как доказать что Ст3сп лучше ВСт3пс6?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как доказать что Ст3сп лучше ВСт3пс6?

как доказать что Ст3сп лучше ВСт3пс6?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2009, 11:31 #1
как доказать что Ст3сп лучше ВСт3пс6?
Magura
 
ОТК
 
Пермь
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 16

В серии указана что сталь на закладных изделиях должна быть ВСт3пс6, но в наличие есть только Ст3сп. все говорят, что она лучше. но мне нужно документально доказать. помогите, кто разбирается в сталях, обосновать замену
Просмотров: 9336
 
Непрочитано 08.12.2009, 11:48
#2
detrah


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107


1. Поднимите ГОСТ на сталь и сравните те характеристики, которые для вас в данной ситуации наиболее важны: предел текучести, временное сопротивление, ударную вязкость и т.д.

2. Оцените стоимость (СП должна быть подородже ПС)...

Какие пробемы-то???
detrah вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 12:23
#3
Limal


 
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 66
<phrase 1=


Еще в помощь справочники стали
Limal вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 12:41
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Ст3сп=С275 (Ry=275МПа) - источник ГОСТ 27772-82, прилож 1
ВСт3пс6=С245 (Ry=245МПа) - источник СНиП II-23-81*, табл 51-б
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 21:47
#5
DK


 
Сообщений: n/a


ВСт3пс6 - Здесь "6" - номер категории. Чем выше номер категории, тем больше нормируемых показателей. Полагаю, что для закладных деталей не требуются показатели, регламентированные для 6й категории.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 06:51
#6
Magura

ОТК
 
Регистрация: 07.12.2009
Пермь
Сообщений: 16


Спасибо. вроде бы убедила заказчика
Magura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как доказать что Ст3сп лучше ВСт3пс6?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09