Ввод плиты по проф. настилу в Лире 9.4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ввод плиты по проф. настилу в Лире 9.4

Ввод плиты по проф. настилу в Лире 9.4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2009, 13:19 #1
Ввод плиты по проф. настилу в Лире 9.4
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, каким образом заводить в Лиру монолитную плиту по профнастилу? Ведь она воспринимает момент только в одном направлении.
Заранее спасибо.
Просмотров: 1911
 
Непрочитано 01.12.2009, 13:28
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


в Лиру 9.4 нагрузками удобнее всего такую плиту вводить. По-другому проблематично, т.к. в этом релизе не предусмотрены ортотропные пластинчатые КЭ
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 13:55
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Будет ли корректно завести такую плиту толщиной только сплошной части над профнастилом?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 13:59
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Будет ли корректно завести такую плиту толщиной только сплошной части над профнастилом?
На мой взгляд это не корректно, если плита жестко не соединяется с металлическими балками.
 
 
Непрочитано 01.12.2009, 14:17
#5
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Dmitij, а пробовал балочками с тавровым сечением ?
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:42
#6
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


palexxvlad,
А при чем здесь соединение с балками?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 14:47
#7
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
palexxvlad,
А при чем здесь соединение с балками?
согласен. это больше не имет отношения чем имеет мне кажется тут стоит подобрать эквивалентную толщину, тем более если это жесткий диск перекрытия, который распределяет горизонтальную нагрузку между вертикальными несущими элементами. Также хочется отметить, что на мой взгляд появление в Лире 9.6 ортотропии тоже не совсем решает данную проблему- такой пример надо решать численно подбирать модуль упругости и толщину такие чтоб жескости совпадали как на изгиб так и на мембранную группу усилий.
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:58
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


По моему плита эквивалентной толщины тоже не очень корректна, т.к. такая плита воспринимает моменты во всех направлениях одинаково с жесткостью большей чем высота полки ребристой плиты по профлисту.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 06:20
#9
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


тоже верно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 08:29
#10
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Подскажите пожалуйста!
Имеем металлокаркасное здание, 3-х этажное... перекрытие в виде монолитной плиты по несъемной опалубке...Сейсмичность площадки 9 баллов...Расчет самой плиты не требуется...
При задании в Лире плиты в виде нагрузок на каркас, не учитывается горизонтальная жесткость плиты при сесмическом воздействии...
Как учесть плиту, ведь она всё таки создает пространнственную жесткость в уровнях перекрытий
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 09:08
#11
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну если относительно каркаса она абсолютно жесткая, то можно попробывать через АЖТ или объединение пермещений, ну а вообще лучше конечно ввести плиту
BoT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 10:40
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А при чем здесь соединение с балками?
При том, что часть (и не малую) изгибающего момента балки, при жестком соединении элементов плиты и балок, будет воспринимать оболочка (или плита). Другими словами эпюра моментов в балках будет не совсем "нормальная".
 
 
Непрочитано 02.12.2009, 11:05
#13
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


palexxvlad, Вам это сказазли к тому, что речи о каких-либо металлических балках не шло вы или серьезно опечатались либо запамятовали
BoT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 11:36
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
palexxvlad, Вам это сказазли к тому, что речи о каких-либо металлических балках не шло вы или серьезно опечатались либо запамятовали
Действительно! Что-то с памятью моей стало
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ввод плиты по проф. настилу в Лире 9.4



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётная схема в Лире 9.4 sys81 Лира / Лира-САПР 72 24.10.2011 11:21
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Задание фундаметнов различных видов в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 9 18.09.2009 15:21
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34