напартачили с фахверками, как поступить проектировщику?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > напартачили с фахверками, как поступить проектировщику?

напартачили с фахверками, как поступить проектировщику?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2009, 11:15 #1
напартачили с фахверками, как поступить проектировщику?
beholder
 
Конструктор (МК)
 
Львів
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 456

Объясняю ситуацию.
Мы на субподряде по проектированию мет. констр. каркаса. Сделали проект фахверковых стоек/ригелей, а заказчик отдал монтаж этих конструкций фирме, которая занимается облицовкой алюм. фасадными панелями. Насколько я понял, они (эта фирма) не занимались монтажом металлоконструкций, или сварщиков у них хороших нету, короче говоря работы по закреплению стоек выполнены с о-о-о-чень большими отклонениями от проектных решений, очень много мест, где недоварены швы, некоторые уголки вообще на прихватках и т. д....
Все бы не так плохо, если бы они тихо не зашивали стены без уведомления нас, как авторов проекта, куда смотрел тех. контроль я тоже не знаю, так как сомневаюсь, что на эти работы кто-то создавал нормальный ППР.
Уже пишем "гневное" письмо заказчику.
Короче говоря, вопрос в следующем: имеем ли мы в порядке авторского надзора просить вскрывать фасады для проверки на соответствие проетным решениям узлов, а если заказчик откажется, будем ли нести ответвственность?

Последний раз редактировалось beholder, 26.11.2009 в 14:06.
Просмотров: 1214
 
Непрочитано 26.11.2009, 11:35
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну если узлы выполнены не по проекту, то как Вы можете нести ответственность?
коли Вы ведете авторский надзор, то вообще можете остановить работы на стройплощадке до устранения выявленных замечаний.
если заказчик откажет во вскрытии фасадов для осмотра, то письменно уведомите заказчика о выявленных несоостветствиях и о требовании приведении отклонений к проектным решениям - прикроете себе тыл.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 12:33
#3
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Forrest_Gump, спасибо, заказчика уже уведомляем, сегодня составили и отослали то самое "гневное письмо", но чувствую, что с авторским надзором мы тут застрянем надолго, так как таких деферктов на всем каркасе просто сотни, аж смотреть больно... в некоторых местах уголки, которые по проекту должны быть заведены почти до конца стойки (то есть длина рабочего шва - около 120-130 мм) еле-еле запущены на стойку, бывает всего на 20-30 мм (!).
Аргумент прораба - "ну, мы уголков одинаковых нарезали, а балка, к которой крепится фахверк, скачет где-то на 30-50 мм, потому и швов мало" нас никак не устраивает, так как мы в КМ писали, что такой-то размер (со звездочкой) уточнять по месту, то есть одинаковые уголки тут - от лукавого.
Короче говоря, нужно будет что-то выложить в "кунсткамеру" сюда.
beholder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > напартачили с фахверками, как поступить проектировщику?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28