Например, если хочу посчитать в нелин постановке: создаю соответствующие жесткости и нелин загружение и ... все? Вместо свай программа ставит узловые связи в заваисимости от геометрии свай и характер. грунтов. Насколько это верно или надо по-другому как-то? Или если ростверк высокий 1м и больше это не вносит ошибку при МКЭ расчете. Довольно сумбурно написано, но буду рад любым ответам. ЗЫ Создал пример в Лире, чтобы было более предметно. ЗЗЫ Да и почему файлы Мономаха так много весят, 3д модель в Лире немного подтормаживает, хотя мож ПК старый у меня? |
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
1) На разных этажах можно задавать разную высоту во вкладке на главной панели "Этажи" ---> "Характеристики этажа".
2) Кстати сам интересуюсь этим вопросом Хочу смоделировать прогрессирующее обрушение. Написано, что оно моделируется в процессоре МОНТАЖ+. А где этот процессор непонятно. Непонятно зачем нужно задавать учет поэтапного возведения при МКЭ... 3) Странно, но без генерации АЖТ в колоннах в них пропали Мх (у меня). Если кто-то может объяснить, буду очень признателен У меня файлы Мономаха, только сохраненные с расчетами много весят Последний раз редактировалось NDS, 19.03.2010 в 19:25. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Если имеет ввиду высоты каждого по отдельности этажа (1-й, 2-й и т.д.), то:
Цитата:
Монтаж задается в окне "МКЭ расчет" : "В МКЭ расчете реализована возможность учета поэтапного возведения здания с выравниванием уровней перекрытий. Собственный вес прикладывается к элементам в момент их возведения. Для остальных нагрузок постоянного загружения имеется возможность указать момент их появления (по умолчанию – после окончания возведения всего здания). Нагрузки всех других загружений прикладываются после возведения всего здания. МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2009 ЛИРА софт. Все права защищены." Цитата:
А откуда он у вас появится (тысячные доли момента не в счет), если стыковка происходит в одном узле |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
Что-то не пойму они что не импортируются в Лиру, в этом же вся соль была? Или я где-то что-то...? И какие-то проблемы возникают в местах соединения колонн и диафрагм. Как вы это решаете? |
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
А на что влияет выбор схемы в "Схема" ---> "Характеристики здания" (рамная, связевая, рамносвязевая), если можно отдельно задавать способ сопряжения колонн с перекрытием?
Так а почему при генерации АЖТ стыка колонны с перекрытием в колоннах возникают моменты (максимум 0,83 тс*м), распределенные по всей высоте здания, а без генерации АЖТ - только в основании. схема в обоих случаях рамная, а распределение напряжений происходит по-разному Почему? Я просто хочу понять почему так получается |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Из справки: " В списке Схема распределения горизонтальных нагрузок выбирается схема (рамная, рамно-связевая, связевая), кот определяет, каким образом будут распределяться горизонтальные нагрузки на колонны и стены в процессе предвар. расчета здания. При выборе рамной схемы гор нагр. распред только на колонны, при связевой - только на стены, при рамно-связевой и на колонны, и на стены в соответствии с их горизонтальной жесткостью." То что можно задать шарниры с плитами интересный вопрос. Жесткого защемления в плитах перекрый не будет, но и шарнир иам, наверное, не чистый. Это ведь для определения расчетной длины?
Мне думается (ну, и так учили), что больше всего для монолитного каркаса подходит рамно-связевая схема, если у вас есть диафрагмы или еще что-то кроме колонн. По-моему на форуме было много тем, где говорилось о неточности метода заменяющих рамного. Последний раз редактировалось Kinzer, 21.03.2010 в 21:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
В окне Экспорт в Лиру есть своя галочка Учитывать АЖТ. И вообще, если вы делаете экспорт в Лиру, то производить МКЭ расчет в Компоновке лишено всякого смысла - в Лире есть свой МКЭ расчет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Вечно я пропущу какую-то галочку Все рано считаю лучше присмотреться к результатам МКЭ расчета в Мономахе, посмотреть где что не так сделал удобнее в нем. У меня большие модели с большим количеством узлов в Лире подтормаживают.
|
|||
|
||||
Управление проектами Регистрация: 27.09.2009
Москва
Сообщений: 58
|
Скажите пожалуйста, как Мономах распределяет ветровую нагрузку на здания с каркасной системой? Ветер распределяется только на площадь колонн или он автоматом вычисляет площадь фасада и его загружает?
И ещё: скажите пожалуйста, что означает ошибка "этаж геометрически изменяем при действии горизонтальной нагрузки"??? Последний раз редактировалось NDS, 07.05.2010 в 07:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 10
|
Экспортировал dxf файл из автокада,назанчил толщину плиты и отверстия в плите, колонн, стен. Перехожу в 3d изображение и вижу только плиту с отверстиями, ни стен, ни колонн нет. Если выключить показ плиты, то вместо колонн стоят точки. Высота этажа задана 3 метра. Скопировал плиты перекрытия до 16го этажа и их тоже не видно. В чем проблема?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
2-й вариант. Считается что здание всегда обшито стенами, даже если вы их не задавали
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 10
|
[IMG]http://s39.***********/i085/1005/2e/88b9ace269af.jpg[/IMG]
Не понимаю как правильно соединить стены с колоннами. Зеленая линия - середина стены 510мм. Белые точки - середина колонны 300х500мм. 1.Как видно часть схемы собираю в автокаде, скажите как правильно нужно завести стены, что бы они работали совместно? Читал ответ на подобный вопрос выше, но не понял. 2.Как задать лестничные пролеты? Отвести под каждый пролет свой этаж? Последний раз редактировалось shakermaker, 13.05.2010 в 22:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 3
|
Кому не лень посмотрите. В Мономахе делаю первый раз монолитное перекрытие. Как-то странно получилось. Может что то не так сделал? Заранее благодарю за помощь. А я пока вручную прикину.
Последний раз редактировалось balt, 08.06.2010 в 03:50. Причина: прикреплен файл |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
А что странного? вопрос-то можно и поразвернутее. и это, Вы уж покажите нам Ваш ручной расчет
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 3
|
В частности мне не нравяться скачки площади арматуры у осей 15 и 17 или скорее отсутствие таковых у других осей. Пролеты то практически одинаковые. И площадь верхнего армирования меньше нижнего в местах сопряжения плиты с второстепенными балками и стеной. Хотя я ребристые перекрытия проектировал давненько еще в студенческие годы могу что-нить и напутать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 2
|
У меня тоже возникли проблемы в расчетом перекрытия в Мономахе. Как-то странно он обозначает начало и конец балки (по узлам).
Подскажите, может возможно перекинуть схему из SCad в Мономах? Если нет, то как в SCad посчитать плиту перекрытия не в виде таблиц, а в виде понятного расчета с схемой нагружения, который в дальнейшем можно будет сохранить в виде текстового документа. Заранее спасибо за ответ. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 3
|
При расчете балки появляется сообщение "конструирование невозможно. в ряде сечение не подобрана теоретическая арматура." Хотя изополя площади армирования выдает, но эпюр моментов нет. Что бы это значило. Просто глюк или сечения балки не достаточно? Балка из монолитного перекрытия созданного в компановке, а потом импортированного в балку.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В модуле плита от мономаха есть такая кнопочка - учет работы грунта за контуром плиты - при расчете фундаментной плиты на упругом основании при импортированной модели грунта. При использовании сего девайса сильно меняется схема деформирования плиты. Вопрос - насколько корректно применение такой функции и что происходит при этом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 36
|
Привет ВСЕМ! Вот и мое время пришло справшивать ))) Начал работать в Мономахе 4.5. Появилась проблема в решении компановки здания с фунд. плитами в разных уровнях (разбег 1.5м). Стены ниже лежащего этажа монолит 300мм. В КОМПАНОВКЕ грунт на одном уровне (я так понимаю) и располагать фундаменты в разных не хочет. Как быть?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
так как все-таки можно задать промежуточную монолитную площадку лестницы?
задаю как отдельный этаж. тогда получается что один этаж высотой 3,3 м у меня состоит из двух этажей по 1,65м. то есть на этаже высотой 1,65 м я не могу задать дверной проем высотой 2,2 м (( как выйти из этой ситуации? |
||||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Да не надо ничего делить. Лестничные пролеты ведь невозможно задать. Ну и поднимите площадку отдельной плитой на уровень реального этажа. Тогда и проблем с проемом не будет. А что там за дверной проем-то, на площаке? Куда он ведет? В пропасть?
|
|||
|
||||
ладно. от площадок я ушла (посчитаю их отдельно).
теперь возникла проблема с расчетом цоколького этажа. выскакивает ошибка "расчет невозможен". может кто-то с таким встречался и замечал в каких случаях появляется данная ошибка? вышележащие тажи считаются нормально. |
||||
|
||||
1. нужна схема для детального анализа
2. стены как замоделированы? С первого взгляда -- дуги и полилинии, а должны быть линии
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
а, да... Согласен, примитивы не примутся...
Всё равно нужно смотреть схему.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
ну я так и понял. Просто вариантов может быть масса вплоть до ошибок программы. Без схемы это нужно быть разработчиком наверно, чтоб понять причину.
Попробуйте обратиться на офсайт. Если вы зарегистрированный пользователь, вам помогут сравнительно быстро, но не без схемы.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122
|
Добрый день. Скажите можно ли в мономах смоделировать , что-то вроде обратных банкеток в фундаментной плите по типу устройства капителей(Я имею ввиду отверстие в большой плите+создание маленькой плиты по размеру отверстию и стыковка плит по верхним плоскостям)? И возможно ли задаание фундаментных плит на разных отметках например для случая если лифт в подвале? спасибо.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
|
||||
Моделирование капителей в фундаментной плите аналогично капителям в плитах перекрытий.
Фундаментные плиты задавать на разных отметках нет возможности
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 27
|
подскажите пожалуйста как мне лучше сделать(
вобщем хочу увидеть в мономахе такую схему: жб каркас и самонесущие стены снаружи,которые опираются на фундаментную балку,а она в свою очередь на край столбчатого фундамента. задал в мономахе колонны,стены,но ф.балку не стал,думал и так получится,но мономах нарисовал мне под стены ленточный фунд-т. и это понятно.но как мне теперь сделать правильно?когда задаю ф.балку то она ложится на отметку подошвы фундамента,а мне надо чтобы выше была.и передавала нагрузку на столбчатый фундамент.как мне сделать эту связь колонная-ф.балка????сама технология построения меня интересует.. или может забить пока набалку.ведь в ходе расчётов я смогу получить моменты в любой точке ф.стены и потом вручную расчитать,на крайняк. скажите как лучше сделать??? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 27
|
я попробовал задать этаж,но поменялись отметки этажей.чтобы востановить отметки,мне пришлось уровень верха подколонника опустить на -4.35,а он должен быть на -3.45.. фундаментаная былка(500х1000) должна опираться на бабышки,стало быть их нужно рисовать и стало быть нужно рисовать и подколонник,тк они вместе неразрывны. было бы здорово если бы вы мне показали как решить мою проблему на примере..на одной стене какой нибудь..пожалуйста!!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
В Первый раз попробовал расчет безригельной плиты перекрытия в Мономах 4.5, что-то засмущали полученные данные по перемещениям: 2,4 мм
Данные по плите: 1. Толщина 20 см 2. Бетон В20 3. Нагрузки 0,7т/м2 + с.вес 4. Максимальная ячейка 7,4х6,5 Можно ли этому верить??? |
|||
|
||||
в общем случае да, вопросы у программы могут возникнуть при нестандартных сечениях, не поддерживаемыми нагрузками в ранней версии и в некоторых случаях с материалами
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
В Мономахе 4,0 "КИРПИЧ" есть функция показа изополей нормальных напряжений в кладке стен и простенков. В "КИРПИЧЕ" Мономах 4,5 не нахожу таких данных... Отсюда - вопрос: каким образом можно в Мономахе 4,5 визуально увидеть усилия в кладке? Спасибо...
|
|||
|
||||
конечно можно...
для этого по бетонной стене назначаете РАЗРЕЗ, проводите расчёт и экспортируете в подпрограмму РАЗРЕЗ.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
значения я эти получил в модуле КИРПИЧ, см. вложение
если правильно понял вопрос, то тоже, см. вложение вот тут немного не понял. Ну конечно результаты расчёта.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Offtop: В РОБОТе есть спецэлемент для расчёта с постнапряжением, скорее всего есть и с преднапряжением. Постнапряжение в РОБОТе сделано намного удобнее ЛИРЫ
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37
|
Вопрос к гуру в Мономахе. Где можно посмотреть (а лучше задать самому) привязку центра тяжести арматуры к краям элемента? Например считаю фундаментную плиту, защитный слой может быть сильно разный от того какая подготовка под нее... Где можно задать его как в ЛИРЕ?
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44
|
Ребят подскажите
Построил модель здания в Мономах 4.5 Экспортировал его в Лиру 9.6, В Лире выполнил МКЭ расчет. По результатам МКЭ расчета в Лире выделил необходимые элементы и сформировал таблицу со значениями усилий Mx My Nx Ny Qx Qy Выполнил МКЭ расчет в Мономах, но в Мономах результаты расчета можно получить только по мозаике напряжений Можно ли в Мономах в автоматическом режиме сформировать таблицу значений усилий Mx My Nx Ny Qx Qy ? p.s. хочу сравнить результат расчета в Мономах и в Лире, но вручную выделять каждый КЭ и опять же вручную переписывать значение в excel очень не удобно, Подскажите, Может подобную операцию можно выполнить в подпрограмме Плита? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здравствуйте! Вопрос к знатокам Мономаха. Для удобства просмотра результатов в Компоновке, в панели инструментов есть вкладка "Выбор" с системой фильтров, где можно например выделить этаж, отфрагментировать его и тп. И есть на этой вкладке кнопка - выделить бесхозные элементы (например фиктивные элементы с помощью которых моделируется плечо опирания в плитах и тп.). Вопрос - что нарисовано на этой кнопке?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
За лисицу - спасибо, это был мой вариант ) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37
|
Проектируется дом с монолитными плитами и стенами в МОНОМАХ 4.5. В качестве расчетной схемы принята заделка плиты в стену. При таком варианте получается как бы рама и соответственно момент в торцевой (крайней) стене в месте опирания на нее плиты должен быть равен опорному моменту в плите (на плите покрытия точно равный по значению на нижележащих этажах разложеный примерно пополам на вышележащую и нижележащую стену).
Подпрограмма же "Разрез (Стена)" эти моменты не видит в упор. Соответственно и не армирует как должно бы быть. Галочку "Учитывать перемещение из плоскости" не снимал. Где может быть ошибка? Или это общий косяк программы? В плите же заделку Мономах видит, т.к. уверенно выдает верхнюю арматуру на опоре в подпрограмме "Плита". |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Вопрос. Как правильно задать плечо в "Компоновке" для кирпичных стен и пустотных плит опертых на 12 см?? Толщина стены 38 см. Т.е. задавать 13 см (38/2-12/2) или же 6 см (12/2)??
Offtop: Классно было бы если бы в первый пост заносились вопросы и ссылки на ответы. Баян небось. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В МОНОМАХЕ 4.5 как правильно сопрягать (в КОМПАНВКЕ) плиты (плиты перекрытий) с колоннами и стенами?
Имеется ввиду-как проводить (создавать) контур плит?За пределами контура стен и центром колонн или по контуру стен и п центам колонн? Создал 2 схемы.В схеме где контуры плит проходили за пределами контуров стен и центров колонн-прогибы плит составили около 15 мм в другой схеме (см.выше)-проибы составили 45мм. Подскажите как быть. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Такого не может быть при прочих равных условиях. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Доброго время.
Одной из многих моих ошибок было отрисовка стен "сквозь" множество колонн,т.е. не от колонны к колонне,а от первой к последней.Это устранил благодаря Справке.Но справка есть справка.Всего там не найдёшь.Поэтому такой вопрос:почему выдаётся ошибка "Не могу создать АЖТ для стены ...такойто"? Для наглядности выкладываю задачу. И посмотрите кроме данного вопроса-где я там ещё напортачил. Добавлено 4.5R3 Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 30.09.2011 в 15:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Почему МОНОМАХ не создаёт АЖТ для колонно-стеновых элементов.Т.е. когда колонны и станы представляют монолитную конструкцию.При задании в свойствах элементов "Генерировать АЖТ",после запуска МКЭ расчёт выдаётся ошибка о невозможности создать АЖТ и для колонн и для стен.Когда убираешь в свойствах например колонн Генерировать АЖТ-всё начинае расчитываться?
И ещё вопрос.МОНОМАХ считает конструкции по старому СНиП и новому СП.Но ведь это нормы не для монолита. |
|||
|
||||
Цитата:
не понял пункт про "не нормы для монолита"
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Как это можно выполнить.Так расставлять рекомендует справка.
Цитата:
Там прямо сказано что нет НТД для проектирования Монолитного ж/б. |
|||
|
||||
я описАлся, имел ввиду НЕ ВОЗМОЖНО сгенерировать АЖТ для элементов, которые на краю стоят
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ясно.И видимо колонны со стенами тоже не согут создать АЖТ.Имеется ввиду заданная колонна в стене да ещё и такой же габарит как толщина стены.
Ну это ладно-я проверю на мелочёвке.А как обстоит дело с тем что невозможно. Прошу меня извинить,но может перепутали говоря о расположении с края.Я то вёл реч о колоннах и стенах. Но ещё интересует и невозможность создания АЖТ колонн с плитами для крайних колонн (*может Вы это имели ввиду?),край плиты проходит через их центры. Объясните мне пожалуйста. Что-то не хотят люди в этой теме отвечать. Все изучили и ай-да. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Abzorbo
Без оконных проёмов в стенах-расчёт выполняется нормально и все АЖТ для стен генерируются. Но с оконными проёмами выдёт ошибку-"Не могу создать АЖТ для стен...". Что необходимо подредактировать в схеме или исправить,чтобы расчёт выполнялся при наличии оконных проёмов? Скрин-вариант запуска МКЭ расчёт при наличии оконных проёмов. |
|||
|
||||
честно говоря, пока не сталкивался с такой проблемой... Уточню -- отпишусь
только-что схемку у себя создал, с отверстиями в стенах... всё просчитало нормально, с АЖТ
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... Последний раз редактировалось Abzorbo, 01.12.2011 в 13:29. Причина: просчитал схему |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
Дело в том что мономах не любит, когда что-то обрывается внутри будущего тела АЖТ. В таком случае этот обрыв надо либо полностью вывести из тела либо довести довести его до точки пересечения с расчетными линиями других элементов (в данном случае до расчетной линии отмеченной стены) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
эээ, у мну на первом этаж колонн меньше по плану (над сущ-им зданием строим), со второго этажа больше колонн....попробую поставить
добавил колонны до фундаментов (фунд плита) всё равно геометрически изменяема Последний раз редактировалось SSNSS, 14.12.2011 в 14:54. |
|||
|
||||
1. либо не замкнуты диафрагмы вверху при признаке СВЯЗЕВАЯ
2. либо нет колонн вверху при признаке РАМНАЯ расположение колонн не имеет значение
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
хм, получается без установки диафрагм (к примеру мон-ой стены) расчёт не произведётся....то есть к примеру проектирования системы куб-2.5 моделировать монолитные диафрагмы, после чего заменять их на стальные связи...
а всё таки колонны имеют значение: удалив колонны ошибки: колонная такая то не имеет опоры и ещё вопросик: а собственный вес разве не учитывает МОНОМАХ??? Последний раз редактировалось SSNSS, 14.12.2011 в 15:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я думаю что учитывает.Вот только как он визуализируется,и визуализируется ли вообще-лично мне не известно.Тоже самое с веторм.Возможно в расчётной записке гдето есть.
По поводу изменяемости-думаю что-то со связями (стены,колонны,перекрытия.Возможно что то гдето висит. |
|||
|
||||
Цитата:
Для монолита всегда нужно задавать РАМНО-СВЯЗЕВАЯ. КУБ -- это сборно-монолитная конструкция, как я понимаю? Тогда это чистая связевая схема при наличии диафрагм и чисто рамная при их отсутствии, только верхний этаж диафрагм у КУБа для сбора ветровой составляющей задай просто перегородками -- ветер соберётся, но в схему включена не будет. Собственный вес учитывается автоматически Цитата:
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... Последний раз редактировалось Abzorbo, 14.12.2011 в 16:40. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
вопрос: первый этаж сетка 6х12, второй этаж технический в нём поперёк ставлю монолитную стенку - балку-стенку, выше пойдут колонны 6х6, следовательно опираются на ту самую балку стенку, вопрос: почему в нижней плите такие бешеныю мменты получаются, получается балка стенка не распределяет усилия между колоннами....а передаётя на плиту, как опирающаясся на плиту...
Последний раз редактировалось SSNSS, 15.12.2011 в 15:44. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122
|
После того как в схему добавил этаж появилась ошибка:
Ошибка: Невозможно разбить на КЭ плиту 9.1. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов. Перепробовал все что можно стены и колонны удалял копировал с других этажей то же самое и с плитой проделал. Удалял этаж создавал снова.Ничего не помагает. Не могу найти в чем проблема. Схему просчитал на других машинах то же самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
|
||||
при запуске на КЭ расчёт есть пункт с точность привязки элементов... Попробуй там поставить меньшую точность
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
да, именно этот пункт... его попробовать уменьшить и посмотреть чего будет.. скорее всего где-то не сшивается узелок
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
всё воюю с МОНОМАХОМ)
кто подскажет: усилия в колонне при расчёте в мономах (в лире тоже смамое) 722 т, при ручном же счёте 860т!!! уже всё проверил второй день голову ломаю...почему так в лире убирал фунд-ую плиту, ставил связи всё равно не то такое ощущение что он собственные вес монолитный стены не учитывает, с другой стороны в лире он чётко виден Последний раз редактировалось SSNSS, 02.02.2012 в 09:01. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 13
|
Здравствуйте!
Пробую провести расчет фундаментной монолитной плиты под здание. В компановке почему-то когда обвожу контур всего здания в 3д модели она не показывается монолитом, а разбивается под стены, в фильтре не видит её и при переносе в ПК "Плита" не видит файл этой фундаментной плиты. Почему так? Грунты задал скважинами, в компановке совместил со зданием. Где потом можно посмотреть осадку плиты? |
|||
|
||||
У меня такой вопрос: есть ли смысл приступать к изучению мономаха, если расчёты делаю в СКАД. Мне просто сказали недавно, что тут есть возможность делать расчёты по-быстрому, используя полную модель здания (нес. конструкции + фундаменты + грунт). Выглядит привлекательно.
Для примера, в скаде я рассчитываю отдельно каркас, затем, если плита, то считаю в кроссе/скаде, а вот если отдельно стоящие фундаменты - то беру нагрузки в обрезе колонны и делаю расчёты по СНИП вручную или через Base/Фундамент. ЗЫ Скоро предстоит рассчитывать фундаменты под тяжёлое оборудование (добыча полезных ископаемых), соответственно фундаменты будут нестандартные, как минимум, плиты с рёбрами + сваи. Есть возможность моделировать тут такие? |
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
для фундаментных балок принципиально их расположение между колоннами, а не между сваями.
грунты задаются и подключаются к КОМПОНОВКЕ. В случае задания свай жесткостью грунты игнорируются
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
студент Регистрация: 28.10.2011
Беларусь
Сообщений: 6
|
Здравствуйте. У меня несколько вопросов по поводу импорта поэтажных планов dxf в Компоновку. Планы начертила, слои, суффиксы - всё согласно Справке в Мономахе. Т.е., к примеру, WALLS_1(H-500), WALLS_2(H-400) и так далее... Но есть две проблемы:
1) При импорте всё переносится отлично, кроме параметров элементов. Все стены оказываются толщиной 100 мм (хотя все параметры задаю в слоях), колонны по умолчанию со стороной 150 мм и т.д. 2) У меня по проекту разные оконные и дверные проемы, т.е. не только разной ширины, но и высоты проема и с разными отступами от низа стены (для окон). Как сохранить эти параметры, если при импорте в диалоговом окне Мономах просит задать их для всего здания? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
2) Высота дверей (и окон), заполняемая в процессе импорта, выполняется только лишь для окон и дверей, не имеющих высотных характеристик Лучше, если Вы выложите один из поэтажных планов Добавлено: Вы, кстати, в какой .dxf переводите свои файлы? В смысле, какого года? Последний раз редактировалось Дрюха, 15.04.2012 в 17:12. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 28.10.2011
Беларусь
Сообщений: 6
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
Все параметры сохранятся точно, сам так делаю. А R12 где-то читал что не сохраняет специальные символы в именах слоёв, в том числе и скобки. И Мономах просто не видит какие там были параметры. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 3
|
Подскажите пожалуйста как объединить капитель и плиту.при импорте в Плиту программа выдает саму плиту и капители по отдельности. В справке написано, что необходимо объединить плиту и капитель, а вот как это сделать? пытаюсь объединить в итоге выдает ошибку плиты группы не имеют общего материала типа железобетон. хотя материал плит для всех задан железобетон
Последний раз редактировалось Best451, 22.04.2012 в 03:09. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 28.10.2011
Беларусь
Сообщений: 6
|
Здравствуйте. Я опять с вопросами)) Не хочется из-за своих нубских глупостей каждый раз тему задавать, очень надеюсь на консультацию. Есть пару вопросов:
1) Скажите, пожалуйста, как в Мономахе наиболее грамотно задать заполнение стен ячеистыми блоками в монолитном здании. Понятно, что в качестве несущих конструкций они не выступают. Правильнее будет задать стены линейной нагрузкой? Или задание реальных стен с включенной возможностью опираться на плиту тоже возможно? Кажется, что логичнее первый вариант, но видела пример (правда студенческий, т.е. не авторитетный))) и воплощения второго варианта. 2) Вопрос по поводу результатов расчета. Здание монолитное. Несущие конструкции - колонны, перекрытия, ядра и диафрагмы жесткости. Рамно-связевая схема. При расчете получилось отсутствие в колоннах изгибающих моментов и перерезывающих сил (кроме ветрового загружения, естественно), только осевые усилия. Сопряжение перекрытия с колоннами жесткое (никаких шарниров). Сказали, что где-то ошибка в схеме. Ломаю голову, где?.. Заранее спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
1. заполнение стен - однозначно нагрузка (в Мономахе: либо линейная нагрузка, либо "перегородка"
(удобство "перегородки" в том, что при изменении высоты этажа изменится нагрузка от стены с учетом другой высоты, а линейную нагрузку придется руками менять)) 2. если смотрите в программе "колонна" усилия, то, скорее всего, экспорт в конструирующие системы был сделан после предварительного расчета (эквивалент ручному сбору нагрузок) если сделаете МКЭ-расчет, то в колоннах будет полный набор усилий |
|||
|
||||
студент Регистрация: 28.10.2011
Беларусь
Сообщений: 6
|
1. Спасибо. Да, я уже и сама поняла.
2. Экпорт пока никакой не делала. В обычном предварительном расчете всего здания так получалось. Мне сказали, что МКЭ расчет не нужен вообще для диплома, но потом всё-таки посчитала - и да, моменты появились во всех загружениях. Правда эти результаты уже неактуальны стали, т.к., видимо, надо рассчитывать в Лире, т.к. в Мономахе, если я правильно поняла, нельзя задать свои варианты сочетаний нагрузок. А может я что-то и неправильно поняла))) Спасибо вам за ответ. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
Цитата:
но в Мономахе есть только одна постоянная, одна длительная и одна кратковременная нагрузки, + 2 ветра и 2 сейсмики так что там и сочетать-то особо нечего в этом плане, если есть много разных нагрузок, которые в данное количество загружений не впишутся, лучше из Мономаха экспротировать в Лиру так точно, только нагрузки |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
Здравствуйте! объясните пожалуйста почему в Мономахе после расчета получаетя нагрузка на колонны неадекватная, нагрузка на колонну верхнего этажа 56 тонн!!! откуда
Плита 0,22х2,5тх36м2=19,8т пол 0,15х36м2=5,4 тонны Всего 25,2 тонн откуда берется 56 тонн, схему прилагаю Последний раз редактировалось Oxana123, 15.06.2012 в 10:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответы вроде до меня медленно но доходит, не поняла почему такие силы показывает, но когда смотришь результаты МКЭ расчета то вроде все правильно. И еще почитала и поняла что длительную задавать вообще не надо, так как еслизадаешь крратковременную полное значение то длительную он сам учтет автоматически.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
По-моему не так. Похоже нагрузка штамп делится на элементарные площадки, элементарные площадки заменяются сосредоточенными силами, а эти силы уже прикладываются на КЭ плиты - куда попадет. Одно могу сказать точно - эти силы появляются необязательно в центре КЭ, иногда их 2 в одном КЭ
|
|||
|
||||
очень неудобная ИМХО вещь при экспорте в ЛИРУ. Чуть изменил положение элемента -- и нагрузка уже не приложена в элемент...
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Таких нагрузок в лире нет. Это мономаховские нагрузки. в лиру они приходят как сосредоточенные привязанные к элементу. соответственно и перемещаются вместе с элементом. могут потеряться только если в лире изменить форму элемента, а не его положение.
|
|||
|
||||
вот как раз положение. В МОНОМАХе были заданы линейные нагрузки, а при экспорте в ЛИРУ они пришли как сосредоточенные на элемент. Так вот, чуть переместил элемент (вверх-вниз) и нагрузки послетали. Можно ли как-то это исправлять в быстром темпами?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14
|
Уважаемые коллеги, помогите в решении проблемы в ПК Мономах Компоновка версия 4.5 R3 (10июня 2010г). Проблема заключается в том, что после МКЭ расчета получаются очень маленькие усилия и, соответственно, деформации. Эта ошибка впервые возникла две недели назад. Некоторые схемы считает нормально, некоторые не хочет. От чего зависит, определить не могу. Может кто-то сталкивался с таким происшествием?
Схема считалась много раз, каждый раз немножко корректировалась, и вот очередная версия корректно не посчиталась. Оказывается, сработала какая-то защита в программе: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942854 В лире тоже такое может быть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85928 Последний раз редактировалось DesignerOPM, 25.07.2012 в 10:22. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.09.2007
Киев
Сообщений: 14
|
civil designer, спасибо за внимание к моему вопросу. Постоянная нагрузка (собственный вес) на плиты в моей схеме задавалась автоматически в зависимости от материала плит, в некоторых местах (где плиты в схеме обрезаны по сравнению с реальными размерами) добавил линейную. Вес пола и перегородок задавал распределенной по площади или линейной, но включал в длительное или кратковременное загружение - в зависимости от коеф надежности по нагрузке. С причиной проблемы разобрался - сработала какая-то защита в программе: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942854. Удалил релиз 3, поставил 2, схема посчиталась, надеюсь, что проблема решена.
Последний раз редактировалось DesignerOPM, 25.07.2012 в 10:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 21
|
Скажите пожалуйста:
1) Как сделать так, чтобы оси выглядели как на картинке 2, а не как на 1 2) Можно ли сделать привязку колонн нулевую?или только через центр колонны 3) Когда делаю отверстие в стене, например, двери 0,9х2,2 задаю расстояние по оси Y 0,1 м, но ничего не происходит если задать 0,2 м по Y, то проём поднимается на 0,2 м, при 0,1 же ничего не происходит. Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 24.07.2012 в 18:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
1) никогда не заморачивался с подобным - в случае необходимости использую паинтбраш)
2) привязка колонн - только центральная (стержневой элемент как ни как). Если нужна нулевая - делайте сбивку (зачастую последней пренебрегаем) 3) если вы используете мономах версии 4.5 и старше - вам нет необходимости масятья с подобной заморочкой. Иначе - действительно приходится задавать "порожек". На счет "ничего не происходит" - вы не правы - посмотрите координаты нижних узлов вашего проема |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Виноват, не массив осей, а полярная сеть. Ее можно использовать вместо радиальной сетки осей для привязки несущих конструкций. А оси действительно подгоняются под размер экрана. Поэтому дорисовывать их нужно в автокаде, либо, верно, подтирать в фотошопе(паинтбраше)
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
niisk,
Как так только центральная?! я чё всегда не прально делал что ли?)))) ось можно сделать в одном месте а сеть нанести где угодно, соо-но создать колонну где угодно. так же можно бональнокоординаты забить в свойствах колонны, сдвинуть их на нужную величину....опля и колонны не с нулевой привязкой) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
я какбэ уже говорил:
колонну (равно как и сеть) действительно можно двигать/вертеть как угодно и относительно любой системы координат ... только вот если не будет соосной состыковки колонны с балкой - получите фигню в результатах) .... если вы стыковали стержневые эллементы не по их ц.т. - приймите мои искренние поздравления)) ... и пожелания долгой и безотказной службы вашим сооружениям |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
Цитата:
тык если я и балку привел не по оси, а в точку где центр тяжести колонны, чего это они будут не центрированны? )) вы не путайте, что строительная ось может быть в одном месте, а сеть настроить с шагом 1 м к примеру (некая сеть grip display в автокаде) и привязываться к точкам именно той сети, но САМА СОБОЙ следить к соосности привязки несущих элементов.......мои пожелания вам) |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Привет всем начинающим и асам расчетов. Буду очень признателен за ответ на следующий вопрос. Как оптимальней начинать изучение Мономах 4.5? У меня есть электронная версия программы версии 4.2(думаю, что от 4.5 отличается не принципиально), разбирать все примеры по книге, или пытаться решать реальные задачи на основе примеров расчетов из книги? И ещё. В самом первом примере компоновки многоэтажного здания назначаются равномерно-распределенные и линейные нагрузки. Где их берут в реальных расчетах, по СНиП "Нагрузки и воздействия" или считаются из соображения объемного веса материалов применяемых в проекте?
Последний раз редактировалось Bureger, 18.08.2012 в 16:41. Причина: Что бы не плодить темы |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Всем привет. Есть одна маааленькая проблема с мономахом, а точнее недопонимание некоторых функций:
1) В случае экспорта в другие конструирующие программы, задается некий параметр, не помню что написано, примерно вот "колонна и стена экспорт что-то там <= 3 м" как это по-русски понять? Какое число вбивать рекомендуется и в каких случаях, и вообще важен ли этот параметр? Просто я вбил один раз 0.7, в плите оптим. толщ. плиты показал 9см, затем вбил еще раз 0.7 , НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ БОЛЬШЕ, только нажал расчет (как и в первом вбивании), он мне выдал 11см оптим. толщ линии, в чем проблема? Почему он разные толщины выдает? Хотя вбил 1м также 2 раза, выдал одинаковые результаты. 2) Как в Мономахе сделать или каким то фантастическим способом начертить скатную крышу? Думаю вот сделать еще один этаж и тупо раскидать нагрузки, правильно ли будет? Или есть проще выход? 3) В Мономах ПЛИТА, после нажатия кнопки Расчет, он мне подбирает арматуру? Или нужно нажать каждый слой армирования (верх низ) и раскидывать случайным контуром? И кстати почему за рамки здания вылазит контур армирования, не подгонять же Дробление (10х10 к примеру), наверное есть проще способ, и для чего делать этот контур, вроде после расчета же подбор сделался? 4) как в МОНОМАХ ГРУНТ перенести контур здания, в ЛИРЕ насколько я помню возможно было, он абсолютно все суммарные нагрузки раскидывал по фунд. плите, а тут что в ручную??? Я с ума сойду вычерчивать, здание дохренаМногоуголное. 5) Продавливание, нормально ли МОНОМАХ считает это дело? И как это в основном делается? В кратце можно. И если не затруднит самое ВАЖНОЕ и СРОЧНОЕ, не могли бы описать алгоритм 4-го пункта, просто армирование наболевший вопрос у меня, я с ним 2 дня вожусь, какой то плите не могу толком раскидать арматуру, а точнее понять суть после каких операций она подбирает арматуру, и как это на чертеж вынести в адекватном состоянии... Спасибо заранее |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
erikbond,
1. Как я понимаю этот показатель должен равняться "длине" конструктива. Если колонна, то метры, если толщина перекрытия, то толщина в метрах. ИМХО. 2. Не знаю. Сам только учусь. 3. Изучаю Мономах по книжке. Т.е. тупо прохожу в программе примеры которые там даются. Всё более менее шло нормально, имею ввиду осознание того, что делаю пока не дошёл до расчёта плиты перекрытия. Вот тут полный аут. Плиту рассчитал, но вот потом.... дополнительное армирование, изменение шкалы армирования и протчая. В общем ни хрена не понятно. С вычерчиванием армирования то же самое. Так что этот вопрос меня тоже очень интересует. 4. У меня книжка в электронном варианте Юсипенко, Батрак и т.д. Там вроде этот случай разбирается. Если интересует, пиши в личку, сброшу. 5. Не знаю. 6. Специалисты на этот форум вряд ли заходят. Так что нам бедным юзерам пожалуй никто не поможет кроме нас самих. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
erikbond, Bureger,
http://www.liraland.ru/support/forum/index.php
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
4.5 надо выкинуть в смитнык ((
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85978 |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Я видел эти ссылки ранее. Не заметил значимых глюков. Хакерская мысль не стоит на месте. Вполне возможно, что мою версию уже "отпатчили". Впрочем может быть не заметил по причине малого опыта. Как оттестировать, может подскажете?
|
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Неужели вид эпюр и напряжений простецкого здания не получится смоделировать в голове? Я же не говорю о каких-то сложных зданиях
|
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
На простецких зданиях не увидишь динамики роста усилий с этажа на этаж, а рисовать его для упражнения в представлении эпюр, сомнительное удовольствие.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Тогда Вы у разбитого корыта, пока не поймете, верны ли значения усилий, до тех пор и будете в неведении относительно верности расчета |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Уважаемый Дрюха. По количеству постов на сайте и их тональности можно сделать вывод о приличной степени Вашего профессионализма в области познаний Мономаха. В связи с этим возникает вопрос, можно надеяться на Вашу помощь в освещении некоторых вопросов связанных с освоением программы? Их может быть много и некоторые могут показаться слегка наивными для профессионала. Изучение программы в самом начале, а теоретические знания "слегка" утрачены из-за давности лет с момента их приобретения. До этого я занимался практическим строительством. Отказ будет воспринят с пониманием.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
есть подозрение, что г-да Юсипенко Батрак и Городецкий с большей радостью (и пользой) поделятся своими знаниями
http://dwg.ru/dnl/7366
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Цитата:
С глубоким почтением Бурегер. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Боюсь этот мир уже не спасти, нужно подыскивать другой...
Судя по Вашим вопросам Мономах не совсем способен удовлетворить Ваши (да и мои) задачи. Советую использовать сей продукт как препроцессор для создания расчетных схем и импорта в Лиру с последующей доработкой напильником. ИХМО: не рискнул бы закладывать армирование полученное в мономахе, не проверив адекватность сетки в лире.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Спасибо за обнадёживающий ответ. Обязательно воспользуюсь вашей помощью.
Последний раз редактировалось Bureger, 04.10.2012 в 14:41. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, Мономах 4.5 R3 с какими версиями Автокада работает? Win XP SP3, установлен AutoCAD 2013 (но вся работа - в формате 2004). При установке Мономах опция экспорта dxf-файлов не нашла сосответствующее приложение. Сложилось впечатление, что 13-я не была распознана. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь опытом, плз. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
вопрос по Мономах САПР 2011... кто может четко сформулировать какие усилия экспортируются в ФОК ПК 2010 после МКЭ расчета в случае ленточных фундаментов (т.е. в программе изначально плитные фундаменты не заданы), ответ по экспорту из Мономах 4,5 в ФОК ПК 2008 (2006) тоже устроит, у меня при экспорте 4 строки с усилиями в ФОК ПК 2010 для всех участков ленточного фундамента, хотя РСН задано 5 шт., и сюда же - стены подвала из сборных блоков в случае опирания сборного перекрытия задаются шарнирно опертыми на плиту (низ) и шарнирное опириание сторон плит, после экспорта в нагрузках на фундаменты есть моменты, откуда они берутся если шарнир, или экспорт идет после предварительного расчета, гда шарнироность опирания не учитывается (шарнирное опирания учитывается только в МКЭ - как написано в справке)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 26.01.2013 в 14:43. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Непонятно, почему изополя перемещений плиты перекрытия по Z одинаково показано, даже в местах опоры (там где балки пересекаются - стоят колонны 600х600), стоит это все добро на фундаментной плите метровой, грунт тоже вбил, но мне кажется не в этом дело, не может так плита перемещаться в местах опоры, что-то с исходными данными явно не так, почти все колонны задал АЖТ, и опирание на плиту делал и убирал все это, все равно плита в местах опоры и в местахгде не опирается - одинаково перемещается, в чем может быть проблема, подскажите? Файл к сожалению скинуть не могу, вот скрин только, изополей на крыше, и какие характеристики задавались всему зданию. самый большой пролет который возможен 5,5 метров. Само здание треугольное со сторонами 26мх26мх26м
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Удалил, огромной разницы не увидел, пятна стали меньше, перемещение такое же почти, в местах опоры также как и в местах где нет опоры, и смущает 2 нюанса:
1) При МКЭ расчете, он мне выдает очень много предупреждений: "| ПРЕДУП.101 ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА | ЭЛЕМЕНТ 129847 УЗЛЫ 61696-61690 | ПРЕДУП.101 ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА | ЭЛЕМЕНТ 129849 УЗЛЫ 61696-61702 | ПРЕДУП.101 ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА" и так где то штук 20-30. Что это он имеет ввиду (у нас есть колонны к которым примыкают стены и на которые кладутся балки, не под прямым углом к колонне, может быть из-за этого) 2) После расчета смотрю МКЭ расчет, перемещения по Z и он мне выдает такую картину: на самом последнем этаже, у плиты перекрытия самые большие перемещения, чем ниже этаж, тем меньше перемещений именно по Z, мне кажется наоборот должно быть, все таки все здание давит, перемещение как ни крути должно быть самым маленьким на первых этажах, а чем выше этаж, тем меньше перемещений (именно по Z). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Так вот перемещения верхних плит будут складываться из прогиба верхних плит (к примеру, те-же 3 см) и перемещений всех вертикальных элементов под этими плитами (т.е. 1+0,8+0,7+0,6 и т.д...). Т.е. всяко-разно у верхних плит вертикальные суммарные перемещения будут самыми большими. При том, что прогибы (относительно опор) при одинаковой конструкции плит и нагрузках на всех этажах - будут примерно одинаковыми. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: помню был объект - архив, так там благодаря слегка не рациональной планировке и разгружающим пролетам помощникам в одном из участков плиты был "почти выгиб" плит....
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Offtop: мы же про расчеты у меня одногрупник в старке, на парах задал постоянную так, что прогиб получился вверх и когда он преподу сказал что ему на плиту 6х7 не нужна арматура, преподователь очень удивился, увидев перемещения он удивилсяя еще больше хD. я жив в доме постройки 1920г с деревянными перекрытиями, которые имели "пузо" вверх - стены стали падать внутрь дома
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop: понял запутался автор... в мономахе, насколько помню, можно посмотреть относительные перемещения плит, а не абсолютные. Тогда и будет то, что он хотел - макс. перемещения в пролетах. А на картинке получилось как Ал-й написал...
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 29.01.2013 в 23:05. Причина: пунктуация |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
http://download.microsoft.com/downlo...917607-x86.msu
тебе в помощь, в семерке нету какой то штуки вот поэтому он и не открывает, а этот мономах более устарелый, так что ставишь этот Help от майкрософта, и все в ажуре, F1 в любом окне свойств элементов. Правда вылазит какое то окно с ошибкой, но его закрываешь и дальше читаешь, оно не мешает. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
http://download.microsoft.com/downlo...917607-x86.msu
вот, только я не проверял, для висты пойдет или нет, но адрес с майкрософта |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
С этого надо было и начинать
http://download.microsoft.com/downlo...917607-x64.msu вот, должно по идее |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Сам попробуй, там когда справку жмешь, вылетает окно, и ссылка на майкрософт, перейди на нее, и попробуй скачать, если дай бог получится (у меня не получается), то норм, если нет, то скопируй названия файлов и в яндексе вбей, и ищи, я так делал, вот сегодня когда написал про справку, решил так сделать, без заморочек скачал, через яндекс, установил, и все теперь прёт. Удачи
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Я скачивал с лировсого офсайта
http://www.liraland.ru/files/ раздел ПК Мономах-САПР 2011 - Патч для "Windows Vista", "Windows Server 2008" и "Windows 7" Использовать в случае некорректной работы системы помощи (WinHelp) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 51
|
Если память не изменяет, тто там было 2 файла - инсталлятор и файл с расширением reg. Так вот надо запускать не только инсталлятор, но еще и файл с расширением reg - тогда там нужная информация еще в реестр запишется. Тогда и ошибка не будет выскакивать и вообще справка работать корректней будет (если в реестр не записать, то какието функции в справке не будут работать).
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
Каким то дивным образом в програмном продукте мономах 4.5 при расчете квадратной комнаты с размерами кирпичных стен 6 метров длиной, 0,51 толщиной , 3 метра высотой и перекрытии железобетонной плитой с приведенной толщиной 0,16 м НАГРУЗКИ НА НЕСУЩИЕ СТЕНЫ В УРОВНЯХ НЕКОТОРЫХ ЭТАЖЕЙ ЛИБО РАВНЫ НАГРУЗКАМ САМОНЕСУЩИХ СТЕН, ЛИБО И ТОГО КРУЧЕ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ)))
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
какой тогда смысл в моделировании разных типов опирания (шарнирого ; полного; ОТСУТСТВИЯ ОПИРАНИЯ)? если же не задавать их как несущие а задать как перегородки то в итоге я не смогу получить сумарную нагрузку на низ первого этажа (для расчета фундаментов), А еще случается при проектировании что необходимо чередовать опирание плит перекрытий на продольные и поперечные стены в уровнях разных этажей. как быть тогда? заранее спасибо |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нужно обязательно добавлять при этом, если т.н. самонесущая стена не связана с несущей. У вас стены между собой жестко сопряжены в углах.Чего Вы хотите от программы? Чтобы она вам возвращала результаты в виде ваших же неверных представлений о работе конструкции?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
стыки в кирпичной кладке между стенами априори считается жесткими.
т.е в 10 ти этажной коробке ТОЛЬКО с продольными несущими стенами, на уровень низа первого этажа у продольных и поперечных стен нагрузка будет приходиться одинаковая ? тогда как быть , если рассматривать отдельно первый этаж этого же здания на котором разница у несущих и самонесущих стен в 3,3т (рис1), а если рассматривать 2ух этажное здание с теми же параметрами, то в уровне низа второго этажа разница нагрузок составляет уже 1,2 т (рис 2) . а если смотреть файл где 10 этажей то на некоторых этажах нагрузка на самонесущих стенах становится больше чем на несущих. я понял бы если бы прогрессия была бы одинакова на всех этажах (ведь условия то везде одинаковое) или как тогда должно быть то Объясните пожалуйста ! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну что значит "только"? Про сопромат и теорию упругости слышали? Неправильно представлять себе работу перевязанных стен по разрезной схеме, хотя этому и учат до сих пор в институтах. Если
то представьте себе развертку из 3-х жестко связанных в углах стен, такую как на картинке. Как могут не возникать напряжений в стенах, на которые не приложенна нагрузка непосредственно? См. как напряжения и реакции опор распределяются в такой развертке. Что здесь не понятного? |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Как у Вас в модели соединяется плита перекрытия с самонесущей стеной из скринов не видно. Если они имеют общие узлы, то стена не будет самонесущей. Усилия на эту стену должны передаваться только от внутренних стен, а перекрытие должно свободно перемещаться относительно самонейсущей стены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
вот схема деформирования
скажите тогда пожалуйста , почему когда в ручную делают сбор нагрузок предположим на фундамент , то рассматривается отдельно несущая стена с ее объемным весом + к ней суммируется нагрузка от перекрытия и все это дело умножается на количество этажей , А КОГДА ДЕЛАЕТСЯ СБОР на самонесущую стену, то умножается ее объемный вес Только на колличество (если условииться что проемов нет) этажей И нагрузкой от перекрытий там и не пахнет? Последний раз редактировалось Nikita Mesheulov, 03.02.2013 в 21:05. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
Цитата:
то есть это нормально что со второго по девятый этаж у поперечных(самонесущих) стен нагрузка больше чем у продольных (тех на которые опираются плиты)??? благодарю всех участников обсуждения вопроса |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Не правда. По Вашим картинкам это не так. Пропустил, что с 2-го по 9-й. Там дикое осреднение на 4 узла. Нужно смотреть напряжения(ну и осреднять) на мелкой сетке Последний раз редактировалось palexxvlad, 03.02.2013 в 21:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2011
Сообщений: 8
|
прошу прощения , может плохо видно :
9 этаж продольная (ненесущая) 40,825тс. поперечная (несущая) 39,707тс; 8 этаж - (ненесущая) 61,155тс. поперечная (несущая) 59,84тс; 7 этаж - (ненесущая) 81,339тс. поперечная (несущая) 79,772тс. см. вторую схему был шаг триангуляции 1,5 м сделал 0,5 результат не изменился см.рис 2 Последний раз редактировалось Nikita Mesheulov, 03.02.2013 в 21:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
это я поторопился.
Нормально, т.к. не нагруженные непосредственно плитами стены более равномерно деформированы |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Nikita Mesheulov, конечно, Вы можете и по-старинке нагрузки на фундаменты собирать, а затем на эти нагрузки проектировать фундаменты, тем самым разгружая стены на которые не опираются плиты и догружая остальные. Но они все равно будут стремится работать именно так, как Вам Мономах показывает.
Кстати, если учесть поэтапность возведения этажей, то стены, без опирающихся на них плит, будут слегка менее нагруженными, нежели "несущие", см. картинку |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
По этому поводу написано много книг и статей. А учет стадийности возведения для высоких зданий - вообще отдельная тема, в которой специалист по расчетам должен, по большому счету, быть
|
|||
|
||||||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
Nikita Mesheulov, в своем посте поднял вопрос про фундаменты, ответа пока нет, может вы свои соображеняи по этому поводу скажите или если не рассматривать связку Мономах-Фок, то к вам и другим участникам обсуждения вопросы:
- сбор нагрузок на фундаменты, в т.ч. и ленточные (они основной интерес и представляют) через Мономах: какие усилия вы принимаетет для расчета, те что в таблицах в расчетной записке Нагрузки на фундаменты? и тут же, в моей схеме сильно напрягают моменты в плоскости и это при условии, что задано шарнирное опирание стен подвала, сталкивались ли вы с такой ситуацией и как поступали - игнорировали моменты? - нагрузки на фундаменты с учетом МКЭ: самонесущую стену разбивать на участки с разными нагрузками, поскольку нагрузка распределена неравномерно или считать на макс? мое мнение, что при сборных подушках нецелесообразно весь участок стены рассматривать единым и принимать макс нагрузку на него, но тогда как изначально выделить длину участка, чтобы разбить стену на несколько по ее длине для того, чтобы в той же табл. Нагрузки на фундаменты после МКЭ получить разные нагрузки на отдельные участки вдоль одной стены Если интересно, то вот, что отвечают представители разработчика на сайте http://www.liraland.ru/... Замечю, что ответ по пункту 3 менялся несколько раз, приведу все (п. 1 и 2 будут отражены единожды) варианты, надеюсь, что ничего неэтичного в этом нет, да простят меня разработчики: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Коллеги, поделитесь опытом - как собрать нагрузки через Мономах для расчета ленточных фундаментов Последний раз редактировалось rzinnurov, 05.02.2013 в 11:47. |
|||||||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Здравствуйте, есть сомнения в результатах МКЭ расчета. Выкладываю результаты. Меня и много кого интересует вопрос, по перемещениям по Z в местах где проложены балки.
- Здание 18-ти этажное, результаты перемещений покрытия (18-го этажа). - Нагрузки везде равномерные на плитах (t=180 мм) - 1т/м2, на фундаментную плиту (t=1000мм) - 1.5т/м2. - Наружные стены абсолютно все из кирпича 250мм (марки 75 и раствора 50, но это суть не меняет). - Внутренние стены все ж/б 200 мм (на 1 этаже все стены с галочкой "может опираться на плиту", на всех последующих нету галочки). - Колонны 600х600 (опирание на плиту такое же как у стен, 2 этаж и выше не опираются на плиту, то есть получается грубо говоря цельная высокая колонна, бредово звучит, но суть думаю ясна). - Основание фундаментной плиты - свайное поле, в шахматном порядке расставлены сваи 300х300 (квадрат), шаг 900мм, длина сваи 20м (из-за не очень хорошей геологии взяли с запасом пока что), остальные характеристики видны на картинках. Почему имеются перемещения на балках, как будто их там нету и программа не берет их в расчет, что может быть не так? Может кто-то сталкивался с этим? Либо вбил что-то не так, хотя все проверил, вроде все в порядке, но все равно, у кого какие предположения, выслушаю абсолютно все. По идее не должны быть одинаковые перемещения что на балке что на плиту, такое чувство, что балка задана из резины, или из нитки и прогибается одинаково вместе с плитой. Схему я импортировал из Автокада (может быть там что-то не так)? Спасибо заранее! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Потому, что балки перемещаются(настойчиво замечу, именно перемещаются, а не прогибаются) вместе со зданием вертикально относительно опор. Посмотрите/покажите изополя моментов в пите. Сваи жесткими или упругими опорами заданы? Какой этаж на первой картинке?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Буду немного чайником, а где это узнать, я задал грунт по геологии, рассчитал его, привязал модель грунта к моему зданию. Но кстати рассчитывал грунт, только с плитой, свай не было в то время когда приводился расчет (может быть в этом чтото не так)? Характеристики свай вывел в картинке, в предыдущем моем посте.
Самый последний - 18-ый, там как раз самые большие перемещения. вот изополя, Mx, My и Mxy |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Нет, не учитывал, повлияет думаете?
И как лучше сделать, что задать? По моментам то да, все нормально, но перемещения какие то в балках странные. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я думаю повлияет
вот те раз! задавайте учет поэтапности возведения и количество возводимых этажей за этап. ну и нагрузки под это дело не забудьте подредактировать По-моему, Вы продолжаете путать перемещения здания с деформациями балок |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Во-вторых, что значит "почему имеются перемещения"? У Вас балка не связана с плитой? Если связана, то плита и балка деформируются совместно. В-третьих, "как будто их там нету" - это что имеется в виду??? И в четвертых, относительно "что может быть не так?" - да что угодно. По нескольким скринам крайне сложно поставить правильный диагноз. Если нет возможности выложить файл, то хотя бы опишите поподробнее и попонятнее ситуацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
возможно ли в Мономах в принципе задания условий, чтобы нагрузка от плит свободно опертых на балку, предавалась без учета жесткостей, т.е. по классике с грузовой площади, и после МКЭ расчета эпюры усилий в балке были аналогичны тем, если бы вместо плиты была задана равномерно распределенная нагрузка в т/м на балку
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2006
Сообщений: 33
|
Такой вопрос. При расчете в КОМПОНОВКЕ усилия в колоннах "нормальные", после экспорта в конструирующие программы Мономаха они абсолютно не соответствуют полученным в КОМПОНОВКЕ предварительным - в разы занижены. Где собака порылась? Куда смотреть? Заранее благодарен за ответ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Всем привет. Кто подскажет, что такое дополнительные параметры расчета жесткости упругого основания (лямбда, Метод, дополнительное постоянное напряжение по всей глубине). Где можно про это почитать?
Так же про диаграмму состояния (2-х линейная, 3-х линейная) и коэффициенты условия работы, а ж 3 штуки Оо Расчет по СП 52-01-2003 Как сделать компактные оси? )) Не добавляется отверстие в базу
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 22.03.2013 в 12:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Не подскажете, считаю многоэтажку на динамику ветер. Мономах 4.5. Задаю 2 направления ветра под 0 и 90 градусов. Результатов на динамику нет, т.е таблицы частот и периодов недоступны.
Для пробы включил еще сейсмику, в диалоге МКЭ расчета стали доступна возможность выбора к-ва форм колебаний, тогда и результаты по динамике от ветра появляются при расчете. В чем проблема? Последний раз редактировалось vl74, 26.03.2013 в 17:02. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Однако ж учитывает, хотя явного определения частот нет. Скорее всего в мономах "зашит" какой-то внутренний алгоритм упрощенного определения первых частот по типу консольного стержня и по приведенной жесткости здания .
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
В том и прикол, что динамику на ветер считает только если сейсмику еще в опциях задать. При экспорте в лиру без сейсмики расчет на динамическое ветровое давление происходить нормально.
Я пробовал считать и пример, который в составе программы - та же ситуация. |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Всем привет. Пришло время воспользоваться помощью уважаемых форумчан. Подвернулась интересная работа, но есть опасения, что не справлюсь. С вашего позволения задам ряд вопросов, на которые очень надеюсь получить ответы. Надо рассчитать 16 этажное кирпичное здание. Причем как сформулировал заказчик, только на устойчивость. Сразу возникает первый вопрос. Мономах считает на устойчивость? Я считал примеры и что-то не помню такого параметра в расчетах. И еще:
2. стены кирпичные с утепляющим слоем - как их задавать? рассчитать объемный вес конструкции на м3 и применять его? 3. возможности Мономаха позволяют проектировать разную толщину стен с местами изменения толщины не лежащими на пересечении осей? 4. перекрытия запроектированы из сборных плит в основном(с небольшим наличием монолита), как их запроектировать? 5. как учитывать нагрузку от лестничных маршей. можно запроектировать балки в стены лестничной клетки и загрузить их нагрузкой от маршей, но как запроектировать балки на произвольной отметке этажа. насколько я знаю это можно сделать или в уровне пола или в уровне перекрытия. 6. насколько реально отрисовать план (в прилагаемом файле) в Мономахе. пользоваться Автокадом для этого не приходилось. За ранее признателен за ответы на мои вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Рисовать планы можно (и нужно) в АвтоКаде. Считать придется в Мономахе, в Лире, и, часть вручную. Многослойные кирпичные стены считаются по приведенному сечению. Если облицовка на гибких связях, то Ваш вариант пойдет.
Последний раз редактировалось Injener-81, 09.04.2013 в 16:24. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
От лестничных маршей если в Мономахе все таки, то возьмите 2 марша и площадку посчитайте сколько будет нагрузка, и линейной приложите на уровне балки, я вот таким сейчас проектом занимаюсь подобным, приложил на уровне балки 1.6т/м2 по всему контуру. План в Мономахе тоже можете отрисовать, оси назначьте, и штампуйте стены изменение толщины не понял. Сборные плиты где то на официальном форуме читал, точно не помню, поищите там, вбейте сборные плиты или что-то подобное, либо это в Лире делали. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Труден Ваш путь, коллега. Пользуясь случаем, задам встречный вопрос - модуль упругости кладки в направлении, параллельном горизонтальным швам, какой величины будете задавать?
И это не первый и отнюдь не единственный подводный камень при автоматизированном расчете каменных зданий. Что-то мне подсказывает, что куда проще и быстрее собрать вручную нагрузки и вручную просчитать наиболее опасные в отношении потери устойчивости элементы. |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Есть еще один момент - башни из кирпича сегодня городят только на постсоветском пространстве. Но это уже другая тема |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Цитата:
С уважением. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Хотя, если только наружные стены кирпичные (а несущий остов - каркас), то вряд ли имеет смысл моделировать их конечными элементами. Только если эти стены не учитываются в расчете в качестве заполнения каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
По поводу реализации данного проекта в МОНОМАХ не вижу слишком больших трудностей. Реализации пустотных плит помнится была обсуджена на офсайте.
Если кладка будет разрезаться поясами то есть смысл и замоделировать разружающую балку, с опиранем веса дек.кирпчиного слоя с утеплителем на данную балку. А какие предпологаются фундаменты? Плита на свайном поле? |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Цитата:
SSNSS не подскажете поточнее, где обсуждался вопрос применения пустотных плит. Разгружающую балку я собираюсь применить. Только есть сомнения по поводу корректности применения балки на кирпичной кладке. Как это скажется на высоте этажа? Или Мономах учтет высоту балки при назначении высоты этажа? Фундаменты - свайный ленточный ростверк. Последний раз редактировалось Bureger, 10.04.2013 в 15:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Добрый день. Подскажите кто знает, почему при моделировании перегородок, они отрисовываются на этаж выше. Работаешь к примеру на 2 этаже, а при просмотре картинки в аксонометрии перегородки размещаются на 3-м. Что я делаю не так?
|
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Спасибо. Вроде уже сообразил, как сделать.
Возникло еще несколько вопросов. При передаче файла из Када обязательно отрисовывать все атрибуты слоями интегрированными для Мономаха, или можно Кадовскими, а по ним построить то, что нужно? Как передать на одну задачу разные темы, если стены на одном чертеже в Каде, а плиты перекрытия на другом. Наложение в Мономахе возможно? Имеется ввиду импорт разных тем в одно поле чертежа в Мономахе и совмещение по координатам. Буду признателен за раскрытие страшной тайны возможных других вариантов. Последний раз редактировалось Bureger, 20.04.2013 в 20:04. Причина: Процесс познания не остановить |
|||
|
||||
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Сообщений: 51
|
Всем доброго дня. Подскажите кто может, как найти элемент из-за которого не считается МКЭ расчет. В пояснительной записке запись: ЭЛЕМЕНТ 16 УЗЛЫ 12-0 ПРЕДУП.107 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 НАЛОЖЕНА СВЯЗЬ; ОШИБКА 10 НЕВЕРНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕМЕНТ 3577 УЗЛЫ 3272-3535. В Лире все просто. А здесь как найти эти элементы, чтобы посмотреть что с ними не так.
После общего расчета здания в сформированной по этажам записке есть столбец Перекос, выражаемый такой цифрой:3.55e-008. Кто знает, в чем выражается физическая сущность этого "перекоса"? Тем более не понятна величина - 1/перекос. И еще нигде не нашел значения латинской буквы мю, вероятно это процент армирования. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 17
|
Здравствуйте, интересует вопрос по примеру в мономахе 4.2 (тот, который идет в справке к Мономаху). Вопрос, собственно, не по самому примеру, а по конструктивной его части. На пересечении осей "Г" - "3" и "Г" - "4" задаются колонны сечением 400х400мм. При моделировании стен подвала, толщиной 240мм, все колонны удаляются. Почему их не довели до фундаментной плиты?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
Доброго Вам времени суток!
При расчете фундамента под колонну попробовал в одной из программ Мономах - Фундамент... ввел все исходные данные но при расчете выдает "предупреждение" - одна из сторон больше 15м... что это значит? Извиняюсь за не столь проф. вопрос - но программу только осваиваю! Спасибо! С уважением! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30
|
чего именно на 15м больше? как это можно устранить?
Изначально я считаю фундамент под отдельно стоящую колонну... Ни где не могу найти устранение данного предупреждения... Спасибо! Последний раз редактировалось Василий 171, 27.05.2013 в 13:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
ответ дан выше, чтобы более детально сказать приминительно к Вашему расчету, выложите расчетный файл
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Как создать колонны на краю плиты? Пишет что не может создать АЖТ!
https://**********.com/a/img839/8710/g1qq.jpg |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 26.03.2010
Moldova, Кишинёв
Сообщений: 57
|
добрый день,
есть вопрос по "нумерация элементов" в чём разница между номер элемента 4_20 и 5_20.1 ? 4 и 5 это номер этажа, 20 это номер элемента, а ".1" не знаю. http://d.pr/i/c6Vx http://d.pr/i/uEpb |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 6
|
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Я сам не проектировщик, но мне потребовалось рассчитать ЖБ балку для своего дома. Ничего лучшего на ум не пришло, как воспользоваться Мономах-Балкой. Задача такая: расстояние между опорами 3600мм, опирание пусть будет по 200мм. Нагрузка распределённая 2т/м. Мог-бы кто-нибудь приложить файл с правильно заложенными данными для программы? И на сколько можно уменьшить высоту балки? Мономах мне даёт возможность сокращать её практически в "ноль", лишь-бы арматура поместилась, но ведь это наверное не правильно? |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Уточните, пожалуйста, Вам нужно запроектировать какую-то конкретную балку, т.е. подобрать размеры поперечного сечения и арматуру или проверить несущую способность, трещиностойкость и жесткость балки с известными параметрами? Для этого есть программные продукты. Но лучше, чтобы их использовал специалист. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 6
|
Я бы с удовольствием отдал не только проектирование, но и строительство этого дома, но наших средств хватает с трудом на материал. Именно по этой причине пытаюсь заниматься сам. Этот вопрос остаётся без внимания уже на 5 форумах, так-что мне придётся считать самому, ну если конечно и здесь откажут.
Я-бы не отказался от всего, что вы перечислили - это был-бы лучший вариант. Если-бы вы добавили свои комментарии по пунктам и может пару ссылок на упрощённые методики и примеры, я был-бы просто счастлив! Заранее спасибо! |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Но еще раз хочу предостеречь - кажущаяся простота некоторых примеров для людей, не связанных со строительством, может оказаться обманчивой. На Вашем месте я бы обратился к специалистам по месту жительства. Вряд ли Вы строите дом из соломы и на год-другой. По опыту знаю, экономия на проектной документации оборачивается потом весьма немалыми эксплуатационными затратами. А стоимость проекта - мелочь по сравнению со стоимостью объекта. С Вашего позволения сверну в одностороннем порядке эту дискуссию, дабы не зафлуживать полезную ветку не менее полезного форума. |
|||
|
||||
да что всё усложняете то?... Вот, без мономаха... Балка 400х300(h), пролёт 3,6, нагрузка 2 т/м. Момент = 3,24 т*м. Требуемая площадь сечения рабочей ар-ры 3,36 см2. 2 стержня 18 с хорошим запасом
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
Нет, действительно -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А то у меня уже помутнение начинается - где не спрошу - "Дайте чертёж, идите в гугл, доверьте профессионалам, и т.д. и т.п." Щас сравню с тем что я насчитал. ... Всё проверил - по Мономаху он дал мне 3 стержня 16 Вручную (по этому примеру: http://www.sovetporemontu.ru/item170.html) у меня получилось 3,31 см2 (ну может где ошибся - это поправлю) Ещё раз огромное спасибо людям которые Реально Помогают! Теперь загоню расчёты в Excel что-бы не мучиться больше. Последний раз редактировалось RomanX, 17.09.2013 в 16:23. |
|||
|
||||
просто нужно было не в эту тему писать, на dwg.ru помогают
P.S. 3 стержня Ф16 будет лучше для работы балки шириной 400 мм...
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
свая в МОНОМАХе на момент не работает
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
у сваи в МОНОМАХе нет концов, это одноузловой 51-ый элемент односторонней упругой связи. Всё.
Сваю колонной -- немного не понял, что имеется в виду
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16
|
Сваю длиной l1 (из расчета сваи по материалу по СП, СНиПу, или руководству ниоспа) задаем стержневым элементом с жесткой заделкой на конце и получаем M N Q необходимые для проверки сваи по материалу. Как Вы решаете эту задачу? Как-то экспортировать модель куда либо только ради получения этих усилий трудоемко (при экспорте обычно слетают загружения и еще что-нибудь), а не учитывать изгиб сваи в грунте и вовсе не спортивно...
|
|||
|
||||
ну это задача уже не для МОНОМАХа -- закрепления конца не задашь
В ЛИРЕ можно такое сделать, собственно так в ЛИРЕ и решается это задача... Ещё можно коэф. постели по боковой поверхности сваи задать... Ну это уж очень специфичная задача...
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16
|
То есть "мономаховцы" сваи на момент и горизонтальную силу не проверяют вообще???
|
|||
|
||||
сваи нужно проверять отдельно, 51-ый конечный элемент работает только по оси Z
Момент в сваях -- весьма специфическая задача, МОНОМАХ заточен для зданий с монолитным каркасом, момент в сваях в таких зданий -- очень редкое явление. Другое дело горизонтальная сила... Как бы предполагается, что вся горизонтальная сила "превратится" в момент, а момент "разложится" на пару сил.. Вот тут мы и увидим работу сваи... На отрыв, на сжатие...
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Ребят, может уже был такой вопрос, подскажите, как в МОНОМАХ-САПР 2013 R2 (Подпорная стена) задать в расчет кирпичную массивную подпорную стену? У меня правда демонстр-я версия (может поэтому не дает задать).
В справке вот что написано: Материалом подпорной стены считается железобетон. Его характеристики задаются в окне диалога Бетон и Арматура меню ДАННЫЕ. Внимание.* Можно выполнять расчет массивных подпорных стен из каменной, бутобетонной или крупноблочной кладки, но в этом случае необходимо дополнительно проверить прочность кладки на усилия, которые определяются в расчетных сечениях подпорной стены. МОНОМАХ-САПР 2013 (Подпорная стена). ©ЛИРА САПР. Киев, Украина Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 21.11.2013 в 13:22. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32
|
Добрый день. Созданию модель жилого каркасного монолитного здания в МОНОМАХ-САПР 2013. Стены из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Перекрытие монолитное. В качестве ядер жесткости используются диафрагмы толщиной 200 мм. Вопрос такой, какой тип применять для диафрагм (они на плане нарисованы разной длины и в разных направлениях), чтобы их задать в модель? И как создать плиты перекрытия? Заранее благодарен.
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
у колонн галочку фундаменты "заданы" поставили, а размеры не задали (хотя может и задали, но слишком маленькие), укажите близкий к реальности размер ростверка под 4 сваи, допустим 1.5х1.5х1.2(a*b*h), остальные галочки можно ставить можно не ставить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
ну так все и сделано, но все равно пишет ошибку ((
----- добавлено через ~35 мин. ----- как выяснилось опытным путем, расчет проходит при условии убирания галки с фиксации размеров фундамента, но по результатам расчета фундамент получается меньше чем было заявлено |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
изначально да
----- добавлено через ~10 мин. ----- что-то я ни чего не понимаю, может у меня ум за разум зашел, судя по предварительным расчете в мономахе, продольная нагрузка на первом этаже на колону составляет к примеру 160 т, при расчете МКЭ судя по отечу почему то усилие уже составляет 70 т, что то я подтупливаю, куда делись 90 тонн...... ----- добавлено через ~13 мин. ----- или же мономах выдает при расчете по МКЭ только те усилия которые возникают только на определенном этаже, не суммирую выше лежащие?? ----- добавлено через ~32 мин. ----- судя по эпюре N колонна рассматривается как состоящая из отдельных элементов, может есть возможность их объединить ? |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
На семинаре по расчетам зданий в сейсмических районах представитель компании МОНОМАХ говорил, что прогибы монолитных ж/б плит полученые в ПК МОНОМАХ 4.2 необходимо умножать на 3 (якобы такое решение учитывает нелинейность работы монолитного ж/бетона) и то что получится будет фактическим прогибом плиты.
Справедливо ли тоже самое для МОНОМАХ 4.5? |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
А вот какая связь между прогибом с коэффициентом 3 и строительством в сейсмических районах - не очень понятно (точнее, вообще не понятно). |
|||
|
||||
этот коэффициент вводится в независимости от наличия/отсутствии сейсмики
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Спасибо за объяснения. А не кажется что коэффициент великоват?
Есть ещё вопросик: у кого-то есть готовая модель здания по примеру из учебного пособия Городецкого? Хочу проверить свой мономах на правильность расчета. Буду безмерно благодарен если кто-нибудь выложит
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл Последний раз редактировалось user277418, 16.01.2014 в 21:07. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Это можно очень просто проверить на элементарном примере. Возьмите сечение Вашей плиты шириной 1 м и посчитайте его изгибную жесткость как сплошного сечения (без трещин) и для для стадии работы с трещинами с учетом длительного действия нагрузки и сравните результаты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Как раз этим и буду заниматься, но чуть позже. Попробую посчитать здание нелинейным расчетом и сравнить результаты с линейным.
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
|
|||
|
||||
было бы интересно. Последние версии МОНОМАХа поддерживают некоторую нелинейность, было бы интересно увидеть результаты расчёта.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Цитата:
или я не понял вопрос кстати, как нелинейность поживает?
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
До нелинейности пока как до луны и нелинейность буду проверять в Лире... Уточняю на всякий случай.
А коэффициенты сочетаний вводятся в закладке загружения>коэффициенты. Получается при задании сочетаний загружений они вводятся повторно? Как-то нелогично по мне
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
|
||||
если я правильно понимаю чём разговор, то тут есть просто возможность вручную их изменять, вот как бы так... НУ или создавать своё сочетание с произвольными коэффициентами
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Уточните пож-та тут это где именно? В ручную коэффициенты вписываются и в закладке загружения и в закладке сочетания загружений.
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
|
||||
ну всё верно. Первый скрин -- коэф. поумолчанию, их можно менять. Второй скрин -- те же коэффициенты с уже готовыми РСН. Их тоже можно менять + создавать свои комбинации со своими коэффициентами
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
аа, вот теперь дошло
Коэф. в первом скрине будут использованы другими модулями для подбора ар-ры, последующих расчётов, там как раз они будут коеэф. сочетаний. В результатах МКЭ в КОМПОНОВКЕ просто даётся некая возможность пользователю оценить работу всего каркаса, пространственной схемы, так сказать. Если есть желание получить чёткие значения в расчёте МКЭ, можно вручную домножить коэф. по надёжности на коэф. сочетаний, ввести его в таблицу и получить максимально близкое к реальности сочетание и его анализировать.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
для постоянного загружения (ж/б каркас) коэффициент по надежности 1.1, а коэффициент сочетания для особого сочетания 1... перемножаем 1.1*1=1.1, а МОНОМАХ по умолчанию дает 0.99 (см. второй скрин, загружения 5-8)... как-то не сходтся
|
|||
|
||||
Первые 4 сочетания второго скрина (и его коэф.) получаются из 1-го основного сочетания (скрин 1): 1,1(гамма ЭФ)*1(коэф. сочетания)=1,1 для ПОСТОЯННЫХ, и тп....
Вторые 4 сочетания второго скрина (и его коэф.) получаются из 3-го особого сочетания (скрин 1, есть СЕЙСМИКА): 1,1(гамма ЭФ)*0,9(коэф. сочетания)=0,99 для ПОСТОЯННЫХ и тп. вроде так
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
разве коэффициент сочетания для сейсмики не 1?
Из ДБН нагрузки и воздействия п.4.18: "Для аварийных сочетаний, включающих постоянные и не менее двух переменных нагрузок, последние принимаются с коэффициентом сочетаний =0,95 для длительных нагрузок и =0,80 для кратковременных нагрузок. Аварийная нагрузка принимается с коэффициентом сочетания =1,00" |
|||
|
||||
так для сейсмики он везде у тебя 1 и стоит, так как он входит со своим коэф. надёжности=1 во все сочетания с коэф. сочетания=1.
Да, не забудь ещё, поскольку поставил коэф. надёжности по ответственности 1,1, то МОНОМАХ ещё домножает на этот 1,1
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... Последний раз редактировалось Abzorbo, 31.01.2014 в 17:27. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
Кажеться нашел ошибку: просто для сейсмической комбинации загружения пытался подставить коэффициенты сочетания как для аварийной комбинации из общего случая описаного в ДБН нагрузки и воздействия Большущее Вам спасибо за помощь и терпение ) |
|||
|
||||
... и если ветер задан по ДБН -- то в коэф. надёжности ошибка. По ДБН должно быть 5,4.
См. помощь
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
да, 5.0. Тут неточен был я. Но! Главное знать как он получается, этот коэффициент. Он в принципе плавающий, может и 5,4 получаться
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Крен (в смысле его, как неравномерность осадок) определяем как разницу осадок, отнесённую к расстоянию между точками замера этих осадок.
Протокол расчёта лежит в различных каталогах (зависит от винды). Можно по названию файла. Файл называется что-то вроде report_fe1.txt
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
о таком не слыхал, думаю, что для здания в целом такого понятия не существует
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
Цитата:
Что-то похожее выполняют при расчете на прогрессирующее обрушение. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
День добрый, заинтересовал такой аспект. У отверстия в плите есть стороны, у этих сторон можно выбирать тип опирания, для чего это нужно??? Может кто знает, спасибо. И еще, при устройстве отверстий в плите рядом со стенами нужно учитывать их толщину (стен) чтоб стены находились в отверстии и не оказывали влияния на плиту.
|
|||
|
||||
это не у отверстия плиты, это у любого края плиты есть такая ф-ция. Нужно для моделирования опирания плиты
Если мы говорим про отверстия, то может и не всегда нужна это ф-ция, но для края плиты, который: а) опирается на балку или б) опирание на балку нужно проигнорировать -- это актуальная ф-ция. По поводу опирания на стены (и вообще по поводу моделирования опираний) -- см. справку, там всё чётко растолковано
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
странно, что нет справки... Что -- файл Charge32.hlp отсутствует в корневом МОНОМАХовском каталоге?
Ну да ладно, во вложении скрин того, что я имел в виду
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558
|
Покурил тут форум, но ответа не смог найти...
Как снять усилия из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен? Для колонн ясно - там эпюры рисует и моменты легко находятся. А как быть со стенами? Суммарные нагрузки на стены и колонны - что там показывается? в каком месте стены эти моменты действуют? как получить краевые значения для верха и низа стены? |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Есть целая кнопка - перенос оси координат, можно как перенести, так и повернуть. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
|
|||
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155
|
Люди, в Мономахе не считаю, у меня его нет, поэтому почитать справку нет возможности. Дали мне на бумаге результаты расчета арматуры в плоской плите перекрытия. плита разбита на ячейки с сеткой 0,5х0,5, в каждой ячейке указано количество арматуры в см2. Вот возник спор: эта цифра указывает необходимое количество арматуры на 0,5м (на сторону ячейки) или на 1 м.п. (как Stark ES в узлах)?
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
По всей видимости расчетчик дал картинку просто "показывать арматуру вдоль X(Y), попросите того кто делал расчет дать картинки в режиме изополя+изолинии, тогда все будет понятно |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 68
|
Формирование отчета с исходными данными и результатами расчета автоматическим каким образом и как реализовать? Связка программ в последовательности грунт => компоновка => плита => стена. Как вижу ситуацию все исходные данные по большей степени только графические и в комплексный отчет все нужно заносить через принт скрин?
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2010
г. МАГАДАН
Сообщений: 77
|
Подскажите пожалуйста!
Когда прикладываю штамп нагрузки равномерно распределенной по плитам покрытия то при расчете выскакивает ошибка что процент армирования всех плит превышает максимальный. Что делать скажите пожалуйста? Версия 4.5 Вообще суть расчета в конце должна заключаться в проверке несущей способности существующего здания И еще вопрос как при моделировании схемы правильно задать ребристые плиты)? Последний раз редактировалось FaKeR, 01.06.2014 в 12:31. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Увеличивать процент армирования для элементов либо позволять проге изменять габариты сечений
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
P.S. Прикладываю файл мономаховский и импортированный (см. аттач) и скрин ввода данных для триангуляции.
Что я не так-то сделал? Или как это вообще в lire делается? (в scad'e, при импорте из "форума" они сами делались) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Нам же за Вас нужно лазать по сайтам и смотреть истории версий, правильно? А вы на заднице будете валяться и пиво жрать информацию эту примете и благодарность объявите, верно? Может, хватить лениться, а стоит самому искать??? www.lira.com.ua http://lira.com.ua/products/what_new/detail.php?ID=1517 История версий. Новое в ПК Мономах 4.5: Реализована возможность автоматической генерации абсолютно жестких тел (АЖТ) для стыков колонн и стен с плитами перекрытий. Конфигурация АЖТ соответствует сечению примыкаемого вертикального элемента (для колонн - прямоугольное, крестовое, уголковое, тавровое, двутавровое, круглое и др.; для стен - АЖТ соответствующей конфигурации в узлах пересечениях двух или нескольких стен под различными углами и набор АЖТ на внутренних узлах стены). Откорректирован алгоритм триангуляции, учитывающий наличия АЖТ. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
http://dwg.ru/dnl/?Dnl[title]=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85&yt0=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C Где ищите-то, под ковриком?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Рекомендую использовать справку при обращении с программой прежде, чем хвататься за расчет всего и вся. Порядок создания слоев описан в мануале. До кучи можно тут повтыкать http://rflira.ru/services/faq/1229955830.html
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Приветствую!
В Мономахе не работал, но срочно возникла необходимость экспорта РСУ и прочего в ФОК. Я занимаюсь на работе фундаментами под промышленные объекты, и необходимая некая автоматизация процесса. Поэтому у меня несколько вопросов: 1. Может ли мономах выводить чертежи отдельных фундаментов, плит для авткада и насколько качественны они? 2. Есть ли перенос усилий из мономаха в ФОК? |
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Нет, нельзя. Ни правильность по несущей способности, ни соблюдение конструктивных требований по расположению в плане.
Последний раз редактировалось Poreth, 26.05.2015 в 10:35. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов об ArchiCAD 12 | Askarov | ArchiCAD | 23 | 24.04.2009 20:38 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |